| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Частичное заведение несущей стены на плиту перекрытие
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
||
Просмотров: 21271
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Если бы мне в сейсмике спроектировали такую дачу, я бы пришёл с обрезом и паяльником к автору. Долго бы пытал, а потом всё равно замочил. И оно было бы поделом.
Неужели в сейсмике было не уговорить заказчика на монолит или дерево ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
Я и есть заказчик и никто и не пытался меня уговаривать. Наоборот, все знакомые строители сказали, что плиты самое то. Во-первых в уровне плит будет залит сейсмопояс, во-вторых они будут связаны между собой арматурой через монтажные петли, в третьих выпуски из плит будут заведены в тело сейсмопояса. Если этого недостаточно могу изменить решение по чердачному перекрытию, но монолит сильно ударит по бюджету. А по стартовому вопросу Вы не могли бы подсказать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Если плита не выдержит, то чревато обрушением. Что за плита это все держит? Какая у нее марка?
На будущее, в сейсмических районах стройте коттеджи либо из жестокого монолитного каркаса, либо из легкого деревянного каркаса. Ибо жесткий монолитный каркас мгновенно не обрушится, а легкий деревянный даже если обрушится, то скорее всего не убьет (если под стол залезть, вообще не убьет). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Накладных сейчас нет под рукой, но на фото приложенных ниже, на плите видна следующая маркировка - 1ПК 52*12*8 AIII ВС9
Кстати на втором фото, как раз захвачены плиты, на которые вылезла стена. Цитата:
Цитата:
План фундамента на схеме ниже. А КББ - это керамзитобетонный блок М75, из которого сложены стены дома. А на фундамент не будет серьезной внецентренной нагрузки, из-за этого смещения стены на 15-18 см? Стена правда зашла на разные плиты и длина ее участка по одной 5-метровой плите - чуть меньше четырех метров, а по другой 5-метровой плите - 3,40 м. Проемы в этой стене я соответственно исключал из нагрузки. Последний раз редактировалось Ack, 29.10.2016 в 23:53. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Проверить нужно стену выше ноля (та которая сместилась) по оси "В" по плану фундаментов или "Г" по архитектурному плану. Грубо, если она пройдет толщиной 250мм, то все хорошо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
Простите не понял. Толщина стены 40 см. Она зашла на 15-18 см, на длинную сторону плиты. Что должно и как пройти толщиной 250? Последний раз редактировалось Ack, 29.10.2016 в 23:58. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Я имел ввиду: 400-150=250. Без учета сейсмики эта стена пройдет по прочности.
Как учесть сейсмику я быстро не разберусь. Может кто поумнее поможет. Но дайте информацию о высоте помещения, о том какой блок (пустотный непустотный) и что выше перекрытия над первым этажом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
Блок с тремя круглыми пустотами. По верху стен залит 8-сантиметровый выравнивающий бетонный слой с арматурной сеткой из 4-ки с ячейками 50*50. Высота стен - 3,20 м. Выше перекрытия над первым этажом просто чердак и кровля. Последний раз редактировалось Ack, 30.10.2016 в 00:43. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Ack, скорее всего будут трещины в наружных стенах в уровне крыши и верхнего этажа. Такой фундамент как правило в течение первых пяти лет дает неравномерную осадку. Если конечно у вас там не скальные грунты.
Что касается стены, то мое мнение, что она выдержит вес перекрытия. А плита выдержит вес этой стены с ее нагрузкой, точнее ее части. По марке она выдерживает 800 кг/м2. Я не рекомендую у этой стены ставить тяжелую мебель, на всякий госбезопасный. Либо в подвале эти перегруженные плиты подпереть дополнительными вертикальными конструкциями. |
|||
![]() |
|
||||
Классический вариант когда считают что поправить на стройке стоит дешевле чем изначально сделать проект
![]() А изначально не существует никакой необходимости в сдвигах стен, просто фундамент находится на нужном месте. Offtop: Тут только чтение устава поможет ![]() При сейсмике это нормальный заполнитель каркаса. Для использования в несущих конструкциях моего опыта и знаний недостаточно чтобы одобрить или отрицать. |
||||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Крупный галечник. Выкопировка из ИГИ ниже.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Плита пола держит несущую стену с положенной на эту стену с одной стороны плиту чердачного перекрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
В дополнение к предыдущему посту, выкопировка из ИГИ.
Может кто-нибудь из уважаемых специалистов еще выскажется? Можно оставить несущую стену смещенной на длинную сторону плит с учетом того, что по одной пятиметровой плите, длина этого участка составляет 3,60 м., а по другой пятиметровой плите - 2,60 (за вычетом ширины дверных проемов)? Последний раз редактировалось Ack, 30.10.2016 в 18:48. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Неее, не галечник у вас в качестве грунта основания. Песок неоднородный. Ставлю 1000 рублей, что в течение ближайших пяти лет у вас в наружных стенах будут появляться трещины.
Если в подвале плиту подпереть стальной стойкой, в том месте где на нее стена выступает, то она не будет защемдена по длинной стороне. А вы будете знать что плита не прогнется под весом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Цитата:
![]() Оставить то можно. Но вы сами, в своих старых темах, всё боялись землетрясений. А вот для них это очень плохо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
А почти 3 метра галечника на котором стоит фундамент разве в расчет не принимаются? Вот ниже еще один лист из ИГИ.
Цитата:
Но, я этого не пойму: неужели стена в 40 см. толщиной из крепкого блока, от того, что на 15 см сместилась на плиту пола, сразу значительно потеряла в надежности? kruz, был бы благодарен за Ваше мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Но стена то большей частью на фундаменте. Если использовать предложенную Вами аналогию, то получается что стоя на одной ноге на стене я вес тела сместил именно на эту ногу, а второй слегка касаюсь доски. Разве нет? Или Вы имеете ввиду, что при сейсмике плита пола на которую не во всю свою длину вылезла стена, подпрыгнет "вверх" и опрокинет часть этой стены?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
А не проще разобрать стену и выложить заново правильно, чем потом всю жизнь бояться обрушения и "в каске ходить" ???
Советчики на форуме мыслят понятиями "выдержит - не выдержит", "куда оно денется" и т.п. - разве это обоснование прочности ??? Учитывая качество проекта (архитектор ошиблась на 15см), уровень умственного развития строителей (сделали заведомо нерабочую конструкцию, наверняка видели, что идет смещение) и геодезического обеспечения (ни один размер наверняка не бьется) - я бы побоялся жить в таком доме. Последний раз редактировалось Beduin1978, 02.11.2016 в 17:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Beduin1978, по этой стене уже пролит армопояс, на этой стене с переходом к перпендикулярной несущей залита 40-сантиметровая опорная Г-образная балка, кроме того она завязана с межкомнатными перегородками. Рушить её, значит рушить примыкания других стен и пояс и пр. и финансово это уже будет катастрофа для меня, все переделать с ноля. Не знаю, как быть.
Других критичных ошибок в доме нет. Все сделано надёжно. Неужели эти 5 метров с разрывами из общей длины стены в 7, 30 м. не позволят найти приемлемый выход из положения? Последний раз редактировалось Ack, 02.11.2016 в 17:46. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
самый приемлемый - оставить так, как есть и не мотать себе нервы.
нормально тут все Цитата:
Теперь вопрос - способна ли Ваша нога (или стена толщиной 400-150=250 мм) выдержать напряжения в два раза больше. Ответ - да, способна. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Большое Вам спасибо за ответ. Позвольте еще уточнить - а две перпендикулярные несущие стены по осям 3 и 4 завязанные кладкой с этой смещенной стенкой по оси Г (на архитектурном плане) не придают ей дополнительной устойчивости в узлах Г-3, Г-4?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
mainevent100, позвольте пожалуйста уточнить Ваше мнение. Вы написали, что
Цитата:
"Однако, контактные напряжения в стене, в месте опирания на фундаментный блок, будут на 40% больше. Но КББ такие напряжения должен выдержать. И сомнений в длительной жизнеспособности этого узла не возникают. Вот при землетрясении ваша плита будет дрожать и колебаться - вверх-вниз под КББ, ударяя в них. Еще сами вертикальные нагрузки увеличатся, еще горизонтальная сила будет..... Вот тут сомнения по этому участку стены и возникают. Выдержит ли этот КББ всю эту вакханалию?". Некоторые считают, что могут быть и вертикальные толчки плитой пола в частично лежащую на ней стену. Выше привел аргумент в пользу этого. Благодарю за совет. Я читал о подобном в СП 14.13330.2014: "6.14.14 Сейсмостойкость каменных стен здания следует повышать сетками из арматуры... Кладки следует армировать сетками в горизонтальных швах и отдельными вертикальными стержнями или каркасами, размещаемыми в теле кладки или в штукатурных слоях. Вертикальная арматура должна быть непрерывной и соединяться с антисейсмическими поясами. Не допускается соединение арматуры внахлест без сварки. В случае размещения вертикальной арматуры в штукатурных слоях, она должна быть связана с кладкой хомутами, расположенными в горизонтальных швах кладки.". mainevent100, kruz, другие уважаемые форумчане, прошу совета, какое окончательное решение принять. По итогам обсуждения были обозначены 3 основных варианта: 1. а.) оставить как есть и перекрываться плитами? б.) оставить как есть и делать деревянное перекрытие? 2. 3. Придуман мной в ходе ночных мучительных раздумий: может взять и на оставшуюся свободной часть фундамента, по всей длине смещенной стены выложить ряд блока шириной 20 см, доведя таким образом общую толщину стены с 40 до 60 см.? А для того, что бы это не были просто две несвязанные стенки поставленные вплотную друг к другу, в существующую несущую стену множественно засверлить арматуру, чтобы ее выпуски легли в горизонтальные швы дополнительной стенки или это не объединит их в единое целое и они так и останутся каждая сама по себе? Стоит так извращаться или это бред? Какой из 3 вариантов предпочтительней или может быть скомбинировать их? Был бы очень благодарен за мнения, поскольку я живу в глухой провинции и специалистов соответствующего уровня у нас просто нет, хотя понятное дело, что я и на месте активно общаюсь со знакомыми прорабами, инженерами и другими строителями. Ниже прилагаю планируемую схему чердачного перекрытия этого участка, если она еще возможна. Последний раз редактировалось Ack, 04.11.2016 в 20:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Цитата:
Да вдоль ваших фундаментных блоков под плиту подведите вплотную швеллер и все. Ограничьте вертикальные перемещения плиты под этими блоками. Offtop: Хоть сумбурно, но наверно вы меня поняли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
А этот швеллерр под плитой, должен заводится в ФБС в перпендикулярных осях 4 и 5 фундамента или должен просто упираться в них? Т.е. надо ли выдалбливать/высверливать в ФБС отверстия для заведения этого швеллера или он должен просто лежать на опорах? А при горизонтальных сейсмических нагрузках он не будет, как таран бить в оси фундамента между которых он будет расположен? Там получается, в той части где Вы порекомендовали разместить швеллер у меня между плитой пола и грунтом тех. подполье высотой в 1,20 м. А непосредственно у оси В (план фундамента)/Г (архитектурный план) была ниша в 1 метр шириной и 1,30 метра глубиной, которую перед тем как уложить плиты пола, засыпали землей (фото прилагаю ниже). Чтобы опоры швеллера не опирались на этот насыпной грунт, получается надо опять откопать эту нишу до материкового грунта и общая высота опор получится 2,40 метра. Это не слишком высоко для опор под швеллер? А из чего должны быть эти опоры: железобетон или железо? Тяжело конечно сейчас будет лазить под плитами в пространстве высотой в 1,20 м., чтобы откопать под опоры траншею и соорудить их потом там, но если это необходимо, то сделаю. Последний раз редактировалось Ack, 03.11.2016 в 13:29. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Подтверждаю - по длинной стороне плиты были круглые ямки. Так их наличие, не даст плите колебаться вверх, ударяя в стену или то, что швы по длинной стороне между плитами были заполнены бетоном, не особо спасает?
Ходил вчера в проектную организацию, спроектировавшую мне фундамент и пообщался с их специалистами. Они мне посоветовали поставить одну подпорку (типа колонны) под плиту посередине ребра, на которое зашла стена, да и то сказали, что это для излишней перестраховки, т.к. по их мнению, плита если и будет колебаться по вертикали, то только вместе и в жесткой связке с самой стеной и фундаментом. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Промежутка после заливки сейсмопояса не осталось. ЭППС - 5 см., для теплоизоляции цокольного помещения. Вот эти участки на фото - Последний раз редактировалось Ack, 04.11.2016 в 16:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Цитата:
Ну ладно. Вроде на улице праздник. А то можно было бы поговорить, круглые шпонки тут хороши, или надо было сплошную продольную..... Вы ведь вроде на юге страны строитесь? Такое утепление что там дает? Просто из любопытства... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
А у меня сплошная нервотрепка и переживания из-за этих строительных ошибок и мне как раз очень бы хотелось поговорить, чтобы уже разрешить эти мучительные вопросы. Но терпеливо подожду окончания праздников)
100%. Я следил за этим и чтобы швы по длинной стороне плит были заполнены именно бетоном с щебнем, а не простым Ц/П раствором. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Вот еще фото этих пригруженных стеной плит. Там лучше видно тот промежуток между плитой и фундаментом.
На первом фото - плита между осями 4 и 5. На втором фото - плита между осями 2 и 4. На третьем фото торцы этих плит, которыми они лежат на оси 4. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Цитата:
Не стОит переживать. Для КСС (коэфф. спокойного сна) усилить стену на воздействие горизонтальных нагрузок. Что я пропустил? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
Понял. Спасибо. Арматурной сеткой в штукатурке? |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
http://meganorm.ru/Index2/1/4293848/4293848782.htm
По принципу на л. 2 и 30. Только из раствора М50 - М100 толщиной 30-40мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
sasha_, я хотел уточнить: в п.6.14.14., СП 14.13330.2014 сказано, что вертикальная арматура в штукатурных слоях, должна соединятся с антисейсмическими поясами. То, что указано в СП и вариант предлагаемый в серии, ссылку на которую Вы любезно дали - это различные решения? Не надо пытаться эти сетки связывать с АСП?
|
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Наверное, надо сделать по принципу как в серии из #49 на л. 48. Только не вгрызаясь в стену. Т.е. завернуть обойму на пол и потолок.
Последний раз редактировалось sasha_, 04.11.2016 в 22:27. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Благодарю. Съездил сегодня, сделал несколько фото проблемной стены. На первом фото участок стены в 3,60 м., между осями 4 и 5. На втором - 1,75 м., между осями 2 и 4.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, если возникла необходимость выдолбить под потолком штробу в несущей стене для размещения воздуховода вытяжки плиты, то предпочтительнее ее делать шире, но менее глубокой или более узкой, но глубже, чтобы как можно меньше ослаблять стену?
Высота штробы - 50 см. Воздуховод должен быть 150 мм и поэтому можно: 1. заложить круглую трубу диаметром 150 мм. с размерами штробы - 200 мм ширины и 200 мм глубины; 2. заложить прямоугольную трубу размером 200*100, с размерами штробы - 250 мм ширины и 150 мм глубины; Или с учетом небольших размеров планируемой штробы, никакого ослабления несущей стены не происходит и можно выбрать любой вариант? Толщина стены 40 см. из керамзито-бетонных блоков. На фото ниже, красным выделили место предполагаемого размещения штробы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Для стены оба варианты не критичны, ослабление будет, но особо оно не повлияет на стену, другое дело опирание плиты, лучше штрабу сделать 200х200 и желательно чтобы она попала в пределах пустоты плиты, если конечно плита пустотка
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Плита не опирается на стену с того края где проходит вентканал. На фото ниже, выделил место с опиранием плиты и местом под вентканал.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как решить опирание угла несущей стены над гаражом | Leonid0503 | Железобетонные конструкции | 5 | 20.04.2015 19:22 |
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту | Ira_Mila | Железобетонные конструкции | 34 | 07.10.2014 20:50 |
Как анкеровать арматуру стены в плиту перекрытия | Roksan | Железобетонные конструкции | 5 | 19.06.2014 10:25 |
Расчет несущей способности ж/б стены | aleksej | Железобетонные конструкции | 13 | 15.05.2009 16:19 |
Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать? | kinohd | SCAD | 7 | 10.05.2009 19:13 |