| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчетная длина кирпичного простенка при расчете на устойчивость
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
||
Просмотров: 16132
|
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Предполагаю, что данную стену нужно считать как внецентренyо сжатую по п 7.7 СП 15.13330.2012.
Уточните пожалуйста состав внешней стены из мелко штучных элементов. И по моему в данном варианте не перевязанное сечение (п6.17 СП рисунок 1) Последний раз редактировалось SashaS, 16.06.2016 в 08:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Ячеистые бетонные блоки, толщиной 400мм/ утеплитель/ вентфасад
Цитата:
Если ветер дует на стены, то стены упираются в конструкцию пола (момент а вертикальной плоскости), тогда да.... расчетную длину можно взять высоту этажа, и расчет как внецентренно-сжатого сечения. Интересует случает когда отсос ветра, какую брать расчетную длину для простенка? как ее определИть? или опредЕлить, больше какой она точно быть не может? Ну это вроде бы требования независимые от результатов расчета. Хотелось бы получить расчетную длину для расчета на устойчивость Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 09:22. |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Вы считаете, что стенка по краям закреплена. Я предполагаю, что сверху и по бокам операние шарнирное (т.к. кроме гибких связей по бокам и «П» образных скоб сверху ничего нету).
Если вы считаете растяжение по горизонтали, то считаю, что вам необходимо воспользоваться формулой 20-22 СП. И по данной формуле вам расчетная длина простенка не требуется. Если вы считаете изгиб по вертикале тогда расчетная длина простенка определяется по п7,3 СП |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
При действии ветра простенок будет внецентренно сжат.
Я бы посчитал так: Считаем неразрезную балку на ветер, добываем оттуда моменты в трех сечениях простенка. Вычисляем эксцентриситет в этих сечениях как M/N и выполняем соответствующие проверки по СП15. Прочность на чистый изгиб по перевязанному сечению будет в некоторый запас, потому как в горизонтальном направлении стена тоже обжата от собственного веса (через коэф. Пуассона). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
SashaS
не понял:сверху это вверху стены (кровля) или в перекрытии? Стена крепиться только на колоннах. Считаю что там конечно шарнир. (но стена как неразрезная балка, опоры которой колонны) интересует как раз как определить расчетную длину стены если она не крепиться к перекрытиям, но в то же время крепиться к колоннам... центрально, или внецентренно сжата стена пока не важно. Цитата:
вопрос в расчетной длине остается открытым |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
При отсутствии вертикальной нагрузки (только собственный вес) проверка на изгиб и опрокидывание представляется определяющей.
Skiv, Вы по какой формуле считать собираетесь? N<mg*Фи*R*Ac? ----- добавлено через ~1 мин. ----- ну дак возьмите в запас расчетную длину l=2Н и для нее убедитесь, что свой вес даже с учетом моментов стена держит без проблем |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
mainevent100
да, только не Ас, а А при центральном сжатии N<mg*Фи*R*A ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
но вдруг в будущем не будет проходить, решил разобраться "H" это высота этажа? Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Цитата:
В зданиях с жесткой конструктивной схемой стены рассматриваются как вертикальные неразрезные балки с действующими на них нагрузками опертые на не подвижные опоры. Вы пытаетесь растянутое сечение посчитать и учесть расчетную длину, которая необходима при расчете сжатых элементов, по-моему, подход к решению задачки в корне не верен. Согласно вашей схеме у вас нет предпосылок считать стену на податливом основании. Расчет на податливом основании производится по деформациям т.е. расчетной длины опять не требуется. Применяя формулу N<mg*Фи*R*A*w как раз и учитываете расчет по вертикале тогда у вас длина 2Н при условии что нет верхнего закрепления к перекрытию При расчете по данной формуле довольно сложно выполнить требование п7,10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Цитата:
Если с моментом тогда так (N/A)/R1+(M/W)/R2<1 , без Фи (потому что момент в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной) mainevent100 в посте №10 "H" это высота этажа? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
mainevent100
Дело в том, что эти моменты (которые горизонтальные) не корректно использовать в расчете на устойчивость, они не прибавляют и не убавляют устойчивости ...ИМХО Формула пост 18 это расчет по прочности SashaS Применяя формулу N<mg*Фи*R*A*w как раз и учитываете расчет по вертикале тогда у вас длина 2Н при условии что нет верхнего закрепления к перекрытию При расчете по данной формуле довольно сложно выполнить требование п7,10. Вот как бы это главный вопрос (с расчетной длиной). Какую ее брать? Если бы стена не крепилась бы к колоннам то тогда l=2H (думаю точнее будет если l=1,12H , так как стена самонесущая) H - высота стены. Но у меня стена крепиться к колоннам, т.е расчетная длина вроде как должна быть меньше. Но насколько? Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
R1 и R2 в этой формуле чему равны?
Я бы считал так: M/W-N/A<Rtb=0,12 МПа ----- добавлено через ~2 мин. ----- тогда повторю вопрос igr |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Вроде такого названия нет, но анология с металлом прослеживается.
да и фи - коэффициент продольного изгиба ... очень даже похожа R1 - расчетное сопротивление кладки сжатию R2 - расчетное сопротивление кладки при изгибе по перевязанному сечению |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Так вот от ветра нужно получить моменты относительно горизонтальной оси в плоскости стены, вычислить эксцентриситет и проверить стену на внецентренное сжатие из плоскости стены. Что за расчёт по устойчивости? Какой это пункт СП15? Какой в этом физический смысл? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Цитата:
что то похожее есть в руководстве по проектированию каменных и армокаменных конструкциях 1974г 184стр на стр 28 п 4.10. Однако я считаю что понижать расчетную длину на всю длину стенки не верно в середине все равно 2Н |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Цитата:
Цитата:
что тогда можно сделать? Н - это полная высота стены? Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 19:56. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Никакой аналогии с металлом при расчете. Металл имеет большое расчетное сопротивление, поэтому толщина элементов маленькая и возможна потеря устойчивости, при которой элемент переходит в новое равновесное состояние. Коэффициент продольного изгиба для кирпича больше зависит от упругой характеристики кладки и размеров. Потери устойчивости по аналогии с металлом нет. Кирпичный столб просто разрушается и не переходит в новое равновесное состояние.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Поясните пож. вы имеете ввиду l=2H
За "H" вы принимаете полную высоту стены или только высоту этажа Если представить два Варианта: Вариант 1: стена как в посте 1 (в приложении, общая высота 20м) Вариант 2: стена как столб 900х400 на высоту 20м То первый вариант намного надежней видеться. Это я к тому что если брать l=2H, и за H брать полную высоту стены (20м), l слишком большая получается. Цитата:
стены не крепятся к перекрытиям, но в то же время крепятся к колоннам... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Где план разрез узллы? Если это свмонесущая стена на высоту этажа (h=?) и удовлетворяет по материалам и геометрии СП по кирпичу то ее вообще не надо считать. Она не должна падать от ветра даже свежевозведенная при нулевой прочности раствора. Такие простенки проверяют при поэтажно загруженной кладке.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Цитата:
![]() Вот и не могу определиться с расчетной длиной такой стены ![]() от коэффициента фи в формуле N<mg*Фи*R*A очень многое зависит. А он соответственно от расчетной длины... igr Каркас сборный, м/у сборными плитами перекрытия и стеной зазор 20мм. Стена идет на всю высоту (20м). На перекрытия не ставиться. Высота этажа 4,2м. кладка из ячеистых бетонных блоков D600/B3.5/F1000 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
mainevent100
пробовал, фи=<0,1 Если представить два Варианта: Вариант 1: стена как в посте 1 (в приложении, общая высота 20м) Вариант 2: стена как столб 900х400 на высоту 20м То первый вариант намного надежней видеться. Это я к тому что если брать l=2H, и за H брать полную высоту стены (20м), l слишком большая получается. Вот и хочу определиться с расчетной длиной.... ![]() чтобы проверить мне нужно определиться с расчетной длиной ( |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями l<k*b*H высота стен H не ограничивается и определяется расчетом на прочность
Нужно проверить удовлетворяется хотя бы это условие. Сколько расстояние между колоннами? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
интересно кто автор этого чуда? кирпичная самонсущая стена ( противопожарная) высотой 10 м делается толщиной 640 с о здоровыми контрафорсами. Думаю нижнее перекрытие не потянет 20 метровую стену, да и нижняя кладка не пройдет по несущей способности
Последний раз редактировалось igr, 17.06.2016 в 08:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Ну как я понимаю, решение стандартное в нашей конторе.. ПИ
мне дали проверить mainevent100 Подскажите откуда условие l<k*b*H ? что такое k? Цитата:
N=132кН; R=1,3МПа*0,8*0,9=0,94МПа; A=0,36м2 l=2*hэт=2*4,2м=8,4м фи=0,53 N<mg*Фи*R*A 132кН<180кН Последний раз редактировалось Skiv, 17.06.2016 в 08:14. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
СП 15.13330.2012, п.9.19
Skiv, самонесущая газобетонная стена высотой 20 метров не может быть стандартным решением - это что-то эксклюзивное ----- добавлено через ~8 мин. ----- предельное отношение b=Н/h=22 для газобетона. k=1,2 - при толщине более 25 см k=примерно 0,5 - при таких окнах, как на фасаде. Тогда, чтобы высота стены была не ограничена, расстояние между колоннами должно быть не более 22*1,2*0,5*40=528 см и, самое главное, стена должна иметь надежное закрепление к ним. Может ли арматурная связь через 1,2 м высоты быть надежным креплением? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
спасибо
Если я правильно понимаю, то это условие снимает конструктиыные (допустимое отношение высот к толщинам) требования. Но расчет по формуле N<mg*Фи*R*A все равно необходим? Зазор м/у сборными плитами и стеной 20мм. Но пол будет заливаться вплотную к стенам. Хотя это наваерно то же не раскрепление для стены, как думаете? Тогда нужно армирование кладки (она у пас армируется через два ряда) заводить в конструкцию пола... Тогда l=Hэт ? арматура (специальный элемент) приваривается к закладным в колонне |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Стенка не может физически потерять устойчивость, стена поэтажно развязана из плоскости ,расчетная длина равна геометрической длине фи =1 ( почему я и спрашивал узлы крепления стены).Фи применяют если верхний конец стены может смещаться из плоскости
Последний раз редактировалось igr, 17.06.2016 в 09:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Что то я запутался
![]() узел (во вложении), по крайним колоннам аналогичный. Суть как я уже писал выше: м/у стеной и перекрытием зазор 20мм. Стена самонесущая 20м. Крепиться к колоннам через закладные элементы с шагом 1.2м. т.е вы считаете что так как она крепиться к колоннам, то можно принять что она развязана поэтажно. И l=hэт? Последний раз редактировалось Skiv, 17.06.2016 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Колонны, конечно, раскепляют, но окна эффект раскрепления значительно снижают. Поэтому фи=1 явно не в запас.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Тем более, что к колоннам должны быть закреплены над и подоконные участки не менее, чем в двух точках, т.е. по-хорошему указание "шаг 1,2 м" в данном случае не совсем уместно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Цитата:
1)Я считаю простенок. 2)Расчет нужно вести по формуле N<mg*Фи*R*A? 3)Мне нужно найти фи? правильно? 4)Чтобы его найти нужно знать расчетную длину. 5)Далее как я понял мнения разняться. В посте 45 вы говорите что раз стена крепиться к колоннам, то она раскреплена поэтажно? 6)И l=hэт=4,2м? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
2Н это свободно стоящая стена, когда не связей с колоннами, загруженная вертикальной силой - кирпичный каркас производственного здания с с жб балками и плитами покрытия и расстояноем между поперечными стенами 20 м. Данный случай не подходит под это, у нас податливая связь, что то немного больше единицы, на мой взгляд.Учитывая, что даже при ми 2 в простенке запасы,я бы не морочил голову, поста поставил связь в середине пролета плиты и связал со стеной и забыл.Скоро уже домой идти
Последний раз редактировалось igr, 17.06.2016 в 14:47. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какова на Ваш взгляд расчетная длина колонн у данной схемы? | Fag | Металлические конструкции | 109 | 17.03.2014 14:49 |
Какая расчетная длина колонны? | kentik1924 | Металлические конструкции | 28 | 03.09.2013 07:18 |
Несущая способность кирпичного простенка 250х770 | Leshyi | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 12.08.2013 16:26 |
Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе | Ильнур | SCAD | 165 | 25.01.2011 14:06 |