Является ли нарушением расстояние между плитой перекрытия и стеной?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Является ли нарушением расстояние между плитой перекрытия и стеной?

Является ли нарушением расстояние между плитой перекрытия и стеной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2017, 02:51 #1
Является ли нарушением расстояние между плитой перекрытия и стеной?
руслан ррр
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Администраторы! - возможно, я не там создал тему, пожалуйста , не удаляйте,, или перенесите в соответствующий раздел.

Вопрос такой.
В настоящее время пытаюсь принять 1-комнатную квартиру (дду, ипотека и прочее..) в многоквартирном доме.
При осмотре обнаружил, что в комнате плита перекрытия не дотягивает до межквартирной перегородки (стены) несколько сантиметров. Это расстояние заполнено кирпичной кладкой. В настоящее время после направления застройщику требований об устранении недостатков и составления акта - данная "щель" замазана составом белого цвета.
Является ли это нарушением обязательных требований (гост, снип и прочее)? Прошу дать развернутый ответ, т.к. акт приема-передачи еще не подписан.
Просмотров: 23652
 
Непрочитано 26.02.2017, 11:39 Является ли нарушением
#2
Анатолий Иванович


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 1


Если зазор между плитой и стеной располагается вдоль плиты (плита этой стороной не опирается на стену) то надо проверить геометрию помещения и потребовать выполнить монолитный железобетонный участок. Если этот зазор образуется между опираемой частью плиты и стеной, то требуется разработать усиление опирания с расчётом соответствующих узлов или произвести демонтаж и монтаж плиты с осуществлением проектного опирания плиты перекрытия.
Анатолий Иванович вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 12:09
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Либо перегородка, либо стена (несущая). Для перегородки такое не только допускается, но является необходимым (зазор между ней и перекрытием и заполнение его упругими материалами). Для стены - наоборот.
Offtop: Абсолютно непонятно, как зазор в несколько сантиметров можно заполнить кирпичной кладкой. Разве что там сантиметров 10, не меньше. Такое, кстати, тоже недопустимо.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 12:10
#4
gliv


 
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 116


В общем случае плита перекрытия и не должна "ложится" на перегородку. Между плитою и перегородкой ДОЛЖЕН оставляться деформационный зазор в размере величины прогиба плиты перекрытия (причем прогиба "во времени" с учетом ползучести бетона и т.д.). В сейсмике требования еще более строгие. Этот проем должен закрываться не горючим эластичным материалом.
Это так как должно быть в общем случае. Что бы дать ответ с ссылками на СП, нужно знать сейсмичность участка строительства и конструктивную схему здания.
ПС: вопрос к коллегам- а Вы чем проем этот закрываете?
gliv вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 12:20
#5
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Может, автор вопроса имеет в виду, что плита перекрытия в горизонтальной плоскости не дотягивает до перегородки несколько сантиметров? Т.е., перегородка поднимается выше уровня низа плит перекрытия? И именно это он лицезреет в имеющуюся горизонтальную щель?
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 12:26
#6
gliv


 
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Может, автор вопроса имеет в виду, что плита перекрытия в горизонтальной плоскости не дотягивает до перегородки несколько сантиметров? Т.е., перегородка поднимается выше уровня низа плит перекрытия? И именно это он лицезреет в имеющуюся горизонтальную щель?
хм... вероятно. тогда все норм: если плита "не дотягивалась" по короткой стороне, то упала бы уже. А по длинной, то так и должно быть. Это все для сборных плит...
мало информации.
gliv вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 12:26
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


ну вообще да, формулировка именно такая:
Цитата:
Сообщение от руслан ррр Посмотреть сообщение
плита перекрытия не дотягивает до межквартирной перегородки
а не "перегородка не дотягивает до плиты"
руслан ррр, давай фото!
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 13:16
#8
руслан ррр


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9


Плита перекрытия не дотягивается по длине, постараюсь объяснить (я не строитель) : своей длинной стороной плита не ложится на межквартирную перегородку - то есть стену, за которой начинается другая квартира.
Это соответствует обязательным требованиям?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1b2746d4-ca25-422b-8588-8438527ccb19.jpg
Просмотров: 1558
Размер:	75.5 Кб
ID:	184228  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1ec9b783-74b2-4285-a319-83e2728d5725.jpg
Просмотров: 1115
Размер:	72.6 Кб
ID:	184229  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7b56e494-843c-4241-997a-f83e72ea036e.jpg
Просмотров: 928
Размер:	72.8 Кб
ID:	184230  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33da234f-1cd0-4215-badb-62d8495f4d0f.jpg
Просмотров: 1232
Размер:	72.5 Кб
ID:	184231  
руслан ррр вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 13:24
#9
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от руслан ррр Посмотреть сообщение
Плита перекрытия не дотягивается по длине, постараюсь объяснить (я не строитель) : своей длинной стороной плита не ложится на межквартирную перегородку - то есть стену, за которой начинается другая квартира.
Это соответствует обязательным требованиям?
А это точно "перегородка", а не капитальная (несущая) стена? Если второй вариант, то зазор должен был быть зачеканен раствором, как и все швы между плитами перекрытия.
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 13:44
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от руслан ррр Посмотреть сообщение
Плита перекрытия не дотягивается по длине, постараюсь объяснить (я не строитель) : своей длинной стороной плита не ложится на межквартирную перегородку - то есть стену, за которой начинается другая квартира.
Фото плохого качества, ничего не понятно толком. Опять же, непонятно, стена это или перегородка. Лучше всего план этажа увидеть и раскладку плит. Или схему, что куда не доходит. Какая конструкция здания вообще: кирпичные несущие стены и сборное перекрытие?
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Если второй вариант, то зазор должен был быть зачеканен раствором, как и все швы между плитами перекрытия.
Не раствором, а мелкозернистым бетоном. Если щель большая, то делается монолитный участок.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 14:05
#11
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
...Не раствором, а мелкозернистым бетоном. Если щель большая, то делается монолитный участок.
Да ладно... Например, серия 2.240-1 Выпуск 6. Перекрытия кирпичных зданий. Рабочие чертежи толкует заделку межпанельных зазоров именно раствором М200. Тем паче, сложно представить доставку на объект нескольких лопат мелкозернистого бетона...
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 14:24
#12
руслан ррр


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Фото плохого качества, ничего не понятно толком. Опять же, непонятно, стена это или перегородка. Лучше всего план этажа увидеть и раскладку плит. Или схему, что куда не доходит. Какая конструкция здания вообще: кирпичные несущие стены и сборное перекрытие?

Не раствором, а мелкозернистым бетоном. Если щель большая, то делается монолитный участок.

Фото плохого качества, т.к. это скриншот с видеоролика.
План этажа я тоже хотел увидеть, даже заявление написал, но меня не ознакомили.
Многоквартирный дом из кирпича 9-этажный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5004dba3-7332-4d08-ad7d-f7d97d5b28c7.jpg
Просмотров: 736
Размер:	75.2 Кб
ID:	184233  
руслан ррр вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 14:46
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Это наружная стена дома или за стеной соседи?
Почему вы уверены, что щель заложена кирпичом, может это просто стык плит?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 14:52
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от руслан ррр Посмотреть сообщение
Многоквартирный дом из кирпича 9-этажный.
Судя по схеме - щель-дырка на следующий этаж? Должен быть монолитный участок. Вряд ли в документации так было, потому и не хотят ее давать. Попробуйте обратиться к Генпроектировщику.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 15:05
#15
руслан ррр


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Это наружная стена дома или за стеной соседи?
Почему вы уверены, что щель заложена кирпичом, может это просто стык плит?
за стеной - соседи.
На фото Вы можете увидеть, что там нет стыка плит (в моём понимании стык плит - это когда плита прилегает к плите - поправьте меня). Там - плита, а затем идет кирпич с раствором.
руслан ррр вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 15:43
#16
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от руслан ррр Посмотреть сообщение
Там - плита, а затем идет кирпич с раствором.
На какую ширину?
Цитата:
Сообщение от руслан ррр Посмотреть сообщение
На фото Вы можете увидеть, что там нет стыка плит
На таком фото мы ничего не можем увидеть.
руслан ррр, если Вы хотите получить конкретный совет, дайте нормальные исходные данные. А то, мало того, что Вы толком объяснить ничего не можете, так и еще и фотографии качественные зажали.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 16:49
#17
руслан ррр


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9


Вот видео
Вложения
Тип файла: zip WhatsApp Video 2017-02-26 at 18.39.42.zip (9.11 Мб, 115 просмотров)
руслан ррр вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 16:50
#18
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Скорее всего, не выполнена зачеканка шва между торцом плиты и капитальной стеной. Поскольку квартиры находятся на этапе сдачи жильцам, очевидно, что на верхнем этаже выполнены и звукоизоляция, и, как минимум, стяжка пола. Поэтому выполнить эту зачеканку "сверху - вниз" (как подразумевается технологией) будет вряд ли возможно без большого скандала (в т.ч. - и с жильцами сверху). Следовательно, как вариант, довольно трудоемкая зачеканка "снизу-вверх" любым рем.составом на каком-либо безусадочном вяжущем. Ну, или тщательная запенка монтажной пеной.
А в принипе, да - это нарушение со стороны Подрядчика.

После просмотра видео возник вопрос: так это в полу или в уровне потолка???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПЛИТА.png
Просмотров: 761
Размер:	54.7 Кб
ID:	184242  
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 17:12
#19
руслан ррр


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Скорее всего, не выполнена зачеканка шва между торцом плиты и капитальной стеной. Поскольку квартиры находятся на этапе сдачи жильцам, очевидно, что на верхнем этаже выполнены и звукоизоляция, и, как минимум, стяжка пола. Поэтому выполнить эту зачеканку "сверху - вниз" (как подразумевается технологией) будет вряд ли возможно без большого скандала (в т.ч. - и с жильцами сверху). Следовательно, как вариант, довольно трудоемкая зачеканка "снизу-вверх" любым рем.составом на каком-либо безусадочном вяжущем. Ну, или тщательная запенка монтажной пеной.
А в принипе, да - это нарушение со стороны Подрядчика.

После просмотра видео возник вопрос: так это в полу или в уровне потолка???
Это потолок.
Есть возможность указать на конкретные нарушения требований?
Походу дело к суду идет.

В настоящее время всё это "дело" замазано каким-то белым составом. Это нормально?

Что подразумевается под зачеканкой?

В такой квартире можно жить - то есть она пригодна для безопасного проживания? Какие последствия такой постройки?

Какова примерная стоимость устранения?

Всё это понадобится для суда.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И, да, стяжка пола выполнена.
Сначала идет слой - точно не знаю - то ли звукоизоляции, то ли теплоизоляции - изолон толщиной около 1см, затем идет стяжка. Как и в "моей" квартире.
руслан ррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 17:23
#20
руслан ррр


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9


Это - после направления застройщику требований об устранении недостатков.
Вложения
Тип файла: zip WhatsApp Video 2017-02-26 at 19.18.27.zip (7.14 Мб, 173 просмотров)
руслан ррр вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 17:36
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Мне кажется, суд - малоперспективное мероприятия.
В том и дело, что подрядчик никаких конкретно требований не нарушил. Если сверху на голову ничего не падает, то какие могут быть претензии? Зазор заполнен, звукоизоляция обеспечена (или нет?), потолок ровный, что ещё нужно?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 17:57
1 | #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Вроде бы только короткие плиты не заводят по длинной стороне на стены. 6-метровая плита "законно" прогнется после новоселья на полсантиметра.
Т.е. замазка шпатлевкой треснет. Надо проект смотреть!
Так-то пофиг - на безопасность все это НИКАК не влияет. А если потолок натяжной - то вообще...
Но щель всяко должна быть заполнена, чем-то вечным и непреходящим, типа раствора.
В проекте ОБЯЗАТЕЛЬНО в разделе "КЖ" есть лист с "Монтажная схема плит", на этом листе ОБЯЗАТЕЛЬНО есть ссылка на серийный (или несерийный) узел сопряжения плиты со стеной. Вот в этом УЗЛЕ все-все расписано - как и чем должно быть заделано.
Юридически: копию листа с проекта Вам как потребителю ОБЯЗАНЫ предоставить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 18:23
1 | #23
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так-то пофиг - на безопасность все это НИКАК не влияет. А если потолок натяжной - то вообще...
На конструктивную безопасность - да. Но есть еще и пожарная. Межэтажное перекрытие должно иметь определенную степень огнестойкости (обычно 45 минут для зданий II cтепени огнестойкости). При полном выкрашивании шпаклевки (или чем там заполнили) огнестойкость перекрытия будет равна нулю. При неполном - непонятно чему. Да и огнестойкость самой шпаклевки может сильно отличаться от огнестойкости того же монолитного участка или раствора. При желании можно легко к этому прицепиться.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 19:48
#24
руслан ррр


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
На конструктивную безопасность - да. Но есть еще и пожарная. Межэтажное перекрытие должно иметь определенную степень огнестойкости (обычно 45 минут для зданий II cтепени огнестойкости). При полном выкрашивании шпаклевки (или чем там заполнили) огнестойкость перекрытия будет равна нулю. При неполном - непонятно чему. Да и огнестойкость самой шпаклевки может сильно отличаться от огнестойкости того же монолитного участка или раствора. При желании можно легко к этому прицепиться.
Можно здесь поподробнее? снип, гост и т.п.
руслан ррр вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 20:03
1 | #25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от руслан ррр Посмотреть сообщение
Можно здесь поподробнее? снип, гост и т.п.
Подробно - сложно. Основной норматив - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Для юридического оформления претензии нужно копать и копать. Тем более что щель не сквозная, и не факт, что REI (параметр огнестойкости) испорчен - несущая арматура не греется, огонь не пробивается, не распространяется и т.д. А вот НЕСООТВЕТСТВИЕ узла проекту - очевидный аргумент. Надо искать узел.
А сыпать пунктами норм без разбору как из пулемета - может и рикошетом прилететь.
Я же говорю, не нужно бесперспективную войну по принципу "у кого длиньше" начинать. Нужно технично долбануть разок и на этом крендец проблеме.
Узел нужен. Нужно дипломатично выпросить копию нужно листа из проекта, и счастье в кармане.
А снимать лайк-ролик на айфун - нетехнично. Нужно камерой снимать было, с понятного (всем, в т.ч. судье, эксперту и т.д. ) ракурса. Это техразборки, а не ютуб (вкрути в глаз шуруп, и выложи в ютуб).
Без чертежа узла разговора не будет.
Мало ли что там в фз или на заборе написано
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 20:39
#26
руслан ррр


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Подробно - сложно. Основной норматив - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Для юридического оформления претензии нужно копать и копать. Тем более что щель не сквозная, и не факт, что REI (параметр огнестойкости) испорчен - несущая арматура не греется, огонь не пробивается, не распространяется и т.д. А вот НЕСООТВЕТСТВИЕ узла проекту - очевидный аргумент. Надо искать узел.
А сыпать пунктами норм без разбору как из пулемета - может и рикошетом прилететь.
Я же говорю, не нужно бесперспективную войну по принципу "у кого длиньше" начинать. Нужно технично долбануть разок и на этом крендец проблеме.
Узел нужен. Нужно дипломатично выпросить копию нужно листа из проекта, и счастье в кармане.
А снимать лайк-ролик на айфун - нетехнично. Нужно камерой снимать было, с понятного (всем, в т.ч. судье, эксперту и т.д. ) ракурса. Это техразборки, а не ютуб (вкрути в глаз шуруп, и выложи в ютуб).
Без чертежа узла разговора не будет.
Мало ли что там в фз или на заборе написано
Не айфон.
Постараюсь взять копию.
руслан ррр вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 21:05
#27
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от руслан ррр Посмотреть сообщение
Можно здесь поподробнее? снип, гост и т.п.
Как и написал Ильнур, основное здесь - соответствие нормам по огнестойкости ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (табл. 21). Но, как он тоже правильно написал, установить это на глаз очень трудно. В строительстве каждый элемент конструкции имеет свою огнестойкость, подтвержденную расчетом или пожарным сертификатом. Чтобы сказать, что огнестойкость заделки щели ниже, чем плит перекрытия, надо знать, из чего эта заделка сделана. Либо доказать, что при нормативных прогибах плиты заделка выкрошится. А вот несоответствие данного узла проектному решению - уже криминал сам по себе (вне зависимости от огнестойкости).
Offtop: Строители вполне могли положить плиты перекрытия вплотную друг к другу, как часто делают, хотя по серии (и в проекте, скорее всего) между ними должен быть промежуток в 1 см, заполняемый бетоном или раствором. В результате через несколько плит набежало 3-4 см.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 14:05
#28
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Трясите подрядчика на предмет проекта (проектного решения). ДокУмент, все-таки.. В крайнем случае поднять аналогичный или в проектный сгонять (снять копию обязательно).. Ну а дальше-экспертиза, суд (точнее, это он назначит экспертизу), переделки или компенсация.. Возможно, застройщику будет выгоднее замять дело по-тихому, это уж как договоритесь..В общем, есть способ сэкономить))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Упс, сорри, в #25 уже конкретно сказали))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Является ли нарушением расстояние между плитой перекрытия и стеной?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
Минимальное расстояние между трубопроводом и фундаментной плитой под оборудование ringooo Конструкции зданий и сооружений 10 19.11.2012 13:48
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние между фундаментными плитами Tarasova Основания и фундаменты 19 22.05.2008 14:57