| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как посчитать безраскосую арку ангара?
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 9918
|
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Проверьте расчетные длины для поясов (в плоскости 2 из плоскости 1), в том числе для опорных панелей, и предельные гибкости (принято 120).
Многие сечения на проходят на изгиб, а снег то увеличился. Сечение лучше кмк из сварной трубы, не швеллера. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
данное физическое явление имеется, но речь тут не об этом, и то, что он (ветер) не приложен, пока на картину не влияет.
Расчет не окончательный к сожалению, поставлена задача исключительно использовать швеллера. из плоскости у панелей стоит 2, в плоскости 1, гибкость 120. Но видите, тут ведь по прочности не проходит (в том числе). Интересует именно прочность для начала. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Задача не ясна. Нужно проверить что-то существующее или законструировать новое? Точность расчета величина условная, да и факторов много разных может быть. Вот у вас каджая ветвь жестко крепится по всем направлениям. Сомнения гложут меня в таком креплении. Дальше могут быть различные нюансы - марки стали, ЖВ, уточнение нагрузки, может снег другой был, может нагрузки уточнялись для конкретного объекта и т.п.
Если новое делаем, то берем необходимые профили на сколько хватает времени/квалификации. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Узел опирания через торцевую пластину, опирание в плоскости арки жесткое. Из плоскости шарнир (исправлю в скаде). Но все же, с учетом приложенных нагрузок, как вы считаете, действительно такая арка не несет с шагом 3 метра? Узел опирания по сути такой ![]() Мне нужен именно совет, верно ли я замоделировал условия закрепления, и действительно ли такая арка (фактическое существующее сечение) не несет на шаг 3 метра и снег 240. Расчет был произведен "на коленке", приложена только вертикальная нагрузка в целях назначить шаг арок. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
я понимаю, что снег по двум схемам. я же говорю, расчет был прикинут быстро, и уже не несет, у меня закрались сомнения, поэтому я не продолжил прикладывать снег по второй схеме. что скажете о прочности?? по поводу устойчивости, почему из плоскости 1? связи установлены через прогон. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Ну как видно из линейного расчета - не несет (двукратное превышение прочности уточнение конструирование не исправит). А вот в действительности работа может уйти в упругопластическую стадию или пластический шарнир появится. Скада у меня нет, в чем проблема не знаю, но от момента это спасет. Если проблема в N/A, то уже ни чего не поможет
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
мне это просто напросто кажется странным и я решил посоветоваться на форуме. совсем какие-то дикие коэффициенты |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
спасибо за совет, но я думаю это все-такие не совсем ферма, ведь узлы жесткие в стойках. это больше как балка виренделя, не знаю, корректны ли для нее рекомендуемые высоты ферм. думаю нет, но я посмотрю.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Может разучился или не умел выражать мысли. Я про самый нижний элемент арки писал, он же самый нагруженный, для него мю=1.
Момент сопротивления развернутого швеллера 5.31см3 (кстати говоря в каталогах металлопроката от скад он другой), мб в этом случае правильно перейти к шсс. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В схеме 31... 35 по наружным граням? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
1. Это ферма, просто безраскосная
2. Подобные арки были в ходу когда действовал старый СНиП, в котором снеговая нагрузка была меньше. Объявления о продаже таких б/у ангаров можно встретить до сих пор и расстояние между поясами у них действительно 35-40 см. Для того чтобы понять причину, можно определить нагрузки по старом СНиП и проверить сечения. 3. В исходном проекте на опоре вполне мог предполагаться неподвижный шарнир. 4. При определении снеговой нагрузки принять ангар не "складским сооружением", а "сборно-разборным", с соответсвующим сроком эксплуатации и коэф. надежности (у вас, кажется, есть ГОСТ, учитывающий подобное; у нас в прямо в ДБН это указано) 5. Можно еще, основываясь на усилиях из расчета в Скаде, проверить арку вручную. Так же можно попробовать вручную рассчитать арку на равномерную снеговую нагрузку и сравнить со Скадом. Последний раз редактировалось oleg_ua, 20.06.2018 в 13:26. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
3. Там торцевая пластина толщиной 20мм и болты разнесены где то на 400. Думаете это всё-таки шарнир? В плоскости.И в месте приварки поясов к пластине приварена ещё одна стойка и к пластине и к поясам 4. Думал проверить вручную, но по сути бесшарнирная арка статически неопределима.. Если что не так, поправьте, спасибо |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Посмотрел паспорт на подобные ангары, только с раскосной решеткой. Там в нагрузках на фундаменты указаны моменты. Т. е. получается, что таки бесшарнирные. Но, опять же, та приваренная стойка больше выступает ка ребро жесткости для пластины. В приведенной выше фотке справочника Горева, ребро выглядит более солиднее и надежно связано с поясами (пересекает их).
Ручой расчет бесшарнирных арок есть в справочнике Уманского А. А. "Справочник проектировщика промышленных, жилых ит общественных зданий и сооружений" на стр. 514 (формулы для различных типов загружений). На стр. 270 чутка теории по этой теме. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Я так понимаю, если сделать шарнир, то от моментов в поясах мы все равно не уйдем. Из-за жёсткой решетки. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы правы, они незначительны, но губительны походу для швеллеров, повернутых малой жёсткостью на изгиб..
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Еще один вопрос коллеги, как разобраться, когда такую конструкций можно считать единым стержнем в скаде, с соответствующим сечением, и когда решетчатую? Задал единым стержнем, создал в конструкторе сечение с разнесенными поясами. И все проходит.. Но момент сопротивления конечно же гораздо больше стал.
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Кроме прочности нужно рассматривать вопрос устойчивости. Ветер окажет огромное влияние. Его нужно собирать и прикладывать. А еще лучше после завершения конструирования прогнать геометрически нелинейный расчет. Единый стержень в SCADе - это жесть. Если Вы можете вручную перевести усилия от единого стержня у усилиям в отдельных элементах - делайте и проверяйте вручную. Если квалификации недостаточно - делайте ферму из стержней. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
До ветра так и не дошли, вопрос прочности на данном этапе поднимаю чисто для себя. |
|||
|
||||
Такую конструкцию по-хорошему нyжно считать 2 раза: в виде единого стержня и как решетчатую. Первый расчет служит для проверки на устойчивость сечения в целом, а второй - для оценки несущей способности по всем факторам отдельных элементов. Можно сделать только первый расчет, а отдельные ветви и стойки проверять по правилам, описанным для двухветвевых решетчатых колонн с обязательным учетом местных моментов в поясах.
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Кстати заменил безраскосую решетку на раскосую ради опыта...и картина стала совершенно другая. Пояса стали больше брать энку, моменты упали (которые и ломали пояса в плоскости наименьшей жесткости шевеллера). Все позеленело... Конструкция существующая, не понимаю, зачем ее сделали безраскосую, да еще из швеллеров. Разве что упрощение изготовления. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Для IBZ - общую устойчивость можно проверить и на схеме с решетчатой фермой. Единый стержень не нужен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Цитата:
2. швеллер проще гнуть - в трубах продавливается внутренняя стенка, боковые выпучивает (чем больше труба, тем больше проявляется); 3. уменьшение номенклатуры материалов - все из одного профиля. 4. ну и тогда снег был меньше 5. проще узлы в безраскосной - стойки режем под прямым углом, швеллер упирается узкой стенкой в пояс - нет необходимости делать "седла". |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
не надо гадать, надо считать и выполнять согласно действующих норм.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
В потере устойчивости плоских ферм большое значение имеет форма, связанная с выходом одного из поясов из плоскости (один только пояс явно теряет устойчивость). Одним стержнем эту форму поймать проблематично. Всегда лучше дополнительно общую устойчивость проверить.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
для подобного рода конструкций, делается насколько знаю раскрепление сплошным настилом из плоскости или часто распорки ставят
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Так и не надо - этот расчет только для проверки потери устойчивости конструкции в целом в своей плоскости. Для проверки пояса у нас есть второй расчет где уже присутствуют продольные силы и моменты для всех элементов. По нему мы и выполним проверку пояса на устойчивость как в плоскости, так и из неё.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Цитата:
В том же паспорте указано на какой нагрузки оно рассчитывалось и что было изготовлено в 1988 году. В жизни стойки в ферме действительно так редко стоят? Мне кажется они должны быть по-чаще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Пространственные стальные конструкции следует, как правило, рассчитывать как единые системы с учетом факторов, определяющих напряженное и деформированное состояние, особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основанием, геометрической и физической нелинейности, свойств материалов и грунтов. Имхо, мы обязаны делать пространственный расчет для всего чуть более пространственное, чем плоская рама. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
да, но нагрузка у него 240 кг/м2, при шаге 3 м это 720 кг/м2 (ну грубо конечно). куда там с теми швеллерами восьмыми.
Блин в 2010 году такую конструкцию собирали, не могу фото ферм найти. Но швеллерки там явно гуще стояли. Последний раз редактировалось oleg_ua, 22.06.2018 в 16:04. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Напоминаю, конструкции б/у существующие.
Сопряжение стоек с поясами я считал как жёсткое ввиду большого отношения сечения к длине элемента и заварке фасонке и с двух сторон. Потом поменял на раскосую ради интереса, но узлы оставил жёсткие по той же причине. Стойки на фото из листа по-моему вообще вещь сомнительная на тему устойчивости? Поправьте если не так. Сошлись на том, чтобы не применять данные фермы. Заказчик нашел другие) из трубы круглой. Тип решетки треугольная со стойками. Я их прикинул , 3 метра тянут, при условии усиления приопорного сжатого раскоса. |
|||
|
||||
Цитата:
![]() Много лет назад на преподаватель по сопромату сказал очень верную, на мой взгляд, фразу: "Попытки учесть в расчетах все и вся для повышение его точности приводят весьма часто к прямо противоположному результату" Я лично в течении всей своей трудовой деятельности следовал этому правилу. Не разделяю. СП в пункте 4.2.4 совершенно явно говорит о плоских расчетных схемах. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? | Homel | Металлические конструкции | 39 | 21.08.2023 06:11 |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Помогите посчитать 3D площадь | Ditrih24 | AutoCAD | 4 | 26.06.2015 20:03 |
Как правильно законструировать арку | карлсонъетка | Металлические конструкции | 4 | 09.02.2013 12:17 |