Определение понятия "Фланцевое соединение"
КМ
Киев
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 423
|
||
Просмотров: 30820
|
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
Вот несколько определений из техэксперта:
ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Болтовое соединение, в котором эксплуатационные нагрузки передаются между соединяемыми деталями за счет растяжения болта. "ГОСТ 33169-2014 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции. Подтверждение несущей способности" от 24.06.2015 г. Неподвижное разъемное соединение трубопровода, герметичность которого обеспечивается сжатием соединяемых поверхностей трубопровода друг с другом. Примечание - Уплотнительные поверхности трубопровода могут соединяться непосредственно друг с другом или через посредство расположенных между ними прокладок из более мягкого материала, сжатых крепежными деталями. СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012 Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- т. е. сжатые ФС не бывают в принципе?
- распишите интересующие «вытекающие», тогда определить ФС конкретно для этого будет проще. ФС - узел*, у которого усилие** направлено по нормали к плоскости фланца, при этом лист фланца работает на изгиб (если усилие - растяжение). _______________ * - либо часть узла. ** - внешнее усилие на узел или внутреннее усилие в которое преобразуются внешнее (изгибающий момент). Последний раз редактировалось eilukha, 19.04.2018 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
опять словоблудие началось на 100500 страниц, автор интересуется именно как по нормам это звучит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
нет там определения)) собственно как и в нормативной литературе.
Имхо, данное соединение подразумевает соединение двух фланцев, жестких или гибких, на болтах. А фланец в моем понимании это плоская пластина, с ребрами или без, с отверстиями под болты, приваренная втавр (ну или около того) к соединяемой конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
2) Узел 1 точно фланцевый. 3) Узел 2 тоже фланцевый. И там нужны высокопрочные болты с преднатягом + сталь соответсвующая. Есть еще узел крепления балок путей подвесного транспорта. Там и фланцы есть и болты на растяжение. При этом ни разу не видел этот узел на высокопрочных болтах с преднатягом. Вообще говоря, история с преднатягом в фланцевых соединениях имеет давнюю историю и отражает принятое в СССР предельное состояние для фланцевых соединений. В Европе и Америке, например, не требуется всегда делать преднатяг в фланцевых соединениях. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Особенно узел 2, почему он не обычное болтовое соединение? Меня не интересует особо лично мнение каждого инженера о том какой где узел, я и сам знаю прекрасно. Все Ваши и мои суждения истекают из ЛОГИКИ а не из НОРМ, в этом и проблема... докажите с точки зрения норм, что все узлы 1,2 и 3 не являются ФС или являються? Где эта грань в нормах?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Этого достаточно
Доказать это примерно так-же, как вы докажите с точки зрения норм Ваши первые три утверждения в заглавном посте. Определения "болт, сварка, фрикцион", а так же выражения с ними у Вас не вызывают вопросов с точки зрения норм? |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Сварное соединение - физически наличие сварки; Болтовое соединение- физически есть болты; Фрикционное соединение - частный случай болтового, где физически работает только трение; Фланцевое соединение - частный случай болтового, и что дальше? Где четкая привязка к физике процесса?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
"п. 15.9.1 При проектировании фланцевых соединений стальных конструкций, подверженных ..." Смотрим узел 3. В узле соединяется стальная конструкция с железобетонной, следовательно к узлу 3 п. 15.9.1 не применим. Еще. п.5.7. и п.5.8 делают различие между болтами фланцевых соединений и фундаментными болтами. Следовательно, фундаментные болты не являются болтами фланцевых соединений, а узлы соединения стальных конструкций с фундаментом - не являются фланцевыми. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Подкину еще "дровишек", для тех кто считает что узел 2 является ФС. В приложении узел 2/1 - это какой узел ФС или нет?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Банально, "Фланцевое соединение - частный случай болтового, физически есть фланцы".
Детский сад, не тратьте время на тролля, он этим кормится.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Вас никто не заставляет, Вам все понятно, гуляйте...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Вы же сами знаете, что понятие "фланцевое соединение" в нормах четко не определено, а личное мнение каждого инженера о том какой где узел вас не интересует. Что тогда обсуждать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Мне нравятся СТО 0031-2004, СТО 0041-2004. Вроде бы достаточно четкое разделение по группам
Еще есть СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012, где товарищи за денежку просто копипастят все из других источников ![]() Самое главное наверное все таки в другом: растяжение, срез и смятие, и приложение Г СП 16 ![]() Фланцевым его назовешь или болто-аннигилирующем-есть большая разница? |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
https://standartgost.ru/g/pkey-14293833817 - рекомендации есть, методика расчёта есть, - определения - НЕТ!!!
Что сказать - это ОСКАР!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
1. Являются ли узлы 2 и 2/1 фланцевыми? Самое главное, прошу обосновать свое мнение с точки зрения норм.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Ну если так))
Снизойду) Узел 2, как и 2-1 не является фланцевым, фланцев нет. Есть болты, стойка и балка. В нормах чётко написано, какие расчёты необходимо выполнить и для каких частей конструкций (оголовок, полку и стенку балки), мне больше нравится СНиП II-23-81*.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012
Цитата:
СП 294.1235800.2017 Цитата:
Последний раз редактировалось dik-son, 19.04.2018 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Так где же Ваша хваленая "однозначность" норм? А все из-за чего? Да все из того же, что куча расчетов, указаний есть, а четкого определения понятия НЕТ.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 19.04.2018 в 14:44. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Неоднозначно скажите? А ваши определения столь же неоднозначны - нет их в нормах. Только ваши доводы. Переходы и границы всегда тема не простая, и мало где оговариваемая. Контекст нужен. Вот говорим узел 3 не фланцевый. Но при определении расстояния от болта до края по табл. СП какую строчку использовать будем? Скорее всего 1,3d как для фланцевых. Всеж понимают принцип работы болтов тут |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
У трубников такие вопросы вообще не возникают. К трубе в тавр приварен лист с отверстиями - фланец, тогда соединение фланцевое. А определения в нормативках разных секторов "железяк" могут быть разные.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Узел 3 тоже фланцевый, там именно фланцевая работа происходит в месте приварки колонны к опорной пластине. При такой работе возможно слоистое разрушение опорной пластины и требуется закладывать спец. прокат. Т.е. основной особенностью фланцев является работа металла по направлению нормали к плоскости. Поэтому теперь не разрешен к производству узел жесткого соединения колонна/балка на стальных накладках по поясам балки, там пояс колонны в месте приварки накладки работает как фланец, они разрушались именно от слоистого разрушения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Если опираться на СП16, то, с одной стороны, выполнять требование по установке в этом узле высокопрочных болтов смысла нет, но применять сталь для фланцев с относительным сужением более или равно 25% нужно. Двояко в общем. С другой стороны, сам по себе узел малореален.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Я крикну, что мысли самые смешанные. Но одна мысль все же откровенно доминирует над остальными - где тут нафег ФС, кроме как узла 1? Если конечно под ФС подразумевать упоминаемые в СП ФС, с требованием применять в/п. "Фланец" как деталь присутствует везде (даже панимаш в трубопроводах и иных аппаратах), но это же не повод вот так троллить народ, да?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да, 8-очень фрикционное и 6-очень фланцевое, на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Причем фланцевый полностью освобожден от передачи трением. Кроме того, фланцевое состоит из двух фланцевых - работающего на растяжение (верх), и работающего на сжатие (низ).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2018
Сообщений: 2
|
Определение ГОСТ 33169-2014 неприменимо, т.к. существуют сжатые фланцы строительных конструкций. Определение по ГОСТ Р 58033-2017 п. 5.5.93: "Фланец – плоская деталь квадратной, круглой или иной формы с отверстиями для болтов шпилек, служащая для прочного (узлы длинных строительных конструкций, например, ферм, балок и др.) и герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к другу, к машинам, аппаратам и емкостям, соединения валов и других вращающихся деталей". В сочетании с чертежами СП 294.1325800.2017 можно обосновать, что эта деталь должна быть приварена перпендикулярно оси конструктивного элемента.
Актуализированная редакция СП 16.13330.2017 п. 15.9.1 четко разделяет фланцы по наличию/отсутствию растягивающих напряжений. Сжатые фланцы допускается проектировать из проката без особых свойств в части относительного сужения, а также без предварительного натяжения болтов. К сожалению, действующий п. 15.9.1 СП 16.13330.2011, включенный в обязательный перечень, требует фланцы из проката с относительным сужением не менее 25% и обязательным натяжением болтов. При необходимости обоснования в экспертизе сжатых фланцев, запроектированных по СП 16.13330.2017, можно сделать запрос разработчикам норм для получения дополнительных разъяснений о порядке применения документов. Требования СП 294.1325800.2017 в части фрезеровки, ультразвуковой дефектоскопии, испытания механических свойств на заводе и пр. необходимы только для фланцев при наличии растягивающих напряжений и только в том случае, если вы обосновываете несущую способность именно по этому документу. Существуют другие методики расчета, в том числе зарубежные, с другими требованиями к изготовлению. По предоставленным узлам: 1. Узел 1 - фланец; 2. Узел 2 - фланец, требования СП 16.13330.2011 не выполняются; 3. Узел 2/1 - не фланец, неверное исполнение шарнирного узла, болты слева лишние. Посмотрите серию 2.020-1.08 узел А4.1, там болты стоят правильно |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
"ГОСТ 33169-2014 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции. Подтверждение несущей способности." Не является строительной литературой, и не надо к нему подходить со своими строительными заморочками. Ну например возьмем фланец на двигателе, там он совсем, совсем не работает на сжатие, тем не менее это фланец.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
2. Отчего следует, что фланец? И что именно фланец? Допустим, есть плита оголовка. Почему он вдруг фланцем стал? По какой терминологии? А соединение фланцевое? 3. Кто именно не фланец? Только что оголовок на 2 был фланец, теперь уже - нет. Это как? А соединение почему не "шарнирно-фланцевое"? 4. А узел 3 "отквалифицировать" слабо? Что за узловой геноцид?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Offtop: Щас сформулироваю. Лишь бы водки хватило.
Жёсткое соосное соединение стержневых элементов посредством перпендикулярных их осей пластин называется фланцевым. Выполняется на болтах.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 15.11.2018 в 13:15. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Согласен, подправил.
Можно ещё проще: Соединение на фланцах называется фланцевым. ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Больше нету ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Если во фланцевом соединении заменить болты на обычной прочности - то оно уже будет не фланцевым и для работы соединения на срез (если он есть) нужны будут дополнительные конструктивные мероприятия. Соответственно, если болты работают на срез - соединение не фланцевое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
Вот узел. Он фланцевый? Недофланцевый? Фланцевым соединением - это не может быть т.к. нету контакта между фланцами, плюс болты работают на срез и изгиб. Но стык 2-х частей осуществляется с использованием деталек - фланцев ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98
|
Фланцевое соединение - делается в том случае где будет большое растягивающее усилия. В таких соединениях принимают сталь прочную ( всем понятно что она работает на растяжения хорошо). Фланец - ето пластина какая воспринимает мощние растягивающие усилия. Для соединения елементов в заводских условиях используют высокопрочние болты, какие работают на растяжения. Думаю проще невозможно сказать про Фланцевое соединение. В нормах нигде нет точно написано на счет этого соединения.
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98
|
Мое мнения нет. Если разобратся это стойка какая нибуть или колонна. В таких конструкциях растягивающих усилий нет. Это простой монтажный стык колонны
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Откройте в стальном СП (СНиПе) пункт "Фланцевые соединения" - там все написано и на каких болтах делается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
Проблема в терминологии. Думаю в таком случае фланцы монтажного стыка колонны и сваи обозвать правильнее не фланцы, а опорные плиты, например. А соединение болтовое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вброшу еще.
Болты, положа руку на гайку, не бывают типа "высокопрочные" и "дерьмо всяческое". Есть РАЗЛИЧНЫЕ классы прочности. От мявких алюминиевых до суперпрочных вольфрамово-ванадиевых для ракет. Строителям отведены классы где-то 4....12 по каким-то там стандартам (их слишком много, чтобы в них можно было бы разобраться за раз). Зачем их поразделяли на "красных" и белых", доподлинно неизвестно, но есть исторические данные, что болты вначале были так сэбэ, но потом как резко дали на-гора очень прочные, что все кинулись делать на них фрикционные. А там и фланцевые плучили сверхобжатия листов (фланцев), и пошла новая волна "фланцевые на высокопрочных". Вот и вся старая история. А так - фланец - это венчающая стержень деталька, обычно перпендикулярная стержню пластина (любой конфигурации), СПЕЦИАЛЬНО предназначенная для соединения болтами с ДРУГИМ предметом (необязательно с фланцем). Из чего следует, что наличие детали, похожей (с высокой долей вероятности) на фланец (венец на конце стержня), уже делает возможным назвать соединение фланцевым, сообразно канонам филологии русского языка. И да - любое фланцевое соединение может быть организовано на болтах ЛЮБОГО класса прочности, дело только в степени продуктивности. В этом плане самые экономичные по весу соединения получаются на высших классах прочности. Вот и вся новая история. У строителей принято мозги не выносить, а ФС лепить на 10.9...12.9 с контролем натяга. А да - фланцевое соединение может работать на чистый изгиб без всякого общего растяжения. Вообще, все эти разговоры - пустые, пока в нормах не пропишут классификацию. Сейчас - просто майдан с озвучиванием самых смешных и самых жутких интерпретаций. На п.47 - двухфланцевое соединение специального типа с возможности юстировки столба по вертикали. Принципы работы и расчета иные, чем подразумеваемые в СП (про ФС на ВП).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2018 в 09:25. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Цитата:
Фланцевое соединение - болтовое соединение двух фланцев. И не надо путать напряжённое состояние с типом соединения.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372
|
Наверное, да,
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Так что опорная база стойки - самый, что ни на есть фланец. Фундаментные болты работают (по крайней мере рассчитываются) только на растядение, а сжимающие усилия - через плотное касание. Ильнур в данном случае 2 раза прав. 1. Спор бесполезен, если нет точного определения термина. 2. Суть не с том какие механические свойства болта, а в том как работает соединение. Если обычные болты класса 4.6 затянуть на фланцах так, что сдвиг будет восприниматься силами трения, то в чем будет отличие от фланцевого соединения на высокопрочных болтах. В общем, хот горшком назови - только в печь не ставь. Цитата:
Или Вы из тех, кто ответы на все вопросы ищет в интернете и принимает на веру все услышанное? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.11.2018 в 16:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Элементарно ватсон - у фрикционного вообще нет ни одного фланца. Там накладки.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Допустим, что Заказчик расплатится за объект - могу ли я ему согласовать замену болтов на обычные? Если до этого дойдет - думаю, что поставлю-ка я под опорные фланцы опорные столбики и всажу обычные болты. Тогда я формально избегаю необходимости использования фланцевых соединений на высокопрочных болтах СП 16.13330.2011: " 15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует: ..... использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами. " Т.е. фланцы будут, а соединения фланцевого (согласно терминологии СП) - нет. Осталось дождаться светлого праздника оплаты. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
У Вас на чертеже указано, что соединения фланцевые? Можете согласовать никого не спрашивая. Некоторые, глядя на картинки думают, что фланцы - это очень просто. А это не только болты. Это - повышенные требования к точности изготовления, плотность соединения, фрезеровка поверхности фланцев в сборе после сварки. Астрон утвердили для себя некоторые послабления. Но мы должны делать по нормам. Был свидетелем смещения колонн более чем на 10 см после затяжки опорного фланца балки. Видел просветы в палец между фланцами рамных узлов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Если на заводах НЕТ (!) торцефрезеровочных станков для колонн 1х1х12 м, если нет условий для z-контроля, и даже элементарных инженеров в ПКО, нехрен посягать на ФС и ВП с контролем. Протягивай одеяло сообразно ноге. А не раз и в дамки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Да и утвержденный проект соблюдать надо - не каждый пойдет на отступления. Еще и стройнадзор прищучит - заставит повторную экспертизу проходить. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Дык я про проект и говорю - после проекта боржоми малополезно. Вот что думает Заказчег, заключая многомиллионный договор с Генпроектировщиком - где и кто будет это все "высокотехнологичное" напиливать? Хейнкель В Германии что ле? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Бывает и не поздно, пару узлов изменить без шума. Или ушлые изготовители и монтажники сумеют недостатки технологии (отсутствие оборудования) нивелировать. А может все же и узаконят послабления для случаев, когда эти требования чрезмерны (маленькие усилия и т. д) Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.11.2018 в 22:45. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение "Цоколь здания" | ganesh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 61 | 16.08.2018 18:38 |
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. | scad2015 | Основания и фундаменты | 16 | 14.06.2018 14:42 |
Определение понятия "собственная частота конструкции" человеческим языком. | tigra-18 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.03.2018 13:26 |
Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен? | Guffy_Milkiss | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 21.08.2013 13:16 |
Легальное определение понятия "строительная влага" | DonMof | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.03.2012 23:23 |