| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Предельная гибкость пояса башни дымовой трубы 80 или 120?
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
||
Просмотров: 7398
|
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
http://prntscr.com/jhzw0m |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Что есть запас. Максимальная нагрузка воспринимаемая устойчивым стержнем равна докритической (Ncr). Я полагаю, что под такую Ncr Горев и др. и определили [λ]. Нормотворцы Ncr разделили на 1.3 и для этого меньшего значения определили [λ].
Я мог не верно этот коэффициент назвать. Имел ввиду поправки для различных сталей к [σпц]. Правильнее наверно будет γm. Последний раз редактировалось BYT, 15.05.2018 в 09:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
BYT, не занимайся ерундой. Этот коэффициент 1.3 никакого отношения к вопросу автора не имеет. Даже потому. что если нормативную гиьбкость 120 разделить на 1.3 то получим 92, а не 80. Ты правда еще какое-то 0.9 присобачил
![]() Но вопрос почему в книгах именно такие гибкости и они меньше нормативных интересный. Лично я всегда принимал по нормах. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Спасибо всем откликнувшимся. Недавно делал и считал башню по типовому проекту Укрпроектстальконструкции, там элементы тоже проходили по предельной гибкости 120 с коэффициентом 0,98, никакими 80 там не пахло.
В итоге счет 6:2 в пользу "по нормам" (за выступают Бахил, Vavan Metallist, IBZ, СНиП, СП, Укрпроектстальконструкция). Так что приму 120, да и башня не особо высокая, 17м, плюс конструкция труб легкая c минимальными нагрузками на башню. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Расчетная длина стержня принимается от узла до узла, со своим Мю, в плоскости и из плоскости. Не так разве? На рисунке 15 (СП 16.13330), да и в таблицах 27-29 это четко прослеживается.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
http://prntscr.com/jiidak |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
где альфа - зависит от Ncr=фи·A·Ry·гаммац. Хотя для рассматриваемого случая (120) формально якобы действительно не зависит. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Кто рекомендуют? Как фамилии? Кем уполномочены?
![]() Предельные гибкости и расчетные длины следует принимать СТРОГО по СП. Правда, с учетом бестолковости изложений в текстах современных СП. ![]() Но принципиально - по СП. То, что написано в учебниках - это лишь для спраффки, чтобы читатель ощущил глубину катастрофы. В различное время в различных контекстах принимались различные величины. Однако на 16 мая 2018 в РФ свежайшие цифры надо брать из свежайшей нормы, а именно из СП16.13330.2017 РФ. Вот насчет посчитать гибкую башню в геометрической нелиненйной постановке - это да, это было бы мудро. Расчет по деформирующейся схеме показал бы N в поясе башни (у самого основания) больше, чем при линейном. И ВОЗМОЖНО существенно больше. Предельная гибкость мало поможет в деле устойчивости и в целом в надежности.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Которого конкретно вопроса? Здесь два вопроса - один про предельную гибкость, второй - по расчетную длину.
Данные вопросы на сегодня в литературе не изложены толково. Вопросы предельных гибкостей и расчетных длин немного разъясняются в Пособии к СНиП II-23, а так же что-то мутноватое есть в "современном" СП 294. По поясам вопросов не должно возникать, там все однозначно. Много вопросов по крестовым связям, на форуме много и жарко обсуждали.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
6000/80=75 мм, 6000/120=50 мм.... 200х6 или 140х4..... если по гнутикам брать.... хотя там круглые... почти 20 кг/м разница.... а это ого-го....
----- добавлено через 45 сек. ----- Надо так 120+80=200, 200/2=100.... и оп лямбда 100 ----- добавлено через ~1 мин. ----- ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Так вот, чем посвящать полжизни решению вопроса, которой гибкостью ограничить пояса при которой расчетной длине, лучше посвятить некоторое время нелинейным изысканиям. ![]() А ПГ и РД надо просто брать из СП. Такая вот гениальная идея, да ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Так оно становится понятно после того, как поищешь хорошенько.
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Цитата:
![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ильнур, вероятно тебе надо меньше смотреть политические ток-шоу. Там тоже так любят: некоторые слова или фразы заменять троеточием
Но чтоб уж не хаять тему уточню: имел виду продольные усилия не в поясах от изгиба, а в башне в целом. А в общем я очень сомневаюсь, что ты не понял, что я имел ввиду. Просто решил потроллить - почему бы и нет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да, хорошо бы тебе нормироваться. Никогда не вникаешь в суть.
Цитата:
И я конкретно говорю (и говорил с самого начала) об N в поясе. В этом суть моего месседжа ![]() Цитата:
расчет по деформирующейся (убогий вариант термина: деформированной) схеме производится именно с целью распознать НДС до конца. При геомнелин расчете сжатой гибкой стойки, имеющий начальные несовершенства, боковые силы или моменты, усилия могут существенно отличаться от полученных линейным расчетом. Это - элементарная правда. Ну а то, что в каких-то случаях, например при изначальном преобладании изгибных нагрузок и тд., нелинейность не сильно добавит, не меняет сути дела. Напомню тему: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну что непонятно, что в силу небольших этих вертикальных нагрузок они пренебрежительно мало влияют на продольные усиля именнно в башнях связи. А в колоннах например сильно. Зачем со всего разводить ненужную полемику?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Вот не знаю, зачем разводишь ненужную полемику? Месседж прост: геомнелин показывает истинные усилия. Это - аксиома. Пример: водонапорная башня ( ![]() Нелиненый расчет: 1-ая шаг - перемещение верха от 0,1 тс 0,1м, доп. момент 10тс*0,1м=1тс*м, доп.сила 1тс*м/1м=1тс. Итого на левую ногу 7тс. Нога крякнула. Итерации закончены. Вот об этом принципе речь. Речь не о твоих башнях связи, в которых ничего такого не выявляется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Согласен. Речь о том, что один уважаемый человек умудряется создать спор утверждя то же самое, что утверждает оппонент.
![]() Я написал о "макете земного шара сверху" (про водонапорную башню чесно - подумал, но мне покзалось это банально ![]() Ну хорошо, хорошо, ты прав. ![]() И, кстати, ты бы вот это Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.05.2018 в 09:11. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Offtop: не-а. напряжения, да, иногда "показывает". Самый простой "геомнелин" - центрально сжатый стержень Эйлера.
![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка базы для мачты дымовой трубы высотой 15м | Engy | Металлические конструкции | 8 | 28.01.2015 19:03 |
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика | hang_7 | SCAD | 15 | 25.06.2014 11:58 |
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире | Юлия1235 | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.05.2014 13:49 |
Объединение фундамента здания котельной и дымовой трубы | Alexmf | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.02.2014 15:26 |
Устройство металлического перекрытия устья дымовой трубы Н=35м. | Dani | Металлические конструкции | 1 | 10.03.2013 22:26 |