Sword
 
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 93

Возможно-ли устройство монолитного перекрытия по прогонам для ферм пролетом 18м. из парных уголков пониженной высоты на опоре (2250 мм.) + подвесной кран Q=5тн.?

Последний раз редактировалось Sword, 26.10.2016 в 19:20. Причина: Изменение названия
Просмотров: 8913
 
Непрочитано 26.10.2016, 16:45
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


С несъемной опалубкой или со съемной? И то и то возможно, но второе ой как нерационально, а первое вообще чуть ли не классика.

Вы проектировщик?
 
 
Непрочитано 26.10.2016, 17:27
#3
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а первое вообще чуть ли не классика
Ну до классики такому решению еще как до луны.


Sword, Зачем Вам прогоны? Шаг между фермами?
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 18:47
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Возможно. Прогоны не нужны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 19:11
#5
Sword


 
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Шаг между фермами?
Шаг ферм 6м.
Sword вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 19:13
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


прогибы какие допустимые при монолитном покрытии на 18м пролета?
в итоге покрытие будет держать ферму)))
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 19:27
#7
Sword


 
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
прогибы какие допустимые при монолитном покрытии на 18м пролета?
Шаг прогонов 1.5м. - какой прогиб? Перекрытие по металлическим балкам - обычное дело. А как насчет ферм, что-то не встречал, но может только я?
Sword вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 19:29
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
Шаг прогонов 1.5м. - какой прогиб?
фермы тоже надо проверять на прогиб (СП 20)

Цитата:
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
А как насчет ферм, что-то не встречал, но может только я?
я тоже
но думаю потрескается всё нафиг, если сечения с огромным запасом не подобрать
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 20:10
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


по фермам выполняют покрытие из плит, по прогонам- можно монолитную плиту по несъёмной опалубке.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 21:00
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
но думаю потрескается всё нафиг
да прекрати. У ферм к прогибу требования гораздо жестче, чем у монолита на них. Да и в целом ферма обычно - штука довольно-таки жесткая. Тем более при 18 метрах. Там будут копеечные прогибы фермы и никто никуда не потрескается.
 
 
Непрочитано 26.10.2016, 21:05
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


так какую плиту лучше выполнить: на пролёт 6 метров или 1,5?
По несъёмной опалубке при шаге прогонов 1,5 метра толщина плиты 0,15-0,2 метра
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2016, 21:30
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хмурый, 60+50, куда больше?)

----- добавлено через ~2 мин. -----
но я вообще не вижу особого смысла класть на крышу кубометры бетона, когда профлист + утеплитель + мембрана = снижение металлоемкости покрытия + никаких мокрых работ + в целом работ меньше и все такое.
 
 
Непрочитано 27.10.2016, 00:52
#13
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Наверное, имеется в виду бетон по профнастилу. Есть типовые решения,можно Шерешевского глянуть.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 03:30
#14
Sword


 
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Есть типовые решения
Желательно посмотреть.
Sword вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 05:04
#15
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


https://dwg.ru/dnl/1438
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 06:12
#16
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
так какую плиту лучше выполнить: на пролёт 6 метров или 1,5?
По несъёмной опалубке при шаге прогонов 1,5 метра толщина плиты 0,15-0,2 метра
1.5
и бетон тоньшее сделать и подпорки под профлист на высоту ставить не надо (6 метров жидкого бетона фиг какой профлист выдержит)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение

но я вообще не вижу особого смысла класть на крышу кубометры бетона, когда профлист + утеплитель + мембрана = снижение металлоемкости покрытия + никаких мокрых работ + в целом работ меньше и все такое.
огнезащита.
если рядом более высокое здание/пролет и они разделены противопожарной стеной, то чтоб не тянуть противопожарную стену в небеса, делают противопожарное перекрытие
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 07:56
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
огнезащита.
если рядом более высокое здание/пролет и они разделены противопожарной стеной, то чтоб не тянуть противопожарную стену в небеса, делают противопожарное перекрытие
для этого есть сэндвич панели с REI(до)150



Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
да прекрати. У ферм к прогибу требования гораздо жестче, чем у монолита на них. Да и в целом ферма обычно - штука довольно-таки жесткая. Тем более при 18 метрах. Там будут копеечные прогибы фермы и никто никуда не потрескается.
нравится такая ересь - делай)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 08:54
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
Возможно-ли устройство монолитного перекрытия по прогонам для ферм пролетом 18м. из парных уголков пониженной высоты на опоре (2250 мм.) + подвесной кран Q=5тн.?
А в чем сомнения? Берешь ферму, кладешь прогоны, стелишь опалубку, ложишь арматуру и льешь бетон.
В чем подвох?
Тут про кровлю говорят - так это перекрытие али покрытие? Какая нагрузка? Уклона надеюсь нет? И т.д.
Проясните пожалуйста проблему более детально.
По поводу ферменных балок на перекрытиях - в каркасных высотках некоторые этажи могут находиться в габаритах фермы-ригеля.
Чем отличается балка сплошная от фермы решетчатой с точки зрения приложения нагрузки? - на пояс фермы нагрузку нужно передавать точечно, в узлы пояса. И то если иное не предусмотрено - бывают фермы с жестким поясом, рассчитанным на изгиб. А так - ничем.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.10.2016 в 09:00.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 10:20
#19
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Ильнур, огромное спасибо - опередили

Вопрос (риторический), а как строятся многоэтажные металлические здания?
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 10:41
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
...Вопрос (риторический), а как строятся многоэтажные металлические здания?
С помощью аллаха и кранов. А что?
Вы может имели ввиду "как устроены?"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 11:13
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
противопожарное перекрытие
Не дешевле к профлисту снизу минвату присобачить? Монолит по профлисту все равно не будет противопожарным, если его не 20-30 см. Да и не о перекрытии речь, а о покрытии и там важна еще и огнестойкость всех остальных элементов - ферм, прогонов...

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ересь
Ну почему сразу ересь? Есть наверное варианты применения, когда профлист сам по себе не катит и нужен бетон. Возможно, для перекрытия мокрых помещений, дабы получить покрытие без пустот и нормально положить пароизоляцию. Или если на покрытии должно стоять много разного оборудования, под которое заколебешься сооружать металлом крепления снизу.

Но в ОБЩЕМ случае - смысла в бетоне не вижу.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сэндвич панели
Поверх профлиста? Или сэндвичами раскреплять прогоны? А если кровля плоская нужна или с уклоном в 10%, например? Поверх сэндвичей городить гидроизоляцию?

Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
а как строятся многоэтажные металлические здания?
Можно просто балками, можно и с фермами)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-10-27-001.png
Просмотров: 125
Размер:	814.2 Кб
ID:	178277  
 
 
Непрочитано 27.10.2016, 11:27
#22
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
для этого есть сэндвич панели с REI(до)150
Честно - не знал!
А как узлы крепления огнезащитите? Или есть в каталоге на сэндвичи?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Можно просто балками, можно и с фермами)
Блин, завидки берут! Вот как вот на картинке делали соединение элементов? Ни одной фасонки на видать, все видимо сварено равнопрочными швами с разделкой кромок... И монтажные зазоры им видимо ни к чему. Так все сходится. Вот бы нам таких строителей. Эх...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 11:47
#23
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Как показывает практика, сначала нужно выяснить сколько минут и какие конструкции должны держать . Было дело: сделали "противопожарную" перегородку 150мин из сендвичей. Ок, но потом пришли пожарные и сказали: докажите, что при пожаре перегородка сохранится. Стальной каркас, разумеется, не был посчитан на аварийные ситуации и при огневом воздействии на колонны тянул за собой перегородку. Пришлось ещё защищать колонны.
Так и с фермами: если нужно иметь защиту 150мин "с улицы" то панели пойдут на ура. Монтажные узлы забиваются по типовым решениям производителя . А вот фермы не будут держать 150мин. Правда, может вам и не нужно это.

Правильно сказали выше:тонкая жб плита не выдержит 150мин.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 11:47
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
...А как узлы крепления огнезащитите?
1. Никак, никто не знает, надо или нет
Цитата:
Или есть в каталоге на сэндвичи?
2. Есть. Скрытый крепеж Тримо например.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 11:48
#25
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ни одной фасонки на видать
Вона внизу, там где связь к колонне приходит
Но красиво смотрится, ничего не скажешь.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 11:51
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
... Вот как вот на картинке делали соединение элементов...
Мне кажется, это декоративные пластиковые формы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 13:05
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
если нужно иметь защиту 150мин "с улицы" то панели пойдут на ура
а зачем тогда панели? Просто минвата там сверху лежать не может?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне кажется, это декоративные пластиковые формы
"Пластиковость" им обеспечивает, судя по всему, какая-то матовая краска (возможно огнезащитная). Потому что там этажей пять сверху было и в этажах были явно выраженные колонны, приходящие в узлы этой фермы. И пролет такой нормальный...
 
 
Непрочитано 27.10.2016, 13:08
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Поверх профлиста?
вместо

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Или сэндвичами раскреплять прогоны?
а почему бы и нет (хотя в расчетах не указываю раскрепления), если люди даже опыты проводили и есть соответствующие заключения

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А если кровля плоская нужна
мембрана по профлисту

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
или с уклоном в 10%, например?
а что мешает в этом случае сэндвичу?

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А как узлы крепления огнезащитите? Или есть в каталоге на сэндвичи?
делали даже из сэндвича противопожарную стену 1-го типа с доведением колонн и узлов до R150, с сертификатом от пожарных.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
потом пришли пожарные и сказали: докажите, что при пожаре перегородка сохранится
для этого делаются испытания и т.д.
некоторые производители работают в данном направлении
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 13:40
#29
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а зачем тогда панели? Просто минвата там сверху лежать не может?
Думаю, что тут просто кому что удобнее. Можно продумать какую-то кровлю из мин.ваты, но ведь её сверху надо негорючим материалом закрывать. По-моему из гравия делают или что-то такое. Не силён в этих узлах) Я обычно получаю задание в виде "пирога" от архитекторов.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
для этого делаются испытания и т.д.
некоторые производители работают в данном направлении
Да, просто там получалось что стена общая для двух зданий. В случае пожара в здании, к которому относились колонны с панелями, могло произойти обрушение прилегающих пролётов, в этом случае перегородка не сохранялась, поэтому выполняли защиту колонн и раскрепляющих элементов.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 13:50
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
но ведь её сверху надо негорючим материалом закрывать
стоп-стоп, у нас задача огонь внутрь не пропустить или она сверху не горела? Это совершенно разные задачи.
 
 
Непрочитано 27.10.2016, 14:00
#31
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
стоп-стоп, у нас задача огонь внутрь не пропустить или она сверху не горела? Это совершенно разные задачи.
Но ведь вату нельзя открытую оставлять. Потребуется какой-нибудь мягкий материал, типа мембран или рубероида или чего там ещё. Но эти материалы горючие. Сомнительное решение, если при пожаре сгорит покрытие кровли. Внутрь огонь может и не пойдёт, но и результат немного странный.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 14:41
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Сомнительное решение, если при пожаре сгорит покрытие кровли
а сэндвичи после пожара снаружи менять разве не нужно будет?) Думаете, можно будет содой и щеточкой пройтись и вновь заблестят?) Все нащельники умрут, все болты, точно весь наружный покрасочный слой и скорее всего сами листы поведет и прожжет возможно.
 
 
Непрочитано 27.10.2016, 14:58
#33
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а сэндвичи после пожара снаружи менять разве не нужно будет
Всяко вероятность воспламенения мягких материалов выше, чем покрытия панелей. Конечно не обойдётся без повреждений, но степень зависит от пожара. Вот пример таких последствий (самое сохранившееся место).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14062012289.jpg
Просмотров: 64
Размер:	299.7 Кб
ID:	178301  
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 15:36
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


смотря какая группа горючести
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 16:57
#35
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Так все сходится. Вот бы нам таких строителей. Эх...
Не удивлюсь, если такая рама это один отправочный элемент.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 17:14
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Не удивлюсь, если такая рама это один отправочный элемент
Я бы удивился. Зачем? Мне кажется, она просто сварена на месте. Мне кажется, я даже вижу швы)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-10-27-003.png
Просмотров: 56
Размер:	168.1 Кб
ID:	178314  
 
 
Непрочитано 27.10.2016, 17:18
#37
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Я бы удивился. Зачем?
Я бывал в Австрии в 2008-м. Они стремятся максимум работ делать в заводских условиях.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 17:27
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saur, я был в Австрии в 2015 и меня подвозил мужик, который занимается логистикой и на уровне заказчика строит склады. Вот, он сказал, что они вообще не стараются заниматься металлом, потому что бетонные каркасы для складов дешевле получаются. Только при чем тут это всё?

Какое к черту заводское изготовление отправочной марки длиной в несколько десятков метров и высотой в метров 8-10? Как ЭТО возить по улочкам Амстердама?
 
 
Непрочитано 27.10.2016, 18:03
#39
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Вспоминается ералаш, где два школьника под иностранцев косили. А спалились на столице-ну и кондуктор их высадил)). Париж-столица Англии)))))))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 18:27
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Baumann, что, простите? Про Австрию сказал Saur. Я ему про Австрию ответил, что она тут вообще ни при чем. Как и в целом география. А Амстердам Вы видите на обсуждаемом фотоснимке. Можете забирать скобочки обратно. Ох, вру, не Амстердам это. Гаага.
Вот, кстати, еще один нашел.

--- добавлено ---

https://goo.gl/maps/2CrWTgvupRm

Последний раз редактировалось s7onoff, 27.10.2016 в 18:42.
 
 
Непрочитано 27.10.2016, 19:37
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


"Аналогичный случай произошел со мной в Лондоне" - "Вы бывали в Лондоне?" (с) Фильм "Спортлото-80".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Австрия.jpg
Просмотров: 155
Размер:	28.2 Кб
ID:	178317  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.10.2016 в 19:45.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 19:43
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, дык это.. все еще думаешь, что это декоративные пластиковые формы?
 
 
Непрочитано 27.10.2016, 19:46
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Ильнур, дык это.. все еще думаешь, что это декоративные пластиковые формы?
Я не думаю. Я наблюдаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 19:54
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, то есть ты прошел по ссылке - там обошел здание, посмотрел на узлы раскрепления нижнего пояса в подвешенное перекрытие и продолжил воображать себе, что это пластиковые формы?) и даже это тебя не смутило?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 479.png
Просмотров: 59
Размер:	323.1 Кб
ID:	178318  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 478.png
Просмотров: 65
Размер:	565.9 Кб
ID:	178319  
 
 
Непрочитано 27.10.2016, 21:12
#45
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Забрать не могу-все равно смешно)). Особенно как представил, что Амстердам-хорошо пахнущая столица))).
П.с. А разве двутавры должны соединяться на фасонках? Разве сечение двутавра (узел стыка) нельзя приравнять к замкнутому (коробчатому или круглому) профилю?
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 21:16
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
двутавры должны соединяться на фасонках
на каких фасонках?
 
 
Непрочитано 27.10.2016, 21:19
#47
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
на каких фасонках?
Вот и я спрашиваю. В #22 был намек.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Что-то на Амстердам съехали;-D. Уже и бетон по мет. фермам не нужен.. Нашёлся повод устроить экскурсию в Амстердам!:-))))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 21:35
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Baumann, хорошо было в 2014 - евро 50, шабашек дофига. Так-то с радостью бы еще разок сгонял хотя бы на этот фантастический конструктив поглазеть.
 
 
Непрочитано 27.10.2016, 21:45
#49
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Щаз нас всех сошлют (и Пуговкина не пощадят!))). И останутся фермы без монолита.. Правда человек не объяснил, на кой ему именно такое безальтернативное решение.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 05:53
| 1 #50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Ильнур, то есть ты прошел по ссылке...
Ага, я по каждой ссылке хожу туда-сюда.
Я просто наблюдаю за твоим вещанием . Это забавляет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 08:18
#51
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Я так понял, что автор хочет все таки сделать перекрытие, а не покрытие. Просто это перекрытие с пролетом 18 м, да еще с краном. Шаг прогонов писал, что 1.5 м, которые наверняка приходят в узлы ферм. Ферма без уклона с параллельными поясами. Не совсем понятно зачем пониженная высота на опоре. А так, не вижу проблем сделать такую ферму и монолитное перекрытие по профлисту. Хотя балка была бы покомпактнее.

Развели тут догадок на 3 страницы. Автор, вместо тысячи слов нужна всего одна схемка.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 08:29
#52
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Цитата:
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
Возможно-ли устройство монолитного перекрытия по прогонам для ферм пролетом 18м. из парных уголков пониженной высоты на опоре (2250 мм.) + подвесной кран Q=5тн.?
Конечно, возможно!


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Развели тут догадок на 3 страницы. Автор, вместо тысячи слов нужна всего одна схемка.
Солидарен. Схему дайте, пожалуйста!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 08:33
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Схему дайте, пожалуйста!
Offtop: И ключи от квартиры...
Я так понимаю, ТС нужна принципиальная возможность решения, а не конкретика.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 08:34
#54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ТС нужна принципиальная возможность решения
Принципиально - КОНЕЧНО, МОЖНО!

----- добавлено через 42 сек. -----
Консоль на ГПМ надо только заказать полутораметровую
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12345.jpg
Просмотров: 57
Размер:	140.9 Кб
ID:	178329  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 28.10.2016 в 08:49.
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос о покрытии по металлическим фермам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав кровли по металлическим фермам. Какой лучше? В чём отличие от кровли по деревянным стропилам? МаксКад Архитектура 10 08.08.2016 12:16
Температурный шов в покрытии по металлическим фермам topotun Металлические конструкции 4 13.12.2013 18:32
Ищу серию узлы прохода дефлеторов через покрытие промышленных зданий (профнастил по металлическим фермам) angeluys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.11.2013 14:53
Монолитное железобетонное покрытие по металлическим фермам. kpowkalover Железобетонные конструкции 2 04.06.2012 18:29