Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?

Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2016, 07:58 #1
Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Здравствуйте! Вопрос может и глупый, но все же я не знаю на него точного ответа. На сколько больше отверстие в опорной плите должны быть больше анкерного болта? Тип базы ниже в вложении

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.JPG
Просмотров: 1868
Размер:	32.6 Кб
ID:	179547  

__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Просмотров: 25198
 
Непрочитано 23.11.2016, 08:20
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


d болта + 20мм
см. Пособие по проектированию анкерных болтов
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 08:26
#3
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


вот хороший справочник https://yadi.sk/d/iB4nqJHhzGdjq там во 2 томе стр. 71 (п. 4.3.5. Базы колонн).
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 09:33
#4
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
вот хороший справочник https://yadi.sk/d/iB4nqJHhzGdjq там во 2 томе стр. 71 (п. 4.3.5. Базы колонн).
Скажите автора, я где то еще поищу, у меня по вашей ссылке иероглифами текст
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 09:36
#5
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


rekrut222, установите шрифты из папки Fonts
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 09:40
#6
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


Автор Кузнецов, Справочник проектировщика. Металлические конструкции. В даунлоаде есть
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:12
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
d болта + 20мм
см. Пособие по проектированию анкерных болтов
либо 1.5d. Брать меньшее из двух (откуда 1.5д - даже не спрашивай. Не помню.. = )))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:15
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
либо 1.5d. Брать меньшее из двух (откуда 1.5д - даже не спрашивай. Не помню.. = )))
ты путаешь отверстие в плите с расстояние до края плиты, наверно)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:16
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, может большее из двух? По 0.5 см с каждой стороны для 20 болта - не мало?
 
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:17
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


нет. Ты для какого-нибудь вшивого М16 будешь 36 дырень делать? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:20
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Горев. Т1 стр 414
" отверстия или вырезы в плите делают в 1,5 раза больше диаметра болтов"
PS книга, конечно, не нормативный документ
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:20
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Бармаглотище, может большее из двух? По 0.5 см с каждой стороны для 20 болта - не мало?
Ну.. Если болты ставит пьяный дядя вася "на глазок", т.к. рулетку он пропил - там и на 10см могут быть "промахи"
С другой стороны... Спорить совсем лень. Делайте везде +20
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:38
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
нет. Ты для какого-нибудь вшивого М16 будешь 36 дырень делать? = ))
смотря какая стоечка у тебя, а может и колонна
диаметр болта + 20мм продиктованно удобством монтажа, особенно при рукожопном расположении болтов
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:42
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


вот еще из серий
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0037.jpg
Просмотров: 2205
Размер:	172.0 Кб
ID:	179599  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0038.jpg
Просмотров: 1794
Размер:	254.5 Кб
ID:	179600  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:42
#15
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну.. Если болты ставит пьяный дядя вася "на глазок", т.к. рулетку он пропил - там и на 10см могут быть "промахи"
С другой стороны... Спорить совсем лень. Делайте везде +20
Если дядя Вася попадает в нормативные допуски при установке, то никого не волнует трезвый-ли он, рулеткой выверял расстояния или веревочкой с узелками.
А нормативный допуск в плане на установку анкерных болтов +-10 мм (табл. 5.12 СП 70.13330.2012). Отсюда и отверстие d_болта+20
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:50
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Уговорили
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 18:46
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Уговорили
а ты думал!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 00:53
#18
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


А теперь скажите, как закрепить болтами вертикальные связи между колоннами, когда те разнесены на +-20? А разница при креплении связи между болтом и отверстием 3мм?
Леша вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 09:37
#19
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
А теперь скажите, как закрепить болтами вертикальные связи между колоннами, когда те разнесены на +-20? А разница при креплении связи между болтом и отверстием 3мм?
Такие отклонения допустимы не для колонны, а для болтов
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 09:41
| 1 #20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


+- 20, для болтов? = )) У вас там вечер тяпницы уже наступил?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 09:52
#21
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
+- 20, для болтов?
чё +-20? +-10 для одного болта, +-20 может получится в сумме между осями...

Алексей спрашивал что будет если одну колонну смонтируют +10 от оси, а вторую -10, в сумме от номинального расстояния между колоннами и получится +-20, ну я по крайней мере вопрос так понял...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:04
| 1 #22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Оно и +10 далеко не для всех баз.. = ))
Offtop: Все, ушел отседа. Спорить лень
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:10
#23
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Оно и +10 далеко не для всех баз.. = ))
Offtop: Ну то понятно, здравый смысл никто не отменял
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:14
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Это не здравый смысл, это нормы. Изучайте внимательнее.. =))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:31
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


G-E-K, внимательно читай для каких баз (особенно фразу - "в плане внутри контура колонны" и "вне контура колонны")
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:37
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


опоры, а не колонны
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:46
#27
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Это не здравый смысл, это нормы. Изучайте внимательнее.. =))
Offtop: Ух, далеко послал
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
G-E-K, внимательно читай для каких баз (особенно фразу - "в плане внутри контура колонны" и "вне контура колонны")
Надо определиться о каких базах идет разговор, о подобных той что в стартпосте (потому как лично я говорил именно о подобных), или в общем о всех))))
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:50
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


"подобные", т.е., с отверстиями под болты.. Идут к пункту "в плане внутри контура опоры - 5"
Offtop: Блин, не хотел ведь писать ничего.. Надо закрыть нафиг форум
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:00
#29
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Для любознательных, оказывается у американцев отверстия в базовых плитах еще больше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: base plate holes.png
Просмотров: 762
Размер:	64.1 Кб
ID:	179643  
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:06
#30
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"подобные", т.е., с отверстиями под болты.. Идут к пункту "в плане внутри контура опоры - 5"
Offtop: Блин, не хотел ведь писать ничего.. Надо закрыть нафиг форум
Вот это заставляет задуматься, спасибо, но имхо это просто смешение понятий.
Offtop: не, не, не, пиши, кто же еще нас молодых и зеленых будет носом тыкать и учить...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:20
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Вот это заставляет задуматься, спасибо, но имхо это просто смешение понятий.
что там задумываться?
внутри контура опоры - классика с отверстиями в плите башмака, за контуром опоры - крепление болтов к траверсам (жетская база, тоже классика)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:52
#32
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Вот же Вы раздули ветку из элементарного вопроса. По нормам +20мм. Я даю +1.5d и не парюсь. Проблем не возникало.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 23:58
#33
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Такие отклонения допустимы не для колонны, а для болтов
из СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"
Стр.27, табл. 11

8. Расположение анкерных болтов: в плане внутри контура опоры - 5 мм

Далее смотрим табл. 14:
3.Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении - 5мм;

4. Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при длине колонн, мм:
св. 4000 до 8000 -10мм

Стало быть, колонны можно при номинальном шаге 6000 разнести на 6010 по низу и 6020 по верху. Как тогда сойтись связям по отверстиям с допуском 3мм (вертикальным, также разным горизонтальным)..?
Леша вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 02:09
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


При помощи монтажки и такой-то матери.
Offtop: На стройку, срочно. Годика на 3.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 02:15
#35
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
При помощи монтажки и такой-то матери.
Offtop: На стройку, срочно. Годика на 3.
Чудес ведь не бывает. Значит, деформируют каркас рычажками так, чтобы болты попали в отверстия, ну или хотя бы большая их часть. Это понятно. Суть в том, что нужно проектировать колонны на регулировочных гайках, предусматривать пазы, нахлесты где можно и контролировать собираемость конструкций. Ну и подливки с обетонированиями выполнять после сборки каркаса.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 02:23
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Окей, дядь, так и буду впредь. Вот прям примечание буду писать: Выполнять подливку до монтажа мк запрещается
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 02:28
#37
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Окей, дядь, так и буду впредь. Вот прям примечание буду писать: Выполнять подливку до монтажа мк запрещается
Тут не то, чтобы писать. Некоторые борятся за собираемость на площадке. Некоторым похер. Мне нравится, когда железяки сболчены без применения резака и сварки.

Последний раз редактировалось Леша, 25.11.2016 в 03:33.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 08:44
#38
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вот еще из серий
Скажите, а почему анкерные плитки согласно этой серии привариваются только в связевых колоннах?

И еще вопрос. Если брать отверстие или вырез в плите больше на 20 мм диаметра болта, мы уменьшаем площадь опирание плиты на подливку. Это кто-то учитывает?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 09:36
1 | 1 #39
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Скажите, а почему анкерные плитки согласно этой серии привариваются только в связевых колоннах?

И еще вопрос. Если брать отверстие или вырез в плите больше на 20 мм диаметра болта, мы уменьшаем площадь опирание плиты на подливку. Это кто-то учитывает?
Она не уменьшается, снизу устанавливается анкерная плитка, и усилия передается через нее.
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 11:54
#40
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Апну тему. Товарищи, а можете привести пример с картинками, где анкерные болты в контуре опоры и где вне контура опоры чтобы понимать какие допуски применять.

Не актуально, разобрался

Последний раз редактировалось Seeker, 06.02.2018 в 15:04.
Seeker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пробивка отверстия в ребристой плите Альберт Конструкции зданий и сооружений 15 05.02.2020 09:32
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 19 30.10.2013 22:16
И снова анкерные болты AVO Конструкции зданий и сооружений 42 16.06.2011 08:21
пробивка отверстия в монолитной плите Pavel_GGS Железобетонные конструкции 3 08.02.2011 15:11
Анкерные болты в фундаменте (ошибка при строительстве) steel_79 Основания и фундаменты 10 04.12.2010 11:38