Непрочитано 13.12.2013, 16:06 #1
Температурный шов в покрытии по металлическим фермам
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Добрый день!
Проектируем склад, смешанный каркас. Колонны - сборные железобетонные, покрытие - металлические стропильные фермы. В здании устраиваются температурные швы на парных колоннах. Приняли конструкцию покрытия - несущий профлист по прогонам, по фермам. Температурный шов решается консольным выносом прогонов за фермы по 0,5м. Заказчик говорит, что городить прогоны только из-за температурного шва экономически не выгодно и хочет кровлю сделать беспрогонную (профлист по фермам). Кто-нибудь проектировал температурный шов в беспрогонном покрытии? Возможно ли это? Каким образом решается? Заранее спасибо!
Просмотров: 1829
 
Непрочитано 13.12.2013, 16:23
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


1.460.3-14
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 16:43
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А че, проблема листы внахлест и не соединять между собой?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 17:11
#4
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Спасибо!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А че, проблема листы внахлест и не соединять между собой?
Прогнется профлист. В серии нормальный вариант дан, по нему и сделаем
topotun вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 18:32
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А че, проблема листы внахлест и не соединять между собой?
Offtop: это будет больше похоже на участок легкосбрасываемой
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Температурный шов в покрытии по металлическим фермам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлочерепица по металлическим фермам StrikeStar Металлические конструкции 27 30.10.2020 17:54
Ищу серию узлы прохода дефлеторов через покрытие промышленных зданий (профнастил по металлическим фермам) angeluys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.11.2013 14:53
Монолитное железобетонное покрытие по металлическим фермам. kpowkalover Железобетонные конструкции 2 04.06.2012 18:29
Вопрос по металлическим стропильным фермам nick005 Металлические конструкции 16 03.04.2012 15:24
Подвесной потолок по металлическим фермам leon12 Металлические конструкции 3 13.07.2011 15:15