| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Продавливание возле колонны с балкой
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065
|
||
Просмотров: 9732
|
|
||||
Отчего же? На рисунке 9.2 "Отчета..." на внутреннем угле контур расчетного сечения также идет под 45 градусов
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
К моему удивлению "вклад" балок к восприятию Q оказался небольшой (примерно 1/3 от "скачка" эпюры N на колонне), хотя балки немалой высоты (h=650). Мой же вопрос заключался в форме контура расчетного сечения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А покажите-ка сетку КЭ в районе колонны...
Последний раз редактировалось Meknotek, 30.03.2017 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
в настоящее время не разработано методик по совместному учету работы балок и плиты на продавливание.
Логично предположить, что до какого то отношения Qb/Qpl совместная работа должна учитываться... Что бы оставаться в рамках действующих норм, я бы рекомендовал рассмотреть 2 случая: 1. Расчет на продавливание без учета балок 2. Расчет балок на действие поперечной силы и крутящего момента И по результатам расчета принял большее значение несущей способности. Так как в СП 63.13330.2012 не оговорен расчет кручения балок в статически неопределимых конструкциях, в целях осторожности, я бы принял ограниченный крутящий момент, равный моменту трещинообразования по ACI 318-14 (если действующий упругий момент его превосходит), а в остальном проверку прочности выполнял по нормам СП 63.13330.2012. |
|||
![]() |
|
||||
Красным - плита в районе колонны, синим - в районе балки, сопряжения с плитой моделируются АЖТ.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
какой контур продавливания брать в таком случае? и на какие усилия его считать? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
попробуйте ближайшие треугольные КЭ убрать подальше (чуток откорректировать схемку). Ибо они даже на таком расстоянии берут на себя слишком много поперечных сил (синдром ТВП). Хотя в общем да... в такой (линейной) схеме плита (даже с 4-угольными) достаточно много на себя берет
|
|||
![]() |
|
||||
Вы там особо не переживайте ) Даже локальное разрушение плиты в зоне колонны (сквозная трещина, разделяющая плиту на блоки) не приведет к наступлению 1ПС, если конечно при этом балки способны воспринять полностью попереченое усилие.
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
ЗЫ Сместил в сетке КЭ треугольники на один шаг - не особо помогло
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Тут уже не продавливание, а кручение с изгибом балки L-образного сечения. Я бы задал по контуру такую балку, понизил модуль плиты раза в 3 меньше чем балки (что бы балка работала без плиты) и посмотрел, что в этой балке получится.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
нельзя понижать жесткость плиты произвольным образом, так как крутящие моменты в балке напрямую будут зависеть от жесткости прилегаемой плиты.
жесткость плиты следует назначать в зависимости от армирования и усилий, в первом приближении можно задать равным 0,3EbJ поперечную силу на плиту и балку можно получить из рассмотрения усилий в примыкающих колоннах, но не из эпюр касательных сил (особенно в плите) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- да картинки - для наглядности. Так-то собирал через "нагрузки от фрагмента схемы"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Axe-d, добрый день!
Снизьте модуль упругости перекрытия так, чтобы всё поперечное усилия перешло на балку. И запроектируйте на него наклонное сечение балки.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
В варианте, когда балки нет, что препятствует повороту? только узел плита-колонна. Здесь мы в этот узел добавили жесткости, угол поворота уменьшится, кручение возрастет. Про уменьшение модуля плиты - это не для окончательного решения, а что бы проанализировать влияние кручения на данный узел; при разном соотношении пролетов и жесткости плиты оно будет разным.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
чем волюнтаристски играться с жесткостями проще сразу рассчитать балку на Q=(Nн-Nв)/2, где Nн, Nв - усилия в колонне внизу и вверху
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
тип жесткости 4 - E=3e6т/м2
тип жесткости 6 - E=1e6т/м2 моменты на кручение резко возрастают, что логично, плита "заворачивает" крайнюю балку Игнорировать кручение в статически неопределимых конструкциях на мой взгляд нельзя. Как собственно по нормам ACI 318 и EN 1992-1-1 При этом при расчете перекрытия, учитывая сложность учета крутильной жесткости в реальном проектировании.. рекомендуется не учитывать жесткость балок на кручение. |
|||
![]() |
|
||||
Вчера только про жесткости говорили. Найдите наиболее опасное РСН для узла. Посчитайте на это сочетание с инженерной нелинейностью, определите примерное распределение жесткостей при данном РСН, далее считайте балку на получившееся "ку", а плиту на продавливание. Выбор контура продавливания для плиты в такой постановке дело творческое. Выбирайте худший. Следите за сеткой КЭ, чтобы не было всплесков в зоне узла. Не забывайте про жесткость основания. Я бы сделал так.
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Вот и делайте, раз проще.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Я бы еще подстраховался. Попробовал бы обнулить крутильную жесткость у балки в узле контакта с колонной (суть шарнир вокруг продольной оси балке в узле стыка с колонной). И еще так бы пересчитал узел. Выбрал бы худшее. В пролете в плите прилетит от этого моментов, заармировал бы на них. И в данном случае это обоснованно. В балке (ребро под плитой) будут растягивающие усилия, скорее всего с учетом их не выйдет заармировать балку на крутящий момент, с учетом других силовых факторов. Сложное НДС. Вероятно никаких методов исследования типа Абакуса под рукой у ТСа нет и не будет. Прямую задачу не решить. Нормативных методик у нас тоже нет на этот случай. Так что есть смысл подстраховаться тут. Одному богу известно что там будет с трещинами. Как в данном случае этот вопрос решить, честно, не знаю. Учитывая, что узлов таких несколько и с каждым придется возиться. То только по этому моменту потерять можете пару недель. Главное помнить, что проектирование это просто, быстро и дешево. Удачи.
А, и еще посмотрите, сможет ли колонна воспринять приходящий на нее момент от плиты, если балка крутится. Методика расчета есть в ЕС. Я бы глянул. |
||||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Axe-d, я несколько припозднился, но какой-то у Вас на первом рисунке странный контур продавливания. Он должен быть как подрезанный для случая колонны у края плиты (боковые отрезки строго вертикально в плане).
По определению усилий на контур продавливания я либо брал бы грузовую площадь в виде треугольника с множителем 1.5 на учет моментов (лучи из центра колонны влево и вправо под 45 градусов до центра пролета), либо явно задал бы контур продавливания жестким телом, соединив его с центром колонны (см. приложение), понизив жесткость перекрытия. Если жесткий контур продавливания свяжете с ц.т. колонны одним стержнем, то и усилия получите через него требуемые для расчета на продавливание. Последний раз редактировалось frostyfrost, 01.04.2017 в 00:42. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
так и сделал. (точнее - соединил плиту и колонну при помощи АЖТ по контуру колонны)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
В принципе могу ошибаться, конечно, поскольку работ по этому направлению либо мало, либо нет))) Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ну так они же конструктивно и связаны.
как раз получил, что 2/3 суммарной реакции от плиты, хотя думал, что балки больше на себя "возьмут". а почему у нас он не должен использоваться?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
frostyfrost
по поводу истоков этого отчета, сравнивая модель ACI 318 с отчетом, предполагаю что авторы его брали за основу, но только в части модели. расчетный аппарат же, авторы постарались сохранить СНиПовский, без должной проверки (будем говорить своими словами)...что мне лично очень не нравиться. что касается модели продавливая у угла стен, то это явно творческое новаторство авторов, как полагаю, основанное на общих принципах....раз нагрузка на стену приходит с двух сторон (внешней и внутренней), то и сопротивляться плита должна двумя участками...наверное так размышляли авторы. Что касается балок, то как я раньше писал, такой подход не нормативный...нужно еще доказать, что плита будет сопротивляться таким образом. В самом деле, если крайняя балка недостаточно "мощная" ее вклад в общее сопротивление срезу будет меньше плиты и тогда можно пренебречь ее влиянием. С другой стороны , в случае высокой балки, принимающей большую поперечную силу чем плита....вклад плиты может оказаться на столько мал, что его нельзя учитывать вовсе...так как после разрушение балки (по аналогии со слабоармированным изгибаемым элементом), сразу же наступит разрушение всего узла... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Узел сопряжения колонны с балкой | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.11.2014 22:56 |
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны | GybelindaV | Металлические конструкции | 14 | 10.12.2012 14:22 |
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.06.2011 10:24 |
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. | drunk_master | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2011 16:26 |