Можно ли из нескольких листов сварить один толстый лист?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли из нескольких листов сварить один толстый лист?

Можно ли из нескольких листов сварить один толстый лист?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2018, 06:58 #1
Можно ли из нескольких листов сварить один толстый лист?
regalios
 
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18

Доброго времени суток!
Есть у меня подопорный лист к которому опирается двутавр. Лист этот у меня по проекту толщиной 30мм, но строители хотят приварить три листа толщиной 10мм.
Кто нибудь сталкивался с таким утолщением листа и какой нибудь книжке говорится об этом?
Просмотров: 8331
 
Непрочитано 19.02.2018, 07:09
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


Маловато данных, в частности, опорных усилий. Что это вообще - опорная пластина под колонну-двутавр? Узел шарнирный, жесткий?
Но в целом, скорее нельзя, чем льзя.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 08:22
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от regalios Посмотреть сообщение
у меня по проекту толщиной 30мм, но строители хотят приварить три листа толщиной 10мм
- придётся варить девять листов 10 мм, т. к. (30/10)^2=9 .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 08:34
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- придётся варить девять листов 10 мм, т. к. (30/10)^2=9 .
Это типа просто по моменту сопротивления прямоугольного сечения?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 08:38
#5
regalios


 
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
(30/10)^2=9
что за степень? что то не втупляю
regalios вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 08:47
1 | 1 #6
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Варить нельзя.
Можно ковать, по типу дамасской стали.
Хотя врядли строители такое осилят.
486 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 09:26
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
просто по моменту сопротивления
- да, всё просто.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 09:34
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


перенос осей забыл
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 13:42
| 1 #9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от regalios Посмотреть сообщение
Есть у меня подопорный лист к которому опирается двутавр
Это опорная плита базы колонны. На нее опирается ваш двутавр.
Вы не валяйте дурака. Работайте по проекту. Если строители что-то хотят изменить, то пусть к авторам проекта и обращаются.
А то так каждый дурак сложит листы пирамидкой, обварит по контуру и будет делать вид, что все хорошо. А вот когда все станет плохо, то авторов этих самоделок вы не найдете. А отвечать кто будет? вы что ли?
А в учебниках этот вариант не рассматривают, т.к. понадобится не 3 листа толщиной 10 мм, а больше. Это экономически не выгодно. Не имеет смысла.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 14:01
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
(30/10)^2=9 .
Это по прочности. А по гибкости надо в куб.
Да ещё податливость учесть.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы не валяйте дурака.
Чёй-то? Ежели нет 30-и?
Короче, regalios, вари 30 листов - не ошибёшься.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Хотя 30 листов можно и не варить - просто положить друг не друга.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 14:04
#11
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- придётся варить девять листов 10 мм, т. к. (30/10)^2=9 .
Если плита работалы бы исключительно на сжатие - то можно бы было заменить. Насчет 9 шт по 10 мм - согласен.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 14:11
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Теоретически достаточно обварить супер надёжно по контуру для полноценной работы листов, при условии что колонна центрально сжатая. Хотя, если отсеки будут достаточно большими по сравнению с толщиной (что в базах обычно не встречается), возможно вспучивание сжатого слоя из-за потери устойчивости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 14:24
#13
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
придётся варить девять листов 10 мм, т. к. (30/10)^2=9
Расшифруйте пожалуйста. Немного не понял.
Формула момента сопротивления прямоугольного сечения относительно осей:
Wх=bh^2/6
Wy=b^2h/6

А что у Вас получилось- не могу "переварить". Спасибо
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 14:33
1 | #14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Расшифруйте
- прочность листа на изгиб пропорциональна квадрату его толщины, сравните теперь прочности листов толщиной 30 мм и 10 мм. Если непонятно, обращайтесь к Ильнуру.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 14:43
1 | #15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999


Alexmf, Offtop: посчитайте момент сопротивления для листа 30мм и 10мм и сравните их, то-есть момент сопротивления 10ки в 9 раз меньше.

----- добавлено через 43 сек. -----
Offtop: опоздал...
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 15:57
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
обращайтесь к Ильнуру.
Offtop: Это новая форма посыла?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 16:31
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Он подробнее объясняет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 19:00
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Offtop: илюха, там "сварить листы". Составное сечение, однако
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 19:53
1 | #19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Это новая форма посыла?
Да.
Посыл такой: опорный лист назначается не только из расчета на изгиб при давлении. При наличии момента в базе ствол колонны отрывается от опорного листа. Надо, чтобы лист был монолитным. А не аки пирог слоеный.
Если же тупо центральное сжатие, то тупо ложим 9 по 10. Если не тупо, а с обваркой, то на глаз немного меньше. И это не поддается простому просчету - обварка по краю не есть регулярная связь в пакете.
В целом, как уже сказали, такой херной не занимаются вообще, в силу глубокой неэкономичности такой подмены.
Думается, имея в наличии 10 вместо 30, можно заняться оребрением листа из 10-ки. Густым таким оребрением... Ну раз повеселиться решили.
Или набрать пакет из вертикальных пластин. Например из 60-и пластин. И обваривать каждый стык. Это будет суперглупо. А не просто глупо 3 листа 10 вместо 1 по 30.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 20:51
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я ж говорил (про «подробнее»)...

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Составное сечение, однако
- см. тут задачу № 39 и ответ на неё.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 04:41
#21
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


странно, что необходимость фрезеровки никто не обозначил, или такой способ допускает зазоры и все передается через сварные швы?
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 05:05
#22
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
странно, что необходимость фрезеровки никто не обозначил, или такой способ допускает зазоры и все передается через сварные швы?
Может, стянуть большим количеством болтов?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 05:33
#23
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Может, стянуть большим количеством болтов?
Болты базе будут мешаться. Тогда уж раззенковывать отверстия в каждом листе в шахматном порядке, насаживать по одному листу на круглую сталь в отверстиях и обваривать каждый лист, верхний лист строгать.

Последний раз редактировалось Komplanar, 20.02.2018 в 05:39.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 05:43
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
странно, что необходимость фрезеровки никто не обозначил, ...
Странно, что сразу обозначил фрезеровку. Передача сжимающих со ствола на плиту через фрезерованно-подогнанный контакт - крайне крайняя мера: надо же понимать, что это требует высоких точностей и больших фрезеровочных мощностей.
Поэтому кромсаем как попало и тупо привариваем, обваривая угловым швом по контуру примыкания профиля к листу.
Нормой предусмотрены оба способа передачи усилий, во втором случае швы расчетные.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 06:11
#25
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Пирамидкой складывайте листы, поэффективнее будет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-02-20_100347.jpg
Просмотров: 234
Размер:	21.1 Кб
ID:	199364  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 06:19
#26
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Если сталь не упрочненная, то может в городе найдется литейная мастерская?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 06:23
#27
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


А ышшо можно 36-ую арматуру уложить пучком, сварить и строгануть!
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 06:53
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Я ж говорил (про «подробнее»)...

----- добавлено через ~7 мин. -----

- см. тут задачу № 39 и ответ на неё.
Offtop: выложи сюда. Лень качать целую книгу.. = ))

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Странно, что сразу обозначил фрезеровку. Передача сжимающих со ствола на плиту через фрезерованно-подогнанный контакт - крайне крайняя мера: надо же понимать, что это требует высоких точностей и больших фрезеровочных мощностей.
Поэтому кромсаем как попало и тупо привариваем, обваривая угловым швом по контуру примыкания профиля к листу.
Нормой предусмотрены оба способа передачи усилий, во втором случае швы расчетные.
Да брось. Не автогеном же ты режешь профиль стержня колонны и не болгаркой, "гаражные производства" даже рассматривать не хочу. Современное оборудование дает ровный торец. Вопросы, на самом деле, не к торцу стержня - а к плоскости самой базы.
Но и тут решается практически всегда без фрезеровок, под щуп 0.3 все проходит (а этого достаточно для передачи усилия через поверхности контакта)

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Пирамидкой складывайте листы, поэффективнее будет
В любом случае - хрень будет
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 07:28
#29
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Вот здесь надо мной посмеялись, что шибко простая задачка:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5245
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 07:57
#30
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Вот здесь надо мной посмеялись, что шибко простая задачка:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5245
А почему там ответ в 9 раз, а не в 3?
UPD. А, попутал J и W.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 08:41
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Вот здесь надо мной посмеялись, что шибко простая задачка:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5245
Простенькая. 3 самостоятельных сечения или 1 составное - дальше формулы геометрических характеристик сечения (2 курс, весенний семестр).

Однако тут тс пишет, что листы сварены будут. Между собой (это вытекает из того, что "строители хотят приварить 3 листа 10" У меня не получается представить это себе без сварки листов между собой).
К какому из твоих вариантов это подойдет? = ))

Offtop: Однако ответ не столько очевиден, как кажется
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 08:57
#32
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Между собой (это вытекает из того, что "строители хотят приварить 3 листа 10" У меня не получается представить это себе без сварки листов между собой).
Эврика! Контактная сварка!
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 09:06
| 1 #33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Эврика! Контактная сварка!
А если подумать? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 19:14
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
... "гаражные производства" даже рассматривать не хочу...
Как хочешь.
А я в КМ закладываю расчетные швы. Кроме твоего завода в Туле есть мильон мест/лиц, где херачат МК.
Ты можешь листы фрезеровать и прочая, это твое полное право. А мое полное право не напрягать людей "современным" оборудованием.
Что, решил опять в разнос пойти?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 21:00
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Да какое нафиг "современное супер-пупер"? ленточнопильный станок - суперсовременный и супердорогой? рез дает идеальный, как после фрезеровки (если он не раздолбан вхл, конечно). Лист на опорную плиту достаточно редко имеет сильное искривление - его для этого на складе надо хранить.. ну, например, на двух опорах по краям. Что имеем на итог? А на итог имеем, что прилегание отрезанного на достаточно дешевом станке куска двутавра (к примеру) к правильно хранящемуся листу в 99% случаев пройдет под щуп 0.3, что обеспечит передачу усилия через "плотное прилегание". И никакой фрезеровки, строжки и т.д. даже не потребуется...

С другой стороны, хочешь ты по 300т продольной в колонне на плиту через швы передавать - ради бога. Кто я такой, чтобы тебе запрещать? Нормы не запрещают. Каждый ... как он хочет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 06:03
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Да какое нафиг "современное супер-пупер"? ленточнопильный станок - суперсовременный и супердорогой? рез дает идеальный, как после фрезеровки (если он не раздолбан вхл, конечно).
Здесь я соглашусь, но только частично. Идеальности плоскостности как на фрезерном или расточном лентой априори не получить - это заложено в принципе - ленту ничто жестко не держит в плоскости, в отличие от резца. Особенно при резке двутавра из-за сложности формы лента колеблется, в т.ч. из плоскости. Вряд ли при отрезании 40К можно рассчитывать на 0,3 мм плоскостности. Но будем считать, что получается достаточно плоская плоскость. Чистота - да, высокая, но нам нужна не чистота.
Цитата:
Лист на опорную плиту достаточно редко имеет сильное искривление - его для этого на складе надо хранить.
Здесь не согласен в корне. Кривизна вследствие "кривого складирования" - вообще не в счет, членовредительство вне темы. Согласно ГОСТ19903 отклонение от плоскосности на 1 м длины листа толщиной более 4 мм допускается от 5 до 12 мм (в зависимости от вида качества) - какие 0,3??? Отклонение от толщины +/-1 мм для листа 30 мм, измерение - в любой точке на расстоянии 40...100 мм от края.
Таким образом, лист согласно стандарту кривой ОБЯЗАТЕЛЬНО, и необходимо фрезеровать. Коли контакт задумал.
Цитата:
С другой стороны, хочешь ты по 300т продольной в колонне на плиту через швы передавать - ради бога.
Снова в крайности - если я с 40К на лист 60х600х600 собираюсь передавать 300 тонн, я возможно и буду подгонять контакт - это уже того стоит, хотя для передачи 300 тонн швом по периметру 40К достаточно углового шва катетом 10...12 мм.
Не надо на все смотреть с одной колокольни.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрезеровка стальной плиты.png
Просмотров: 137
Размер:	602.4 Кб
ID:	199413  

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.02.2018 в 06:21.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли из нескольких листов сварить один толстый лист?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста, какое количество листов необходимо ставить в основной рамке, когда в комплекте всего один лист и какая у него нумерация. inzhener-stroitel Организация проектирования и оформление документации 4 28.03.2017 07:23
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 Морш ArchiCAD 8 22.03.2011 22:28
Слияние нескольких файлов в один Peter123 AutoCAD 6 11.09.2009 17:44
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24