Провисает деревянный ригель, нужна помощь.
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 33066
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
Ригель сделан из палок
надо было ЛВЛ использовать кто до этого додумался, есть методика расчета? не хватает разреза и планов для общего понимания вот тут перекрыли помещение 6,5м без балок под плоскую кровлю https://www.forumhouse.ru/posts/18058561/
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Надо было из монолита делать! И вон там кстати смотрите плитами ПК-шками перекрыли.
![]() От балды закинул в простой калькулятор. Балка вроде как из 6 досок состоит. Сомневаюсь что клееная и доски 1 сорт. Потому прикидочно полезную в (150(полезная)+100(перегородки, полы))*1,2=300 кг/м2 разделил на 6 досок. Вышло 50 кг/м2 при грузовой в 6м расчетный прогиб 67мм, что контролируется с данными натурных наблюдений. Последний раз редактировалось Poreth, 13.03.2017 в 09:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
по ссылке перекрыли, конечно, здорово, но я уже не могу разобрать все, что сделано. Перекрытие утеплено и сверху смонтирована кровля. Что можно сделать сейчас, какие есть способы усиления балки, можно ли поставить опору на имеющееся основание, может быть можно сделать упоры под 45гр от стен? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
Цитата:
судя по скрину не только плоская кровля но и эксплуатируемая терраса перепроектировать и перестроить с расчетами перекрытия на зыбкость в качестве идеи для проверки расчетом: 1. добавить в помещении две такие же балки но из ЛВЛ. симметрично, слева, справа 2. поддомкратить их 3. закрепить на подставленные по бокам стойки (на ребра УШП) через шпильки Если что, обращайтесь за проектом в личку ![]()
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 13.03.2017 в 10:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
А в местах опирания балки смятия дерева не происходит? Или там подложка из металла есть?
Так усиливают жб. Но ятд и для дерева подобное пойдёт. У меня опыта в деревяшках ноль если что. ----- добавлено через 27 сек. ----- "все так делают!" ))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- перестроить не вариант. Неужели нет вариантов по усилению балки? Я уже готов и на еще одну балку, пусть из лвл, пусть будет не красиво. Но ее можно установить только перпендикулярно имеющейся. По поводу опор какие есть варианты? По дизайну можно и тупо по центру опору обыграть, но сомневаюсь, что на плиту можно ставить такую нагрузку. Что если от стен упоры сделать? длина безопорного пролета тогда меньше будет. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
отпишись в этой теме когда упадет
----- добавлено через ~2 мин. ----- откуда такая информация ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
вы предлагаете укосины для .Овна?
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 13.03.2017 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
Да, сейчас я вижу, что совершил ошибку, довольно крупную, просчитался, сэкономил, называйте как хотите, но я хочу её исправить, оставлять как есть я не стану, мне там жить со своей семьей. Наверняка есть много вариантов для этого, нужно только выбрать самый доступный. Установить лвл параллельно нельзя, потому что перекрытие утеплено 400мм эковаты, вровень с низом балки, лаги нарощены бруском и подшито дюймовкой. А вот подпереть имеющуюся балку даже двумя лвл в теории можно, и с узлом их опирания на стены тоже вопрос решаемый. Вопрос только в сечении бруса и вообще эффективности способа. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
на фото доска какая то странная у Вас
естественной влажности, а не камерной сушки? стойки доставить со стороны помещения подразобрать придется
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422
|
Нужно расчетом определить требуемый момент сопротивления и выполнить усиление. Самое простое - металлические пластины сверху и снизу, стянутые шпильками или вводить металл вместо дерева. Ригель конечно маловат на такой пролет - тут ошибочка вышла!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
балка стоит на верхней обвязке, чтобы поставить еще две так же надо не только разобрать подшиву, но и разрезать лаги. Либо опустить балки на 200мм (чтобы лаги стояли на них сверху), но тогда надо прорезать верхнюю обвязку, что неизвестно как скажется на прочности стены. И, даже если вопросы решить, что упираемся в то, что балка с одной стороны будет стоять ровно по середине над окном, ригели над окнами явно на такое не расчитаны. Может я не так Вас понял?
----- добавлено через ~3 мин. ----- такой вариант тоже предлагали, только пластины во всю высоту балки и не сверху и снизу, а по бокам. Но доступа туда нет, ни сверху ни сбоку (сбоку максимум на 180мм высоты балки можно подлезть). ----- добавлено через ~6 мин. ----- доска сухая, "атмосферной" сушки, просто лежала немного в грязи =) |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Уже высказали все способы и варианты усиления, но все же напишу .
Усилить конструкцию в Вашем случае можно 2мя способами: - Увеличением изгибной жесткости (EI можно изменить одну из компонент, а можно сразу две ) - Изменением расчетной схемы ( редактированием пролетов, схем опирания балок) Так как вариант с добавлением балок Вы отмели, то выбор невелик. Устройство шпренгеля будет выглядеть громоздко да и сложновыполнимо, как предлагали выше, сделать накладки по бокам из досок, тем самым изменить I, либо из металлических вставок - изменив EI. Вариант усиления прилагаю.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
к низу балки прикрутить стальные уголки? как посчитать их сечение/кол-во? может быть двутавр?
По добавлению балок - сейчас звонил в контору, которая торгует лвл, сказали можно подпереть (поставить перпендикулярно) мою балку брусом сечения 360*250. Т.е. поддомкратить мою балку до горизонта и под нее подвести лвл. Такой вариант осуществим, в принципе. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Как узнать выдержит ли основание под этой опорой? Само собой это самый простой вариант, но рисковать фундаментом вообще ни разу не стоит. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
Цитата:
1. выломать, допустим, 1х1м в центре помещения (а лучше прорезать HILTI) 2. подготовить основание и через деформационный шов залить плиту 300мм с армированием 3. вставить регулируемую опору колонны и распереть колонну когда бетон схватится профит!
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 13.03.2017 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 139
|
Второстепенные балки соединяются с главной балкой с помощью металлических перфорированных крепежных элементов. Сразу вопрос: эти металлические элементы прикреплены к главной балке черными саморезами? Если это так, то придется их заменить на ершёные гвозди, так как саморезы практически не держат нагрузку на "срез". И вообще, в современном каркасном строительстве есть только гвозди и шпильки с гайками и шайбами. Саморезами несущие элементы не крепят.
__________________
Ничто так не сближает как разногласия... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Всем чем не стоило рисковать Вы уже рискнули. Вы хоть понимаете что несущая способность и жесткость Вашей собраной из досок и ОСП балки в разы ниже цельной балки такого же сечения?
Если нельзя поставить стойку по центру балки, подводите перпендикулярную балку усиления. И не наступайте второй раз на те-же грабли, найдите конструктора. Пусть он просчитает сечение балки усиления и законструирует опорные узлы, чтобы Вам потом не пришлось искать варианты усиления усиливающей балки. Тем более, что работы здесь на вечер и стоимость её копеечная по сравнению со стоимостью перекрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701
|
Цитата:
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
сегодня померил прогиб по лазеру, получилось в районе 5-7мм при текущей нагрузке 70кг на м2 (вес материалов). Посмотрел на места опоры балки на обвязку - замятия древесины нет. Цитата:
Позвонил в контору, посчитали, что при нагрузке 500кг на м2 одиночный ригель по центру (то, что должно было быть вместо моей балки) должен быть сечением 250*360. Завтра еще скорректируют расчет с учетом хоть какой-то роли имеющейся балки, в случае установки лвл прямо под моей балкой либо перпендикулярно ей (распределенная или точечная нагрузка), и, при наличии возможности монтажа, с учетом укосов от стен. ----- добавлено через ~2 мин. ----- мне назвали цену за расчеты без гарантий - от 5к руб. При стоимости 100% проходящего по нагрузке лвл в 22к руб - сомнительно. |
|||
![]() |
|
||||
Почти художник Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
При всем при этом, менеджеры по продаже ЛВЛа не считаю перекрытия на зыбкость, а это то что Вас беспокоит.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 14.03.2017 в 10:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
зыбкость вообще не интересует, будет натяжной потолок, ну будет он прыгать туда сюда когда на крыше кто-то носится, ну и фиг с ним. Нужно чтобы когда я сидел внизу, в помещении, тусовка из 5 человек на крыше внезапно не очутилась у меня на полу. на счет сечения согласен, нужно подробнее считать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701
|
Цитата:
![]() Цитата:
http://pioneer-loghomes.com/portfolio/mountain-home/ или вот так: http://pioneer-loghomes.com/portfolio/adirondack/
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
ну как бы я там каждый день бываю, абсолютно нормальные ощущения. Если никто не прыгает и не бегает и не роняет рулоны наплавляйки по 60кг, то все норм. Даже если самому прыгать, то ничего не пружинит. Эффект батута только изнутри помещения видно.
зы: бревно не привлекает, от слова "совсем". не совсем понял о чем Вы. Физиология вообще не из области стройки, на сколько я помню. попробую сегодня на видео заснять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
И не сравнивайте клеевое соединение с нагельным, любое нагельное соединение обладает определенной податливостью. Цитата:
А то что тусовка будет себя чувствовать как на батуте Вас не смущет? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
По сообщениям видно что Вы не проектировщик, откуда Вы можете об этом помнить? Не ко всем строительным конструкциям предъявляются конструктивные и технологические требования, к некоторым еще применяются и требования физиологические учитывающие комфортные ощущения человека. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
нет, не программист
Цитата:
Вы придрались к слову "разнонаправленные". Я имел в виду, что каждая доска выпилена из разного бревна и расположение волокон там разное (какая-то из сердцевины, какая-то нет итд), а в цельном брусе (не лвл) волокна все идут равномерно одинаково. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Да не к словам я придираюсь. Вы пытаетесь рассуждать о том, в чем ничего не понимаете. Какая разница из какой части бревна вырезан брус? Есть расчетное сопротивление древесины вдоль волокон и есть расчетное сопротивление под углом к волокнам. И никак в расчете не учитывается из какой части бревна вырезана доска.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
Вам будет легче, если я просто соглашусь, что брус 200*100 лучше двух сколоченных досок 200*50? Цитата:
Мне была не понятна фраза "физиологические прогибы", Цитата:
зы: вроде форум проектировщиков, архитекторов, конструкторов итд, а за 3 страницы полезных постов по теме раз, два и обчелся. К чему эти претензии, что я не шарю, не проектировщик, и вообще настроил хрень? Эмм.. ну я по этой причине и обратился сюда за помощью, потому что не шарю, не проектировщик, и вообще настроил хрень. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422
|
"По середине стоит ригель сечением 400*175(рис в приложении) - 2 доски 200*50 на ребро+осп12+2доски+осп+2доски" - как соединены "сплочены" несущие элементы? Может просто стоит стынуть их шпильками с доп. мет. накладками для обеспечения совместной работы и проблема решится?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701
|
Цитата:
Теперь поищи коэффициенты динамичности в СНиПах и прикинь что может быть. То что такая ситуация может случится всего один раз за всё время существования твоего дома, я думаю будет слабым утешением.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 144
|
Как правильно сказали, можно попробовать заставить все эти элементы работать совместно, то есть, конечно, не как цельное сечение 400*175, а как составное на податливых связях.
Для этого можно попробовать разные варианты, в том числе уже названный: Но толщину пластин, их шаг, диаметры и шаг шпилек нужно рассчитывать, учитывая податливость балки и ослабление её сечения отверстиями. Работу можно будет провести снизу, балку при этом необходимо будет поддомкратить до небольшого выгиба вверх. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
tixxi1, если по расчету требовалась цельная балка 400х200 никакими шпильками и пластинами Вы не доведете прочность и жесткой составной балки сечением 400х175 до требуемой. И еще не понятно на каком калькуляторе Вы считали эту балку, я сильно сомневаюсь что в расчете учитывали зыбкость. Тут поможет либо шпренгель, либо разгружающая конструкция. Шпренгель, как я понимаю, не вариант - высота помещения не позволяет. Значит либо стойка, либо балка.
Цитата:
Какой помощи Вы ждете? Наспех прикинутое решение на коленке? Всё что мы можем Вам посоветовать - это как разгрузить существующую балку, а той информации, которую Вы дали в теме, недостаточно даже для того чтобы подобрать сечение усиливающей балки, а нужно ещё разобраться как её опереть. Или Вы считаете что можно балку прикрутить шпильками к существующим стойкам 50х150 и норм, будет стоять? Вам дали один полезный совет - найдите проектировщика, заплатите деньги за его работу, и пусть он просчитает для Вас возможные варианты усиления учтя ВСЕ нюансы. Последний раз редактировалось kostik-b124, 14.03.2017 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771
|
Ваша конструкция не является единым сечением. ОСП между досками может нормально воспринимать поперечную силу, но не момент. Изгибающий момент у вас фактически воспринимают две балки высотой 200 мм поставленные друг на друга. Объединение ОСП - можно докторскую написать о совместной работе. В букварях по дереву вы увидите соединение на нагелях (грубо говоря нужны вертикальные шплинты между двумя уровнями досок. Исправить можно сделав шпренгель как вам показали на примере жб балок. На опорах врезать уголок вершиной вниз, в третях пролета уголки вершиной вверх. Натянуть либо канат, либо арматуру. Усилие надо считать....
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
балка сделана таким образом:
2 доски 200*50 отстроганы и выровнены с плоскостей, которыми соприкасаются с другими элементами, стянуты струбцинами. Затем прокладка из осп, закреплена на ершеные гвозди 63мм с шагом 10-15см во всех направлениях. Потом таким же образом крепил осп с другой стороны досок. Потом на эту конструкцию с каждой стороны наложили еще по 2 доски предварительно стянутые струбцинами и закрепили 90мм гвоздями. Потом вся балка прокручена шпильками м10 по 2шт на метр (на фото было видно). Клея не было, делалось на улице в существенный минус. Да, сейчас я понимаю, что такого крепежа недостаточно, можно в это не тыкать. Цитата:
Вот с балкой был просчет, но такой узел не типовой, поэтому включил кулибина и вышло, что вышло. Сейчас ездил в конструкторское бюро, с ходу набросали вариантов, но завтра попробуют посчитать в программе, причем даже с учетом моей балки, ее несущую способность, в теории, можно приблизительно вычислить зная прогиб при определенной нагрузке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
оно на картинке? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Да, это шпренгель.
Как мне кажется, верхний вариант в Вашем случае неосуществим. Чем меньше общая высота конструкции, тем большее усилие в тяжах, может не пройти расчет по смятию древесины в торце балки под уголком. И раз решили-таки демонтировать утеплитель, может вместе с ним и демонтировать балку? Поддомкратить второстепенные балки, аккуратно вынуть эту балку и заменить её на ЛВЛ. Такой вариант проще осуществим, чем шпренгель. Последний раз редактировалось kostik-b124, 14.03.2017 в 19:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Нижний рисунок - оно. Мне всегда было интересно, чем руководствуются люди (всадник без головы не в счет) когда ради экономии в 20-30% строят вместо каменно-железобетонного дома такие шалаши по "канадско-бомжатской" технологии??? Или вы этот хлам на продажу лепите?
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
можно строить круглый год, без мокрых процессов, почти одному, без крана и т.д.
в общем удобно и еще экономить на всем что можно, а точнее нельзя
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
оставьте свое мнение при себе, тред не об этом.
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- может поставить на торцы пластины под уголки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
Может и поможет, а может что даже с пластинами площади смятия будет недостаточно. Никто Вам без расчёта этого не скажет. А для того чтобы выполнить расчет нужно знать несущую способность существующей балки. Вариант с преднапряженным тяжом довольно трудно выполним. Да и врядли Вы сможете затянуть тяжи не демонтировав кровлю над опорами. Последний раз редактировалось kostik-b124, 14.03.2017 в 20:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Что касается балки, то сечение весьма диковинное. Видимо по продвинутым канадским мега-нормам. Если не учитывать совместную работу элементов, то получим шесть балок 50х200h. Допустим из 2-го сорта древесины. В качестве нагрузки для Москвы снег 180 кг/м2, ну и постоянная пусть будет где-то 120 кг/м2, итого 300 кг/м2. Ширина грузовой площади 3.2 метра. Пролет - 6.3 метра. Получаем нагрузку на метр погонный - 300*3.2=960 кг/мп. На одну нашу балочку приходится 960/6=160 кг/мп. На изгиб эта балочка перенапряжена более чем в два раза. Я уж не говорю о прогибах и потере устойчивости. Отсюда вывод - необходимо усиление. Способы усиления могут быть разные. В первую очередь я бы рассматривал варианты с разгружением данной балки путем передачи нагрузки на рядом установленные параллельные балки (ниже по уровню), либо подведения под эту балку перпендикулярных ей. Довольно трудоемко все это... но что поделать. Кстати. Тут еще и снеговой мешок наблюдается. Необходим и его учет. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
Цитата:
то они еще где то сращены по длине )
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
быть такого не может!
у меня есть еще одна наномегаультра технология в запасе. Только по секрету! Называется - лопата для уборки снега. у вас тут так принято, хаять на все, что не укладывается в ваши рамки мировоззрения? зы: на форумхаусе нет консультантов. Есть только продавцы и самостройщики/бывшие самостройщики (100% которых, как я понял, Вы считаете лохами). И, конечно же, Ваше мнение об их (и о моих в то числе) способностях очень важно для них (нет). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Сарказм? ![]() Цитата:
Цитата:
Да мне все равно важно им мое мнение или нет. Это не мешает мне свое мнение высказывать. Форумхаус - сборище продавцов и дилетантов. Доказательством этому служит большое количество строительных дефектов в домах частных застройщиков, реализованных по советам этих продавцов и дилетантов. Вот и ваш случай о том же. Вы считали, что разбираетесь в строительной науке? Как видим - вы ошиблись. А учитывая, что весь ваш дом построен с таким подходом - по "канадским мега-нормам" - есть вероятность, что косяки вылезут и в других конструкциях. Собственно один косяк я уже вижу - УШП. Этот фундамент вам прослужит долго только если повезет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701
|
Цитата:
У нас крыша в "Окее" рухнула в 2011 году, тоже видимо думали что лопатами обойдутся... https://www.dp.ru/a/2011/01/26/Krisha_gipermarketa_OKej
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
Даже больше скажу, я в курсе, какой прогиб допустим. (можно теперь бейджик "Главный проектировщик"?) И даже еще больше скажу, по канадским нормам этот допустимый прогиб меньше, чем по нашим. Но Вам простительно, Вы их (канадский код), конечно, не читали, откуда Вам знать. Я, лично Вам, предлагаю приехать и попробовать найти, как Вы сказали "косяки", т.е. узлы, которые не проходят по нагрузкам или не соответствуют действующим нормам для частной застройки. В том числе касаемо вашего любимого УШП. Найдете - я Вам сумму, нет - Вы мне. В интернетах, Вы конечно, во всем правы, и дом у Вас, наверное, из железобетона с проектом по госту. Но это не повод считать остальных идиотами, которые не знают что делают. Цитата:
Ну, Вам, конечно, виднее. там темы чистят от флуда, это - плюс. Я тут себя прям лакомым кусочком чувствую, столько желающих сообщить мне крайне важную информацию о моей некомпетенции. Класс. На всякий случай, напомню суть треда: Заголовок: БЫЛА ДОПУЩЕНА ОШИБКА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НЕСУЩЕГО РИГЕЛЯ. Прошу помощи! дом каркасный, в нем есть помещение 6,4*6,4 с пролетом в чистоте 6,1 без опор. По середине стоит ригель сечением 400*175(рис в приложении) - 2 доски 200*50 на ребро+осп12+2доски+осп+2доски. К этому ригелю перпендикулярно крепятся лаги перекрытия 200*50. Над перекрытием плоская кровля. (плоская эксплуатируемая, уклон 2%, забыл написать, каюсь. Это к вопросу о необходимости уменьшения прогиба для исключения лужи по середине кровли.) Проблема в том, что если загнать на верх 3 человека и они начнут прыгать примерно в районе центра ригеля, то в помещении внизу явно видно как пружнит весь потолок. Чисто визуально амплитуда 4-5см (чисто теоретически, я же не проектировщик, прогиб не соответствует нормам). Доступ к ригелю есть только снизу. Пол в помещении УШП (на псб25гост 200мм, армировка сетка 6мм 100*100)+выравнивающая стяжка (бетона в сумме примерно 13см) - это к вопросу об промежуточной опоре. Какие есть варианты придания большей жесткости конструкции? (до допустимого прогиба) Очень жутко сегодня было наблюдать как весь потолок плясал. Подскажите, пожалуйста, что делать. (а не: подскажите, что Вы думаете обо мне/фундаменте/форумхаусе/каркасных домах/моем коте итд) Если кратко, то: есть проблема, просьба высказать варианты ее решения. А не: 1)ты тупой, если бы сделал как не тупой, то проблемы бы не было. 2)если ты тупой, то и все остальное сделано по-тупому. 3)любое другое, не относящееся к треду. И спасибо тем, кто высказал свое мнение по возможным путям решения проблемы. Последний раз редактировалось tixxi1, 15.03.2017 в 11:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Нет, нельзя. Знать о том, что прогиб балки не означает, что есть угроза ее прочности - это необходимо знать проектировщику, но ДАЛЕКО не достаточно.
Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии. Тут вам дали уже один совершенно правильный совет - обратитесь лучше со своими вопросами на форумхаус. Там люди канадские коды читали, а тут безграмотные и отсталые с завышенным самомнением людишки, живущие в железобетонных коробках с толщиной стен полтора метра. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701
|
tixxi1, в тебе чувствуется подход эффективного менеджера..., правильный подход! Я в тебя верю!
![]()
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Почему не об этом? Мне просвещение иногда в массы нужно нести, вот я и интересуюсь, что толкает хомо сапиенс заниматься мастурбастроительством?? Вы же, так сказать, первоисточник, ваш ответ очень интересен для инженера). К слову, ошибка была допущена не в проектировании ригеля, а всего дома в целом. Поэтому, наверное, в рациональных головах проектировщиков никак ваша ситуевина не укладывается)))
Последний раз редактировалось крокодил, 15.03.2017 в 13:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Три основных варианта уже подсказали.
- подведение балок поперек существующей. - шпренгель той или иной формы и исполнения. - увеличение жесткости существующей балки за счет накладок и "стяжек". Конкретно разрабатывать за просто так оба решения никто не будет. Тем более если тема скатилась к "у кого больше". Что вы еще тут ждете, мне например, не понятно. Offtop: Форумчане, вас бьют и насилуют на работе, что половина тем сводится к какому то "ты кого тупым назвал!??" вместо простого технического обсуждения вопроса? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
----- добавлено через 47 сек. ----- А нахрена нам его, в России, читать? Как и зимбабвийский код, как и индусский код? ![]() А еще открою секрет: законы физики они и в Канаде, и в России +- одинаковые. Offtop: P.S.: Мы тут спорили на большие деньги, что Вы либо программист, либо мелкий начальник, либо форумхаусит. Я, увы, проиграл. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
По-моему такие решения - это не вариант для частного домостроения, да еще своими силами.
Тут нет доступа к верхней поверхности балки, да и сбоку примыкают второстепенные, сложно что-то смастерить. К тому же всякого рода накладки могут эффективно повысить прочность, но не жесткость. Чтобы побороть зыбкость и прогибы - нужно наращивать сечение по высоте. Хотя тут автора не понять, то он пишет, что прогибы его не волнуют, то волнуют. Вообще, устройство эксплуатируемой кровли с таким конструктивом - это сурово. Сразу видно - человек перечитал канадских кодов и посчитал, что постиг все тонкости строительной науки. |
|||
![]() |
|
||||
АР,КД Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Сообщений: 118
|
Цитата:
Эти накладки даже в стены заводить не обязательно. Offtop: Прочитал медицинский справочник и решил себе зубы полечить, ни чего сложного. Дрель есть, цемент купил. Теперь рот не закрывается, что делать? Ломать нельзя, коронки из чистого золота!!! |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Решение Вашей проблемы чуть глубже озвученной
Цитата:
Далее стоит решить - вам как положено по нормам в соответствии с законодательством РФ или "чтоб держалось как-нибудь"? Большинство участников этого форума руководствуются российской и зарубежной нормативной литературой, и с этой точки зрения все печально у Вас. Если "чтоб держалось", то проще опытным путем выяснять. Варианты решения в принципе озвучены, этого вполне достаточно чтоб обратиться к конкретному специалисту, дать максимум исходников и получить результат |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
----- добавлено через 25 сек. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
АР,КД Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Сообщений: 118
|
Ну и пусть они из потолка торчат на 200. Там высота до них получается вроде 2900 Это лучше, чем шпренгель.
А что вас пугает? Дерево и металл нормально дружат, если по металлу промерзания нет. Шпильки же ни кого не пугают, или уголки какие. Вот бетонная балка не много дико бы смотрелась. Так что любой вариант возможен. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Эм.. В чем проблема подвести по бокам балки 2 швеллера 20 ? высота балки 400 - высота лаг 200мм. Соединить швеллера планками по низу, шпильками по верху, переопереть лаги на швеллера. Запас по прочности процентов 60-70%, по прогибам примерно так же. профит ...
----- добавлено через 50 сек. ----- главный вопрос, придется мудрить опорные части, думаю стойки не проблема добавить ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
а уж как мы вчера смеялись над Вашими... высказываниями!
![]() ![]() ![]() Offtop: "ты просто не читал канадских норм!" Offtop: "не забудь указать лопату в общих данных" Offtop: "у тебя проект не по ГОСТу" Offtop: "я осознал, и мне теперь нужен бейджик "проектировщик"" Последний раз редактировалось Meknotek, 16.03.2017 в 09:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 55
|
Вы это срочно донесите до этих стран...
Швеция (platta på mark) Финляндия (legalett) Германия (bodenplatten-schwedenplatte) Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП) Англия, США, Канада (insulated slab on grade) Новая Зеландия (MaxRaft) Швейцария (Thermobodenplatte) Польша (PS-Systemy Fundamentowe) УШП в Норвегии... platta på mark Garage Япония...スウェーデンの絶縁基盤 Эстония, Литва, Латвия |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель | tixxi1 | Деревянные конструкции | 0 | 14.03.2016 20:09 |
Нужна помощь с трактовкой результатов геологии на участке. | IFK120 | Основания и фундаменты | 19 | 14.08.2015 10:31 |
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) | Ягода | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 19:37 |
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. | Baires | Деревянные конструкции | 9 | 16.02.2006 19:53 |