Оценка расчётной схемы стропильной системы
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 24970
|
|
||||
Administrator
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Что касается распорной системы, то никакая она у вас не распорная. Ни первая, ни вторая. Весь распор гасится затяжкой. Вы можете получить только горизонтальную составляющую опорной реакции, в случае если примете опоры стропил на стенах неподвижными, но не путайте их с распором. Природа данных горизонтальных составляющих опорных реакций - деформация элементов системы. Система вполне жизнеспособна, если опоры из неподвижных превратятся в подвижные. В случае же с распором замена неподвижной опоры в подвижную превращает систему в механизм. Например так поведет себя система висячих стропил без затяжки. Итого. Я бы принял первую схему за основную. Посчитал бы при двух вариантах снеговой: с мю=1 на обоих скатах и с неравномерным снегом мю=1.25 и мю=0.75. При этом нижние опоры стропил принял бы подвижными с соответствующим конструктивным исполнением. Опора стойки на центральной стене - неподвижная. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Не порите чушь и читайте нормы (СП20, п.10.4) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Unforgiven92, 24.11.2016 в 20:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Читаю - схемы распределения снеговых нагрузок определять в соответствии с приложением Г. Вот в соответствии с ним и определяйте, а не занимайтесь самодеятельностью. Также предлагаю задуматься о назначении вариантов снеговых нагрузок 2 и 3 в схеме, например, Г1. Если предполагать, что снеговую нагрузку в расчетах нужно распределять как угодно, пытаясь найти самое неблагоприятное ее распределение, эти варианты просто теряют всякий смысл. А в нормах обычно не прописывают бессмысленные вещи.
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Кстати. Я так понимаю у вас есть коньковый прогон? Ну так если площадки опирания стропил на всех опорах будут иметь горизонтальную подрезку, то распора не будет и без затяжек. Но если обе опоры стропил сделать неподвижными - появится горизонтальное усилие. Это снова же не распор, но тем не менее его нужно будет чем-то воспринимать. А это вряд ли получится, так как у вас нет возможности, насколько я понял, сделать затяжку понизу стропил. Вы свою первую схему обсчитывали с подвижными опорами или неподвижными? В которой получились сечения 100х225. Если с подвижными, то я бы остановился на этом решении. Вариант с распределением нагрузок по скатам с мю=1 и мю=0 - больше фантастический. Снег, как вы понимаете, не может избирательно падать только на один из скатов. Такая ситуация теоретически может образоваться только если выпадет нормативный снег и с одного из скатов его счистят. Но вообще-то крыша должна держать нормативный снег и чистить его не нужно, а если уж и чистить, то одновременно с двух скатов, не допуская такой дикой неравномерности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Meknotek, вы думаете если поставите больше смайликов - от этого ваша точка зрения станет весомее? Если не можете читать приложение Г упоминаемого СП, то хотя бы бывая на улице посматривайте на крыши. Когда найдете крышу, где снег будет падать аккурат на один скат полностью игнорируя второй - свисните.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Крыши должны быть запроектированы на нормативную снеговую нагрузку. Они не нуждаются в очистке, разве что снега будет аномально много. А если кому-то взбредет в голову искусственно ухудшать условия работы конструкции - это уже не предусматривается нормами. Дурость не нормируется. Максимум что вы можете сделать - это подчеркнуть отсутствие необходимости чистить снег с крыши в инструкции по технической эксплуатации здания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
К чему вы эти фотки постите? Я не вижу на них, чтобы снег падал на крышу только на один из скатов. А то, что кто-то переводит состояние конструкции в непроектное - какое это имеет отношение к проектировщикам и их расчетам? Проектируя плиту перекрытия вы учитываете, что кто-то может впоследствии перерезать рабочую арматуру, устраивая лестничный проем? Проектируя стены вы учитываете, что кто-то в рамках самостоятельной перепланировки устраивает в них большие проемы или вовсе их сносит? Повторяю - дурость не нормируется. Крыши следует проектировать но воздействия, предусмотренные нормами.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
10.4 Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента m для покрытий, имеющих наибольший характерный размер в плане не более 100 м, следует принимать в соответствии с приложением Г, при этом промежуточные значения коэффициента m определяются линейной интерполяцией. В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для покрытий с фонарями - на участках шириной b). |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Спорить с природой чревато последствиями. Особенно когда нормы позволяют уточнять климатические воздействия по местным метеоусловиям.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Чем выше затяжка - тем хуже работает стропилка.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Сет, перевожу на язык "для домохозяек" применительно к картинкам из Рязани:
Если кому-то взбрело в голову за каким-то хреном очистить снег с половины крыши и при этом возникнет наиболее неблагоприятное сочетание нагрузок - то следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для покрытий с фонарями - на участках шириной b). Если наиболее неблагоприятное сочетание возникнет при сдувании снега с половины крыши пролетающим мимо кораблем инопланетян - то следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для покрытий с фонарями - на участках шириной b). И т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Offtop: Рязанские пацаны давно сказали : "Здесь не форумхаус..."
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
Согласен, просто уменьшение шага на 200-400 мм не решит проблему радикально. У меня проблема из большего с составлением расчётной схемы. Согласно книги Савельева А.А. (скрин шот прилагается) затяжка гасит распор при представленной расчётной схеме (опоры шарнирно подвижные), однако затяжка работает на сжатие. Удаление затяжки из расчётной схемы только уменьшает нагрузки при неравномерно загружении (затяжка больше не вдавливает загруженный скат в разгруженный), так зачем она нужна?
|
|||
![]() |
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Святослав_, 25.11.2016 в 15:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
В самом низу поставить затяжку возможности нету. Без затяжки я считал, по нагрузкам она работает только в минус
|
|||
![]() |
|
||||
АР,КД Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Сообщений: 118
|
Текст под картинкой почитайте. Автор этой книжки там пишет, что нужна она именно для восприятия распора, а не как дополнительная опора. А распор там возникает, если закрепления стропил в карнизе подвижные. Если закрепления неподвижные, распор воспримут стены. При этом, чтобы все окончательно запутать, затяжка крепится к стойке.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Стесняюсь спросить, откуда распор в наслонных стропилах?
И на хрена там какая-то "затяжка"? Вот не надо всякую хрень в программах считать. ![]() Что касается 1 и 0, то это сплошь и рядом. Ну, кроме экватора.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Offtop:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Усилие, превращающее систему в механизм. Например висячие стропила на двух неподвижных опорах - это распорная система. Если вы замените одну из неподвижных опор подвижной - система становится геометрически изменяемой.
Висячие стропила с затяжкой на неподвижных опорах - безраспорная система. Если вы замените неподвижную опору подвижной - система остается геометрически неизменяемой, а горизонтальное смещение подвижной опоры будет обусловлено только жесткостью элементов системы. Цитата:
Снег с крыши чистить не нужно, если крыша запроектирована правильно. А если кто-то что-то там себе надумал - снег чистить или перебрасывать его с одного ската на другой - тут проектировщик бессилен, потому что дурость не нормируется. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Что касается затяжки, то если ее удалить - распор появится, так как площадка опирания стропил на подкос - наклонная. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
не часто приходится заниматься крышами, но когда приходится пользуюсь Серия ТСК-СК Выпуск 1-1 Стропила и кровля. даже считать ничего не надо.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Такой вариант имеет право на жизнь и его желательно также рассматрвать, когда один из скатов солнца на солнечной стороне, а другой находится в тени и Вам сложно следить когда снег сползет с солнечной стороы. Лоэтому проще учесть этот вариант нагрузки, чем просить кого-то, чобы он следил за сегом на вашей крыше. А жена в положении и не может выполнит эту довольно нелегкую работу. Удачи
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
На рисунке классическая схема наслонных стропил с неподвижным закреплением их низа. При вертикальной нагрузке q возникает ненулевая реакция опоры Н. Значит система распорная?
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Sanechek, будет незначительный. От рядовой стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Недавно приходилось делать вот такую систему. Распор был завязан конструктивно исполнением узлов на структуру со связями опираемую на балки, которые , в свою очередь опираются на стены. Постарались свести на минимум влияние распора от скатной составляющей и ветра. Конечно, SCAD не очень подходит для таких задач, но картину сил можно приблизительно понять. Подбирал все сечения вручную. Деформации тоже не соответствуют реальной картине.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Как определяются опорные реакции?
Проверьте сумму внешних сил на горизонтальную ось. Что там у Вас? А у Вас там цифра 0. Откуда распор? Вы путаете наслонные стропила и трехшарнирные арки. В наслонных стропилах НЕТ распора, т.к. нет горизонтальных усилий, ну разве что ветер. Справедливо при горизонтальных площадках опирания стропил на мауэрлат и коньковый брус, если нет конькового бруса, делаем в коньке жесткий узел. Чтоб понятней было возьмите стропилину с одной стороны, а то будете кричать, что цифра 0 потому что уравновешивается противоположно направленными горизонтальными реакциями.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 13.12.2016 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Цитата:
Потому что это висячие стропила и распора там может и не быть, если коньковый узел жесткий и рассчитан на восприятие момента. ![]() Посмотрите как величина распора определяется в трехшарнирных арках, берется сумма моментов относительно конькового шарнира, отсюда и распор - от геометрической изменяемости системы, добавить связи нужно - горизонтальные на опорах, понимаете? Будет жесткий коньковый узел - не будет распора, горизонтальные связи на опорах не нужны. А когда есть внешняя горизонтальная нагрузка, есть и горизонтальные опорные реакции, не важно какая конструкция, горизонтальные связи на опорах нужны в любом случае.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 14.12.2016 в 10:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Я про стойку ничего не говорил. Говорил только про классическую систему висячих стропил. Две стропильные ноги соединяются в коньке шарнирно и на стенах имеют шарнирно-неподвижные опоры. Нагрузка вертикальная. Распор есть. А Dedmorozzz говорит, что его нет, потому что сумма проекций внешних сил на горизонтальную ось равна нулю.
|
|||
![]() |
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Цитата:
"Вы что совсем...." А Dedmorozzz говорил про наслонные. Вы показали лист из серии с наслонными стропилами - с коньковым прогоном. Там нет распора. Не передергивайте.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Или все ж не по этому критерию нужно судить о наличии или отсутствии распора? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Цитата:
Подзапутался немного с терминологией/ Критерий конечно не тот. ![]()
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2018
Сообщений: 1
|
Понимаю, что не актуально. Но картинка у автора темы классическая. И все там проходит при его нагрузках. Сдвоенные стропила из доски 175х50 ниже подкосов, одинарные сверху. При наличие коня горизонтальный элемент не является затяжкой. Просто ригель для общей устойчивости системы. По 3 150-х гвоздя конструктивно и никаких распоров.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3942 | 14.07.2025 14:13 |
Нужна оценка стропильной системы | Муратжан | Деревянные конструкции | 8 | 17.11.2016 17:13 |
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия | Madnezzman | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 07.07.2015 16:01 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |