Проект цеха с покрытием Серия 1.460.3-23.98 МОЛОДЕЧНО
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проект цеха с покрытием Серия 1.460.3-23.98 МОЛОДЕЧНО

Проект цеха с покрытием Серия 1.460.3-23.98 МОЛОДЕЧНО

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2017, 02:41 #1
Проект цеха с покрытием Серия 1.460.3-23.98 МОЛОДЕЧНО
dahan
 
Регистрация: 29.06.2014
Сообщений: 9

Начинаю новый проект.
Цех с пролетом 30 м высота колонн 18 м, кран-балка 50 тонн. Стоит ли брать покрытие 1.460.3-23.98 "Молодечно"? Колонны за основу хотел взять из серии 1.424.3-7 Выпуск 1.
Я новичок в этом вопросе, если у кого был опыт проектирования подобных цехов - хотел бы услышать ваши коментарии.
Просмотров: 12436
 
Непрочитано 22.12.2017, 08:16
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Недавно сделал подобный склад, только без кранов и высота поменьше. Экспертизу еще не прошел, отвечаю на замечания, но замечания пустяковые, сути решения не касаются. В процессе проектирования проблем с дорабатыванием узлов стыковки не возникло.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 09:10
#3
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от dahan Посмотреть сообщение
Стоит ли брать покрытие 1.460.3-23.98 "Молодечно"?
ИМХО, не стоит.
для такой грузоподъемности кранов ферма покрытия замышлена с восходящим опорным раскосом, при этом нижний пояс играет роль распорки в горизонтальной связевой ферме. Как поперечной, так и продольной.
Лучше спросите у Фахверка, он по промке спец.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 09:54
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от dahan Посмотреть сообщение
кран-балка 50 тонн
Опорная имеется ввиду? Или подвесную такую где-то делают?
Для подвеса молодечно явно маловата будет, тут и высота ферм по больше скорее всего нужна и связи хорошие по нижнему поясу.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 10:23
#5
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Смотрите серию фермы з уголков. Для таких сооружений надо такие фермы принимать , если кран грузоподьемностью 50 т это уже мостовой кран. Найбольшая кран-балка ест ьпод крани грузоподьесмностью 5 т. Колонны можно по серии молодечно принимать можно и по других сериях. Если это мостовой кран при такой грузоподйомности 50т можна и принимать покрытие по серии молодечно.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:11
| 1 #6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Найбольшая кран-балка ест ьпод крани грузоподьесмностью 5 т.
Буквально пол года назад 16т на фермы вешал. Да и в ГОСТе родном есть краны 10 т Думаю можно и по более найти, не стоит быть столь категоричным
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:15
#7
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Буквально пол года назад 16т на фермы вешал. Да и в ГОСТе родном есть краны 10 т Думаю можно и по более найти, не стоит быть столь категоричным
Возможно я ошибаюсь. Смотрю что в серии ниписано молодечно. Еще посмотрю чсто пишет серия по кран-балкам. Может уже есть серия с новейшими кранами? Не искал пока что.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:16
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


чтобы понять суть вопроса нужно увидеть схему с нагрузками
поперечник в студию
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2017, 11:18
#9
dahan


 
Регистрация: 29.06.2014
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Опорная имеется ввиду? Или подвесную такую где-то делают?
Для подвеса молодечно явно маловата будет, тут и высота ферм по больше скорее всего нужна и связи хорошие по нижнему поясу.
Имелся ввиду мостовой кран грузоподъемностью 50 т. с опорой на колонны.
dahan вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:23
#10
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от dahan Посмотреть сообщение
Имелся ввиду мостовой кран грузоподъемностью 50 т. с опорой на колонны.
А тогда другое дело. Если мостовой кран то покрытие молодечно может бить. делайте все так как в серии.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:23
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от dahan Посмотреть сообщение
Имелся ввиду мостовой кран грузоподъемностью 50 т. с опорой на колонны.
тогда можно и молодечно, колонны будут воспринимать всю нагрузку + на подбор опирание и тип фермы не скажется
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:26
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Серия 8397 Стальные колонны для одноэтажных зданий с покрытием типа Молодечно.
https://dwg.ru/dnl/1498

Мостовые опорные краны грузоподъёмностью от 5 до 20 т
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 227
Размер:	379.0 Кб
ID:	197090  
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2017, 12:37
#13
dahan


 
Регистрация: 29.06.2014
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Мостовые опорные краны грузоподъёмностью от 5 до 20 т
Поэтому я и хочу поставить другие колонны для 50 тонного крана (1.424.3-7 Выпуск 1) с доработкой под Молодечно.
dahan вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 12:56
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


dahan, делали. Двухветвевые колонны. Ферма- по типу молодечно, но с поясами из двутавров. Так что, может и из прямоугольных профилей пройти. Фэн-шуй не запрещает
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 13:02
1 | 1 #15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


В принципе применению ферм из гнуто-сварных профилей ничего не препятствует. Мы, однако, придерживаемся мнения что если заказчик не настаивает, применять следует обычные уголковые фермы - их проще считать, да и при изготовлении они могут быть собраны без высокотехнологичного оборудования.

P.S. Все металлоконструкции в любом случае подлежат полному перерасчету.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2017, 13:36
#16
dahan


 
Регистрация: 29.06.2014
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
обычные уголковые фермы
У Вас, как у расчетчика, есть любимые типовые серии ферм из уголков?

Последний раз редактировалось dahan, 22.12.2017 в 14:34.
dahan вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 13:49
1 | #17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от dahan Посмотреть сообщение
У Вас, как у расчетчика, есть любимые типовые серии ферм из уголков?
Нет, мне все равно что считать и из каких сечений. В качестве задания на расчет ко мне попадает уже согласованная заказчиком предварительная компоновка, предложенная ГИПом. Поэтому с сериями я знаком постольку-поскольку.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 13:49
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В принципе применению ферм из гнуто-сварных профилей ничего не препятствует. Мы, однако, придерживаемся мнения что если заказчик не настаивает, применять следует обычные уголковые фермы - их проще считать, да и при изготовлении они могут быть собраны без высокотехнологичного оборудования.
при этом уголковые:
1.) тяжелее;
2.) больше трудоемкость и сроки изготовления (тех же сварных швов в разу больше);
3.) "непрокрасы" уголков "в тавр"
4.) больше трудоемкость и сроки монтажа - связей в уголковых море, да и укрупнительные узлы значительно более многодельны.

Из плюсов - только проще считать и можно изготовить в чистом поле.
А под высокотехнологичным оборудованием что подразумевается? Пила ленточная и фрезерный станок? Ну да, в чистом поле их нету. На заводах уровнем чуть выше гаражного производства - есть.
В общем и целом, если проектировщик КМ, конструктор КМД и ЗМК хотя бы среднего уровня - то лучше ГСП.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 14:15
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
при этом уголковые:
1.) тяжелее;
2.) больше трудоемкость и сроки изготовления (тех же сварных швов в разу больше);
При этом, учитывая разницу в цене профилей, конечная стоимость выходит то на то.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
3.) "непрокрасы" уголков "в тавр"
Есть такое дело, особенно для ферм малого пролета с тонкими фасонками. Впрочем, это не очень критично для закрытых помещений в случае не агрессивной среды. Последнее подтверждается всем опытом обследований, выполненных нашей организацией за более чем 40 лет.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
4.) больше трудоемкость и сроки монтажа - связей в уголковых море, да и укрупнительные узлы значительно более многодельны.
Почему связей в уголковых больше? А укрупнительные узлы почти всегда монтажная сварка - чем это она более многодельная, чем болтовые соединения ?

Вообще же я уже писал выше: что задали, то и считаю. не капризничаю
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2017, 14:34
#20
dahan


 
Регистрация: 29.06.2014
Сообщений: 9


Вообще есть типовые серии уголковых ферм с уклоном ~10%?
Нашел серию ПК-01-32 с уклоном 1/8. Но все таки пока склоняюсь к Молодечно. Вид у нее намного эстетичней на мой взгляд.
Дорисую поперечку, выложу тут.

Последний раз редактировалось dahan, 22.12.2017 в 20:04.
dahan вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 21:45
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом, учитывая разницу в цене профилей, конечная стоимость выходит то на то.
Стоимость металла нонче вещь вообще интересная.
лет 10 назад - да, самый дешевый был лист, потом уголок, потом швеллер, потом двутавр, потом гсп. Сейчас же... Крымский мост сильно поднасрал с ценами на прокат, они очень странные стали и сильно зависят от конкретной позиции. Некоторые уголки даже дешевле некоторых ГСП могут оказаться. А некоторые листы - дороже их обоих

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Почему связей в уголковых больше? А укрупнительные узлы почти всегда монтажная сварка - чем это она более многодельная, чем болтовые соединения ?

Вообще же я уже писал выше: что задали, то и считаю. не капризничаю
потому что больше. горизонтальные по вп, горизонтальные по нп... Для понимания и осознания разницы достаточно один раз сделать КМД на покрытие из уголковых и один раз - из ГСП.
Сварка более многодельна, чем болты. Тем более, что ее метры в каждом укрупнительном узле уголковых ферм (если, конечно, это не декоративная фермочка из 25х3).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 08:04
#22
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dahan Посмотреть сообщение
Вообще есть типовые серии уголковых ферм с уклоном ~10%?
Нашел серию ПК-01-32 с уклоном 1/8. Но все таки пока склоняюсь к Молодечно. Вид у нее намного эстетичней на мой взгляд.
Дорисую поперечку, выложу тут.
видел современную серию какого то завода, где фермы из уголков с молодечной геометрией. Ну есть еще серия 1.263.2
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 23.12.2017 в 08:14.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 10:02
| 1 #23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
потому что больше. горизонтальные по вп, горизонтальные по нп... Для понимания и осознания разницы достаточно один раз сделать КМД на покрытие из уголковых и один раз - из ГСП.
Вообще-то все решения. в частности и по связям, принимаются на стадии КМ ... При этом нормы, вроде, никак не ставят в зависимость правила расстановки связей от типа сечений, примененных в фермах.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сварка более многодельна, чем болты. Тем более, что ее метры в каждом укрупнительном узле уголковых ферм (если, конечно, это не декоративная фермочка из 25х3).
А вот нас монтажники с завидной регулярностью просят заменить болтовые узлы на сварные

Цитата:
Сообщение от dahan Посмотреть сообщение
Вообще есть типовые серии уголковых ферм с уклоном ~10%?
Не пойму проблемы. Вам так или иначе придется выполнить перерасчет серийной фермы - так и берите за основу конфигурацию серийной и делайте нужный в конкретном случае уклон.

Последний раз редактировалось IBZ, 23.12.2017 в 10:09.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 10:35
#24
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот нас монтажники с завидной регулярностью просят заменить болтовые узлы на сварные
Есть такое дело. Грамотные монтажники. Которые знают не понаслышке что обеспеченный допуск на размеры +/- 0.5 не спасает. И расставленные базы тоже.
Но "дети" продолжают верить в могущество текел и ас.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 10:44
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще-то все решения. в частности и по связям, принимаются на стадии КМ ... При этом нормы, вроде, никак не ставят в зависимость правила расстановки связей от типа сечений, примененных в фермах.
Игорь Борисович, вы все правильно говорите.. С точки зрения теории.
Решения принимаются в КМ, это так. КМДшник же потом кувыркается вприсядку с этими решениями, "щупая" руками каждую железочку. Там, где КМщику 5 линий нарисовать и толком не заметить - у КМДшника это в десятки листов А1 вылиться может (ибо это не только сами связи - но и типоразмеры ферм, отличающиеся деталями крепления связей). Намного все четче и контрастнее ощущается.

Нормы не ставят кол-во связей в зависимость от профилей, это так. Однако я что-то пока не встречал бесфасоночных ферм из ГСП, которые опирались бы на колонны нижними поясами. Уголковые же - сплошь и рядом. Те же молодечно взять - там горизонтальных связей по нижнему поясу нет и не предвидится (хотя сейчас пытаются навязать дополнительные "полувертикальные" по опорным раскосам), в уголковых - сплошь и рядом.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот нас монтажники с завидной регулярностью просят заменить болтовые узлы на сварные
Ошибки проектирования, конструирования, изготовления и монтажа. Сварные соединения легче подгонять "по месту".

Если же все сконструировано, изготовлено и монтируется без больших косяков - болтовые соединения собирать намного легче и быстрее.
Offtop: Ну посудите сами. Поднять балку на высоту 10 метров, засунуть в отверстия, скажем, 6 болтов (по 3 с каждой стороны) и закрутить 6 гаек или поднять балку, поднять туда же сварочник, зафиксировать балку и начать обваривать. по 3 болта на узел, пусть расстояние между болтами 60, обрез 45 - это 210 мм, швов минимум 2, узлов тоже 2 - итого на одну балку 840 мм шва. Не хотите посоревноваться, кто быстрее - я закручу 6 болтов или любой ваш сварщик заварит 800 мм шва?
Ну ил, возвращаясь к теме, закрутить 4 болта М20 на вп и 8 высокопрочных на нп - либо метры сварных швов? Если монтажник квалифицирован, а завод хотя бы иногда вспоминает о фрезеровке и контрольной сборке - то болты закрутить в разы быстрее.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.12.2017 в 10:57.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 12:31
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нормы не ставят кол-во связей в зависимость от профилей, это так. Однако я что-то пока не встречал бесфасоночных ферм из ГСП, которые опирались бы на колонны нижними поясами
Проектировали (а я считал) фермы из ГСП и треугольные, и трапецивидные, и даже полигональные с самыми различными опираниями

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если же все сконструировано, изготовлено и монтируется без больших косяков - болтовые соединения собирать намного легче и быстрее.
Вполне возможно, но факт пожеланий монтажников остается фактом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 13:30
#27
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если же все сконструировано, изготовлено и монтируется без больших косяков - болтовые соединения собирать намного легче и быстрее.
Вполне возможно, но факт пожеланий монтажников остается фактом.
Скорее всего монтажники знают с каким качеством будет изготовлено и заранее соломку подстилают. Я наоборот в прошлом году переделывал из сварных в болтовые при разработке кмд - собрали. Проблемы были, но не на второстепенных балках (они то как раз без проблем пошли к главным), а из-за деформации колонн при приварке консолей двутавровых главные балки на 3м этаже и кровле "шли со скрипом". При приварке консолей не стали замарачиваться и как результат деформированные колонны отдали, а монтажники приняли.


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 188
Размер:	29.5 Кб
ID:	197114  
gad вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 14:21
#28
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
а из-за деформации колонн при приварке консолей двутавровых
это как же они их приваривали?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 14:29
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Проектировали (а я считал) фермы из ГСП и треугольные, и трапецивидные, и даже полигональные с самыми различными опираниями
Offtop: Извращенцы

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вполне возможно, но факт пожеланий монтажников остается фактом.
Offtop: Не далее как месяц назад мне один заказчик тоже это сказал - на сварку. Заказчик - ЗМК, объект - реконструкция склада готовой продукции (старый под корень, новый построить - пролет 12 м, покрытие - балки) на их же заводе, т.е. "для себя". Аргументация просто убила - "Мы не сможем изготовить так, чтобы болтовые соединения собрались".
А я как раз думал - куда разместить дцать тонн металла (другой заказчик попросил ЗМК ему найти).. И сразу понял, что на ЭТОТ ЗМК я точно размещать не буду.

Фермы из ГСП нормально делаются на средненьком ЗМК. Самое узкое место - это плоскостность фланцев нп после приварки. Решается не слишком сложно, даже фрезеровка в сборе не нужна (хотя при наличии обрудования можно и фрезернуть - это вообще идеальный вариант, а оборудование это даже на моем бывшем заводе было, который весьма и весьма средненький). Геометрию что на уголковых, что на ГСП надо выдерживать - здравствуй, кондуктор. Контрольная сборка - ее некоторые заказчики даже в договоре прописывают. Да и при нормальных кондукторах надо-то одну-две фермы собрать. Вопрос организации производства, не более того. Другое дело, что при нынешнем бардаке и повсеместном демпинге цен гаражными производствами, у которых не то что фрезерного - у них и сверлильного станка нету, на коленке конструкции собирают...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.12.2017 в 14:43.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 14:50
#30
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
а из-за деформации колонн при приварке консолей двутавровых
это как же они их приваривали?
При приварке консоли с одной стороны всегда колонну ведет(надо, что бы технологи это понимали и могли "мероприятия против этого выполнить"), а тут ступили.
gad вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 14:54
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: При любой сварке все ведет
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 10:12
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


dahan, я Вам за 10 минут накинул по памяти и с мастерка на мольберт.... не стоит молодечку брать по 50-тонный мостовик - намучаетесь связи компоновать.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж10.dwg (278.9 Кб, 165 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 10:51
#33
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
dahan, я Вам за 10 минут накинул по памяти и с мастерка на мольберт.... не стоит молодечку брать по 50-тонный мостовик - намучаетесь связи компоновать.
Крайнюю правую ветвь лучше конструировать "цельной" до самого верха покрытия.
Ферму покрытия лучше крепить шарнирно, т.к. большая ее жесткость будет "тянуть" на себя часть нагрузки торможения крана, что не есть хорошо.
На пролет 30 м для фермы покрытия высотой 2м будет скорее всего достаточно (чтобы габарит погрузки оставить норм.).
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 11:08
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Крайнюю правую ветвь лучше конструировать "цельной" до самого верха покрытия.
Snajper, дня доброго! Не совсем понял, что предлагается. Если имеется ввиду, что шатровую до верха так тащить, то не будет она работать должным образом.... жесткостные характеристики совсем плохие относительно такого расположения.

Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Ферму покрытия лучше крепить шарнирно, т.к. большая ее жесткость будет "тянуть" на себя часть нагрузки торможения крана, что не есть хорошо.
Я предполагал шарнирно, но можно и жестко. Горизонтальные нагрузки могут в большей степени на себя забираться при условии жесткого крепления. При шарнире всё по колоннам полетит.
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
На пролет 30 м для фермы покрытия высотой 2м будет скорее всего достаточно (чтобы габарит погрузки оставить норм.).
Пояса увеличишь ибо плечо на метр меньше.... максимум на что можно пойти 2.5, есть серийные 2.25 и это уже мало....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 11:14
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ещё вариант
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж11.dwg (291.1 Кб, 112 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 15:38
#36
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Извращенцы
а в чем проблема? я тоже трапециевидную из ГСП делал, ее даже на стройке сварили 7 лет как построено и вроде не падает
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 16:42
#37
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312


Можно выполнить фермы из ГСП, но в отличие от Молодечно опирание сделать по нижнему поясу (чтобы нормально расположить связи по нижнему поясу).
Единственное, возникают не очень хорошие узлы для ГСП, когда сходятся 3 элемента в одном узле.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q2.jpg
Просмотров: 235
Размер:	119.2 Кб
ID:	197169  

Последний раз редактировалось Skovorodker, 25.12.2017 в 16:47.
Skovorodker на форуме  
 
Непрочитано 26.12.2017, 05:04
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Можно почти все. Вопрос времени и денег
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 08:45
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Для приличных кранов нужен приличный диск. Чтобы торможение передавалось не на одну колонну, а хотя бы на 4.
Исходя из этого и проектируется покрытие. Если ребристые ж/б плиты, то классическое молодечно вполне подойдёт.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 12:24
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от dahan Посмотреть сообщение
...Цех с пролетом 30 м высота колонн 18 м, кран-балка 50 тонн. Стоит ли брать покрытие 1.460.3-23.98 "Молодечно"?...
В серии черным по-русски написано:
- здания с мостовыми кранами групп режимов работы IK - 6К грузоподъемностью до 50 т;
Остальные комментарии - чисто личностно-философистические.
С Новым Годом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2018, 23:19
#41
Пенсионерка

КМ, КЖ
 
Регистрация: 09.01.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от dahan Посмотреть сообщение
Начинаю новый проект.
Цех с пролетом 30 м высота колонн 18 м, кран-балка 50 тонн. Стоит ли брать покрытие 1.460.3-23.98 "Молодечно"? Колонны за основу хотел взять из серии 1.424.3-7 Выпуск 1.
Я новичок в этом вопросе, если у кого был опыт проектирования подобных цехов - хотел бы услышать ваши коментарии.
Фермы с поясами из двутавров, решетка ГСП, и, возможно, с жесткими (рамными) опорными узлами. Высоту фермы взять, все-таки не меньше 2.5м.
Пенсионерка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проект цеха с покрытием Серия 1.460.3-23.98 МОЛОДЕЧНО



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Что за серия (проект) универмага? Нужны чертежи. viciva69 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2017 20:17
Ищу, что за серия или типовой проект по фото? Aleksey_Br Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.03.2013 22:39
Проект КТПП - замена силового трансформатора larpa Инженерные сети 13 01.07.2010 11:13
Серия Молодечно в неотапливаемых зданиях AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 2 06.09.2006 10:33