Можно ли приравнять термически обработанную кромку листовой детали к прокатной?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли приравнять термически обработанную кромку листовой детали к прокатной?

Можно ли приравнять термически обработанную кромку листовой детали к прокатной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2017, 20:33 #1
Можно ли приравнять термически обработанную кромку листовой детали к прокатной?
hapon85
 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 14

Вопрос интересует для расчета расстояния от края детали до центра болта, т.к. делаю КМД по КМ, где стоит обрез 30 для 23-го отверстия. Думаю, оставлять его или увеличивать. Я бы увеличила, не спрашивая никого, но там этот момент важен, т.к. очень много деталей и пойдет утяжеление, а потом надо будет оправдывать это как-то
Просмотров: 6203
 
Непрочитано 13.12.2017, 21:31
1 | #2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Добрый день. Задайте вопрос авторам км
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2017, 21:32
#3
hapon85


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 14


"термически обрезанную" (в КМ-е маленький обрез дали)
hapon85 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 21:45
1 | #4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Напишите замечание и пусть корректируют см
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 10:23
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от hapon85 Посмотреть сообщение
Вопрос интересует для расчета расстояния от края детали до центра болта, т.к. делаю КМД по КМ, где стоит обрез 30 для 23-го отверстия. Думаю, оставлять его или увеличивать. Я бы увеличила, не спрашивая никого, но там этот момент важен, т.к. очень много деталей и пойдет утяжеление, а потом надо будет оправдывать это как-то
Наши нормы 100 лет пишут тупо 1,2 при прокатных и 1,5 при обрезных. Видимо под обрезанием подразумевается жахнуть зазубренным топором или как-то так.
Эуропейцы в EN 1993-1-8 пишут 1,2 для всех случаев и 1,5 для овальных отверстий. Каким топором там рубят, неизвестно.
Так что Вас возможно не сразу расстреляют, если оставите 1,2.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 20:44
#6
hapon85


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 14


Ильнур, Спасибо! Я и забыла, что у нас в Беларуси действуют теперь EN. Там вообще e1 ≥ 1,0d0 - вдоль усилия и 1,5 - поперек! Что-то мой мозг сломался. То что никаких замечаний про кромки - уже дело десятое: топором в еврозоне давно, наверное, не рубят. Но это ЕN мне никак не понять! (табл. 8.4 ТКП EN 1993-1-3-2009)
hapon85 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 21:25
1 | #7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наши нормы 100 лет пишут тупо 1,2 при прокатных и 1,5 при обрезных. Видимо под обрезанием подразумевается жахнуть зазубренным топором или как-то так.
Эуропейцы в EN 1993-1-8 пишут 1,2 для всех случаев и 1,5 для овальных отверстий. Каким топором там рубят, неизвестно.
Так что Вас возможно не сразу расстреляют, если оставите 1,2.
КМДшника в любом случае не расстреляют, если в КМ четко указано расстояние и он сделал строго в соответствии с КМ. Особенно, если КМДшник напишет письмецо на заказчика, в котором обращает внимание на это.
Все, что нарисовано в КМ - ответственность КМщика. И закон для КМДшника.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от hapon85 Посмотреть сообщение
Ильнур, Спасибо! Я и забыла, что у нас в Беларуси действуют теперь EN. Там вообще e1 ≥ 1,0d0 - вдоль усилия и 1,5 - поперек! Что-то мой мозг сломался. То что никаких замечаний про кромки - уже дело десятое: топором в еврозоне давно, наверное, не рубят. Но это ЕN мне никак не понять! (табл. 8.4 ТКП EN 1993-1-3-2009)
т.е., вдоль усилия в полтора раза меньше можно делать, нежели поперек?
Offtop: что-то мой мозг тоже ломаться начал
Разница в обрезных и прокатных кромках - структура стали. Соответственно, они (кромки) несколько по-разному себя ведут. "Термически обрезанную" (автогеном там или плазмой) к прокатной приравнять совсем не можно.
Offtop: П.С. А еще бывают всякие прелести типа окаймляющих уголков
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 21:33
#8
hapon85


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 14


py

Последний раз редактировалось hapon85, 28.10.2018 в 16:46.
hapon85 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 21:39
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от hapon85 Посмотреть сообщение
Пожалуй, не соглашусь с Вами. Ответственностью КМДшника, помимо всего прочего (а это много чего), является и проверка несущей способности всех узлов.
Где написано в обязательных к применению нормативных либо правовых документах?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 21:41
#10
hapon85


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
т.е., вдоль усилия в полтора раза меньше можно делать, нежели поперек?
да, там и рисунок есть, и буквами обозначено e1 — расстояние от центра метиза до ближайшего края соединяемого элемента вдоль усилия;e2 — расстояние от центра метиза до ближайшего края соединяемого элемента поперек
усилия; и четко написано e1 ≥ 1,0d0 и e2 ≥ 1,5d0. Может, перепутали. Но ничего себе тогда, путальщики

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Где написано в обязательных к применению нормативных либо правовых документах?
я не помню, но спрошу у коллег. Но это точно, что несущую способность узлов надо проверять на стадии КМД
hapon85 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 21:52
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от hapon85 Посмотреть сообщение
да, там и рисунок есть, и буквами обозначено e1 — расстояние от центра метиза до ближайшего края соединяемого элемента вдоль усилия;e2 — расстояние от центра метиза до ближайшего края соединяемого элемента поперек
усилия; и четко написано e1 ≥ 1,0d0 и e2 ≥ 1,5d0. Может, перепутали. Но ничего себе тогда, путальщики

----- добавлено через ~6 мин. -----

я не помню, но спрошу у коллег. Но это точно, что несущую способность узлов надо проверять на стадии КМД
Спросите.
В обязательных к применению нормативных и правовых документах (т.е., тех, которые в суде рассматривают) ничего про это нету.
В необязательных (ГОСТ 21.502-2016) имеется следующее.

Цитата:
5.3 ....
Отступления от рабочих чертежей марки КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией — разработчиком рабочих чертежей марки КМ.
Цитата:
6.5.4 На чертежах узлов указывают:
• значения усилий, действующих в элементах (если они не оговорены в ведомости элементов);
• привязки к координационным осям:
• толщины деталей:
• размеры сварных швов;
• типы, классы прочности, число, диаметры и шаги болтов или других крепежных изделий:
• требования к обрабатываемым поверхностям:
- сечения, наименования и марки металла деталей, не оговоренные в ведомости элементов:
• технические требования.
Примечание — Толщины деталей, размеры сварных швов, число, шаги и класс прочности болтов или других крепежных изделий не указывают, если они могут быть определены при разработке деталировочных чертежей марки КМД.
П.С. Фланцевые узлы тоже пересчитываете при разработке КМД? Вдруг там в проекте заложили 30-й фланец, а надо 40-й?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 22:16
#12
hapon85


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
П.С. Фланцевые узлы тоже пересчитываете при разработке КМД? Вдруг там в проекте заложили 30-й фланец, а надо 40-й?
нет, речь не о таком (хотя у нас были психи, что и такое пересчитывали), а о количестве болтов, и хватает ли швов. Я потом точную формулировкувыдам, т.к читала такие требования. Если в узле стоит усилие 15 тон, а нарисован узел с двумя болтами кл пр 5.6, а я это повторю, то буду виновата, или швов не будет хватать в узле. Я не знаю про суды (хотя вероятность большая, что и подсудное это дело), но где я работаю на заводе, конструктора могут и уволить за узел, который не несет, даже если в КМе нарисован такой. Ну, или повторит размер из КМ, при которой конструкцию не завести на монтаже. Не знаю, что там по судам, но монтажники будут ругаться, жаловаться руководству и т.п.
hapon85 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 01:50
2 | 1 #13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну так от толщины фланца несущая способность узла очень сильно зависит.
А видела ты, скорее всего, вот такую формулировку

Цитата:
6.4.4 Размеры сварных швов и число крепежных изделий определяют при разработке деталировочных чертежей марки КМД.
Это из того же ГОСТа на КМ.
Однако ниже, в пункте 6.5.4, немного подробнее расписано про узлы в КМ.

Вообще, эта тема достаточно мутная. С одной стороны, если КМщик дал реакцию 20т и дал подробный узел, где все это висит на двух болтах м12 - то тут явная ошибка и узел явно аварийный. С другой - КМДшник не имеет права отступать от КМа. Другими словами, КМДшник должен написать письмо на заказчика, мол, так и так, такой-то узел на таком-то листе рухнет, мамой клянусь и зуб даю. А проектировщик КМ (такие случаи тоже бывали в моей практике, да) может ответить, что он зуб дает и мамой клянется, что все выдержит. И хорошо, если ответ не через 2 недели придет - а "этот маз на стройке ждут" (с). Ну, в смысле, в договоре график поставки прописан и за эти 2 недели уже отгрузить балку должны - а конструктор все согласований ждет, не выдавая чертежи в производство. Срыв договорных обязательств, штрафы, все дела. Кого красним сделают? Правильно. Шибко умного конструктора, который не выдает чертежи и срывает план производства.
И что делать в случае, если проектировщик не согласовывает ваши 4-6 болтов М20 на эти 20 т, а продолжает настаивать на своих двух М12? Самовольно поменять количество и диаметр болтов? А технадзор придет и, по букве закона, завернет конструкции обратно на завод - "не по проекту". И будет прав. Формально. дальше что? Стройка стоит, конструкции туда-обратно за пару сотен км гоняют, заказчик выставляет штрафные санкции в сотни тысяч рублей за невыполнение договорных обязательств... Кого генеральный директор ЗМК сделает виноватым? Правильно. Шибко умного конструктора, который сделал КМД с отступлением от КМа без согласования данных отступлений и нафиг ему будут не интересны эти грешные болты, у него договор.
По большому счету, КМДшник по умолчанию отвечает за соответствие КМД чертежам КМ, за правильность размеров отдельных элементов конструкций и за увязку элементов между собой. Все. если в проекте есть всякие хитрые примечания типа "на листе таком-то, узел такой-то дана принципиальная конструкция узла. Длины и катеты сварных швов, толщины фасонок, а также количество, диаметр и расположение болтов принять при разработке КМД по усилиям, указанным в ведомости элементов" - то тогда да, КМщик право на разработку этих узлов и ответственность за принятые решения отдал КМДшнику. Тут КМДшник сам болты расставляет, выдает чертежи, а на фразу технадзора "не по проекту" тыкает ему в этот пункт примечаний на листе КМ и говорит - "Нифига, все по проекту, мне КМщик разрешил делать все, что я захочу с этим узлом", технадзор, тихо матерясь, вынужден принять конструкции, деньги перечисляются на р/с ЗМК и все довольны. Ибо КМДшник не отступил от проекта, ему проект пунктом примечаний под номером 249 на листе 736 разрешил.
В общем, мутная эта тема.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Был как-то один случай. Рамный узел "балка-колонна" на фланцах, стенка в 2 с лишним раза не проходит по срезу. Примыкания балок с 4 сторон, сделать диагональное ребро не получалось. Списывались с КМщиком, тот отвечал "У меня все в программе посчитано, у меня все проходит". Приняли решение сделать сварную вставку в зоне узла с увеличенной толщиной стенки. так потом столько вони было... Сначала конструкции не хотели принимать на стройке - "не по проекту". Потом не хотели оплачивать - "масса превышена, у нас смета, а вы не по проекту сделали это увеличение массы"... А все шишки со стороны руководства ЗМК сыпались на ГК... Который все проклял 10 раз, пока та бодяга не закончилась. В итоге доказали, что несущая способность нашего варианта не ниже проектной - расчетов пачку прикладывали, протоколы УЗК, что у нас там швы на шоколад виспа не похожи, сертификаты на металл, - а вот увеличение массы осталось за наш (завода) счет. Долго это потом гена ГК нашему припоминал...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.12.2017 в 02:18.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 07:16
#14
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Бармаглотище, вот вы специалист..., очень интересно. Всегда говорил, что на заводе нужно поработать, чтоб соображать как вы, видеть-щупать запроектированные конструкции. Еще хочу опыта на монтаже :-)
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 19:58
#15
hapon85


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"Термически обрезанную" (автогеном там или плазмой) к прокатной приравнять совсем не можно.
вот ради этого тему и создала. Вопрос исчерпан

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
т.е., вдоль усилия в полтора раза меньше можно делать, нежели поперек?
это я EN для холодноформованных элементов и профилированных листов смотрела. А так да - 1,2d - для всех случаев и 1,5d - для овальных отв.
hapon85 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2017, 18:11
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Бармаглотище, от абсолютно верного утверждения:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Особенно, если КМДшник напишет письмецо на заказчика, в котором обращает внимание на это.
ты плавно перешел к полностью неверному действию:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Приняли [самовольно] решение сделать сварную вставку в зоне узла с увеличенной толщиной стенки.
И абсолютно закономерно получили:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сначала конструкции не хотели принимать на стройке - "не по проекту". Потом не хотели оплачивать - "масса превышена, у нас смета, а вы не по проекту сделали это увеличение массы"... А все шишки со стороны руководства ЗМК сыпались на ГК...
Чесно на месте заказчика я бы поступил с заводом МК именно так же само. Я заплатил КМщику, который сделал мне проект, поставил печать и "шоб я сдох все сделано правильно" для чего? Чтоб завод его переделывал не спросив и металла нагнетал? "Не спросив" подчеркиваю. Потому, что переделывать КМы надо часто, практически всегда. Но совсем без спроса это еще больше чревато, чем сделать заведомо аварийную, но в точности по КМ конструкцию.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2017, 18:15
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Бармаглотище, от абсолютно верного утверждения:

ты плавно перешел к полностью неверному действию:

И абсолютно закономерно получили:

Чесно на месте заказчика я бы поступил с заводом МК именно так же само. Я заплатил КМщику, который сдела мне проект для чего? Чтоб завод его переделывал не спросив? "Не спросив" подчеркиваю. Потому, что переделывать КМы надо часто, но без спроса это еще больше чревато, чем сделать заведомо аварийную, но в точности по КМ конструкцию.
КМДшник говорит: в КМ узел аварийный, болтов не хватает
КМщик говорит: Все там хватает, у меня программа считает.
При этом - договорные обязательства по графику поставки конструкций и останавливать стройку заказчик не согласен, угрожая штрафами.

Что делать?
а.) закладывать в КМД узел, который КМДшник считает аварийным;
б.) самовольно менять узел на "не аварийный";
в.) срывать сроки поставки, занимаясь перепиской и пытаясь убедить КМщика, что надо добавить болтов.
Выбери вариант или предложи свой
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2017, 18:33
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что делать?
Отвечаю
Пункт 1, чуть ли не самый главный. Если есть любой прецендент - НИКОГДА НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ТОЛЬКО РАЗГОВОРАМИ! Всегда писать письма, можно по электронке, но всегда письма!
Пункт 2. Делать по КМ не задавая вопросов можно и нужно если соблюдены 3 условия: 1) В КМ разработаны все узлы. 2) Таблица ведомости элементов НЕ содержит усилий, и вообще нигде в КМ не указаны усилия для прикрепления. 3) Чисто геометрически выполнить все можно (нет коллизий, все узлы встают как надо).
Пункт 3. Если не пляшет геометрия - вопрос вроде как однозначный, пишем письма и т.д. Думаю заказчик не будет в таком случае бухтеть.
Пункт 4. Если в КМ разработаны узлы и указаны усилия, но в процессе разработки КМД возникли сомнения в несущей способности узлов или элементов (КМДшник не должен подбирать сечения, но бывает всякое) - ПИШЕМ ПИСЬМА! Причем с расчетами, чтоб сразу была понятна серьезность вашей позиции. Писать надо из-за этого дурацкого пункта 6.4.4. При разбирательствах на него обязательно сошлются. Хотя его давно пора вычеркивать нахер с этого и ГОСТа, да и сам ГОСТ этот тоже на помойку выкидывать.
Пункт 5: Если ответ гласит: "делайте узлы по КМ", добавляем (если такового не было) в договор на изготовление конструкций (или на разработку КМД) пункт о том, что узлы выполняются в полном соответсвии с чертежами КМ, при разработке КМД проверка их несущей способности на усилия указанные в ведомости элементов не осуществляется и разработчик КМД ответственности за их несущую способность не несет. Или пишем такое дополнение к договору, либо письмо - уж как там лучше оформить.
Как правило заказчики на претензии к КМ реагируют. Но бывает всякое. Человек не обязательно хочет в это вникать. Тогда он свяжет вас сразу с КМщиком. И его попросит (или "попросит") быстро решить вопросы.
Но добавить самовольно железа без согласования - это одно из худших решений завода.
Цитата:
При этом - договорные обязательства по графику поставки конструкций и останавливать стройку заказчик не согласен, угрожая штрафами.
Есть такая хрень. Очень обидная, но очень реальная. Типа: "да мне нас..ть, вот вы договор подписали, там что-то о сроках на исправление ошибок проекта было?! Не было! Значит вы это учли в названых вами сроках! Не ипет, не сдадите вовремя - штраф!". Но это уже вопрос к тому, как составлен договор.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.12.2017 в 18:50.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2017, 21:10
#19
hapon85


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Пункт 1
...

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Пункт 5
По-моему, вы с Бармаглотищем так все усложняете. Я очень часто меняла немного КМ, когда там явно недоработка видна была, просто видно, что показали на "отвали", не продумав, в неответственных конструкциях, или когда малая повторяемость узла была, никто никогда на это не обращал внимание. Понятно, что когда конструкции массивные, и большая повторяемость узлов, то какое-то одно небольшое изменение КМ влечет заметное утяжеление. И ясное дело надо писать письма, а если не согласовывают, то делать по КМ. Но если что-то единично повторяется, и ты сомневаешься, то никто слова не скажет против незначительного изменения в более прочную сторону. Уже с опытом приходит, в каких случаях что-то может вылезти боком, а в каких главное быстро сделать и не пудрить никому мозги и задерживать выпуск чертежей. Тут я задалась вопросом про увеличение обреза, т.к. очень много таких узлов в КМ, и могут ко мне вопросы уже быть, если отступлю от КМ
hapon85 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2017, 21:20
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от hapon85 Посмотреть сообщение
Уже с опытом приходит, в каких случаях что-то может вылезти боком
Абсолютно согласен.
Только , если есть такой опыт - че ж не воспользовались им, а вопрос тут задавали?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от hapon85 Посмотреть сообщение
если не согласовывают, то делать по КМ
В КМ в таблице "Ведомость элементов" для связи Св-2 указано усилие для прикрепления N=250кН, а на чертеже узла 7, на котором изображен узел крепления этой связи нарисовано 2 болта М16. Или даже не так. Нет чертежа узла, есть техническое указание, п.5, где написано: "Все необусловленные на чертежах элементы крепить двумя болтами М16, 8.8". Как вы сделаете "по КМ" пользуясь своим опытом?
Кроме того, надо всегда помнить, что с той стороны тоже может быть опытный заказчик, или КМщик. Не надо недооценивать противников

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.12.2017 в 21:28.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2017, 21:46
#21
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стрелецкий.png
Просмотров: 72
Размер:	27.9 Кб
ID:	196896
Kaha251184 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2017, 23:51
#22
hapon85


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Только , если есть такой опыт - че ж не воспользовались им, а вопрос тут задавали?
)) Я вопрос задавала, потому что мне интересно было перед тем, как задавать вопросы авторам КМ ( а письма я на них не могу писать, ТК делаю по договору подряда) - мне интересно было сперва узнать, и вообще этот вопрос был интересен, можно ли термически отрезанную кромку приравнять к прокатной. А про ваш вопрос, что бы я сделала, если бы усилие стояло 25 т, а сказано крепить на два болта М16, то конкретно в этом случае связалась бы уже в авторами КМ, ТК уже похожий случай был. На на болта М16, а усилие было 40 тонн. Это они просто, с порядком ошиблись, в 10 раз меньше на самом деле, как выяснилось)). Но слишком бы,ик примеру, было не 250кН, а 80кН, то поставила бы просто 2 болта М20, и не заморачивалас бы на этом, на болтах точно не разорятся. Но, конечно, если н миллион узлов. Ну, или нет слишком время вагон, то могла бы позвонить Кмщикам. А то что умники есть - из любой мелочи раздуть проблему века, то это понятно.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kaha251184 Посмотреть сообщение
Так про ножницами пилами - понятно но термическая резка на так нарушает структуру металла. Поэтому сомнения возникли. Но это книжка бородатого года, а примеру , в Беларуси действует ЕN, и по нем 1,2 диаметра для всех случаев, кроме овальных отверстий. Та что видимо там чем-то режут, (на западе) , что не нарушают структуру металла. А у нас просто тупо передрались их нормы и н подумали. О главное то, что они имеют силу в Беларуси
hapon85 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 08:11
#23
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В КМ в таблице "Ведомость элементов" для связи Св-2 указано усилие для прикрепления N=250кН, а на чертеже узла 7, на котором изображен узел крепления этой связи нарисовано 2 болта М16. Или даже не так. Нет чертежа узла, есть техническое указание, п.5, где написано: "Все необусловленные на чертежах элементы крепить двумя болтами М16, 8.8". Как вы сделаете "по КМ" пользуясь своим опытом?
Кроме того, надо всегда помнить, что с той стороны тоже может быть опытный заказчик, или КМщик. Не надо недооценивать противников
Оставил бы 16 болт добавив обратную пластинку. Но чуток не хватает - жалко. Автор проекта ты где?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 08:23
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от hapon85 Посмотреть сообщение
...Так что видимо там чем-то режут, (на западе), что не нарушают структуру металла...
Вряд ли, гильотины в Европах вроде имеют быть место. Хотя не исключено, что если почитать евронормы глубже, там оговорено, что можно только пилить пилой или плазмой (что-то в этом роде). Возможно так же, что наклеп не считается злом. Что есть наклеп? - механическое упрочнение, и все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 11:22
#25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от hapon85 Посмотреть сообщение
поставила бы просто 2 болта М20, и не заморачивалас бы на этом
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Оставил бы 16 болт добавив обратную пластинку.
Бывало всякое. Бывало, что вносил без спроса изменеия в КМ, казалось бы незначительные и казалось бы улучшал - за что благополучно получал пи...лей и себе же сам добавлял работы. Так, что все у вас еще впереди
Цитата:
Сообщение от hapon85 Посмотреть сообщение
Это они просто, с порядком ошиблись, в 10 раз меньше на самом деле, как выяснилось))
Ошибки у всех бывают. Вопрос не в их наличии, а втом, чтоб их не КМДшник исправлял.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 11:56
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно так же, что наклеп не считается злом.
Возможно да, а возможно нет. В СНиПе не оговорено, чем режут и как.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 12:08
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от hapon85 Посмотреть сообщение
термическая резка на так нарушает структуру металла.
правда?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 12:11
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
правда?
Вот те крест: X.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 12:24
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ильнур, вот вчера только видел детали, отрезанные автогеном. У них по краям даже цвет металла немного отличался
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 12:35
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ильнур, вот вчера только видел детали, отрезанные автогеном. У них по краям даже цвет металла немного отличался
А кто иное твердит? Автор грит, что жахнуть тупой гильотиной - это одно, да, там мощно все мнется и гнется. А при терморезке мехвоздействия просто НЕТ. Просто плавится /выгорает. Т.е. совсем другое воздействие. От слова СОВСЕМ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 13:34
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


температура весьма сильно влияет на структуру стали
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 13:40
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
температура весьма сильно влияет на структуру стали
А кто что-то иное утверждает? Автор говорит, что это РАЗНЫЕ воздействия. С РАЗНЫМИ последствиями.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 14:01
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


разные.
Но структура все равно нарушается.
Для пояснения: в моем понимании "воздействие, нарушающее структуру" - это любое воздействие, которое изменяет структуру стали, ухудшая ее свойства. Механическое и термическое воздействие изменяют ее по-разному, но и одно, и второе ухудшает свойства стали в зоне влияния.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 14:09
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
..Но структура все равно нарушается....
Но по-разному.
Я кстати считаю, что терморезка проката не разрушает кромку именно так, чтобы с 1,2 сразу делать 1,5. Я даже считаю, что в большинстве случаев происходит нормализация.
Т.е. твое высказывание "всегда ухудшает" снова неверно принципиально.
Пример: постпрогрев снимает постнапряжения. И т.д. и т.п. На вещи надо смотреть ширше.
Почему в евронормах нет 1,5?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.12.2017 в 14:16.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 14:16
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Рубить - одна гадость. Жечь - другая, но тоже гадость.
И все это хуже, чем прокатная кромка.

На этом можно и обсуждение закончить
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 14:17
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...И все это хуже, чем прокатная кромка...На этом можно и обсуждение закончить
Все только начинается. Почему в евронормах нет 1,5 для обрезных?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 14:21
#37
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Бывало всякое. Бывало, что вносил без спроса изменеия в КМ, казалось бы незначительные и казалось бы улучшал - за что благополучно получал пи...лей и себе же сам добавлял работы. Так, что все у вас еще впереди
Я от себя ничего же сам не придумал. В КМ-е только примечания о болтах.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 14:23
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все только начинается. Почему в евронормах нет 1,5 для обрезных?
У них и мам с папами местами нету, одни "родитель №1 и №2". Откуда я знаю, почему 1.5 для обрезных нету?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 14:41
#39
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я от себя ничего же сам не придумал. В КМ-е только примечания о болтах.
Если нет чертежа узла - то вполне разумно .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 17:53
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
... Откуда я знаю, почему 1.5 для обрезных нету?
Незнание - все твое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 23:35
#41
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И все это хуже, чем прокатная кромка.
Согласен
Kaha251184 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 00:56
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Незнание - все твое.
Так расскажи, всезнающий - почему у них нету 1.5 для обрезанных?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 03:54
#43
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Почему-то не упоминаются болгарки. Их что, на заводах не используют?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 05:58
1 | 1 #44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Так расскажи, всезнающий - почему у них нету 1.5 для обрезанных?
А взять и порыться в самому? Религия не такая?
Нет необходимости иметь 1,5 всуе. 1,5 там есть, но в совершенно конкретном случае и в конкретном контексте.
В EN прописан контроль кромок при любом виде обрезания (гильотиной, болгаркой, плазмой, кислородом, пилой, пробивкой и т.д.) на механические дефекты, а при некоторых ситуациях и на твердость для выявления степени наклепа. В наших нормах такого нет.
Там например есть такое понятие, как рассверловка после пробивки в определенных ситуациях (у нас же пробивка запрещена - п.4.11.2 ГОСТ23118), обработка кромок шлифовкой после обрубки (местами с припуском) и т.д. Однако центральная идея в том, что дефекты обрезания опасны при многоциклических нагрузках и требования типа 1,5d появляются именно в связи с выносливостью. А не всуе, как в СП. В СП 1,5 введены для всех, и в таблице К1 не фигурирует расстояние до края, в отличие от EN.
Цитата:
Почему-то не упоминаются болгарки. Их что, на заводах не используют?
К слову, в EN рез "болгаркой" не отнесен к резу, при котором возникают наклеп, концентраторы и т.д. Более того, именно шлифовка рассматривается как способ доводки грубых обрезаний.
Поэтому у автора вообще нет проблем в связи с обрезанностью кромок, независимо от вида обработки, если нет требований по выносливости.
А есть элементарные требования к кромкам после обрезания.
У нас рассчитано на то, что обрубят чем попало как попало и без всякого контроля результата обрезания. И 1,5 рассчитано на то, что выносливость не будет рассмотрена отдельно.
Хотя в СП про необходимость избегать концентраторов в конструкциях, рассчитываемых на выносливость, в целом написано.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 09:17
#45
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В наших нормах такого нет.
а ведь был такой СНиП III-18-75 "Металлические конструкции":

1.17. Кромки деталей из низколегированной стали классов до С52/40 включительно и термически улучшенной углеродистой стали, не подлежащие сварке или не полностью проплавляемые при сварке, после ручной кислородной резки и кромки деталей из стали всех классов после воздушно-дуговой резки подлежат механической обработке (строжке, фрезерованию, обработке абразивным кругом и т. п.). Кромки деталей из стали класса С60/45 подлежат строжке или фрезерованию.
Приторцовываемые кромки деталей, независимо от способов резки и класса стали, подлежат строжке или фрезерованию.
Механическая обработка производится на глубину, обеспечивающую удаление дефектов поверхности, но не менее 2 мм; поверхности кромок не должны иметь надрывов и трещин. При обработке абразивным кругом следы зачистки должны быть направлены вдоль кромок.
Кромки деталей из углеродистой стали класса С38/23 после ручной кислородной резки должны быть очищены и не иметь шероховатостей, превышающих 1 мм, а для конструкций, возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40° С до минус 65° С включительно, — 0,5 мм.
1.18. Кромки деталей после машинной кислородной и плазменно-дуговой резки, не подлежащие сварке или неполностью проплавляемые при сварке, по шероховатости поверхности реза должны соответствовать второму классу по ГОСТ 14792 — 69 и во всех случаях не иметь неровностей, превышающих 0,3 мм.
Величина неперпендикулярности сопрягаемых кромок устанавливается по третьему классу ГОСТ 14792 — 69, но не более 2 мм.
Кромки деталей, работающих на растяжение, из низколегированной стали классов до С60/45 включительно, а также кромки всех расчетных деталей в конструкциях, непосредственно воспринимающих динамические или вибрационные нагрузки, либо эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40° С и до минус 65° С включительно, не отвечающие по шероховатости поверхности реза вышеуказанным требованиям, подлежат механической обработке в соответствии с указаниями пп. 1.17 и 1.86 настоящей главы. Отдельные места с высотой неровностей, превышающей 0,3 мм, а также выхваты, не выводящие размер детали за пределы допусков, в количестве не более одного на 1 м длины реза, допускается исправлять плавной зачисткой.
Кромки деталей из углеродистой стали класса С38/23, не отвечающие по шероховатости поверхности реза вышеуказанным требованиям, допускается исправлять плавной зачисткой.
Примечание. В конструкциях, работающих на статическую нагрузку, допускается исправлять кромки, в которых имеются выхваты, заваркой по специальной технологии с последующей зачисткой мест исправления.
1.19. Кромки деталей, работающих на растяжение, из низколегированной стали классов до С60/45 включительно всех толщин и из углеродистой стали толщиной свыше 10 мм, кромки фасонок ферм из стали всех классов, а также кромки всех расчетных деталей в конструкциях, воспринимающих динамические нагрузки либо возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40° С и до минус 65° С включительно, после резки на ножницах подлежат механической обработке в соответствии с указаниями пп.1.17 и 1.86 настоящей главы.
Остальные кромки после резки на ножницах не должны иметь неровностей, заусенцев и завалов, превышающих 0,3 мм, и трещин.
1.20. При температуре окружающего воздуха ниже минус 15°С кислородную резку кромок, подлежащих в дальнейшем механической обработке, деталей из низколегированной стали классов до С60/45 включительно следует производить с подогревом металла в зоне реза до 100° С.
1.21. При обработке кромок под сварку допускается применение резки (без последующей обработки) способами, обеспечивающими соблюдение допусков на размеры и форму .подготовки кромок, при этом отклонения прямолинейных кромок от проектного очертания определяются допусками на зазоры, установленными ГОСТ 5264 — 69, ГОСТ 8713 — 70 и ГОСТ 14771 — 69. После воздушно-дуговой резки стали классов С52/40 и С60/45 и после кислородной резки стали класса С60/45 необходима зачистка кромок абразивным инструментом.
Скосы по толщине на концах растянутых деталей (при сопряжении деталей разной толщины) в конструкциях, воспринимающих динамическую нагрузку, не должны иметь после механической обработки ступенек и поперечных по отношению к усилию рисок. Рекомендуется обрабатывать эти скосы при помощи фрез. Неровности и риски в детали, полученные после поперечной строжки, должны быть сглажены абразивной обработкой вдоль усилия.
1.22. На заготавливаемые детали основных элементов конструкций, оговоренных в чертежах КМ и КМД или в дополнительных правилах настоящей главы, переносятся краской номера плавок.
1.23. Отклонения от заданных проектом размеров деталей, отправляемых на монтаж, не должны превышать величин, приведенных в табл. 8 настоящей главы.

ronn вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 10:18
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
а ведь был такой СНиП III-18-75 "Металлические конструкции"..
Возникает даже ощущение, что евронормы списывали с наших древних СНиП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 10:23
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
а ведь был такой СНиП III-18-75 "Металлические конструкции"
Интересно, а третью часть "актуализируют"? Может уже вышел какой-нибудь СП ХХХ взамен?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возникает даже ощущение, что евронормы списывали с наших древних СНиП.
Так и есть. Только они затем их развивали. А наши после 90-х глухо встали.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 17:07
#48
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А взять и порыться в самому? Религия не такая?
А зачем мне разбираться в нормах проектирования какого-нибудь парагвая или гондураса, если я проектирую в рф? Если у тебя работы мало - сиди и разбирайся. Может, пригодится когда
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 18:28
#49
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Если металл не упрочнен термически иль вытяжкой термический рез может повредить только если сделан с концентраторами. Так что скорее всего можно 1.2 принять
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 20:10
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А зачем мне разбираться...
Действительно незачем. Толку все равно нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 21:37
#51
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Думаю, чтобы утверждать, что тот или иной способ обрезки кромок обеспечивает их качество не хуже прокатных, нужно знать по каким критериям авторы требования к кромкам определяли, что обрезанные кромки хуже. Возможно, что этого уже никто и не припомнит. Просто так принято. Но, как бы там ни было, наши нормы рассматривают обрезанные кромки менее качественными, независимо от способов резки.
Вопрос интересный, можно покопаться в первоисточниках, поискать на форумах, разобраться и найти истину, но, если разрабатываете чертежи по СП, выполняйте требования СП, делаете по Еврокоду - выполняйте требования Еврокода. В противном случае это - элементарное нарушение норм со всеми возможными последствиями.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 06:07
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
...если разрабатываете чертежи по СП, выполняйте требования СП, делаете по Еврокоду - выполняйте требования Еврокода...
Так и делаем.
Цитата:
можно покопаться в первоисточниках... разобраться и найти истину
Что и было проделано.
Истина примерно такова: наши нормы дают универсальные размеры до края, без разбора нюансов, т.е. по принципу "на дурачка". Евронормы так не делают, а вникают в суть.
Результат: у автора по СНиП - вешайся, по EN - тип-топ.
Цитата:
как бы там ни было, наши нормы рассматривают обрезанные кромки менее качественными
Дело не только в качестве кромки, но и в влиянии этого "некачества" на надежность. Актуально влияние состояния кромки на выносливость.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 10:18
#53
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Актуально влияние состояния кромки на выносливость.
И на сопротивление хрупкому разрушению при однократном нагружении.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 10:34
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И на сопротивление хрупкому разрушению при однократном нагружении.
Да. Поэтому рез кромки должен соответствовать неким критериям. Иначе и 1,5 не спасут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли приравнять термически обработанную кромку листовой детали к прокатной?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Смещение размеров деталей на объединенных чертежах деталей при перемещении детали в модели Litvinov-pa Tekla 0 27.04.2017 08:51
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Сочетание COM ATL + WPF + AutoLISP (из AutoCAD) вызывает ошибку (можно ли в лиспе прочитать его детали, и может кто с подобным встречался?) lexluther LISP 11 12.08.2009 08:39
SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку Creator SolidWorks 4 30.07.2009 13:35