Требования по прогибам, предъявляемые к производственным площадкам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.01.2018, 14:54 #1
Требования по прогибам, предъявляемые к производственным площадкам
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606

Требуется на кровле производственного здания запроектировать площадку для размещения и обслуживания оборудования. Размеры площадки 10х15 метров. Какие требования по прогибам нужно предъявлять в данном случае? Уместно ли предъявлять эстетико-психологические требования, когда предельный прогиб для 6-метровых балок будет 1/200 пролета, а прогиб должен определяться от постоянных и длительных нагрузок? Либо же следует считать, что такие конструкции подпадают под пункт СП по нагрузкам:

Цитата:
15.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков).
Если считать, что площадка на кровле подпадает под этот пункт, то уместно ли предельный прогиб тогда назначать по этому пункту:

Цитата:
15.2.3. Предельные прогибы для различных расчетных ситуаций приведены в Е.2.2 приложения Е.
Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли.
Просмотров: 6152
 
Непрочитано 23.01.2018, 17:02
| 2 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Вообще не надо прогиб проверять.
Offtop: Но я бы, на всякий случай, принял 1/150
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 15:33
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Похожая тема
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 21:41
#4
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Похожая тема
Не совсем. Меня больше интересуют прогибы балок площадки, а не настила.
Сет на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2018, 13:54
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
... площадку для размещения... оборудования...
Единственное требование - от оборудования. Чтобы не перекосило и не заклинило.
Инструкцию изготовителя надо почитать.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 17:08
#6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Единственное требование - от оборудования. Чтобы не перекосило и не заклинило.
Инструкцию изготовителя надо почитать.
Да нет у изготовителей инструкций на сей счет. Просто если не предъявлять вообще никаких требований к прогибам или даже использовать ограничение 1/150 пролета, то такие балки могут давать прогиб 5 мм от 100 кг в центре пролета. То есть это зыбкое покрытие. Игнорировать?
Сет на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2018, 18:36
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да нет у изготовителей инструкций на сей счет. Просто если не предъявлять вообще никаких требований к прогибам или даже использовать ограничение 1/150 пролета, то такие балки могут давать прогиб 5 мм от 100 кг в центре пролета. То есть это зыбкое покрытие. Игнорировать?
Можно и игнорировать, формально прикрыться 1/150.
Но я бы таки поинтересовался, что за предметы будут ставить на мну.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 18:42
#8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно и игнорировать, формально прикрыться 1/150.
Но я бы таки поинтересовался, что за предметы будут ставить на мну.
Здание - холодильник, а оборудование на кровле - конденсаторы. Разработчик соответствующего раздела не предъявляет никаких требований по прогибам. А по прогибу 1/150 будет страшно ходить по такой площадке, хоть и редко это делать придется.
Сет на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2018, 20:51
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А по прогибу 1/150 будет страшно ходить по такой площадке, хоть и редко это делать придется.
ну тут здравым смыслом нужно руководствоваться - не надо делать страшные конструкции, даже если к ним не предъявляется особых требований
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 20:56
#10
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну тут здравым смыслом нужно руководствоваться
Здравый смысл - понятие субъективное)
Сет на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2018, 09:23
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Здание - холодильник, а оборудование на кровле - конденсаторы. Разработчик соответствующего раздела не предъявляет никаких требований по прогибам....
Конденсаторы вроде имеют свои жесткие платформы, и Вам должны были дать монтажную схему или что-нибудь по габаритам опор, возможно с отверстиями. Вам скорее нужно под платформу непосредственно подвести ответные балки. Не на просечку же ставить...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 10:39
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конденсаторы вроде имеют свои жесткие платформы, и Вам должны были дать монтажную схему или что-нибудь по габаритам опор, возможно с отверстиями. Вам скорее нужно под платформу непосредственно подвести ответные балки. Не на просечку же ставить...
Мне заданы габариты, масса и расстояние между крепежными отверстиями. Ставится он будет именно на подведенные балки. Но требований по прогибам к этим балкам не предъявляется. Как и к балкам площадки для обслуживания вокруг конденсаторов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 71
Размер:	34.4 Кб
ID:	198292  
Сет на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2018, 14:13
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Мне заданы габариты, масса и расстояние между крепежными отверстиями. Ставится он будет именно на подведенные балки. Но требований по прогибам к этим балкам не предъявляется. Как и к балкам площадки для обслуживания вокруг конденсаторов.
Судя по рисунку, небольшой перекос допустим. Т.е. если в каждой паре ножек (по короткой стороне) ножки станут на балки одинаково, т.е. в одинаковых точках одинаковых балок, то можно не беспокоиться - общий уклон аппарата не мешает ей работать. Главное, не перекосить сильно, чтобы лопнули радиаторы, пропеллеры задели кожух и т.д... Соединение аппарата с трубопроводами скорее гибкое.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2018, 16:23
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Не понимаю. Ну, решили поставить чиллеры. Ну, нужна площадка для монтажа и обслуживания. СП20 и СП16- наше всё...
PS по моим понятиям за почти четыре года (срок на форуме) можно уже было изучить ВСЁ!
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2018, 16:26
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Не понимаю. Ну, решили поставить чиллеры. Ну, нужна площадка для монтажа и обслуживания. СП20 наше всё...
PS по моим понятиям за почти четыре года (срок на форуме) можно уже было изучить ВСЁ!
Так-то да...
Но в СП20 нет конкретики нащот чиллеров на крыше.
Тут как бы не технический вопрос, а чиста философический - как подойти к СП20 со своим чиллером.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2018, 16:28
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ОН, тс, кто в конторе: ведущий инженер или на палочке?
PS Ильнур, ну там у него ещё есть про балки на кручение. Ну, ты, понимаю, в теме...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2018, 19:34
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ОН
Хмурый, в одной из тем ТС сказал, что он главный конструктор...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2018, 23:30
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Здравый смысл - понятие субъективное)
субъективное не значит плохое, без него никак. попроще нужно.
конструктор решил, что ТАК правильно и надежно (для этого он и учился 5 лет в институте, а потом получал опыт). и хотя в последнее время стало модно заставлять конструкторов обосновывать каждое свое решение, вплоть до гвоздя, не нужно загоняться в поисках обоснований.
"я конструктор, я так вижу" (с).
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 11:16
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
.."я конструктор, я так вижу" (с).

Мы так скоро архов заткнем за пояс.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2018, 12:03
#20
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не нужно загоняться в поисках обоснований
Расскажите это в экспертизе.
Сет на форуме  
 
Непрочитано 28.01.2018, 13:17
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Расскажите это в экспертизе.
Почему бы и не рассказать? Так мол и так, обоснований вот этого момента нам найти не удалось, ткните пожалуйста в пункт норм. И посмотреть, в какой пункт они ткнут.
Скорее в какой-нить общий, типа "требуемая жесткость задается изготовителем" и т.д., так что все обратно вернется на круги своя - не имея требований от изготовителя, нельзя обосновать принятую жесткость. Отсутствие требований надо рассматривать как их ненужность для данного аппарата. Т.е. приняли 1/150, и это правильно.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2018, 14:19
#22
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему бы и не рассказать? Так мол и так, обоснований вот этого момента нам найти не удалось, ткните пожалуйста в пункт норм. И посмотреть, в какой пункт они ткнут.
Скорее в какой-нить общий, типа "требуемая жесткость задается изготовителем" и т.д., так что все обратно вернется на круги своя - не имея требований от изготовителя, нельзя обосновать принятую жесткость. Отсутствие требований надо рассматривать как их ненужность для данного аппарата. Т.е. приняли 1/150, и это правильно.
Ильнур, вы как будто никогда с экспертизой не взаимодействовали... Эксперты бывают разные и степень их адекватности варьируется в очень широком диапазоне. Вот попадется какой эксперт, который будет требовать выполнения эстетико-психологических требований - и ничего вы ему не докажете. Будете переделывать вашу площадку под эти требования. А иной эксперт и вовсе затребует выполнения прогиба 0.7 мм на 100 кг. Единственно возможный путь сопротивления - четкая аргументация со ссылкой на нормы, желательно однозначные. Хотя на практике и это не всегда помогает.
Сет на форуме  
 
Непрочитано 28.01.2018, 16:15
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
.. попадется какой эксперт, который будет требовать выполнения эстетико-психологических требований - и ничего вы ему не докажете.
Не понял - а зачем доказывать-то? Мы вот не знали, как быть, а эксперт обозначил, как быть. Весьма спасибо, щас поправим. И все.
Цитата:
Будете переделывать вашу площадку под эти требования.
Легко. Это в 100 раз лучше, чем пребывать в неопределенности.
Цитата:
А иной эксперт и вовсе затребует выполнения прогиба 0.7 мм на 100 кг.
Без проблем - нам от этого ни жарко, ни холодно. Наличие определенности - залог успеха в нашем деле.
Цитата:
путь сопротивления - четкая аргументация со ссылкой на нормы, желательно однозначные.
Если нет четких пунктов (типа "Чиллер такой-то ставит на предметы такой-то жесткости"), зачем сопротивляться? Пусть голова у эксперта болит. Мы сделали что сочли достаточным. Не хватает? Добавим, не жалко...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2018, 18:26
#24
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Легко.
Ну, я как-то не особо люблю тратить время на внесение изменений (порой дурацких) по требованию эксперта.
Сет на форуме  
 
Непрочитано 01.04.2024, 11:33
#25
Гонец


 
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91


А где брать предельное перемещение вертикальной промышленной колонны, что-то в СП нету
Гонец вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2024, 11:47
#26
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429


Цитата:
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
А где брать предельное перемещение вертикальной промышленной колонны, что-то в СП нету
СП 20. Приложения Д, Л
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2024, 11:53
#27
Гонец


 
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
СП 20. Приложения Д, Л
А для вертикального оборудования - воздухосборника сколько горизонтальное отклонение? Где брать? Что-то в СП нету
Гонец вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2024, 11:59
#28
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429


Цитата:
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
А для вертикального оборудования - воздухосборника сколько горизонтальное отклонение?
Для оборудования должны быть свои требования. Искать видимо в специализированных нормативах.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2024, 12:36
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
А для вертикального оборудования - воздухосборника сколько горизонтальное отклонение? Где брать? Что-то в СП нету
Паспорт или руководство по эксплуатации, монтажные чертежи. Там часто бывают допуски на установку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Требования по прогибам, предъявляемые к производственным площадкам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требования предъявляемые к эллингам (бокс для катера) _lyuba_lyubov_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.09.2016 10:07
Предъявляемые требования и тип нагрузок по предельному прогибу СП 64.13330.2011 K700 Конструкции зданий и сооружений 6 09.12.2014 11:40
Требования предъявляемые к поверхности бетона опор мостов и пролетных строений Naletoff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.08.2014 16:06
Требования по прогибам железобетонных ПС mann Разное 4 23.03.2009 20:38