Окна с приямками в техподполье
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 43733
|
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 238
|
Подвальный или цокольный - это характеристика этажа относительно его расположения от уровня земли.
Технический - это характеристика этажа, относящаяся к его функциональному назначению. Т.е. один и тот же этаж может быть одновременно и подвальным, и техническим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 238
|
Цитата:
7.4.2 В каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 x 1,2 м с приямками. Площадь светового проема указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м). А этот пункт входит в обязательный перечень к ФЗ-384 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 238
|
3.53 этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является.
Т.е. необходимо выполнение сразу двух условий, чтобы техподполье не считалось этажом: - высота 1,79 м и менее; - использование только для прокладки коммуникаций. В приведенном выше случае и высота более 1,79 м, и размещены не только коммуникации (находятся помещения электрощитовой, теплового пункта и водомерного узла.) Вывод - окна с приямками нужны. |
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
|
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
А я неоднократно видел.
Да, многие жалуются - нельзя экспертов в нужную сторону "продавить". С негосударственными экспертизами проще, некоторые из них ГАРАНТИРУЮТ положительное заключение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
Вообще советую повнимательнее почитать Федеральные Законы.
За нарушение СНиПов не предусматривается никакой ответственности, а вот за нарушения ФЗ - предусматривается. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 123-ФЗ Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений 1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара: (Абзац в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. ..... 4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; ...... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Может Вы ещё и продухи в техподполье не делаете? |
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
Этот пункт, впрочем как и все остальные, относится к зданию в целом, а не к отдельной его части в виде техподполья.
Делаем. Откуда такие предположения? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
Цитата:
Что, ВСЁ здание вдруг стало очагом пожара? Есть продухи: ждите бутылку с зажигательной смесью в техподполье. ![]() Дальше: по ФЗ, потом по СП. Вот и вся цепочка. Попадись Вы мне на экспертизу, ровно в срок получили бы отрицательное заключение. Очень помогает, похоже на холодный душ ![]() |
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
Удивительное упорство! Нет, блин, только из техподполья удаляют дым и подают пену.
Верхние этажи и чердаки гореть не могут. ![]() Ну логика! Тогда если есть окно - ждите гранату? Аргументы ещё есть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
Так и есть. Именно для непонимающих и пишутся нормы и правила.
![]() Какие ещё аргументы? Такие, как вы, по несколько месяцев не могут пройти экспертизу. Цитата:
Короче: читайте и учите НАИЗУСТЬ определения, что есть что. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 25
|
Спасибо всем отозвавшимся, не могу доказать заказчику, что подвальный и цокольный этаж - это расположение этажа относительно уровня земли (придирается к словам и все тут). Так же не могу доказать, что если находятся какие-либо помещения в техподполье, то он уже не является только для прокладки инженерных коммуникаций (т.к. там уже будет пребывание людей). Может есть еще какие-нибудь пожарные требования к данным помещениям в случае возникновения пожара?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
А и не надо ничего доказывать!
Если заказчик жмот и самодур, то его надо наказывать рублем. Повторная экспертиза или взятка пожарникам может быть научат уму-разуму таких горе-инвесторов. Впишите его требование в Задание на проектирование и пусть он отвечает за свои хотелки. И не удивляйтесь. Среди заказчиков таких придурков немеряно. |
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
Это ваши иллюзии. Прохожу экспертизу без особых проблем.
Спасибо, кэп! "Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти" (с) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это "пространство" не будет являться техэтажом. Вы же сами дали ссылку в #6. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Как то раз пришлось писать такое проектировщику может и Вам подойдет:
В соответствии с требованием п.7.4.2 СП 54.13330.2011 в каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 x 1,2 м с приямками. На основании прил.Б п.2.5 СП 54.13330.2011 этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж. Исходя из определения прил.Б п.2.7 СП 54.13330.2011 технический этаж - этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания и называться техническим подпольем. Так как в данном случае техническое подполье расположено в нижней части здания и заглублено относительно отметки земли более чем на половину высоты помещения, следовательно, к данному техническому подполью применяются требования, предъявляемые как к техническому этажу, так и к подвальному этажу, следовательно, в каждом отсеке подвального этажа, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 x 1,2 м с приямками. В соответствии с требованием п.4.2.9 СП 1.13130.2009 в технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м, а из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 х 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 х 0,8 м без устройства эвакуационных выходов. В связи с тем, что в техническом подвальном этаже (техподполье) размещено инженерное оборудование теплового узла, следовательно, отступление от требований п.4.2.9 СП 1.13130.2009 и устройство аварийных выходов вместо эвакуационных является недопустимым. |
|||
![]() |
|
||||
ПБ Регистрация: 25.03.2016
Россия
Сообщений: 19
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПБ Регистрация: 25.03.2016
Россия
Сообщений: 19
|
Кстати. Техническим этажом он являться не будет, но цокольным или подвальным будет однозначно! Следовательно и выходы обособленные, и приямки по СП 54 п. 7.4.2 (а этот пункт обязателен к применению для ФЗ 384) делать надо. Здесь тоже без вариантов.
|
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
|
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПБ Регистрация: 25.03.2016
Россия
Сообщений: 19
|
|
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
надо заметить, что:
1. сами по себе НЕэтажи вроде как должны быть меньше 1,8 (1,7999 например), но эвакуация с них обеспечиватся при НЕменее 1,8 - казус)) 2. нормы ни как не рассматривают вопрос о соотношении участков 1,79 (или вообще отсутствия помещений) и помещений, допустим 2,2м. например венткамеру на крыше вполне можно посчитать этажем - и формальных аргументов против нет так же и размещение ниже первого этажа ИТП - вроде как уже этаж, и не поспоришь |
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
Цитата:
Да, не рассматривается. Тут только к здравому смыслу можно обращаться. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
Цитата:
СП 4.13130.2013 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПБ Регистрация: 25.03.2016
Россия
Сообщений: 19
|
Единственно что это приложение справочное и не входит в перечень обязательного к применению. А определения в пожарных СП обязательны "на добровольной основе" (гыгы) для выполнения ФЗ-123. Хотя всё что Вы написали логично и я полностью с этим согласен.
|
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Если чо, то то, что в СП 54 не обязательно на обязательной основе, так же обязательно на добровольной (приказ №365).
|
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Про необязательность и добровольность тут десяток тем на форуме. Не так всё просто |
|||
![]() |
|
||||
ПБ Регистрация: 25.03.2016
Россия
Сообщений: 19
|
fadeaway, в общем да. У нас очень многие эксперты по своему оценивают иерархическую структуру документов. На моей практике есть случаи успешного отстаивания своих убеждений в суде. Хотя, если честно, голова уже болит от этих чинов)
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
противоречие между определением: НЕэтаж т.е. менее 1,8м (сейчас посмотрел - встречается только в СП 54, в СП 1 прямо про путей эвакуации ничего не сказано, только про эвакуационные выходы)
и требованием по доступу пожарных подразделений в СП4 |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 23.11.2017
Санкт-Петербург
Сообщений: 48
|
есть СП 1.13130 в котором всё четко прописано смотрим п. 4.2.9.
"Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75x1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6x0,8 м без устройства эвакуационных выходов." В соответствии с п. 3.53 СП 4.13130.2013 помещение в подземной части здания высотой менее 1.8м и используемое только для прокладки коммуникаций не является техническим этажом (тех. подполье). Если у Вас вдруг оказались технические помещения в подвальной части здания и высота в свету у Вас там 1.8м. или менее, то у Вас нарушение по нормам размещения технических помещений это раз, и Вы попадаете под требование п. 4.2.1 СП 1.13130. 4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75x1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6x0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Подскажите, допускается ли установить на единственном выходе из техподполья (Sобщ.<300 м2) дверь со стеклом и считать её одним из двух требуемых окон.
Второе окно 0,9x1,2 с приямком при этом будет расположено в противоположной части здания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 238
|
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Наткнулся на "эксперта", который считает иначе:
"Необходимы 2 окна в приямке, а не дверь эвакуационного выхода. Данные окна используются для установки дымососов – один вытяжной, другой приточный. Если установить их в двери, то заблокируете выход из подвал." При том, что это окно в проветриваемом техподполье с продухами в наружных стенах! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
Такая точка зрения вполне имеет право на существование, логика есть. Разные эксперты считают по-разному.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 238
|
Цитата:
ерунду несет ваш эксперт. Пусть конкретно напишет, что именно из пункта СП 54 не выполнено. Окна есть? Есть! Приямки есть? Есть! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.05.2023
Москва
Сообщений: 5
|
Подскажите, пожалуйста, предъявляются ли какие-либо требования к конструкции окон приямков? Или сможете что-то посоветовать из опыта проектирования. Открывание, материал профиля, количество камер стеклопакета, тип покрытия, требуемое сопротивление теплопередаче. В СП 54.13330.2016 и СП 4.13130.2013 про это ничего нет.
Или обычного ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом и открыванием внутрь будет достаточно? Так как окно не противопожарное, без фиксированного предела огнестойкости. Да и каких-то эстетических функций от окна в приямке не требуется. Главное, чтобы в случае пожара смогли потушить через них |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток | pablo_pavlovich | Архитектура | 23 | 06.03.2017 09:15 |
Могут ли ламели закрывать окна? | deviser | Пожарная безопасность | 16 | 12.07.2015 00:49 |
При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна. | Gedezuk5 | AutoCAD | 4 | 06.07.2015 18:03 |