Когда необходимо предусматривать зону безопасности?
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
||
Просмотров: 28885
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208
|
Практически, всегда. Если в общем - когда инвалиды не могут самостоятельно выехать на колясках на улицу с любого этажа (в т.ч. и первого, если он высокий). Лифты, подъемники путями эвакуации не считаются. Лестницы для колясочников тоже. Исключением может быть длинный пандус с верхнего этажа до уровня земли (такое иногда встречается)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
Есть такой момент, который мне не совсем понятен.
По определению зона безопасности это "безопасная зона" для не успевших эвакуироваться за расчетное время. А если они успели эвакуироваться? А как быть с лифтом , он не должен отключаться при пожаре минимум 10 минут? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208
|
Цитата:
А как колясочник самостоятельно может эвакуироваться по лестнице хоть за какое угодно время? Механические средства типа подъемников, опять же, не рассматриваются. |
|||
![]() |
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
должен быть лифт для перевозки пож подразделений либо подъемник с резервным эелктропитанием
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208
|
Цитата:
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы,... То, что написано в СП, касается не эвакуации, а спасения - вещи принципиально разные. Эвакуируется человек сам, спасают его спасатели, прибывшие на пожар. Причем из той самой зоны безопасности. В последней редакции СП 59 в приложении А совершенно справедливо поменяли слово "эвакуация" на "спасение". Последний раз редактировалось иваниваныч, 02.03.2017 в 14:16. |
|||
![]() |
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
откуда взялось про 10 минут должен работать лифт?
4.1.9.1 Пассажирские лифты с автоматическими дверями со скоростью 1,0 м/с и более должны иметь режим работы "пожарная опасность", включающийся в работу по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации здания и обеспечивающий, независимо от загрузки и направления движения кабины, возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты. так что ни у кого не получится эвакуироваться с помощью лифта |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Иными словами, без сопровождения пожарных в данный лифт не попасть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Уважаемые специалисты, буду благодарен если сможете подсказать по следующему вопросу:
Имеется 12 этажное строящееся жилое многоквартирное здание с незадымляемой ЛК типа Н2. 2 лифта в раздельных шахтах, один из которых для ППП с ДШ EI60. В общем лифтовом холле имеется зона пожарной безопасности для МГН Лифтовой холл отделён от общеквартирного коридора дверьми с EIS60. Требуется ли огнестойкость ДШ второго лифта EI 60? |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Не требуется, если лифт расположен в собственной шахте.
Upd: я передумал. Считаю, что лучше предусмотреть 60 минут. ![]() Последний раз редактировалось fadeaway, 14.03.2017 в 21:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Благодарю за обратную связь!
С одной стороны: СП 59.13330.2012 доступность зданий и сооружений для МГН 5.2.29 Зона безопасности должна быть запроектирована в соответствии с требованиями СП 1.13130 в отношении конструктивных решений и применяемых материалов. Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа. С другой стороны: ФЗ №123 Статья 88. 16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 ...... или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. По сути получается что в лифтовой холл уже отделён перегородками 1-го типа с дверью EIS60. Отсюда и сомнения для чего тогда ДШ с EI60. Но с другой стороны так рассуждая можно дойти и до того что и для лифта с ППП EI 60 не нужна. Может кто-то имел практику сдачи таких решений? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
Вернусь к теме безопасных зон. По аналогу парковки (может не прав) прикинул количество "человеко/инвалидов". Причем "колясочников" получилось 4 человека.
Вопрос: Где дан расчет времени эвакуации КОЛЯСОЧНИКА по лестнице? Или считается что такого быть не может? Зона безопасности это не просто помещение с железными дверями, туда надо тянуть вентиляцию, а в этом то и проблема. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208
|
Цитата:
Да, обязательно. Подпор воздуха должен быть, причем, с подогревом (на зимнее время). Тут уж надо ОВ-шников напрягать. Но венткамер на это не требуется, обычно на кровле ставят вентиляторы. |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Только СПАСЕНИЕ возможно. Эвакуация МГН по лестнице как процесс самостоятельного перемещения противоречит здравому смыслу. Спасение производится силами пож подразделений из пожаробезопасной зоны. Варианта 2: или у лифта с режимом или в объеме незадымляемой лестницы (но со вторым вариантом тяжело согласовывают). Про спасение лифтами в СП59 есть расчет достаточности лифтов и максимальное время спасения 10 мин.
Логично, но шаманство какое-то))) По технологии, квоте по штату + задание на проектирование
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
![]() |
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
к тому же если будут окна то обеспечить требуемый подпор гораздо тяжелее будет. Это приведет к увлечению расхода вентиляции, а если учитывать что обогрев ее электрический то и увлечению расхода электричества по 1 категории .
|
|||
![]() |
|
||||
Уважаемые коллеги!
Получил замечание из экспертизы: "Обосновать отсутствие зон безопасности для МГН с учетом требова-ний п.5.2.27 СП 59.13330.2012." Прикладываю план одноэтажного храма. Нет ли прямой ссылки, что зоны безопасности здесь не нужны, или всё-таки надо делать расчёт времени эвакуации? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208
|
У Вас же пандус, вроде, есть. Добавьте второй (и первый приведите в соответствие с нормами по уклону и ширине) - эксперты обычно требуют, чтобы инвалиды имели 2 эваковыхода (как и все остальные) - и всех дел. Зоны безопасности требуются тогда, когда МГН не могут самостоятельно покинуть этаж (до отметки тротуара). А если этого не будет, то никакой расчет не поможет - колясочники по лестницам сами не уедут. Тащить зоны безопасности в храм нереально - мертвая площадь, огнестойкие двери, вентиляторы подпора с подогревом. Тогда уж СТУ лучше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208
|
СП 59.13330.2016
6.2.25 Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями. ФЗ 123 ст.89 15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Так возвращаясь к началу темы, кому-нибудь удалось уйти от необходимости предусматривать безопасную зону? Под каким предлогом?
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
![]() |
|
||||
Можно, сделав необходимый расчет. В моём случае получилось вот так:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Ок, в храмах 3% МГН от общего количества посетителей. А если в жилом доме специализированных квартир нет? Сколько брать или надо ли?
![]()
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 237
|
Согласно п. 10 ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ в состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включается раздел «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов)».
Последний раз редактировалось Асашай, 09.03.2019 в 20:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
![]() |
|
||||
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Сообщений: 82
|
Цитата:
У меня сейчас похожая ситуация, только вместо пандуса подъемник. Т.е. колясочник попадает на площадку перед входом, эвакуация заканчивается. Понятно что у здания не безопасно, он мешает другим людям и прочее. Есть нормы на этот случай? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208
|
ФЗ123. Статья 2.
14) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара; Эксперт скажет: докажите, что на крыльце рядом со зданием человек не подвергается воздействию опасных факторов пожара. Пандус или рельеф - значения не имеет, главное, чтобы инвалид мог сам покинуть опасную зону. По ступенькам он не сможет этого сделать. Что касается подъемников, то экспертизы (Мосгос, например), как правило, не учитывают технические средства при эвакуации. Исходят, вероятно, из той же статьи ФЗ123: 50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. Спуск на подъемнике самостоятельным назвать нельзя. Кроме того, подъемник может сломаться (они и так почти нигде не работают, их ставят для сдачи в эксплуатацию, потом они ржавеют без использования). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Это ППЦ какой-то, мы реально в жилье (9 этаже) делаем пожаробезобезопасные зоны для М4. Кроме это - подпор воздуха с удалением избытков давления (добиться скорости воздуха на открытую дверь по расчету не реально) + переговорное устройство с ДЕЖУРНЫМ (слаботочка фиг знает куда и скем).
Это беда бедовая, зато гуманно!!! А еще, по ФЗ 123, нужно делать АПС в любом случае (система подпора должна быть автоматической). Некоторые эксперты также требуют систему дымоудаления, если есть подпор воздуха(несмотря на то, дом меньше 27-ми метров) Последний раз редактировалось stas_org, 16.05.2019 в 14:47. |
|||
![]() |
|
||||
Не забывайте, что приток (подпор) должен быть с подогревом воздуха в зимнее время года. Естественно, отдельной веткой теплоснабжения вентиляции.
Последний раз редактировалось Огурец, 16.05.2019 в 20:39. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Цитата:
----- добавлено через ----- Да, разные системы на открытую и закрытую дверь. |
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
А вот интересный комментарий из
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и оценки соответствия в строительстве» Методическое пособие ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЗДАНИЙ Цитата:
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? | petia | SCAD | 10 | 02.07.2015 19:17 |
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? | T-zen | Железобетонные конструкции | 5 | 22.07.2010 10:32 |
Декларация пожарной безопасности | Route | Разное | 22 | 24.01.2010 00:02 |