Прошу помощи с заданием коэффициентов постели С1 и С2 на вертикальные конструкции.
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 17913
|
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
В пределах инженерной практики и правдоподобности, что бывает редко, модуля деформации грунта.
Это для горизонтального внецентренно нагруженного фундамента. Для верт. конструкций какие-то средние данные, например, из справочника Сорочана, раздел 7.4, или как для сваи, при условии хорошего выполнения обратной засыпки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Я правильно понял, что для горизонтального участка конструкции коэффициенты будут перемененными (С1 и С2), а для вертикального постоянными (только С1, С2=0 )?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
С переменными С1 и С2 не знаком, знаком с постоянными С1 и С2, но здесь нужны законтурные элементы, уситывающие распределительную способность грунта, что подчас завышена. Переменный С1, изменяющихся от нуля в верхней части до какого-то значения на стыке верт. элемента с нижним. Кроме того, нужна податливость ф-та в гор. направлении, коль собрались перемещения вычислять. Ну это по типу "осадка-сдвиг-поворот". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Что то особо легче мне не стало. Всё равно СПАСИБО.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
да какой переменный С1 и С2
![]() Если вы просите Цитата:
Например, СКАД+Кросс имеют, действительно, методику с переменным коэффициентом постели С1 в плане. За счет данной "переменности" они и ушли от необходимости задания коэффициента сдвига. Поэтому, для плиты задаете коэффициенты постели, для стен - нагрузкой, как у вас и нарисовано в эскизе (по треугольнику). Успехов ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: А куды он денется...подошву канатами привяжете..это среза не должно быть, а сдвиг будет присутствовать (СП 23, Приложение Н, или у Флорина можно глянуть)...Но тут вжно какое вам перемещение нужно, до того, как приложите полезную нагрузку по верху или общее смещение сооружения...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
А кто вам рассказал, что для свайного ф-та перемещения запрещаются? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Как я писал выше перемещение в программе считать без сдвига. Сам сдвиг считать вручную. Финальное перемещение путем сложения двух цифр.
В том то и соль. Ну понят но же что это в известной степени допущение . |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
А как вы тогда узнаете, в каком состоянии находится участок грунта от поверхности до верха гор. плиты? толи давление на верт. стенку от покоя, толи возрастает до пассивного, если поверху плиты не будет контакта?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Тогда я не понимаю что вы хотите в по результатам расчета получить?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
----- добавлено через ~24 мин. ----- Отвечал выше. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
А чем вас методика "ручного счета" не устраивает? Вы и так больше половины данных в ручную уже посчитали. Осталось только пару проверок выполнить
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Уважаемые фундаменталисты, не могли бы посмотреть одним глазом на ситуацию: даны слои грунта, ложим плиту (давление под плитой порядка 8-12 т/кв.м). Интересует следующее: вычисленные коэффициенты постели С1 и С2 (два варианта) адекватны, или они годятся лишь для засовывания в определенное место?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Сжимаемую толщу надо бы до скалы ограичить, что совсем еще конкретно а порядок больше Е брать. И что с ИГЭ4, 3МПа это болото какое-то. Я бы просчитал осадку как для ленты по СП и сравнил значения
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Какой скалы? Там до магмы гравий.
Цитата:
Цитата:
Какие значения? Я не осадку считаю, а С1 и С2. Мне надо армировать фундамент, осадки/крены побоку.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Чем гравий не скальный грунт? Суть в том, что малосжимаемый, СП говорит сжимаемую толщу до него ограничить можно
Что есть С1? отношение нагрузка/осадка. Для совсем верного армирования лучше переменный коэф брать, а так вижу обычную широкую ленту (конечно от схемы нагрузок зависит). Если нагрузка равномерно-распределенная по всей площади, то ничего, кроме конструктивного армирования, там не будет при постоянных С1 |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Если память не изменяет, то последний слой скад считает с бесконечной глубиной, границу же сам определяет из условия по СП СИГМАр=0,2(0,5)СИГМАg
ну да, всяко точнее результат будет с точечной сложнее, тогда и вправду стоит посмотреть в сторону Полтора метра заменить не так критично, как и уплотнять, а спалось бы мне намного спокойнее. Мутная тема эти грунты) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ну не совсем точечно, стакан, ступень и фсе такое. Плита условно плита, она, скажем, достаточно жесткая.
Фундамент уже на треть возведен. А этот слой (4) в натуре вынуждены заменять - дожди размочили, работать невозможно, тощим бетоном замещают. Будет стоять вечно. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Я бы перевернул и загрузил средним давлением за вычетом веса плиты.
Но ты ж у нас "оптимизатор", поэтому бери по "слоистому". ----- добавлено через ~1 мин. ----- Что касается "переменному С1", то даже для "оптимизатора" это слишком. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Это все хорошо, если рассматривать весь фундамент как штамп. В плите этого совсем не наблюдается. В тоже время в переменном С1 жесткость плиты совсем не учитывается. На выходе будет что-то среднее. Лучше перебдеть
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Зачем переворачивать? Давление, причем совсем не среднее (есть некий перекос от момента), приложено и так.
Я для чего С1 ищу-то? Для того чтобы среднее давление иметь что ли? Нужна реальная картина деформаций/усилий. Нужны волны, гребни и впадины, панимаш... С1 зависит от давления. Давление зависит от С1. Полтергейст какой-то ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Для того и существуют итерации. В чем проблема скад-кросс потыркать? Занимает 20 минут с учетом создания геологии на площадке. Можно сравнить со второй моделью, где постоянный коэф будет и выводы для себя сделать в конкретной задаче.
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
В Лире, например, есть такая процедура. Задаёшь эти С по подошве. Считаешь первый раз. Среди ответов есть уточнённые С. Кнопочкой эти уточнённые С превращаешь из результатов в исходные. Считаешь второй раз. И так несколько раз, пока изменения не будут минимальными.
Давно этим не занимался, подробности не помню, но суть такая. Думаю, в других программах ситуация аналогичная. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
А можно поподробней?
![]() Цитата:
Цитата:
![]() В-общем, я потыркал СКАД, и моя плита мало реагирует на величину постели, только общая осадка и крен меняются. Поэтому в целях армирования сойдет очень грубая постель. Я типа модифицирую армирование, в связи с подозрительной густотой. А за крен/осадки пусть отвечают авторы геометрии ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вот именно подробности мне неизвестны.
Цитата:
Главное, постели штоп правильными оказались. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Ильнур,
1 выделяем одну плиту, в модели кнопки (точное название не помню): назначение- задание коэф упругого основания-экспорт данных в кросс-открыть сущ. площадку. (Файл с площадкой и геологией лучше заранее подготовить). 2 Вставляем плиту. Даем ориентировочную нагрузку (8-10т/м2), запускаем расчет 3 Нажимаем кнопку (название точное не помню): сохранить данные для скад. 4 Закрываем модель (изменения не сохраняем) 5 Автоматически открывается скад и запускается окно выбора количества разных С1 (от одного среднего до разных в каждом КЭ плиты) 6 Задаем коэф, запускаем расчет 7 Повторяем п.1, только теперь программа позволяет выбрать какую комбинацию использовать в качестве нагрузок для кросс 8 В кросс вставляем плиту, но вместо нагрузки задаем из меню "экспортировать данные из скад". Ну и далее по кругу. На каком этапе связь обрывается? У меня 11.3 на работе иногда глючил и не мог в кросс плиту перекинуть, решалось либо перезагрузкой, либо созданием плиты заново |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
У меня новый СКАД 21, и обрыв происходит во время экспорта. И вообще много глючиков. Например при нечаянном нажатии "Показать прогибы стержней" при отсутствии в модели стержней приводит к фатал эррор, нужно файл spr переименовывать и заново. И т.д. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
По подошве - лучше определить переменные коэффициенты постели, например при помощи программы Кросс. Либо с запасом взять равномерное распределение напряжений по подошве при простой схеме. Для рассматриваемого случая лучше коэффициенты по вертикальной поверхности вообще не учитывать. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Узлы плиты нужно принудительно назначить в один уровень. При работе Scad и округлении узлы оказываются не в одной плоскости. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 23.08.2017 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цех, стальной каркас, краны-мраны, консольные в т.ч., в-общем нагрузки хорошие, и далеко не центральные. Приняли сплошную плиту, и заармировали по самые помидоры. Народ в шоке от обилия арматуры.
Затащил таки нагрузки в Кросс. Но кросс не считает. В чем дело?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.08.2017 в 08:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
В данном видео довольно подробно описано что, как и где:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Evgeny31 Цитата:
У меня первый файл Кросс случайно был записан по принудительному пути, и все время открывался этот файл. А записывался в WORK. В-общем, процесс кое-как стронулся. Однако результаты странные - осадки Кросса и СКАДа расходятся - сканы после 2-х и 7-и итераций:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Ильнур, могу ошибаться, но кросс (так же как и Лира Грунт) импортирует нагрузки и считает осадку массива непосредственно от них. Когда определяешь осадку в Скаде, он учитывает жесткость сооружения, соответственно полученные результаты разнятся.
Осадки беру по скаду, тем более, что Кросс считает по расчетным нагрузкам.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Скорее опять же мой СКАД 21 уникально косячный (релиз 2015). ![]() На Лиру что ли перейти совсем...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Offtop: У меня примерно месяц на адаптацию ушел. Прогнал тестовую задачку чтоб кнопки запомнить, настроил панельки под себя, ну и несколько разноплановых схем прогнать. Трассировка расчета при проверке в постпроцессоре снимает много вопросов на первых этапах. Когда сажусь за скад кажется каким-то более грубым/топорным что-ли (возможно просто отвык). Но в обеих программах есть положительные нюансы, которые хотелось бы позаимствовать друг у друга.
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
В Лире можно импортировать солиды непосредственно из Грунта, посадить фундамент на них ограничив Нс по СП и посмотреть сразу конечный результат без итераций.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Если официальный пользователь, скачайте новее:
http://www.scadgroup.com/tmp/SCADOffice.exe |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() ![]() Мне осадки как таковые пофег. Меня не устраивает ХАРАКТЕР СХОДИМОСТИ при итерации. Пахнет несходимостью. Кросс мутный какой-то. Претензии не к осадкам, а к характеру сходимости. ![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
А в чём измеряется сила основания? Житейский опыт показывает, что чем жёсткость основания меньше, тем усилия больше. (мысленно кладём лист жести на пол и наступаем, а потом кладём этот же лист на мягкую кровать и второй раз на него наступаем)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
3-5 итераций обычно хватало, дальше разница не более 5% становилась. В самой схеме по вертикали нет каких-нить закреплений в виде пружин? А то может они воюют: скад на опоры вешает, а кросс на грунт все передать хочет))
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Думаю, это мой СКАД глючит.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
У кросса максимальная осадка должна быть меньше, если расчет идет с учетом жесткости каркаса. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Прошу помощи в поиске типового проекта склада | Erwin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.08.2018 17:15 |
Прошу помощи в разъяснении вопроса о необходимости экспертизы проекта | Dedmorozzz | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 18.11.2016 15:01 |
Прошу помощи в решении проблемы о выборе стоек на навес | Andrey_K_S | Металлические конструкции | 8 | 11.05.2016 14:09 |
Прошу помощи в идентификации документа | k3st | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.05.2012 00:44 |