Кондуктор под анкерные болты
Mist
 
Москва
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 92

Добрый день... кто может мне показать кондуктор под анкерные болты... Начальство попросило сделать, а что это такое и как выглядит понятия не имею
Просмотров: 38966
 
Непрочитано 08.11.2007, 13:04
#2
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Просмотрите серию 1,423,1 -8_3
"Стальные колонны...."
на последних страницах

Возможно и в других сериях на колонны есть что-то подобное
taras вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2007, 20:48
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Болты разные бывают.
Под башенный кран, например, удобно использовать его нижнюю секцию.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 13:32 кондуктор
#4
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


Вот пример кондуктора из 4х болтов.
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 13:33 блин ну вот же он
#5
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


отправляю снова
Вложения
Тип файла: rar кондуктор.rar (41.1 Кб, 4200 просмотров)
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 14:45
#6
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


У меня этот двф не читается, а жаль. было бы интересно посмотреть
KonGo вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 20:01
#7
Red4x


 
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
<phrase 1=


А по моему это стандартный АБ (анкерный блок), хотя их несколько вариантов, и еще под такой "АБ" в стакан (ростверк) надо вводить "косые" хомуты для того, что бы его можно было поставить и зафиксировать до бетонирования.
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 20:19
#8
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Есть кондуктор на 8 анкеров, расположенных по окружности.Сделан из прямоугольной трубы.Если надо -отсканирую чертеж и вышлю.
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 13:12
#9
колючий


 
Регистрация: 06.04.2010
Сообщений: 1


Отсканируйте, плз, если еще есть возможность.
Благодарю
колючий вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 14:02
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от KonGo Посмотреть сообщение
У меня этот двф не читается, а жаль. было бы интересно посмотреть
...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБ.jpg
Просмотров: 5449
Размер:	84.0 Кб
ID:	36793  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 14:07
#11
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Ильнур, Ваша работа? Как определили глубину заделки и размеры пластин в основании болтов?
shnn вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 14:21
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Ильнур, Ваша работа? Как определили глубину заделки и размеры пластин в основании болтов?
Это работа Евген.
Я бы определил глубину заделки болтов стандартно - L=n*d, n - из норм, для болтов с анкерной плиткой.
Плитки - на глаз, не менее стандартных по ГОСТ на фунд. болты.
Остальное - просто объединение в блок с целью чтоб при бетонировании не рассыпались и не сдвинулись болты относительно друг друга.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 15:05
#13
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Ааааа, по пособию к СНиП 2.09.03? Понятно. Спасибо.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 15:36
#14
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Кондуктор э
Цитата:
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
Начальство попросило сделать, а что это такое и как выглядит понятия не имею
Кондуктор позволяет точно посадить анкерные болты в бетон под базу колонны.
Это не конструктивный элемент, он может и сниматься с болтов после затвердения бетона, а может и бетонироваться. Как его сделать.. ну надо просто мозг напрячь
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 16:14
#15
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Кому надо кондуктор съемный (австрийский) на 8 болтов - давайте электронку - скину, комп глючит, на DWG не загружается.

Последний раз редактировалось Лыжник, 06.04.2010 в 16:33.
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 19:12
#16
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Канатная дорога - это 200 "потенциальных трупов", одновременно висящих на тонком канате.
Я когда в горах катался об этом не думал даже))))))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 19:28
#17
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Кондуктор позволяет точно посадить анкерные болты в бетон под базу колонны. Это не конструктивный элемент, он может и сниматься с болтов после затвердения бетона, а может и бетонироваться. Как его сделать.. ну надо просто мозг напрячь
...666... (нельзя ли ник покомпактнее?) верно определил, что такое кондуктор. А вот вопрошающий, похоже, не совсем понимает, что он хочет. Раньше (при Советах) делали фундаменты под прокатные станы, так кондукторы представляли собой целые пространственные системы со своими связевыми блоками. Металла уходила уйма, а всё для того, чтобы закрепить фундаментные болты, привязка которых к главной технологической оси доходила с точностью до 0,5 мм. И вся эта махина в несколько тонн металла заливалась бетоном.
Поскольку сейчас не Советска власть, прокатные станы не все могут проектировать, Mist, видимо, интересуется именно блоком фундаментных болтов. А вот предложенный Евген. свой вариант блока никуда не годится (проглядывается молодой специалист без должной выучки).
А теперь по порядку, по "Изделию закладному МН 1" (будет много).
1) Анкеровка принята Н=530 мм, тогда как для спареных болтов должно быть Н=20d=20*36=720 мм (есть письмо ЦНИИПСК), ну и формула (10) приложения 2 СНиП 2.09.03-85 даст свои десять копеек.
2) Умилило то, что шпильку принял из арматурной стали! Хорошо, что из гладкой арматуры, а то я видел шпильки из А-III. А чем круглая сталь по ГОСТ 2590-2006 не угодила? А если нужен будет болт М24, а в ГОСТ 5781-82 такого диаметра арматуры нет, как нет и диаметров боле 40 мм?
3) А что, марку стали шпилек теперь в Ебурге уже не ставят? А гладкая арматура (А240 по ГОСТ 5781-82) из низколегированных сталей уже прокатывается?
3) Условные обозначения сварных швов тоже подгуляли. Шов № 3 показан под выноской (шов - невидимый), а само обозначение указано как видимый шов? К тому же шов Н1-Рш здесь совсем ни при чём!
4) Зачем-то поз. 7 приваривается на весу к рёбрам. А нельзя эти уголки просто было положить на анкерные плитки или опереть перьями уголка к плите и к ребрам? А зачем ГОСТ 8713-79? Нельзя ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80?
5) Анкерные и выверочные плитки здесь совсем неуместны, разарабатваются и заказываются в КМ и КМД (см. п. 11 док. 1.423.3-8.3 46КМ).
6) А зачем вообще анкерная плитка на базе колонны? Блок фундаментных болтов для того и предусматривается, чтобы соблюсти очень высокую точность при его изготовлении, а тогда отверстия в базе кололнны можно сделать всего на 3 мм больше диаметра болтов, и тогда работает принцип просто болтового соединения (как в элементарных креплениях балок, связей и др.).
7) Автор предлагает с одной форматкой заказывать и изготовление шпильки, и поз. 3, и нарезку на гильотине пластин, уголков. А если бы и так, то следовало бы отметить эти детали в спецификации (*), а под ней написать: "*Поз. 1, 3, 4 см. на поле чертежа". Почему и поз. 4? А потому, что в ней следовало бы предусмотреть вырез уголка для пропуска под ним сварного кругового шва, которым шпилька приваривается к анкерной плите.
8) Шпилька разработана без учёта того, что в торце она должна быть срезана под углом не более 15 град. для обеспечения шва Т1-Мф.
9) Поле допуска резьбы шпильки принята 6g, гайка принята с полем допуска 6Н. А ведь существует сокращённый сортамент метизов, согласно которому болты изготавливаются с полем допуска резьбы 8g, а гайки - 7Н. См. также п. 2.3 ГОСТ 24379.1-80.
10) "Остальные требования см. ГОСТ 10922-90". А согласно преамбулы ГОСТ 10922-80: "Стандарт не распространяется на закладные изделия, не имеющие анкерных стержней из арматурной стали". Шпилька (см. выше) - не арматура! Уместне было бы написать: "Технические требования - по ГОСТ 23118-99".
11) В обозначении следует приводить марку изделия - "-МН1" (без пробела перед "1"). А вообще-то, это "Блок фундаментных болтов БФБ1".
12) Массу деталей всё-таки следует проставлять с точностью до 0,01 кг(при массе менее 1 кг) и 0,1 кг (при массе 1 кг и более).
13) В графе "Наименование" следуе приводить наименование деталей: "Шпилька", "Плита", "Ребро" и т.п. и только затем расписывать прокат (см. черт. 40 в ГОСТ 2.109-73).
Где-то так.

Последний раз редактировалось Doka, 06.04.2010 в 19:36.
 
 
Непрочитано 06.04.2010, 20:52
#18
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Добавлю еще к контруктивной критике Дока...
Улыбнуло... форматка по ЕСКД, а оформление по СПДС...
1. Вы уж определитесь с оформлением Это у Вас сборочный чертеж. В децемальном номере СБ стоять должно, а не два 00 на конце. Под наименованием изделия пишется "Сборочный чертеж".
2. В спецификация тоже не правильная. Должна быть еще колонка "Обозначение", в ней децемальные номера деталей проставить нужно.
3. Обозначение разреза уже давно не подчеркивается.
4. В левом верхнем углу должен стоять опять же децемальный номер, но перевернутый.
5. Вы свою "конструэнцию" покрывать чем-нибудь будете? Пусть гниет?
6. Улыбнул разрез 1-1. Это у Вас вид справа. Он же вид слева. (по умолчанию не ставится).
7. Про допуски я "молчу".
8. Позиции на чертеже не повторяются.
9. Ну и т.д.
 
 
Непрочитано 07.04.2010, 08:54
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
....5. Вы свою "конструэнцию" покрывать чем-нибудь будете? Пусть гниет?....
Будьте любезны развить мысль? Мы недопоняли...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 09:39
#20
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Будьте любезны развить мысль? Мы недопоняли...
тоже интересуюсь !
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 10:44
#21
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


На сколько я понял VVapan4ik. ГОСТ 10922-90 и не только, все на стройку идет в "ржавом состоянии". С точки зрения машиностроителя (чертежи оформлены по ЕСКД)- это не допустимо (нужно покрытие нанокраской)
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 10:51
#22
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
...666... (нельзя ли ник покомпактнее?)
Накатать лист замечаний нет проблем, а 3 цифры из моего почтового ящика проблема ))))) 666 у меня номер на машине я сразу понял что ко мне обращение можно и так ))))
9 лет назад пришел работать в проектный институт и мне тоже руководитель группы год писал подобные бумаги за что я ему благодарен
научил уму разуму
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 11:43
#23
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Поясняю. Меня больше резьба заботит, все остальное не так критично. Я бы понял, что взяли бы шпильку и оцинковали, а потом уже приварили. Тем более же шпильку точить будут, не на стройке же плашкой резьбу будут нарезать. А смысл вот в чем этого покрытия. Мы же не знаем, сколько времени будет лежать и ржаветь эта конструэнция, прежде чем ее забетонируют, а потом смонтируют на ней что-то... А так резьбу сохраним и прослужит потом этот узел долго. Да и никто же не знает в каких условиях этот узел работать будет. Может он в сыром подвале будет находиться... Болты же почему-то вы для крепежа тех же ферм берете оцинкованные... Зачем? Ответ думаю понятен.
 
 
Непрочитано 07.04.2010, 13:33
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
... Зачем? Ответ думаю понятен.
Не очень.
Монтажные болты для МК после монтажа будут пребывать в той же среде, что и МК.
Фундаментные болты будут пребывать в бетонной среде, причем не это основное различие - анкер должен сцепиться с бетоном.
Резьбу же на фундаментных болтах смазывают солидолом и обматывают пленкой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 13:40
#25
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Резьбу же на фундаментных болтах смазывают солидолом и обматывают пленкой.
Где же это в данном случае в ТТ на чертеже такое требование стоит?
 
 
Непрочитано 07.04.2010, 13:50
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Где же это в данном случае в ТТ на чертеже такое требование стоит?
Всего не описать
Скорее всего на листе общих данных есть ссылка на СНиП "Защита от коррозии". Или будет указание на листе заказа.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 14:10
#27
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Всего не описать
Но мы почему-то, механики, такие вещи прописывали в своей документации, не ленились, а у Вас это как отговорка звучит...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скорее всего на листе общих данных есть ссылка на СНиП "Защита от коррозии". Или будет указание на листе заказа.
Все это пока домыслы... "Скорее всего..." "будет указана..."
По своему опыту знаю, в таких случаях как правило о таких "мелких" вещах забывают... А потом получается, как получается.
 
 
Непрочитано 07.04.2010, 14:20
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Но мы почему-то, механики, такие вещи прописывали в своей документации, не ленились, а у Вас это как отговорка звучит...
Все это пока домыслы... "Скорее всего..." "будет указана..."
По своему опыту знаю, в таких случаях как правило о таких "мелких" вещах забывают... А потом получается, как получается.
Хорошо, мы были невнимательны, обещаем исправиться - назначим горячее цинкование 200 мкм с пассивацией. Нормально?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 01:46
#29
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хорошо, мы были невнимательны, обещаем исправиться - назначим горячее цинкование 200 мкм с пассивацией. Нормально?
Я так понимаю это шутка - цинкование 200 мкм... Или Вы не понимаете сколько это? Для строителей 0,2 мм - много или мало? Тем более на резьбе... Вы после такого покрытия гайку закрутите? Сомневаюсь что-то... Хватило бы покрытия и 6 мкм вполне.
А как Вы как себе горячее цинкование без пассивации представляете? Одно другое не предполагает?

P.S. И еще приведу один аргумент по поводу защиты резьбы... Вы вот говорите где-то там в проекте будет стоять общее требование по защите от коррозии. Представим ситуацию простую. Эту конструкцию делать будут на одном заводе, документация полностью будет у Заказчика, а монтировать будут третьи. Вы что, на завод весь Проект посылать будете, чтоб они там выискивали, где же там такое требование завалялось? Вы максимум что сделаете, отксерите нужный лист и вместе с заявкой по количеству пошлете на тот завод, где изготавливать будут. Да и не Вы этим заниматься будете, а какой-нибудь тупой менеджер из снабжения, который даже о покрытии и слыхом не слыхивал, и не знает, что какую-то там еще резьбу нужно усмотреть в чертеже и не забыть указать, чтоб ее защитили, да еще конкретно чем... Не много ли Вы на него возлагаете?

Последний раз редактировалось VVapan4ik, 08.04.2010 в 02:02.
 
 
Непрочитано 08.04.2010, 06:21
#30
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не очень.
Монтажные болты для МК после монтажа будут пребывать в той же среде, что и МК.
Фундаментные болты будут пребывать в бетонной среде, причем не это основное различие - анкер должен сцепиться с бетоном.
Резьбу же на фундаментных болтах смазывают солидолом и обматывают пленкой.
+1 Абсолютно согласен с Ильнуром

Сейчас я вижу обычное классовое недопонимание машиностроителя и просто строителя.
По своему опыту скажу, что в услових российской действительности, монтаж анкерных болоков происходил практически с колес (2007-2008 гг).
Если же этого не происходило, то как правило конструкции постепенно разукомплетовываются , теряется документация и прочие прелести ответственного хранения.

Типа когда будут деньги - докупим, а сейчас денег нет - типа безвыходная ситуация.

Последний раз редактировалось Rat, 08.04.2010 в 06:29.
Rat вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 13:12
#31
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Но мы почему-то, механики, такие вещи прописывали в своей документации, не ленились, а у Вас это как отговорка звучит...



Все это пока домыслы... "Скорее всего..." "будет указана..."
По своему опыту знаю, в таких случаях как правило о таких "мелких" вещах забывают... А потом получается, как получается.
меня всегда забавляли попытки механиков читать и критиковать строительные чертежи.
То с пеной у рта доказывают что строители допуски должны ставить на размеры, та обозначение разреза подчеркнуто не так, теперь - указаний нет по защите резьбы-все. смерть. уволить.

Мне интересно, если бы какой-нибудь абстрактный механик, когда-нибудь увидел вживую как делают фундаменты

конструктор "строительный" разрисовал чертеж скажем фундамента под эстакаду. фундаменты идут такие с разным шагом от 6 до 24 метров по длинне 2 км. в проекте есть даже отметки абсолютные в балтийской системе высот от уровня моря.
Далее приехал трактор-петушок. отрыл яму, в нее скинули арматурный каркас, с бетоновоза туда плюхнули бетон, пьяный рабочий как мог воткнул анкерную группу. поехали к следующей дырке.
В 95% случаев по эстакадам после набора бетоном прочности делается съемка реального положения анкеров и отметок фундаментов.
Разброс обычно такой что анкеры не только в огромные отверстия фундаментной плиты колонны не попадают, зачастую анкеры попадают в стенки и полки колонн, а отметки верха фундаментов скачут +/- 300мм.

а по теме ))
у нас в чертежах нет указаний по защите резьбы. не наше дело. Так же у нас нет указаний на деталировочных чертежах металлоконструкций, что конструкции нельзя ломать и мять, что нельзя допускать скалывания краски. Что нельзя при перевозке или монтаже попадать под ядерный взрыв.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 13:28
#32
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Разброс обычно такой что анкеры не только в огромные отверстия фундаментной плиты колонны не попадают, зачастую анкеры попадают в стенки и полки колонн, а отметки верха фундаментов скачут +/- 300мм.
Технадзора и прораба растрелять и залить в следуший фундамент
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 14:02
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
... Представим ситуацию простую. Эту конструкцию делать будут на одном заводе, документация полностью будет у Заказчика, а монтировать будут третьи. Вы что, на завод весь Проект посылать будете, чтоб они там выискивали, где же там такое требование завалялось? Вы максимум что сделаете, отксерите нужный лист и вместе с заявкой по количеству пошлете на тот завод, где изготавливать будут. Да и не Вы этим заниматься будете, а какой-нибудь тупой менеджер из снабжения, который даже о покрытии и слыхом не слыхивал, и не знает, что какую-то там еще резьбу нужно усмотреть в чертеже и не забыть указать, чтоб ее защитили, да еще конкретно чем... Не много ли Вы на него возлагаете?
Представим.
Мы, проектировщики, ни на какой завод ничего не передаем. Мы работаем на Заказчика, и ему сдаем "добытый уголь".
Размещением заказов, работой с подрядчиками и прочими занимается Заказчик-застройщик. Он должен в числе прочего позаботиться и о консервации, защите, сохранности и так далее, для этого у него ЕСТЬ КОРПУС ИНЖЕНЕРОВ. Если нет (тупой менеджер), значит это хреновый застройщик, и пусть у него резьба ржавеет - это его судьба.
Как бы это объяснить - строительная индустрия имеет свою структуру, и в ней каждый занимается своим делом.
В проекте смешно было бы заботливо предусмотреть: "в случае необходимости хранения более 1-го месяца или во избежание забивания резьбы бетоном резьбовой участок болтов непосредственно после изготовления следует обмотать промасленной бумагой ГОСТ 666....".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 15:11
#34
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы, проектировщики, ни на какой завод ничего не передаем. Мы работаем на Заказчика, и ему сдаем "добытый уголь". Размещением заказов, работой с подрядчиками и прочими занимается Заказчик-застройщик. Он должен в числе прочего позаботиться и о консервации, защите, сохранности и так далее, для этого у него ЕСТЬ КОРПУС ИНЖЕНЕРОВ. Если нет (тупой менеджер), значит это хреновый застройщик, и пусть у него резьба ржавеет - это его судьба.
Вот и странно, что Вы не передаете... У Вас, что, фирма "Рога" называется? Сами Заказчиками не выступаете? Сами ничего не строите? Как монтажная организация не выступаете? Фирма с "белыми воротничками"? Производства даже своего нет?

Цитата:
str02 Разброс обычно такой что анкеры не только в огромные отверстия фундаментной плиты колонны не попадают, зачастую анкеры попадают в стенки и полки колонн, а отметки верха фундаментов скачут +/- 300мм.
Обычно, это где?
 
 
Непрочитано 08.04.2010, 17:10
#35
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


В России. ))
В половине эстакад приходилось переделывать опорные узлы у уже изготовленых колонн, а случалось и с вырезом/усилением части стенки/полок
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 17:25
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Вот и странно, что Вы не передаете... У Вас, что, фирма "Рога" называется? Сами Заказчиками не выступаете? Сами ничего не строите? Как монтажная организация не выступаете? Фирма с "белыми воротничками"? Производства даже своего нет?...
А что, проектно-изыскательское учреждение обычно имеет свое производство?
Или что, проектно-изыскательское учреждение обычно выступает Заказчиком?
Или название например "ЗАО Проектный институт “Башкиргражданпроект” как-то созвучно с "Рога и копыта"?
Вот Вам странно, что мы не передаем на заводы проектную документацию , а мне странно, что это Вам странно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 17:41
#37
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Мне кажется, кондуктор обязательно стоит разрабатывать только тогда, когда нет возможности установить болты в проектное положение вручную (например, они слишком тяжелые).
Был случай, когда для закрепления стойки использовались 11 болтов М110 по 300 кг каждый , разрабатывали кондукторное устройство (все вместе весило 6 тонн)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2010, 06:18
#38
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что, проектно-изыскательское учреждение обычно имеет свое производство?
Или что, проектно-изыскательское учреждение обычно выступает Заказчиком?
Или название например "ЗАО Проектный институт “Башкиргражданпроект” как-то созвучно с "Рога и копыта"?
Вот Вам странно, что мы не передаем на заводы проектную документацию , а мне странно, что это Вам странно.
Опять +1 к мнению Ильнура. Все правильно.
Бывало, что проектный институт имея лицензию (до СРО) выполнял функции Заказчика -Застройщика для Заказчика . Как выполнял-это уже другой вопрос, ибо даже сам Заказчик порой не знает что ему нужно и как это делать.
Rat вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2010, 11:13
#39
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что, проектно-изыскательское учреждение обычно имеет свое производство? Или что, проектно-изыскательское учреждение обычно выступает Заказчиком? Или название например "ЗАО Проектный институт “Башкиргражданпроект” как-то созвучно с "Рога и копыта"? Вот Вам странно, что мы не передаем на заводы проектную документацию , а мне странно, что это Вам странно.
Такие "облачные" конторы я вообще не понимаю... Одни "теоретики" там сидят и бумажками прикрываются... Поэтому "Рога и копыта"...
 
 
Непрочитано 09.04.2010, 11:19
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Такие "облачные" конторы я вообще не понимаю... Одни "теоретики" там сидят и бумажками прикрываются... Поэтому "Рога и копыта"...
Почему облачные? Тысячи проектных организаций по России работают как самостоятельные организации. Неужели здесь нет проектировщиков из крупных Проектных Институтов? Если есть, то вас только что "Рогами и копытами обозвали" .
Институт еще может входить в холдинг или еще как-то (раньше в министерства входили), но подавляющее большинство - самостоятельны.
Даже НИНИнефть или НефтеХимы...
Их "производственные мощности" - это компьютеры, программы и электрочайник.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2010, 13:54
#41
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Их "производственные мощности" - это компьютеры, программы и электрочайник.
Нет это все хлам, мозги вот это у нас "производственные мощности"
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2010, 13:57
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Нет это все хлам, мозги вот это у нас "производственные мощности"
Это само собой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2010, 14:09
#43
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему облачные? Тысячи проектных организаций по России работают как самостоятельные организации. Неужели здесь нет проектировщиков из крупных Проектных Институтов?
Не в обиду будет сказано, но Вы видимо забыли уже перестроичные годы, когда предприятия, у которых было хоть какое-то производство, помимо собственного КБ, как-то еще выживали и перестраивались, а вот чисто теоретизированные организации, где труд - это бумажка, стали не нужны. Сейчас в кризис опять такая же тенденция повторяется, от проектных работ Заказчик пытается по максимуму отказыться или платит за проекты по минимому...
 
 
Непрочитано 09.04.2010, 14:19
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Не в обиду будет сказано, но Вы видимо забыли уже перестроичные годы, когда предприятия, у которых было хоть какое-то производство, помимо собственного КБ, как-то еще выживали и перестраивались, а вот чисто теоретизированные организации, где труд - это бумажка, стали не нужны. Сейчас в кризис опять такая же тенденция повторяется, от проектных работ Заказчик пытается по максимуму отказыться или платит за проекты по минимому...
Ничто не забыто, никто не забыт.
Наоборот, я смолоду проектировщик, и у меня четкое представление о проектных процессах.
Кстати, чертежи КМ не предназначены для изготовления конструкций.
Непосредственно из проекта могут идти в изготовление КЖИ, АС и прочие бумажки, и то если не сложные.
Во всех других случаях на основе проектных решений (чертежей) создаются другие бумаги и их сопровождающие документы, "вращающиеся" в изготовлении.
У Вас представление о проектной организации как о КБ при ракетном заводе или ПТО при стройтресте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2010, 14:29
#45
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У Вас представление о проектной организации как о КБ при ракетном заводе или ПТО при стройтресте.
Нет, как раз наоборот, я всегда работал там, где помимо проектных работ было еще и собственное производство. Институты тоже разные бывают. В двух из таких я работал.
 
 
Непрочитано 09.04.2010, 15:19
#46
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
меня всегда забавляли попытки механиков читать и критиковать строительные чертежи.
Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Такие "облачные" конторы я вообще не понимаю... Одни "теоретики" там сидят и бумажками прикрываются... Поэтому "Рога и копыта"...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неужели здесь нет проектировщиков из крупных Проектных Институтов? Если есть, то вас только что "Рогами и копытами обозвали"
Ильнур, не связывайся с машиностроителями! У них есть другая ветка в форуме! Я уже писал это в одной из тем конкретно для VVapan4ik. Нет, всё равно встревает! Я хоть и разделал в #17 под орех Евген., но тут встану на его защиту! Парень правильно оформил КЖ.Ишку: и форматка, и сецификация, и отсутсвие "СБ" - всё правильно сделал.
Надо просто вапанчика игнорировать. Он даже не подозревает, что нет такого понятия, как "нестандартизированное оборудование"! А ещё имеет какие-то суждения по СПДС. Почитал бы сначала ГОСТ 21.501-93!
Я тоже сначала посмеялся над антикоррозионной защитой бетонируемых стальных конструкций. Но, справедливости ради, скажу, что я (мы) пишем в тт, что на величину обетонирования базы колонн не грунтовать и не окрашивать эмалями, а перед бетонированием базы колон следует очистить и покрыть цементным молоком. Кроме того, так же оговариваем, что в применяемых для оштукатуривания тканых сетках должна использоваться оцинкованная проволока или они (сетки) перед навешиванием на стены и потолки должны быть окрашены. Кстати, настоятельно советую не применять плетёные сетки (типа "рабитца" и др.), ибо они из-за своей пружинистости способствуют растрескиванию штукатурного слоя и дальнейшему его разрушению.
P.S. ...666..., не понял, ты за машиностроителя или за Ильнура?
___________
Если вы СПДСники такие умные, почему не ходите строем, как машиностроители?
 
 
Непрочитано 09.04.2010, 15:45
#47
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
не связывайся с машиностроителями! У них есть другая ветка в форуме! Я уже писал это в одной из тем конкретно для VVapan4ik. Нет, всё равно встревает! Я хоть и разделал в #17 под орех Евген., но тут встану на его защиту! Парень правильно оформил КЖ.Ишку: и форматка, и сецификация, и отсутсвие "СБ" - всё правильно сделал.
Поясню свою "секретную" позицию, в чем преимущество оформления по ЕСКД. Вы строители, все тоннаже измеряете, в тоннаже покупаете, в тоннаже осмечиваете, и прибыль от этого по расценкам минимальную имеете. А если бы Вы конструктив продавали, готовое изделие, то и цена была бы другая, та, которую Вы бы поставили. Когда я строительными делами начал заниматься, я потихоньку технического директора на свою сторону переманил. Правда, как хотел, прибыли от этого нововведения не поимел, генеральный этого не понял. Точнее он понял, но с прибылью делиться не захотел. Поэтому я шибко настаивать не стал по ЕСКД узлы оформлять, тем более такие вещи в мои обязанности и не входили, спустил все на тормозах. А в смете же можно было бы элементарно провести изделия и как покупные, и как конструкторски раработанные... Расценки совсем другие. Просто труд свой нужно ценить, а не от "цены тонны угля" на внешнем рынке плясать...
 
 
Непрочитано 09.04.2010, 16:36
#48
lll737


 
Регистрация: 06.03.2009
Salt Lake City
Сообщений: 83


+1 Ильнур сотоварищи. Множество таких вещей, которые просто невозможно учесть. И доказательство тому - БСК. Если творится такое, пятнадцатиэтажные дома строятся без проекта, а профессиональных строителей (по образованию) на стройке 29%, то о мелочах и говорить не стоит. Какое мне дело до ржавчины на болтах, если колонна смонтирована с таким эксцентриситетом, что и стоять не должна.
lll737 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2010, 16:47
#49
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
А если бы Вы конструктив продавали, готовое изделие, то и цена была бы другая
Тут я соглашусь. Я больше скажу. Мы чертим КЖ.Ишки, а на заводе ЖБИ по ним делают свои чертежи. Сколько денег, столько песен!
 
 
Непрочитано 09.04.2010, 17:34
#50
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Мы чертим КЖ.Ишки, а на заводе ЖБИ по ним делают свои чертежи.
Потому и делают, потому что строительная документация под "авторство" не подпадает (так уж решили где-то когда-то на верху). И поэтому любой завод по проекту может беспрепятственно делать заложенный проектом "конструктив". А вот "конструктив", который выполнен как "изделие", уже "авторство" имеет. И автором является то предприятие, которое это "изделие" разработало.

Во всем этом есть и другие положительные ньюансы, о которых обычный проектировщик даже и не догадываться. Это уровень уже высшего руководства. Но оно о них тоже по большей части в проектных организациях не знает. Я до этого дошел своим умом, потому что обжигался... На моих изделиях люди миллионы делают...

Последний раз редактировалось VVapan4ik, 09.04.2010 в 17:50.
 
 
Непрочитано 12.04.2010, 04:04
#51
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Ветка ушла от темы. , По прежнему +1 к Ильнуру
Rat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кондуктор под анкерные болты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
анкерные болты кажется не несут vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 25 27.05.2013 13:54
Анкерные болты Лыжник Разное 3 28.06.2007 09:58
Анкерные болты K700 Прочее. Программное обеспечение 11 07.12.2006 20:38
Анкерные болты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 18 17.05.2006 12:35