| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов?
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
||
Просмотров: 8795
|
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
а зачем вам столько болтов , если вы варите узел ?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я бы еще опасался бы расслоения металла ,мне кажется у вас узел никогда не будет равнопрочным в такой постановке , так как у вас могут быть усилия растяжения против толщины проката от момента , а должен быть, если вы не знаете усилий , хотя я могу ошибаться. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если все же очень хочется, то только 2 варианта: 1. Сварка встык. 2. Сварка на накладках. Посчитайте сварку из условия равнопрочности с профилем и не выносите людям мозг. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это будет фланец и высокопрочные болты (точнее - с контролируемым натягом) нужны будут обратно.
равнопрочность! О, вот в #5 и "фланцы" как раз... согласен. Если есть монтажная сварка - пусть будет классика с накладками - просто, элегантно, надежно. А вот не так надежно) |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Сварка в стык, требует высокой точности изготовления и монтажа, наврятли это можно обеспечить на площадке, поэтому оптимальным является вариант в КМ, либо как уже предлагали тут, сварные накладки, не не фланцевый узел.
P.S: Чтобы вам согласовали замену, вы должны обосновать замену, не просто там мы так хотим, а именно почему, невозможно сделать как в КМ, и почему вы рекомендуете такой узел.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
категорически не согласен. Стык должен соответствовать расчетным усилиям в месте стыка, не больше и не меньше. Можно доводить его до равнопрочности "в запас" на случай сдвига стыка вдоль стержня, но это никак не правило.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
Offtop: Shotagv, я не могу не переживать зная что кому то просто не хочется мучится с высокопрочными болтами...
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн Последний раз редактировалось РТО4, 10.06.2016 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431
|
Смотрите: Серия 2.400-10 "Нормали заводских стыков профилей в строительных стальных конструкциях." Выпуск 1. "Стыки элементов конструкций для районов с расчетными температурами наружного воздуха - 40 град. Цельсия и выше. Рабочие чертежи"
Последний раз редактировалось Leonid555, 10.06.2016 в 13:38. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Во! Единственно здравая мысль. А то развели "равнопрочный встык"...
![]() ![]() Только вряд ли можно заменить без знания усилий.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
равнопрочный накладками почему нет-то?
Его советовали 30 тыщ постов назад. А еще - не все двутавры по СТО совпадают с двутаврами по ГОСТу. 30К1 очень похож, да, но это скорее исключение. И к СТОшным двутаврам применять нормали в большинстве случаев просто невозможно. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
равнопрочный чему? A*R? Ну так в колонне определяющий расчёт на устойчивость.
Или заменить высокопрочные срезными по равнопрочности? Ну это можно. Только узел будет...(сам понимаешь).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Да нет. Исходный узел тоже на накладках. Только болты высокопрочные. Сиречь фрикцион со всеми вытекающими.
ТС хочет заменить фрикцион срезным. В принципе можно. Податливость узла естественно возрастёт. Насколько это критично- не известно. Если есть динамика, то вряд ли возможно. Можно заменить сваркой на накладках. Но опять же.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Но учти, что сварка монтажная. Есть конечно сварные, которые сделают как надо. Но хрен его знает где этот объект.
Да и узел всё равно получится габаритнее.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Варить на монтаже , имея хороших сварчиков не плохо ...Общаясь с конструктором из венгрии , я сделал такой вывод , они (венгры) собирают в болты конструкции потому , что ее монтаж обходится им дешевле и проще .Мне кажется узел у Тса из 5 ого поста не может быть равнопрочным .
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
вот тоже не понимаю, хотя можно на обычные болты заменить, только их будет в разы больше ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Во-первых, какая жесткость - EA или EI? И та и другая уменьшается на участке в 2 см. На что это влияет?
Во-вторых, даже при уменьшении EA EI может оказаться больше. А в равнопрочном стыке и EA и EI увеличиваются. Вы это учитываете при расчете? То есть копеечное уменьшение площади полки на коротеньком участке - это паника, а дичайшее увеличение за счет жуткой податливости стыка - фиг с ним? Точно ли больше? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
Цитата:
Offtop: Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- сейсмика 8 баллов.. ----- добавлено через ~5 мин. ----- да смотрела эту серию, у меня двутавр по СТО, балки перекрытий стыкуем как раз по этим нормалям..
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Божечки, расчетные усилия в стыке, проблемы то, тут только 2 удобоваримых варианта, и усилия подбираются за 30 минут максимум:
1. Колонна центрально сжатая, количество болтов, число плоскостей среза, диаметр и вуаля есть продольная максимальная сжимающая сила; 2. Колонна сжатая с изгибом, из учебников по МК стенка на поперечную и продольную силу полки на изгиб, количество болтов, число плоскостей среза, диаметр и вуаля вот вам еще вариантик (в этом случае поперечная и продольная сила равны) Ну а дальше проверяете колонну на устойчивость в 2-х вариантах. Все, и КМ-щик не нужен (как скрипач) Offtop: А если еще чуток подумать, то по расстояниям от кромок листа еще и направление усилий понять можно!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 14.06.2016 в 14:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431
|
Цитата:
Вам же всё НОРМЫ подавай! Тогда посмотрите РД 24.031.17-88 "Методические указания. Выбор типов и методика расчетов сварных стыков двутавров и швеллеров стальных конструкций паровых стационарных котлов". Там изложена простая методика расчета стыков с зазором на равнопрочных накладках, а также методика расчета стыков без зазора с усилением полок накладками. Если не выпендриваться с поиском всенепременно НОРМ на стыки, то можно просто сделать монтажный стык колонн вот как у Троицкого показано в книге "Промышленные этажерки" стр. 55, рисунок 38 http://dwg.ru/dnl/1317 Последний раз редактировалось Leonid555, 14.06.2016 в 16:23. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчет болтов сплошных колонн по СП 43.13330.2012 | Maikk | Металлические конструкции | 1 | 09.12.2013 11:40 |
Замена стали фундаментных болтов | 3MEi86 | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2012 10:16 |
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? | plz | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.06.2012 08:34 |
Расчет жесткого узла | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.03.2012 00:36 |