Армирование кольцеобразного подвального помещения
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3567
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 6
|
Согласен, что максимум будет на стыке плиты перекрытия и стенки. Возможно есть какое типовое решение по армированию в данном месте или просто добавить арматуры?
Ещё вопрос - сам факт кольцеобразности наружной стены имеет преимущества перед скажем 4 угольником? То есть например есть плоская подпорная стенка с опиранием с 4х сторон и при изверстном давлении грунта можно посчитать моменты и армирование, а если стенка выпуклая то как? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 6
|
Цитата:
В общем сейчас нарисую и выложу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
![]() Цитата:
По вертикали вроде бы тоже будет работать лучше.. Хотя я тут сомневаюсь, надо бы замоделировать оба случая и сравнить результаты. Последний раз редактировалось SkyFly, 22.07.2016 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Рассчитывать как и резервуары, кусок цилиндрической оболочки. Определить кольцевые усилия, и моменты и по ним армировать.
Копать нужно в этом направлении. Offtop: Конструкция похожа на какой-то фундамент под силос.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Армирование, скорее всего, получится конструктивное - d12, ш.200 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 6
|
Цитата:
Я так понимаю вертикальная арматура будет нагружена сильней горизонтальных обручей, можно ли там применить более тонкую скажем 10ку или увеличить шаг если 12ка? |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Вам никто не скажет наверняка, нужно считать.
Так, как "внутренней" нагрузки на кольцо нет, то его будет обжимать только обратная засыпка. Рабочая арматура будет вертикальная, кольцевая - конструктивная. Толщину 180мм одной сеткой не заармировать. Лучше обратитесь к специалисту и обратите внимание на ширину подошвы !
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Совсем недавно делал поверочный расчёт конструкции, построеной в 60-е, кольцевого ж/б сечения в сейсмическом районе.
Толщина была от 400 до 550 мм, армировали одной сеткой 18d200, все стоит до сих пор и падать по прогнозам не собирается. Одиночной сеткой армировать можно и нужно, только про переармирование стоит помнить. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
SkyFly, не вопрос, можно что хочешь и как хочешь делать, даже орешником заармировать или сеткой из-под кровати.
Много плит(оболочек) толщиной в 180мм одной сеткой заармировали ? Конструктивными требованиеями тоже пренебрегаете ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Я работаю с огромным количеством конструкций разработанных и построенных в середине и конце прошлого века. Отвечаю на ваш вопрос: дохрена и больше.
Это какими конкретно? |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
![]() Можно начать с требований по мин% и далее п10.4 СП63
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
![]() По крайней мере у нас. А чисто юридически, я не в курсе, есть документ на который можно сослаться? А то с принятием ПУЭ-7, надо сносить опоры ЛЭП по всей стране. Минимальный % армирования тут не очень подходит, требования по мин. % не мешают установке одиночной арматуры. формулировка п. 10.4 для стен рекомендательная. Сечение с одиночной арматурой проще переармировать: раньше будет разрушаться сжатая зона бетона, чем растянутая арматура полноценно включится в работу (для изгибаемых ли внецентренно сжатых элементов с большим эксцентриситетом). Вторая сетка в сжатой зоне возьмёт на себя часть сжимающих напряжений. Такое сечение переармировать сложнее. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
Для плит обязательная, мы же не только о стенах говорим.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
ребята, минимальный процент армирования отличает бетонную конструкцию от железобетонной. всё. бетонные конструкции тоже имеют право на существование!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 6
|
Про армирование и переармирование познавательно. А в данной конструкции например мне видится, в идеале, что по горизонтали кольцо будет сжиматься грунтом со всех сторон и нигде нет усилий растяжения. Но это ведь в идеале, а реально неравномерность давления грунта как то может перераспределить усилия чтобы появились усилия растяжения? По крайней мере пусть даже не рабочая а конструктивная арматура то должна там быть горизонтальная, тоесть прям вообще не армировать не получится. И нужно стенку связать с подушкой снизу и плитой сверху.
По вертикали не совсем всё ясно, например если разбить оболочку условно на сегменты, как бы считаем что она собрана из 45 плит которые образуют грани например как на граненом стакане, и посчитать отдельно одну такую плиту как плиту с пролетом 3м шириной 1м, которая нижним концом опирается на подушку а в верхней части на плиту перекрытия, ну и с нормированной нагрузкой от грунта? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Тут на форуме, в библиотеке (в интернете есть тоже), лежит: "Руководство по проектированию опускных колодцев погружаемых в тиксотропной рубашке". Там много ответов на Ваши вопросы - расчет кольцевых стен, верха, низа, определение нагрузок, узлы армирования, ну т.д..
Грунт может давить не равномерно. Например встаньте на обруч - он под вами и на противоположной стороне прогнутся, а с боков выпрет)))). Армировать "банки" большого диаметра следует двойной арматурой. Ищите подобную литературу и по резервуарам. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуационные выходы из подвального помещения | Natsy | Пожарная безопасность | 1 | 20.03.2015 23:29 |
Необходимо из подвального помещения 7500х5800 запроектировать лестницу по всем правилам | Fleor | Архитектура | 4 | 22.01.2014 16:56 |
Ищу проект системы пожаротушения для подвального помещения | BillyBonns | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.04.2010 17:02 |
Обоснование высоты отдельного подвального помещения | temikmatemik | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.05.2009 13:04 |