Почему расстояние от отверстия до обрезной кромки 1,5d?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему расстояние от отверстия до обрезной кромки 1,5d?

Почему расстояние от отверстия до обрезной кромки 1,5d?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2016, 10:58 1 | #1
Почему расстояние от отверстия до обрезной кромки 1,5d?
МЕТОД
 
Structural Engineer
 
Kiev, Ukraine
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 302

Здравствуйте!
Вопрос в заголовке.
Почему спрашиваю - мы впервые применяем гнутые уголки для решетчатой опоры ЛЭП. Гнутые - значит, что их согнули из полосы. А эту полосу, производитель, как правило отрезает от большого листа.
При этом толщина листа - 4 мм и резка - лазерная. Я думаю, что при этих двух условиях можно принять 1,2d.
А 1,2d мы хотим, чтобы уголки 50х4 крепить болтами М16.
Помогите найти за и против по нормам и Вашему опыту.
Благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.5d 1.2d.jpg
Просмотров: 829
Размер:	47.1 Кб
ID:	170467  

__________________
Love & Peace
Strength & Stability
Просмотров: 19432
 
Непрочитано 17.05.2016, 12:26
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Я думаю
А что тут "думать"? СНиП говорит 1,5 - значит полтора.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 12:30
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Если вы в малом хотите обойти СНиП, значит и в большом не стесняетесь. Это я к тому, а все ли по нормам при замене горячекатаных профилей на холодногнутые для ЛЭП?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 12:31
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, а мне вот тоже очень интересно, почему именно вот так вот.

А вы с Ильнуром не по теме отвечаете)
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2016, 12:33
#5
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Бахил, согласен)
Хочется еще почитать, почему для прокатных кромок 1,2 а для обрезных 1,5.
Может есть какое-то исключение?...
Ильнур, хотел бы и я знать - есть ли особенности такой замены...
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 12:40
#6
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


пункт 15.14* на всякий случай надо посмотреть.
100k вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 12:41
3 | #7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, а мне вот тоже очень интересно, почему именно вот так вот.

А вы с Ильнуром не по теме отвечаете)
O`кэй, ответим по теме.
Чем опасно приближение отверстия к краю - тем, что произойдет разрыв промежутка отверстие-край - элемент-то вдоль работает. А отчего зависит несущая способность листа на растяжение? правильно, от всего-всего плюс от наличия преднапряжений на кромках. Прокатный профиль таковых не имеет, так как сформирован в стане в горячем состоянии. А тут рубанули своей тупой гильотиной или дрожащей газорезкой прошлись - и пипец околокромочной зоне - и упрочнение ушло, и пластика произошла, и т.д.
Например плазма греет сталь до 1100 градусов - думаете, сталь не меняет структуру?
R стали соответственно.
Как поняли?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.05.2016 в 12:54.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 12:47
2 | #8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чем опасно приближение отверстия к краю - тем, что произойдет разрыв промежутка отверстие-край - элемент-то вдоль работает. А отчего зависит несущая способность листа на растяжение? правильно, от всего-всего плюс от наличия преднапряжений на кромках Прокатный профиль таковых не имеет, так сформирован в стане в горячем состоянии. А тут рубанули своей тупой гильотиной или дрожащим газорезкой прошлись - и пипец околокромочной зоне - и упрочнение ушло, и пластика произошла, и т.д.
Например плазма греет сталь до 1100 градусов - думаете, сталь не меняет структуру?
R стали соответственно.
А мужики в Европе не знают и делают с 1.2*d. Нужно срочно их спасать.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 12:48
#9
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например плазма греет сталь до 1100 градусов - думаете, сталь не меняет структуру?
Уверен, что каких либо серьезных, требующих специального учета изменений в структуре металла не происходит.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 12:51
4 | 1 #10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А мужики в Европе не знают и делают с 1.2*d. Нужно срочно их спасать.
Offtop: Мужики в Европе еще не то друг с другом делают, однако их там никто не спасает
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 12:53
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А мужики в Европе не знают и делают с 1.2*d. Нужно срочно их спасать.
В Европе много чего делают через одно понятие.
stas_org
Цитата:
Уверен, что каких либо серьезных, требующих специального учета изменений в структуре металла не происходит.
Так вперед, раз уверен. Никто не возражает, мы смелых уважаем.
МЕТОД
Цитата:
есть ли особенности такой замены...
В СП (СНиП) есть спецраздел по ЛЭП. Почитайте применительно к особенностям Вашего техзадания, может и нет ничего.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2016, 12:55
#12
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


100k, что интересного нашли в 15.4*?

Ильнур, "рубанули гильотиной" - это согласен. А у нас производитель говорит "лазерная резка". И, добавлю, лист 4 мм. Думаю, резка происходит весьма быстро и точно, чтобы нарушить структуру стали. А про гнутые уголки в разделе СП про ЛЭП - молчание...
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 12:59
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
100k, что интересного нашли в 15.4*?...
Типа 1,35, по праздникам.
Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
.."рубанули гильотиной" - это согласен. А у нас производитель говорит "лазерная резка". И, добавлю, лист 4 мм. Думаю, резка происходит весьма быстро и точно, чтобы нарушить структуру стали. А про гнутые уголки в разделе СП про ЛЭП - молчание...
Ну, попробуйте испытания заказать, штоп пристегнуть к РР, или предъявить экспертизе. Возможно, просто спраффка из ЦНИИПСК сгодится.
Но в норме по-русски написано: "при обрезных кромках". Молча не обойти.
А Вы не можете подвинуть отверстие ближе к обушку? Или применить болт М12 попрочнее? Или еще как...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 13:00
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


У меня на самом деле было предположение о банальной точности. Например, отрезать могут с гораздо большим допуском, чем прокатать, поэтому и 1.5 диаметра. Эта версия не имеет права на существование?
 
 
Непрочитано 17.05.2016, 13:02
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
У меня на самом деле было предположение о банальной точности. Например, отрезать могут с гораздо большим допуском, чем прокатать, поэтому и 1.5 диаметра. Эта версия не имеет права на существование?
Нет, не имеет. Как и многое другое от тебя.
Шучу.
Точность реза не может быть привязана к отверстию - к произвольному отверстию.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 13:02
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ну Ильнур уже ответил. Что касается эвропы, то не известна какая там технология резки и последующей обработки кромок.
Почему именно 1,5? С некоторым запасом. Теоретически достаточно 1.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2016, 13:08
#17
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Типа 1,35, по праздникам.
Благодарю! Только 1,35 - это вдоль усилия (возможно, можно его применить и поперек).
Кстати, добавляю таблицу из Еврокода, где 1,2 - в любом случае
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.2d  EN.jpg
Просмотров: 786
Размер:	48.7 Кб
ID:	170485  
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 13:10
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, не точность реза к отверстию, а нормированное расстояние от края к точности реза. Ты ведь когда указываешь отверстие на чертеже в КМ, откладываешь его не всегда от края элемента?
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2016, 13:16
#19
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Вот кстати ссылка на статью, где авторы рассматривают расстояния 1,1d и 1,0d (только для прокатных уголков).
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 13:33
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
...не точность реза к отверстию, а нормированное расстояние от края к точности реза. Ты ведь когда указываешь отверстие на чертеже в КМ, откладываешь его не всегда от края элемента?
В СНиП написано: расстояние 1,2d, 1,35d,1,5d и т.д. и т.п, где d - отверстие. Если по твоему 1,2 и т.п. связаны с точностью, то причем тут d? Куда ты дел d? Режешь например +5/-10 мм. Ну и как это связано с d?
Вопрос второй, не имеющий никакого отношения к точности - в КМ указываются номинальные размеры. Поэтому нет разницы, как организована размерная цепь.
Точность (допуски, отклонения, образмеривание и т.д.) в КМД - другая тема.
Цитата:
Вот кстати ссылка на статью
- ну так вперед, обоснование есть. Правда нужно повнимательнее смотреть, как все это связать с R листа. Конкретного листа по конкретному ГОСТ из стали по конкретному ГОСТ.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.05.2016 в 13:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 13:43
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


чтоб не писать "1.2d + 5 мм" например. Хотя, я допускаю вероятность, что ты прав и если б дело было в этом вот, то вот так бы и написали, окей))
 
 
Непрочитано 17.05.2016, 13:48
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
d - отверстие
Offtop: Интересно, а КМД проходят экспертизу?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:05
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Интересно, а КМД проходят экспертизу?
Да нет, это же РД.
КМД вообще люди не видят. Только заводчане да монтажники. И то не все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:16
#24
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
КМД вообще люди не видят
Offtop: самое страшное когда в авторский приезжаешь и понимаешь что строители по КМ строят, а кмд и не видел никто. Да и вообще не заморачивался каким то там КМД )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:39
#25
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


А вообще, для прокатного уголка скажем, по хорошему (с учетом риски) - больше 12 болта в 50 уголок пихать незя.... Вроде как-то так, если память мне не изменяет
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:44
#26
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Вот кстати ссылка на статью
R=σвр?
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2016, 06:03
#27
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Здесь и здесь на видео показывают, как красиво и быстро режут лазерами.
Здесь и здесь пишут про теорию изменения структуры металла на кромке реза.
Что поддается моему пониманию... Из-за больших скоростей нагрева (~2000оС) и охлаждения металла, а также взаимодействия с газами воздуха, происходит изменение фазового и химического состава металла в зоне термического влияния, что приводит к образованию различных дефектов (концентраторов напряжений) - поры, трещины, закалочные структуры и т.п.
"Хотя толщина слоя металла с измененным составом не превышает обычно 0,3…0,5 мм, в нем могут образовываться структуры, способствующие снижению прочностных и других свойств металла".
Посему, предварительно напрашивается вывод такой - если в СНИПе 1,5 - значит 1,5. Если в еврокоде 1,2 - то 1,2.
Т.е. пока что нормы - единственный источник по этой теме.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 06:50
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
... вывод такой - если в СНИПе 1,5 - значит 1,5. Если в еврокоде 1,2 - то 1,2...
Браво.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 07:17
#29
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Поставьте высокопрочные, тогда 1.3d.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 14:41
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Посему, предварительно напрашивается вывод такой - если в СНИПе 1,5 - значит 1,5. Если в еврокоде 1,2 - то 1,2.
Да все просто.
Есть норматив, который обязателен к применению на территории рф (что там в вашей диканьке - не знаю и знать не очень-то хочу).
Отсюда вывод. Проектируете под юрисдикцией снипа - делайте по снипу. Еврокода - делайте по еврокоду.
Есть у меня огромные сомнения, что суд в рф примет еврокод (или нормы проектирования в какой-нибудь конго) как обоснование отступления от требований снипа, обязательного к применению в рф.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2016, 16:52
1 | #31
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Всем благодарю за помощь!
Offtop: Остаюсь с верой, что придет время, и в снипе появится что-то про уменьшение 1,5d или пояснения про кромки гнутых профилей.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 19:16
#32
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Из ГОСТа
Цитата:
9 Скручивание уголков вокруг продольной оси не должно превышать значения произведения 1° на длину уголка в метрах, но не более 10 °.
10 Кривизна уголков не должна превышать 0,1 % длины.
11 Волнистость полок уголков не должна превышать 2 мм на 1 м.
12 Определение размеров поперечного сечения, а также скручивания, кривизны, отклонения угла 90° и волнистости полок уголков производят на расстоянии от торцов, не менее:
- высокой точности - 100 мм;
- повышенной точности - 150 мм;
- обычной точности - 300 мм.
csp вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 05:36
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Из ГОСТа
В последний раз: рассматриваемые расстояния принципиально не связаны с точностью.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 06:11
#34
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,371


Ильнур, ГОСТ собственно про контроль геометрии вещает, а не про эти самые растояния. А на счет реза лазером, газом, гильотиной и прокаткой, то хорошей аналогией будет пробивка проема в бетоне - газом это как отбойным молотком, лазером это уже перфоратором, а прокатка это алмазный круг с водичкой Да, толщина "дефектного слоя" минимальна при лазерной порезке, да только она как напильник. Есть хороший опыт с разрыванием полированых и "драных" образцов - на полировке трещины зарождаются куда как хуже - нет там концентраторов, а после лазера вся поверхность это сплошной концентратор. Тут даже ТО не сильно спасет, а точнее может только ухудшить ситуацию - при прокатке волокна ориентируются вдоль листа и соответсвенно после ТО это можно потерять.
P.S. Кстати, а эти уголки нарезают вдоль листа или поперек? (была такая заморочка - деталь требовалось вырезать именно вдоль направления прокатки, да из металла прокатаного из слитка... во заморочка "доставальщикам" была)
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 06:43
#35
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В последний раз: рассматриваемые расстояния принципиально не связаны с точностью.
У каждого свое мнение.
(В металлическом СНиПе предписано учитывать точность.) Это по поводу отверстия.
А ГОСТ...много чего можно понаписать в ГОСТе. Попробуйте выполнить эти требования. И пересчитайте стойку из ГОСТовского уголка с несовершенствами допускаемыми ГОСТ.
csp вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 08:25
#36
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
O`кэй, ответим по теме.
Чем опасно приближение отверстия к краю - тем, что произойдет разрыв промежутка отверстие-край - элемент-то вдоль работает. А отчего зависит несущая способность листа на растяжение? правильно, от всего-всего плюс от наличия преднапряжений на кромках. Прокатный профиль таковых не имеет, так как сформирован в стане в горячем состоянии. А тут рубанули своей тупой гильотиной или дрожащей газорезкой прошлись - и пипец околокромочной зоне - и упрочнение ушло, и пластика произошла, и т.д.
Например плазма греет сталь до 1100 градусов - думаете, сталь не меняет структуру?
R стали соответственно.
Как поняли?
ЭТО БРЕД от начала и до конца, никакого понятия о МК и стали как материале, так дилетанты перед заказчиками "спецтерминами сыпят" - пыль в глаза пускают...

Последний раз редактировалось hexD, 19.05.2016 в 08:42.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 09:44
1 | #37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


купил попкорн и жду
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 10:06
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
У каждого свое мнение. (В металлическом СНиПе предписано учитывать точность.) Это по поводу отверстия...
Расстановка болтов в СНиП не имеет отношения к точности. Принцип расстановки болтов исходит из механики.
Fogel, принцип расстановки болтов не имеет отношения к каким-то ГОСТам, а исходит из механики, т.е. из рационального НДС в узле.
hexD, не позорься "до кучи" по собачьему стайному принципу: конкретика расстановки болтов в нормах расписана (см. таблицу в СНиП, СП) исходя из принципов рационального НДС в болтовых соединениях. Конкретно для расстояний до кромки прописано (на русском языке, если кто владеет им на уровне): до прокатных Х, до обрезанных Y - любому НЕИДИОТУ из этих записей должно однозначно доходить, что разница между Х и У обусловлено именно ОБРЕЗАННОСТЬЮ кромки.
hexD, тебе НЕЧЕГО противопоставить - разница между Х и У не обусловлено НИЧЕМ ДРУГИМ. Как понял?
Особенно с точностью обработки (вот что ты наделал Arikaikai - ты ответственен за смуту). Какое-то евроголосование тут у вас...
Кстати, кто из бунтарей живьем видел кромку листа после гильотины? Фото посмотрите. хотя бы...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.05.2016 в 10:12.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 10:17
#39
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Даа народу лишь бы поспорить о чем-то...
Я в американском отделе работал в начале 2000-х, делали КМД-ки америкосам, там тоже были обрезы по болтовым срезным соединениям в районе 1.3-1.4 (вроде даже не различались вдоль усилия или поперек от диаметра отверстия - сейчас уже и не вспомню какие точно, но однозначно намного меньше чем у нас обрезы, которые заложены в СНиП (т.к. очень долго потом привыкал к нашим обрезам, когда стал на Россию работать) - чего спорить о логике - по мне логика СНиПа простая - фиг его знают как раньше листы резались может топором рубили - на это и скидка - на "русское изготовление" - при нынешнем оборудовании на производстве обрезы можно делать и меньше - я лично бывает так и делаю в случае необходимости - но есть СНиП (закон) - и плохой он или хороший в целом приходится ему подчинятся и спор об этом это разговор "в пользу бедных"
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 11:20
#40
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Зачем такие здоровенные болты для уголка 50х4?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 13:21
#41
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как понял?
Понял давно и однозначно - теоретик чистой воды, не лучшей цветности/мутности нужное подчеркни. Про Таких всегда говорили "пучок по три рубля".
Сотрясать воздух не намерен. Точку зрения не поменял. Как принял*?

PS/ не надо упрощать все до "как два пальца обсосать", про Русский язык напомнил - спасибо. Про СНиП - спасибо. Где в снипе написано то что ты сочинил "по три рубля пучок"?
Для кого было это сочинение? Для лабуха с базара? Для студента к-й с первого курса курсачи покупает? Ты в НИИ работаешь? Полы там моешь? Нет?! Давай ссылку на свои исследования НДС в зоне постановки болта, это кандидатская, не меньше должна быть...СНиП сами как нибудь прочитаем.

Последний раз редактировалось hexD, 19.05.2016 в 13:59.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 14:45
1 | #42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


попкорн вкусный.

hexD, а какие-нибудь более инженерные либо научные доводы будут?

Offtop: А то доводы в стиле "ты дурак" и "это бред" - не сильно впечатляют.. = )) Обоснование давай!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 14:53
#43
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Форум скатывается с СГ
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 15:48
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: А я вот с 6 класса помню, что диаметр гайки в 2 раза больше диаметра шпильки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 17:02
#45
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


Действительно! На кой черт там такие болты? Уголок скорее лопнет по отверстию, чем скрежет 12-й болт.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 19:35
#46
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение

Offtop: А то доводы в стиле "ты дурак" и "это бред" - не сильно впечатляют.. = )) Обоснование давай!
Offtop: Не-е, это как раз тот случай, когда объяснять нечего. "ответ" есть в СНиПе. А бредом я назвал сочинение некого Ильнура...потому что бред он и в африке...доедай попкорн, едем дальше...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 19:43
2 | #47
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


тут ведь... понимаш... оно вот ведь как.
крикнуть "бред" может любой, для этого много ума не надо. Сказать "ты дурак" - тоже.

А вот обосновать - почему бред... Это уже надо ум и знания.

Offtop: а попкорна у меня много
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 10:04
#48
Вовик

гореинженер
 
Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Сообщений: 72
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Offtop: Не-е, это как раз тот случай, когда объяснять нечего. "ответ" есть в СНиПе. А бредом я назвал сочинение некого Ильнура...потому что бред он и в африке...доедай попкорн, едем дальше...
Из всей Вашей бравады понял только, что Вы полы в каком-то НИИ моете. А что за НИИ, если не секрет?
Вовик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 11:12
#49
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
P.S. Кстати, а эти уголки нарезают вдоль листа или поперек?
Благодарю за наводку. В каких случаях это важно?
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Зачем такие здоровенные болты для уголка 50х4?
В текущем проекте так получается конструктивно - для навешивания уголков в узлы, где уже стоят М16. В обычных узлах - 1М12 или 2М12.
Offtop: Вообще применяю М16 в 50-х уголках, если хочу увеличить прочность соединения на смятие.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 11:30
#50
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
В текущем проекте так получается конструктивно - для навешивания уголков в узлы, где уже стоят М16.
Ставьте конструктивно уголки 60х4 ))) Я серьезно.

Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Вообще применяю М16 в 50-х уголках, если хочу увеличить прочность соединения на смятие.
По нормалям в прокатных уголках №5 максимальный диаметр дыры - 13 мм.
Лично я, бывает, отступаю от требований нормалей (риски, диаметр дыр), когда рисую полочки и пр. Т.е. когда элементы подбираются (опять же) конструктивно, а не по расчету.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
При этом толщина листа - 4 мм и резка - лазерная.
Резка, наверное, не лазерная, а плазменная. Т. е кислородная резка.

Болты М16, а диаметр дыр какой? Сверлите или колете?

Последний раз редактировалось lexabelic, 20.05.2016 в 11:37.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 11:36
#51
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
По нормалям в прокатных уголках №5 максимальный диаметр дыры - 13 мм.
Благодарю за советы.
Я отступаю от нормалей, т.к. проектирую опору ЛЭП. Отсюда и выросла тема - 1,2 или 1,5 до кромки поперек усилия.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 11:46
#52
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Так ставьте уголки 60х4 ))) Нельзя отступать, расчетные элементы. Отверстия не по оси сечения, растягивающая нагрузкана тело уголка со стороны пера больше. И вы как раз эту часть утончаете.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 12:20
#53
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Я в американском отделе работал в начале 2000-х, делали КМД-ки америкосам, там тоже были обрезы по болтовым срезным соединениям в районе 1.3-1.4
Для М16 получается 1,375

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Помогите найти за и против
Посчитайте по пособию: http://dwg.ru/dnl/1907
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: AISC-360-10_Specification for Structural Steel Buildings _1.png
Просмотров: 128
Размер:	14.0 Кб
ID:	170735  Нажмите на изображение для увеличения
Название: AISC-360-10_Specification for Structural Steel Buildings _2.png
Просмотров: 139
Размер:	9.7 Кб
ID:	170736  Нажмите на изображение для увеличения
Название: AISC-360-10_Specification for Structural Steel Buildings _3.png
Просмотров: 117
Размер:	8.0 Кб
ID:	170737  
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 14:12
#54
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Нельзя отступать
ГОСТ 24839-81 «РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЯХ. РАЗМЕРЫ»
п.1. Стандарт не распространяется на конструкции опор воздушных линий электропередач.
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
растягивающая нагрузка на тело уголка со стороны пера больше. И вы как раз эту часть утончаете.
Я проверяю сечение (например по СП 16.13330.2011 "СТК") по формуле (6), где коэффициент gamma c1 учитывает эти утончения.
Там как раз указано условие 0,5b от обушка (т.е. 0,5*50=25 мм) и 1,2d от пера (1,2*17,6=21,1). Моя риска от обушка 27 мм соответствует этим условиям.
Благодарю за предупреждение!
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 15:20
#55
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Да так-то оно видно, что криминала никакого нет в любом случае.. Если уж обрезы 1,25 d...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Про дыры.png
Просмотров: 125
Размер:	34.2 Кб
ID:	170751  

Последний раз редактировалось lexabelic, 20.05.2016 в 15:33.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 12:30
#56
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
Из всей Вашей бравады понял только, что Вы полы в каком-то НИИ моете. А что за НИИ, если не секрет?
Offtop: Читайте внимательнее а еще внимательнее относитесь к высказываниям всяких пенсионеров, у которых свое понимание проектирования, зачастую косное...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 18:48
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Понял давно и однозначно - теоретик чистой воды, не лучшей цветности/мутности нужное подчеркни. Про Таких всегда говорили "пучок по три рубля".
Сотрясать воздух не намерен. Точку зрения не поменял. Как принял*?
Принял как норму - такую грязь только и ожидал.
Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
PS/ не надо упрощать все до "как два пальца обсосать", про Русский язык напомнил - спасибо. Про СНиП - спасибо. Где в снипе написано то что ты сочинил "по три рубля пучок"?
Для кого было это сочинение? Для лабуха с базара? Для студента к-й с первого курса курсачи покупает? Ты в НИИ работаешь? Полы там моешь? Нет?! Давай ссылку на свои исследования НДС в зоне постановки болта, это кандидатская, не меньше должна быть...СНиП сами как нибудь прочитаем.
Offtop: Уровень интеллекта на уровне плинтуса - как с таким разговаривать...ужас.
В последний раз: при обрезке стального проката на обрезе происходят изменения. При механической ли, при термической ли, в любом случае структура ПОРТИТСЯ. Как на микроуровне, так и на макроуровне. Дефекты, концентраторы, снижение прочности и прочие-прочие явления. Об этом написано в книгах, человечество стальное дело знает пятьсот лет и изучило эфто дело практически до конца.
Поэтому когда в норме написано, что при обрезанной кромке расстояние до отверстия назначается больше, чем при нетронутой комке, то только КРЕТИН может объяснять это иным, чем нарушение структуры на кромке
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 18:52
#58
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Принял как норму - такую грязь только и ожидал.


человечество стальное дело знает пятьсот лет и изучило эфто дело практически до конца.
человечество стальное дело знает уже несколько тысяч лет, правдо в основном это дело использовалось для делания орудий, чтобы убивать себе подобных
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 18:57
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
человечество стальное дело знает уже несколько тысяч лет,..
Я историю стали хронологически точно не знаю, но вот что-то из сети:
Цитата:
Сталь - отнюдь не изобретение Нового времени. Способ ее получения был известен уже за 1000 лет до 11.14.1. i.i нашей эры. Однако до XIX в. сталь практически не испотьзовалась. поскольку ее производство было слишком сложным и дорогим. Быстрым и доступным оно стало лишь посте того, как Генри Бессемер изобрел в 1856 г. названный его именем конвертер.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 19:18
#60
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я историю стали хронологически точно не знаю, но вот что-то из сети:
я имел ввиду мечи, топоры, стрелы, пушки ну и тому подобное...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 19:35
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
я имел ввиду мечи, топоры, стрелы, пушки ну и тому подобное...
Ну да, железные предметы имелись испокон веков...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему расстояние от отверстия до обрезной кромки 1,5d?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите почему расстояние между сваями должно быть минимум 3 диаметра Shketkol Основания и фундаменты 38 08.12.2021 09:31
Расстояние от кромки проезжей части до опоры Linkor Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 26 05.07.2016 13:53
Почему во многих типовых и не только конструкциях КМ баз колонн игнорируется минимальное расстояние между анкерами? Португалец Конструкции зданий и сооружений 11 19.06.2016 15:56
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва Визуализатор Технология и организация строительства 7 04.02.2010 16:22