Прошу помощи с заданием коэффициентов постели С1 и С2 на вертикальные конструкции.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу помощи с заданием коэффициентов постели С1 и С2 на вертикальные конструкции.

Прошу помощи с заданием коэффициентов постели С1 и С2 на вертикальные конструкции.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2017, 16:28 #1
Прошу помощи с заданием коэффициентов постели С1 и С2 на вертикальные конструкции.
Hoochienevich
 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49

Граждане! Прошу прокомментировать правильность компоновки следующей расчётной схемы. Существует некая заглубленная конструкция на которую с обоих сторон действуют нагрузки от грунта. Верно ли будет для определения перемещения верха конструкции обратный отпор ниже расположенного грунта учесть коэффициентами постели С1 и С2 ( заданными в том числе на вертикальные элементы) определенными по аналогии с расчетом фундаментов?

Вложения
Тип файла: pdf 123.pdf (299.4 Кб, 391 просмотров)

Просмотров: 17913
 
Непрочитано 30.06.2017, 08:43
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


С1 и С2 -коэф-ты постоянные. Под подошвой и по верт. стенки коэф-т переменный.


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Верно ли будет
Нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 09:24
#3
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
С1 и С2 -коэф-ты постоянные. Под подошвой и по верт. стенки коэф-т переменный.
Согласен. Те если последовательными итерациями для разных участков конструкции высчитать коэффициенты согласно действующих усилий результат будет правдоподобный?
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 09:38
1 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
будет правдоподобный?
В пределах инженерной практики и правдоподобности, что бывает редко, модуля деформации грунта.

Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Те если последовательными итерациями для разных участков конструкции
Это для горизонтального внецентренно нагруженного фундамента. Для верт. конструкций какие-то средние данные, например, из справочника Сорочана, раздел 7.4, или как для сваи, при условии хорошего выполнения обратной засыпки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 10:13
#5
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это для горизонтального внецентренно нагруженного фундамента. Для верт. конструкций какие-то средние данные, например, из справочника Сорочана, раздел 7.4, или как для сваи, при условии хорошего выполнения обратной засыпки.
Я правильно понял, что для горизонтального участка конструкции коэффициенты будут перемененными (С1 и С2), а для вертикального постоянными (только С1, С2=0 )?
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 10:39
1 | #6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
для горизонтального участка конструкции коэффициенты будут перемененными (С1 и С2),
Переменный С1, вычисляемый с учетом крена ф-та, если ф-т жесткий или относительной разности осадок, если ф-т гибкий.
С переменными С1 и С2 не знаком, знаком с постоянными С1 и С2, но здесь нужны законтурные элементы, уситывающие распределительную способность грунта, что подчас завышена.

Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
а для вертикального
Переменный С1, изменяющихся от нуля в верхней части до какого-то значения на стыке верт. элемента с нижним.

Кроме того, нужна податливость ф-та в гор. направлении, коль собрались перемещения вычислять.
Ну это по типу "осадка-сдвиг-поворот".
Вложения
Тип файла: docx 307.docx (189.2 Кб, 125 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 11:21
#7
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Переменный С1, изменяющихся от нуля в верхней части до какого-то значения на стыке верт. элемента с нижним.

Кроме того, нужна податливость ф-та в гор. направлении, коль собрались перемещения вычислять.
Ну это по типу "осадка-сдвиг-поворот".
Что то особо легче мне не стало. Всё равно СПАСИБО.
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 15:26
#8
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


да какой переменный С1 и С2
Если вы просите
Цитата:
помощи с заданием коэффициентов постели С1 и С2 на вертикальные конструкции.
, то, видимо, хотите задать их в программе, юзающей МКЭ.
Например, СКАД+Кросс имеют, действительно, методику с переменным коэффициентом постели С1 в плане. За счет данной "переменности" они и ушли от необходимости задания коэффициента сдвига.
Поэтому, для плиты задаете коэффициенты постели, для стен - нагрузкой, как у вас и нарисовано в эскизе (по треугольнику).
Успехов
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 11:57
#9
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
да какой переменный С1 и С2
Если вы просите , то, видимо, хотите задать их в программе, юзающей МКЭ.
Например, СКАД+Кросс имеют, действительно, методику с переменным коэффициентом постели С1 в плане. За счет данной "переменности" они и ушли от необходимости задания коэффициента сдвига.
Поэтому, для плиты задаете коэффициенты постели, для стен - нагрузкой, как у вас и нарисовано в эскизе (по треугольнику).
Успехов
Именно эта переменность и имелась в виду. Почему Вы считает что задание некой пружины не отразит работу массива грунта со стороны вертикальных элементов? Ведь природа их взаимодействия будет вполне сопоставима с работой грунта под подушкой.
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 12:25
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


А как вы сдвиг по подошве считать будете? По трем сечениям.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 12:39
#11
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А как вы сдвиг по подошве считать будете? По трем сечениям.
Из условия что система уравновешена и сдвига по подошве нет.
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 13:29
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
сдвига по подошве нет.
Offtop: А куды он денется...подошву канатами привяжете..это среза не должно быть, а сдвиг будет присутствовать (СП 23, Приложение Н, или у Флорина можно глянуть)...Но тут вжно какое вам перемещение нужно, до того, как приложите полезную нагрузку по верху или общее смещение сооружения...
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 15:20
#13
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: А куды он денется...подошву канатами привяжете..это среза не должно быть, а сдвиг будет присутствовать (СП 23, Приложение Н, или у Флорина можно глянуть)...Но тут вжно какое вам перемещение нужно, до того, как приложите полезную нагрузку по верху или общее смещение сооружения...
Ни чего не остаётся что сдвиг, если он таки будет, учесть путем сложения двух значений на бумажке. Меня в большей степени интересует сама возможность высчитать данные перемещения при такой системе. В конечном итоге задачу можно сделать проще запретив перемещения по низу, как в случае устройства монолитной плиты или свайного фундамента.
Вложения
Тип файла: pdf 124.pdf (4.3 Кб, 84 просмотров)
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 15:37
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Ни чего не остаётся что сдвиг, если он таки будет, учесть путем сложения двух значений на бумажке
Научите меня, а то я все через податливость....

Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Меня в большей степени интересует сама возможность высчитать данные перемещения при такой системе
Если правильно зададите коэф-ты, то почему бы и нет.

Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
....запретив перемещения по низу, как в случае устройства монолитной плиты или свайного фундамента.
А кто вам рассказал, что для свайного ф-та перемещения запрещаются?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 15:48
#15
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Научите меня, а то я все через податливость....
Как я писал выше перемещение в программе считать без сдвига. Сам сдвиг считать вручную. Финальное перемещение путем сложения двух цифр.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если правильно зададите коэф-ты, то почему бы и нет.
В том то и соль.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А кто вам рассказал, что для свайного ф-та перемещения запрещаются?
Ну понят но же что это в известной степени допущение .
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 16:13
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Как я писал выше перемещение в программе считать без сдвига.
А как вы тогда узнаете, в каком состоянии находится участок грунта от поверхности до верха гор. плиты? толи давление на верт. стенку от покоя, толи возрастает до пассивного, если поверху плиты не будет контакта?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 16:26
#17
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


стоит ознакомиться с разделом 9 СП 22
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 05:08
#18
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Из условия что система уравновешена и сдвига по подошве нет.
Тогда я не понимаю что вы хотите в по результатам расчета получить?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 10:47
#19
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А как вы тогда узнаете, в каком состоянии находится участок грунта от поверхности до верха гор. плиты? толи давление на верт. стенку от покоя, толи возрастает до пассивного, если поверху плиты не будет контакта?
Если предлагаемый мной способ вызывает больше вопросов чем ответов. Тогда возможно Вы предложите рациональный путь решения подобных задач.

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Тогда я не понимаю что вы хотите в по результатам расчета получить?
Отвечал выше.
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 08:07
#20
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Если предлагаемый мной способ вызывает больше вопросов чем ответов. Тогда возможно Вы предложите рациональный путь решения подобных задач.
А чем вас методика "ручного счета" не устраивает? Вы и так больше половины данных в ручную уже посчитали. Осталось только пару проверок выполнить
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 10:48
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Уважаемые фундаменталисты, не могли бы посмотреть одним глазом на ситуацию: даны слои грунта, ложим плиту (давление под плитой порядка 8-12 т/кв.м). Интересует следующее: вычисленные коэффициенты постели С1 и С2 (два варианта) адекватны, или они годятся лишь для засовывания в определенное место?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коэффициенты постели.jpg
Просмотров: 379
Размер:	336.6 Кб
ID:	192545  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 10:54
#22
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Сжимаемую толщу надо бы до скалы ограичить, что совсем еще конкретно а порядок больше Е брать. И что с ИГЭ4, 3МПа это болото какое-то. Я бы просчитал осадку как для ленты по СП и сравнил значения
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 11:15
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Сжимаемую толщу надо бы до скалы ограничить,
Какой скалы? Там до магмы гравий.
Цитата:
что совсем еще конкретно а порядок больше Е брать.
Что?
Цитата:
И что с ИГЭ4, 3МПа это болото какое-то.
Да не, не болото, просто плоховатый грунт. Он несет то, что несет.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Я бы просчитал осадку как для ленты по СП и сравнил значения
Какие значения? Я не осадку считаю, а С1 и С2. Мне надо армировать фундамент, осадки/крены побоку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 11:22
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Ильнур, ну если краем глаза, то похоже, исходя из табличных данных
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: коэф.постели.jpg
Просмотров: 354
Размер:	240.5 Кб
ID:	192547  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кэф.Постел.1.jpg
Просмотров: 263
Размер:	77.7 Кб
ID:	192548  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 11:25
1 | 1 #25
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какой скалы? Там до магмы гравий.
Чем гравий не скальный грунт? Суть в том, что малосжимаемый, СП говорит сжимаемую толщу до него ограничить можно

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не осадку считаю, а С1 и С2
Что есть С1? отношение нагрузка/осадка. Для совсем верного армирования лучше переменный коэф брать, а так вижу обычную широкую ленту (конечно от схемы нагрузок зависит). Если нагрузка равномерно-распределенная по всей площади, то ничего, кроме конструктивного армирования, там не будет при постоянных С1
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 11:30
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


напрашивается или уплотнение грунтов или замена
длинная плита с нагрузкой на основание 8-10т/м2 может и не потянуть
кстати что там с пучением и глубиной промерзания?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 11:39
#27
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
8-10т/м2 может и не потянуть
Осадка средняя 4-6 см, критичного вроде ничего, расчетное сопротивление хорошим должно быть на такой глубине. если брать краевую 2-3 см, то жесткость придется увеличивать и арматура выползти может. Но единым С1 армирование не увидим
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 11:43
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Осадка средняя 4-6 см
средняя...
Николай Г., полы запрещается на грунтах с Е<5МПа, а тут фундамент)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 11:51
#29
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
полы запрещается на грунтах с Е<5МПа
Ну с полами понятно, там нагрузка подвижная, и потом раковины в сантиметр по всему полу не очень хорошо будут смотреться. А тут если штампом давим, то какая разница
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 11:57
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Чем гравий не скальный грунт? Суть в том, что малосжимаемый, СП говорит сжимаемую толщу до него ограничить можно
Зачем? 5 м слоя гравия учтены, и все. Далее ничего не нужно делать.
Цитата:
Что есть С1? отношение нагрузка/осадка.
Калькулятор "Запрос" производит расчет по теориям, которые и заложены в норме. Если я вручную по СП посчитал, то уже калькулятор просто не нужен.
Цитата:
Для совсем верного армирования лучше переменный коэф брать
Какой переменный? "Кросс" что ли употребить?
Цитата:
.. Если нагрузка равномерно-распределенная..
Именно нет, зачем бы мне заморачиваться? На плите стоят колонны. Хорошо нагруженные моментом в т.ч.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 12:14
#31
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
5 м слоя гравия учтены
Если память не изменяет, то последний слой скад считает с бесконечной глубиной, границу же сам определяет из условия по СП СИГМАр=0,2(0,5)СИГМАg
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какой переменный? "Кросс" что ли употребить?
ну да, всяко точнее результат будет
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На плите стоят колонны.
с точечной сложнее, тогда и вправду стоит посмотреть в сторону
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
уплотнение грунтов или замена
Полтора метра заменить не так критично, как и уплотнять, а спалось бы мне намного спокойнее. Мутная тема эти грунты)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 13:10
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
...с точечной сложнее...
Ну не совсем точечно, стакан, ступень и фсе такое. Плита условно плита, она, скажем, достаточно жесткая.
Фундамент уже на треть возведен.
А этот слой (4) в натуре вынуждены заменять - дожди размочили, работать невозможно, тощим бетоном замещают. Будет стоять вечно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 13:17
#33
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


А почему бы и кроссом не воспользоваться если плита?
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 13:28
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
А почему бы и кроссом не воспользоваться ...
Мутный он какой-то...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 13:30
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Я бы перевернул и загрузил средним давлением за вычетом веса плиты.
Но ты ж у нас "оптимизатор", поэтому бери по "слоистому".

----- добавлено через ~1 мин. -----
Что касается "переменному С1", то даже для "оптимизатора" это слишком.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 13:36
#36
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я бы перевернул и загрузил средним давлением за вычетом веса плиты.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что касается "переменному С1", то даже для "оптимизатора" это слишком.
Это все хорошо, если рассматривать весь фундамент как штамп. В плите этого совсем не наблюдается. В тоже время в переменном С1 жесткость плиты совсем не учитывается. На выходе будет что-то среднее. Лучше перебдеть
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 13:36
#37
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я бы перевернул и загрузил средним давлением за вычетом веса плиты.
Ну или так)
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 13:52
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я бы перевернул и загрузил средним давлением за вычетом веса плиты...
Зачем переворачивать? Давление, причем совсем не среднее (есть некий перекос от момента), приложено и так.
Я для чего С1 ищу-то? Для того чтобы среднее давление иметь что ли?
Нужна реальная картина деформаций/усилий. Нужны волны, гребни и впадины, панимаш...
С1 зависит от давления. Давление зависит от С1. Полтергейст какой-то
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 14:22
#39
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop: похоже без плаксиса и объемников не обойдется =)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 14:32
#40
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С1 зависит от давления. Давление зависит от С1.
Для того и существуют итерации. В чем проблема скад-кросс потыркать? Занимает 20 минут с учетом создания геологии на площадке. Можно сравнить со второй моделью, где постоянный коэф будет и выводы для себя сделать в конкретной задаче.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 14:48
#41
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С1 зависит от давления. Давление зависит от С1. Полтергейст какой-то
В Лире, например, есть такая процедура. Задаёшь эти С по подошве. Считаешь первый раз. Среди ответов есть уточнённые С. Кнопочкой эти уточнённые С превращаешь из результатов в исходные. Считаешь второй раз. И так несколько раз, пока изменения не будут минимальными.
Давно этим не занимался, подробности не помню, но суть такая. Думаю, в других программах ситуация аналогичная.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 14:56
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Offtop: похоже без плаксиса и объемников не обойдется =)
А можно поподробней?
Цитата:
В чем проблема скад-кросс потыркать?
Нет связи между ними. А конфигурация участков пестрая очень.
Цитата:
В Лире, например, есть такая процедура. Задаёшь эти С по подошве. Считаешь первый раз. Среди ответов есть уточнённые С. Кнопочкой эти уточнённые С превращаешь из результатов в исходные.
В-о-о-о-т.
В-общем, я потыркал СКАД, и моя плита мало реагирует на величину постели, только общая осадка и крен меняются.
Поэтому в целях армирования сойдет очень грубая постель. Я типа модифицирую армирование, в связи с подозрительной густотой.
А за крен/осадки пусть отвечают авторы геометрии
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 15:00
#43
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет связи между ними.
А по подробней?
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
В Лире, например, есть такая процедура.
Скад-кросс один в один делает (напряжения Pz от комбинации импортирует), хотя в лире проще. В десятке там вообще одной итерации хватает для сходимости.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 15:28
#44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В-общем, я потыркал СКАД, и моя плита мало реагирует на величину постели, только общая осадка и крен меняются.
Поэтому в целях армирования сойдет очень грубая постель.
главное чтобы мозаика нагрузок в итоге совпадала с мозаикой напряжений
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 16:35
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А по подробней?...
Вот именно подробности мне неизвестны.
Цитата:
главное чтобы мозаика нагрузок в итоге совпадала с мозаикой напряжений
Смотря каких напряжений. Там 100500 компонент.
Главное, постели штоп правильными оказались.
Цитата:
напряжения Pz от комбинации импортирует
Покажи, кто куда импортирует. Вот как выглядит в СКАДе модель. КЭ - плиты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Импорты.jpg
Просмотров: 165
Размер:	266.0 Кб
ID:	192563  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 16:40
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Ильнур, а что это за сооружение?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 16:46
#47
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Ильнур,
1 выделяем одну плиту, в модели кнопки (точное название не помню): назначение- задание коэф упругого основания-экспорт данных в кросс-открыть сущ. площадку. (Файл с площадкой и геологией лучше заранее подготовить).
2 Вставляем плиту. Даем ориентировочную нагрузку (8-10т/м2), запускаем расчет
3 Нажимаем кнопку (название точное не помню): сохранить данные для скад.
4 Закрываем модель (изменения не сохраняем)
5 Автоматически открывается скад и запускается окно выбора количества разных С1 (от одного среднего до разных в каждом КЭ плиты)
6 Задаем коэф, запускаем расчет
7 Повторяем п.1, только теперь программа позволяет выбрать какую комбинацию использовать в качестве нагрузок для кросс
8 В кросс вставляем плиту, но вместо нагрузки задаем из меню "экспортировать данные из скад".
Ну и далее по кругу.

На каком этапе связь обрывается? У меня 11.3 на работе иногда глючил и не мог в кросс плиту перекинуть, решалось либо перезагрузкой, либо созданием плиты заново
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 17:12
#48
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Так есть же Rz. Если осадки пофигу, считай на это давление.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 20:55
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ильнур,
1 выделяем одну плиту, в модели кнопки (точное название не помню): назначение- задание коэф упругого основания-экспорт данных в кросс-открыть сущ. площадку. (Файл с площадкой и геологией лучше заранее подготовить).
2 Вставляем плиту. Даем ориентировочную нагрузку (8-10т/м2), запускаем расчет
3 Нажимаем кнопку (название точное не помню): сохранить данные для скад.
4 Закрываем модель (изменения не сохраняем)
5 Автоматически открывается скад и запускается окно выбора количества разных С1 (от одного среднего до разных в каждом КЭ плиты)
6 Задаем коэф, запускаем расчет
7 Повторяем п.1, только теперь программа позволяет выбрать какую комбинацию использовать в качестве нагрузок для кросс
8 В кросс вставляем плиту, но вместо нагрузки задаем из меню "экспортировать данные из скад".
Ну и далее по кругу.
На каком этапе связь обрывается? У меня 11.3 на работе иногда глючил и не мог в кросс плиту перекинуть, решалось либо перезагрузкой, либо созданием плиты заново
Спасибо за подробности.
У меня новый СКАД 21, и обрыв происходит во время экспорта. И вообще много глючиков. Например при нечаянном нажатии "Показать прогибы стержней" при отсутствии в модели стержней приводит к фатал эррор, нужно файл spr переименовывать и заново. И т.д.
Цитата:
Так есть же Rz. Если осадки пофигу, считай на это давление.
Естесствено, армируется по Rz. Но ведь Rz соответствует постели. А С1 я как бы вычисляю на глаз.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 21:39
#50
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Существует некая заглубленная конструкция на которую с обоих сторон действуют нагрузки от грунта. Верно ли будет для определения перемещения верха конструкции обратный отпор ниже расположенного грунта учесть коэффициентами постели С1 и С2 ( заданными в том числе на вертикальные элементы) определенными по аналогии с расчетом фундаментов?

----- добавлено через ~24 мин. -----
На вертикальные элементы нужно добавить горизонтальную нагрузку от веса грунта и полезную (от автомобилей, например) по Пособию "Проектирование подпорных стен и стен подвалов".

По подошве - лучше определить переменные коэффициенты постели, например при помощи программы Кросс. Либо с запасом взять равномерное распределение напряжений по подошве при простой схеме.

Для рассматриваемого случая лучше коэффициенты по вертикальной поверхности вообще не учитывать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ильнур,

На каком этапе связь обрывается? У меня 11.3 на работе иногда глючил и не мог в кросс плиту перекинуть, решалось либо перезагрузкой, либо созданием плиты заново
Узлы плиты нужно принудительно назначить в один уровень. При работе Scad и округлении узлы оказываются не в одной плоскости.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 23.08.2017 в 09:58.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 23:35
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, а что это за сооружение?
Цех, стальной каркас, краны-мраны, консольные в т.ч., в-общем нагрузки хорошие, и далеко не центральные. Приняли сплошную плиту, и заармировали по самые помидоры. Народ в шоке от обилия арматуры.
Затащил таки нагрузки в Кросс. Но кросс не считает. В чем дело?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос к кросс.jpg
Просмотров: 121
Размер:	321.4 Кб
ID:	192582  
Вложения
Тип файла: rar Плита фундамента4.rar (20.0 Кб, 19 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.08.2017 в 08:24.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 09:40
#52
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цех, стальной каркас, краны-мраны, консольные в т.ч., в-общем нагрузки хорошие, и далеко не центральные.
Ильнур, проверь еще по п.5.6.27 СП22
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 10:05
#53
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Затащил таки нагрузки в Кросс. Но кросс не считает. В чем дело?
Выбери задать нагрузку, тыкни в плиту, нагрузку оставь ноль и забей отметку подошвы.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 11:09
#54
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


В данном видео довольно подробно описано что, как и где:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=se4p6jRyjAk
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 13:32
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Выбери задать нагрузку, тыкни в плиту, нагрузку оставь ноль и забей отметку подошвы.
Да, отметка неправильно проставилась.
Evgeny31
Цитата:
В данном видео довольно подробно описано что, как и где:
Да, весьма толковый ролик.
У меня первый файл Кросс случайно был записан по принудительному пути, и все время открывался этот файл. А записывался в WORK.
В-общем, процесс кое-как стронулся.
Однако результаты странные - осадки Кросса и СКАДа расходятся - сканы после 2-х и 7-и итераций:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 итерации.jpg
Просмотров: 96
Размер:	257.1 Кб
ID:	192595  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7 итераций.jpg
Просмотров: 83
Размер:	219.9 Кб
ID:	192596  
Вложения
Тип файла: spr Плита фундамента4.SPR (111.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: rar Плита фундамента4.rar (241.3 Кб, 13 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 11:00
#56
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Ильнур, могу ошибаться, но кросс (так же как и Лира Грунт) импортирует нагрузки и считает осадку массива непосредственно от них. Когда определяешь осадку в Скаде, он учитывает жесткость сооружения, соответственно полученные результаты разнятся.
Осадки беру по скаду, тем более, что Кросс считает по расчетным нагрузкам.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 10:44
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ильнур, могу ошибаться, но кросс (так же как и Лира Грунт) импортирует нагрузки и считает осадку массива непосредственно от них. Когда определяешь осадку в Скаде, он учитывает жесткость сооружения, соответственно полученные результаты разнятся.
Осадки беру по скаду, тем более, что Кросс считает по расчетным нагрузкам.
Идея понятна. Но на деле по мере увеличения итераций здание проваливается все глубже и глубже. А это уже не согласовывается ни с чем.
Скорее опять же мой СКАД 21 уникально косячный (релиз 2015).
На Лиру что ли перейти совсем...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 12:19
#58
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На Лиру что ли перейти совсем...
У меня примерно месяц на адаптацию ушел. Прогнал тестовую задачку чтоб кнопки запомнить, настроил панельки под себя, ну и несколько разноплановых схем прогнать. Трассировка расчета при проверке в постпроцессоре снимает много вопросов на первых этапах. Когда сажусь за скад кажется каким-то более грубым/топорным что-ли (возможно просто отвык). Но в обеих программах есть положительные нюансы, которые хотелось бы позаимствовать друг у друга.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 13:16
#59
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но на деле по мере увеличения итераций здание проваливается все глубже и глубже. А это уже не согласовывается ни с чем.
Естественно, отпор грунта изменяется согласно заданной геологии, напряжения в грунте так же изменяются, все же логично как бы. Нужно довести до того, как перестанет проваливаться и принять конечные С1,2.
В Лире можно импортировать солиды непосредственно из Грунта, посадить фундамент на них ограничив Нс по СП и посмотреть сразу конечный результат без итераций.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 09:12
#60
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Конечно проваливается - в болото посадил конструкцию... Сам сказал, что осадки считать не надо, а теперь претензии к осадкам.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 09:53
#61
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скорее опять же мой СКАД 21 уникально косячный (релиз 2015).
Если официальный пользователь, скачайте новее:
http://www.scadgroup.com/tmp/SCADOffice.exe
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 18:28
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Конечно проваливается - в болото посадил конструкцию... Сам сказал, что осадки считать не надо, а теперь претензии к осадкам.
Еще раз: посадил не я. Я армирование модифицирую. Расчет показывает, что арматуры в два раза больше. Причем чем слабее основание, тем больше запас. Т.е. задача решена, армирование выдано, караван идет.
Мне осадки как таковые пофег. Меня не устраивает ХАРАКТЕР СХОДИМОСТИ при итерации. Пахнет несходимостью. Кросс мутный какой-то. Претензии не к осадкам, а к характеру сходимости. Я кстати не стал пока 100500 итераций делать, вот долгими зимними вечерами может и займусь...
Цитата:
Если официальный пользователь, скачайте новее:
Спасибо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 20:10
#63
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Причем чем слабее основание, тем больше запас.
А в чём измеряется сила основания? Житейский опыт показывает, что чем жёсткость основания меньше, тем усилия больше. (мысленно кладём лист жести на пол и наступаем, а потом кладём этот же лист на мягкую кровать и второй раз на него наступаем)
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 23:37
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А в чём измеряется сила основания? Житейский опыт показывает, что чем жёсткость основания меньше, тем усилия больше. (мысленно кладём лист жести на пол и наступаем, а потом кладём этот же лист на мягкую кровать и второй раз на него наступаем)
Я говорю про результаты конкретной итерации Кросс-Скад: чем больше итераций, тем больше осадка и меньше моменты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 23:43
#65
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
чем больше итераций, тем больше осадка и меньше моменты.
3-5 итераций обычно хватало, дальше разница не более 5% становилась. В самой схеме по вертикали нет каких-нить закреплений в виде пружин? А то может они воюют: скад на опоры вешает, а кросс на грунт все передать хочет))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 23:44
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
3-5 итераций обычно хватало, дальше разница не более 5% становилась. В самой схеме по вертикали нет каких-нить закреплений в виде пружин? А то может они воюют: скад на опоры вешает, а кросс на грунт все передать хочет))
Да не, просто плита лежит, а на ней нагрузки.
Думаю, это мой СКАД глючит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2017, 01:23
#67
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да не, просто плита лежит, а на ней нагрузки.
Думаю, это мой СКАД глючит.
Может быть стоит принять условный фундамент, дать равномерную нагрузку (Все здания/площадь плиты) и посчитать осадку и напряжения по крышам слоев методом послойного суммирования (и сравнить с расчетным сопротивлением), чтобы иметь возможность оценить результаты.
У кросса максимальная осадка должна быть меньше, если расчет идет с учетом жесткости каркаса.
ProjectMaster вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу помощи с заданием коэффициентов постели С1 и С2 на вертикальные конструкции.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Прошу помощи в поиске типового проекта склада Erwin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.08.2018 17:15
Прошу помощи в разъяснении вопроса о необходимости экспертизы проекта Dedmorozzz Организация проектирования и оформление документации 9 18.11.2016 15:01
Прошу помощи в решении проблемы о выборе стоек на навес Andrey_K_S Металлические конструкции 8 11.05.2016 14:09
Прошу помощи в идентификации документа k3st Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.05.2012 00:44