| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала.
Экономист
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377
|
||
Просмотров: 14614
|
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
2/3 фи - это рекомендация немецких документов как максимальное значение для плоских поверхностей необработанного бетона.
Там же для обработанного рекомендуется 1/3, для неплоских, соответственно fi-2.5°, но не более 30° и 1/2. Величина 2/3 также встречается и в наших нормах, например СНиП 2.06.07-87 без детализации типа стенки.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Слушай если учитывать такие вещи то ты должен исключить гироизоляцию ф-тов, а так же учитывать обратное трение от давления на грунт.
В общем ты объясни суть задачи, а так же выложи РС. А то все сейчас похоже на гадание на кофейной гуще. Иль на поговорку "Убитый, раненого тащит"
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Сообщений: 61
|
В Download есть "Руководствопо проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства"
Там на стр. 12 есть описание коэф. дельта в основной формуле - "угол трения грунта на контакте со стеной; для стен с повышенной шероховатостью, например, со ступенчатой задней гранью, принимается равным fi; для стен с задней гранью, специально обработанной для придания шероховатости - 0,5 fi; в остальных случаях, а также для мелкозернистых водонасыщенных песков и при наличии вибрационных нагрузок на поверхности засыпки принимается равным нулю." Так что для обычных подпорок, учитывая парушения структуры грунта засыпки и устройства гидроизоляции, я бы трение не учитывал. Иное дело, когда делают шпунтовую стену из буронабивных свай - там и грунт ненарушенной структуры, и воды может не быть, и гидроизоляции нет. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
Цитата:
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
До этого хотел в СКАДе посчитать все это . Как только не мудрил - нифига не получилось.
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Могу выложить картинку , если надо .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Да картинка не помешала бы. Как я понял вы стержень шпунта пропустили через узлы нелинейных пластин грунта. Но как в этом случае быть с вертикальными перемещениями грунта относительно шпунта? Получается что грунт виснет на шпунте...
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Картинку шас дам . Грунт на шпунте вроде не виснет за счет сдвигов . Но такое как я писал наблюдаецца ближе ко дну котлована .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Пардон !!! Картинка будет только завтра , задачку считал на работе и картинку закину как только там появлюсь .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Про сдвиги это понятно. Но это уже вытекающее из того что в вашей модели грунт оказывается приклееным к шпунту. Поэтому корректного НДС такая модель показывать не может. Именно поэтому я составляю 2 отдельные расчетные схемы для грунта и для шпунта.
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Ну возьмите граничащие со шпунтом пластинки занищеной жесткости , удельного сцепления , и угла внутр. трения что бы сдвиги быстрее реализовывались . И не будет вам грунт налипать на стенку .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
НУ !!! И не надо парицца !!! Все равно точность результата не будет больше точности исходных данных . А остальное все в запас .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
По подошве фундамента ставлю в каждый узел по X , Y КЭ51 с очень маленькой жесткостью . Связи не ставлю ваще . По Z КЭ51 или коэфф постели .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Такая схема мне видится тоже не совсем корректной. Если предположим у нас столбчатые фундаменты, а между ними действуют распорные усилия. То получается что фундаменты скользят как на льду, что приведет к излишним усилиям в надземной конструкции. В идеале желательно в узлы фундамента ставить КЭ 263 ( но неизвестно трение) или расчитать фундамент на горизонтальный сдвиг найдя гориз. перемещения. И тем самым найдя корректную жесткость для КЭ 51 или 56.
|
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Приглашаю оценить фундамент. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=171440#171440
|
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
[quote="Simonoff"]
Кстати про шпунт. Предположим что шпунт из буронабивных свай держит стену котлована. Расчетная схема шпунта это стержень на который действует давление грунта. Один конец стержня свободен, а другой жестко защемлен в грунте. Вопрос в том на каком уровне принимать защемление. По дну котлована или ниже (если да то насколько ниже?). |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
И будет все впаряде .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
И этот самый стержень защемлен в дне котлована ??? ГЫ . Но ведь максимальный момент будет ниже уровня дна котлована на какой то глубине . Это можно посчитать по совдэповскому СНиПу , или МКЭ .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
То depak
Держите пару картинок , и можете отправить в накдаун ими весь проектный институт . Удачи !!! ![]() [ATTACH]1189062781.rar[/ATTACH]
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2005
Сообщений: 61
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
ООООООО !!! г-н igorbigor
Цитата:
![]() То igorbigor А по поводу момента нечего не хотите высказать ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Моделька хорошая. Но я бы по вашему же совету для примыкающих к шпунту КЭ ввел "мягкие" характеристики чтобы избавиться от налипания. К томуже это ведет к большой продольной силе в стержне. Хотя тут не все так просто. Я предпочитаю рассматривать отдельный стержень. Для участка стержня ниже дна котлована назначаю коэффицинет костели Cz. Который вычисляется по приложению Д свайного СП.
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Дело в том , что я сижу дома и бадяжу халтуру и на работе не появлялся , а так как обещал на сегодня картинку пришлось побырику шо нибудь от фанаря состряпать .
Можно и по СНиПу , эпюры в районе дна котлована и ниже практически не отличаюЦЦа .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
где в нормативах есть отнесение нагрузок на грунт к вибрационным? ситуация - шпунт стальной ларсен в 3 м. от внутренней дороги реконструируемого предприятия.Автотранспорт является ли порождающим вибрац.нагрузку? Ограничить скорость? Какой величиной? Offtop: Нигде не нашел рекомендаций |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Есть ОДМы и ОДНы для расчёта дорог/мостов и т.п. Какие надо искать.
Есть ГОСТ на нагрузки от автотранспорта и бывает задание технологов на те же нагрузки от грузовиков (они же есть в ГОСТ вроде бы) и самосвалов. В автодорожных нормах динамическая по сути нагрузка от машин считается как квазистатическая (если правильно понимаю это слово, например так в устойчивости насыпей земляного полотна делают). Динамика заменяется неким Кдинамики или просто учитывается в формулах. Но сам не считал, это так... Слухи от одного будущего к.т.н. Вибрацию обычно считают для воздействия на другое сооружение/здание... А шпунт от вибрации же не рухнет... А вот статику ?наверное? надо учесть. Не думаю, что скорость придётся ограничивать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |