Можно ли так стыковать арматуру?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли так стыковать арматуру?

Можно ли так стыковать арматуру?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2017, 13:33 #1
Можно ли так стыковать арматуру?
Роман007
 
Москва
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 13

Скажите пожалуйста купил арматуру по 5.7 метра в авральном режиме не продумал нахлест все стыки продольной арматуры получаются в одной точке.По правилам стыки необходимо разносить в разбежку как я понял.Можно ли к стыковочному соединению добавить трети пруток и таким образом усилить узел?
Прошу сильно не критиковать сам строю образования нет фундамент плита арматура 16мм.
Просмотров: 11421
 
Непрочитано 13.10.2017, 15:03
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


зависит от напряжений в арматуре, если их особо нет, то начхать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 16:38
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста купил арматуру по 5.7 метра в авральном режиме не продумал нахлест все стыки продольной арматуры получаются в одной точке.По правилам стыки необходимо разносить в разбежку как я понял.Можно ли к стыковочному соединению добавить трети пруток и таким образом усилить узел?
Прошу сильно не критиковать сам строю образования нет фундамент плита арматура 16мм.
Можно просто увеличить длину нахлеста в 2 раза.
А если стыковка происходит не вместе максимального использования сечения арматуры, только например меньше 50% (точнее надо считать), то можно все в одном сечении стыковать.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 16:40
#4
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:55.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2017, 12:05
#5
Роман007


 
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13


Вот примерно нарисовал что получается. В принципе я сваркой владею, если в нахлестке 5 диаметров арматуры положить шов и усилить дополнительно накладкой из арматуры? Так можно?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Хотелось бы в одном месте сделать без перерасхода доп арматуры и конечно удобства. Работаю один.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _MG_0902.jpg
Просмотров: 677
Размер:	230.9 Кб
ID:	194738  
Роман007 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2017, 12:46
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


https://dwg.ru/dnl/13814
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2017, 12:54
#7
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
Хотелось бы в одном месте сделать без перерасхода доп арматуры и конечно удобства. Работаю один.
Да нормально там получится. Не будут они в одном сечении. 9,7 м - 5,7 м = 4, м. Один стержень 5,7 прижимаешь к левому краю плиты, следующий стержень к правому. и так чередуешь. А что на этой плите будет находиться???
Saur вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2017, 13:05
#8
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Роман007, вот так (чуть-чуть с запасом)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Если варишь хорошо, можно на сварку 8-10d. Но нахлест безопасней
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 418
Размер:	26.0 Кб
ID:	194739  
non-live вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2017, 14:21
#9
Lavrstone


 
Блог
 
Регистрация: 03.08.2013
Сообщений: 32


Разве п.10.3.30 СП 63.13330 не разрешает стыковать арматуру в одном сечении при увеличенном перехлесте?

"Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента а равным 2,0. "
Lavrstone вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2017, 15:05
#10
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Lavrstone Посмотреть сообщение
Разве п.10.3.30 СП 63.13330 не разрешает стыковать арматуру в одном сечении при увеличенном перехлесте?

"Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента а равным 2,0. "
Он говорит стыкуй без разбежки т.к. требуемый нахлест 2*45*d=1440 а у тебя 1700 что больше требуемого.
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2017, 19:26
#11
Роман007


 
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13


Saur, Сначала думал будет мастерская,обстоятельства изменились, сейчас придется дом строить.
Роман007 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 10:40
#12
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
Saur, Сначала думал будет мастерская,обстоятельства изменились, сейчас придется дом строить.
Переборщили вы с арматурой 16 диаметра. Разве что только у вас там плита 15 см. толщиной.... Если плиту делать 25 см. толщиной то там 12 арматуры с шагом 200 за глаза. Плюс поперечное армирование в зоне продавливания надо предусмотреть. Так что у вас требуемый перехлест арматуры там гораздо меньше нормируемого
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 12:26
#13
Роман007


 
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13


в рисунке ошибся с длинной стороны не 9.7 м. а 10.7 м.
По калькулятору который предложил Tyhig нахлест с разбежкой получается марку бетона нужно увеличить только до В45 -40

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Переборщили вы с арматурой 16 диаметра. Разве что только у вас там плита 15 см. толщиной.... Если плиту делать 25 см. толщиной то там 12 арматуры с шагом 200 за глаза. Плюс поперечное армирование в зоне продавливания надо предусмотреть. Так что у вас требуемый перехлест арматуры там гораздо меньше нормируемого
Я считать не умею, в школе плохо учился.Все на Ютюбах делают 12 14.ну думаю перестрахуюсь малость чтоб ничего не рухнуло.
Роман007 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 13:07
#14
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
думаю перестрахуюсь малость чтоб ничего не рухнуло
Тогда вы просто не знаете, что требуемая величина нахлеста зависит от того насколько используется арматура. Если вы кладете туда 16 арматуру и используетя она на 100%, то требуемый перехлест будет равен нормативному. А если эта 16 арматура используется только на 40%, то и требуемый перехлест будет 40% от нормативного но не менее минимального перехлеста, который в конструктивных требованиях сп 63.13330.
Даже если у вас 10,7 м. То вы можете в разбежку делать перехлест без всякой сварки. Перехлест арматуры у вас будет составлять 700 мм. Этого более чем достаточно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
бетона нужно увеличить только до В45 -40
Неее это бред. Вы такой не купите нигде. Да и не нужен он такой.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 15:57
#15
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Перехлест арматуры у вас будет составлять 700 мм
Ну положим сейсмика по карте микрорайонирования 8 баллов.

Цитата:
более чем достаточно
для того, чтобы плита внезапно стала не плитой.

Цитата:
Сообщение от Роман007
Можно ли к стыковочному соединению добавить трети пруток и таким образом усилить узел?
Просто отдельные хомуты не гните, раз уж все равно на площадке каркас собирать будете - а из цельного прута. 6 метровый вполне можно потаскать, станок особо большой не нужен будет. Сварка - лучше не надо вообще, даже если в сертификате арматуры и будет 500С написано - вряд ли в европейской части можно надеяться что вместо сталь 3 производитель с барского плеча 08г2с просто так запихал, а продавец на металлобазе по какой-то причине это пропустил и за ту же цену продал
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 19:09
#16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
для того, чтобы плита внезапно стала не плитой.
обоснуйте.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 09:24
#17
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
обоснуйте.
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций, кроме колонн,
стыкование рабочей арматуры допускается осуществлять при диаметре стержней до 20 мм -
в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но
с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней.
Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим
нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с
учетом дополнительных требований настоящего свода правил.

В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры.



Если что, то по приведенной ТС картинке - стыкуется арматура прямо посреди пролета.

Возможность того, что даже в центре какой-нибудь Московской области в 10 километрах от домика в лесу на ближайшем карьере энное количество тонн аммонита бахнут, да и что там за грунты у ТС - на ваше усмотрение.

примерно так вышеописанное выглядело например в Кемеровской области
Offtop: В результате землетрясения пострадало около 5 тысяч домов, более 350 из них подлежат сносу. Без крова осталось как минимум 79 человек. После происшествия пришлось снести железнодорожный вокзал в Белово и некоторые другие общественные здания. Общий ущерб составил 1,7 млрд. рублей
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 09:48
#18
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
даже в центре какой-нибудь Московской области в 10 километрах от домика в лесу на ближайшем карьере энное количество тонн аммонита бахнут
Денис Дубровин, вы предлагете всегда проектировать с учетом сейсмики, даже если район не сейсмичный?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 09:52
#19
Роман007


 
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13


Да не бывает у нас землетрясений (московская обл.) и взрывать ни чего не будут.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Роман007
бетона нужно увеличить только до В45 -40
Неее это бред. Вы такой не купите нигде. Да и не нужен он такой.
Вроде как в прайсай на рбу есть м550 в40.
Роман007 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 10:03
#20
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
вы предлагаете всегда проектировать с учетом сейсмики, даже если район не сейсмичный?
Я вам для того ссылку и привел - просто на близлежащем карьере бахнули получше и все близлежащие постройки на грунтах 3,4 категории внезапно оказались в условиях считай 8 балльного землетрясения. Хотя считай все строились для территории, которая в момент постройки считалась как 6 баллов. Весело, да?
А предлагаю я если отсутствует геология - проектировать с учетом возможных требований, которые она могла бы внести. Сейсмика - это просто самый яркий пример, особенно если про это ничего не известно.

Цитата:
Перехлест арматуры у вас будет составлять 700 мм. Этого более чем достаточно.
Явно же прямо в заблуждение вводит?

Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
Да не бывает у нас землетрясений (московская обл.) и взрывать ни чего не будут.
Я думаю если вы такие заявления делаете ответственно, то и ответ на заданный вами вопрос - тоже у вас уже есть, ответственный и несомненно неопровергаемый. Скажите, для чего вы вопрос вслух тогда озвучиваете?

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.10.2017 в 10:10.
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 10:12
#21
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Явно же прямо в заблуждение вводит?
Вы действительно верите, что в середине плиты под коттедж без подвала потребуется 10,05 см2/м арматуры?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 10:20
#22
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
аже если в сертификате арматуры и будет 500С написано - вряд ли в европейской части можно надеяться что вместо сталь 3 производитель с барского плеча 08г2с
и где же такая марка стали прописана? По ГОСТу она идет только для Ат600 Ат800
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 10:25
#23
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вы действительно верите, что в середине плиты под коттедж без подвала потребуется 10,05 см2/м арматуры?
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста купил арматуру по 5.7 метра в авральном режиме не продумал нахлест все стыки продольной арматуры получаются в одной точке.По правилам стыки необходимо разносить в разбежку как я понял.Можно ли к стыковочному соединению добавить трети пруток и таким образом усилить узел?
Прошу сильно не критиковать сам строю образования нет фундамент плита арматура 16мм.


телепатией не владею. Но ж/б колонны 0,3*0,5 м, наверное с шарнирным опиранием, да еще с таким расположением в плане, да с таким пролетом...

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
и где же такая марка стали прописана?
Offtop: ну да, крутовато что-то размахнулся В любом случае, не припоминаю что бы на металловедении рассказывали какую магию надо использовать что бы используя приставку С в маркировке из стали 3 получить 450 МПа, да еще варить ее без ограничений ручной дуговой сваркой

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.10.2017 в 10:34.
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 10:39
#24
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
да еще с таким расположением в плане, да с таким пролетом...
Я вас умоляю. С таким пролетом и расположением колонн, для плиты даже 200 мм толщиной это семечки.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 10:45
#25
Роман007


 
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
телепатией не владею. Но ж/б колонны 0,3*0,5 м, наверное с шарнирным опиранием, да еще с таким расположением в плане, да с таким пролетом...
*
Под колонны хочу сделать выпуски арматуры 6 штук по 2 метра затем поэтапно заливать в течении зимы.Стена из керамзит бетона. Перекрытие тоже монолит.Высота стен 4.5метра.Второй этаж под большим вопросом.
Роман007 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 11:30
#26
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
Под колонны хочу сделать выпуски арматуры 6 штук по 2 метра
Я рекомендую вам погуглить "армирование плиты в зоне продавливания колонной"
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 14:36
#27
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
для плиты даже 200 мм толщиной это семечки.
Цитата:
"армирование плиты в зоне продавливания колонной"
Цитата:
Стена из керамзит бетона. Перекрытие тоже монолит.Высота стен 4.5метра. Второй Мансардный этаж под большим вопросом.
защитный слой наверное сантиметров 7 будет. Масса домика - тонн так 200
Цитата:
Вы действительно верите, что в середине плиты под коттедж без подвала потребуется 10,05 см2/м арматуры?
собственно плита которая в свету 5,4*5 м получится потянет в районе 3 т/м2. А фиг его знает что там потребуется, но сомневаюсь что даже в 300 мм вся построечная арматура влезет, особенно как нарисовано - колонны со стенами прям по краю.
Стык колонны с перекрытием - это наверное как там правильно называется "пластический шарнир"? Сетка 6*6 для тяжелых материалов - это даже не жилое домостроение а вполне себе такая нормальная промка

но вот это конечно круто
Цитата:
Перекрытие тоже монолит.Высота стен 4.5метра
сам строю образования нет
Работаю один
Уважаемый автор, Ваш оптимизм конечно ободряет и внушает уверенность в будущем, но вообще такую деятельность кто-то может и преступлением посчитать

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.10.2017 в 14:57.
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 17:25
#28
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:55.
TK вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 17:49
#29
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
собственно плита которая в свету 5,4*5 м получится потянет в районе 3 т/м2
а почему упругое основание не учитываете?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 18:24
#30
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
а почему упругое основание не учитываете?
так пол/потолок же. Что учитывать когда так и не понятно - это домик цокольный этаж/техподполье+этаж+мансардный этаж/чердак или что-то другое? Опять же вопрос хомутов - 70+30 защитный + 4*16 это только на продольную арматуру. + хомуты на торцы(в условиях площадки)+поперечка без подколонников. Да еще до М600 договорились - В любом случае дачный домик - превратился в непойми что, что тут учитывать

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Вы уверены, что обсуждаете тот же домик , что и все остальные?
Вы уверены что вы точно понимаете что обсуждаете домик с бетонными стенами 4,5 метра и с монолитным перекрытием?

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.10.2017 в 18:32.
Денис Дубровин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 22:42
#31
Роман007


 
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Я рекомендую вам погуглить "армирование плиты в зоне продавливания колонной"
Спасибо изучаю как могу

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
защитный слой наверное сантиметров 7 будет. Масса домика - тонн так 200
Защитный слой по 5 см. Массу точно не считал на вскидку первый этаж 100 тонн с перекрытием.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Уважаемый автор, Ваш оптимизм конечно ободряет и внушает уверенность в будущем, но вообще такую деятельность кто-то может и преступлением посчитать
Не от хорошей жизни.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Если масса стены примерно 20т ширина 0.4м высота 4.5м длина 10.7 получается давление 0.04903325 МПа а бетон по таблице В40
сжатие 29 МПа растяжение 2.1 МПа, разве я не прохожу с большим запасом?
Роман007 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 00:43
#32
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
бетон по таблице В40
нееее, максимум В25 применяйте.
А какая толщина фундаментной плиты у вас будет?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 02:56
#33
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
разве я не прохожу с большим запасом?
Дело не в запасах, а в том, что все вами перечисленное - загоняет домик в деревне-самострой в категорию нормального такого индустриального объекта вообще без запасов, все расчетное, который уже чувствителен к технологии и материалам. Опять же оснастка и техника - каким образом вы монолитное без балочное перекрытие кубов на 8 тяжелого бетона собрались на нескольких метрах в одного заливать? Можно поверить что вы все дотошно и скрупулезно посчитаете по подсказкам, только от этого ядерный реактор на домашней кухне нифига не соберется - вопрос-то изначальный вообще был "что там с минимальной анкеровкой продольной арматуры"
Денис Дубровин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 08:59
#34
Роман007


 
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А какая толщина фундаментной плиты у вас будет?
Толщина 32 см.

----- добавлено через ~32 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Дело не в запасах, а в том, что все вами перечисленное - загоняет домик в деревне-самострой в категорию нормального такого индустриального объекта вообще без запасов, все расчетное, который уже чувствителен к технологии и материалам. Опять же оснастка и техника - каким образом вы монолитное без балочное перекрытие кубов на 8 тяжелого бетона собрались на нескольких метрах в одного заливать? Можно поверить что вы все дотошно и скрупулезно посчитаете по подсказкам, только от этого ядерный реактор на домашней кухне нифига не соберется - вопрос-то изначальный вообще был "что там с минимальной анкеровкой продольной арматуры"
У меня ситуация аховая.Извините пожалуйста что тема переросла в несколько большее чем арматура , я понимаю что Вы в ведете разговор к тому что нужно все просчитывать с этим трудно не согласится. Возможности такой нет.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Добрые люди позвольте вечером изложить более детально «проект», и задать еще несколько вопросов по армированию ,да и в целом на вскидочку опытным глазом, хотелось бы знать устоит ли мой конструктив?
Роман007 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2017, 21:07
#35
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
Толщина 32 см.
Ну это очень хороша толщина для двухэтажного домика. Я б заармировал ее десяткой А500 с шагом 200 и под колоннами дополнительно усилил бы двенадцатой А500 с шагом 100 мм. Ну и каркасики поперечного армирования установил бы на всякий случай.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 11:48
#36
Роман007


 
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13



Арматуру уже купил и связал первую сетку- назад пути нет. Это долгострой,я не ожидал что в этом году буду что то делать. Финансы появились на фундамент я решил не упускать возможность. У меня на каждом этапе работ ошибки, думаю компенсировать это "сверхпрочными" материалами. И конечно надеюсь быть может всё таки это сооружение будет мастерской.
Роман007 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2017, 05:19
#37
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Самая распространенная ошибка самостроевцев - пропуск наименее дорогого этапа "проект", который потом пытаются скомпенсировать Х-кратным увеличением стоимости смр.
Стратегически верным было бы применение доступных конструктивных схем: сборняк, в которых накосячить сложнее., или деревяхи

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=TfhlFGaIHRw
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 12:45
#38
кылышбай


 
Регистрация: 08.11.2017
Сообщений: 2


вопрос не совсем по теме: изготавливаются сваи на заводе ЖБИ. армирование из 4-х стержней, свая будет висячая. теперь собственно вопросы:
1. можно ли стыковать продольные стержни внахлестку без сварки?
если да:
2. какое количество стержней можно так стыковать? 50% арматуры - т.е. 2 из 4-х стержней?
3. как рассчитать перехлест? по формуле для стыковки внахлестку в растянутой зоне (для растянутого бетона - потому что свая висячая и фундамент на пучинистых грунтах)?
4. сколько стыков можно делать на одном стержне?
5. можно ли заменить стыковку внахлестку на сварное с перехлестом 8d? или нельзя с проваркой из-за подверженности динамической нагрузке (от удара сваебойки)?
кылышбай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли так стыковать арматуру?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? А_л_е_к_с Конструкции зданий и сооружений 57 05.08.2024 10:52
Можно ли использовать арматуру А 500 С в преднапряженных железобетонных изделиях Artyr20 Железобетонные конструкции 6 19.09.2017 20:52
Можно ли стыковать ферму в месте прямо под стойкой фермы? Zefirka Металлические конструкции 13 10.08.2017 23:27
Можно ли заменить арматуру класса Ас II,применяемую по серии 1.020.1/87 для изготовления петель для извлечения диафрагм жесткости из формы на АI(S240) Larisa51 Металлические конструкции 3 26.07.2013 16:24
Как стыковать 28 арматуру в ригеле lavr78 Железобетонные конструкции 9 05.09.2012 06:43