Как выглядит задание КМ на проектирование фундаментов?
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
||
Просмотров: 32761
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Прислал им пример с ранее сделанного объекта (лист КМ: Схема размещения баз колонн. Таблица нагрузок). А они мне через две недели прислали снова то же. Вот у меня и зародилось сомнения: может я чего не понимаю, или объяснить не знаю как? Поэтому и обратился на форум, что бы сами КМ-щики прислали мне для примера, какое они выдают задание смежникам для разработки фундаментов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Чего и стоило ожидать.
Алексей_Л, Вы всё верно говорите. Удачи Вам в неравной борьбе. Просто ужас. ![]() Последний раз редактировалось BYT, 25.10.2017 в 15:42. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Пишешь письмо, типа "Для разработки фундаментов по объекту такому-то требуются такие-то и такие-то исходные данные. Прошу включить в состав КМ лист такой-то (со ссылкой на ГОСТ 21.502), который является обязательным для комплекта КМ и на данный момент в комплекте чертежей отсутствует".
Отсылаешь разработчику КМ с припиской, что через 3 дня отошлешь такое же письмо на заказчика. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Главная пакость данного письма на заказчика состоит в том, что у заказчика появляется возможность нагибать КМщиков и задерживать оплату, т.к. документация разработана не в полном объеме и состав комплекта не соответствует ГОСТ. Поэтому обычно КМщики, получая такую вот прелесть, стараются не допустить, чтобы эта "прелесть" дошла до заказчика.
Но бывают и всякие нюансы, конечно же. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
Как-то так я делал. Здесь и базы колонн для КМДшника, и анкера с нагрузками (по ДБН) для КЖшника.
P.S. Опа. Только сейчас заметил, что в таблице перепутал ссылку на номера узлов опирания для Ф6 и Ф7. Здание давно построено, видать простили мне. ![]() Последний раз редактировалось Yu Mo, 26.10.2017 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=414
И плюс естественно КАЖДАЯ база должна быть расчерчена детально. С толщиной и шириной подливки в т.ч. Что оставляется бетонщику-фундаментчику - это глубина анкеровки шпор, болтов и конструкция анкерных блоков. Подливка должна быть учтена, но в КЖ или в КМ - какбы вопрос оргнанизационный, а не принципиальный. Принципиально то, что марка подливки (как марка бетона обреза) участвует в расчете КМ (базы), и назначается КМ-щиком. А не Пушкином.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.10.2017 в 13:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Предложенный вариант в посте #15 содержит избыточную информацию как для КЖ (толщины, сварку, размеры и пр.), так и для КМД (таблица нагрузок, подливки, упоры). ----- добавлено через ~2 мин. ----- А кто-то говорит иначе? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
2 Tamerlan_MZO
Давайте еще раз посмотрим в "Таблицу 2" в приложении А и таблицу "Форма 1" в приложении В, о которой Вы говорите, и на достаточности информации для разработки фундаментов Вы так настаиваете. Для разработки фундаментов нужны: марка базы, усилия от нормативных нагрузок для комбинирования в расчетную комбинацию (для разных проверок одного фундамента их будет несколько), правило знаков; узел с базой - для размещения фундаментных болтов, других элементов базы, которые нужно заложить в фундамент. Этим требованиям полностью отвечает "Таблица 2" из приложения А (рисунок А.1.) и дополнительно к ней план привязки баз с детальными узлами по базам. В таблице Форма 1, также приводится сечение элемента, что для разработки фундамента никакого значения не имеет, а также расчетная комбинация по которой можно проверить что действительно данное сечение есть достаточным, а для фундаментов, как уже было сказано ранее, комбинаций будет несколько. К тому же п.пункт 5.5 ГОСТ 21.502 говорит о том что Форма 1 относиться до схем размещения элементов конструкции, к фундаментам никакого отношения не имеет. В свою очередь, информация по фундаментам перекрывается п.пунктом 5.3, который ссылается на приложение А. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Алексей_Л., для общения на одном языке предлагаю использовать ГОСТ 21.502-2016.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
И какая разница, какого года ГОСТ? - пример в ГОСТах одинаковый.
Я вообще не понял, о какой избыточности идет речь? Информация завсегда недостаточная бывает... Пример в ГОСТ не есть образец-панацея для всех случаев, и в принципе он примитивен. Содержание п.3 прим. ошибочно (в табл. 1 дана одна нагрузка для связевых -а п.3 велит рассчитать на нее несвязевые). Для расчета фундаментов нужно знать происхождение нагрузок - от основного сочетания, от особого сочетания, для расчетов по ПС-1 или ПС-2. А так же ветровая нагрузка не выглядит как +/- Х - даже простейший параллелепипед при смене направления ветра меняет величины давления ассиметрично. В ГОСТ лишь простейший пример. Каждый раз задание на проектирование фундаментов будет выглядит своеобразно, в зависимости от типа сооружения, вида нагрузок и т.д. Информация должна быть максимально полной.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Разработчикам ГОСТ нужно работать в этом направлении. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Наш отдел КЖ категорически против такой подачи нагрузок. Это требует от них самостоятельного формирования конечной нагрузки на фундамент. Требуют оформить по ГОСТ, чтобы нагрузки для расчета брать напрямую из таблицы. И как обосновать неправомерность такого требования? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
В этом ГОСТ еще есть нечто о расчетной схеме и нагрузках на листе ОД - оно конечно нужная вещь, когда роешься в старых проектах, то такие схемы позволяют однозначно понимать конструктив. Но с другой стороны во многих случаях это невыполнимо - нынче расчеты ведутся в пространственной постановке, схемы нагрузок по СП сложны, предпосылок много и изложить на листе общих данных расчетные исходные просто физически невозможно. Для таких дел вообще-то существует раздел РР. Возможно, здесь тоже нужно разделить на "в простых случаях" и при "сложных случаях" - чтобы разработчик и заказчик не топили друг друга, ссылаясь на сухой лаконичный ГОСТ.
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.10.2017 в 07:23. |
|||
![]() |
|
||||
![]() ![]() По большому счету в общем случае сочетания могут быть вообще не пригодны. Дело в том, что я вот, например, считаю только металлоконструкции и, соответственно, задаю характеристики именно металлических сечений. Нвихудшие сочетания вычисляются при этом именно для металла в уровне низа опорной плиты. При этом я понятия не имею какой высоты и сечения будет фундамент. И тут вполне возможна ситуация, когда все выданные программой сочетания не выявят худшего варианта для железобетона. Мы иногда (когда видов загружений много) выдаем наряду с загружениями - это обязательно - и сочетания. При этом в обязательном порядке пишем следующее примечание: "Cочетания приведены для расчета металлических конструкций. Их пригодность для расчета фундаментов определяет их непосредственный разработчик". |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Так отдельные загружения без сочетаний - это прямая недоработка КМ. В ГОСТ таблица нагрузок на фундаменты как раз предусматривает расчётные сочетания. Какие можно привести примеры когда выдаваемые сочетания КМщиками не были пригодны для КЖ (фундаменты)? П.с. IBZ, Вы скорее всего ведёте речь не про КМ, а про расчёты?! Последний раз редактировалось BYT, 29.10.2017 в 19:28. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Не знаю как где, но у нас именно расчетчик заполняет таблицы нагрузок на фундаменты. Ему это намного проще сделать, так как после анализа полученных результатов уже хорошо видно, какие фундаменты можно объединить, а какие требуют своего типа. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Именно поэтому нагрузки на фундамент, как я и сказал выше, не есть РСУ для сечений колонн. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
![]() Цитата:
Можно конечно тупо потребовать выдать основные сочетания (составленные КМ-щиком для собственных нужд) для ПГС-1 и для ПГС-2, и особое. Но это будет именно тупо. Да, "без недоработок", без нареканий, пирожок с полки возьми и т.д. Но так не надо бы...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Легко. Максимальный момент и поперечная сила при минимальной нормальной силе. Для "КМщика" это сочетание не интересно, а для фундаментщика будет определяющим. Особенно для зданий с мостовыми кранами.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Так и где КМщику, не понимающему досконально в фундаментах, взять нагрузки на фундаменты, не представляя даже размеров последних? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Имелось ввиду соответствие только двум комбинациям - "отрывной" и "прижимной". Именно эти 2 комбинации и регламентирует "Таблица нагрузок на фундаменты" ГОСТ 21.502-2016.
Цитата:
П.с. Хотя тоже не ясно как понимать. И ГОСТы имеют добровольное примеение и таблица нагрузок относится к справочному приложению. ![]() Поэтому нужны бы комментарии КЖников "фундаментамоделистов". ![]() Последний раз редактировалось BYT, 29.10.2017 в 23:11. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Вполне возможно. Тем более, что ГОСТ только рекомендует эти нагрузки (2 комбинации) на фундамент.
Цитата:
А что за комбинация максимальная Q при минимальном моменте? Я вот ещё что хотел спросить. А Вы выдаёте усили от загружений в плоскости рамы или из плоскости тоже? ![]() Последний раз редактировалось BYT, 30.10.2017 в 00:15. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Сообщение от IBZ:
Цитата:
Цитата:
1. Поперечная нагрузка на фундамент не есть производная от моментной нагрузки на фундамент. Пример: поперечная нагрузка приложена распорным элементом на уровне опоры; или например шарнирная опора - момент отсутствует при наличии поперечки, и т.д. 2. Под идиотскими терминами (кто придумал???) "прижимной" и "отрывной" подразумеваются два сочетания - когда Nmax и когда Nmin. При этом же подразумевается, что в первом случае Мmin для данного N, а во втором - наоборот. И все. Это - примитивно. (Не говоря о примитивности симметрии ветровой нагрузки в табл.2 ГОСТ КМ. Если глянуть хотя бы левым глазом на схему ветровых нагрузок в СП 20, можно увидеть, что симметрия ОТСУТСТВУЕТ даже для простых "коробок" - на раму в начале (по ветру) здания действует одно давление, на раму в конце - другое. Что на стены, что на кровлю). Так вот, если для расчета базы возможно и проканает принцип отбора усилий по типу "прижимной" и "отрывной", то для расчета фундаментов - нет: поперечка вносит свою лепту в баланс. А мы только что все понимали, что поперечка может быть ЛЮБОЙ, и нет связи между величиной Q и М. Никакой. Пример - имеются сочетания из расчета МК (на уровне обреза): 1. N=100, M=10, Q=20. 2. N=40, M=15, Q=30. 3. N=25, M=20, Q=20. Прикидываясь шлангом и прикрывшись ГОСТ КМ, выдаем фундаментчику "прижимной" и "отрывной" (да что за термины-то такие? кто кого прижимает/отрывает?)комбинации, то бишь 1 и 3. Ага. ![]() При этом оказывается, что отрыв для фундаментчика (у него высота фундамента 2 м, да... ![]() Не надо заформализовываться так глубоко. Жизнь разнообразна. Вот что хотел сказать IBZ (насколько я понял).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
На 3 странички раздули тему в угоду бюрократии. Все же проще решается. Если в одной компании КМ и КЖ думаю вообще не стоит говорить, у нас этот лист фигурирует условно как доп. проверка всем участникам (КМ, КЖ, расчет), а чаще вообще без него. Если делят, что мешает двум грамотным специалистам договориться? Нам нужно бумажку по ГОСТ чтоб мягкое место прикрыть или проект нормальный сделать? От чего не прислать (можно даже официально) в понятном инженеру виде в свободной форме, ведь все понимают что делаем и для чего? Программы все пользуют, решается все нажатием пары клавишь, а там хоть РСУ, хоть все сочетания, хоть каждое загружение.
Offtop: Везде растет это попоприкрывательство. Письма от подрядчиков уже до боли смешные приходят. Как эти манагерские мысли пришли в ряды нормальных специалистов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Господа, минуточку внимания. Вот фрагмент того чуда, ради которого все началось. Как сказали коллеги от КМ: это план баз колонн.
По этому, скинул им пример, а если не хотели по хорошему, то еще и прикрылся нормативом 21.502-2007, который действует у нас (21.502-2016 в России). И это третий вариант плана. Говорят: Исправили. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 30.10.2017 в 19:22. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Цитата:
А вообще сделать один раз хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
а почему не предположить, что квалифицированный инженер сам разработает и базы и потом их этому "КМ"щику отправит? Не надо писать полной ерунды лишь только ради того, чтоб продемонстрировать, что у тебя есть свое мнение по всем вопросам. ГОСТ на КМ регламентирует, что нагрузки на фундаменты должны быть включены в основной комплект рабочих чертежей КМ. Ни о каких вытяжках ни из "заморского" ни из "отечественного" софта там речи не идет. И это правильно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Я практикующий проектировщик. По голословным заявлениям не делаю выводов. Вот в этой "куче" надо порыться конкретно - скорее там тоже ничего неясного (как и в плане, как оказалось). Ты вот ничего НЕ ВИДЕЛ (я про кучу), а уже на майдан. Не нужно с ходу утверждать, что коллеги автора какие-то совсем никакие.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так же в ГОСТ нет и ПРАВИЛЬНЫХ форм подачи - на постах ранее ЯСНО показано, что в ГОСТ НЕРАЗУМНЫЕ таблицы, формы, и т.д. Я бы даже применил слово "вытяжка" именно к ГОСТовскому подходу к комбинациям - попытка "вытянуть" лишь пару комбинациий делает ГОСТ опасным. Ты бы не оскорблял меня тут словами "полная ерунда" и т.д. - я что идиот по-твоему? С дуба рухнул? Оппозицию пополняешь?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Именно по этому Ваше мнение ценно; точно также ценно мнение Vavan Metallist, так как он, на сколько я понял, выступает за выдачу полноценного задания, а не по схеме: "вот вам че-нибудь, пока работайте, а потом мы вам еще че-нибудь скинем, а вы немножко подтяните (читай: переделаете 70%), наработки то у вас уже будут, ага".
Поддерживаю мнение Ильнура о том что нужно работать с тем что есть - время сейчас такое. Так же поддерживаю мнение Vavan Metallist, в плане что все задания должны быть согласно нормативных документов (качество нормативов, пока что выношу за скобки), так как время глобализации, и человек, например с Индии, который проектирует для Австрии, и смежники которого тоже в Австрии, задание должен давать по Австрийским нормам, а не как договорятся, для этого и существуют нормы, что бы действия были взаимосогласованные. Полагаю, что тема себя исчерпала, и ее можно закрывать. Всем благодарю за участие! |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Начало 80-х, наша организация на субподряде выполняет проект здоровенного комплекса "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат". Я с еще одним сотрудникам уже почти 5 месяцев собираем нагрузки на этажерку - весьма сложная и тяжелая технология. И вот звонит Генподрядчик и говорит что из Запорожья пришли изменения в части технологии. ГИП полсылает меня забрать чертежи. Прихожу смотрю бегло "простыни" на месте - ни единого изменения, оформленного должным образом. Спрашиваю: "Ну и как нам найти что изменилось?", а в ответ: "Ну вы же инженеры!" Наотрез отказался забирать эту халтуру, вернулся на работу, а ГИП мне начал выговаривать что-то на манер Ильнура, послал конкретно подальше, заявив, что этим объектом больше при таком раскладе заниматься не буду, а будут настаивать - перейду в другой отдел, либо уволюсь вообще к чертовой матери. Я тогда только вернулся из армии и мне это было раз плюнуть, а вот контора приложила немало усилий, чтобы я дал согласие на возвращение (перед армией работал здесь около года). ГИП побежал жаловаться к начальнику отдела (последний в нашей структуре административно выше ГИПа) и ... получил "по полной". Одним словом через некоторое время мы получили что хотели ... Я был неправ ? До сих пор так не считаю - каждый должен хорошо выполнять свою часть работы, а не "пахать за дядю".
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Очень нечасто так бывает, но сейчас я ПОЛНОСТЬЮ согласен с вами, IBZ.
Именно поэтому я очень не люблю, когда мне как задание например на разработку КМД приходят чертежи в формате dwg. Практически в 100% таких случаев это сырой материал, который гнали аж пыль летела. И тоже постоянно: "померяйте сами". Так не должно быть. То, что проектировщик хочет показать исполнителю работ, либо другому проектировщику, смежнику должно быть выложено полно, максимально сжато и однозначно читаемо. Выкладывать в данном случае расчеты, мол ищи в них - это полная туфта. Лично меня абсолютно не интересует КАК считал тот, кто выдал мне задание на фундаменты. И есть же еще ответсвенность. Лист с заданием на фундаменты подписано разработчиком и ГИПом, если фундаменты спроектированы правильно и расчитаны на те нагрузки, которые на этом листе"поплывут" - виновник есть четкий - тот, кто выдал задание на фундаменты. А если проектировщик фундамента откуда-то из какой то кучи цифирей нафантазировал себе нагрузки - так это его проблемы! ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() Во вторых если работать "с тем, что есть" (а такое бывает в большинстве случаев и у меня, и я не всегда выдаю все) - то это должно быть хоть как-то оговоренно. В зависимости от степени твоей ответсвенности либо письменно, либо усно (если договоренность усная это не причина ее нарушать). В вашем конкретном случае имхо должно быть четкое задание. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
На пост 42 я отвечать и не собираюсь, так как он не адресован конкретно мне и против него я особо ничего не имею. Про "протесную энергию" и "майдан" - телевизор меньше смотри. А вот работа с "тем, что есть" - так это как раз и самое то - поставка самого себя в позу прачки. Потому, что тебе кинули кость - жри, иначе сдохнешь. (Грубы вышло, особо к сердцу не принимай, просто для наглядности ![]() Работать можно с любым материалом. Вопрос - всегда ли это надо. Ведь смотри, если нет задания на фундаменты нормального, но ты видишь, что это КМ на сарай - да ты всегда и сам можешь прикидочно нагрузки эти собрать и на них посчитать свой фундамент и все будет в порядке. Но если следовать, например юридическим тонкостям - ты выполнил проектную работу без надлежащего задания на проектирование. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.10.2017 в 13:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Vavan Metallist Цитата:
Я объективен предельно. За каждым словом стоит нечто. Не надо тут однополярное мнение навязывать. ![]() Вот никто не думает, что задание выдает инженер-иностранец, которому этот ГОСТ как козе баян? Он может выдает КАК ЛУЧШЕ, с его точки зрения. Вот я же не увидел пока НИЧЕГО НЕПОНЯТНОГО из выложенного. Кому-то что-то непонятно? Что именно? Отвечать прямо. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Отправил бы однозначно "в сад", хоть как эксперт, хоть как "фундист" ... Не собираюсь изучать все на свете программы, методики и формы. Правильно здесь сказали: проектируешь для России (Беларуси, Украины, Казахстана и т.д.), изволь следовать правилам страны-заказчика.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А. Страна-заказчик бледно выглядит - см. как ветровая нагрузка выглядит - о каком +/- может идти речь? Изволь выдать нагрузки как есть, а не по идиотскому "симметричному" стандарту страны.
![]() Б. Да и необязательно понимать так, что супостат нанялся стране - может как раз все наоборот. ![]() В. Патреоты хреновы... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Offtop: Вас всех очень интересно читать на перекурах в командировке
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Если кто заметил (что вряд ли - тут не вникают, как видно), я стал против автора после постов 45 и 46 - он там начал "веселиться" и плясать над трупом: "Господа, минуточку внимания...я чуть со стула не упал...". Нельзя так о партнерах. Бывает, что рабочку еще не успел оформить (как мы знаем, лист с ЗПФ оформляется в составе КМ), и приходится выдавать как есть. В следующий раз ты так же в цейтноте окажешься - чего в позу-то становиться? А адепты - мля какие все пушистые и правильные, по ГОСТ им непременно подавай. Научись сначала комбинацию от комбинации отличить, да? ![]() Повторно: у автора достаточно информации для работы - и план понятный, и нагрузки понятны, и базы понятны. Нет нашел только размеров выступающей части болтов в выложенном двухболтовом узле - но это же мелкая информация - запроси конкретно и все. А пока расчетами оснований займись, рисуй планы/разрезы, ростверки/подготовки, есть чем заняться - все благородней, чем тут партнера почем зря опускать...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Уважаемый Ильнур, благодарю Вас, что уделяете свое драгоценное время на мое воспитание. Возможно Вы и правы, что ГОСТы тупые. Что задание можно выдать абы как, возможно вы даже правы с технологической точки зрения: что сначала ставятся стеновые панели, потом под них подводятся рамы с фундаментами, и в последнюю очередь для проверки правильности положения разбиваются оси (это к тому что ни одна база не привязана к осям, а КМ-ки рекомендуют привязываться к наружной грани стеновой панели). Что касаеться нагрузок, то и тут господин Ильнур оказался абсолютно прав, только в посте №17 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1684524&postcount=17 (интересно подметить что к посту №63 аргументы несколько подизменились). Вот из-за таких исходных данных в 90% случаев и наступает цейтнот, только не у того кто задание выдает, а у того кто его принимает, так что настаивать на качественной подачи информации - это мое естественное право.
который не играет с архитектурой. по значениям, которые отличаются от нормативных. тут здаюсь, Вы правы, что ж тут не понятного: пластина да дырки, а о растоянии между фундаментными болтами- не не слышал, хотя с "точки зрения металической конструкции" растояния достаточны, а с "точки зрения бетона фундамента" - малы. Отдельный вопрос про передачу сдвига с базы на фундамент (рама 40м) - без шпор через болты - да и ладно. в связевых блоках через болты, как пожелаете. В общем мне приходится сожалеть, что я пока что не достиг того уровня профессионализма и просветленности, что бы по трем не параллельным линиям на листе, и по неправильным реакциям на фундамент, разрабатывать надежные фундаменты. Перед теми кто умеет так делать - снимаю шляпу, и обхожу из здания стороной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Непонятно откуда такое предубеждение к ГОСТу этому. В нем есть список информации которую должен соержать лист нагрузок на фундаменты. Нормальный список.
Значить замарать 100 страниц бумаги вырезками из расчетного комплекса для того, чтоб рассказать человеку какие на фундамент действуют нагрузки - это по твоему мудро? И неважно откуда разработчик КМ. 1 листик А4 был бы достаточен для ВСЕЙ необходимой информации в данном случае. А бызы колонн в принципе должны бы быть даны в КМ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
я вот бегло посмотрел файл с так называемыми расчетами......
1. предоставленный расчет рамы это расчет пристройки пролетом около 7 м., а не основного здания 2. в расчетной схеме заложена жесткая заделка колонн в фундаменты, а предоставленные рисунки с базами - шарнир. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Offtop: Просто завидую тем, кто требует и добивается оформления задания так, как нужно им. Обычно приходит что есть, сроки вчера, на запрос ответят через месяц, и не то не будет ждать твоей твердолобости с заявлениями "оформи вот так, иначе смотреть не буду". Так что да, приходится разбираться в куче хаотично скинутой и бессмысленной документации, где полезной информации 5-10% в ужасно неудобочитаемом виде. А иногда окончательные решения, нагрузки и отметки приходят уже после начала СМР, и беда если ты запаса не взял или замудрил конструктив так, что теперь на месте поправить сложно. Как будто в разных странах живем
А вообще в такой ситуации ищу прямые контакты, устно договариваемся и скидываем нужные документы. Обмен официальными письмами зачастую в конце или даже после сдачи проекта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
В данном случае не идет речь о качестве и правильности проектных решений КМ. Но тем не менее вы подняли тему ответсвенности. Если вам КМщик высылает четкое задание на фундаменты, в нем есть требование, что они должны нести определенный набор нагрузок. ВСЕ. Откуда эти нагрузки КМщик взял, правильно ли их посчитал - вас это никаким боком касаться не должно. У вас есть четкое задание - вы ему следуете. Но для этого оно должно быть четким, а нек набором бумажного мусора.
|
|||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Надо же на очепятку с ходу нарваться (что за невезуха тут..). Какой нафег 107.. СП 20.
Ветровая симметрична например для флагштока. И то при условии, что флаг спущен.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
Поддержу автора темы. Считаю, что задание должно быть ясным, отражающим все необходимые параметры. Почему я должен тратить собственное время только на поиск нужной информации в куче этого бумажного мусора? Сам занимаюсь КМ, и выдаю задание на одном листе (по возможности), со всеми необходимыми привязками, размерами, информацией о фундаментных болтах, шпорах, нагрузками в виде характерных сочетаний. Естественно по нагрузкам могут выпасть какие-то сочетания, я же не знаю, какие будут размеры фундамента, поэтому дополнительно отдаю таблицы РСУ со схемой расположения, КЖ могут сами проверить другие сочетания.
Бывали случаи, когда приходило задание от зарубежных разработчиков. Но такого безобразия я в этих заданиях не видел. Было задание на разработку фундаментов под каркас бетоносмесительного узла от финнов. На одном листе. Со схемой расположения баз, с самими базами, всеми привязками и размерами, болтами. Таблица нагрузок тоже присутствовала. Правда содержала только максимум и минимум усилий. И ничего нигде не надо было искать. А то, что присылают автору темы, - не задание, а отписка. Свою заднюю точку прикрыли, дескать мы все выслали, работайте с этим. Т.е. у них нет времени сделать нормальное (читай "понятное, однозначное, в удобоваримом формате, не обязательно ГОСТовском") задание, а у автора темы времени завались разбираться с этой хахашечкой. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Захочешь жить и не так раскорячишься... (с)
Ну а чего ты хотел? Скажи спасибо, что хоть что-то дали. Заказчик решил сэкономить копеечку и вместо объекта "под ключ" получить кусок. Он ещё намучается, когда ему "Джамшуты" строить начнут.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
kubik1986 Цитата:
Для высмеивания есть спецтема БСК - вот там собирайтесь и глумитесь.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2017 в 08:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ильнур, ну дык забей на это приложение (как я на приложение А к соотетствующему ДСТУ, который тот же ГОСТ
![]() В который раз: "нормальное" - минимальным количеством линий и буковей подать всю необходимую информацию. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
На казахский ГОСТ обратите внимание - там то, что обсуждают здесь в теме почти идеально представлено.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Я не против выдачи комбинаций для 1ПГС (в т.ч. особых) и для 2ПГС. Однако основных сочетаний - тоже туева хуча. Причем если строго, то КАЖДАЯ опорная точка имеет свои цифири. Нет никаких "знакопеременных", симметричных, "прижимных" и "отжимных" - это все от лукавого (так можно было 50 лет назад). А так же если строго, то ветер надо прикладывать и в противоположных направлениях (а не выдавать +/- от одного направления). Плюс сейчас везде положено пульсацию учитывать. Как не крути, нагрузки нужно выдавать в виде большой цифровой матрицы формата газеты "Daily News". ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Во всем мера нужна. Читай - обыкновенная инженерная задача. И, согласен, если дальше носа своего не видишь - печатай все опоры, присваивай им номера, прорисовывай каждую, давай циферки по каждому загружению и коэф нормативная/расчетная.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Мне нужны результаты твоего расчета - если это большая таблица - это твое право ее делать большой. Но не описывай в ней свой Путь к результатм - выдай только РЕЗУЛЬТАТЫ. Если результаты займут объем "Daily News" - и я, хоть и матерясь приму их в работу без никаких к тебе претензий. А если результаты - это только последний абзац последней страницы - то пришли мне только этот абзац. Все просто! Хотя, чесно говоря, ты же профессионал. И прекрасно понимаешь, что большинство сочетаний не будут определяющими. Так вот не перекладывай работу на кого-то, сделай свою качественно - выбери ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ сочетания и оформи их как задание на проект фундаментов. Ведь кому как не тебе, считавшему каркас сподручнее всего это сделать! |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Николай Г. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Что непонятного в этой простоте - непонятно....надоело уже наматывать китовьи кишки на кабестан. ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вот ты, Ильнур, выложил пример задания на фундаменты - мне он не нравиться
![]() ![]() Кроме того, что шаманы погоду предсказывают еще и синоптики этим занимаются. И тоже иногда угадывают ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809
|
Вот мой опыт и в Км и Кж и в расчётах говорит, что таблица на фундаменты из госта хня полная, "прижимное" это бред. Было всегда мин. И макс. Расчётные, нормативным. Так же чертить отдельно узел только под болты тоже бред. Намного проще и понятнее ввести тип базы и отрисовать их детально. С Ильнуром я согласен как Км-щик. Что нужно выдать таблицу со всеми усилиями. А анализировать усилия и унифицировать их под свои фундаменты должен КЖ-ник. Как Кж-ник скажу следующее, да я хотел бы, что бы мне предоставили тупо, что действует на фундамент готовый анализ с макс и мин. усилиями. А как расчётчик скажу, что если я считаю только км. Не зная грунтов. То в расчёте обычно закрепления (шарнир, заделка) и там нет перемещений по Z, что уже заведомо не показывает реальной картины. А разности осадок будут, что в некоторых случаях повлияет на усилия и в конструкции Км. И в этом есть большой вопрос, как быть дальше. Когда есть разделение работ между фирмами. Но эта другая уже история. Но Ильнура таблица мне понятна для КЖ. И добротно сделана. Только стрелки моментов поставить ещё куда крутятся. А то я тут обалдел,
был случай, что не все КЖ-ники знают правило буравчика )) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Он это и написал особое. По классификации это все особое. Вам какая разница? Как это принципиально влияет на разработку Кж мне интересно? Последний раз редактировалось zebs, 05.11.2017 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
Похоже, этот подход (неверный в корне) будет вечным, даже если "не менять батарейки"
![]() Хотя, конечно, смотря что подразумевается по данными терминами. Если N max и М соответствующий, то читайте первую фразу, если нет, то поясните что имеете в виду. P.S. А Ильнур, как я понял, нагрузки обозвал вполне условно ... Последний раз редактировалось IBZ, 05.11.2017 в 11:27. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А шут его знает.
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Согласен.
В поддержку: ГОСТ 21.502-2016 6.1.4 В нагрузки на фундаменты включают: - значение нагрузок на фундаменты; - принятое правило знаков нагрузок на фундаменты; - схемы расположения фундаментных болтов для каждой марки фундамента; - диаметры, высоты выступающих частей, длины нарезок, марки сталей фундаментных болтов, закладные детали; - требования к деформативности фундаментов (при необходимости). |
|||
![]() |
|
||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну дык если ты "синоптик" - так обработай, и выдай мне результат своих "обрабатываний"! Тебе ж новостях не рассказывают всякие тонкости синоптических изысканий, где зонды летают, или флюгеры на какой высоте установлены. Проведи среди меня разъяснительную работу и не заставляй меня считать 16 типов фундаментов если можно посчитать всего 3 ![]() ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.11.2017 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Цитата:
Более емкой будет информация если нагрузки подавать, как Вы предлагаете, по загружениям от нормативных нагрузок (собственный вес, снег (на левом полупролете, на правом полупролете, на весь пролет), ветер (слева, справа, в торец)), а нужные коэффициенты КЖ-применит сам, либо оговорить применение коэффициентов в примечаниях. Тогда КЖ-ник сам сделает комбинацию, которая будет критичная для оседания фундамента (например: собственная+снег на вес пролет+технологическая нагрузка), и другую которая будет критичная для опрокидывания ( собственная*0.9+ветер (слева)), и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
интересно девки пляшут, а с учетом жесткости основания расчет надо вести? не не слышал
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Вот мне что интересно:
1. Есть некий "Фундаментщик", которому некие "КМ-щики" должны выдать задание. Но не выдают или выдают неправильно. Причем откуда-то "присылают". 2. Есть еще и какие-то "АР-щики", с которыми у "КМ-щиков" не сходится. 3. Есть еще и всякие прочие "ХХ-шники", у которых тоже всё наверняка будет не сходиться. Кто все эти люди? Откуда они взялись для работы над одним объектом? Почему "фундаментщик" должен грозиться настучать Заказчику, но побаивается, потому что "есть нюансы"? Это что, всё "фрилансеры" нанятые непосредственно Заказчиком? Или все-таки существует какая-то проектная фирма? Неужели нет руководства, способного поставить всех на свои места? Посадить рядышком и раздать всем по заслугам. Или то, в каком виде кому какие задания должны выдаваться можно решить только "всенародным голосованием" на форуме? Так и тут уже разные мнения высказываются. И зачем вообще за такие работы браться, когда каждый исполнитель в итоге заведомо окажется виноват? Что, "невидимая рука" насильно тащит? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Откуда "надо"? Простая стойко-балка - зачем жесткость основания? Думаете, что вместо жеского защемления посадите колонны но коэффициенты постели, или 3Д грунтовое основание - и новый закон физический откроете, или принципиально новую конструкцию изобретете. Или вообще поменяется что нибудь? Дав большинстве случаев для стали не надо учета жесткости основания.
|
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Процесс проектирования попадает в жернова дележа, и объект получается уродливым в инженерном отношении. Нет проектирования. Есть имитация проектирования. Особенно меня достало, что ТЗ пишут "выдать КД" - КД из машиностроения, на изделие, а тут-то объект капстроительства, все должно иначе выглядеть и называться. Беда. Цитата:
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Ну дык известно же. Из миниатюры А. Райкина:
Цитата:
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
СП 16.13330...4.2.1 Стальные конструкции и их расчет должны удовлетворять требованиям по надежности строительных конструкций и оснований (ГОСТ 27751). Расчёт стальных конструкций следует выполнять с учётом назначения конструкций, условий их изготовления, транспортировки, монтажа и эксплуатации, а также свойств материалов. В расчетных схемах должны быть учтены деформационные характеристики опорных закреплений, оснований и фундаментов как то так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ирония принята. Могу сказать, что у "нас в европе" в части строительного проектирования на данном этапе нашего развития так же само, как у "вас в татарии". Несмотря на кучу разногласий в иных вопросах в части строительного нормотворчества наши страны очень похожи, поскольку обое являются потомками советской школы. Именно поэтому я и "зависаю" на этом форуме. Он на просторах бывшего как по мне самый самый и я снимаю шляпу перед его творцами. Практически если я пишу: по п ... ДБН, то заменить пункт и перевести на русский - и будет по пункту .. .актуализированного СНиПа. Различия есть конечно, с последующими редакциями они увеличиваются. Но тенденция одна. Несмотра на вашу приверженность какому то там " .. сскму миру" ваши нормы также двигаются в сторону "эуропейских" не взрая на их либерастию
![]() Учитывать Цитата:
Кстати, обычная стойко-балка - вполне себе ничего такое сооружение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
2. Не понял значение символа ))))). Возможно сарказм. Однако в чем дело - само собой нагрузки на фундаменты выдаются из расчетов! Хоть из Робот, хоть из Лиры, хоть ручных на туалетной бумаге - неважно. Способ переноса численной информации из расчетов в таблицы ЗПФ "копипаст"ом - очень удобный, простейший и обеспечивает точность. Можно и через копировальную бумагу. В теме я хоть выложил уже два примера, больше никто не выложил ни одного. А "экспертов-критиков" пруд пруди.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Я тебе больше скажу. Даже ОВ, ВК и прочее входит в состав проекта. ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: И при чём тут ГОСТ на правило оформления рабочей документации?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Только в нормальных конторах всё это устоялось, закреплено разными СТП, формами, образцами. И давно никто не "возникает". И даже если что-то отдадут "наемнику", то и ему выдадут все задания (а он без них не будет начинать работать), но и ему без правильных заданий смежникам просто деньги не заплатят. Разница между штатными и "наемниками" только в том, что когда все в одном месте - все вопросы решаются быстро. И ГОСТы на оформление действительно не причем. Вот нет в ГОСТах на ОВ, ВК и прочих требований указывать отверстия, фундаменты, крепления - а задания на них делают. Или у технологов тоже ничего нет в ГОСТ, а выдают задания - и фундаменты под оборудование с привязками и гнездами, и все подводки. Да еще и кучу таблиц с заданиями на вентиляцию, воду, электрику, выделения вредностей и прочее. У промышленных технологов задания вообще более половины работы составляют. И даже у бродяг-архитекторов задания выбивают. Ну, тут специнструменты требуются. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() Я тебе объясню, раз так не ясно: в ГОСТ на КМ имеется (в наличии, да) приложение, где показано (конкретно, да), как нано оформлять ЗПФ. Вот при этом "тут ГОСТ на правило оформления рабочей документации". Да. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
я просто к тому хочу сказать, что расчет должен производится весь, включая фундаменты одним специалистом тогда он будет более грамотный и точный. Т.е. алгоритм такой сначала каркас с абсолютно жесткими связями. По результату расчета подбор фундаментов их габаритов, осадок. Далее моделирование либо связей конечной жесткости, либо задание упругого основание с моделированием реальных размеров фундамента. И вот при таком подходе геология нужна расчетчику в любом случае. У нас иногда на субподряде контора работает одна, так они проектируют мачты связи и без геологии даже за работу не берутся причем под четырехгранную мачту им выдают скважину под каждую стойку + одна посередине и проектируют в комплексе и саму мачту + фундамент под нее и вот это я считаю правельный подход, а то пошла мода один халтурщих каркас, другой халтурщик фундамент
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Если у вас работающий на фрилансе или суподряде халтурщик - то это исключительно ваши проблемы.
А по вопросу повторяю еще раз: не всегда это нужно. Кстати, для мачт связи меньше всего. Я когда то побаловался такими вещами, как расчет башен и мачт с начальными отклонениями от вертикали нааамного больше допускаемых по нормам. Разница в усилиях с ровной башнее наверно на нескольок порядков меньше точности расчетов на ветер ![]() Башни как правило унифицированы, могут устанавливаться на все возможные для стройки типы грунтов. На несущую способность стали это не повляет никак. Если же карка чувствителен к осадкам, то КМщику стоит смотреть геология для того, чтоб принять решение стоит ли вообще на таких грунтах применять такую конструктивную схему. Если стоит - то либо КМщик расчитывает свой каркас на максимально по ДБН допустимые осадки, либо в своем проекте выставляет например более жесткие требования к деформативности. Но что здесь обязательно должен делать один специалист, я не понимаю. Ильнур, ты что, все булочки сам скушать хочешь? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Да не, меня умиляет правельность написания слова "правельный. Ну есть же проверочное слово "правитель"....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Зырьте че нашел
![]() http://nopriz.ru/upload/iblock/4a1/0..._2016_km_1.pdf http://nopriz.ru/upload/iblock/56e/0..._2016_km_2.pdf http://nopriz.ru/upload/iblock/a83/0..._2016_km_3.pdf http://nopriz.ru/upload/iblock/c5d/0..._2016_km_4.pdf Автору темы отдать примеры от ЦНИИПСК коллегам ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем отличается задание на проектирование от технического задания? | Klo | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 03.04.2013 10:03 |
Ищу "рыбу" задание на проектирование пром. этажерки для строительного отдела | Bracus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 13.11.2012 11:52 |
Ищу задание на дипломное проектирование по специальности ПГС !!!! | Botan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.03.2010 21:42 |
Где взять какое-нибудь задание на проектирование? | Beginner | Разное | 38 | 27.01.2009 16:04 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |