Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?

Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2016, 21:21 #1
Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Суть в следующем. Известно, по результатам обмеров, что несущая балка перекрытия изготовлена из двутавровых профилей германских заводов (см. фото). Вопрос в выборе расчетного сопротивления стали для поверочного расчета. К сожалению вырезать образцы стали для проведения лабораторных испытаний не представляется возможным. В СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» в п. 18.2.4 сказано, что Ry для пудлинговой стали должно быть не более 170 МПа, а для конверторной, мартеновской и электростали – не более 210 МПа. Подскажите, пожалуйста, а где-то можно узнать из какой стали изготавливались вышепоименованные двутавровые балки. И если, допустим, будет известно из какой стали изготавливался прокат – можно ли принять в расчете Ry в соответствии с указаниями СП. Состояние балок хорошее.
Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Старый сортамент.jpg
Просмотров: 489
Размер:	210.2 Кб
ID:	176573  

Просмотров: 10973
 
Непрочитано 22.09.2016, 22:23
1 | #2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Под свою ответственность
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 22:25
1 | 1 #3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
что Ry для пудлинговой стали должно быть не более 170 МПа
Пудлингование для сортаментного проката не применялось с 1870 гг. А так как Россия была не отсталой страной, то.... Нафига это ей было, если мартеновских печей дофига было.
Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
И если, допустим, будет известно из какой стали изготавливался прокат – можно ли принять в расчете Ry в соответствии с указаниями СП
Если ваши балки позднее 1890 г, то берите 210 и не сомневайтесь (а если бы испытали, то получится и больше).
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 23:11
1 | #4
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Если ваши балки позднее 1890 г, то берите 210 и не сомневайтесь (а если бы испытали, то получится и больше).
В 1896г постановлением Съезда инженеров службы пути и зданий Русских железных дорог для литого железа было установлено допускаемое напряжение σ = 1000 кгс/см², а для стали3 σ = 1400 кгс/см² (см. В.В. Горев, «Металлические конструкции» т. 2, стр. 433, М. «Высшая школа» 2004г).
У конструкций состояние вряд ли выше 3-й категории.
См. также п. 8.4.4 СП13-102-2003.

Последний раз редактировалось sasha_, 22.09.2016 в 23:25.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 02:52
1 | #5
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Незнаю как в СП, а в ДБН п. 18.2.2 сказано, что можна не делать испытание стали, если напряжение не превышает 165 МПа, думаю аналогичный пункт, есть и в СП. Еще натыкался на какой-то, то-ли дсту, то-ли дбн по обследованию или реконструкции, там пишут, что при проверочных расчетах без испытаний брать неболее то-ли 200 то-ли 210 МПа, могу ошибаться, постараюсь глянуть
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 07:39
1 | #6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
В 1896г постановлением Съезда инженеров службы пути и зданий Русских железных дорог для литого железа было установлено допускаемое напряжение σ = 1000 кгс/см², а для стали3 σ = 1400 кгс/см² (см. В.В. Горев, «Металлические конструкции» т. 2, стр. 433, М. «Высшая школа» 2004г).
А Вы до сих пор считаете по допускаемым напряжениям????
Я понимаю, что теория упругости, включая сопромат, не меняется. Но остальное...
Вот пример испытания 19-х двутавров 1898 года (ну такие, что у автора). Прокат Русских заводов (есть еще Рижских и Польских)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фф.jpg
Просмотров: 360
Размер:	64.0 Кб
ID:	176580  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 11:16
1 | 1 #7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А Вы до сих пор считаете по допускаемым напряжениям????
Я понимаю, что теория упругости, включая сопромат, не меняется. Но остальное...
Вот пример испытания 19-х двутавров 1898 года (ну такие, что у автора). Прокат Русских заводов (есть еще Рижских и Польских)
Считать надо в соответствии с СП 16.13330.2011 Раздел 18. Там четко прописан механизм определения расчетного сопротивления и Ваше предложение:#Если ваши балки позднее 1890 г, то берите 210 и не сомневайтесь (а если бы испытали, то получится и больше)# этому механизму не соответствует (к тому же не в запас).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 12:12
2 | #8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
...К сожалению вырезать образцы стали для проведения лабораторных испытаний не представляется возможным. ...Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Мы Вам сочувствуем и соболезнуем. И Вам понадобится огроменная удача. Успехов в угадывании.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 15:55
1 | 1 #9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Вопрос в выборе расчетного сопротивления стали для поверочного расчета. К сожалению вырезать образцы стали для проведения лабораторных испытаний не представляется возможным.
наверное, вам сюда
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 15:59
1 | 1 #10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Во напугали чела.
Бери 2100 - не ошибёшься.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 16:41
1 | #11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Считать надо в соответствии с СП 16.13330.2011 Раздел 18. Там четко прописан механизм определения расчетного сопротивления и Ваше предложение:#Если ваши балки позднее 1890 г, то берите 210 и не сомневайтесь (а если бы испытали, то получится и больше)# этому механизму не соответствует (к тому же не в запас).
Почему не соответствует? Ведь написано
Цитата:
Ry для пудлинговой стали должно быть не более 170 Н/мм2, для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2;
А про запас? В запас - это по допускаемым? вот это?
Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
В 1896г постановлением Съезда инженеров службы пути и зданий Русских железных дорог для литого железа было установлено допускаемое напряжение σ = 1000 кгс/см², а для стали3 σ = 1400 кгс/см² (см. В.В. Горев, «Металлические конструкции» т. 2, стр. 433, М. «Высшая школа» 2004г).
А почему тогда ориентироваться на Съезд инженеров службы пути и зданий Русских железных дорог. В РАссии было много и других инженеров. А почему не Белинскими нормами (сортамент ведь Германский) в 1200 кг/см2? ВО запас будете иметь...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 18:13
1 | #12
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Почему не соответствует? Ведь написано
Цитата:
Ry для пудлинговой стали должно быть не более 170 Н/мм2, для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2;
Вы бы все же открыли СП и посмотрели, что именно там написано. А написано там, что 210 МПа -это верхняя граница для сталей выпущенных до 1932 года и достижение её возможно только по результатам определения мех. свойств и способа производства стали. Если, как в случае ТС, ни мех. свойства, ни способ производства не определялись - расчетное сопротивление может быть принято не более 165 МПа.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 18:54
1 | #13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вы бы все же открыли СП и посмотрели, что именно там написано. А написано там, что 210 МПа -это верхняя граница для сталей выпущенных до 1932 года и достижение её возможно только по результатам определения мех. свойств и способа производства стали. Если, как в случае ТС, ни мех. свойства, ни способ производства не определялись - расчетное сопротивление может быть принято не более 165 МПа.
1) Способ производства? А зачем?
Еще раз читаем
для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2 Я назвал цифру 210. Что вас так смутило?
Или вы думаете, что такой прокат выпускался подпольно в подвалах пудлингованием?
2) Я, лично для таких как ВЫ, привел результаты испытаний. У меня таких испытаний только по германским сортаментам 1890-1914 гг для СПб и области штук 30. И отличаются они не очень сильно. Вот возьмите Ваш .... СП и посчитайте R хотя бы для этого образца.
3) Человек спросил, Я ответил с доказательствами. Этот человек имеет достаточно опыта, что бы открыть и посмотреть СП и ГОСТ. Поэтому понтово-студенческое "см СНиП" можете оставить при себе.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 19:16
1 | #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
... привел результаты испытаний...
Молодец.
Еще бы испытали и "двутавровых профилей германских заводов" автора, вообще бы могли рассчитывать на пирожок.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 19:20
1 | #15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще бы испытали и "двутавровых профилей германских заводов" автора
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 19:25
1 | 1 #16
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1) Способ производства? А зачем?
Так требуют обязательные нормы по проектированию стальных конструкций.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Еще раз читаем
для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2 Я назвал цифру 210. Что вас так смутило?
То, что 210- это верхняя граница и вовсе не обязательно расчетное сопротивление в конкретном случае будет ему соответствовать. Может быть и меньше. А для того, чтобы определить конкретное значение проводят испытания по определению мех. свойств.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Или вы думаете, что такой прокат выпускался подпольно в подвалах пудлингованием?
Не исключено. Для того и определяют способ производства.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
2) Я, лично для таких как ВЫ, привел результаты испытаний. У меня таких испытаний только по германским сортаментам 1890-1914 гг для СПб и области штук 30. И отличаются они не очень сильно. Вот возьмите Ваш .... СП и посчитайте R хотя бы для этого образца.
3) Человек спросил, Я ответил с доказательствами. Этот человек имеет достаточно опыта, что бы открыть и посмотреть СП и ГОСТ. Поэтому понтово-студенческое "см СНиП" можете оставить при себе.
Приведенные Вами результаты испытаний не являются достаточным основанием для назначения расчетного сопротивления в случае ТС.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 19:36
2 | 2 #17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Не исключено. Для того и определяют способ производства.
Ага. Но сначала подумайте, разве можно получить пудлингованием фасонный прокат №19 германского сортамента?
Ага, я так и представляю, молотобойца, выковывающего двутавр №19
Вы скажете, что крицу можно и прокатать между валками.. Ну да, можно. Но это будет 1) балка не той длины 2) она не дожила бы до нашего времени (вальцы это всё же не ковка).

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Приведенные Вами результаты испытаний не являются достаточным основанием для назначения расчетного сопротивления в случае ТС.
Ну я не претендую на последнюю инстанцию Offtop: (просто делюсь опытом и знаниями), но...
тут, не так давно, такие хлопцы-обследователи, аналогичным образом (ссылаясь на нормы) по сути дела ограбили богоугодное заведение.
Приехали. Посмотрели чердачное перекрытие, которое простояло 120 лет и две войны. Посчитали балки на 1700 кг/см2, и, напугав старушек скорым обрушением заставили их заменить утеплитель на чердаке, более легким.
После этого, заменив утеплитель (затратив уму НЕ государственных денег), бабушки получили вибрацию потолка (так как более легкое перекрытие, стало реагировать на транспорт) и трещины по потолку, как от его разгрузки, так и из-за вибрации. Следовательно, владельцы попали еще и на штукатурку потолков.
Вопросы: Кто виноват? И кто будет оплачивать.
Поэтому,я хоть и извиняюсь за грубость, но надоело такое. Offtop: это не первый такой объект, но на других были богатые люди и государство, поэтому и хрен с ними, а вот этот... А таких непрофессионалов, ссылающихся только на нормы и берущих оттуда характеристики материалов хоть по металлу, хоть по грунтам, хоть по дереву в нашем городе бегает немало

Последний раз редактировалось kruz, 23.09.2016 в 19:54.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 20:01
1 | #18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Отличные советы. В топку нормы, проектируем и строим по опыту
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 20:04
1 | 1 #19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В топку нормы, проектируем и строим по опыту
Ну почему сразу в топку....
Я же не для хохмы это написал, а для того, что бы люди думали.... Например: почему беря по нормам характеристики, все еще при строительстве должно было рухнуть, а оно (зараза) стоит
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 22:35
1 | #20
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А так как Россия была не отсталой страной, то....
Это вы для хохмы утверждаете, что была не отсталой?))

----- добавлено через ~3 мин. -----


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, а где-то можно узнать
Поднимать сертификаты, ну где еще.
Год постройки известен? Есил 1890-е и позже - не пудлинг наверняка. Может, бессемер, может, томасовский конвертер... Может, мартен....

Последний раз редактировалось lexabelic, 23.09.2016 в 22:41.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 01:06
1 | #21
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А Вы до сих пор считаете по допускаемым напряжениям????
Могу и так. Применяя коффициенты к нагрузке или к сопротивлению материала, результат получим один.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Человек спросил, Я ответил с доказательствами.
Где ваши доказательства?

Последний раз редактировалось sasha_, 24.09.2016 в 01:21.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 16:13
2 | 1 #22
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Могу и так. Применяя коффициенты к нагрузке или к сопротивлению материала, результат получим один.
Ну дак покажите класс. А то могу и не могу.... Как-то не интересно.
Только, когда эти коэффициенты будете применять, не забывайте указывать год и каким ведомством назначены. так же не забывайте, что мы разговариваем о гражданке, поэтому ни каких мостовых фокусов. Да, еще никаких норм 25-31 гг, мы говорим про период 1880-1914.
Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Где ваши доказательства?
Моя цель была маленькая, лишь ответить на вопрос: можно ли для двутавров (уточню №10-25) применить рекомендованные СП 210 Н/мм2
Ну я показал, какие результаты получаются при испытаниях образцов из этих самых балок, а ВЫ?
Offtop: (я понимаю, что вы будете сейчас выпендриваться насчет только двух и знания статистической обработки, но, родной вы наш, это только чтобы приоткрыть завесу... Ну не буду же я в самом деле выкладывать данные с примерно 30 объектов по 2-6 образцов с каждого....)

Последний раз редактировалось kruz, 24.09.2016 в 16:41.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 17:11
1 | #23
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну дак покажите класс. А то могу и не могу.... Как-то не интересно.
И Вам и мне не будет интересно жонглирование коэффициентами. Я привел цитату из учебника, но Вам надо было к чему-то прицепиться.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну не буду же я в самом деле выкладывать данные с примерно 30 объектов по 2-6 образцов с каждого....
Ну, дык, и я об этом. Но и это не является доказательством того, с чем столкнулся msv_mnv.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
я понимаю, что вы будете сейчас выпендриваться насчет только двух и знания статистической обработки, но, родной вы наш, это только чтобы приоткрыть завесу...
Не, родной, не буду.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 17:44
2 | 1 #24
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Круз ты перегрелся на работе походу)))
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Моя цель была маленькая, лишь ответить на вопрос: можно ли для двутавров (уточню №10-25) применить рекомендованные СП 210 Н/мм2
Ну я показал, какие результаты получаются при испытаниях образцов из этих самых балок, а ВЫ?
СП не рекомендует 210, а указывает их как максимально возможные, (даже если по результатам испытаний получается 350, то принять можно лишь 210). Балки старые, выполнены по устаревшей технологии, вероятность скрытых дефектов высокая, по этому не боле 210. ЗВВ все правильно написал, коли нет испытаний то расчётную можно принять не боле 165. И даже если есть испытания на 210, то здравомыслящий проектировщик примет те же 165)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 18:13
1 | 1 #25
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Я привел цитату из учебника, но Вам надо было к чему-то прицепиться.
Вы привели цитату
quote=sasha_;1572665]В 1896г постановлением Съезда инженеров службы пути и зданий Русских железных дорог для литого железа было установлено допускаемое напряжение σ = 1000 кгс/см², а для стали3 σ = 1400 кгс/см² (см. В.В. Горев, «Металлические конструкции» т. 2, стр. 433, М. «Высшая школа» 2004г).[/quote]
1. Съезд инженеров службы пути и зданий Русских железных дорог НЕ мог устанавливать допускаемые напряжения.
Допускаемые напряжения устанавливались циркулярами Министерства Путей сообщения. Кроме этого съезд Русских железных дорог мог только рекомендовать, так как в России были и другие ж/д.
2. Вы переврали учебник. Вот, ознакомитесь ниже.

Еще. Непонятно почему, Горев ссылается на допускаемые для железных дорог. Для гражданских, было много других, от 650 и 850 кг/см2 до 1000-1400 кг/см2. И еще почему он дает только одну цифру? Ведь на ж/д были отдельные коэффициенты безопасности для главных и второстепенных балок, для раскосов и прочего....

Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
СП не рекомендует 210, а указывает их как максимально возможные, (даже если по результатам испытаний получается 350, то принять можно лишь 210). Балки старые, выполнены по устаревшей технологии, вероятность скрытых дефектов высокая, по этому не боле 210. ЗВВ все правильно написал, коли нет испытаний то расчётную можно принять не боле 165. И даже если есть испытания на 210, то здравомыслящий проектировщик примет те же 165)))
1. откуда вы знаете, что технология устаревшая? Чем эта технология отличалась от катания в 1920-1930-х? А, например, контроль проката на Предприятиях общества Путиловских заводов в 1890-х, был не чуть не хуже, чем на советских заводах в 50-х годах.
2. Ну описался, максимальные. ну и что? Я же не ратую, что бы человек принимал 230?
3. Про здравомыслящих проектировщиков я уже где-то писал. Мне на них наплевать, как и на остальное. Мне только старушек жалко.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 31.jpg
Просмотров: 113
Размер:	535.2 Кб
ID:	176675  

Последний раз редактировалось kruz, 24.09.2016 в 18:21.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 18:49
1 | #26
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
2. Вы переврали учебник. Вот, ознакомитесь ниже.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
2. Ну описался, максимальные. ну и что?
Виноват. Признаю.
ctrl+c и ctrl+v напутали, ну и что?

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1. откуда вы знаете, что технология устаревшая? Чем эта технология отличалась от катания в 1920-1930-х? А, например, контроль проката на Предприятиях общества Путиловских заводов в 1890-х, был не чуть не хуже, чем на советских заводах в 50-х годах.
В стране за 60 лет ничего не изменилось. В советских газетах и технических справочниках врали.
Кстати, я с этим согласен.

Последний раз редактировалось sasha_, 24.09.2016 в 21:01.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 01:04
1 | #27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну я показал, какие результаты получаются при испытаниях образцов из этих самых балок, а ВЫ?
Не "этих самых", которые у тс, а каких-то, вроде бы похожих. Причем, лично вы в глаза не видели балок тс.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 10:18
2 | 1 #28
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Не "этих самых", которые у тс, а каких-то, вроде бы похожих. Причем, лично вы в глаза не видели балок тс.
А зачем мне на них смотреть? Коррозию искать? Дак это к самому ТС.
А рынок Петербурга и вблизи него по двутаврам был достаточно узким. Тем более рядышком было несколько крупных и уважаемых заводов. Каждый завод публиковал ежегодник, в котором указывалось какие характеристики металла они будут выпускать. И бесконтрольного металла по временному сопротивлению на этот рынок практически не попадал. И фирмы, которые продавали этот металл, строго следили за этим.
Но это только по двутавровым балкам. С уголковым прокатом было сложнее...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 17:15
2 | #29
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Известно, по результатам обмеров, что несущая балка перекрытия изготовлена из двутавровых профилей германских заводов (см. фото). Вопрос в выборе расчетного сопротивления стали для поверочного расчета. К сожалению вырезать образцы стали для проведения лабораторных испытаний не представляется возможным.
Согласно СП 16.13330.2011: "18.2.1 Оценку качества материала конструкций следует производить по данным заводских сертификатов или по результатам испытаний образцов. Испытания следует выполнять при отсутствии исполнительной документации или сертификатов, недостаточности имеющихся в них сведений или обнаружении повреждений, которые могли быть вызваны низким качеством металла."

Сертификатов у вас нет, а испытания вы проводить не хотите (не можете). Тогда вам следует руководствоваться пунктом 18.2.4 в котором ясно написано: "... Допускается не производить испытания металла конструкций, в элементах которых нормальные напряжения не выше 165 Н/мм.кв."

А если в элементах получаются напряжения больше 165 Н/мм.кв, то без испытаний - НИкак!

А для испытателей то как раз и написан весь пункт 18.2.4. А там то как раз и указаны ограничения при назначении расчетных сопротивлений для различных сталей "... для пудлинговой стали должно быть не более 170 Н/мм2, для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2." Это для металла конструкций, изготовленных до 1932 г.
Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, а где-то можно узнать из какой стали изготавливались вышепоименованные двутавровые балки.
Смотрите пункт 18.2.3 "Исследования и испытания металла конструкций, изготовленных до 1932 г., следует проводить в специализированных научно-исследовательских институтах, где кроме свойств металла устанавливается способ производства стали: пудлинговая, конвертерная с продувкой воздухом (бессемеровская или томасовская), мартеновская или электросталь."
Т.е. во внимание принимается ТОЛЬКО заключение из лаборатории спец НИИ. А все остальное - это гадание на кофейной гуще! В том числе и рассуждения на форуме.

Последний раз редактировалось Leonid555, 26.09.2016 в 17:21.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 17:35
1 | #30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А если в элементах получаются напряжения больше 165 Н/мм.кв, то без испытаний - НИкак!
Да ладно, вон круз испытания каких-то балок выложил.
Offtop: П.С. А если у меня девятка, у соседа снизу девятка и у соседа слева девятка - какая машина у соседа сверху?
Круз вон сказал бы, что тоже - девятка. Причем сказал бы, что это доказано!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 18:27
2 | #31
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
3. Про здравомыслящих проектировщиков я уже где-то писал. Мне на них наплевать, как и на остальное. Мне только старушек жалко.
))))))))))))))) бабушкин угодник, инженероненавистник)))))))))))))).. Старый прокат имеет повышенное количество местных дефектов ввиду худшей технологии и большего старения металла, причем эти дефекты не равномерно распределённые, а локальные, и вырезав даже несколько проб, вряд ли на них попадёшь. По этому даже взяв пробу, получив в результате испытаний 210 или боле, нужно все-равно принять 165, особенно если бабушек жалко, если не жалко то и 210 можно принимать))))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 19:47
1 | #32
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Старый прокат имеет повышенное количество местных дефектов ввиду худшей технологии и большего старения металла, причем эти дефекты не равномерно распределённые, а локальные
1. В чем технология проката на известных заводах СПб 1890-1914 гг, была ХУЖЕ, чем технология проката 1930-1950-х гг.???? Катали на тех же станах, разливали из тех же печей и конвертеров....
2. Про старение металла балок перекрытия за 100 лет - это уже смешно. У нас же не динамические нагрузки и прочее.. Да и вот кораблики из того же металла все еще плавают https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммун...ательное_судно) А сколько мостов из этого старого металла еще стоит...

Последний раз редактировалось kruz, 26.09.2016 в 20:18.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 20:30
1 | #33
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1. В чем технология проката на известных заводах СПб 1890-1914 гг, была ХУЖЕ, чем технология проката 1930-1950-х гг.???? Катали на тех же станах, разливали из тех же печей и конвертеров....
2. Про старение металла балок перекрытия за 100 лет - это уже смешно. У нас же не динамические нагрузки и прочее.. Да и вот кораблики из того же металла все еще плавают https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммун...ательное_судно) А сколько мостов из этого старого металла еще стоит...
Хуже уж тем, что старее на несколько десятков лет. Ну а довод что что-то стоит вопреки нормам - дилетантство, ибо это не важно, важно НАСКОЛЬКО НАДЁЖНО стоит))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 20:56
3 | 1 #34
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Ну а довод что что-то стоит вопреки нормам - дилетантство, ибо это не важно, важно НАСКОЛЬКО НАДЁЖНО стоит))
Ну почему вопреки нормам? Все по нормам. Формулы из норм, коэффициенты из норм, нагрузки из норм.....
А вот когда бездумно подставляют цифру...
Ну это как в фундаментах - есть формула для расчета R, а есть таблички R0 в конце СНиПа (по сути - допускаемые напряжения, но только по II предельному). Вот если считать по этим R0 - то цена фундамента может возрасти... Для заборов и туалетов (как советует тоже СНиП) это не так страшно, а вот для более интересных фундаментов увеличение цены в 5-10% будет существенно.
И что значит НАДЕЖНО. Надежность - это понятие относительное.
Когда тут многих обучали в институте и они делали диплом, то какой критерий был выбора варианта? Разве надежность? Нет - цена.
Перекрытие жилого здания пролетом 5 м, по балкам №40 будет - надежно. Но это разве правильно?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 21:05
2 | 1 #35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ой, чот пошли в философию - надежность - это не летающий макаронный монстр. Надежность вполне себе измеряется цифрой. Вероятностью отказа системы. Надежность, как говорил один дяденька у меня в универе - это качество во времени. То есть вероятность отказа за некий промежуток времени надо рассматривать. И вот если надежность обеспечена (то есть вероятность отказа ниже некоего порогового значения), то можно говорить уже о цене.
 
 
Непрочитано 26.09.2016, 23:45
#36
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Мне интересна эта тема. Опишу свои наблюдения:
- в обследуемых конструкциях, построенных до II-мировой войны, коррозия слоистая.
- построенных после II-мировой войны, коррозия чешуей.
Данная тема сподвигла на сии размышления. Я не штудировал, пока, эту тему в интернете.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 07:20
#37
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Мне интересна эта тема. Опишу свои наблюдения:
- в обследуемых конструкциях, построенных до II-мировой войны, коррозия слоистая.
- построенных после II-мировой войны, коррозия чешуей.
Ну тут больше зависит не от даты изготовления балки, а от внешних факторов, точнее с чем эта балка соприкасается (например очень важен состав бетона или кладочного раствора, если балка в перекрытии) и какая вода на неё действовала.
(опять уточню, мы не рассматриваем железо изготовленное пудлингованием и говорим только о прокате высотой более 15 см)
Еще, один из очень важных факторов - что за материал балки. Или это или литое железо, или сталь.
Но это тоже надо рассматривать в совокупности с окружением.
(чем отличается литое железо от стали - об этом можно тоже поговорить. Жалко, что мы пошли на поводу у Англичан с Французами, которые сталью называли с самого начала все сорта железа. Если по простому и очень кратко, кроме не способности закаливаться, в литом железе углерода менее 1%)

Последний раз редактировалось kruz, 27.09.2016 в 07:25.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 09:51
2 | 2 #38
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ой, чот пошли в философию - надежность - это не летающий макаронный монстр. Надежность вполне себе измеряется цифрой. Вероятностью отказа системы. Надежность, как говорил один дяденька у меня в универе - это качество во времени. То есть вероятность отказа за некий промежуток времени надо рассматривать. И вот если надежность обеспечена (то есть вероятность отказа ниже некоего порогового значения), то можно говорить уже о цене.
Arikaikai, до тех пор, пока пороговое значение не нормировано, к сожалению именно Ваши рассуждения относятся к области философии.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну это как в фундаментах - есть формула для расчета R, а есть таблички R0 в конце СНиПа
А есть еще способы расчета осадки в нелинейной области ...
Я к тому, что если в реальности конструкция работоспособна, а по расчетам должна давно обрушиться, то это повод в первую очередь уточнять расчеты, а не усилять конструкцию.
Так что поддерживаю Вас с бабушками.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 10:14
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Arikaikai, до тех пор, пока пороговое значение не нормировано, к сожалению именно Ваши рассуждения относятся к области философии.
это с каких это пор оно не нормировано? Да, никто не пишет в СНиПах "вероятность обрушения = ...". Но именно определенная цифра достигается ВСЕЙ СОВОКУПНОСТЬЮ всяческих коэффициентов, условий, значений и ограничений нормативов. Или Вы думаете, что эти гаммы наугад придумывают?

В том-то и дело, что kruz предлагает отступить от нормы В СТОРОНУ УХУДШЕНИЯ надежности. Насколько? Хрен его знает. Но к ухудшению. То есть именно намеренно "чуточку недобдеть". При этом это отступление от надежности он предлагает компенсировать не увеличением надежности какими-то иными способами, а лишь вопросом цены. Я говорю, что это неверно расставленные приоритеты.

В данном споре я на стороне толпы, которая говорит про следование снипу.
 
 
Непрочитано 27.09.2016, 10:30
| 1 #40
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что kruz предлагает отступить от нормы В СТОРОНУ УХУДШЕНИЯ надежности. Насколько? Хрен его знает. Но к ухудшению.
Я НЕ отступаю от норм в сторону ухудшения...
Я говорю, что для СПб и вблизи это НЕ ухудшает. Я не говорю про Тверь, Москву, Минск и Владивосток.
И нормы ВАМ предлагают - или вы берете без опыта 165, или по опыту 210 Вот и все..
Это как со сваями. Или бы берете расчетные значения по таблице созданной в 40-50-е от на весь СССР без учета условий. Или по испытаниям. И если у меня есть уже с 50 испытаний свай по району, то нафига мне считать аналогичную сваю в том же районе по этим таблицам?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 11:46
#41
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
это с каких это пор оно не нормировано? Да, никто не пишет в СНиПах "вероятность обрушения = ...". Но именно определенная цифра достигается ВСЕЙ СОВОКУПНОСТЬЮ всяческих коэффициентов
Arikaikai, в том-то и проблема, что цифра достигается не определенная, а неопределенная. Поэтому и в снипе ее нет.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
. Или Вы думаете, что эти гаммы наугад придумывают?
Не то чтобы совсем наугад, но математическое обоснование хромает.
Например, одна и та же конструкция, рассчитаная по снип на снеговую и, скажем, ветровую нагрузку будет иметь разную надежность.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 11:57
#42
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
И нормы ВАМ предлагают - или вы берете без опыта 165, или по опыту 210 Вот и все..
Работать надо не как попало, а по НОРМАМ. А вы то к чему ТС призываете? Поверить вам и принять 210 на основе ваших данных? А у ТС разве такая безвыходная ситуация? Его кто-то силой заставляет брать на себя дополнительную ответственность? Он об этом писал? Вовсе нет. Тогда зачем вы, kruz , затеяли в этой теме обсуждение моральной ответственности инженеров перед заказчиками? И причем тут ваш пример с богоугодным заведением? В каждом конкретном случае инженер САМ решает как ему поступать - формально выполнять НОРМЫ или брать всю ответственность за последствия на себя.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 12:12
#43
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Теорию вероятности пора подключать).
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 12:26
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
И нормы ВАМ предлагают - или вы берете без опыта 165, или по опыту 210
*или по опыту не более 210. И не по опыту, а по эксперименту ^_^

Собственно, откуда эти цифры? Оттуда, что без эксперимента вероятность того, что у конструкции сопротивление будет меньше 210, видимо, слишком большая. А почему с экспериментом ограничивают цифрой 210 - выше объяснили - учет мелких дефектов. Я почти уверен, что для получения цифры 210 предварительно была сломана не одна сотня старых балок разных годов. Причем не обязательно только советскими институтами - мне кажется, кооперировались и ломали в разных частях Европы.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Я говорю, что для СПб и вблизи это НЕ ухудшает. Я не говорю про Тверь, Москву, Минск и Владивосток.
Я понял Ваш аргумент - действительно звучит логично, особенно если есть действительно какие-то знания истории и уверенность, что в Питере нет стали из Финляндии или Эстонии.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Не то чтобы совсем наугад, но математическое обоснование хромает.
Например, одна и та же конструкция, рассчитаная по снип на снеговую и, скажем, ветровую нагрузку будет иметь разную надежность.
Не совсем понимаю этого аргумента. Почему именно так?
 
 
Непрочитано 27.09.2016, 13:05
| 1 #45
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Цитата:
Я к тому, что если в реальности конструкция работоспособна, а по расчетам должна давно обрушиться
Не путайте теплое с мягким. Инженерные методы расчета "не отвечают" на вопрос "при каких условиях конструкция разрушится", они "отвечают" на вопрос при каких условиях конструкция гарантированно (с заданной вероятностью) не разрушится.
Если по расчету конструкция соответствует требованиям, это говорит лишь о том, что при заданных воздействиях она гарантированно не разрушиться. А если хотите установить, при каких условиях "вот именно эта" конструкция действительно разрушится - натурные испытания и наука вам в помощь.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 13:16
| 1 #46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Теорию вероятности пора подключать).
Дык 50/50. Или грохнется, или нет. Одинаково вероятно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 17:12
1 | #47
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю этого аргумента. Почему именно так?
Потому, что у ветровой и снеговой нагрузок разная обеспеченность (см. вложение)

Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Не путайте теплое с мягким. Инженерные методы расчета "не отвечают" на вопрос "при каких условиях конструкция разрушится", они "отвечают" на вопрос при каких условиях конструкция гарантированно (с заданной вероятностью) не разрушится.
sab_chel, правильный расчет по СНиП гарантирует только то, что конструкция рассчитана по СНиП. И больше ничего. С какой вероятностью данная конструкция разрушится или не разрушится - никому достоверно не известно.

Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Если по расчету конструкция соответствует требованиям, это говорит лишь о том, что при заданных воздействиях она гарантированно не разрушиться
Как бы не так. Даже если воздействия детерминированы (чего, конечно, в реальности почти не бывает), то свойства материалов, качество монтажа и прочие факторы остаются случайными величинами, которые могут отклоняться в худшую для конструкции сторону и приводить к отказу. Пусть и с малой вероятностью, но все-таки могут.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenClip.png
Просмотров: 77
Размер:	101.3 Кб
ID:	176865  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 17:15
1 | #48
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
И причем тут ваш пример с богоугодным заведением?
Как это причем? Инженер может формально относится к делу, а может и нет. Вот формалистов стало многовато....
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Работать надо не как попало, а по НОРМАМ.
что значит "не как попало"? У меня есть пример дома, где все делали по нормам и именно не отходя от буквы норм и градкодекса. Одни "по нормам" сделали изыскания, другие "по нормам" запроектировали, третьи построили. А он, зараза, возьми и тресни. А еще нижний уровень паркинга затоплен. Потому что запроектирован был "по нормам". (там еще много бед, но это меня не очень волнует. у владельцев денег достаточно, а вот бабушек жалко).

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
особенно если есть действительно какие-то знания истории и уверенность, что в Питере нет стали из Финляндии или Эстонии
Из Финки не везли, а вот из Риги металл был хороший, но дорогой.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я почти уверен, что для получения цифры 210 предварительно была сломана не одна сотня старых балок разных годов. Причем не обязательно только советскими институтами - мне кажется, кооперировались и ломали в разных частях Европы.
Балки (именно балки) стали ломать вроде в 1847 г в Англии. В России вроде через 5-6 лет. И эта лаборатория находилась в Петербурге в ЛИИЖТе (кстати, многие мои заключения по испытаниям были составлены там же).
Цифра 210 в нормах - взята от балды (но, конечно, по испытаниям и известно откуда ноги растут). Опять же - что значит старый металл?
Вот с 1908 года в сферу мостов вовсю ворвались балки с добавками марганца и никеля. А это уже другие характеристики. Американские мостовики сразу повысили допускаемые напряжения для постоянных нагрузок до 250 (немцы и русские поменьше).
С 1910 года стала применятся очистка мартеновской стали в электропечах. А это уже другие характеристики...
Да и Мартен всегда давал неплохое железо, а Томасовкое более слабое литье - это юг России (Керчь, Мариуполь....)
И ограничивать всех и вся 210 я считаю тоже неверно...
Блин, я про испытания... Вот какие характеристики по двутавровым балкам предлагал Путиловский завод (тут русский дюймовый прокат)
Да вообще, может закончим?
Если у автора это балка обычного перекрытия, то она скорее всего не пройдет прогибам, чем по прочности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 024.JPG
Просмотров: 66
Размер:	253.2 Кб
ID:	176868  

Последний раз редактировалось kruz, 27.09.2016 в 17:37.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 17:58
#49
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Как это причем? Инженер может формально относится к делу, а может и нет. Вот формалистов стало многовато....

что значит "не как попало"? У меня есть пример дома, где все делали по нормам и именно не отходя от буквы норм и градкодекса. Одни "по нормам" сделали изыскания, другие "по нормам" запроектировали, третьи построили. А он, зараза, возьми и тресни. А еще нижний уровень паркинга затоплен. Потому что запроектирован был "по нормам". (там еще много бед, но это меня не очень волнует. у владельцев денег достаточно, а вот бабушек жалко).

значит где-то не по нормам раз треснуло
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 20:14
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Как бы не так..
RomanM, мне кажется, Вы как-то переборщили в целом. Нормы все же гарантируют, причем именно за счет детерменации.
Цитата:
математическое обоснование хромает
Хромает и обоснование 2х2=4. Однако все реальное пока зиждется именно на 2х2=4.
Не умничайте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 00:19
#51
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
RomanM, мне кажется, Вы как-то переборщили в целом.
Ильнур, может быть. Я вообще экстремист

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нормы все же гарантируют, причем именно за счет детерменации.
Это как так гарантируют за счет детерминации? Заставляют московский снег выпадать строго по 180 кг/м2 и ни грамма больше/меньше?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хромает и обоснование 2х2=4. Однако все реальное пока зиждется именно на 2х2=4.
Нет, на святое я не покушался, не шейте лишнего

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не умничайте.
Это не я, это все Перельмутер из #47.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 06:41
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
...Это как так гарантируют за счет детерминации? Заставляют московский снег выпадать строго по 180 кг/м2 и ни грамма больше/меньше?
Зачем так...
Заставляют проектировщика учесть многолетнее наблюдение за выпадением московского снега.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 10:14
#53
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заставляют проектировщика учесть многолетнее наблюдение за выпадением московского снега.
Проектировщика много кто много что заставляет учитывать. Это ничего на 100% не гарантирует.

Ильнур, предлагаю на этом закончить флуд.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 10:47
#54
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
У меня есть пример дома, где все делали по нормам и именно не отходя от буквы норм и градкодекса. Одни "по нормам" сделали изыскания, другие "по нормам" запроектировали, третьи построили. А он, зараза, возьми и тресни. А еще нижний уровень паркинга затоплен. Потому что запроектирован был "по нормам". (там еще много бед, но это меня не очень волнует. у владельцев денег достаточно, а вот бабушек жалко).
Мне отсюда не видно что именно там сделали по НОРМАМ, а что нет. Я думаю, если надо, то прокурор с помощью судебных экспертов разберется. И наверка напишут, что НОРМЫ были нарушены. Вообще то искусство инженера никто не отменял. Просто одни умеют работать, а другие - нет. И тут дело не в слепом следовании НОРМАМ.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 13:14
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
...Ильнур, предлагаю на этом закончить флуд.[/offtop]
Не начинал бы флуд-то. Начитался книг и грузишь, сам не понимая. Надо же вникать в смысл написанного, а не просто повторять как попугай. Вот с тем, что в той книжке понаписано, я лично не согласен. Типа у снега одно обеспечение, а ветра другое, поэтому надежность ОДНОГО и ТОГО же элемента разное. Во-первых, надо смотреть на абсолютные величины номинала, во-вторых, надежность не обязана быть как-то ВЫРОВНЕННОЙ. Воздействие воздействию рознь: снег - это масса, ветер - это аэродинамика. У них физика разная, неровные видишь ли, в 100 раз различаются. Математикой лучше заниматься надо, а не ошарашивать людей произвольной глупости числами.
Снег, ветер и т.д. - это случайные вещи. Их можно детерменировать сколь угодно и как угодно, однако в основе норм лежат ОБОСНОВАННЫЕ подходы. Если кто-то узрел нечто необоснованное в вековых творениях наиумнейших, это не значит, что он шибко умный. Наоборот, возникает обратная мысль..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 13:41
#56
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не начинал бы флуд-то. Начитался книг и грузишь, сам не понимая. Надо же вникать в смысл написанного, а не просто повторять как попугай. Вот с тем, что в той книжке понаписано, я лично не согласен. Типа у снега одно обеспечение, а ветра другое, поэтому надежность ОДНОГО и ТОГО же элемента разное. Во-первых, надо смотреть на абсолютные величины номинала, во-вторых, надежность не обязана быть как-то ВЫРОВНЕННОЙ. Воздействие воздействию рознь: снег - это масса, ветер - это аэродинамика. У них физика разная, неровные видишь ли, в 100 раз различаются. Математикой лучше заниматься надо, а не ошарашивать людей произвольной глупости числами.
Снег, ветер и т.д. - это случайные вещи. Их можно детерменировать сколь угодно и как угодно, однако в основе норм лежат ОБОСНОВАННЫЕ подходы. Если кто-то узрел нечто необоснованное в вековых творениях наиумнейших, это не значит, что он шибко умный. Наоборот, возникает обратная мысль..
Ильнур, прочитал. Желание послать "на ... " или "в ... " преодолел быстро. Еще раз предлагаю закончить флуд
RomanM вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям avonder Основания и фундаменты 100 20.08.2020 12:08
Расчетное сопротивление грунта по СНиП и СП NORBI Основания и фундаменты 1 07.04.2015 12:17
В каких единицах получаем расчетное сопротивление грунта основания при расчете по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"? Виталий Сивков Основания и фундаменты 2 03.03.2014 17:01
Расчетное сопротивление песчаника lebedun Конструкции зданий и сооружений 3 19.04.2012 11:28
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19