Stark ES. Температурные воздействия
Конструктор
Волгоград
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 12653
|
|
||||
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 29.03.2017 в 16:57. |
||||
![]() |
|
||||
DrHokinsConst, Америку не открыли. Учет температурных воздействий действительно сильно влияет на НДС сооружения. Другой вопрос, что в рамках линейного расчета не учитываются нелинейные эффекты, трещины, которые "гасят" эффект от температурного воздействия на реальные конструкции.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Температура в упругом расчете - гиблое дело. Ayvengo абсолютно прав!
Если все упростить "до предела", и воспользоваться логикой и здравым смыслом, то можно ограничить температуру с "минусом" до температуры соответствующей примерно -15...-12 (усилия при такой темп. будут отдаленно похожи на усилия соответствующие трещинообразованию в изгибаемых "среднестатистических" плитах). А температуру в "плюс" - можно задавать по полной, но опять же она сильно гнет колонны во все стороны. Но опять же, если плита протрещит от проектных нагрузок, то уже влияние температуры на нее будет гораздо меньше. В целом температура с "минусом" более гадкая, нежели с "плюсом" (отрывы плит от диафрагм частенько бывают - нижняя на опорах может появиться). Это не советы, а так... мысли в слух... исходя из скромного личного опыта... ни разу не считал температуру два раза "одинаково". Всегда - это игра с "ожиданием" и "расчет показал" ![]() Последний раз редактировалось ki-ka, 29.03.2017 в 17:54. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
ki-ka, важны не абсолютные значения, а дельта. Причём +-. Или ты именно о дельте?
Тогда да. дельта с "-" может быть меньше дельты с "+". Но только для линейного расчёта. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А чтоб было. Мало ли...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Волгоград
Сообщений: 22
|
Ayvengo, попробуем посчитать согласно Вашим советам.
non-live, на температуру нам предписывает посчитать СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", п. 13.1 "Для конструкций, не защищенных от суточных и сезонных изменений температуры, следует учитывать изменение во времени t средней температуры и перепад температуры по сечению элемента, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования конструкций. Для конструкций, защищенных от суточных и сезонных изменений температуры, температурные климатические воздействия не учитываются." У нас конструкции никак не защищены.
__________________
Завтра решим! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Думаю, можно с этой книги начать - https://dwg.ru/dnl/5299
тут получше - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=357643&postcount=8 Последний раз редактировалось Ал-й, 30.03.2017 в 09:42. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Волгоград
Сообщений: 22
|
Ал-й, за книгу Вам конечно спасибо, но она нам особо не помогла.
![]() Температурный вопрос оказался крепким орешком. Данный вопрос будет рассмотрен на предстоящем вэбинаре - http://lira-soft.com/press/news/tsik...achakh-tema-18 и также имеется небольшая "Заметка эксперта" - http://lira-soft.com/wiki/notes/rasc...ya-v-lira-10-6 для ПК Лира 10.6, конечно не Stark ES, как указано в начале темы, но тем не менее. ![]() ![]()
__________________
Завтра решим! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Волгоград
Сообщений: 22
|
Ал-й, посмотрел внимательно приведённые примеры. Всё понятно, как определяются усилия и как проводится перерасчёт жёсткости для сечений с трещинами. Однако не совсем ясно, как в данном случае соотнести предложенный подход к нашей конкретной задаче. Наверное стоит попробовать и просто посмотреть, что получится.
SergeyKonstr, а что это за книга, можете написать?
__________________
Завтра решим! |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Ал-й, еще и у стен снизить жесткости стоит. Армирование от гравитационных составляющих есть. Дальше, чтобы учесть из енение осевых и изгибных составляющих, можно приведенное сечение посчитать для оболочек и численные жесткости для стержней, к примеру.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Да, про них тоже не забыть (не знаю есть ли они у ТС). Снижение жесткости стен для учета их работы на сдвиг в плоскости - интересная задача - недавно искал готовые решения в мировой практике, но туго с этим. Если у кого есть информация (thesis ы или статьи) - был бы признателен... В идеале иметь такие стены ближе к центру здания )
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
frostyfrost, даже когда речь идет о полноценных трещинах под 45 градусов на всю стену? (Допустим 1 этаж без пригруза и перерад градусов 40). Надо попробовать...
----- добавлено через ~4 мин. ----- P.s. помню в Лире только учет податливости основания и немыслимое количество итераций позволяли досчитать задачу без "механизмов" когда речь шла о народных гаражах с забытыми при строительстве температурными швами =) но с линейной задачей я не сравнивал (не пытался подобрать эквивалентную жесткость). Да и сложно это в Лире оперируя только толщиной и Е. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Offtop: frostyfrost, думаю можно найти что то вроде таких тестов - http://escholarship.org/uc/item/70k958f3 , но на сдвиг при длительной нагрузке.
Попробовать начать с авторов из www.anatech.com именно они на моей памяти, занимались наиболее интересными вещами по части жб + температура. ну Cervenka что то писал... Хотя положа руку на сердце, я вряд ли найду - все мысли о PBD, CSA и SHM )) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Волгоград
Сообщений: 22
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() Ал-й, да, подход постепенных приближений возможно поможет привести к более-менее адекватным результатам. Не знаю, надо посчитать конечно. ![]() Ещё, есть вот такая книга, где можно почитать про температурные воздействия. ![]() ![]() http://my-files.ru/mbm66y Со страницы 292.
__________________
Завтра решим! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Волгоград
Сообщений: 22
|
frostyfrost, Вы можете сами посмотреть в расчётом файле, который приложен к первому посту в этой теме. А так рассматривали два варианта:
1) жёсткое закрепление по всем всем перемещениям и поворотам; 2) жёсткое закрепление по X/Y, поворотам + пружины по Z. На сколько я успел заметить (если ничего не путаю), разницы в моментах при температурных воздействиях от вида закреплений опор (из рассмотренных нами) особо нет. Ayvengo, да, действительно 0.2 - трещины допустимы. Однако моменты от температурных воздействий хоть и становятся пропорционально меньше, но всё равно достаточно большие.
__________________
Завтра решим! |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Я не очень люблю Старк и даже последняя версия меня не вдохновила. Чтобы уменьшить моменты Вам нужно ввести упругие связи по низу фундаментной плиты, моделирующей взаимодействие плиты с основанием (0.7Cz). Либо попробуйте все посадить на объемники.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Вот в Пособии по проек. жилых зданий, вып. 3, Приложение 1,п.13 и то хотят учитывать крутильную податливость. А вы никак. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Другие-то интерфейс переписать не поленились, а вот про конечные элементы «забыли». И надо иметь минимум 8-10 элементов на пролет, чтобы получить хоть какую-то точность. Последний раз редактировалось Ayvengo, 03.04.2017 в 16:32. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Цитата:
https://www.youtube.com/watch?v=JPWGmvxnyqk А на полку и бесплатно жалко брать - место занимает. Жаль, что в Еврософте верят в то, что меньшее количество элементов на пролет - это то, что нужно для комфортной работы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Волгоград
Сообщений: 22
|
А было бы очень здорово, если бы кто-нибудь поделился результатами своих расчётов с учётом температурных воздействий. Например в виде расчётных схем (Старк, Лира и т.п.) или фрагментов томов расчёта.
![]() ![]() ![]() Ayvengo, как Вы предлагаете задать корректно конечную жёсткость в "поворотах" и учесть таким образом образование пластических шарниров? А насчёт виски, я с Вами соглашусь, очень жаль что не дадут ![]() ![]() ![]()
__________________
Завтра решим! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1) Шарниры типа 0 (линейные) с заданной жесткостью, но их жесткость подбираете сами так, чтобы моменты в колоннах не превышали макс. несущую способность. 2) Шарниры типа +1 или -1 (билинейные). Описание см. справку. В этом случае напрямую задается максимальный момент, который может воспринять колонна, но расчет уже надо делать нелинейный. В результате моменты в колоннах не превысят заданный максимум. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температурные воздействия на МК | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.11.2012 12:18 |
Расчет на температурные воздействия связевых каркасов со стальным каркасом и ж/б жесткими дисками перекрытий. | natuly | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.11.2012 16:05 |
Расчет жб резервуара на температурные воздействия в холодном климате | high_zero | Железобетонные конструкции | 1 | 24.09.2012 08:59 |
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) | Илья Екатеринбург | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.12.2008 08:54 |
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия | Дядя | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.12.2007 22:51 |