Можно ли так стыковать арматуру?
Москва
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 11421
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
А если стыковка происходит не вместе максимального использования сечения арматуры, только например меньше 50% (точнее надо считать), то можно все в одном сечении стыковать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13
|
Вот примерно нарисовал что получается. В принципе я сваркой владею, если в нахлестке 5 диаметров арматуры положить шов и усилить дополнительно накладкой из арматуры? Так можно?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Хотелось бы в одном месте сделать без перерасхода доп арматуры и конечно удобства. Работаю один. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Да нормально там получится. Не будут они в одном сечении. 9,7 м - 5,7 м = 4, м. Один стержень 5,7 прижимаешь к левому краю плиты, следующий стержень к правому. и так чередуешь. А что на этой плите будет находиться???
|
|||
![]() |
|
||||
Разве п.10.3.30 СП 63.13330 не разрешает стыковать арматуру в одном сечении при увеличенном перехлесте?
"Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента а равным 2,0. " |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Переборщили вы с арматурой 16 диаметра. Разве что только у вас там плита 15 см. толщиной.... Если плиту делать 25 см. толщиной то там 12 арматуры с шагом 200 за глаза. Плюс поперечное армирование в зоне продавливания надо предусмотреть. Так что у вас требуемый перехлест арматуры там гораздо меньше нормируемого
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13
|
в рисунке ошибся с длинной стороны не 9.7 м. а 10.7 м.
По калькулятору который предложил Tyhig нахлест с разбежкой получается марку бетона нужно увеличить только до В45 -40 ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Тогда вы просто не знаете, что требуемая величина нахлеста зависит от того насколько используется арматура. Если вы кладете туда 16 арматуру и используетя она на 100%, то требуемый перехлест будет равен нормативному. А если эта 16 арматура используется только на 40%, то и требуемый перехлест будет 40% от нормативного но не менее минимального перехлеста, который в конструктивных требованиях сп 63.13330.
Даже если у вас 10,7 м. То вы можете в разбежку делать перехлест без всякой сварки. Перехлест арматуры у вас будет составлять 700 мм. Этого более чем достаточно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Неее это бред. Вы такой не купите нигде. Да и не нужен он такой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Ну положим сейсмика по карте микрорайонирования 8 баллов.
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций, кроме колонн, стыкование рабочей арматуры допускается осуществлять при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней. Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил. В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры. Если что, то по приведенной ТС картинке - стыкуется арматура прямо посреди пролета. Возможность того, что даже в центре какой-нибудь Московской области в 10 километрах от домика в лесу на ближайшем карьере энное количество тонн аммонита бахнут, да и что там за грунты у ТС - на ваше усмотрение. примерно так вышеописанное выглядело например в Кемеровской области Offtop: В результате землетрясения пострадало около 5 тысяч домов, более 350 из них подлежат сносу. Без крова осталось как минимум 79 человек. После происшествия пришлось снести железнодорожный вокзал в Белово и некоторые другие общественные здания. Общий ущерб составил 1,7 млрд. рублей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13
|
Да не бывает у нас землетрясений (московская обл.) и взрывать ни чего не будут.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вроде как в прайсай на рбу есть м550 в40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
А предлагаю я если отсутствует геология - проектировать с учетом возможных требований, которые она могла бы внести. Сейсмика - это просто самый яркий пример, особенно если про это ничего не известно. Цитата:
Я думаю если вы такие заявления делаете ответственно, то и ответ на заданный вами вопрос - тоже у вас уже есть, ответственный и несомненно неопровергаемый. Скажите, для чего вы вопрос вслух тогда озвучиваете? Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.10.2017 в 10:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Скажите пожалуйста купил арматуру по 5.7 метра в авральном режиме не продумал нахлест все стыки продольной арматуры получаются в одной точке.По правилам стыки необходимо разносить в разбежку как я понял.Можно ли к стыковочному соединению добавить трети пруток и таким образом усилить узел? Прошу сильно не критиковать сам строю образования нет фундамент плита арматура 16мм. телепатией не владею. Но ж/б колонны 0,3*0,5 м, наверное с шарнирным опиранием, да еще с таким расположением в плане, да с таким пролетом... Offtop: ну да, крутовато что-то размахнулся ![]() Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.10.2017 в 10:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13
|
Под колонны хочу сделать выпуски арматуры 6 штук по 2 метра затем поэтапно заливать в течении зимы.Стена из керамзит бетона. Перекрытие тоже монолит.Высота стен 4.5метра.Второй этаж под большим вопросом.
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Стык колонны с перекрытием - это наверное как там правильно называется "пластический шарнир"? Сетка 6*6 для тяжелых материалов - это даже не жилое домостроение а вполне себе такая нормальная промка но вот это конечно круто Цитата:
Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.10.2017 в 14:57. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
так пол/потолок же. Что учитывать когда так и не понятно - это домик цокольный этаж/техподполье+этаж+мансардный этаж/чердак или что-то другое? Опять же вопрос хомутов - 70+30 защитный + 4*16 это только на продольную арматуру. + хомуты на торцы(в условиях площадки)+поперечка без подколонников. Да еще до М600 договорились -
![]() Вы уверены что вы точно понимаете что обсуждаете домик с бетонными стенами 4,5 метра и с монолитным перекрытием? Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.10.2017 в 18:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- Если масса стены примерно 20т ширина 0.4м высота 4.5м длина 10.7 получается давление 0.04903325 МПа а бетон по таблице В40 сжатие 29 МПа растяжение 2.1 МПа, разве я не прохожу с большим запасом? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Дело не в запасах, а в том, что все вами перечисленное - загоняет домик в деревне-самострой в категорию нормального такого индустриального объекта вообще без запасов, все расчетное, который уже чувствителен к технологии и материалам. Опять же оснастка и техника - каким образом вы монолитное без балочное перекрытие кубов на 8 тяжелого бетона собрались на нескольких метрах в одного заливать? Можно поверить что вы все дотошно и скрупулезно посчитаете по подсказкам, только от этого ядерный реактор на домашней кухне нифига не соберется - вопрос-то изначальный вообще был "что там с минимальной анкеровкой продольной арматуры"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13
|
Толщина 32 см.
----- добавлено через ~32 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Добрые люди позвольте вечером изложить более детально «проект», и задать еще несколько вопросов по армированию ,да и в целом на вскидочку опытным глазом, хотелось бы знать устоит ли мой конструктив? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13
|
Арматуру уже купил и связал первую сетку- назад пути нет. Это долгострой,я не ожидал что в этом году буду что то делать. Финансы появились на фундамент я решил не упускать возможность. У меня на каждом этапе работ ошибки, думаю компенсировать это "сверхпрочными" материалами. И конечно надеюсь быть может всё таки это сооружение будет мастерской. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Самая распространенная ошибка самостроевцев - пропуск наименее дорогого этапа "проект", который потом пытаются скомпенсировать Х-кратным увеличением стоимости смр.
Стратегически верным было бы применение доступных конструктивных схем: сборняк, в которых накосячить сложнее., или деревяхи
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2017
Сообщений: 2
|
вопрос не совсем по теме: изготавливаются сваи на заводе ЖБИ. армирование из 4-х стержней, свая будет висячая. теперь собственно вопросы:
1. можно ли стыковать продольные стержни внахлестку без сварки? если да: 2. какое количество стержней можно так стыковать? 50% арматуры - т.е. 2 из 4-х стержней? 3. как рассчитать перехлест? по формуле для стыковки внахлестку в растянутой зоне (для растянутого бетона - потому что свая висячая и фундамент на пучинистых грунтах)? 4. сколько стыков можно делать на одном стержне? 5. можно ли заменить стыковку внахлестку на сварное с перехлестом 8d? или нельзя с проваркой из-за подверженности динамической нагрузке (от удара сваебойки)? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? | А_л_е_к_с | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 05.08.2024 10:52 |
Можно ли использовать арматуру А 500 С в преднапряженных железобетонных изделиях | Artyr20 | Железобетонные конструкции | 6 | 19.09.2017 20:52 |
Можно ли стыковать ферму в месте прямо под стойкой фермы? | Zefirka | Металлические конструкции | 13 | 10.08.2017 23:27 |
Можно ли заменить арматуру класса Ас II,применяемую по серии 1.020.1/87 для изготовления петель для извлечения диафрагм жесткости из формы на АI(S240) | Larisa51 | Металлические конструкции | 3 | 26.07.2013 16:24 |
Как стыковать 28 арматуру в ригеле | lavr78 | Железобетонные конструкции | 9 | 05.09.2012 06:43 |