Кирпичное здание в МКЭ программе.
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 19655
|
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Можно посмотреть здесь:
http://www.lira.com.ua/products/mono/index.php |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Palmer, "далеко пойдете тов..", а если серьезно: ни о какой динамике речи быть не может, в ручную придется догружать схему, т.к. в линейной постановке кирпичную кладку можно считать только в одном случае - когда не возникает усилий растяжения; если Вы изгиб из плоскости стены не учитываете, то оболочки применять незачем. Столб можно задавать как столб (стержень), в принципе, и вводить параметры материала в соответствии с физической нелинейностью.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 13
|
Перечитав "пособие" пришел к выводу, что расчет простенков - это по сути расчет стержня с сечением, соответствующим участку кладки от проема до проема, что вобщем-то логично для отдельно взятых участков.
ander Вы говорите стержнем смоделировать, а как можно смоделировать стержнями стены и учесть их взаимную работу? Также по-поводу динамики. Если смоделировать стены оболочками с модулем упругости кладки и сделать расчет на ветер по полной программе - это что неверно в принципе будет или просто "обычно так не делается"? Неужели никто не делает расчеты кирпичных зданий в том же MicroFe или Scad? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
я Вашей схемы не знаю, поэтому предлагаю то, что пришло в голову раньше всего. Если Вам надо стены, а не простенки отдельно, считать, считайте пластинами. Неверным расчет будет потому, что кладка работает по-разному на растяжение-сжатие, а это уже нелинейный расчет, а динамику в чистом виде не обсчитать в нелинейном расчете.
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Давайте отделим мух от котлет. У Вас 10-ти этажный дом. Сейсмики нет. О какой динамике вообще идет речь? Ответ "в принципе" - не ответ. Пульсации ветра реально появятся, если надстроить еще 4 этажа минимум. Но это нецелесообразно по многим причинам. Если настраивать, то еще не менее 7-10 этажей. А тут уже и сам кирпич нецелесообразен. А сейсмика - это уже совсем отдельная история. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 13
|
Цитата:
Мы проектируем в сейсмической зоне в основном здания из ж/б. Сейчас возникла необходимость сделать расчет здания с кирп. несущими стенами без ж/б включений в несейсмическом районе. На ветер расчет мы обычно не делаем, сейсмика 8-9 баллов. Хотелось бы подобраться и к динамич. расчету с учетом пульсаций ветра, но это уже другая история. Вопрос не в схеме конкретного проекта, а в принципах расчета кирпичных зданий в программах. Уже начинаю думать, что единственный выход - расчет простенков вручную. Но как всегда, хочется учесть как можно больше факторов в одной модели, ветер, грунтовые условия, применить полученные усилия для расчета фундаментов и т.д. ander В ходе поверхностного знакомства с упомянутым "Мономах", я заметил, что материал стен из кладки принимается изотропным, т.е. никакой нелинейности материала нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Да пробовали, в линейной постановке фигня-же получается. Если учитывать физнелин кирпичной кладки - надо создавать модель кладки. Готовых нет даже в Анисе и Настране. Итого: реалистичный расчет сего 10 этажного здания тянет как миниум на кандидатскую. Вам оно надо? 10 этажное кирпичное здание вполне проектируется на основании СНиПа и пособия, зачем МКЭ?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Они неправильные получаются, потому-что перераспределяются за счет мнимой работы кирпича на растяжение, чем сложнее здание, тем неправильнее. А по СНиПу стены и простенки от результатов МКЭ подобрать сложно, там все усилия в нескольких направлениях одновременно, что СНиП-ом не предусмотрено, не работает кипричная кладка по СНиПу на сжатие-растяжение-изгиб-срез в трехмерном представлении. А если отбрасывать что-то - это уже неверно, куда девать остальные усилия?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. Последний раз редактировалось dermoon, 22.10.2007 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Вот тоже впервые сталкиваюсь с кирпичем. Есть в качестве примера 16эт. дом расчитанный в Мономах-кирпич. Руками ничего не считалось, все решения приняты только на основе Мономаха. Про учет или не учет анизотропности в справке М.-кирпича вообще ничего нет... Вопрос:
1. Этот расчет априори неверен и представляет собой бред? 2. Что тогда считать в Мономахе? Сараи? И для чего его Лировцы делали? В заблуждения вводить? 3. Дом то стоит... Мож не ходить рядом.. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Что косается усилий в нескольких направлениях - тоже не беда. Когда ручками собираем нагрузки - учитываем только вертикальные напряжения, так-что кто не знает как учесть напряжения в остальных направлениях, могут (плохо конечно) их наверно не учитывать, хотя основные учесть не так уж трудно. Кстати для справки - в СНиПе есть табличка с расчетным сопративлением кладки на растяжение (и не только). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
В СНиПе расчитывается на внецентренное сжатие (вертикальный изгиб) столбчатый (стержневой) элемент. В МКЭ обычно пластина (оболочка). СНиП никак не учитывает одновременно вертикальный и горизонтальный изгиб + срез, только все по отдельности. В идеале, кирпич надо моделить в МКЭ объемными элементами. В в Лире и Скаде работа с объемными элементами реализована плохо. Думаю, в ANSYS кирпичный объем задать можно. Другое дело - сам материал кирпич, наверное нужно писать что-то свое.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
думаю будет любопытно почитать эту тему
__________________
я еще не волшебник, я только учусь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 13
|
Цитата:
![]() Стена б=640мм., кирпич гляниный обыкновенный М100, ц/п раствор М100, узлы обычные: угловой Г-образный, пересечение продольной стены с поперечной Т-образное. Кладка неармированная с перевязкой через ряд, ну можно и без перевязки чтобы проще было. |
|||
![]() |
|
||||
пару слов в защиту Мономаха-Кирпич. Считаю на нем кирпичные 10-16 этажные здания. Уже построили с десяток.
![]() ![]()
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 13
|
Извините меня за беспросветную тупость, но все-таки я не понял, что Вы хотели сказать. Более-менее приближенно я думаю можно задать только объемными ортотропными элементами, пластинами смоделировать послойно не получится никак.
В "Мономахе" по-моему работает следующий упрощенный алгоритм. При расчете МКЭ стены моделируются пластинами, проводится линейный стат. расчет , вычисляются усилия в узлах КЭ, после этого по этим усилиям производится расчет по СНиП. Упрощенно, но наверное это более-менее применимый для широких масс метод, реализованный программно на сегодняшний день. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Я тоже так думаю. На мой взгляд МОНОМАХ - программный комплекс, наиболее приближенный к проектировщику, который оперирует физическими объектами типа балки, колонныы, плиты перекрытия и т.п. Причем, совсем не обязательно досконально разбираться в МКЭ, хотя и желательно.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Чем глубже лезу в тему МКЭ-кирпич, тем ... приходиться лезть ещё глубже. Ближе к телу... Считаю 16-этажную кирпичку, попробовал задать стены пластинами - вариант "Turg6_" (в архиве). Почитал пособие к каменным и армокаменным и в результате вариант "Turg2_". Нагрузки одинаковые, заданы с учетом заведения длинной стороны пустоток на стены, толщина стены 64см. В варианте "Turg2_" на пересечении стен связь по узлам: в плане не даёт стенам расползаться - большая жесткость, по вертикали определена след. образом:
64см х 280см (площадь сечения срезаемой стены) х 2,5кс/см2 (прочность на срез) / 3 (связи по высоте) = 15000кг/связь; по нормам разность деформации смежных стен около 2см = жесткость связи 15000/2 = 7500кг/см. По результатам расчета фактическое усилие в связях не превысило 1000кг. В архиве: ..._1 - фрагмент расчетной схемы ..._Nx - вертикальные сжимающ. напряж-я в нижних простенках, кг/см2 ..._F - вертикальные перемешения верхних простенков, см.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
А как замоделировать сопряжение сборной или монолитной плиты с крайней стеной , чтоб момент с плиты не передался на стену ведь узел не жесткий но плита с эксцентриситетом к оси . В MicroFE возможно уменьшить изгибную жесткость и нет проблем , а в лире по-моему есть балки-стенки (без изгибающих моментов) под них снип и написан
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Из стены выпускаешь консольки в 1/3 толщины стены, на конце к которому примыкает плита ставишь шарнир, я так делаю. Здесь возникает момент от нецентрального опирания плиты, но это ближе к реальной работе, чем просто шарнирное примыкание плит.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 25.10.2007 в 10:18. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Коричневые пластины - кирпичные стены;
Серые стержни с шарнирами - перемычка над проёмом, к стержням прикладывается нагрузка от перекрытия + подоконной стены; Зеленые стержни в теле пластин - вспомогательные стержни малой жесткости, стержням прикладывается нагрузка от перекрытия. Желтые крестики - КЭ55 из ЛИРЫ: связь конечной жесткости между узлами.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Denbad, ну и зачем там объединение перемещений (желтые крестики - КЭ55)? На картинке у Вас нормальное, как я понимаю, крестовое сечение с перевязкой, а Вы его превратили в отдельно стоящие стены, связанные между собой, грубо говоря, сетками. Это не то. А сетка КЭ Вас вообще устраивает? По-моему, слишком грубая, или Вы основание считаете?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
КЭ 55 - это не объединение перемещений, а как раз наоборот - податливое соединение, уход от модели жесткого сопряжения перекрёстных стен. Варируя жесткостью связи можно управлять перераспределением усилий между несущими и самонесущими стенами, обосновать монолитные пояса, определить в них усилия, увидеть их влияние на работу здания.
После "разделения" стен у меня получились бОльшие усилия в простенках, в сравнении с вариантом сплошных стен. Вариант со связями очень близко совпал с ручным расчётом. Когда я задавыл сплошные стены (=Мономах), простенки нижних этажей проходили толщиной 64см с небольшим армированием, вариант со связями - толщина 78см с армированием по максимуму. Сейчас с монолитными поясами разбераюсь.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 25.10.2007 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 13
|
Уважаемые специалисты.
Чувствую, что тема уходит вглубь мышлений о несовершенстве реализаций нелинейности материала. Хотелось бы уточнить общее направление, реализуемое в повседневности и воспринимаемое экспертизой, исходя из вашего опыта расчетов кирпич. зданий в программах. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
1. Не жесткое объединение перемещений - это примерно как "немножко беременна". Объединение перемещений либо есть, либо это уже не объединение перемещений, а связь конечной жесткости.
2. А зчем я разрезаю стены, сначала задам вопрос - пособие по каменным и армокаменным читали? раздел 7.13 ..., приложение 8. 3. У меня есть вариант МОНОМАХ - форевэ, но поизучав нормативы я понял, что разработчики МОНОМАХи не утруждали себя их изучением, поэтому пытаюсь разобраться сам.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Тогда почему расчетная схема МОНОМАХА не имеет ничего общего с тем, что написано в СНиПе;
Как МОНОМАХ объясняет восприятие кладкой растягивающих и срезающих усилий в разы превышающие нормативные? Кирпичное здание - конструкция статически неопределимая, значит усилия перераспределяются по жесткостям, учитывает МОНОМАХ перераспределение усилий от выключения из работы треснувших участков кладки?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 26.10.2007 в 11:11. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Я понимаю, что там где появились растяжения, срез мне нужно вводить монолитные пояса, армировать кладку. Но если подходить к программе с позиции я задал геометрию и прога должна мне выдать результат, то минимум я должен увидеть поля протрещавшей кладки. И если кто скажет, что кирпичное здание не должно трещать, то покажите мне кирпичное здание в котором нет трещин.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Denbad, в линейном расчете кирпич можно решить только в том случае, если в нем не возникает растяжение, поэтому я кирпич считаю в физической нелинейности, а что делает Мономах, понятия не имею, он ведь для монолита больше сделан.
Не нашел противоречий, документ ориентирован на ручной счет - упрощенная методика, не говоря уже о том, что Г-образный простенок считается, как Г-образный, а никак не 2 простенка разной длины, связанные между собой податливыми связями. Так что Ваши податливые связи мне не понятны. Тавровое сечение эффективнее прямоугольного, остальное тем более. Последний раз редактировалось ander, 26.10.2007 в 11:52. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Да я и сам сторонник нелинейных моделей кирпича, но:
1. задача 55000 элементов очень долго будет в нелинейке "жеваться", элемент порвёт - расчет остановиться, откорректировал и всё по новой ... 2. Вчера архитекторы "обрадывали" - стеночки подвинули / добавили, хорошо я объектом с неясным сроком между делом занимаюсь, параллельно сам себе ребусы загадываю, а если бы я в режиме "дэдлайна" был? 3. Поэтому решил попробовать методы линейных расчетов, но чтоб результаты нормальные получить.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
1. Если здание кирпичное (бескаркасное), то стены (простенки) я бы задал балками-стенками произвольного вида, а узкие простенки стержнями, конкретных сечений. Да, принял бы ортоторопную модель с разными модулями по вертикали и горизонтали. Кладка работает в основном только на сжатие, слабо на изгиб и плохо на растяжение (срез). Говорить о нелинейности проблематично - это не железобетон, где возможно перераспределение на армосреду.
2. Расчетом нужно выявить зоны с гл.растягивающими напряжениями, и в проекте предусмотреть кладочную арматуру. Отдельные простенки и перемычки можно просчитать автономно. 3. При моделировании необходимо уйти от эффекта "зависания стен" на венчающих ригелях-поясах путем ввода односторонних связей. 4. В модели исключить из жесткости подоконные участки и узкие простенки, но в нагрузках они должны присутствовать... 5. Перекрытия (сборные или монолитные?) - от этого зависит способ моделирования, для реалистичной передачи нагрузок на стены, да и работа самих перекрытий. 6. Вполне вероятно, что лестнично-лифтовой блок надо выполнить их железобетона - появится ядро жесткости, что улучшит работу здания вцелом. 7. О фундаментах: перекрестные балки или плита - решать в соответствие с сеткой стен и геологией. Это все в глобальном аспекте...локально - надо выяснять по рез-там расчета. И еще: считать совместно по схеме О-Ф-З или нет? Вопрос не простой. Лучше выполнить жесткий нулевой цикл (подвал) и считать с защемлением по обрезу. PS Это мое мнение, и я так бы все и сделал.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
EUDGEN
На мой взгляд толково. Я бы тоже так сделал. неясно только как моделировать опирание плит перекрытий?
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
EUDGEN, а меня нелинейность вполне устраивает, тем более, что разница с линейным расчетом ощутима, достаточно логична, да и вообще результат вполне доступен. Суть физической нелинейности, как и для ж/б, о которой у Вас вопросов возникает меньше, та же - разная работа основного материала на растяжение-сжатие.
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
ИМХО, чем МОНОМАХ-КИРПИЧ противоречит СНиПу - СНиП рассматривает прочность сечений (причем там нет растянутой зоны - для внецентренно-сжатых элементов), а МОНОМАХ, по-сути, сравнивает средние напряжения по всему сечению (игнорируя внецентренное сжатие, расчетную длину и прочие заумности) с R. Т.е. берет напряжения из МКЭ расчета (кладки как идеально упругого тела) и проверяет прочность как центрально сжатое сечение. При этом разработчики сего творения уверяют в хелпе, что мол эффекты внецентренного сжатия учитываются "автоматически" МКЭ-расчетом (по упругой модели, т.е. с учетом работы материала в растянутых зонах). В общем, КИРПИЧ чего-то там считает, а True is out here (C) Fox Mulder
|
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Приходилось расчитывать 14-этажное кирпичное здание в СКАДе. Стены моделировал оболочками. Опирание стен на фундаментную плиту и опирание плит на кладку моделил объединенными перемещениями. Разрешал повороты UX и UY. Находил мембранные напряжения в стенах и умножал их на коэффициент, учитывающий внецентренное сжатие. Схему прилагаю. Может быть это поможет.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
wyd
Обычно в каркасном здании кирпичное или блочное заполнение жесткостным элементом не учитывают, только нагрузкой.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 20.08.2009 в 06:02. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
Надстраиваем каркасное здание | Van | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.02.2007 16:03 |
Одоэт. каркасное здание в сейсмике | nalivai | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.12.2006 23:29 |
Помогите "посадить" здание | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 11.02.2006 15:08 |
Кирпичное 25 этажное здание... | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 21.01.2006 22:11 |