| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Правильно ли задан эксцентриситет для расчета момента на вертикальный сварочный шов
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463
|
||
Просмотров: 4649
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а также для Ш2, Т2 и Т1.
Имхо: степень шарнирности болтового соединения неизвестна, поэтому рассматривать надо два варианта: если оно жёсткое и если оно шарнирное (с центром поворота, например, в ЦТ соединения, хотя и это тоже есть неопределённость). Последний раз редактировалось eilukha, 27.01.2017 в 08:49. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
1. Группа обычных болтов обычной точности, с соответствующими "чернотами" отверстий, предназначенная для работы лишь на "плоскопаралельный" срез, не может работать на восприятие момента. Т.е. априори относительно ц.т. группы болтов М=0. Момент не передается такой группой болтов. Прим: передача момента такой группой возможна при огромном ( с точки зрения поворота узла сопряжения) угле поворота, порядка 3-8 градусов, что на практике недостижимо.
2. Швы при таком раскладе передают моменты полностью плюс Q, расклад см. рис.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Казбек, если есть возможность, то решение лучше пересмотреть ибо пытаетесь изобрести квадратное колесо
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463
|
Цитата:
тоже так считал, но сомнения возникли Цитата:
Ильнур, то есть швы считать отдельно, левый на 250, а правый на 190? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Классические примеры из букварей КМ. Могу подсказать. Через опорный столик. Хвост фермы заменить на ребро и подкатить его ближе. При большом пролете сборка маловероятна из-за допусков на монтаж. В случае чего сваркой реакцию не наберете.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Зададимся так же обратной задачей: передать момент через такую группу (при этом подразумевается, что мы трезвы). Вот Вы пошутили - там нет ни диаметров, ни расстояний, и расчета у Вас не было. 0,9 - с потолка. А я же как раз недавно обсчитывал подобную геометрию, и мои 3-8 градусов - далеко не с потолка. ![]() Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2017 в 10:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
В принципе, Вы должны и без расчетов уловить, что такой группой нелзья поймать момент на опоре балки, где повороты меньше 1 градуса. Автору: узел действительно нехороший в принципе - там даже нет ребер поперек стенке - стенка гнется как лист дрожащий. Можно как-то вот так:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Да. Раскос восходящий опорный от опорного ребра на 20 мм отодвинуть. Не заварить. Стенку колонны чутарик подкрепить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Цитата:
Колонна почему меньшей жесткостью к ферме ориентирована?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Тут такой момент... что ферму в колонну не завести будет. Это я стал одуплять посмотрев на Володин узел.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Согласен, в предложенной схеме есть еще недостатки, товарищи! Но будем работать, будем совершенствовать, возможно даже глянем в серию!
![]() Цитата:
![]() Если ДАЖЕ принимать номинальное положение, то два отверстия под одним болтом смещаются относительно друг друга на 3 мм. Это же так ОЧЕВИДНО, и это СЛЕДУЕТ из геометрии 3-го класса! Имеем два болта на расстоянии 190 мм. Вопрос: насколько повернутся детали друг относительно друга, если на каждом болте ход 3 мм? Ответ: 1,8 градусов. Плюс допуск на отверстие +0,9 мм. Плюс допуск на тело болта -0,2мм. Уже 2,5 градуса. Но можно и без этого понимать (если рогом не упираться ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Offtop: Знатоки жизни обувают профессуру в прямом эфире
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Ход то хоть и 3мм у каждого болта, но смещение то их относительно друг друга 3мм. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Нет - отверстий в пакете 2. Т.е. болт ходит 3 мм. Т.е. чтобы выбрать зазоры, т.е. чтобы болты наконец уперлись и начали срезаться, надо повернуться на 1,8 градусов.
Но главное - опора фермы на деле на сколько поворачивается? Никто фермы не проектирует? Тащите сюда свои градусы, пожалуйста ![]() eilukha, не ерничай, давай градусы с фермы своей. Хорошо, согласен, пусть 0,9 градусов, с учетом равновероятности положения отверстий. Кстати, еще не учли отклонения ОСЕЙ отверстий. Тем не менее это шарнир, согласны? Или рамный такой, жесткий, да? ![]() Так у кого на сколько опора фермы поворачивается?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2017 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463
|
Хотел как вы сказали через опорное ребро, получится, но только если заводить ферму сверху, а там пластина
Цитата:
wvovanw, спасибо! как вариант, но больно громоздко все |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Offtop: Вот дался вам этот "узел". Там всё плохо.
Можешь посмотреть в любой программе. Достаточно задать изгибную жёсткость.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
это все хорошо, только срезные болты должны сминать сопрягаемые детали, а не "отрываться" от них. а в узле из поста №1 появляется дополнительная неравномерность включения болтов в работу, не учитываемая коэффициентом гаммацэ=0,9. лично мне неизвестны экспериментальные исследования распределения опорной реакции в подобном многорядном болтовом соединении (может кому-то известны?). имхо, выложенный узел претендует быть признанным аварийным.
вообще, чего это ферма сбоку подходит, да еще и с одной стороны? подстропилка чтоли? реакция-то сколько? |
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
Цитата:
Но в целом, если все элементы посчитали, достаточно только добавить горизонтальные рёбра жёсткости и ответное ребро фасонке. А методику расчёта швов вам верно указали в самом начале. из безусловных минусов по вашему узлу -большое плечо и нехорошая работа болтов на совместное усилие среза и растяжения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463
|
Цитата:
L-vir, как в 3 посте? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
Казбек, да. Ильнур даже картинку тебе нарисовал доходчивую
wvovanw, боюсь разбудить спящих адептов подсчётов численных перемещений ))), но растяг имеет место быть P.S. Это не учитывая ещё эксцентрик осевого усилия трубы и срезного соединения Последний раз редактировалось L-vir, 27.01.2017 в 13:51. Причина: p.s. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
Цитата:
а сверху верхний пояс может "двигаться"? ничего там не стесняет его? колонна из плоскости не загнется от эксцентриситета? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Всё жду когда кто-нибудь догадается попросить схему или поперечник....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Формула расчета момента инерции | _Oleg_ | Программирование | 9 | 13.07.2009 07:01 |
Нагрузки на фундамент из пространственного расчета | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 43 | 23.06.2009 07:22 |