Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?

Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2018, 18:16 #1
Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?
volodyamedved
 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 5

Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, конструктор дал захватки плиты перекрытия. Естественно, рабочие швы в зоне нулевых моментов, в 1/3 пролета между колоннами. По факту имеем смещение отсечки в сторону пролета (в сторону от опоры) на 10-15 см. Пролет 8,4х8,4м. Насколько это критично? Нигде в нормативной базе не нашел требований на эту тему, все это указывается в ппр и автор проекта в помощь. Здравый смысл подсказывает, что ничего страшного. Формально-надо это согласовать с авторами проекта.
Просмотров: 10801
 
Непрочитано 22.06.2018, 13:51
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Ничего страшного
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 13:54
#3
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Расстояние это берётся от 1/4 пролёта до 1/3 пролёта. Соответственно если у вас там сделано 1,3 пролёта просто на глаз без расчёта, то смещение на 15 см это будет также "примерно" на уровне погрешности, то есть вряд ли это на что-то повлияет. Другое дело если расстояние в сильно нагруженной конструкции взято по расчёту. Пролёт у вас большой, возможно даже на пределе, смотря какая плита запроектирована. Короче, в любом случае чтоб если чо вас крайним не сделали вы должны посоветоваться у проектировщиков, лучше не на словах, а по электронной почте чтоб было доказательство
У нас был случай при реконструкции. Чуваки пробивали отверстия под вентиляцию в сборных плитах и делали больше чем надо по месту не посоветовавшись, в итоге когда мы пришли на стройку, оказалось что человеек рубил сук на котором стоит была бы дырка на 20 см шире - он бы вместе с этой плитой вниз полетел
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 14:01
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Лучше официальным письмом с приложенной исполнительной схемой, на которой отражено положение шва и даны привязки.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 14:07
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Ничего страшного, если там не какая-нибудь принципиальная маразматичка-конструктор, то не попросит никакого согласования)))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 14:09
#6
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


maks-ufa, понятно что ничего страшного просто мало ли чо... Мне начальник участка по любой херне звонил, чтобы если вдруг чо то он всегда смог сказать что это я ему разрешил))
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2018, 14:30
#7
volodyamedved


 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 5


Всем большое спасибо за советы. Технадзор просит согласовать все отступления в отсечках с авторским надзором или автором рд, а они все идут в отказ, говорят, что надо перерасчет делать.
volodyamedved вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 15:16
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А что в рабочем шве железобетон на момент хуже работает? Я всегда думал, что в рабочем шве есть опасность среза от поперечной силы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 15:18
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А что в рабочем шве железобетон на момент хуже работает? Я всегда думал, что в рабочем шве есть опасность среза от поперечной силы.
Совершенно верно)))

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Мне начальник участка по любой херне звонил, чтобы если вдруг чо то он всегда смог сказать что это я ему разрешил))
Это прекрасно. Нам бы так повезло. Ато наделают, а потом придумывай как переделать
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 16:05
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Совершенно верно)))
- тогда ближе к середине пролёта надо шов делать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 16:25
#11
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда ближе к середине пролёта надо шов делать.
тогда станьте под плитой, а мы её нагрузим. Если правы - жить будете
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2018, 16:28
#12
volodyamedved


 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 5


А если говорить с точки зрения нормативной базы? Кроме рекомендации шва в зоне 1/3 - 1/4 пролета что-нибудь еще есть?
volodyamedved вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 16:31
#13
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда ближе к середине пролёта надо шов делать.
Скорее всего еще учитывается, что в верхней зоне плиты в зоне максимального сжатия бетона место контакта может работать плохо. ИМНО
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 16:35
1 | #14
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


volodyamedved, вот тут хорошо написано https://dwg.ru/dnl/13788

----- добавлено через ~4 мин. -----
Думаю тут есть ответы на все вопросы
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 17:38
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Если прилегающая к шву торцевая поверхность старого бетона не загрязнена, шов в состоянии воспринимать момент, даже при одиночном армировании, хотя и приобретает некоторую податливость. С этим, прежде всего, и связана рекомендация СП 70 о месте расположения шва в зоне небольших моментов. Если же продольное армирование симметричное, то сжатая арматура по несущей способности вполне заменяет бетон сжатой зоны (...).
Поперечная арматура шов не пересекает, Следовательно, ее не-сущая способность Qsw = 0. Поскольку прочность адгезии нового бетона со старым – величина случайная и во внимание быть принята не может, бетон в шве на срез работать не в состоянии, и его несущая способность Qb тоже нулевая. В итоге, расчетная несущая способность сечения по шву при действии поперечной силы (Qu = Qb + Qsw) равна нулю.
- т. е. для плит надо не момента в швах избегать, а поперечной силы. Источник.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 20:36
#16
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


eilukha, только не нужно понимать буквально. В нормах не дураки писали. То есть если вы поставите в центре шов то это будет тоже хреново как и близко к опоре. Поэтому считаю данный компромисс 1/3 пролёта оправданым, а 1/4 при прочих равных условиях хуже. Но если это балка и есть хомуты то можно этим обстоятельством воспользоваться чтоб попер силу воспринимали они
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 20:49
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
В нормах не дураки писали
- а там запрет на шов в середине есть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 21:12
#18
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


eilukha, в актулизированной редакции СП 70 я не нашёл. Там написано просто пункт 5.3.6 "Порядок бетонирования следует устанавливать, предусматривая расположение швов бетонирования с учетом технологии возведения здания и сооружения и его конструктивных особенностей. При этом должна быть обеспечена необходимая прочность контакта поверхностей бетона в шве бетонирования, а также прочность конструкции с учетом наличия швов бетонирования."
И 5.14.1 Устройство проемов, отверстий, технологических борозд и выбор способа работ должны быть согласованы с проектной организацией и учитывать возможное влияние на прочность прорезаемой конструкции, требования санитарных и экологических норм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
В старом Снипе "2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:

колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20-30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;

плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты"

----- добавлено через ~5 мин. -----
Но автор той статьи говорит что есть в СП 70 об 1/3 пролёта. Я не нашёл
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 22:13
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Я не нашёл
- как не нашёл? Там пункт указан:
Цитата:
При перерывах в бетонировании плит перекрытий (покрытий) Нормы СП 70 ([1], п. 5.3.10) предписывают устраивать рабочие (технологические) швы по согласованию с проектной организацией и располагать их от опор на расстоянии не менее 3-х толщин плиты, преимущественно в зоне 1/3…1/4 пролета.
Цитата:
5.3.10 Расположение рабочих швов бетонирования следует назначать по согласованию
с проектной организацией
. При этом следует руководствоваться следующими правилами:
- швы следует выполнять прямолинейными, либо ступенчатыми;
- плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов (балок, колонн, пилонов, стоек и стен);
- швы в стенах не должны иметь наклона;
- швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от опоры не менее 3-х толщин плиты, в фундаментных плитах - 1,5-2 толщины, преимущественно в зоне 1/3-1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов.
Т. е. ни статья, ни СП не содержат запрета на устройство рабочего шва в середине пролёта.

Последний раз редактировалось eilukha, 22.06.2018 в 22:42.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 22:24
#20
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. ни статья, ни СП не содержат запрета на устройство рабочего шва в середине пролёта.
Скорее всего это пошло со времен, когда врхнюю арматуру устанавливали только на опорах
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2018, 10:04
#21
volodyamedved


 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 5


Мда. Дикого запрета переноса рабочего шва в сторону увеличения момента нигде нет. В.В. Габрусенко тоже не пишет о строжайших запретов. Можно предположить, что смещение отсечки на 10-15см в сторону центра пролета - не очень-то и опасно.
volodyamedved вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 13:45
#22
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
что в рабочем шве железобетон на момент хуже работает? Я всегда думал, что в рабочем шве есть опасность среза от поперечной силы.
Срез - да, но и качество бетона в рабочем шве ниже, поэтому рекомендуют увести из зоны максимальных моментов.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 14:33
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
качество бетона в рабочем шве ниже
- это учтено, см. #15, к тому же на момент бетон в шве работает хуже, а на срез не работает совсем.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 15:18
#24
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


eilukha, не надо так категорично. Рабочий шов может нести поперечную силу, принимать Qb=0 сильно грубо. У Залесова и Карпенко хорошо описан процесс работы сечения с трещиной (предпосылки нагельного эффекта, зацепление берегов трещины и т.д.)
non-live вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 15:27
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
У Залесова и Карпенко
- коль так, давайте их сочинения сюда для полной картины.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 21:46
#26
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Рабочий шов может нести поперечную силу, принимать Qb=0 сильно грубо.
А реализовывать на стройке рекомендуемые у Залесова мероприятия? Проще сместить и без геморроя
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 10:08
1 | #27
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Поскольку прочность адгезии нового бетона со старым – величина случайная и во внимание быть принята не может
Величина случайная, но не нулевая. Есть такое интересное чтиво, хоть "таблицы 3" я не нашел, но на графике видно прочность технологического шва на срез.
Вложения
Тип файла: pdf Сцепление бетона в зоне технологического шва.pdf (248.5 Кб, 112 просмотров)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 10:19
#28
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
еличина случайная, но не нулевая. Есть такое интересное чтиво, хоть "таблицы 3" я не нашел, но на графике видно прочность технологического шва на срез.
Так там не сравнивается прочность бетона без шва и со швом. Там идет сравнение прочности швов при различных условиях, а не доказательство его пригодности при расчете на срез. Или нет?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 10:31
#29
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


maks-ufa, там показано, что холодные швы имеют несущую способность на срез больше нуля, а статья о влиянии температуры на эту прочность.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Нет таблицы 3, по ней можно было бы сказать, какое значение принято за 100% R шва на срез, но то что оно не нулевое - это факт
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 10:47
#30
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
но то что оно не нулевое - это фак
А что с этим фактом делать? Как его использовать в расчете? То, что не ноль, это и без опыта понятно, нужно именно сравнение с прочностью без шва. Тогда будет факт, который можно использовать. А что угодно хоть какую-то прочность имеет, даже:
Offtop: Проходит конкурс на "самые грязные женские трусы". Выходит немка, снимает трусы и кидает в стену. Проходит три минуты-трусы медленно сползают вниз. Выходит американка, размахнулась-ляп. Трусы висят на стене 15 минут и медленно сползают вниз. Выходит русская со всей силы об стену - ляп. Проходит пол-часа - трусы медленно поползли вверх.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 11:08
#31
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


maks-ufa, нашел статейку в более качественном виде, прикладываю. Как видно из таблицы 3, за 100% Rср. шва принято напряжение 10 кг/см2 = 0,98 МПа. Для образцов из состава №2 (бетон) В25, это напряжение равно Rbt.
То-есть при срезе по технологическому шву будем иметь С=h и Qb= Rbt b h при температуре ранее уложенного бетона в 20 градусов. Минимальная прочность шва на срез, по их эксперименту равная 0,75 Rср. шва, выводы можно сделать на основании этих данных.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 11:47
#32
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
100% Rср. шва принято напряжение 10 кг/см2 = 0,98 МПа.
По учебникам Rср=1,5...2Rbt, значит Rbt=Rср/2=0,5МПа (примерно), а по СНиП для В25 нормативное должно быть Rbt =1.5 МПа. Получается примерно в 3 раза меньше
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 12:07
#33
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


maks-ufa, речь шла о Qb из формулы 8.57, по которой можем получить:
-минимальная Qb по СП 0,5 Rbt b h, подставив нормативное Rbtn, имеем 0,5*15.8(Rbtn)*10*10=790кг
-расчетное для тех. шва при с=h, Rbt b h, подставив нормативное Rbtn имеем 790/0,5=1580 кг
-принятое за R шва на срез в статье - 1000кг.
Разница в 1,58 раза при нормативном Rbtn, при расчетном - разницы 5%
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 12:38
#34
volodyamedved


 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 5


Господа, а подскажите, насколько критично отступление в рабочих швах в фундаментной плите? Толщина плиты 600мм с увеличением до 1000мм в зоне банкеток. Правило 1/3 и 1/4 на фундаментную плиту тоже распространяется?
volodyamedved вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 09:54
#35
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Правило 1/3 и 1/4, я так понимаю, для перекрытий и балок. Для фундаментой плиты, я так понимаю, нужно просто постараться расположить их вне зоны максимальных моментов.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:05
#36
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


yurakolomiets, Фп - таже самая плита перекрытия (перевернутая вверх ногами), только на нее давит не полезная нагрузка, а отпор грунта (реактивная сила)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:28
#37
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
yurakolomiets, Фп - таже самая плита перекрытия (перевернутая вверх ногами), только на нее давит не полезная нагрузка, а отпор грунта (реактивная сила)
Да, в принципе, согласен. Тогда её "пролётом" считать расстояние между несущими стенами.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:42
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Правило 1/3 и 1/4
- там момент примерно ноль, т. е. сжатия в бетоне, которое бы закрывало усадочные трещины, отсутствует. Поэтому это самое опасное сечение для рабочего шва.
На момент работает арматура, на поперечную силу - бетон. В шве режется бетон, а не арматура. Логично, что следует минимизировать то усилие, несущая способность на которое снижается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:50
#39
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97


Были эпизоды, когда и метр смещал... Но по согласованию с Гипом, конструктором. Сначала спроси, потом делай!
IRIshat вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 11:09
#40
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


eilukha, тогда, где по Вашему нужно устраивать швы бетонирования, если в трети пролёта-там больше поперечная сила, если в зоне макс. момента, то возможны образования пластического шарнира?
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 11:29
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
образования пластического шарнира
- по какой причине?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 12:03
#42
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Бетон в месте шва треснет, рабочая арматура получит пластические деформации, особенно если верхней сетки нет или её маловато.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 12:05
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
треснет
- от сжатия?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 12:08
#44
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Я думаю, то, что при расчёте считают, что растяжение воспринимает арматура, не означает, что бетон вообще не испытывает растягивающего усилия, и да, может и от сжатия в том числе.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 12:16
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Шов - это уже трещина. И если в этой трещине нет сжатия (т. е. нет момента), то поперечная сила восприниматься не может (по аналогии с проверкой изгибаемого фланцевого соединения на поперечную силу).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 12:28
#46
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Т. е. Вы предлагаете устраивать швы бетонирования в зоне макс. моментов?
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 12:55
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В зоне минимальных поперечных сил.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 13:14
1 | #48
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Если исходить из предположения, что подбор холодного шва осуществляется не по срезу арматуры (для этого в месте холодного шва добавляют соединительные отрезки), а по защите продольной арматуры от коррозии, всё становится намного понятнее. Граница нулевого момента - место, где по минимуму на растяжение используется и верхняя, и нижняя арматуры, а холодный шов - это в первую очередь перерыв в бетонных работах, подразумевающий коррозию арматуры, причём как на этапе приостановки работ, так и в дальнейшем - через сам стык в бетоне может проникать влага и воздух. Отсюда вероятны местные истончения рабочей арматуры, которые могут сказаться на прочность напрямую.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 13:23
#49
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
холодный шов - это в первую очередь перерыв в бетонных работах, подразумевающий коррозию арматуры
ГОСТ 10922-2012 6.3 Тонкий слой слабопачкающей ржавчины не является причиной для браковки каркаса. Во время бетонирования конструкции эта ржавчина легко растворяется в щелочной среде бетонной смеси

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
через сам стык в бетоне может проникать влага и воздух.
Это как? А как же допустимые в расчете трещины 0,3-0,4 мм?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 13:34
#50
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


1) Вы можете гарантировать, что слой ржавчины будет именно тонким? Например, при перерыве в бетонировании на месяц в условиях морского климата.
2) Вы вживую когда-нибудь швы бетонирования видели? Какие 0,3-0,4мм? Там порой дыры зияют по нескольку сантиметров.

Ну и разумеется, с моей стороны это было лишь предположение, почему швы бетонирования перекрытия рекомендуется делать на 1/3-1/4 пролёта. Понятно лишь то, что рекомендация находится в районе минимальных моментов, но в данной теме возник спор, почему первичны именно моменты, а не срезовые усилия.
Всё может оказаться и намного проще - чем меньше момент, тем меньше коэффициент использования арматуры, и тем меньше необходимая величина анкеровки. Если исходить из другого предположения, что при наличии шва бетонирования работа арматуры слева и справа от шва рассматривается как анкеровка, в связи с тем, что при швах бетонирования оставляют как раз выпуски для анкеровки.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 13:43
#51
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
1) Вы можете гарантировать, что слой ржавчины будет именно тонким? Например, при перерыве в бетонировании на месяц в условиях морского климата.
Во-первых, почему я должен гарантировать это? Если вижу ржавчину, то могу заставить ее почистить по тому же ГОСТУ: п.6.3 Сильно пачкающая и отслаивающаяся ржавчина до приемки каркаса должна быть очищена с арматуры металлическими щетками и протерта ветошью или промыта сильной струей воды и продута сжатым воздухом.
Во-вторых, причем тут месяц и морской климат. Мы не говорим о конкретном климате. Так можно и про армирование на Марсе поговорить.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вы вживую когда-нибудь швы бетонирования видели
Да))) Через день езжу на стройку на авторский и что? У нас нет никаких дыр))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Всё может оказаться и намного проще - чем меньше момент, тем меньше коэффициент использования арматуры, и тем меньше необходимая величина анкеровки.
Можно плиту заармировать полностью, но при этом заливать захватками, и тогда эта необходимость отпадает
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 14:14
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
при наличии шва бетонирования работа арматуры слева и справа от шва рассматривается как анкеровка
- это откуда?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? Денис Медведев Водоснабжение и водоотведение 2 23.04.2012 17:47
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27
Подскажите какие предельные прогибы у куполов или арок??? dool Прочее. Архитектура и строительство 1 30.07.2007 06:31
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11