Расчет жесткой базы сплошной колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет жесткой базы сплошной колонны

Расчет жесткой базы сплошной колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2018, 09:17 #1
Расчет жесткой базы сплошной колонны
Bunt
 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107

Имеется колонна сечением 100Ш3 по СТО с жесткой базой (рис.1), требуется рассчитать усилие в анкерных болтах.
Произвел расчет по серии 2.440-2 (рис. 2) получил одни усилия Nб=93025 кг, произвел расчет по учебнику Беленя стр. 234 с нахождением координат графическим способом получил другие усилия Nб=15518 кг (рис 3).
Сравнение и все исходные данные приводиться в файле ексель (рис 4), если поможете разобраться обещаю оформлю расчет в эксель и выложу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 1238
Размер:	24.6 Кб
ID:	205627  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.PNG
Просмотров: 1077
Размер:	184.7 Кб
ID:	205628  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.PNG
Просмотров: 800
Размер:	13.4 Кб
ID:	205629  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.PNG
Просмотров: 852
Размер:	35.3 Кб
ID:	205630  

Вложения
Тип файла: xlsx Расчет базы.xlsx (12.8 Кб, 168 просмотров)

Просмотров: 33039
 
Непрочитано 24.08.2018, 09:25
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Попробуйте пособие по анкерным болтам.
https://dwg.ru/dnl/2084
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 09:51
#3
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Попробуйте пособие по анкерным болтам.
https://dwg.ru/dnl/2084
Производил расчет по данному пособию высота сжатой зоны получается 8.3 см, усилие на болт 2.452 т...
Везде различные результаты...
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 10:07
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720


А с моментом не перебор из-за размерностей?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 10:59
#5
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А с моментом не перебор из-за размерностей?
35 000 кг*м - 3 500 000 кг*см
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 11:02
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Вот он современный подход - полное нежелание (неумение?) малейшего анализа результатов . Хотя цифры просто "кричат" - посмотрите на значение "с" в первом расчете по серии .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 11:13
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720


del.
Промахнулся в клавиатуре при расчёте. )

Последний раз редактировалось Komplanar, 24.08.2018 в 11:20.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 12:43
#8
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот он современный подход - полное нежелание (неумение?) малейшего анализа результатов . Хотя цифры просто "кричат" - посмотрите на значение "с" в первом расчете по серии .
Похоже что при нахождении "с" в формуле напряжения берутся модулем. Я это исправил и значения приобрели нормальный вид, разница в усилиях выровнялась и составила 1 т.

Хорошо, вопрос теперь в следующем почему при расчете по пособию к СНиП 2.09.03 так сильно разнятся результаты?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 5.PNG
Просмотров: 383
Размер:	29.0 Кб
ID:	205640  
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 13:08
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
почему при расчете по пособию к СНиП 2.09.03 так сильно разнятся результаты?
- см. тут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 13:32
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Похоже что при нахождении "с" в формуле напряжения берутся модулем.
Похоже? Да эта формула получается из чистой школьной тригонометрии и никакого отношения к механике или МК не имеет

Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
разница в усилиях выровнялась и составила 1 т.
Никакой разницы быть не должно, так как методика одна.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 13:35
#11
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Хорошо, вопрос теперь в следующем почему при расчете по пособию к СНиП 2.09.03 так сильно разнятся результаты?
Значения очень похожи. Разница в 1 тонну. Сам считаю по пособию.
А, вообще, у Вас и по Белене неправильно посчитано . У меня оба расчёта дают одинаковый результат.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 24.08.2018 в 13:51.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 13:54
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Посчитай ещё по СП64.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ну а если серьёзно, то существуют 2 методики расчёта - с треугольной и прямоугольной эпюрами бетона. Последняя более правильная.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 14:02
| 1 #13
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


надо ещё по Гореву посчитать. а потом- по Ильнуру. и сравнить
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 14:07
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Последняя более правильная
Потому что в запас?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 14:08
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Потому что в запас?
- потому что в нормах так и потому что бетон на растяжение не работает. А самое интересное, что в методе треугольной эпюры условия равновесия не соблюдаются.

Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2018 в 18:02.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 14:42
#16
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Беленя и серия сошлись, была ошибка в размерах.

Я приведу расчет по пособию и докажу разницу.
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 14:47
| 1 #17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
докажу разницу
- что доказывать? Формулы разные, естественно, и результат разный будет. Докажите лучше в общем случае, что по пособию усилие всегда меньше (и насколько больше, и каких в случаях).

Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2018 в 16:36.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 15:14
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
существуют 2 методики расчёта - с треугольной и прямоугольной эпюрами бетона. Последняя более правильная.
Offtop: Есть на свете вещи
Которые никак
Я не могу понять
(с) А.Макаревич


Вот уж какой десяток лет я не понимаю следующего: если явление обмятия бетона реально существует, то почему оно используется только при расчете анкеров, но не применяется для опорной плиты?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 16:28
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Смысли прямоугольную эпюру использовать для расчёта плиты базы?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 17:11
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Смысли прямоугольную эпюру использовать для расчёта плиты базы?
Именно. Почему только анкерам такая "преференция" ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 17:19
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А где запрещение на такой расчёт? Я во всех расчётах прямоугольную использую.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 18:37
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А где запрещение на такой расчёт? Я во всех расчётах прямоугольную использую.
Прямого запрета нет, но нет нигде даже и упоминания о такой методе. Вот при расчете анкеров - сколько душе угодно: "метод, дающий более экономичные результаты, состоит в том ..." По анкерам есть и примеры, а по плитам ни пол-слова Так что, выполняя такой расчет, Вы возлагаете на себя всю полноту ответственности
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 18:54
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В прямоугольной эпюре плита всегда толще, чем по треугольной. Возможно, поэтому и примеров нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 19:28
#24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В прямоугольной эпюре плита всегда толще, чем по треугольной
Никогда так не считал, но результат вызывает вопросы. По крайней мере при наличии консольных участков по краям.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 22:02
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Никогда так не считал, но результат вызывает вопросы.
- откуда результат, если не считали?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 22:43
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
откуда результат, если не считали?
Я говорю о Ваших результатах:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В прямоугольной эпюре плита всегда толще, чем по треугольной.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 23:12
#27
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Методика расчёта плиты уже полвека, наверное, не пересматривалась. До сих пор используем упрощённые формулы, выведенные приближённым методом. За это время можно было и уточнить методику. Но кому оно надо, если инженерная точность достигнута?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 06:04
#28
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от eilukha
А где запрещение на такой расчёт? Я во всех расчётах прямоугольную использую.
Прямого запрета нет, но нет нигде даже и упоминания о такой методе.
СНиП Бетонные и железобетонные не открывали?
а-а-а, о чем это я
Цитата:
Расчетчик МК
csp вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 08:18
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
о чем это я
И правда, о чем? Дайте лучше, если не затруднит, ссылку на конкретную страницу конкретного документа, где говорится о расчете металлической опорной плиты с использованием прямоугольной эпюры давления бетона и я с благодарностью внимательно изучу такой материл и буду его применять в практике.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 12:58
#30
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
потому что в нормах так
Хотел для себя обновить информацию... Напомните, где конкретно посмотреть, пожалуйста.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А самое интересное, что в методе треугольной эпюры условия равновесия не соблюдаются.
Это из-за условностей расчёта:
Цитата:
При расчете анкерных болтов исходят из предположения, что растягивающая сила Z, определяемая растянутой зоной эпюры напряжений, полностью воспринимается анкерными болтами.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 14:38 Что-то типа РАЗМЯТЬ МОЗГИ
#31
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ссылку на конкретную страницу конкретного документа, где говорится о расчете металлической опорной плиты с использованием прямоугольной эпюры давления бетона
Как-то даже странно слышать такое от Вас.
Поставим задачу конструкторам. ... пусть причисляю себя к КМ , если не знают ЖБ конструкций.
Задача №1: Необходимо модернизировать базу приложенную в №1 так, чтобы эпюра напряжения в бетоне была однозначно прямоугольной... в известных пределах конечно., т.е. условно считаем плиту базы жесткой.
Задача №2: (Для кж) Имеем балку пролетом ,пусть будет 6,0 м) , из них 3,0 м--металлическая, и 3,0 м ж.б. Необходимо показать IBZ, какая будет эпюра напряжений в бетоне в месте контакта МК и ЖБ.

Последний раз редактировалось csp, 25.08.2018 в 14:43. Причина: задача №2
csp вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 17:05
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Необходимо показать IBZ, какая будет эпюра напряжений в бетоне в месте контакта МК и ЖБ.
Зачем показывать мне то, о чем я не спрашивал? Свои "непонятки" я изложил в постах 18,20,22,29. Может кто на них ответит?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 01:33
| 1 #33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
где конкретно
- пособие по анкерным, СП 43.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
растягивающая сила Z, определяемая растянутой зоной эпюры напряжений, полностью воспринимается анкерными болтами
- глупости всё это (хотя студентам можно впаривать).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 08:16
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Эпюра под плитой будет наиболее приближенной к прямоугольной, когда значения давлений высокие, приближающиеся к пределу прочности бетона по Rb,red . Однако на практике эти давления не превышают и 30% от этого предела.
Поэтому эпюра НЕПРЕМЕННО будет похожей на треугольную - проявляется гипотеза плоских сечений.
Т.е., как говорил Буратино, эпюра таки скорее треугольная, чем прямоугольная.
Вот к слову грандиозный вычислитель анкерных болтов https://dwg.ru/dnl/4589.
Усилие на болт автора по нему 14,6 тонн.
В даунлоаде есть калькулятор и от адепта прямоугольников eilukha https://dwg.ru/dnl/3817 .
К спорам, у кого длиннее: 99% анкерных болтов в зданиях и сооружениях СССР и РФ просчитаны по треугольнику, и время доказало, что надежность выше крыши. Анкера стоят.
А чего добиваются "треугольничники" "прямоугольничники", малопонятно.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2018 в 21:59.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 26.08.2018, 08:29
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
есть калькулятор и от адепта прямоугольников
- там, кстати, расчёт и по треугольной и по прямоугольной эпюре.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
чего добиваются "треугольничники", малопонятно
- и я про тоже.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 11:50
#36
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
99% анкерных болтов в зданиях и сооружениях СССР и РФ просчитаны по треугольнику, и время доказало, что надежность выше крыши. Анкера стоят.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А чего добиваются "треугольничники", малопонятно.
Как то одно с другим не очень ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 11:57
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


О чём спор? Прямоугольная эпюра используется исключительно для уменьшения расчётного усилия в АБ.
Экономия, так сказать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 12:08
#38
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- глупости всё это (хотя студентам можно впаривать)
Так это и есть из учебников)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 12:36
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Так это и есть из учебников)
- потому так и говорю. Там ещё расчёт фланцев есть...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 12:45
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Прямоугольная эпюра используется исключительно для уменьшения расчётного усилия в АБ.
Вот именно в связи с этим у меня и вопрос: почему только для АБ, чем плита хуже/лучше?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 12:52
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


IBZ, в нормах таблицы умножения нет, однако, её не запрещено использовать. В нормах нет порядка определения напряжений под плитой для расчёта плиты на изгиб ни по треугольнику, ни по прямоугольнику.
Можно и треугольник использовать, но определять при этом напряжения следует используя все условия равновесия, а так же учитывать наличие анкерных болтов на всех стадиях вывода формул.

Последний раз редактировалось eilukha, 26.08.2018 в 12:58.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 13:15
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
IBZ, в нормах таблицы умножения нет, однако, её не запрещено использовать. В нормах нет порядка определения напряжений под плитой для расчёта плиты на изгиб ни по треугольнику, ни по прямоугольнику.
Просмотрел свои сообщения - слово "нормы" не обнаружил
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 14:45
#43
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


А кто нить пробовал для такого рода расчетов использовать модуль "Деформационная модель" из Комплекта NormCad ?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Расчет базы колонны.dwg (455.1 Кб, 74 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 26.08.2018 в 17:32.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 15:19
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Расчет базы колонны.dwg (455.1 Кб, 2 просмотров)
- практически прямоугольник.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
использовать модуль "Деформационная модель"
- а какую тогда предельную деформацию использовать для анкерных болтов?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 15:25
#45
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


eilukha,
Ну дык, там все диаграммы "напряжение -деформация" для арматуры и бетонов прописаны, можно и свою прописать, хоть для арматуры хоть для бетона
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 15:35
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
можно и свою прописать
- так вот я и спрашиваю: что туда прописать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 15:38
#47
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


eilukha,
Эм, что то я не понимаю, туда надо прописать при каких напряжениях какая должна быть деформация в анкерном болте. Чем анкерный болт отличается от арматурного стержня?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 16:12
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
ем анкерный болт отличается от арматурного стержня?
- для арматуры предельная деформация 0,025 (см. п. 8.1.30 СП 63), что значительно больше предела упругих деформаций, т. е. предполагается пластическое течение. Я неверен, что для анкерных болтов можно допускать такую же степень пластических деформаций. В МК обычно допускают деформации равные утроенной величине предела упругих деформаций при расчёте с учётом пластических деформаций. Можно ли так принять для анкерных болтов - не знаю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 16:25
#49
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


eilukha,
Возможно, надо задать вообще бесконечно-упругие свойства болта (он вообще не имеет площадки текучести), и смотреть на напряжения (усилия), так как для работы всей базы в расчет должно включать площадь тяги брутто, а для несущей способности самого болта нужна площадь нетто
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 16:42
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
в расчет должно включать площадь тяги брутто, а для несущей способности самого болта нужна площадь нетто
- я считаю везде надо брать площадь нетто.
Если запретить пластику в анкерах, то неизвестно какие результаты будут получатся, надо тестировать. Но такой вариант самый безопасный/надёжный.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 16:53
#51
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- я считаю везде надо брать площадь нетто.
Для работы базы в целом, площадь нетто не нужна, так как основная деформация происходит в теле тяги (площадь брутто), и следовательно EF должно рассчитывать именно для брутто. А вот оценка несущей способности тяги должна осуществляться по площади нетто.

И не надо доводить анкера до напряжений при которых в них возникнет пластика...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет базы колонны.png
Просмотров: 122
Размер:	27.1 Кб
ID:	205671  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 26.08.2018 в 16:59.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 17:19
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если рассуждать про нетто или брутто, то возникает необходимость сопоставлять длину нарезанной и ненарезанной части, т. е. лезть вглубь сечения - уход от принципа плоских сечений заложенного в НДМ. Резьба и в бетоне может оказаться.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 17:19
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
почему только для АБ, чем плита хуже/лучше?
Не хватает уравнений. В принципе можно посчитать как ж/б сечение. Но сначала назначить его размеры,
т.е. размеры плиты. Как-то так.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 22:19
| 2 #54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- практически прямоугольник.
Практически треугольник. А если снизить напряжения, еще более треугольно. А если плиту ужесточить, совсем треугольник.
IBZА чего добиваются "треугольничники", малопонятно.
Цитата:
Как то одно с другим не очень ...
Это я люто опечатался . "Ящичники" там должно быть конечно. Вот eilukha раз в год эту тему поднимает, чего добился, не понятно. Дошел до того, что уже начал вот так копать:
Цитата:
Если рассуждать про нетто или брутто, то возникает необходимость сопоставлять длину нарезанной и ненарезанной части, т. е. лезть вглубь сечения
Вот до чего доводит одержимость .
Цитата:
Чем анкерный болт отличается от арматурного стержня?
Всем абсолютно. И вообще нет никакой аналогии между работой железобетонного элемента на изгиб с контакными напряжениями под стальной плитой.
Это все - фикция, блеф, притягивание за уши и псевдонаучно. Да. Вот если в плаксисе/абакусе (или на чем там) смоделировать со максимумом физичности, или прямо под подошву датчики вставить, тогда еще можно о чем-то говорить.
Есть простой метод, прописанный в учебниках МК, его и следует придерживаться. Нет там баланса, ну и черт с ним, баланс полный есть только в аптеке, и то с определенной точностью. Ковыряться в влиянии длины резьбы в целях достичь идеального баланса - вот это дисбаланс.
Зачем такие сложности? Какие-то проблемы с экономией? Я завсегда на один-два размера диаметр болта назначаю. И это мудро - копеечная экономия подрезает надежность на самом корню - непосредственно по подошве колонны.
Доиграетесь как-нибудь...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 26.08.2018, 22:33
#55
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И вообще нет никакой аналогии между работой железобетонного элемента на изгиб с контакными напряжениями под стальной плитой.
Аналогия полная. Что в жб сечении, что в плите под колонной все расчеты сводятся к одному и тому же - определению 2 составляющих, первая это сосредоточенная сила в арматуре-анкере и вторая это треугольная (квадратная, или эллиптическая) эпюра напряжений в бетоне сжатой зоны. То что в классической постановке эта эпюра принята прямоугольной говорит только о том что при таком подходе формулы становятся проще, а не о том что это самая правильная постановка задачи.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 23:01
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
я люто опечатался
- по Фрейду?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 23:57
#57
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


На самом деле метод с прямоугольной эпюрой дает не всегда более экономичные результаты. Как правило, но не всегда. Усилия в анкерах зависят от марки бетона. Чем выше марка оного - тем меньшие усилия в анкерах. Тоесть при определенных соотношениях марки бетона, усилий и размеров такой метод может быть и менее экономным для анкеров. Во вторых метод с прямоугольной формой эпюры давления реализуемый легко для прямоугольной бызы. А как считать если у вас база круглая? А как считать, если усилие по диагонали квадратной базы? Лично я формулы 8 из пособия по фундаментным болтам не понимаю. Как ее соотнести к непрямоугольным базам, а также к новой маркирове бетона может кто подскажет? Считаю, что для инженерных расчетов более подходит метод с треугольной эпюрой как более простой, универсальный, дающий удовлетворительный по несущей способности и экономичности результат. Метод с прямоугольной эпюрой ближе к действительности, но не такой универсальный.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нет никакой аналогии
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Аналогия полная
Вы бы разобрались о каких аналогиях твердите. Если о реальной работе - то, наверно, аналогия есть, хотя вряд ли полная. Если же о расчетных методиках - то различий еще больше.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.08.2018 в 00:05.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 06:36
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Спор схоластов!
Кто вообще эти напряжения видел? Может и нет там никаких напряжений?
Скорее всего по эллипсу, какие-нибудь зелёные букашки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 06:48
#59
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Друзья, произвел расчет по пособию.
Результаты: усилие в анкерном болте в 2 раза меньше - 7 тонн.
Разница огромна.
Когда появиться время произведу расчет в ЛИРЕ с учетом односторонней работой основания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 126
Размер:	28.6 Кб
ID:	205676  
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 06:51
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Аналогия полная. Что в жб сечении, что в плите под колонной все расчеты сводятся к одному и тому же - определению 2 составляющих, первая это сосредоточенная сила в арматуре-анкере и вторая это треугольная (квадратная, или эллиптическая) эпюра напряжений в бетоне сжатой зоны...
Аналогии никакой. То, что ищутся силы в железе и силы в бетоне - это не от аналогии работы, а от аналогии наличествующих материалов.
Совместная работа арматуры и бетона в изгибаемом элементе - это одно. Там нет ни контактов, ни ассиметрии, ничего общего с базой плиты. Это - теория ж/б.
Воздействие жесткого штампа на основание - это совсем другая теория. Например, основания под фундаментами считают по треугольнику. Даже на сваи, я извиняюсь, силы распределяют по гипотезе плоских сечений.
Тем более - на практике.
Таким образом, 27.08.2018 установлено, что прямоугольный подход к треугольнику ошибочен.
Цитата:
Метод с прямоугольной эпюрой ближе к действительности
Это откуда известно?
Я бы хотел посмотреть данные с датчиков под подошвой, а так же в теле болта. Есть подозрение, что теория ж/б сечения изгибаемой балки как-то не совсем не подходит к контактной задаче. Да ведь?
Цитата:
произвел расчет..
Что за напряжение в 7 МПа? Почему на графике вместо 30 написано 130?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.08.2018 в 07:01.
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 07:08
#61
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что за напряжение в 7 МПа? Почему на графике вместо 30 написано 130?
722 кг/см2 это напряжение в болте.
130 см по оси абсцисс на графике это длина пластины.

Интересно услышать мнение экспертов по поводу разницы усилий в болте при расчете по 2 методикам.

Поправляюсь, исправил ошибку неправильно брал la это расстояние от края пластины до растянутого болта.
Итого усилие в фундаментном болте по пособию стало 2.5 т.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 63
Размер:	23.0 Кб
ID:	205677  

Последний раз редактировалось Bunt, 27.08.2018 в 07:30.
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 07:46
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Разница огромна.
Ага
5300 и 4600.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Одну ошибку исправил, другую вставил.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 08:15
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
722 кг/см2 это напряжение в болте. ...
Почему мало?
Цитата:
Интересно услышать мнение экспертов по поводу разницы
А 60 постов до этого - чье мнение? Мимо проходивших?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 27.08.2018, 09:49
#64
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это откуда известно?
Ну, я написал, что так считаю . Ну, мне так каэтся . А каэться потому, что когда-то моделил всякими оболочками с нелинейностями базу и форма эпюры давления под подошвой получилась похожая на ту, которую рисуют в учебниках по ЖБК как реальную эпюру распределения сжимающих усилий в бетоне при изгибе. Это, конечно, не прямоугольник, то такая фигура пузатая, с хвостиком. На что она больше похожа - треугольник, или прямоугольник сказать не могу точно , но железобетонщики считают, что на прямоугольник. Усилия в болтах получил ближе к тем, которые получаются при прямоугольной эпюре... Вот так как-то. Кроме того, если представить картину, когда не один анкерный болт, а два в плоскости изгиба. Тогда один при треугольной эпюре попадает в "сжатую зону", а по расчету в нем есть растягивающее усилие. Картина странноватая и становится понятно, что она явно не отображает реальной ситуации под подошвой и в анкерах.
Но я все равно за треугольную эпюру. Заниматся вот этим ... с "развитием пластических деформаций в бетоне" считаю неоправданой ерундой.
Небольшой отступ. Если считать защемленную в фундаменте сжато-изгибаему колонну и, если, например, по устойчивости в плоскости изгиба несущая способность колонны выбрана на 100%, то это означает, что эти 100% находятся как раз у ее основания, у базы. А по прочности колонна например на 60% только "работает". А для расчета базы мы принимаем усилия такие же, как и для расчета на прочность. Да еще и пытаемся учесть "пластические деформации в бетоне" и сэкономить на анкерах. Где логика и справедливость?! Ведь расчет на устойчивость - это просто расчет по деформированной схеме, которая дает большее, а самое главное РЕАЛЬНОЕ значение момента. Почему же мы не используем это значение?! Мы же на 40% имеем недостаточность несущей способности базы! (Ну, не на 40%, конечно, получится, но тем не менее недостаточность). Правильно: потому, что так ооочень тяжело бы было считать даже в наш компьютерный век. Поэтому вывод: считайте треугольной эпюрой

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.08.2018 в 10:03.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 10:00
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Vavan Metallist, ослабления отверстиями учитываете при проверке устойчивости колонны?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
явно не отображает реальной ситуации
- причина использования треугольника.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 10:21
#66
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ослабления отверстиями учитываете при проверке устойчивости колонны?
Нет, конечно.
Грубо расчет на устойчивость это: 1) определение реальных усилий по деформированной схеме. 2) Расчет сечения на эти усилия но с допуском развития пластических деформаций на некоем крайнем участке сечения. Все классно. А для базы получается при расчете с прямоугольной эпюрой мы развитие пластических деформаций допускаем, а вот усилия берем заведомо заниженные. Где справедливость еще раз спрашиваю?!
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
причина использования треугольника.
в том, что такой расчет как правило дает больший запас, а, в силу вышеуказанной мной причины это есть хорошо. А главное - такой расчет проще и универсальнее при удовлетворительных результатах.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 10:38
#67
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Нет, конечно.
- даже если отверстия около базы, где вся устойчивость?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 10:46
#68
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
даже если отверстия около базы, где вся устойчивость?
Вы че, меня подловить хотите? Если в полке шириной 200мм 2 отверстия диаметром 16 - не учитываю. Если 2 отверстия диаметром 50 - то, извиняюсь, но я приварю фасонки . Граница между "не учитываю" и "приварю фасонки" размытая и зависит от настроения. Я ответил?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 11:25
#69
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вы че, меня подловить хотите?
- уже подловил: где «справедливость»?, «реальные» напряжения/усилия для отверстий не учитываете, а для баз хотите учитывать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 11:58
#70
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ну как же не учитываю?! Я ж написал как учитываю. Вы не все прочли, наверно. Отверстия сверлятся не у самой базы, а выше (зачем их у базы?) Значит в месте отвертий напряжения уже чуть меньше. 16мм отверстия считаю таковыми, которые "растворятся в пластике", а 50мм уже нет. Вот так и учитываю. Если вам не нравится, что я именно ТАК учитываю и с таким "учитыванием" вы несогласны - то это вполне дискуссионный вопрос (хотя и не к теме). Но писать, что я не учитываю - это передергивание и так нехорошо поступать.
И второе: вы "подловили" меня тем, что я для одного хочу учитываеть реальные, а для другого нет. Но мой посыл как раз в обратном: в том, что если мы не учитываем реальные усилия в базе от колонны (тоесть определенные по деформированной схеме), то не стоит заморачиватся и с поиском "уточненных "методик для расчета самой базы. Вы же хотите "уточнять" базу - уточняйте тогда и расчет колонны (усилия в базе). С отверстиями колонна, или без - усилия по деформированной схеме от этого не изменятся (если конечно, отверстия не на пол-сечения и не на треть высоты ).
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 12:03
#71
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
произвел расчет по пособию.
Результаты: усилие в анкерном болте в 2 раза меньше - 7 тонн.
У меня почему-то 2,5 т

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ослабления отверстиями учитываете при проверке устойчивости колонны?
Ксати да. А ослабления отверстиями плиты башмака и соответственно рост напряжений учитываете?

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 27.08.2018 в 12:11.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 12:35
#72
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Не читал всю тему, в файле экселя расчет по Серия 2.440 и если поставить силу 0 то усилие в болте будет близок 0, косяк
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 13:39
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Какие недопонял отверстия во плите? Ослабляющие кого-то... Это болтовые отверстия что ли? Типа около болта - переучтенная площадь? А площадь самого болта тоже надо вычесть? А на неравномерность заполнения подливкой корректировку будем делать? А преднатяг болта как учтем? Релаксацию преднатяга с годами как учтем в давлениях? А реальную податливость плиты с учетом расстановки ребер кто будет делать? Вообще расчет должен вестись совместный - от основания на глубину сжатия и конкретики тела бетона с конкретным армированием и все верхнее строение до молниеотвода. Молниеотвод влияет на динамику при пульсации или сейсмике...насколько? - вот штоп узнать, и надо пощитать, да...
Все базы, спроектированные с 1888 по 2018 г , отозвать и срочно произвести усиление. Это как так обложались-то?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 27.08.2018, 14:28
#74
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какие недопонял отверстия во плите?
Offtop: Не бери в голову, это они о своём, о...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2018, 08:56
#75
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Построил график зависимости нагрузки на болт от класса бетона основания.
При увеличении класса бетона сжатая зона "х" уменьшается, как и нагрузка на анкер.
При минимальном классе бетона значения нагрузки на болт очень близки к рассчитанным по серии.
И при низком классе бетона и возрастающем моменте нагрузка на анкер даже превосходит рассчитанную по серии.
Неужели в реальности прочность бетона так сильно будет влиять на усилие в болте?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 89
Размер:	30.3 Кб
ID:	205712  

Последний раз редактировалось Bunt, 28.08.2018 в 11:38.
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 19:53
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
...Неужели в реальности прочность бетона так сильно будет влиять на усилие в болте?
Почему нет? Например теоретически фундамент вольфрамовый - как будет там ВООБЩЕ какая-нибудь ЗОНА давления образовываться? Образуется контактная ЛИНИЯ по краю плиты. Плечо до болта максимально, болт - минимальный. Так?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 28.08.2018, 20:20
#77
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
в реальности прочность бетона так сильно будет влиять на усилие в болте?
Конечно. Почему - пояснил Ильнур. А вы если уж так любите графики постройте еще и график изменения толщины опорной плиты. Толщина ее будет возрастать с увеличением марки бетона. Хотя тут конечно будет еще зависимость от конструктива и размеров плиты в плане.
Суть в том, что, как я и выше утверждал прямоугольная эпюра ближе к действительной работе. Вопрос только в том насколько нужно приближатся к этой действительности. И мой ответ: пока не нужно.
И, ксати, тут Ильнур написал, что любит на один - два пункта увеличить диаметр болтов. Я болтов не люблю увеличивать (с 30 до 42 как-то стремно), зато иногда подбираю плиту не по полученному по расчету треугольной эпюрой давлению, а по давлению равному несущей способности бетона фундамента.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2018, 13:57
#78
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Хочу выразить всем спасибо за участие в обсуждении.

Исходные данные для расчета узла в ЛИРЕ-САПР 2015:
N=52 т
M=30 т*м
Q=2.5 т
Бетон В20 Еб=2800000 т/м2
Сталь Ес=21000000 т/м2
Размер КЭ 0.06 м
Коэффициент трения сталь-бетон 0.45
Осевая жесткость среднего элемента = EF/h=2800000*0,06*0,06/0,05=201600 т/м
Осевая жесткость крайнего элемента = EF/h=2800000*0,03*0,06/0,05=100800 т/м
Осевая жесткость углового элемента = EF/h=2800000*0,03*0,03/0,05=50400 т/м
Осевая жесткость фундаментного болта = EF/h=21000000*3.14*24^2/0,56=67824 т/м

Выводы:
Напоминаю, что при ручном расчете по серии 2.440 усилие растяжения в болте было 14452 кг, по пособию 2471 кг при сжатой зоне х=8.3 см.
Узел моделировался в нелинейной постановке произведено 10 шагов, бетон под плитой КЭ263 одноузловой односторонний элемент трения.
Усилие растяжения в болте составило 3752 кг, сжатая зона бетона напоминает овал или кольцо и имеет максимальную длину 26 см.

Итог:
Метод по серии сильно завышает результаты, по пособию более точный, но в некоторых случаях может и занизить нагрузку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 113
Размер:	60.3 Кб
ID:	205769  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.PNG
Просмотров: 118
Размер:	42.5 Кб
ID:	205770  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.PNG
Просмотров: 103
Размер:	24.4 Кб
ID:	205771  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.PNG
Просмотров: 145
Размер:	55.9 Кб
ID:	205773  
Вложения
Тип файла: zip База.zip (101.1 Кб, 31 просмотров)
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 14:39
#79
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Покажите скрин деформаций бетона.
Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Метод по серии сильно завышает результаты
- ну и хорошо, прочнее будет. Хотя разница в 4 раза всё же вызывает сомнение.
А вообще это следовало ожидать: кривая расчётная предпосылка - кривые результаты.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:16
#80
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
5300 и 4600.
Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Усилие растяжения в болте составило 3752 кг
И где "4"?
Тщательнее надо.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:18
#81
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И где "4"?
- вот:

Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
по серии 2.440 усилие растяжения в болте было 14452 кг
Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Усилие растяжения в болте составило 3752 кг
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:36
#82
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
У меня почему-то 2,5 т
Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
по пособию 2471 кг при сжатой зоне х=8.3 см
Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Усилие растяжения в болте составило 3752 кг

У меня также получилось. Выходит, расчет по пособию не "в запас прочности"? Разница в полтора раза, приличная. 2471/3752=0,66
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004

Последний раз редактировалось fktstv, 30.08.2018 в 15:48. Причина: Упц.
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:50
#83
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Бетон В20
- бетон как моделировался?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:57
#84
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- бетон как моделировался?
Хороший вопрос.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 16:08
| 1 #85
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Судя по картинке, проминается траверса, а не бетонное основание, это сомнительно.

Последний раз редактировалось eilukha, 30.08.2018 в 20:26.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 20:19
#86
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А если считать, что наша колонна опирается только на фундаментные болты, то при такой комбинации в них вообще не будет растяжения! Прикольно!
Вопщем треугольная эпюра в запас - берем и считаем. Все равно будет смешно такую колонище крепить махонькими болтиками

----- добавлено через ~26 мин. -----
Кстати, это еще фигня. Вопрос: а кто как считает базы с моментом в двух плоскостях? Я пока так и не научился толком. Благо не очень и надо было. Но тем не менее.

----- добавлено через ~2 ч. -----
1 способ: расчет усилия в анкерах от N и Mx, потом усилия в анкерах от My потом суммирование усилий.
2 способ (испробован только для квадратной базы и одинаковых Mx и My): строим эпюру давления под подошвой (такая ломанная хрень), потомо отностительно еецентра тяжести считаем (ну, по классике жанра, "по серии". как тут говорят).
Считаю - совпадения нет
Мнения.
Возьмем например плиту по типу как у топикстартера: размер в плане 130х130см, продольная сила 520кН, момент Mx=My=350кН*м. 4 анкера по углам, между анкерами 150мм.
Мои усилия в анкерах: 220.1кН по способу 1, 188.8кН по способу 2. Кто больше-меньше?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled.jpg
Просмотров: 142
Размер:	28.0 Кб
ID:	205777  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.08.2018 в 22:13.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 00:40
#87
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Vavan Metallist,
103 кН
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
База-2.dwg (252.5 Кб, 45 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 06:22
#88
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- бетон как моделировался?
Бетон подливки моделировался одноузловыми односторонними КЭ263 трения.
На каждый узел плиты была собрана грузовая площадь, формула по которой я вычислил освевую жесткость EF/h,
где:
E- модуль упругости
F- грузовая площадь
h- высота подливки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок11.PNG
Просмотров: 154
Размер:	15.5 Кб
ID:	205782  
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 08:27
1 | 1 #89
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
103 кН
Да.
103.33кН по способу 3 (способ "опирания на болты").
Вы считали я так понял контактную задачу - и результат 1:1 со способом 3 (см. рисунок). Радует
Но вопрос остается: каким образом принимать усилия в болтах?
Еще раз: усилия в анкерах схемы топикстартера:
- расчет "по серии" - Na=144.5кН
- расчет "опирание только на болты" - Na=...0(!)кН
Вам, Cfytrr, если не трудно неплохо бы просчитать задачу топикстартера.
Ещу у кого то есть уверенность в правильности методик?
Одно сказать можно с точностью (но я это с самого начала и говорил):
1) Расчет "по серии" (треугольная эпюра) не отражает реальной работы конструкции.
2) Расчет "по серии" (треугольная эпюра) идет всегда в запас (всегда лы?).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 166
Размер:	96.8 Кб
ID:	205783  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2018 в 08:33.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 08:41
#90
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... каким образом принимать усилия в болтах?.... у кого то есть уверенность в правильности методик? ...
В проекте болт надо назначить под 220 кН. И это будет мудро.
Под 103 не будет мудро - это скорее теоретизированная методикой цифра. Бетон, подливка, их качество (прочность, деформативность) очень сильно зависят от условий, а они площадочные, поэтому лучше в запас.
Я точно не знаю, по КАКОЙ методике получены 103 кН.
Судя по цифрам давлений п.87, эпюра никак не прямоугольная, к слову.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 31.08.2018, 08:44
#91
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Кстати, давайте изменим задачу топикстартера так, чтоб болты были в пределах плиты.
Тоесть для эталона примем 2 задачи:
Задача 1) Длина плиты 150см - ширина - 56см. Расстояние между анкерами 140см. Продольная сила 520кН, момент - 350кНм.
Задача 2) Длина плиты 130см, ширина плиты - 130см, 4 анкера по углах, расстояние между анкерами 150см. Продольная сила 520кН, момент Мх=350кНм, момент Мy=350кНм. Бетон В20. (та же, что и в п. 86, решение выдал я и Cfytrr)

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я точно не знаю, по КАКОЙ методике получены 103 кН.
Я тебе рисунок привел. Я понимаю ты по украински не особо, но я написал: это методика "опирание на болты". Самая простая. Та, которая описана в "пособии
по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" (к СНиП 2.09.03) для круглой базы.
У Cfytrr не прямоугольная эпюра,это факт. Но ты же видишь, что сжатая зона у него меньше половины площади плиты. При "серийной" треугольной эпюре такого не может быть в принципе, нейтральная линия пройдет ближе к растянутому, а не "сжатому" болту. Пост Cfytrr только подтверждает, что методика с прямоугольной эпюрой ближе к действительности. То, что

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В проекте болт надо назначить под 220 кН. И это будет мудро.
я и сам выше написал. Но чесно вот эта тема несколько уверенность пошатнула. Слишком большие разбежности.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2018 в 09:21.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 09:20
#92
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Итак усилия в анкерах.
Задача 1
"По серии" (треугольная эпюра) - Na=124.9кН
Способ 1.1. По пособию (прямоугольная эпюра) - Na=0кН
Способ 1.2. По пособию (опирание на болты) - Na=0кН
Задача 2
Способ 2.1. Расчет с треугольной эпюрой (усилия от продольной сили N и момента Mx суммируются с усилием от My) - Na=220.1кН
Способ 2.2. Расчет с треугольной эпюрой (строится многоранная усеченная призма, находится его центр тяжести, потом берется сумма моментов) - Na=188.8кН
Способ 2.3. По пособию (опирание на болты) - Na=103.3кН
Здесь решено теми способами, на которые у меня имеются калькуляторы (чтоб быстро).
Ниже привожу просто для примера рисунки с решениями задачи 2.
Мнение одно есть. От Ильнура. Принимать для задачи 2 самое большое значение (220.1кН), соответсвенно, для задачи 1 логично 124.9кН.
Проектируй я сейчас такую базу сделал бы именно так.
Но... Блин где 220кН и где 0! Почувствуйте разницу!
Кто еще как считает?
Пока что идеально совпало решение от Cfytrr со способом "опирание на болты". Такое совпадение конечно случайность, но, возможно это достойно отдельного рассмотрения и верификации на других соотношениях продольных сил и моментов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Задача 2 способ 1.JPG
Просмотров: 105
Размер:	81.0 Кб
ID:	205788  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Задача 2 способ 2.JPG
Просмотров: 99
Размер:	105.7 Кб
ID:	205789  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Задача 2 способ 3.JPG
Просмотров: 81
Размер:	81.1 Кб
ID:	205790  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2018 в 09:31.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 09:46
#93
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...неплохо бы просчитать задачу топикстартера
Вот , в расширенном диапазоне, последняя нагрузка стала разрушающей для анкера из А400
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
База-03.dwg (807.5 Кб, 37 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 09:52
#94
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Cfytrr, если можно давайте придерживаться условий задач из п.91. Так будет проще. Надеюсь топикстартер не обидится.
Не надо пока "расширенных диапазонов" и "разрушающих нагрузок".

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кроме того если это не секрет - хотя бы общие расчетные предпосылки вашего расчета. А то непонятно откуда и зачем А400...
И единицы измерения тогда пишите: Mx=3000000 кгс*? На см? Это 30т*м, правильно? А где 35т*м?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Суть в том, чтоб попытатся понять какая инженерная методика оптимальная. Пока ответ - "классика". Но видим, что она дает явно завышенные усилия в анкерах. Проверка контактной задачей очень неплоха - но на практике всегда ли применима? Всегда ли правильно будут заданы исходники?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2018 в 10:06.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 10:37
#95
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...условий задач из п.91
Вот. Расчет базы из Вашей задачи № 1.
Считается все в приложении NormCad деформационная модель, она предназначена для расчета произвольных форм ж.б. сечения с учетом деформативности арматуры и бетона. Поэтому дла анкера принята арматура А400

В качестве бетонного оснавания принят бетон B25 с обнуленной веткой растягивающих деформаций

Отчет по расчету в приложении.
Никакие жесткостные особенности базы не учитываются, только равновесное состояние бетонного сечения и анкера, Возможно если поиграться с диаграммой растяжения анкера и сделать его более податливым (из-за деформаций базы колонны) то расчет станет еще ближе к тому, что где то рядом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 851
Размер:	3.6 Кб
ID:	205800  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 832
Размер:	5.5 Кб
ID:	205801  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
База-04.dwg (253.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: pdf Отчет.pdf (117.1 Кб, 61 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 11:49
#96
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Именно в моей задаче 1 анкера в пределах плитьі.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
расче ближе к тому, что рядом
С чем рядом? К чему вьі хотите приблизиться? По какой методике считаете целесообразньім принимать усилия в анкерах?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 12:02
#97
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
С чем рядом?
"Истина где то рядом". Агент Малдер.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
К чему вьі хотите приблизиться?
Желательно приблизится к расчету базы колонны методом конечных элементов, так как натурных испытаний ждать не приходится.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
По какой методике считаете целесообразньім принимать усилия в анкерах?
По той, результаты которой смогу объяснить, либо ссылкой на "традиционный" расчет, либо красивыми картинками из программы. Натурных же испытаний по любому не будет...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 12:35
#98
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ок.
Ответ принят. Я так понял, что вы наиболее склонны к расчету мо МКЭ (считаете, что именно это максимально доступный эталон).
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 12:52
#99
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Еще одна задача:
Задача 3) База 150х56см, 1 анкер на расстоянии 70см от центра. Только момент. Приму М=415кН*М (принимаю из удобства своих екзелек ). Бетон В20.
Теперь решение:
1) Расчет железобетонной балки по СНиПу советскому: усилие в арматуре Na=293кН.
2) Расчет "по серии" Na=345.8кН
3) Расчет по пособию (прямоугольная эпюра) Na=254.1кН
4) Расчет по пособию (опирание на болты) Na=296.кН

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вобщем суть в том, что "инженерные" методики как-то неплохо сходятся для усилий в анкерах при малых продольных силах по отношению к моментам. В принципе именно на такие комбинации и рекомендуют расчитывать анкера (ветер+0.9собственный вес, ветер+вертикальная нагрузка на менее нагруженной стороне крана+горизонтальная крановая+0.9 собственный вес).
И в общем по коэффциенту спокойного сна пока рулит "классический" метод.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет 1.JPG
Просмотров: 68
Размер:	154.9 Кб
ID:	205808  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет 2.JPG
Просмотров: 57
Размер:	62.7 Кб
ID:	205809  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет 3.JPG
Просмотров: 46
Размер:	128.7 Кб
ID:	205811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет 4.JPG
Просмотров: 46
Размер:	56.1 Кб
ID:	205812  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 12:58
#100
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Желательно приблизится к расчету базы колонны методом конечных элементов, так как натурных испытаний ждать не приходится.
Ну уж если совсем делать нечего... Поднимите руки, кто видел аварию здания из-за порванных анкерных болтов или исчерпания несущей способности плиты
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 13:03
#101
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Во!
IBZ, я думал Вы тут не выскажетесь - тема-то не касается норм . Но вот эту фразу вы у меня с языка сняли, я просто посчитал ее преждевременной . Ну, и если я не вилел - еще не значит...
Иногда диву даешся как не проходят по расчету базы - а ниче - все стоит и не шевелится даже! . А еще ведь то, что нигде не учтен реальный момент в сжато-изгибаемой колонне. Это все большие запассы "по классике" себя оправдывают.
Но вопрос все равно интересный .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 13:41
#102
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


К слову,
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
кто видел аварию здания из-за порванных анкерных болтов
.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMGP1956.jpg
Просмотров: 243
Размер:	645.2 Кб
ID:	205814  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMGP1907.jpg
Просмотров: 239
Размер:	272.1 Кб
ID:	205815  
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 13:48
#103
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
IMGP1956.jpg (645.2 Кб, 1 просмотров)
IMGP1907.jpg (272.1 Кб, 1 просмотров)
- серверную не раздавило - и то хорошо.
Срез болтов ржавый - давно уже лежала?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 13:49
#104
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


to Virtus Из первой картинки не ясно вообще ничего, а уж тем более, что база явилась причиной аварии. Насчет второй - я не зря выделил слово "здания"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 13:54
#105
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


В башнях таких "скрытых запасов" нет. Там четко растяжение и все. Посчитали усилие в опоре - приняли болты.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 14:04
#106
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Срез болтов ржавый - давно уже лежала?
Этим фоткам уже 11 лет. Заключения не видел, поэтому точных причин не могу назвать. Но помнится из-за косяков в изготовлении анкеров произошла авария. То ли, подрезка сваркой или наращивание..., поэтому и срез ржавый.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 14:13
#107
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


#2492
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 14:52
#108
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
#2492
Ну и че? Теперь мы будем смотреть мультики и догадываться, что ими хочет сказать уважаемый Cfytrr?
Предметно по теме, пожалуйста. Уж базы колонн проектируют все, так, что довольно важная вещь.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 14:56
#109
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Еще одна задача:
Задача 3) База 150х56см, 1 анкер на расстоянии 70см от центра. Только момент. Приму М=415кН*М (принимаю из удобства своих екзелек ). Бетон В20.
Теперь решение:
1) Расчет железобетонной балки по СНиПу советскому: усилие в арматуре Na=293кН.
2) Расчет "по серии" Na=345.8кН
3) Расчет по пособию (прямоугольная эпюра) Na=254.1кН
4) Расчет по пособию (опирание на болты) Na=296.кН
Idea Statica Connection дает 254.9 кН
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: VovanBaseUnderAttack.png
Просмотров: 168
Размер:	16.6 Кб
ID:	205821  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 15:00
#110
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Na=254.1кН
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Idea Statica Connection дает 254.9 кН
- без комментариев.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 16:25
#111
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
без комментариев.
Нет, пожалуйста с комментариями.
Задача без продольной силы решена. А есть ли здесь большая проблема? 354 и 296кН - разница вполне допустимая.
то, что сошлось - хорошо. Но у меня вон тоже результаты со Cfytrr совпали в одном случае - и что? Выводы делать пока рановато.
YarUnderoaker, тогда, если нетрудно решите и задачи 1, 2 из п. 91.
И сразу ответ на вопрос: как будешь считать базу на практике? Если всегда таким моделированием?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2018 в 16:49.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 19:58
#112
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Idea Statica Connection дает 254.9 кН
Решите пожалуйста в IS задачу из топика, исходные данные в посте 79. Нагрузки которые я там указал приложены в 2 метрах от плиты. Хочется сравнить усилия полученные мной лично по 3 методам. Я думаю расчет в IS можно брать за эталон.

Дополнительно вопрос инженерам:
В пособии вводится дополнительный коэффициент динамичности к0, что можно считать за динамические нагрузки? Ветер? Кран?
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 21:11
#113
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Кран?
- режимов 7 и 8 (имхо), и то не факт, т. к. крановая нагрузка малую долю вносит в общую.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 22:53
#114
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Задача 1) Длина плиты 150см - ширина - 56см. Расстояние между анкерами 140см. Продольная сила 520кН, момент - 350кНм.
Задача 2) Длина плиты 130см, ширина плиты - 130см, 4 анкера по углах, расстояние между анкерами 150см. Продольная сила 520кН, момент Мх=350кНм, момент Мy=350кНм. Бетон В20. (та же, что и в п. 86, решение выдал я и Cfytrr)
Idea Statica Connection

Задача 1) - колона 100Ш3 без ребер, усилие в анкере - 87.2 кН
Задача 2) - размеры правильно указаны?

Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Решите пожалуйста в IS задачу из топика
Задача из поста 78) усилие в анкере 36.6 кН (3731 кг)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: BuntBaseUnderAttack.png
Просмотров: 118
Размер:	44.1 Кб
ID:	205839  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 23:20
#115
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


YarUnderoaker, а скрин напряжений под плитой есть (или эпюра)?
По все видимости (как уже говорил Ильнур), при малых напряжениях под плитой бетон не хочет пластично деформироваться и эпюра треугольная и более протяжённая (не путаем её с упрощенной эпюрой, которая не знает про наличие анкеров), соответственно расстояние между равнодействующими в болтах и бетоне снижается, а усилия в болте растут (по сравнению с Пособием). Хотя, если допустить пластику в болте... . А где написано, что в анкерах пластики нет?

Последний раз редактировалось eilukha, 31.08.2018 в 23:29.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 00:20
1 | #116
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Есть мозаика напряжений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ConcreteInStress.png
Просмотров: 93
Размер:	59.2 Кб
ID:	205840  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 07:02
| 1 #117
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Есть мозаика напряжений.
Такое ощущение что у Вас только полка и стенка двутавра соединены с опорным листом.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 11:05
#118
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Да, так и есть.
Если соединить опорную плиту и траверсы то картина другая. Усилие в анкере тогда будет 37.6 кН (3833 кг)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ConcreteInStress2.png
Просмотров: 40
Размер:	31.5 Кб
ID:	205842  

Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 01.09.2018 в 11:10.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 11:09
#119
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Да, так и есть.
- по Вашему так и должно быть? Траверсы для красоты?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 11:10
#120
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Задача 1) - колона 100Ш3 без ребер, усилие в анкере - 87.2 кН
Ок.
А теперь смотрим что выходит с использованием прямоугольной эпюры (по пособию).
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist
Способ 1.1. По пособию (прямоугольная эпюра) - Na=0кН
То же самое и с расчетом типа "база опирается только на болты":
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallis
Способ 1.2. По пособию (опирание на болты) - Na=0кН
А результат классического" расчета
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallis
"По серии" (треугольная эпюра) - Na=124.9кН
(приятно цитировать умного человека )
Так вот вопрос теперь к тем, кто так сетует за способ инженерного расчета именно с прямоугольной эпюрой: как вам такой результат? Будем крепить такую колонну конструктивно , или все таки подберем анкера на 124.9кН? Расчет с помощью МКЭ как основной пока не берем во внимание, но считаем, что при правильном моделировании (какое оно, правильное, правда не совсем пока ясно) он дает наиболее близкий к реальности результат.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 11:18
1 | #121
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- по Вашему так и должно быть? Траверсы для красоты?
Исправил.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 11:37
#122
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Vavan Metallist, надо определиться с критерием истинности того или иного способа. Что брать за эталон? Из Ваших рассуждений увидел только один критерий: где больше усилие в анкерах, там и правильно. Так?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
ConcreteInStress2.png (31.5 Кб, 3 просмотров)
- примечательно, что максимальные напряжения в бетоне не у края плиты.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 12:00
1 | #123
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Расчет с помощью МКЭ как основной пока не берем во внимание, но считаем, что при правильном моделировании (какое оно, правильное, правда не совсем пока ясно) он дает наиболее близкий к реальности результат
Ну пока что, только расчеты МКЭ дают схожие результаты.
Задача из #78

N=52 т
M=30 т*м

ТС Bunt #78...усилие растяжения в болте составило 3752 кг
YarUnderoaker #118 Усилие в анкере тогда будет 37.6 кН (3833 кг)
У меня усилие в анкере получилось 3981 кгс
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База-05.jpg
Просмотров: 362
Размер:	310.6 Кб
ID:	205843

При применении способа расчета по NormCad и обнулении растягивающих напряжений в бетоне получаем в анкере усилие 5517 кгс
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База-06.jpg
Просмотров: 241
Размер:	337.4 Кб
ID:	205844

Волюнтаристским решением уменьшаем модуль упругости материала анкера в 3 раза, получаем в анкере усилие 3444 кгс. Что уже близко к МКЭ
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База-07.jpg
Просмотров: 131
Размер:	319.7 Кб
ID:	205845

Делаем вывод, что анкер в базе колонны более податлив чем арматурина в бетоне. Проверяем влияние жесткости анкера на усилие в анкере, увеличиваем площадь анкера в 3 раза, увеличиваем толщину анкерной пластины в 3 раза считаем МКЭ. Получаем 5561 кгс
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База-08.jpg
Просмотров: 163
Размер:	305.6 Кб
ID:	205846

Делаем вывод, что метод расчета по NormCad и МКЭ взаимно коррелируют, если считать по NormCad без уменьшения модуля упругости материала анкера то будем получать несколько завышенные значения (что хорошо)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 12:11
1 | 1 #124
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
определиться с критерием истинности того или иного способа. Что брать за эталон? Из Ваших рассуждений увидел только один критерий: где больше усилие в анкерах, там и правильно. Так?
Нет.
В принципе критерием истины для практикующего инженера (не исследователя) может быть норматив, или устоявшаяся практика проектирования. Нормативов по данному вопросу нет. Устоявшаяся практика проектирования (на постсовке) включаетв себя метод "треугольной эпюры" (думаю, тако проектирует большинство), и метод прямоугольной эпюры (иных способов не знаю). Метод расчета с помощью МКЭ я считаю мог бы стать самым точным и отображающим действительность, эталонным, так сказать. Но, поскольку результаты его могут сильно отличатся в зависимости от способа моделирования и критерием правильности может служить только максимально точное моделирование реальной конструкции, что для строительного проектирования не есть реально он пока основным быть не может.
Но на результаты расчета по МКЭ можно вполне ориентировать результаты инженерных методик. И вот по этой теме мы видим, что одна инженерная методика дает хорошую сходимость в одних случаях, а в других - другая. Встречный вопрос к вам: как вы будете определять при проектировании какую методику применять? Не тогда, когда есть время просчитать так, эдак и модель еще сделать, а вот на потоке когда. На вчера. Мой ответ очевиден: применять ту методику, которая во всех случаях дает наиболее надежный по несущей способности результат. Это - "классическая" треугольная эпюра. Как я раньше писал и дальше, в принципе так считаю (хотя вот результаты и показывают иногда обратное), прямоугольная эпюра дает более близкий к реальности (если за "реальность" принять расчеты МКЭ ). Но вот там, где МКЭ показывает 80кН "прямоугольная эпюра" - 0, труегольная - 120 как быть? Вы не ответили. Возможно, кстати, что у меня ошибочка в расчете по методу прямоугольной эпюры, пусть кто-то еще раз проверит, может взять какую-нть другую задачу с несколькими загружениями. Но снова таки повторюсь: прямоугольная эпюра не решает вопросов баз загруженных моментами в двух плоскостях, а также непрямоугольных баз. Как быть? Снова МКЭ? Ну если есть время и оно оплачивается - почему бы и нет. Но как правило нет ни того, ни другого.
Поэтому пока мой вывод - в "массовых" случаях - треугольная эпюра, в исключительных - моделирование с помощью МКЭ. Прямоугольная - для души . Хотя теж иногда применима.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.09.2018 в 12:20.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 12:39
#125
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
прямоугольная эпюра не решает вопросов баз загруженных моментами в двух плоскостях, а также непрямоугольных баз.
- всё это решаемо, если не забывать о источнике этого способа - железобетонное сечение.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
на потоке когда
- у кого сейчас поток тут не сидят. Мы как раз не спеша обмениваемся мыслями.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
как быть?
- я всё считаю по Пособию (и анкера, и плиту, и траверсу).
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
устоявшаяся практика проектирования
- знакомое словосочетание.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
МКЭ показывает 80кН "прямоугольная эпюра" - 0, труегольная - 120 как быть?
- для Вас возможен выбор в пользу решения с не самым высоким усилием в анкерах (в этом или другом случае)?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
хорошую сходимость
- сходимость к чему или с чем?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 12:59
1 | 1 #126
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- сходимость к чему или с чем?
Я извиняюсь, но так разговора не получится. Кроме себя любимого нужно бы читать посты других - тогда таких вопросов бы не возникло.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- у кого сейчас поток тут не сидят. Мы как раз не спеша обмениваемся мыслями.
Вы их выгоняете? Или здесь исключительно теоретики - исследователи? Тогда мне тут нечего наверно делать? Здесь то как раз спрашивают не теоретические, а конкретные практические вещи. Тот же топикстартер не поговрить с вами и со мной хотел, а просил помощи по конкретному расчету. Помогли, или нет - вопрсо открыт (пусть сам скажет) но то, что тут мало кто просто "не спеша обменивается мыслями" - это факт.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- я всё считаю по Пособию (и анкера, и плиту, и траверсу).
Поделитесь секретом как вы будете считать по пособию плиту с моментами в двух плоскостях или, скажем круглую базу.
Вы написали
Цитата:
всё это решаемо, если не забывать о источнике этого способа - железобетонное сечение.
Ок, ну так, если так все решаемо - подскажите как. Или это секретная технология? Вот взять, и любую базу сходу посчитать по принципам расчета жб сечений используя принцип пособия. А пособие то это оперирует еще принципами старого СниПа жб. Не я не против, я даже за - это очень интересно, все это увязать. Но я ж написал о времени.. Вам это неважно - пожалуйста. И вы уверенны, что это имеено точно железобетонное сечение? База - это стальная пластина, опертая определенным способом на тело колонны, траверсу. Распределение давления на нее далеко не такое равномерное, как в бетоне. Смотрите эпюры из программ. Так каким же образом вы так легко все притягиваете? Вы проводили эксперименты, чтоб что то утверждать, исследования?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для Вас возможен выбор в пользу решения с не самым высоким усилием в анкерах (в этом или другом случае)?
Конечно. В случае, если я буду моделировать с помощью МКЭ я буду ориентироватся на его результаты. Там, где буду считать необходимым. Но обязательно сверятся и с инженерными методиками буду. И с "классикой" и "по пособиию". А окончательное решение как приму - это, фактически к теме не имеет отношения. Надо будет сэкономить - возьму по МКЭ, или по пособию, надо будет "перебздеть" - по "классике". Кстати, МКЭ не всегда дает меньшие усилия. Например, моделируя фланцы я получал усилия в болтах больше, чем те, которые получались по расчету по известному "руководству по фланцевым соединениям". В результате принимал решение.
Но самый быстрый практический и всегда в запас - это "классика"
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 15:28
1 | 1 #127
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вот такая вот табличка получилась. Каждый может сделать свою и сделать выводы.
Вывод может быть таков: чем больше вклад момента по сравнению с продольной силой - тем нивелируется разница в усилиях анкеров для разных методик.
НО!
При N=520кН и М=1700кНм "по классике" напряжение в бетоне под плитой равно 1.15кН/см2. Акурат для С16/20 предел.
При тех же усилиях по условию x/laξR≤1 коэффициент использования прочности бетона под плитой равен 0.27. Предельное значение момента для методики "по пособию" из соображений прочности бетона составляет 5213кНм.
При нулевом моменте максимальная продольная сила "по классике" N=8372кН, по пособию N=7470кН.
Возможно я где-то ошибся, если кто увидит - поправте, буду признателен
Но если не ошибся таки, то разница очень существенная, особенно при наличии момента. При этом результат явно не в пользу методики "по пособию". Явно диапазон применения методики "по пособию" меньше, чем "по классике". И явно, что, особенно при отсутствии момента простому инженеру практически ничего не даст даже самое идеальное моделирование МКЭ. Потому, что в реальной базе напряжения под плитой в бетоне будут намного больше в местах, где к базе крепится тело колонны, траверсы и пр. и намного меньше на концах бызы. И хрен вы какой толковый вывод сделаете ибо мы в любом случае привыкли считать напряжение под плитой таковым, которое распределяется равномерно.
Так, что пока вывод мой незыблем: "по классике". Есть другие соображения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 184
Размер:	64.2 Кб
ID:	205851  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.09.2018 в 16:24.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 20:11
1 | 1 #128
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Всё правильно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2018, 08:22
| 1 #129
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Так, что пока вывод мой незыблем: "по классике". Есть другие соображения?
Если сравнивать Вашу табличку с МКЭ то получится что в целом метод по пособию точнее, просто ТС попал в "мертвую долину" этого метода.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: таб.jpg
Просмотров: 112
Размер:	143.4 Кб
ID:	205854
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2018, 10:34
| 1 #130
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
получится что в целом метод по пособию точнее
Я это уже 2 раза в этой теме написал. А может и 3. Еще до этой таблицы.
Ладно, пусть мы это еще раз доказали.
Но вопросы то выше заданные остались:
1) Что делать с непрямоугольными базами?
2) Что делать при моментах в обеих плоскостях?
3) Что делать с огромным моментом при малой продольной силе, который "по пособию" способна воспринять база?
На 3-ий вопрос ответ, вероятно в том что и при расчете жб сечений нет (не, не было в СНиП, по новым нормативам не знаю) единого метода для изгиба и сжатия с изгибом. Формула "по пособию" для сжато-изгибаемых элементов и потому с некоторого соотношения N/M становится неприменимой. Но это не ответк как выход, а ответ как объяснение.
Поэтому снова таки: "по классике" - универсальнее и надежнее для массового применения. По крайней мере "мертвых долин" нет. Даже то, что усилие в анкере 0 "по пособию" и 106.2 "по классике" не особо плохо. Я посмотрел бы на проектироващика, который колонну с моментом 300кНм крепил двумя анкерами М20. Просто чисто из эстетический соображений эти анкера бы там не смотрелись.
Ответ "проектировать все с помощью моделирования МКЭ" тоже принимается, причем как самый точный и на все вопросы. Но каждый раз моделировать базы мне пока не улыбается. Мне лично больше улыбается забить несколько цифирей в екзельку.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.09.2018 в 10:42.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 11:53
1 | #131
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Поэтому пока мой вывод - в "массовых" случаях - треугольная эпюра, в исключительных - моделирование с помощью МКЭ. Прямоугольная - для души . Хотя теж иногда применима.
Полностью согласен, хорошие, ясные мыли!
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Помогли, или нет - вопрсо открыт (пусть сам скажет)
Помогли даже и более.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Мне лично больше улыбается забить несколько цифирей в екзельку.
И мне! Поэтому, как и обещал выкладываю оформленный расчет анкерных болтов. Все красиво и с графиками.
https://dwg.ru/dnl/14623

Итак, любому человеку внимательно прочитавшему данную тему, станет многое ясно в расчете фундаментных болтов.
Добавлю от себя, что МКЭ метод не такой и трудозатратный, если использовать специальный софт, вроде IdeaStatica, в котором базы моделируются на раз, из минусов - отсутствие нашей нормативной базы для расчета ФБ и сварных швов.
И наша лира может похвастаться хорошими результатами расхождения с IS 3833/3752 - 2,16%, настран показал 3981, разница никакая. Минус, конечно это трудоемкость изготовления МКЭ модели в лире.

Мои выводы: считаю, что в идеальном случае нужно выполнить несколько расчетов по разным методикам и в зависимости от ситуации принимать свое решение.

Выражаю благодарность всем людям обсуждавшим тему, особенно:
Vavan Metallist
Cfytrr
YarUnderoaker
eilukha

Последний раз редактировалось Bunt, 03.09.2018 в 12:08.
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 14:36
#132
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Bunt, что Вы приняли по итогу? Не может же колонна с метровым сечением одним М24 крепиться.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 06:20
#133
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
что Вы приняли по итогу
Вот что:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 1043
Размер:	16.5 Кб
ID:	205909  
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 07:59
#134
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Почему файлик экселевский из Download удалили?
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 08:35
1 | #135
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Почему файлик экселевский из Download удалили?
Я его обновил, как админ проверит, он появится.
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 09:08
#136
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,462


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Я его обновил, как админ проверит, он появится.
В следующий раз обновляйте текущую загрузку вместо удаления и создания новой.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 10:11
#137
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Вот что:
А расстояние в 204 мм между болтами 48 не маловато с точки зрения работы болтов в бетоне на вырыв?
Болты как бы слиплись в одно...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2018, 11:18
#138
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Для 48 болта с отгибом меж осевое расстояние минимум 288 мм, т.е. 6d

Последний раз редактировалось Alexmf, 04.09.2018 в 11:55.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 11:18
#139
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


По Пособию можно снижать расстояние на 2d с увеличением глубины заделки на 5d.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 11:27
#140
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А расстояние в 204 мм между болтами 48 не маловато с точки зрения работы болтов в бетоне на вырыв?
Болты как бы слиплись в одно...
Хорошее замечание.
Если посмотреть минимальное расстояние между болтами по СП43 - 6D=6*48=288 мм, что меньше 204.
Однако в серии 2.440 расстояние между болтами другое а1=0.5дотв+30мм=0.5*54+30=57 мм, 57*2-320=206мм, что примерно равно 204.
В серии 1.424.3-7 в.1 расстояния между болтами еще меньше.

В СП 43 есть вот такие интересные фразы (особенно последний абзац):

Цитата:
Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2 при соответствующем увеличении глубины заделки болта на 5.

Расстояние от оси болта до грани фундамента допускается уменьшать еще на один диаметр при наличии специального армирования вертикальной грани фундамента в месте установки болта.

Примечание - При установке спаренных болтов (например, для закрепления несущих стальных колонн зданий и сооружений) следует предусматривать общую анкерную плиту с расстоянием между отверстиями, равным проектному расстоянию между осями болтов, или устанавливать одиночные болты с разбежкой по глубине.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок44.PNG
Просмотров: 140
Размер:	160.2 Кб
ID:	205913  
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 11:37
#141
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Можно и меньше при объединении болтов в жёсткий блок. В серия часто есть похожие таблицы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 142437.png
Просмотров: 198
Размер:	212.8 Кб
ID:	205915  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 08:56
#142
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Добавлю от себя, что МКЭ метод не такой и трудозатратный, если использовать специальный софт, вроде IdeaStatica, в котором базы моделируются на раз, из минусов - отсутствие нашей нормативной базы для расчета ФБ и сварных швов.
Тут тоже надо ухо держать востро.
Мне стало интересно, до какого предела можно дойти при расчете опорной плиты в IS. Оказалось, что в колонне с нагрузкой 110Тс толщину плиты можно принять 14мм, тоньше уже бетон не держит. Фантастика!
Хотя может быть именно поэтому
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну уж если совсем делать нечего... Поднимите руки, кто видел аварию здания из-за порванных анкерных болтов или исчерпания несущей способности плиты
На рисунках напряжение в бетоне, при толщине плиты 25мм и 14мм!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-12-18_12-39-33.png
Просмотров: 193
Размер:	43.7 Кб
ID:	209170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-12-18_12-37-41.png
Просмотров: 164
Размер:	41.8 Кб
ID:	209171  
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 10:01
#143
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Таким образом, "ящичники" должны посыпать голову пеплом, или объявить кефалию по томосу от eilukha.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ящичники.png
Просмотров: 457
Размер:	47.0 Кб
ID:	209185  
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 18.12.2018, 11:01
#144
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
тоньше уже бетон не держит. Фантастика!
- ничего удивительного, всё по Катюшину (стр. 371, 2 изд.):
Цитата:
(...) в системе колонна опорная плита - фундамент наиболее опасным звеном является фундамент. Действительно, если опорная плита, не обладая достаточной несущей способностью, будет разрушена, то колонна просто обопрется своим сечением непосредственно на бетон и может продавить его.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 11:46
#145
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


eilukha, речь совсем о другом.
Многие знания рождают многие печали (с).
Вот не надо моделировать базу и фундамент всякой фигнёй.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 11:51
#146
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да, сначала надо эту фигню саму проверить, что и как она там считает.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 11:53
#147
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Да считает правильно - в упругой стадии. Моделировать бетон объёмниками на сегодняшний день невозможно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 13:22
| 1 #148
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.. Моделировать бетон объёмниками на сегодняшний день невозможно.
Вообще бетон невозможно. Не говоря об железобетоне. В принципе ничего невозможно. Ни сегодня, ни завтра. Мракобесие все это. Костер нужен большой...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 18.12.2018, 17:19
#149
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
..."ящичники" должны посыпать голову пеплом, или объявить кефалию по томосу от...
Offtop: И как ты только все успеваешь: и в фонтанах плавать и на дискотеках драться и телевизор смотреть.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 18:38
#150
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
..в фонтанах плавать и на дискотеках драться...
А что мне молодому, дома сидеть телевизор смотреть что ли?
Плита должна быть жесткой - или толстой, или оребренной. Кроме "прочности" важна еще и степень податливости узла.
Расчетами нужно обосновывать мощность, а не хлипкость.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет жесткой базы сплошной колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет базы колонны из двух двутавров partietz5000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.04.2017 14:15
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны Tyhig Металлические конструкции 10 18.09.2016 19:39
Расчет базы колонны в роботе 2010. AspirantMK Robot 1 09.02.2011 10:51
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений kafyla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 14:54
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24