Существующее перекрытие ребристое, пролеты второстепенной балки 6-3-6м. Средние опоры( главная балка) широнй 600мм. по краям шарнир. Второстепеную балку считаю как неразрезную. Получается что в в среднем пролете положительный момент по все длине балки. Не хватает верхнего армирования в среднем 3м пролете. Так как в нем уменьшили в два раза армирование и сечение балки.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие.jpg
Просмотров: 266
Размер:	183.9 Кб
ID:	174140  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узлы.jpg
Просмотров: 244
Размер:	137.8 Кб
ID:	174141  Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна.jpg
Просмотров: 173
Размер:	114.2 Кб
ID:	174142  


Последний раз редактировалось борзоййй, 05.08.2016 в 16:17.
Просмотров: 5150
 
Непрочитано 01.08.2016, 14:36
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


1,4 т/м2 - не много? проходов между стеллажами нет что ли?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 14:43
#3
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
1,4 т/м2 - не много? проходов между стеллажами нет что ли?
Брал по СП там про проходы ничего не сказанно, а сказано не менее 500 коэф надежности 1.2 уже 600
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 15:42
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
сказано не менее 500 коэф надежности 1.2 уже 600
600 кг и 1400 кг - существенная разница. Как насчитали так много книг?

----- добавлено через 34 сек. -----
Может стоит обратиться к авторам проекта с вопросами? они больше знают, что там было посчитано и на какие нагрузки
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 16:02
#5
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
600 кг и 1400 кг - существенная разница. Как насчитали так много книг?

----- добавлено через 34 сек. -----
Может стоит обратиться к авторам проекта с вопросами? они больше знают, что там было посчитано и на какие нагрузки
Автор проекта я.... Но то что запроектировано и построено совсем разные вещи...
Нагрузку чуть снизил но всеравно.
Конструкция пола 150 1,3 195
Плита перекрытия t=100мм 250 1,1 275
Засыпка керемзитом 90 1,3 117
"Распред нагр по табл 8.3 №5
СП 20.13330.2011" 500 1,2 600
Итого 0,99 т/м 1,20 1,19 т/м

Последний раз редактировалось борзоййй, 01.08.2016 в 16:08.
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 16:33
1 | #6
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Толком ничего не понял, но:

1 Не понятно почему нижней арматуры в балках больше, чем верхней?
2 Можно МКЭ посчитать, где-то может получится сэкономить.

Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Верхнее армирование не проходит
По сути процентов 30 опорного момента можно увести в пролёт

Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Строители армировали как шарнирное
Нахлеста стержней арматуры что-ли нет?

Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
чтобы уменьшить положительный момент в среднем 3м пролете
Максимальный положительный момент должен быть в крайнем пролете.

Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Может ли монолит работать как шарнир?
Может
non-live вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 17:13
#7
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
По сути процентов 30 опорного момента можно увести в пролёт
Вот только вопрос по трещинам и прогибам останется.
борзоййй, попробуйте рассчитать сечения соотвественно, пролетное - Мпр +33%Оп, опорное - Моп -33%Моп, как выше написал non-live.
Если пройдет по 1 ПС - это хорошо.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 17:34
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
600 кг и 1400 кг - существенная разница. Как насчитали так много книг?
Есть такие вот стеллажи: https://www.google.ru/search?q=%D1%8...LVAjcQ_AUIBigB
Заявлено 900 кг на стеллаж, площадь одного стеллажа 0,65 кв. м.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 17:34
#9
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Мысли излагаю я не важно)

Перекрытие существующее, строители строят так как считают нужным.
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Максимальный положительный момент должен быть в крайнем пролете.
Я понимаю, я считаю в арбате(скадом плохо владею, попробовал моменты похожи получились) Считаю как по неразрезной схеме. Повторюсь пролеты балки 6-3-6. Эпюра момента во вложении. Получается 3метравая балка с положительным моментом. Но строители на этом среднем участке уменьшили сечении балки и завели 2 арматуры D 16 верхней(в 6м участках по 4 арматуры). Опора(главная балка 600мм шириной высотой 350мм). Имеет могу ли я посчитать этот трех метровый участок как жестко заделанный в главную балку?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 60
Размер:	6.6 Кб
ID:	174155  
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 21:07
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Нагрузку чуть снизил но всеравно.
Offtop: сразу не понял, что 1,4 т/м2 - суммарная нагрузка, подумал, что это только временная.
Если строители делают не по проекту, у Вас какая задача? Спортивный интерес?
Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Мысли излагаю я не важно)
лишь бы в проекте мысли изложены были хорошо

Если крайний пролет второстепенной балки 5,7 м, почему считаете трехпролетную балку 6-3-6? Эпюра моментов подозрительная. В крайних пролетах момент должен получаться больше опорного, в этом строители правы, что поставили нижнюю арматуру больше опорной.
Вообще лучше считать общую схему балок с плитой, а не отдельными элементами.
В трехметровый участок следовало бы поставить побольше верхней арматуры, несмотря на это, думаю, с ним проблем не должно возникнуть, часть усилий заберет на себя плита.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 23:16
1 | #11
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Посчитайте тавровую многопролетную балку в арбате с учетом армирования плиты, нажмите галочку "учитывать перераспределение усилий" до кучи.
Такие балки нерациональные, что уж лучше без балок, как по мне.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 06:02
#12
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


прое тирование

бррр.., явный пример "передового" "нанотехнологичного" подхода к строительству - проектант владеет арбатом (читай калькулятором), подрядчик лепит как может.

борзоййй Вы находитесь в районе точки не возврата, за ней во всем виноваты Вы.
Зачем пересчитывать и усилять это? Вам за это заплатили?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 08:13
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Повторюсь пролеты балки 6-3-6. Эпюра момента во вложении.
Лучше выполнить п.3.101 Руководства по конструированию 1978 г.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 10:46
#14
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если строители делают не по проекту, у Вас какая задача? Спортивный интерес?
Моя задача пройти экспертизу, и чтобы было похоже на то что построили (чтобы не было проблем сводом в эксплуатацию)...
В любом случае не хотелось чтобы что то рухноло, хотя в проекте будет проходить
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если крайний пролет второстепенной балки 5,7 м, почему считаете трехпролетную балку 6-3-6?
Я округлил, для форума). Думаю это не на столько принципиально... Эта эпюра для считалась по граням балок расчетные пролеты 5,2-2,5-5,2
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В трехметровый участок следовало бы поставить побольше верхней арматуры, несмотря на это, думаю, с ним проблем не должно возникнуть, часть усилий заберет на себя плита.
Я плохо владею скадом. В Арбате считал как тавровую балку.
следовало бы поставить... Но 2 арматуры 16 при такой схеме при таких моментах никак не проходят
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 10:51
1 | #15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Но 2 арматуры 16 при такой схеме при таких моментах никак не проходят
проходят, если считать отдельно балку пролетом 3 метра как защемленную на опорах (в главных балках)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 11:01
#16
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
бррр.., явный пример "передового" "нанотехнологичного" подхода к строительству - проектант владеет арбатом (читай калькулятором), подрядчик лепит как может.
Извините, что не оправдал ваших надежд. Вы сразу после вуза в уме все считали. Я не такой гений. Так что пользуюсь арбатом.
Я начинающий проектировщи


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
борзоййй Вы находитесь в районе точки не возврата, за ней во всем виноваты Вы.
Зачем пересчитывать и усилять это? Вам за это заплатили?
Я ни в чем не виноват. Я такого не проектировал. Усилять тоже не планировал.
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 17:55
#17
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Извините, но Я - помогать не стану.

Пусть это будет уроком для борзойййва, да и не только для него, но и для всех тех, кто не имея ни опыта, ни знаний , берётся делать всё подряд. Как можно проектировать монолит с шарнирными узлами???, как можно проектировать не зная СКАДа или ЛИРЫ или др. пр-му???
Им напишут (сразу после института) в трудовую книжку - "он ведущий инженер" - и они в это поверят ... и вперёд ... (в бухгалтерию за зарплатой) - куда там съездить на стройку увидеть (может в первый раз) строителей, посмотреть, как они "умеют" строить ... зачем(???)

А потом - "Я ни в чём не виноват" (хотя сам же пишет, что он - автор) и "помоготе" plizzz.
И такие сейчас - сплошь и рядом...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 18:22
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Некоторые верхнюю арматуру опору над промежуточными опорами снижают на 30%, предполагая, что в результате образования трещин момент уйдет в пролет. Тема спорная, как все это корректно обсчитать, но при безвыходной ситуации можно попробовать. Если же надопорной арматуры меньше чем 70% от требуемой из упругого расчета - то думаю конструкцию следует считать ненадежной и задуматься об усилении. Шарниры в этих местах при определенном уровне нагрузки образуются, за счет образования трещины, но трещина эта неконтролируемая и может привести к обрушению.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 19:07
#19
Студент_2015


 
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41


Не сложная задача если немного знать скад-лиру. Для вашей задачи сателлит "Монолит" подойдет от скада. Сам не пробовал, но описание один в один
Студент_2015 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 20:45
#20
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Offtop: Очень надеюсь на компетентность экспертизы в плане ответственности (чтобы посмотрели и проверили)
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 15:57
#21
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Извините, но Я - помогать не стану.
Извините, но лично вас я не просил. И если вы не хотите ,то не стоит об этом писать. Создайте отдельную тему, можете дать ссылку на эту тему, если у вас все свербит внутри.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Как можно проектировать монолит с шарнирными узлами???
Как можно посмотрите на форуме, темы такие есть)

Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
, как можно проектировать не зная СКАДа или ЛИРЫ или др. пр-му???
Как то люди проектировали до этого не зная... Некоторые люди руками считают(я не про себя )

Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Им напишут (сразу после института) в трудовую книжку - "он ведущий инженер" - и они в это поверят ... и вперёд ... (в бухгалтерию за зарплатой) - куда там съездить на стройку увидеть (может в первый раз) строителей, посмотреть, как они "умеют" строить ... зачем(???)
Повторюсь если у вас все внутри свербит, создайте тему и выскажетесь там о несправедливости. А делать не обосновавные предположения не стоит.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
А потом - "Я ни в чём не виноват" (хотя сам же пишет, что он - автор) и "помоготе" plizzz.
Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Перекрытие существующее, строители строят так как считают нужным.
Если вы не поняли. Был проект перекрытия который я делал, построили не попроэкту совершенно, даже особо не смотрели...

И да у меня мало опыта, да я не владею лирой, да не такой хороший проектировщик, как вы. Я спрашиваю вопросы которые меня интересуют, а не прошу оценивать свою компетентность.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Некоторые верхнюю арматуру опору над промежуточными опорами снижают на 30%, предполагая, что в результате образования трещин момент уйдет в пролет. Тема спорная, как все это корректно обсчитать, но при безвыходной ситуации можно попробовать. Если же надопорной арматуры меньше чем 70% от требуемой из упругого расчета - то думаю конструкцию следует считать ненадежной и задуматься об усилении. Шарниры в этих местах при определенном уровне нагрузки образуются, за счет образования трещины, но трещина эта неконтролируемая и может привести к обрушению.
Об этом я и беспокоюсь. Самое большое беспокойство вызывает средний пролет, в нем уменьшено армирование. Так как балка неразрезная. В нем положительный момент большой.

Последний раз редактировалось борзоййй, 05.08.2016 в 16:04.
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 16:24
#22
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


У меня предложение: посчитайте отдельно 6-и метровый пролет и 3- х метровый как две обычные двухшарнирные балки на прочность, трещиностойкость и деформации. Если получится, то наплюйте на верхнюю арматуру и спите спокойно
Vas130274 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 16:34
#23
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Мне так никто не ответил на вопрос. Можно(или нужно) считать балку с жесткой заделкой на опоре, в место не разрезной схеме при достаточной ширине опоры(в моем случае главной балки).
Пример для наглядности: балка пролетами 6-3-6. Опора балка либо стена шириной 1м. Если считать по неразррезной схеме в среднем пролете будет большой момент... А если считать с каждую балку с жесткой заделкой на опорах, то будет среднем пролете опорный момент будет меньше.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
У меня предложение: посчитайте отдельно 6-и метровый пролет и 3- х метровый как две обычные двухшарнирные балки на прочность, трещиностойкость и деформации. Если получится, то наплюйте на верхнюю арматуру и спите спокойно
Если шарнирные, то возможны трещины на опорах и как они будут вести себя в натуре сложно сказать)
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 16:41
#24
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Мне так никто не ответил на вопрос. Можно(или нужно) считать балку с жесткой заделкой на опоре, в место не разрезной схеме при достаточной ширине опоры(в моем случае главной балки).
Вы чертежи понятные приложите. От того, где и как стыкуется/не стыкуется арматура, на сколько заведена на опору/грань будет зависеть распределение моментов.
Если у Вас по линейному расчету некоторые места вообще серьезно не проходят, то считать надо нелинейно всю схему, а не каждый элемент по отдельности и контролировать трещины.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 16:42
#25
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


На счет опоры честно говоря ничего Вам сказать не могу, т. к. не очень понял.
По поводу трещин на опорах - да, они конечно же будут, но если ваша балка проходит по прогибу при двухшарнирной схеме, то опасаться нечего, сильно они не раскроются, а арматуры в Ваших балках на мой взгляд для таких пролетов должно быть более чем достаточно, но проверить расчетом конечно нужно
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 17:07
#26
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


nocomment
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 17:10
#27
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Вы чертежи понятные приложите. От того, где и как стыкуется/не стыкуется арматура, на сколько заведена на опору/грань будет зависеть распределение моментов.
Чертежи прилкладывал. Рисунок узлы.... Если не понятно опишу.
Вид В-В это вид сверху стыка главной балки и второстепенной, Слева шириной 400мм второстепенная балка 6м пролет, 4 стержня армирование; 600мм это главная балка; справа второстепенная балка сужается до 250мм пролет 3 м и в нее 2 арматуры заводятся, оставшиеся 2 в главной балке обрываются (показал схематично, думаю в натруе как то так). Остальное разрезы по балкам.
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 18:40
#28
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
но если ваша балка проходит по прогибу при двухшарнирной схеме, то опасаться нечего, сильно они не раскроются, а арматуры в Ваших балках на мой взгляд для таких пролетов должно быть более чем достаточно
А если трещина пойдет не строго горизонтально по центру опоры, а, например, по пролетному участку балки у опоры? Чем тогда воспринимать поперечную силу?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 19:19
#29
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


да, кстати, а чем она воспринимается обычно в сечении с нормальными трещинами?
может на опоре возникают только наклонные трещины и они воспринимаются поперечной арматурой?
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 20:33
#30
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Чертежи прилкладывал. Рисунок узлы.... Если не понятно опишу.
Вид В-В это вид сверху стыка главной балки и второстепенной, Слева шириной 400мм второстепенная балка 6м пролет, 4 стержня армирование; 600мм это главная балка; справа второстепенная балка сужается до 250мм пролет 3 м и в нее 2 арматуры заводятся, оставшиеся 2 в главной балке обрываются (показал схематично, думаю в натруе как то так). Остальное разрезы по балкам.
В итоге что мы имеем:
1. Плитная часть толщиной 100 мм работает отдельно по шарнирной однопролетной схеме, армирование d12/100, думаю, даже завышено.
2. Главные балки похоже проходят? Если да, то проблем не вижу.
3. Верхняя арматура второстепенных балок 400мм анкеруется в теле главной балки, второстепенные балки толщиной 250мм воспримут верхний момент только в пределах своей арматуры, поэтому второстепенные балки, наверно, возможно рассчитать отдельно от общей схемы.
Насторожило следующее - на главную балку скорее всего будет передаваться крутящий моментOfftop: (это надо обдумать)
non-live вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 10:13
#31
Boris76


 
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Мне так никто не ответил на вопрос. Можно(или нужно) считать балку с жесткой заделкой на опоре, в место не разрезной схеме при достаточной ширине опоры(в моем случае главной балки).
Здесь на форуме вообще у многих проблемы с понятием "шарнир или заделка". Я тоже вначале не мог понять почему например намертво сваренные узлы в мет. ферме надо считать как шарнирные (при определённых условиях разумеется), да и в сериях шарнирные узлы какие-то "нешарнирные" - где подшипники, где смазка? Чуть повернёшь и 16-е болты разорвутся и т.д..

Надо сломать стереотип. Свободно опёртую балку нельзя считать как "заделанную". А вот "заделанную" можно считать и так и так.
Просто та "заделанная" балка к-я "прошла" расчёт по шарнирной схеме имеет как бы чрезмерные запасы на жёстко заделанном конце. Т.е. жёсткая заделка не работает. Пока конечно балка не подгниёт или какой дурак её не подпилит...

Посчитали по шарнирной схеме. Не прошло? Считайте как заделку. Если бы ваши балки лежали на кирпичных стенах, то да - здесь только шарниры. А так расчёт "с заделкой" покажет вам опорный момент и т.д.. По нему подберёте верхнюю растянутую арматуру, её анкеровку и т.д.. Если это всё удолетворяет, то заделка имеет место быть. Если это всё не удолетворяет условиям прочности и т.д. - значит нет там никакой заделки.
Boris76 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 09:56
#32
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
В итоге что мы имеем:
1. Плитная часть толщиной 100 мм работает отдельно по шарнирной однопролетной схеме, армирование d12/100, думаю, даже завышено.
2. Главные балки похоже проходят? Если да, то проблем не вижу.
3. Верхняя арматура второстепенных балок 400мм анкеруется в теле главной балки, второстепенные балки толщиной 250мм воспримут верхний момент только в пределах своей арматуры, поэтому второстепенные балки, наверно, возможно рассчитать отдельно от общей схемы.
Насторожило следующее - на главную балку скорее всего будет передаваться крутящий моментOfftop: (это надо обдумать)
1. Армирование плиты завышено, согласен. Но у меня с плитами все тот же вопрос если считать по шарнирной схеме то должен быть поворот сечения, трещины в опорной зоне. И везде где я видел(видел я не много) плиты считаются по многопролетной схеме не просто так наверное
2. Главные балки проходят... с огромным запасом.
Плечо крутящего в молите какое? т.е куда будет приложена сосредоточенная сила от второстепенной балки?

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Здесь на форуме вообще у многих проблемы с понятием "шарнир или заделка". Я тоже вначале не мог понять почему например намертво сваренные узлы в мет. ферме надо считать как шарнирные (при определённых условиях разумеется), да и в сериях шарнирные узлы какие-то "нешарнирные" - где подшипники, где смазка? Чуть повернёшь и 16-е болты разорвутся и т.д..
Согласен, проблемы есть.

Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Посчитали по шарнирной схеме. Не прошло? Считайте как заделку. Если бы ваши балки лежали на кирпичных стенах, то да - здесь только шарниры.
Я плохо высказал вопрос, я имел ввиду монолит, и узел главная - балка второстепенная. И считать его как шарнир, мни лично страшно)).


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
А так расчёт "с заделкой" покажет вам опорный момент и т.д.. По нему подберёте верхнюю растянутую арматуру, её анкеровку и т.д.. Если это всё удолетворяет, то заделка имеет место быть. Если это всё не удолетворяет условиям прочности и т.д. - значит нет там никакой заделки.
.
Как раз это и интересует, если верхняя арматура не проходит то получается не совсем заделка и не совсем шарнир, часть опорного момента начинает воспринимать пролетная арматура. Опора становится как бы работает частично как шарнир частично как заделка. Происходит поворот опорного сечения и в балке образуются трещины на опоре...
борзоййй вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ребристое выполненное перекрытие не проходит...



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ребристое перекрытие библиотеки, могут быть балки одной высоты? борзоййй Железобетонные конструкции 23 16.02.2016 10:02
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Ребристое перекрытие в SCAD NameleSS SCAD 1 28.04.2012 17:26
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! Michail Расчетные программы 3 16.06.2008 13:02
Ребристое монолитное перекрытие в Лире Van Лира / Лира-САПР 31 16.07.2007 15:18