Помогите определится с типом фундамента на сложном грунте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определится с типом фундамента на сложном грунте

Помогите определится с типом фундамента на сложном грунте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.10.2016, 23:40 #1
Помогите определится с типом фундамента на сложном грунте
nikolay.savenets
 
it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43

Есть геология. Какой фундамент посоветуете под эту почву? Скажу прямо у меня уже есть расчет одного специалиста и на подходе расчет другого. фундаменты разные и я не могу понять кто из них прав. После ваших ответов покажу что есть.

Вложения
Тип файла: pdf геология.pdf (2.38 Мб, 280 просмотров)

Просмотров: 12075
 
Непрочитано 13.10.2016, 00:04
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если бы еще знать что за здание и какие нагрузки, было бы совсем хорошо
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2016, 00:48
#3
dim07

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.10.2007
Николаев
Сообщений: 44


геолог ссылается на ДБН А.2.1-1-2008, он не действующим. действующий ДБН А.2.1-1-2014

----- добавлено через ~3 мин. -----
да и категория сложности условий, что для ленточного что для других одинакова. дайте данные по зданию
__________________
На самом деле мы знаем больше, чем думаем
dim07 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 01:00
#4
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если бы еще знать что за здание и какие нагрузки, было бы совсем хорошо
Одноэтажное здание из газо-блока ширина 30 см + утеплитель 10 см. Крыша деревянная + металочерепица
(если нужно приложу весь эскизный проект)

http://take.ms/D7Y47
http://take.ms/XX1Av
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2016, 07:19
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Для такого здания вполне "приличная" геология, даже несмотря на несогласное залегание грунтов. Ленточный подойдет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2016, 08:01
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я бы столбчатый сделал, не надо по всему периметру копать
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 11:12
#7
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Представлю вашему вниманию первый вариант фундамента
Вложения
Тип файла: pdf фундамент.pdf (7.89 Мб, 185 просмотров)
nikolay.savenets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 12:02
#8
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


А вот и сами расчеты где как мне объяснили на другом форума закралась ошибка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160929_191805[1].jpg
Просмотров: 183
Размер:	117.5 Кб
ID:	177629  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160929_191836[1].jpg
Просмотров: 108
Размер:	164.7 Кб
ID:	177630  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160929_191852[1].jpg
Просмотров: 76
Размер:	115.0 Кб
ID:	177631  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160929_191911[1].jpg
Просмотров: 82
Размер:	74.0 Кб
ID:	177632  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160929_191926[1].jpg
Просмотров: 72
Размер:	87.3 Кб
ID:	177633  

nikolay.savenets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 12:04
#9
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


еще один скрин
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160929_192040[1].jpg
Просмотров: 75
Размер:	76.8 Кб
ID:	177635  
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2016, 12:35
1 | 1 #10
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Подробно не смотрел, но R=3,66 тн/м.кв. не правдоподобно. Явно занижено, от этого ширина подошвы выходит больше чем надо, от этого перерасход материала.
Надо пересчитывать.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2016, 13:57
1 | 1 #11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
где как мне объяснили на другом форума закралась ошибка.
Ошибку найти? Дык, что сразу бросается в глаза - это вес взвешенного грунта в 3 кН/м3= 0.3 т/м3
Взвешивается не грунт, а частицы грунта. Т.е. вот тут не то число
Ну а в сборе нагрузок.... Да хрен там что сразу разберешь при таком качестве. Всего 2.7 т/м.п. ленты?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 609
Размер:	58.3 Кб
ID:	177641  
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 11:13
#12
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


А теперь второй вариант
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (152.2 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (205.2 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (203.7 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (485.1 Кб, 53 просмотров)
nikolay.savenets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 11:21
#13
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


и рассчеты
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2568.jpg
Просмотров: 89
Размер:	158.3 Кб
ID:	177670  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2569.jpg
Просмотров: 64
Размер:	157.4 Кб
ID:	177671  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2570.jpg
Просмотров: 93
Размер:	165.1 Кб
ID:	177672  
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 14:14
#14
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Подробно не смотрел, но R=3,66 тн/м.кв. не правдоподобно. Явно занижено, от этого ширина подошвы выходит больше чем надо, от этого перерасход материала.
Надо пересчитывать.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ошибку найти? Дык, что сразу бросается в глаза - это вес взвешенного грунта в 3 кН/м3= 0.3 т/м3
Взвешивается не грунт, а частицы грунта. Т.е. вот тут не то число
Ну а в сборе нагрузок.... Да хрен там что сразу разберешь при таком качестве. Всего 2.7 т/м.п. ленты?
Именно так! Если подставить правильно вычисленное значение веса взвешенного грунта будет совсем другое R и ширина ленты.
Это как так налажать можно?!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
и рассчеты
Значение расчётного сопротивления больше похоже на правду.
Защитный слой на чертежах не верный указан
мимокрок вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 14:23
#15
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


А что по поводу расчетов по второму варианту фундамента(делал другой специалист) ?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Имею ввиду со щебневой подушкой.
Вообще этот вариант фундамента имеет смысл? Или щебневая уплотненная подушка мало что поможет на такой почве?
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 14:26
#16
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
А что по поводу расчетов по второму варианту фундамента(делал другой специалист) ?
Там смотреть особо нечего, тем более он не полный и очень условный.
Но цифири более походят на правду. А ошибок накопать - сколько угодно. Только таких принципиальных как в первом варианте не будет думаю.
мимокрок вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 15:43
#17
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Именно так! Если подставить правильно вычисленное значение веса взвешенного грунта будет совсем другое R и ширина ленты.
Это как так налажать можно?!

----- добавлено через ~2 мин. -----

Значение расчётного сопротивления больше похоже на правду.
Защитный слой на чертежах не верный указан
Проектировщик рассчитывал (1й вариант фундамента - лента с подошвой) по этим формулам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: unnamed.jpg
Просмотров: 100
Размер:	75.0 Кб
ID:	177691  
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 15:52
#18
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Проектировщик рассчитывал (1й вариант фундамента - лента с подошвой) по этим формулам
И?

Offtop: Подозреваю что и второй вариант тоже
мимокрок вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2016, 15:25
#19
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


[quote=kruz;1579258]Ошибку найти? Дык, что сразу бросается в глаза - это вес взвешенного грунта в 3 кН/м3= 0.3 т/м3
Взвешивается не грунт, а частицы грунта. Т.е. вот тут не то число

Ребята объясните плиз подробнее почему эти значения берутся не из таблицы в доке геологии а нормативные.. Не совсем догоняю

----- добавлено через ~2 мин. -----
человек определял R по расчетным значениям, взятыми с отчета геологов.

Последний раз редактировалось nikolay.savenets, 15.10.2016 в 15:44.
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2016, 16:39
| 1 #20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Ребята объясните плиз подробнее почему эти значения берутся не из таблицы в доке геологии а нормативные.. Не совсем догоняю
1/ Расчет R - это расчет по деформациям. Значит берутся нормативные характеристики.
2/ Взвешиваются только частицы грунта, а не весь грунт вместе с порами. Поэтому в формуле, вместо удельного веса грунта надо подставить удельный вес частиц
Геологи его должны были дать. Если не дали, то удельный сухого * (1+коэф.пористости)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2016, 21:24
#21
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Если не найдёте в отчёте, можно ориентироваться на следующие значения
Плотность частиц отдельных видов дисперсных грунтов имеет следующие значения: пески — 2,65...2,67 т/м3; супеси — 2,68... 2,72 т/м3; суглинки — 2,69...2,73 т/м3; глины 2,71 ...2,76 т/м3; торфы 1,50... 1,80 т/м3.
мимокрок вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 12:03
#22
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Защитный слой на чертежах не верный указан
что имеется ввиду?

----- добавлено через ~7 ч. -----
Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
что имеется ввиду?
изоляция погреба?

Последний раз редактировалось nikolay.savenets, 22.10.2016 в 19:22.
nikolay.savenets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 19:24
#23
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


По поводу первого варианта фундамента с подошвой:
Проектировщик допустил ошибку, поэтому ним был произведен перерасчет.
Разница как Вы и говорили существенная.
Интересует Ваше мнение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 41
Размер:	113.4 Кб
ID:	178035  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 30
Размер:	92.0 Кб
ID:	178036  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 31
Размер:	444.0 Кб
ID:	178037  
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 20:18
1 | #24
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Я бы хотел не о вариантах поговорить, а о принципиальном подходе. У вас там сразу под землёй подземный сток реки находится. Поэтому там не верховодка, а полноценный водоносный горизонт. Помимо этого, территория - подтопляемая в осенне-весенний период. Кроме того, грунты могут оказаться пучинистыми. Может, это и было в отчёте, но я дюже не размовляю.

Вывод: бороться нужно с водой и пучением. Поэтому строить нужно на насыпи. И тогда фундамент может быть любым.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 20:26
#25
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Я бы хотел не о вариантах поговорить, а о принципиальном подходе. У вас там сразу под землёй подземный сток реки находится. Поэтому там не верховодка, а полноценный водоносный горизонт. Помимо этого, территория - подтопляемая в осенне-весенний период. Кроме того, грунты могут оказаться пучинистыми. Может, это и было в отчёте, но я дюже не размовляю.

Вывод: бороться нужно с водой и пучением. Поэтому строить нужно на насыпи. И тогда фундамент может быть любым.
Синим в геологии указан прогнозируемый уровень. А реальный (сейчас) на глубине 2х метров. Замерял рулеткой на следующий день после бурения. Даже если насыпать грунт сейчас(планировал это сделать позже) он не уляжется за пол года год
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 20:48
1 | #26
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Зачем бороться с пучением, при глубине заложения больше расчётной глубины промерзания и развитой подошве?
мимокрок вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 20:54
#27
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
развитой подошве
Ну при таком раскладе по фундаменту, по идее, не нужна подошва.
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 21:04
#28
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Зачем бороться с пучением, при глубине заложения больше расчётной глубины промерзания и развитой подошве?
Мотивация другая. Это же не бюджетный объект. Нужно подешевле. Поэтому лучше было бы привезти строительного мусора и песчаного грунта для насыпи. А на фундаменте как раз-таки сэкономить. Но раз время не терпит...
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 21:13
#29
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Мотивация другая. Это же не бюджетный объект. Нужно подешевле. Поэтому лучше было бы привезти строительного мусора и песчаного грунта для насыпи. А на фундаменте как раз-таки сэкономить. Но раз время не терпит...
Ну времени есть до весны чтобы определится с фундаментом. Вопрос стоит как это сделать оптимально по цене/качеству
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 22:00
#30
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Ну времени есть до весны чтобы определится с фундаментом. Вопрос стоит как это сделать оптимально по цене/качеству
Тогда давайте начнём с самого начала. Грунты - плохие, да ещё и с водой. Сейчас вода на 2м, но поднимается почти что до поверхности. При размачивании пески пылеватые и пластичные супеси начинают натуральным образом дышать. Несущая способность такого основания - НОЛЬ. Отсюда вывод, что необходимы методы инженерной защиты территории от подземных вод. То есть, нужна противофильтрационная завеса или дренаж. И вот тогда предложенные вашими проектировщиками варианты 1 и 2 имеют право на жизнь. Всё вместе это - очень дорогое удовольствие.

С другой стороны, можно было бы посадить всё здание на сваи. Но в пределах изученного массива нет прочных грунтов. Поэтому данный вариант отбрасываем.

А теперь скажу о том, что подразумевал с самого начала. При такой отвратительной геологии массив грунта лучше вообще не трогать. А всё здание, включая подвальный этаж, лучше расположить в пределах насыпи. Тем самым мы обезопасим себя от воды и пучения грунта. Никакие сваи, завесы и дренаж тут не нужны. Кроме того, тогда можно будет обойтись точечным фундаментом под колонны, а все проёмы заложить газосиликатом.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 22:05
#31
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


как мне казалось фундамент рассчитывается с учетом воды. Это ж какую насыпь придется делать?
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 22:05
#32
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Или вообще без колонн. По колхозной технологии: всё из газосиликата, а полы подвального этажа сделать по грунту. Перекрытия, само-собой, деревянные. Страшно представить, насколько это дешевле предложенного вам.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
как мне казалось фундамент рассчитывается с учетом воды. Это ж какую насыпь придется делать?
Всё очень просто. Низ пола подвального этажа должен быть выше прогнозируемого уровня воды + высота капиллярного поднятия + 0,3-0,5 м прозапас.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 22:06
#33
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


"а полы подвального этажа сделать по грунту" предполагается только погреб

----- добавлено через ~1 мин. -----
я не говорю что мне нужно экономно. экономия должна быть разумной
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 22:31
#34
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
"а полы подвального этажа сделать по грунту" предполагается только погреб
У вас в варианте 2 глубина заложения подвального этажа 2,5 м. Вот это погреб!

Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
я не говорю что мне нужно экономно. экономия должна быть разумной
Дайте определение понятия "разумный". Для меня разумный - это когда дешевле при тех же характеристиках. С этих позиций я и рассуждаю. Да, конечно, всегда можно сделать лучше: дороже и, как следствие, капитальней. Но весь этот железобетон никак не отразится на вашем ощущении качества жилья. Лучше сэкономленные деньги пустить на внешнюю и внутреннюю отделку, коммуникации, системы регулирования климата в помещении, автоматику, автономный источник питания... То есть, на всё то, что повышает комфорт от проживания в доме.

Ну, это всё - моё большое ИМХО.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 22:59
#35
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


глубина самого погреба 210

----- добавлено через ~4 мин. -----
Я считаю что в фундамент надо вложить столько чтоб он стоял и не трескался, ну и запас x2 мне тоже не нужен. Насыпной грунт быстро не уляжется, да и кажется не по феншую делать насыпь строительного мусора на чистом и красивом участке) ИМХО
Просто грамотно рассчитать фундамент и качественно его сделать

----- добавлено через ~6 мин. -----
А сам погреб хорошо гидроизолировать и будет щастье. Или сейчас нет материалов чтобы сделать это один раз и на долго?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 77
Размер:	189.8 Кб
ID:	178043  
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 07:55
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Домик в основном ложится на слой 7 - эта супесь, пластичная. Да, не очень. Но есть же подвал с полом - а это практически глухой ящик, с достаточно жестким дном, по крайней мере в пристенных зонах. Давление на подошве наверняка будет не более 5 т/кв.м. Как не замачивай эту супесь, она никуда не поплывет.
Действительно главное - хорошую гидризоляцию устроить.
Цитата:
При размачивании пески пылеватые и пластичные супеси начинают натуральным образом дышать. Несущая способность такого основания - НОЛЬ.
Это нужно бы как-то обосновать. Не торф же таки...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 08:29
#37
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давление на подошве наверняка будет не более 5 т/кв.м. Как не замачивай эту супесь, она никуда не поплывет.
Согласен, за более чем 10 лет работы меньше чем 9,5 т/м2 расчетного сопротивления грунта не видел. 9,5 т/м2 -текучие суглинки ( жижа)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 08:38
| 1 #38
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


не знаю конечно, но представляю себе это так: сидит "умник", у него в подчинении 2 инженера. Сам он них.чего не знает и не понимает, т.к. даже с типом фундамента определиться не может. И вот он выкидывает на форум решения и расчеты этих инженеров и просит их запороть прокомментировать. Здесь ему начинают наперебой говорить, что всё не так, можно еще эдак и т.д. Он сидит такой где-нибудь в кресле, брови хмурит, умного дядьку изображает.
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 08:44
#39
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
не знаю конечно, но представляю себе это так: сидит "умник", у него в подчинении 2 инженера. Сам он них.чего не знает и не понимает, т.к. даже с типом фундамента определиться не может. И вот он выкидывает на форум решения и расчеты этих инженеров и просит их запороть прокомментировать. Здесь ему начинают наперебой говорить, что всё не так, можно еще эдак и т.д. Он сидит такой где-нибудь в кресле, брови хмурит, умного дядьку изображает.
Ты о чем?
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 11:05
#40
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
При размачивании пески пылеватые и пластичные супеси начинают натуральным образом дышать. Несущая способность такого основания - НОЛЬ.

Это нужно бы как-то обосновать. Не торф же таки...
Хорошо. Когда грунт набирает влажность свыше предела текучести, что с ним происходит? Он превращается в жижу. А разве у жижи есть несущая способность?

Да я просто смотрю на геологию ТС и вспоминаю один из своих объектов. Почти один в один. У нас там экскаватор уходил в эту жижу под самую кабину, и крепь котлована 4 раза обрушалась (219 трубы гнулись и ломались, как спички). И, да, строили весной.

Все эти численные значения геологических характеристик из таблицы актуальны при залегании грунта в массиве, то есть при ненарушенном состоянии грунта. Как только начинаешь копать, да ещё и в осенне-весенний период... В общем, что-то резко начинает идти не так.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 11:25
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Хорошо. Когда грунт набирает влажность свыше предела текучести, что с ним происходит?.
Грунт становится водонасыщенным, и на грунт начинает действовать Архимедва сила. Если грунт набухающий, то набухает. Если грунт водорастворимый, то растворяется.
Цитата:
Он превращается в жижу.
В жижу грунт можно превратить путем механического смешивания с водой.
Цитата:
А разве у жижи есть несущая способность?
Нет. Это жидкость.
Цитата:
экскаватор уходил в эту жижу под самую кабину
Потому что эксакаватор месил грунт и намесил.
Цитата:
Все эти численные значения геологических характеристик из таблицы актуальны при залегании грунта в массиве, то есть при ненарушенном состоянии грунта. ..
Не совсем так: есть характеристики грунта ненарушенной структуры и при естественной влажности, а есть при водонасыщении, и при нарушенной.
А гравий или крупнозернистый песок в воде - жижа?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 11:43
#42
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А гравий или крупнозернистый песок в воде - жижа?
Нет, в жижу превращаются только грунты с высоким содержанием глинистых частиц. Глины, тяжёлые суглинки, супеси. И пылеватый песок. Всё остальное - нет.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не совсем так: есть характеристики грунта ненарушенной структуры и при естественной влажности, а есть при водонасыщении, и при нарушенной.
И? При всём уважении, вы хоть раз видели такую геологию? Я - нет. А народ обычно смотрит на характеристики для ненарушенной структуры и естественной влажности (как оно почти всегда и даётся в отчёте) и раз за разом ошибается, причём, грубо.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 12:17
#43
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Enik, при водонасыщении на грунт действует Архимедова сила и плотность грунта считается с учетом этой силы. Последний раз когда мы проектировали на водонасыщенном плотность получалась 1.1
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 16:13
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Нет, в жижу превращаются только грунты с высоким содержанием глинистых частиц. Глины, тяжёлые суглинки, супеси. И пылеватый песок. Всё остальное - нет.
В воде все начинает вести себя как жижа, в т.ч. песок. Надо лишь потревожить определенным образом.
Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
И? При всём уважении, вы хоть раз видели такую геологию?
Обязательно видел - раз есть возможность замачивания, о и есть показатели при водонасыщении. Козе понятно, что супесь легко промочится на всю глубину мочится при первом же дожде, не говоря о весенней верховодке.
Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Я - нет
Ну, это не показатель. Обычно при нехватке данных идет уточнение.
Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
А народ обычно смотрит на характеристики для ненарушенной структуры и естественной влажности (как оно почти всегда и даётся в отчёте) и раз за разом ошибается, причём, грубо.
Вот тут согласен, анализировать правильно ситуацию с грунтами весьма непросто. Особенно при наших неопределенностях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 19:50
#45
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


пойдет ли нам на руку если выкопать пруд ? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...50#post1582050
nikolay.savenets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 20:06
#46
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Понятно что смотреть надо на геологию но чтоб вы понимали как это выглядит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-25_11-10-08.jpg
Просмотров: 31
Размер:	74.1 Кб
ID:	178173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20161025110809.jpg
Просмотров: 43
Размер:	319.4 Кб
ID:	178174  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20161025111132.jpg
Просмотров: 38
Размер:	485.9 Кб
ID:	178175  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20161025111607.jpg
Просмотров: 41
Размер:	567.7 Кб
ID:	178176  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20161025112229.jpg
Просмотров: 41
Размер:	485.4 Кб
ID:	178177  

nikolay.savenets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 20:06
#47
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


еще одна
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20161025140336.jpg
Просмотров: 42
Размер:	275.6 Кб
ID:	178178  
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 21:04
#48
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
пойдет ли нам на руку если выкопать пруд ?
Считать надо. Но скорее да, чем нет. Пруд будет представлять собой одну большую дрену, в которую будет стекать вода в т.ч. и из-под фундамента.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 21:08
#49
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Считать надо.
А можно подробнее что именно считать чтоб понять или он нужен или нет?
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 21:49
#50
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
А можно подробнее что именно считать чтоб понять или он нужен или нет?
Нужно произвести 2 вида расчётов: гидрологический (пруд, как водный объект) и расчёт дренажа (пруд, как дренаж).

Примерный расчёт пруда, как дренажа.

1. Пускай, пруд будет 25х6 м (по длине дома).
2. Глубина котлована - 5 м. Это при текущей глубине грунтовых вод 2 м. Чтобы увести воду из-под фундамента, нужно понизить уровень ещё на 1 м. То есть, уровень воды в пруду 2 м плюс-минус, в зависимости от колебаний уровня грунтовых вод.
3. Коэффициент фильтрации грунтов - 1 м/сут. (из отчёта).

Далее расчёт инфильтрации в весенний период (навскидку, без заморочек).
Принимаем S=3 м - понижение уровня, H=5 м - мощность водоносного горизонта (от балды, водоупор же не вскрыт)
r=(AxB/pi)^0,5=(25x6/3,14)^0,5=6,91 - приведённый радиус дрены
rd=r+2S(kH)^0,5=6,91+2*3*(1*5)^0,5=20,32 м - радиус влияния дренажа
h=(2H-S)/2=(2*5-3)/2=3,5 м - средняя глубина фильтрационного потока
F=ln(rd/r)/(2pi)=ln(20,32/6,91)/(2*3,14)=0,172 - функция водопонижения
Q=kHS/F=1*5*3/0,172=87,2 куб.м/сутки - приток воды за счёт инфильтрации

То есть, весной, чтобы фундамент не уплыл, нужно будет откачивать из пруда 87,2 куба воды в сутки.


Насчёт гидрологических расчётов (водный баланс и пр.) ничего сказать не могу. Нет под рукой материалов. Но навскидку могу сказать, что никаких проблем с застаиванием воды или пересыханием тут скорее всего не будет. Насчёт того, насколько "свежая" вода будет в пруду - для этого нужно знать скорость движения подземных вод. исходя из неё можно будет определить, насколько часто сменяется вода. А ещё, берега пруда с естественным питанием нужно укрепить габионами (сетки со щебнем), чтобы в него грунт не оплывал вместе с домом.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Само-собой, по внешнему контуру дома нужно пустить перфорированные трубы в щебёночной обсыпке и вывести их в пруд.

Последний раз редактировалось Enik, 25.10.2016 в 21:58.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 22:51
#51
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
То есть, весной, чтобы фундамент не уплыл, нужно будет откачивать из пруда 87,2 куба воды в сутки.
А если не откачивать? мы имеем природный уклон в сторону реки.
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 23:06
#52
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
А если не откачивать? мы имеем природный уклон в сторону реки.
У вас же подтопление идёт весной. В любом случае откачивать придётся. Жб плита, на ней будка из гофры, в будке насос на 10 кубов в час. Не такие уж большие расходы.

А в остальное время - да, будет само стекать.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 23:10
#53
hasa


 
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Какой фундамент посоветуете под эту почву?
Если вкратце, то лучше постройте себе хату в другом месте. Например, в Польше. Количество вложенных денег, чтобы построить дом в этом конкретном месте и полученный результат не сопоставимы. Если сильно хочется заморочиться, то сруб на столбиках. Она же избушка на курьих ножках. Сруб можно заменить на каркасник из ППС.
hasa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 23:10
#54
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
А ещё, берега пруда с естественным питанием нужно укрепить габионами (сетки со щебнем), чтобы в него грунт не оплывал вместе с домом.
Ну а если без них. просто сделать уклон градусов 25-30?
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 23:24
#55
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Ну а если без них. просто сделать уклон градусов 25-30?
А не много ли места займёт откос? Если устраивает, то можно укрепить откосы засевом трав, и этого будет достаточно.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 06:19
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


nikolay.savenets, вы не провокаторов слушайте, а поверьте своим глазам. Вот под соседними строениями ТОЧНО такие же условия. Как видите, они стоят. Поспрашивайте хозяев - сколько стоят, как стоят, были ли подвижки, как примерно устроены фундаменты. И правильно приготовьтесь к реакции адептов жижи Габионы, насосные станции, переезд в Польшу - следующим этом будет: застрелиться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Грунты.jpg
Просмотров: 132
Размер:	219.2 Кб
ID:	178184  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 07:31
#57
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поспрашивайте хозяев - сколько стоят, как стоят, были ли подвижки, как примерно устроены фундаменты.
И это правильно! С соседями надо дружить и общаться.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот под соседними строениями ТОЧНО такие же условия.
Под этими домиками - да. А вот у автора???
Что интересно из этих фотографий - как далеко отодвинуты домики и огороды от речки, и почти по одной линии. Вряд ли это из-за красных линий. Видимо в половодье речка-то разливается....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 07:56
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
...Под этими домиками - да. А вот у автора???....
Я же говорю:
Цитата:
ТОЧНО такие же
Прямо за забором стоит домина - не гранит же под ней.
Цитата:
Видимо в половодье речка-то разливается...
Непременно. И вся земля под всеми домами на этой улице водонасыщается на 100%.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 10:33
#59
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


С этими соседями говорил. Погреб у них не каждый год но переодически раз в 3-4 года с водой. Какой фундамент они не знают, строил отец хозяйки когда она была маленькая, дому не менее 50 лет. Спрашивал или не потрескался он сказали где-то там в одном месте где отмостка, но я не смотрел..

----- добавлено через 45 сек. -----
Другие дома находятся по ту сторону дороги и там у них возвышение

----- добавлено через ~3 мин. -----
Ну и говорили что их дом не подтапливало никогда, мол ниже да было дело

----- добавлено через ~4 мин. -----
Я вот себе думаю может подсыпать хоть на пол метра територию где будет сам дом? Если подсыпать то нужно до рытья траншеи фундамента или можна после заливки уже чтоб нормально было рыть котлован?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 11
Размер:	929.2 Кб
ID:	178196  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.png
Просмотров: 19
Размер:	243.4 Кб
ID:	178197  

Последний раз редактировалось nikolay.savenets, 26.10.2016 в 10:38.
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 10:42
1 | 1 #60
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот под соседними строениями ТОЧНО такие же условия.
А ничего, что там стоят деревянные хибары, которым уже лет по 20 видел, им по 50 лет. Кстати, видно, что дома слегка приподняты над землёй. Ой, неспроста. Да и то, одно дело слепить деревянный каркасник на ленте из бута или кирпича. И совсем другое дело - строить тут каменный дом 25 на 10 м с бомбоубежищем под землёй. Просто мысленно представьте себе, как дом ТС будет смотреться в этом месте. Не страшно?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И правильно приготовьтесь к реакции адептов жижи
Да, я тоже вас люблю и уважаю

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Если подсыпать то нужно до рытья траншеи фундамента или можна после заливки уже чтоб нормально было рыть котлован?
Конечно после заливки.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 10:51
1 | #61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
А ничего, что там стоят деревянные хибары, которым уже лет по 20 видел, им по 50 лет. Кстати, видно, что дома слегка приподняты над землёй. Ой, неспроста. Да и то, одно дело слепить деревянный каркасник на ленте из бута или кирпича. И совсем другое дело - строить тут каменный дом 25 на 10 м с бомбоубежищем под землёй. Просто мысленно представьте себе, как дом ТС будет смотреться в этом месте. Не страшно?
Не нужно истерить. Все пучком. Все надежно и стабильно.
Кстати, про погреба еще нужно поспрашивать.Уже спрашивали - не заметил.
Приподнять дом - дело хорошее. Но это мало чем повлияет на слои, на которые Вы садитесь. Вам нужна хорошая гидроизоляция, а точнее тщательное ее выполнение. Необязательно дорогущие материалы, но надежность понадобится, раз подвал в супеси.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.10.2016 в 10:58.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 10:56
#62
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Конечно после заливки.
Тогда получается глубина котлована не 120 а скажем 80 + цоколь скажем 140, дальше копаем пруд и всю землю подсыпаем на верх участка.
Если прикинуть нам надо поднять скажем 30 на 25 на 0.5 = 375 кубов
А пруд не меньше 15*15*3 = 675 кубов
Единственное пойдет ли этот грунт на подсыпку(хотя наверно пойдет. по крайней мере газон на нем по идее будет рости норм)? чернозема с песком гдето 15*15*1 = 225, ну и 15*15*2 = 450 песок

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не нужно истерить. Все пучком. Все надежно и стабильно.
Кстати, про погреба еще нужно поспрашивать.Уже спрашивали - не заметил.
Приподнять дом - дело хорошее. Но это мало чем повлияет на слои, на которые Вы садитесь. Вам нужна хорошая гидроизоляция, а точнее тщательное ее выполнение. Необязательно дорогущие материалы, но надежность понадобится, раз подвал в супеси.
Я вот уже призадумываюсь. Может насыпной делать. Просто очень хотелось чтобы погреб был в доме.
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 11:06
1 | #63
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Тогда получается глубина котлована не 120 а скажем 80 + цоколь скажем 140, дальше копаем пруд и всю землю подсыпаем на верх участка.
Если прикинуть нам надо поднять скажем 30 на 25 на 0.5 = 375 кубов
А пруд не меньше 15*15*3 = 675 кубов
Единственное пойдет ли этот грунт на подсыпку(хотя наверно пойдет. по крайней мере газон на нем по идее будет рости норм)? чернозема с песком гдето 15*15*1 = 225, ну и 15*15*2 = 450 песок
Всё правильно. Земляной баланс лучше вывести в ноль. Выкопали котлован, землю отгребли на другую сторону участка (отдельно почву, отдельно песок), выполнили монолит, сделали насыпь, уложили почву, посадили травку. Всё по красоте.

Единственное что, я бы всё-таки разбодяжил пылеватый и мелкий песок с чем-нибудь. Если бюджет позволяет, конечно.

Последний раз редактировалось Enik, 26.10.2016 в 11:13.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 11:24
1 | #64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
... Просто очень хотелось чтобы погреб был в доме.
У меня на фазенде есть погреб-подвал, 1х1,5 м - строил в условиях нищенского бюджета Сквозь зубы строил, спиной чуял, что нужен. Глубину сделал 2 м, чтобы стоять можно было. Плиткой обложил потом, стеллаж фирменный собрал там же. Теперь круглый год там овощи, банки. спиртное - вытаскиваешь на праздник- потеет.
Прекрасная вещь. Жаль, что чуть больше не сделал.
Но только именно погреб.
Я против хозблоков, мастерских и прочих бильярдных в подвале: подвал - это дорого. Дороже, чем надземная часть. Чуть расширь сам дом - и имеешь человечьи помещения с окнами, и фсе такое.
Для размещения инженерного оборудования места много не нужно - нынче все компактное.
Дело хозяйское.
И Вашем случае напрашивается плитой-полом опуститься глубже. Если так, то плита должна быть достаточно жесткой, чтобы давления были ровными и распределились пошире. Для чего или толще бетон, или чаще капитальных (не гипсокартонных) перегородок в подвале.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 11:27
1 | #65
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я против хозблоков, мастерских и прочих бильярдных в подвале: подвал - это дорого. Дороже, чем надземная часть. Чуть расширь сам дом - и имеешь человечьи помещения с окнами, и фсе такое.
Вот тут соглашусь. Проще либо пристройку к дому сделать, либо отдельно стоящую сараюшку из того, что осталось после завершения строительства дома.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Offtop: Я у себя в доме погреб делать не стал. У меня он уже есть в гараже. Огурчики, грибочки, винишко домашнее и сидр - всё это лучше в погребе держать. Но раз так получилось, что наличие погреба в доме нежелательно, то проще захватить кусочек земли где-нибудь повыше, и там уже соорудить себе погреб. А сверху надстроить гараж. А как приедет администрация - выйти и потрясти орденами, больными стариками и детьми. А потом сесть на колени, поднять руки ладонями к небу и завыть "Путин Пётр Алексеевич, помоги". Очень часто срабатывает. Глядишь, отвяжутся.

Последний раз редактировалось Enik, 26.10.2016 в 11:35.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 11:42
#66
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Мне нужен просто погреб. Я вижу 3 варианта http://take.ms/ZtJSny
1 - сделать его под топочной (экономим бетон)
2 - в гараже(больше нравится потому что будет больше доступа к нему. накройняк можна засыпать и все)
ну и третий насыпной во дворе
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 11:51
#67
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
ну и третий насыпной во дворе
Типа такого? Можно вплотную к дому, просто насыпь в этом месте сделать повыше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: posle-obvalovki-dolzhen-poluchitsya-holm-pravilnoy-konicheskoy-formy.jpg
Просмотров: 30
Размер:	55.5 Кб
ID:	178204  
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 15:21
#68
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Есть еще один вариант оказывается.
Правда дорого и не могу найти отзывов по этим погребам (
Никто не сталкивался?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1234.png
Просмотров: 35
Размер:	885.7 Кб
ID:	178230  
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 16:34
#69
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Никто не сталкивался?
Страшно представить, сколько это стоит. Тогда уж проще жб кольца купить и собрать по типу колодца. Нищебродский бюджетный вариант.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 16:39
#70
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


$3000 oO
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 16:48
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Хорошая (тщательная) гидроизоляция, кирпич местный...думаю, дешевле не придумать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 16:52
#72
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Ну а все же если делать нормальный погреб. Где делать ? В гараже или под топочной?
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 16:58
#73
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Ну а все же если делать нормальный погреб. Где делать ? В гараже или под топочной?
*
Конечно под гаражом.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 17:06
#74
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Конечно под гаражом.
почему? )
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 17:44
#75
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
почему? )
Температурный режим лучше.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 18:26
#76
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Если погреб делать меньше гаража то мы можем залить фундамент а погреб вырыть внутри позже, отступив скажем метр от основного фундамента? или же его нужно делать до фундамента?

Как правильно?
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 18:47
#77
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Как правильно?
И так и так можно. Проще, конечно, сразу выкопать и залить вместе с фундаментом. И гидроизоляция будет надёжней, если её делать при свете солнца с внешней стороны стен.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 19:27
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Если погреб делать меньше гаража то мы можем залить фундамент а погреб вырыть внутри позже, отступив скажем метр от основного фундамента? или же его нужно делать до фундамента?
Как правильно?
Правильно учесть подпор грунта на стены подвала, а так же обрушение стенки котлована. Метр отступа при двух с половиной метрах глубины при супесях - гарантия обрушения в процессе копки.
Я так думаю...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 19:40
#79
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я так думаю...
Спорить не буду, но со своей стороны я с этим никаких проблем не вижу. Ну какой у супеси отпор... Фундамент глубже подвала? Глубже.

Хотя, конечно, считать надо. Но навскидку это не критично.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 20:04
#80
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Фундамент глубже подвала? Глубже.
Почему глубже? Я думал как-то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21111111111.jpg
Просмотров: 14
Размер:	27.2 Кб
ID:	178247  
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 20:41
#81
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Почему глубже? Я думал как-то так
Нельзя категорически! Перекрытия передают нагрузку на стены, те - на фундамент, а он - на подвал. Потому что стены подвала находятся в пределах сжатой зоны грунта под фундаментом. Иными словами, стены подвала сложатся, грунт высыпется, и все вышележащие конструкции разлетятся, как карточный домик. Кроме шуток.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 20:47
#82
nikolay.savenets

it
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Нельзя категорически! Перекрытия передают нагрузку на стены, те - на фундамент, а он - на подвал. Потому что стены подвала находятся в пределах сжатой зоны грунта под фундаментом. Иными словами, стены подвала сложатся, грунт высыпется, и все вышележащие конструкции разлетятся, как карточный домик. Кроме шуток.
Ок. Получается либо использовать стены фундамента но заглубиться либо связать стены фундамента и погреба?
nikolay.savenets вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 21:23
1 | #83
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Ок. Получается либо использовать стены фундамента но заглубиться либо связать стены фундамента и погреба?
Можно использовать стены фундамента, можно (и лучше) внутри стен фундамента выложить подвал, например, кирпичом. Но фундамент в любом случае должен быть глубже подвала.

Соединять в единую конструкцию фундамент и стены подвала тоже можно, но только при должном расчётном обосновании. Но дело в том, что это сложный расчёт. Я бы не доверил его незнакомым людям.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 06:11
1 | #84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
... с этим никаких проблем не вижу. ...навскидку это не критично.
Котлован без откосов в супеси при такой глубине непременно обрушится. Привожу выдержки из норм.
Насчет разных уровней подвала и фундаментов - это нехорошо, когда имеется такой перепад. В нормах имеются ограничения по перепадам (СП 22.13330.2011, п.5.5.10).
Осадки разные. Напрашивается цельный короб, совмещающий стены подвала с фундаментами. Но снова возникает дилемма - соседние фундаменты намного выше.
С другой стороны, пол вокруг встроенного подвала можно использовать как диафрагму для восприятия боковых сил на стены подвала, возникающих как от веса грунтов, так и от работы фундамента под стенами.
Но при этом нужно разделить пол вокруг подвала от подвала в вертикальном смысле. Т.е. например при заливке пола в местах примыкания пола к стене подвала по периметру подвала оставить 2-3 слоя рубероида. Тогда погреб-корока и фундаменты будут "жить" отдельно, в смысле вертикальных перемещений.
Основной посыл: рассматривать погреб как постороннее твердое малодеформирующееся включение, не создающее существенных нагрузок на грунты.
Кстати, возможно всплытие - нужно проверить погреб на Архимедову силу, на случай полного подтопления.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Погреб.jpg
Просмотров: 18
Размер:	14.0 Кб
ID:	178264  
Вложения
Тип файла: docx Откосы.docx (13.4 Кб, 9 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определится с типом фундамента на сложном грунте



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где лучше изучать ПГС в МГСУ или МИИТ? Помогите определится Dmitriykuros Профессии и трудовые отношения 19 13.02.2016 01:10
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18