Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 23192
|
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
Это понятно. В одном пункте говорят о фрикционных соединениях и фланцевых, в другом о болтовых соединениях. С точки зрения прочности, можно ли делать монтажный стык на болтах (не высокопрочных)?
Тогда, если следовать пункту 5.6 СП, то нужно и опорный узел верхнего пояса фермы (он ведь на фланцах) делать на высокопрочных болтах, но тогда он не будет уже шарнирным, или как? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
По поводу применения болтов: рекомендую прочитать приложение. Безусловно, болты класса В применяются в соединениях с растяжением, например, подвеска монорельса, но стык фермы - не тот случай (на мой взгляд).
1. Эти болты не обеспечат необходимой надежности. 2. Их потребуется значительно больше. 3. Без контролируемого не будет обеспечена беззазорность соединения в узле, т.е. фланцы просто разойдутся, а фасонка распорки просто будет болтаться. 4. Зазоры, которые появятся между фланцами не допустимы ни во фланцевых, ни в срезных соединениях. Таким образом, соединение будет нерабочим. Кроме того, фланцевая сталь должна быть не ниже 15 категории, т.е. С345-4 с гарантией сплошности и относительного сужения. Необходим также контроль сплошности околошовной зоны после сварки. Болты верхнего стыка конструктивные, без них ферму просто не смонтировать. Неподвижность узла обеспечивается сжатием поясов. Последний раз редактировалось Левша, 30.08.2017 в 21:45. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Зависит от условий нагружения узла. Если нагрузки без циклов, то обычные болты (не высокопрочные, без предварительного натяжения) обеспечат необходимую надежность при должном расчетном обосновании. Да. если обычные болты будут 5.8, то в два раза. Цитата:
Цитата:
Соединение будет рабочим, но не соответствующим нормам. Последний раз редактировалось ZVV, 30.08.2017 в 23:18. |
||||
![]() |
|
||||
Узел 2 превращает сопряжение фермы и колонны в жесткое, при том что и высота фермы в коньке больше чем на опоре, и колонна явно под момент не рассчитана.
Не надо ничего мудрить - оголовок с ребром и будет счастье. И хвост НП, заканчивающийся узлом 2 - убрать. ЗЫ спросонья пока мысль не оформилась - но насчет прогонов предчувствие нехорошее. ЗЗЫ И колонна не пойдет - при центральном сжатии 10 тонн для нее - на пределе, а ветер и т.п. - совсем беда
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 31.08.2017 в 05:29. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
1.Примите конструктивно ответный фланец не 12мм а 16мм, так же как и у фермы, на узле 1 - верхний оголовок.
2. Принимайте высокопрочные болты. Узел по смыслу такой же как и стык НП фермы. Мало того, что нормы напрямую говорят о том, что во фланцах необходимо применять высокопрочные болты, так еще и по смыслу подумайте: если применить обычные, обоснованные расчетом - конструкция конечно не рухнет, но будет, в любом случае раскрытие фланцев, что не есть хорошо - щелевая коррозия, эстетика и т.д. Поэтому принимайте ВПБ и всё будет пучком.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
61klim, вы для начала поясните с какой целью делаете жесткое крепление фермы к колонне (точнее пытаетесь это сделать, потому как сама схема неудачная - нужен опорный раскос и опирание через нижний пояс).
По-хорошему лучше отказаться от такой рамы и выполнить классическую - с шарнирным опиранием фермы на колонну и жестким креплением колонны с фундаментом, но тогда нужно увеличить сечение колонны (мю=2). а узел Axe-d нарисовал, можно и на ГСП опереть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
То есть верхний пояс к колонне будет крепиться двумя болтами всего, этого будет достаточно, получится чистый шарнир, так?
Если я уберу нижний пояс фермы к колонне то колонна явно не пройдет по устойчивости и гибкости в плоскости рамы, так как расчетная длина колонны в плоскости рамы увеличится. Для уменьшения расчетной длины стойки и был доведен нижний пояс до колонны. Можно ли его оставить, может сделать менее жесткий узел? Заказчик уж очень не хочет выходить за размер колонны 140 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
Цитата:
Такого плана: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
Для колонны при схеме которая указана в первом сообщении (в начале темы): в плоскости рамы мю=2 и расчетная длина l=8,2 м, из плоскости мю=1 и l=4,1 м, так как имеются вертикальные связи между колоннами.
Крепление колонны к фундаменту -жесткое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
|
|||
![]() |
|
||||
и где же? Ветер разве не прикладывали?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ситуация позволяет сместить опорное ребро фермы (или ребро колонны), чтобы одна под другой были. И сечение надо больше
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
По формуле п. 9.2.2 СП 16 не считал, согласен. Обшивка будет сэндвич-панелями и стены, и кровля. Расчет был в SCADе.
Цитата:
сечение чего? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Верхний узел я бы сделал так, как предлагает Аxe-d. Нижний изменил бы, сделав отверстия в узле овальными, раз уж нужно соединить пояс с колонной.
Это всё при условии, что расчетная схема меняется с рамной на шарнирное опирание. При этом немного увеличатся усилия в ферме, но уменьшатся в колонне. Будет ли выигрыш в сечениях, не знаю - нужно считать, но узлы станут проще. По поводу замечаний ZVV: Высокопрочные болты применяются ХЛ, т.е. северного исполнения (зачем-то рекомендуют специалисты одного из ведущих НИИ, вероятно для надежности), чего нет в "простых" болтах. Если ставить "простые" болты класса 10.9, количество болтов не изменится, но какой смысл в такой замене? Они дешевле, но менее надежны. Экономия незначительная, а риск - большой. Стоит ли? Если фланцы нижнего пояса разойдутся, распорка однозначно будет болтаться из-за разницы в диамерах болтов и отверстий. Ход составит примерно плюс-минус 3 мм с поправками на точность изготовления. О каком креплении может идти речь? А если нет крепления к нижнему поясу, зачем нужна распорка? И это ножно назвать рабочим узлом? Я не берусь утверждать что всё выйдет по-моему. Может быть, всё сделают качественно: и конструкции изготовят, и болты, и затянут их как высокопрочные, и не будет при этом зазоров. Тогда всё будет, как надо. Вы только верьте и молитесь. А я бы посоветовал: делайте хорошо, а плохо и без Вас получится. Зато Вы будете спать спокойно. Последний раз редактировалось Левша, 31.08.2017 в 10:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
Спасибо. Сейчас посчитаю по 9.2.2. Короче, скаду не всегда нужно доверять.
Получается для расчета эксцентриситета e=M/N нужно принимать M равный для колонны с одним защемленным, а другим свободным концом – моменту в заделке, но не менее момента в сечении, отстоящем на треть длины колонны от заделки? Правильно? ----- добавлено через ~5 мин. ----- По центру ферм будут устанавливаться вертикальные связи по фермам и к нижнему поясу в центрах фермы - распорки. Я на узлах этого не отобразил просто. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
Цитата:
2) Коэффициент расчетной длинны колонны в плоскости рамы может и меньше 2 быть, если есть диск покрытия и связи по торцам (в плоскости рам). 3) 6.6 болтов нет в СП. Ну про прочность колоны и узлов крепления поясов к колонне при ее жестком креплении уже сказали. Мне еще кажется подозрительным усилие 1,7т в поясе, примыкающем к колонне. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну а коэф. а в формуле Вы нашли то? если у Вас колонна по устойчивости на пределе, как раз и будет где-то 1. Так что предельная гибкость у Вас будет где-то 120
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
Согласен
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Рассчитывается коэффициент a по формуле к табл. 32. Если рассчитанное значение больше 0,5 то принимаю это значение, рассчитанное по формуле. Если значение менее 0,5, то принимаю 0,5, так как в примечании пишут "a -коэффициент, принимаемый не менее 0,5...". Таким образом предельна гибкость не может быть 120, она будет 150. Правильно ли я понимаю СП? Друго дело, что в примечнии еще пишут "a - коэффициент, принимаемый не менее 0,5 (в необходимых случаях вместо "фи" следует принимать "фи" е). Фи е - это и есть значение при расчете устойчивости внецентренно-сжатого элемента? Тогда может и будет гибкость, надо считать. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
Дошло! Спасибо за разъяснения!
Последний раз редактировалось 61klim, 31.08.2017 в 11:56. |
|||
![]() |
|
||||
Опорное ребро и швы крепления ребра к стенке трубы считаются, а не берутся первые попавшиеся цифры.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
Такая схема будет считаться шарнирной и в верхнем поясе и в нижнем, как думаете?
В нижнем поясе будут овальные отверстия. Опорный лист фермы 20 мм. Опорная плита на колонне 16 мм. Ребро сквозное в колонне 12 мм. Крепление на двух болтах М20-8.8 - верхний пояс. Нижний пояс - М16-8.8. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
Зачем вам это?
У вас или ферма опирается шарнирно, тогда нижний пояс ненужно в колонну упирать (его не нужно вообще делать). Ферму и узлы тогда принимать по сериям типа Молодечно. Или вы хотите примкнуть весь элемент к колонне жестко. Для этого нужен в первую очередь соответствующий расчет (1.7т в примыкающем к колонне нижнем поясе кажется мало). Или вы хотите чтобы она шарнирно опиралась и при этом защемляла верх колонны уменьшая ее расчетную длину? Вообще у вас очень много недочетов в листах начиная с материалов для сварки и заканчивая вопросом зачем вы вообще фланец приняли для усилия 24т. Серию Молодечно и особенно примечание к ней внимательно почитайте. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. | петя333 | Деревянные конструкции | 8 | 15.08.2016 11:05 |
Опорный узел треугольной фермы с параллельными поясами | AlexRudz | Металлические конструкции | 3 | 27.07.2015 09:56 |
Как посчитать опорный узел треугольной фермы? | student-PGS | Металлические конструкции | 15 | 03.07.2014 14:35 |
как усилить опорный узел стойки фермы | vaalya83 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 02.11.2012 11:02 |
Узел крепления двутавра в стойке из квадратной трубы | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 18.10.2011 10:40 |