Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную?

Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2016, 04:45 #1
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную?
ЛИЛИПУТ
 
инженер-проектировщик
 
Красноярск
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 65

Помогите, пожалуйста!Можно ли свайный фундамент под опоры ВЛ опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? Правильно ли я понимаю , что нет?Нужно выполнить фундамент на болоте,1й слой торф – где-то до 1,6 м, далее перечисленные грунты, а также песок мелкий серый насыщенный водой (модуль деформации почему-то в геологии не указан), глина серозеленая тугопластичная (E=6,3 МПа).На глину тупопластичную ведь можно опереть, но она встречается не про всей трассе?
Просмотров: 26381
 
Непрочитано 23.06.2016, 05:46
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нельзя, чего толку на него опирать если он ничего не несет
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 05:50
#3
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Нельзя, чего толку на него опирать если он ничего не несет
Просто рядом в том же месте уже стоит линия ВЛ на сваях жб длиной до 12 м
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 05:51
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И что?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 05:59
#5
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
И что?
Ну если там опоры поставили 12м-е сваи и они стоят, значит можно как-то
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 06:01
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно только по снипу, а будут там стоять не известно
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 06:35
#7
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
Ну если там опоры поставили 12м-е сваи и они стоят, значит можно как-то
...а что у вас известна геология на глубину 12...14 м.
если известна, то тогда как то можно прокомментировать существующий вариант фундаментов опор ЛЭП.
uvl77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 06:48
#8
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
...а что у вас известна геология на глубину 12...14 м.
если известна, то тогда как то можно прокомментировать существующий вариант фундаментов опор ЛЭП.
У меня есть геология на 20 м, в ТЗ прописали желательно применить сваи жб 12 м, но у нас будет экспертиза. Мы ведь должны найти прочный грунт на который опереть сваю. Есть песок мелкий насыщенный водой (его модуля деформации почему-то нет, на песок я думаю ведь можно опереть сваю) и местами есть глина тугопластичная, где Е>5МПа, но это местами, а трасса длинная, все остальное суглинки (мягкопластичные, текучие, текучепластичные) и супеси пластичные, на них ведь нельзя опирать? У них очень маленькие модули деформации, это сжимаемые грунты получается
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 07:03
#9
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Ну и в какой же все таки грунт заглублен нижний конец 12-ти метровой сваи?
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 07:05
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Сделайте статические испытания. Определите по ним несущую способность свай. И спокойно опирайте.
Ну, если не сейсмика конечно...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 07:11
#11
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Вообще СНиП говорит что если показатель текучести JL > 0,6 то требуются статические испытания.
Т.е. расчетом определить несущую способность СНиП не дает, однако дает возможность сделать это через испытания.

P.S. ...кстати сваи в опорах ЛЭП будут так же испытывать очень большие нагрузки на выдергивание (пучение + ветер) ...поэтому длину свай так же подбирают из ходя из несущей способности сваи на выдергивание.
uvl77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 07:14
#12
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Вообще СНиП говорит что если показатель текучести JL > 0,6 то требуются статические испытания.
Т.е. расчетом определить несущую способность СНиП не дает, однако дает возможность сделать это через испытания.

P.S. ...кстати сваи в опорах ЛЭП будут так же испытывать очень большие нагрузки на выдергивание (пучение + ветер) ...поэтому длину свай так же подбирают из ходя из несущей способности сваи на выдергивание.
Спасибо, мы проектируем стадию П, кто проводит статические испытания? проектная организация сама и на какой стадии?
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 07:21
#13
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 138


то что трасса ВЛ проходит в слабых грунтах - это обычный случай. В старом СНиП даже была фраза - опоры ВЛ разрешается проектировать в любых грунтах. ( В СП ее убрали). Копать в сторону конструктива ВЛ. Можете посмотреть серию 4.407-59/71. Правда там для деревянных свай. Но суть в том, что там применяют лежни для закреплений опор.
get_up вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 07:26
1 | #14
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Я точно не знаю, но думаю организация выполняющая СМР.
К сожалению последовательность действий я вам тут не подскажу, у линейных сооружений может своя специфика.

Предпологаю вам надо разбить трассу на участки и работать с каждым участком по отдельности. Для каждого участка если есть возможность расчетом назначить по самым невыгодным условиям сваи. Перед заходом на участок строительная организация делает пробные сваи (в количестве определенным в проекте) испытывает их. В дальнейшем если требуется, производится корректировка проекта.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Кстати, для предварительного расчета можите воспользоваться рекомендациями:
"Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах"
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293793/4293793518.pdf
uvl77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 07:34
#15
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Кстати, для предварительного расчета можите воспользоваться рекомендациями:
"Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах"
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293793/4293793518.pdf
Спасибо, я как раз искала литературу
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 08:36
#16
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
Спасибо, мы проектируем стадию П, кто проводит статические испытания? проектная организация сама и на какой стадии?
Какая ВЛ? Какие опоры ВЛ? Где проектируете?
Статические испытания свай выполняются при инженерных изысканиях специализированными организациями. Это увеличение сроков проектирования. Предварительная забивка свай. Тяжелое оборудование тащить далеко-далеко.
Определите несущую способность только по боковой поверхности в запас прочности.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 10:35
#17
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Итак, п. 7.2.3 СП 24.13330.2011 для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести Il>0,6, несущую способность определять согласно статическим испытаниям свай.
п. 8.14 Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные песчаные и глинистые грунты с показателем текучести Il<0,1, не менее 0,5 м, а в другие дисперсные грунты не менее 1 м. Опирание нижних концов свай на рыхлые пески и глинистые грунты текучей консистенции не допускается!
Геология:
ИГЭ-1 – торф среднеразложившийся водонасыщенный
ИГЭ-2 – торф сильноразложившийся водонасыщенный
ИГЭ 3 – суглинок тугопластичной консистенции (IL=0,352, модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=5,9МПа)
ИГЭ-4 – суглинок мягкопластичной консистенции (IL=0,663 , модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=3,1МПа)
ИГЭ-5 – суглинок текучепластичной консистенции (IL=0,915 , модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=2,8 МПа)
ИГЭ-6 – суглинок текучий (IL=1,386 , модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=3,4 МПа)
ИГЭ-7 – супесь пластичная (IL=0,652 , модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=5,7 МПа)
ИГЭ-8 - супесь текучая (IL=1,274 , модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=2,9 МПа)
ИГЭ-9 - песок мелкий водонасыщенный
ИГЭ-10 - глина тугопластичная (IL=0,414 , модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=6,3 МПа)

----- добавлено через ~31 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Какая ВЛ? Какие опоры ВЛ? Где проектируете?
Статические испытания свай выполняются при инженерных изысканиях специализированными организациями. Это увеличение сроков проектирования. Предварительная забивка свай. Тяжелое оборудование тащить далеко-далеко.
Определите несущую способность только по боковой поверхности в запас прочности.
ханты-мансийск, болото, опоры П110-6+4, У110-2+5, +9, У110-3 по типовому №3078тм

Последний раз редактировалось ЛИЛИПУТ, 23.06.2016 в 11:20.
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 11:43
#18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Заглублять надо в прочный - слепо следовать техзаданию не стоит, чревато....
Например у меня был фундамент по башню высотой 72м на берегу Ладожского озера - местечко Кобона, там как раз был конечный маршрут "Дороги жизни" из Питера в блокаду. Берег заболочен.
Конечно строители были за 12м сваи, но илы заканчивались на глубине 15м. Далее пески, вода с 1м, плита тоже не проходила. Вместо свай применил б/у стальные трубы ф325х9мм длиной 18м, а потом каркасы и бетон. Нижний конец заварен под острие. Одну часть трубы забили, потом приварили в накладку другую и дальше. Составные сваи не применяли - разбили бы бетон свай - был только копер с дизель-молотом на тракторе-болотнике, вибропогружателя нет. И таких историй много было.....цель оправдывает средства)))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 06:48
#19
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Заглублять надо в прочный - слепо следовать техзаданию не стоит, чревато....
Например у меня был фундамент по башню высотой 72м на берегу Ладожского озера - местечко Кобона, там как раз был конечный маршрут "Дороги жизни" из Питера в блокаду. Берег заболочен.
Конечно строители были за 12м сваи, но илы заканчивались на глубине 15м. Далее пески, вода с 1м, плита тоже не проходила. Вместо свай применил б/у стальные трубы ф325х9мм длиной 18м, а потом каркасы и бетон. Нижний конец заварен под острие. Одну часть трубы забили, потом приварили в накладку другую и дальше. Составные сваи не применяли - разбили бы бетон свай - был только копер с дизель-молотом на тракторе-болотнике, вибропогружателя нет. И таких историй много было.....цель оправдывает средства)))).
На некоторых участках трассы торф до 6,5 м, где-то под торфом есть песок влажный (т е, можно опереть сваю), а где-то (много где) суглинок мягкопластичный, получается нужны статические испытания. Как вообще все происходит? Проектная организация получает геологию, смотрит что нужны статические испытания, ждет испытания и только потом выдает проектную? Или результаты статических замечаний можно применить на рабочке?
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 08:45
#20
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


Какую ВЛ вы проектируете?
Основываясь на предыдущих сообщениях (ж/б сваи) - это ВЛ 35 кВ и более.
Если это ВЛ 6-10 кВ, то в помощь посмотрите альбом 4.0639 (там есть несущая способность свай в текучке). При торфах свайный фундамент с затяжкой из трубы, а также 2-х или 3-х свайный.
Верно сказано, что считайте сваю по боковой поверхности (если это 6-10 кВ), в качестве свай, как правило, используется труба с открытым концом.
Если это ВЛ35 и более, считайте по боку и закладывайте стат испытание.
Проектант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 09:04
#21
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
Какую ВЛ вы проектируете?
110 кВ
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 09:05
#22
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Руководство по проектированию свайных фундаментов
к СНиП II-17-77 «Свайные фундаменты. Нормы проектирования»

5.6. Для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные грунты или на глинистые грунты с показателем консистенции IL > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай.
К п. 5.6. Свайные фундаменты со сваями, опирающимися на рыхлые песчаные грунты и на глинистые грунты с показателем консистенции IL > 0,6, в большинстве случаев применять оказывается нерациональным, так как такие сваи имеют низкую несущую способность и дают, как правило, длительную и большую по величине осадку. Они могут применяться только для легких зданий с однорядным расположением свай в фундаменте. Надежных методов расчета несущей способности свай, опирающихся на указанные грунты, до настоящего времени не разработано. Поэтому проектирование фундаментов со сваями в таких случаях можно вести только по результатам их статических испытаний.

12.10. ...
Опирание нижних концов свай в сейсмических районах на рыхлые водонасыщенные пески, глинистые грунты мягкопластичной, текучепластичной и текучей консистенции не допускается.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 09:07
#23
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
К п. 5.6. Свайные фундаменты со сваями, опирающимися на рыхлые песчаные грунты и на глинистые грунты с показателем консистенции IL > 0,6, в большинстве случаев применять оказывается нерациональным, так как такие сваи имеют низкую несущую способность и дают, как правило, длительную и большую по величине осадку. Они могут применяться только для легких зданий с однорядным расположением свай в фундаменте. Надежных методов расчета несущей способности свай, опирающихся на указанные грунты, до настоящего времени не разработано. Поэтому проектирование фундаментов со сваями в таких случаях можно вести только по результатам их статических испытаний.
На некоторых участках трассы торф до 6,5 м, где-то под торфом есть песок влажный (т е, можно опереть сваю), а где-то (много где) суглинок мягкопластичный, получается нужны статические испытания. Как вообще все происходит? Проектная организация получает геологию, смотрит что нужны статические испытания, ждет испытания и только потом выдает проектную? Или результаты статических замечаний можно применить на рабочке?
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 09:14
#24
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
На некоторых участках трассы торф до 6,5 м, где-то под торфом есть песок влажный (т е, можно опереть сваю), а где-то (много где) суглинок мягкопластичный, получается нужны статические испытания. Как вообще все происходит? Проектная организация получает геологию, смотрит что нужны статические испытания, ждет испытания и только потом выдает проектную? Или результаты статических замечаний можно применить на рабочке?
На стадии разработки проектной документации я бы ориентировался только на нужное заглубление. Другое дело, что материалы инженерных изысканий могут не подойти в части глубины изысканий (см. СП 11-105).
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 09:19
#25
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
На стадии разработки проектной документации я бы ориентировался только на нужное заглубление. Другое дело, что материалы инженерных изысканий могут не подойти в части глубины изысканий (см. СП 11-105).
Геология есть на 20м, но на одном участке до 15,6 м залегает суглинок текучий, а на него опирать сваю ведь нельзя, значит заглубляемся больше и опираем на ИГЭ-4 суглинок мягкопластичный, т е в некоторых местах длина сваи будет больше, чем 12 м
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 09:21
#26
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
в некоторых местах длина сваи будет больше, чем 12 м
ну составные сваи еще никто вроде не отменил
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 09:23
#27
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
ну составные сваи еще никто вроде не отменил
меня еще волнует, как будут погружать сваи в местах, где торф доходит до 6,5м
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 09:27
#28
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
меня еще волнует, как будут погружать сваи в местах, где торф доходит до 6,5м
здесь, наверное, надо послушать более умного человека, чем я. Производство работ не является моей лучшей стороной.
Могу только предложить смотреть в сторону искусственного основания
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 09:42
#29
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
На стадии разработки проектной документации я бы ориентировался только на нужное заглубление. Другое дело, что материалы инженерных изысканий могут не подойти в части глубины изысканий (см. СП 11-105).
Тогда на рабочке происходит корректировка фундамента в зависимости от статических испытаний? у нас экспертиза

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Опирание нижних концов свай в сейсмических районах на рыхлые водонасыщенные пески, глинистые грунты мягкопластичной, текучепластичной и текучей консистенции не допускается.
у нас не сейсмичный район
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 09:48
#30
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
Тогда на рабочке происходит корректировка фундамента в зависимости от статических испытаний? у нас экспертиза
не обязательно. Но обязательно, что это ваш осознанный выбор (статика или глубина)

Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
у нас не сейсмичный район
здесь я хотел показать, что даже статические испытания могут не помочь. И слава Богу, что не сейсмика
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 10:06
#31
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
здесь я хотел показать, что даже статические испытания могут не помочь. И слава Богу, что не сейсмика
У меня всего 10ИГЭ, и как я понимаю опереть можно только на ИГЭ-9 (песок водонасыщенный, модуля деформации его нет в геологии) и ИГЭ-10 (глина тугопластичная IL=0,414), в остальных элементах показатель текучести больше 0,6, значит нужны статические испытания для остальных участков трассы, все это на глубине 20 м, трасса 60 км. В этом случае, без испытаний мы же не можем на проектной фундамент точно выдать
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 11:56 Сваи длинной более 12 м
#32
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Кто-нибудь может подсказать серию на составные железобетонные сваи? Свай жб длинной 12 м в некоторых местах маловато, это нужно для того, чтобы прорезать текучий грунт?
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 12:07
#33
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
Кто-нибудь может подсказать серию на составные железобетонные сваи? Свай жб длинной 12 м в некоторых местах маловато, это нужно для того, чтобы прорезать текучий грунт?
https://dwg.ru/dnl/2634
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
свайный фундамент в скальном грунте Есипенко Дмитрий Основания и фундаменты 106 03.12.2022 21:22
Фундамент под деревянный дом. Свайный. Требуется ваша проверка моих знаний. nfdv Основания и фундаменты 8 03.04.2013 11:19
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57