| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет жесткой базы сплошной колонны
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 33039
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298
|
Попробуйте пособие по анкерным болтам.
https://dwg.ru/dnl/2084 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
Цитата:
Везде различные результаты... |
|||
![]() |
|
||||
Вот он современный подход - полное нежелание (неумение?) малейшего анализа результатов
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
Цитата:
Хорошо, вопрос теперь в следующем почему при расчете по пособию к СНиП 2.09.03 так сильно разнятся результаты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Похоже? Да эта формула получается из чистой школьной тригонометрии и никакого отношения к механике или МК не имеет
![]() Никакой разницы быть не должно, так как методика одна. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
А, вообще, у Вас и по Белене неправильно посчитано ![]() Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 24.08.2018 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Offtop: Посчитай ещё по СП64.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну а если серьёзно, то существуют 2 методики расчёта - с треугольной и прямоугольной эпюрами бетона. Последняя более правильная.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- потому что в нормах так и потому что бетон на растяжение не работает. А самое интересное, что в методе треугольной эпюры условия равновесия не соблюдаются.
Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2018 в 18:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- что доказывать? Формулы разные, естественно, и результат разный будет. Докажите лучше в общем случае, что по пособию усилие всегда меньше (и насколько больше, и каких в случаях).
Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2018 в 16:36. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Которые никак Я не могу понять (с) А.Макаревич Вот уж какой десяток лет я не понимаю следующего: если явление обмятия бетона реально существует, то почему оно используется только при расчете анкеров, но не применяется для опорной плиты? |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Методика расчёта плиты уже полвека, наверное, не пересматривалась. До сих пор используем упрощённые формулы, выведенные приближённым методом. За это время можно было и уточнить методику. Но кому оно надо, если инженерная точность достигнута?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
И правда, о чем? Дайте лучше, если не затруднит, ссылку на конкретную страницу конкретного документа, где говорится о расчете металлической опорной плиты с использованием прямоугольной эпюры давления бетона и я с благодарностью внимательно изучу такой материл и буду его применять в практике.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Хотел для себя обновить информацию... Напомните, где конкретно посмотреть, пожалуйста.
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
Поставим задачу конструкторам. ... пусть причисляю себя к КМ , если не знают ЖБ конструкций. Задача №1: Необходимо модернизировать базу приложенную в №1 так, чтобы эпюра напряжения в бетоне была однозначно прямоугольной... в известных пределах конечно., т.е. условно считаем плиту базы жесткой. Задача №2: (Для кж) Имеем балку пролетом ,пусть будет 6,0 м) , из них 3,0 м--металлическая, и 3,0 м ж.б. Необходимо показать IBZ, какая будет эпюра напряжений в бетоне в месте контакта МК и ЖБ. Последний раз редактировалось csp, 25.08.2018 в 14:43. Причина: задача №2 |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Эпюра под плитой будет наиболее приближенной к прямоугольной, когда значения давлений высокие, приближающиеся к пределу прочности бетона по Rb,red . Однако на практике эти давления не превышают и 30% от этого предела.
Поэтому эпюра НЕПРЕМЕННО будет похожей на треугольную - проявляется гипотеза плоских сечений. Т.е., как говорил Буратино, эпюра таки скорее треугольная, чем прямоугольная. Вот к слову грандиозный вычислитель анкерных болтов https://dwg.ru/dnl/4589. Усилие на болт автора по нему 14,6 тонн. В даунлоаде есть калькулятор и от адепта прямоугольников eilukha https://dwg.ru/dnl/3817 ![]() К спорам, у кого длиннее: 99% анкерных болтов в зданиях и сооружениях СССР и РФ просчитаны по треугольнику, и время доказало, что надежность выше крыши. Анкера стоят. А чего добиваются "треугольничники" "прямоугольничники", малопонятно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2018 в 21:59. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
IBZ, в нормах таблицы умножения нет, однако, её не запрещено использовать.
![]() Можно и треугольник использовать, но определять при этом напряжения следует используя все условия равновесия, а так же учитывать наличие анкерных болтов на всех стадиях вывода формул. Последний раз редактировалось eilukha, 26.08.2018 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
А кто нить пробовал для такого рода расчетов использовать модуль "Деформационная модель" из Комплекта NormCad ?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 26.08.2018 в 17:32. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
eilukha,
Ну дык, там все диаграммы "напряжение -деформация" для арматуры и бетонов прописаны, можно и свою прописать, хоть для арматуры хоть для бетона
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
eilukha,
Эм, что то я не понимаю, туда надо прописать при каких напряжениях какая должна быть деформация в анкерном болте. Чем анкерный болт отличается от арматурного стержня?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- для арматуры предельная деформация 0,025 (см. п. 8.1.30 СП 63), что значительно больше предела упругих деформаций, т. е. предполагается пластическое течение. Я неверен, что для анкерных болтов можно допускать такую же степень пластических деформаций. В МК обычно допускают деформации равные утроенной величине предела упругих деформаций при расчёте с учётом пластических деформаций. Можно ли так принять для анкерных болтов - не знаю.
|
|||
![]() |
|
||||
eilukha,
Возможно, надо задать вообще бесконечно-упругие свойства болта (он вообще не имеет площадки текучести), и смотреть на напряжения (усилия), так как для работы всей базы в расчет должно включать площадь тяги брутто, а для несущей способности самого болта нужна площадь нетто
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Если запретить пластику в анкерах, то неизвестно какие результаты будут получатся, надо тестировать. Но такой вариант самый безопасный/надёжный. |
|||
![]() |
|
||||
Для работы базы в целом, площадь нетто не нужна, так как основная деформация происходит в теле тяги (площадь брутто), и следовательно EF должно рассчитывать именно для брутто. А вот оценка несущей способности тяги должна осуществляться по площади нетто.
И не надо доводить анкера до напряжений при которых в них возникнет пластика...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 26.08.2018 в 16:59. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Не хватает уравнений. В принципе можно посчитать как ж/б сечение. Но сначала назначить его размеры,
т.е. размеры плиты. Как-то так.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
![]() ![]() IBZА чего добиваются "треугольничники", малопонятно. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Это все - фикция, блеф, притягивание за уши и псевдонаучно. Да. Вот если в плаксисе/абакусе (или на чем там) смоделировать со максимумом физичности, или прямо под подошву датчики вставить, тогда еще можно о чем-то говорить. Есть простой метод, прописанный в учебниках МК, его и следует придерживаться. Нет там баланса, ну и черт с ним, баланс полный есть только в аптеке, и то с определенной точностью. Ковыряться в влиянии длины резьбы в целях достичь идеального баланса - вот это дисбаланс. ![]() Зачем такие сложности? Какие-то проблемы с экономией? Я завсегда на один-два размера диаметр болта назначаю. И это мудро - копеечная экономия подрезает надежность на самом корню - непосредственно по подошве колонны. Доиграетесь как-нибудь...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Аналогия полная. Что в жб сечении, что в плите под колонной все расчеты сводятся к одному и тому же - определению 2 составляющих, первая это сосредоточенная сила в арматуре-анкере и вторая это треугольная (квадратная, или эллиптическая) эпюра напряжений в бетоне сжатой зоны. То что в классической постановке эта эпюра принята прямоугольной говорит только о том что при таком подходе формулы становятся проще, а не о том что это самая правильная постановка задачи.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
На самом деле метод с прямоугольной эпюрой дает не всегда более экономичные результаты. Как правило, но не всегда. Усилия в анкерах зависят от марки бетона. Чем выше марка оного - тем меньшие усилия в анкерах. Тоесть при определенных соотношениях марки бетона, усилий и размеров такой метод может быть и менее экономным для анкеров. Во вторых метод с прямоугольной формой эпюры давления реализуемый легко для прямоугольной бызы. А как считать если у вас база круглая? А как считать, если усилие по диагонали квадратной базы? Лично я формулы 8 из пособия по фундаментным болтам не понимаю. Как ее соотнести к непрямоугольным базам, а также к новой маркирове бетона может кто подскажет? Считаю, что для инженерных расчетов более подходит метод с треугольной эпюрой как более простой, универсальный, дающий удовлетворительный по несущей способности и экономичности результат. Метод с прямоугольной эпюрой ближе к действительности, но не такой универсальный.
Вы бы разобрались о каких аналогиях твердите. Если о реальной работе - то, наверно, аналогия есть, хотя вряд ли полная. Если же о расчетных методиках - то различий еще больше. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.08.2018 в 00:05. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Совместная работа арматуры и бетона в изгибаемом элементе - это одно. Там нет ни контактов, ни ассиметрии, ничего общего с базой плиты. Это - теория ж/б. Воздействие жесткого штампа на основание - это совсем другая теория. Например, основания под фундаментами считают по треугольнику. Даже на сваи, я извиняюсь, силы распределяют по гипотезе плоских сечений. Тем более - на практике. Таким образом, 27.08.2018 установлено, что прямоугольный подход к треугольнику ошибочен. Цитата:
![]() Я бы хотел посмотреть данные с датчиков под подошвой, а так же в теле болта. Есть подозрение, что теория ж/б сечения изгибаемой балки как-то не совсем не подходит к контактной задаче. Да ведь? ![]() Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.08.2018 в 07:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
722 кг/см2 это напряжение в болте.
130 см по оси абсцисс на графике это длина пластины. Интересно услышать мнение экспертов по поводу разницы усилий в болте при расчете по 2 методикам. Поправляюсь, исправил ошибку неправильно брал la это расстояние от края пластины до растянутого болта. Итого усилие в фундаментном болте по пособию стало 2.5 т. Последний раз редактировалось Bunt, 27.08.2018 в 07:30. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Почему мало?
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну, я написал, что так считаю
![]() ![]() ![]() Но я все равно за треугольную эпюру. Заниматся вот этим ... с "развитием пластических деформаций в бетоне" считаю неоправданой ерундой. Небольшой отступ. Если считать защемленную в фундаменте сжато-изгибаему колонну и, если, например, по устойчивости в плоскости изгиба несущая способность колонны выбрана на 100%, то это означает, что эти 100% находятся как раз у ее основания, у базы. А по прочности колонна например на 60% только "работает". А для расчета базы мы принимаем усилия такие же, как и для расчета на прочность. Да еще и пытаемся учесть "пластические деформации в бетоне" и сэкономить на анкерах. Где логика и справедливость?! Ведь расчет на устойчивость - это просто расчет по деформированной схеме, которая дает большее, а самое главное РЕАЛЬНОЕ значение момента. Почему же мы не используем это значение?! Мы же на 40% имеем недостаточность несущей способности базы! (Ну, не на 40%, конечно, получится, но тем не менее недостаточность). Правильно: потому, что так ооочень тяжело бы было считать даже в наш компьютерный век. Поэтому вывод: считайте треугольной эпюрой Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.08.2018 в 10:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Нет, конечно.
Грубо расчет на устойчивость это: 1) определение реальных усилий по деформированной схеме. 2) Расчет сечения на эти усилия но с допуском развития пластических деформаций на некоем крайнем участке сечения. Все классно. А для базы получается при расчете с прямоугольной эпюрой мы развитие пластических деформаций допускаем, а вот усилия берем заведомо заниженные. Где справедливость еще раз спрашиваю?! в том, что такой расчет как правило дает больший запас, а, в силу вышеуказанной мной причины это есть хорошо. А главное - такой расчет проще и универсальнее при удовлетворительных результатах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вы че, меня подловить хотите?
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну как же не учитываю?! Я ж написал как учитываю. Вы не все прочли, наверно. Отверстия сверлятся не у самой базы, а выше (зачем их у базы?) Значит в месте отвертий напряжения уже чуть меньше. 16мм отверстия считаю таковыми, которые "растворятся в пластике", а 50мм уже нет. Вот так и учитываю. Если вам не нравится, что я именно ТАК учитываю и с таким "учитыванием" вы несогласны - то это вполне дискуссионный вопрос (хотя и не к теме). Но писать, что я не учитываю - это передергивание и так нехорошо поступать.
И второе: вы "подловили" меня тем, что я для одного хочу учитываеть реальные, а для другого нет. Но мой посыл как раз в обратном: в том, что если мы не учитываем реальные усилия в базе от колонны (тоесть определенные по деформированной схеме), то не стоит заморачиватся и с поиском "уточненных "методик для расчета самой базы. Вы же хотите "уточнять" базу - уточняйте тогда и расчет колонны (усилия в базе). С отверстиями колонна, или без - усилия по деформированной схеме от этого не изменятся (если конечно, отверстия не на пол-сечения и не на треть высоты ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ксати да. А ослабления отверстиями плиты башмака и соответственно рост напряжений учитываете? Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 27.08.2018 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Какие недопонял отверстия во плите? Ослабляющие кого-то... Это болтовые отверстия что ли? Типа около болта - переучтенная площадь? А площадь самого болта тоже надо вычесть? А на неравномерность заполнения подливкой корректировку будем делать? А преднатяг болта как учтем? Релаксацию преднатяга с годами как учтем в давлениях? А реальную податливость плиты с учетом расстановки ребер кто будет делать? Вообще расчет должен вестись совместный - от основания на глубину сжатия и конкретики тела бетона с конкретным армированием и все верхнее строение до молниеотвода. Молниеотвод влияет на динамику при пульсации или сейсмике...насколько? - вот штоп узнать, и надо пощитать, да...
Все базы, спроектированные с 1888 по 2018 г , отозвать и срочно произвести усиление. Это как так обложались-то? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
Построил график зависимости нагрузки на болт от класса бетона основания.
При увеличении класса бетона сжатая зона "х" уменьшается, как и нагрузка на анкер. При минимальном классе бетона значения нагрузки на болт очень близки к рассчитанным по серии. И при низком классе бетона и возрастающем моменте нагрузка на анкер даже превосходит рассчитанную по серии. Неужели в реальности прочность бетона так сильно будет влиять на усилие в болте? Последний раз редактировалось Bunt, 28.08.2018 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Конечно. Почему - пояснил Ильнур. А вы если уж так любите графики постройте еще и график изменения толщины опорной плиты. Толщина ее будет возрастать с увеличением марки бетона. Хотя тут конечно будет еще зависимость от конструктива и размеров плиты в плане.
Суть в том, что, как я и выше утверждал прямоугольная эпюра ближе к действительной работе. Вопрос только в том насколько нужно приближатся к этой действительности. И мой ответ: пока не нужно. И, ксати, тут Ильнур написал, что любит на один - два пункта увеличить диаметр болтов. Я болтов не люблю увеличивать (с 30 до 42 как-то стремно), зато иногда подбираю плиту не по полученному по расчету треугольной эпюрой давлению, а по давлению равному несущей способности бетона фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
Хочу выразить всем спасибо за участие в обсуждении.
Исходные данные для расчета узла в ЛИРЕ-САПР 2015: N=52 т M=30 т*м Q=2.5 т Бетон В20 Еб=2800000 т/м2 Сталь Ес=21000000 т/м2 Размер КЭ 0.06 м Коэффициент трения сталь-бетон 0.45 Осевая жесткость среднего элемента = EF/h=2800000*0,06*0,06/0,05=201600 т/м Осевая жесткость крайнего элемента = EF/h=2800000*0,03*0,06/0,05=100800 т/м Осевая жесткость углового элемента = EF/h=2800000*0,03*0,03/0,05=50400 т/м Осевая жесткость фундаментного болта = EF/h=21000000*3.14*24^2/0,56=67824 т/м Выводы: Напоминаю, что при ручном расчете по серии 2.440 усилие растяжения в болте было 14452 кг, по пособию 2471 кг при сжатой зоне х=8.3 см. Узел моделировался в нелинейной постановке произведено 10 шагов, бетон под плитой КЭ263 одноузловой односторонний элемент трения. Усилие растяжения в болте составило 3752 кг, сжатая зона бетона напоминает овал или кольцо и имеет максимальную длину 26 см. Итог: Метод по серии сильно завышает результаты, по пособию более точный, но в некоторых случаях может и занизить нагрузку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
У меня также получилось. Выходит, расчет по пособию не "в запас прочности"? Разница в полтора раза, приличная. 2471/3752=0,66
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 Последний раз редактировалось fktstv, 30.08.2018 в 15:48. Причина: Упц. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Судя по картинке, проминается траверса, а не бетонное основание, это сомнительно.
Последний раз редактировалось eilukha, 30.08.2018 в 20:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А если считать, что наша колонна опирается только на фундаментные болты, то при такой комбинации в них вообще не будет растяжения! Прикольно!
![]() Вопщем треугольная эпюра в запас - берем и считаем. Все равно будет смешно такую колонище крепить махонькими болтиками ![]() ----- добавлено через ~26 мин. ----- Кстати, это еще фигня. Вопрос: а кто как считает базы с моментом в двух плоскостях? Я пока так и не научился толком. Благо не очень и надо было. Но тем не менее. ----- добавлено через ~2 ч. ----- 1 способ: расчет усилия в анкерах от N и Mx, потом усилия в анкерах от My потом суммирование усилий. 2 способ (испробован только для квадратной базы и одинаковых Mx и My): строим эпюру давления под подошвой (такая ломанная хрень), потомо отностительно еецентра тяжести считаем (ну, по классике жанра, "по серии". как тут говорят). Считаю - совпадения нет ![]() Мнения. Возьмем например плиту по типу как у топикстартера: размер в плане 130х130см, продольная сила 520кН, момент Mx=My=350кН*м. 4 анкера по углам, между анкерами 150мм. Мои усилия в анкерах: 220.1кН по способу 1, 188.8кН по способу 2. Кто больше-меньше? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.08.2018 в 22:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
Бетон подливки моделировался одноузловыми односторонними КЭ263 трения.
На каждый узел плиты была собрана грузовая площадь, формула по которой я вычислил освевую жесткость EF/h, где: E- модуль упругости F- грузовая площадь h- высота подливки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да.
103.33кН по способу 3 (способ "опирания на болты"). Вы считали я так понял контактную задачу - и результат 1:1 со способом 3 (см. рисунок). Радует ![]() Но вопрос остается: каким образом принимать усилия в болтах? Еще раз: усилия в анкерах схемы топикстартера: - расчет "по серии" - Na=144.5кН - расчет "опирание только на болты" - Na=...0(!)кН Вам, Cfytrr, если не трудно неплохо бы просчитать задачу топикстартера. Ещу у кого то есть уверенность в правильности методик? ![]() Одно сказать можно с точностью (но я это с самого начала и говорил): 1) Расчет "по серии" (треугольная эпюра) не отражает реальной работы конструкции. 2) Расчет "по серии" (треугольная эпюра) идет всегда в запас (всегда лы?). Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2018 в 08:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Под 103 не будет мудро - это скорее теоретизированная методикой цифра. Бетон, подливка, их качество (прочность, деформативность) очень сильно зависят от условий, а они площадочные, поэтому лучше в запас. Я точно не знаю, по КАКОЙ методике получены 103 кН. Судя по цифрам давлений п.87, эпюра никак не прямоугольная, к слову. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Кстати, давайте изменим задачу топикстартера так, чтоб болты были в пределах плиты.
Тоесть для эталона примем 2 задачи: Задача 1) Длина плиты 150см - ширина - 56см. Расстояние между анкерами 140см. Продольная сила 520кН, момент - 350кНм. Задача 2) Длина плиты 130см, ширина плиты - 130см, 4 анкера по углах, расстояние между анкерами 150см. Продольная сила 520кН, момент Мх=350кНм, момент Мy=350кНм. Бетон В20. (та же, что и в п. 86, решение выдал я и Cfytrr) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Я тебе рисунок привел. Я понимаю ты по украински не особо, но я написал: это методика "опирание на болты". Самая простая. Та, которая описана в "пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" (к СНиП 2.09.03) для круглой базы. У Cfytrr не прямоугольная эпюра,это факт. Но ты же видишь, что сжатая зона у него меньше половины площади плиты. При "серийной" треугольной эпюре такого не может быть в принципе, нейтральная линия пройдет ближе к растянутому, а не "сжатому" болту. Пост Cfytrr только подтверждает, что методика с прямоугольной эпюрой ближе к действительности. То, что я и сам выше написал. Но чесно вот эта тема несколько уверенность пошатнула. Слишком большие разбежности. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2018 в 09:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Итак усилия в анкерах.
Задача 1 "По серии" (треугольная эпюра) - Na=124.9кН Способ 1.1. По пособию (прямоугольная эпюра) - Na=0кН Способ 1.2. По пособию (опирание на болты) - Na=0кН Задача 2 Способ 2.1. Расчет с треугольной эпюрой (усилия от продольной сили N и момента Mx суммируются с усилием от My) - Na=220.1кН Способ 2.2. Расчет с треугольной эпюрой (строится многоранная усеченная призма, находится его центр тяжести, потом берется сумма моментов) - Na=188.8кН Способ 2.3. По пособию (опирание на болты) - Na=103.3кН Здесь решено теми способами, на которые у меня имеются калькуляторы (чтоб быстро). Ниже привожу просто для примера рисунки с решениями задачи 2. Мнение одно есть. От Ильнура. Принимать для задачи 2 самое большое значение (220.1кН), соответсвенно, для задачи 1 логично 124.9кН. Проектируй я сейчас такую базу сделал бы именно так. Но... Блин где 220кН и где 0! Почувствуйте разницу! Кто еще как считает? Пока что идеально совпало решение от Cfytrr со способом "опирание на болты". Такое совпадение конечно случайность, но, возможно это достойно отдельного рассмотрения и верификации на других соотношениях продольных сил и моментов. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2018 в 09:31. |
|||
![]() |
|
||||
Вот , в расширенном диапазоне, последняя нагрузка стала разрушающей для анкера из А400
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Cfytrr, если можно давайте придерживаться условий задач из п.91. Так будет проще. Надеюсь топикстартер не обидится.
![]() Не надо пока "расширенных диапазонов" и "разрушающих нагрузок". ----- добавлено через ~2 мин. ----- Кроме того если это не секрет - хотя бы общие расчетные предпосылки вашего расчета. А то непонятно откуда и зачем А400... И единицы измерения тогда пишите: Mx=3000000 кгс*? На см? Это 30т*м, правильно? А где 35т*м? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Суть в том, чтоб попытатся понять какая инженерная методика оптимальная. Пока ответ - "классика". Но видим, что она дает явно завышенные усилия в анкерах. Проверка контактной задачей очень неплоха - но на практике всегда ли применима? Всегда ли правильно будут заданы исходники? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2018 в 10:06. |
|||
![]() |
|
||||
Вот. Расчет базы из Вашей задачи № 1.
Считается все в приложении NormCad деформационная модель, она предназначена для расчета произвольных форм ж.б. сечения с учетом деформативности арматуры и бетона. Поэтому дла анкера принята арматура А400 В качестве бетонного оснавания принят бетон B25 с обнуленной веткой растягивающих деформаций Отчет по расчету в приложении. Никакие жесткостные особенности базы не учитываются, только равновесное состояние бетонного сечения и анкера, Возможно если поиграться с диаграммой растяжения анкера и сделать его более податливым (из-за деформаций базы колонны) то расчет станет еще ближе к тому, что где то рядом.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
"Истина где то рядом". Агент Малдер.
Желательно приблизится к расчету базы колонны методом конечных элементов, так как натурных испытаний ждать не приходится. По той, результаты которой смогу объяснить, либо ссылкой на "традиционный" расчет, либо красивыми картинками из программы. Натурных же испытаний по любому не будет...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Еще одна задача:
Задача 3) База 150х56см, 1 анкер на расстоянии 70см от центра. Только момент. Приму М=415кН*М (принимаю из удобства своих екзелек ![]() Теперь решение: 1) Расчет железобетонной балки по СНиПу советскому: усилие в арматуре Na=293кН. 2) Расчет "по серии" Na=345.8кН 3) Расчет по пособию (прямоугольная эпюра) Na=254.1кН 4) Расчет по пособию (опирание на болты) Na=296.кН ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вобщем суть в том, что "инженерные" методики как-то неплохо сходятся для усилий в анкерах при малых продольных силах по отношению к моментам. В принципе именно на такие комбинации и рекомендуют расчитывать анкера (ветер+0.9собственный вес, ветер+вертикальная нагрузка на менее нагруженной стороне крана+горизонтальная крановая+0.9 собственный вес). И в общем по коэффциенту спокойного сна пока рулит "классический" метод. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Во!
IBZ, я думал Вы тут не выскажетесь - тема-то не касается норм ![]() ![]() ![]() Иногда диву даешся как не проходят по расчету базы - а ниче - все стоит и не шевелится даже! ![]() Но вопрос все равно интересный ![]() |
|||
![]() |
|
||||
to Virtus Из первой картинки не ясно вообще ничего, а уж тем более, что база явилась причиной аварии. Насчет второй - я не зря выделил слово "здания"
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
|
|||
![]() |
|
||||
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Нет, пожалуйста с комментариями.
Задача без продольной силы решена. А есть ли здесь большая проблема? 354 и 296кН - разница вполне допустимая. то, что сошлось - хорошо. Но у меня вон тоже результаты со Cfytrr совпали в одном случае - и что? Выводы делать пока рановато. YarUnderoaker, тогда, если нетрудно решите и задачи 1, 2 из п. 91. И сразу ответ на вопрос: как будешь считать базу на практике? Если всегда таким моделированием? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2018 в 16:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
Решите пожалуйста в IS задачу из топика, исходные данные в посте 79. Нагрузки которые я там указал приложены в 2 метрах от плиты. Хочется сравнить усилия полученные мной лично по 3 методам. Я думаю расчет в IS можно брать за эталон.
Дополнительно вопрос инженерам: В пособии вводится дополнительный коэффициент динамичности к0, что можно считать за динамические нагрузки? Ветер? Кран? |
|||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Цитата:
Задача 1) - колона 100Ш3 без ребер, усилие в анкере - 87.2 кН Задача 2) - размеры правильно указаны? Задача из поста 78) усилие в анкере 36.6 кН (3731 кг) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
YarUnderoaker, а скрин напряжений под плитой есть (или эпюра)?
По все видимости (как уже говорил Ильнур), при малых напряжениях под плитой бетон не хочет пластично деформироваться и эпюра треугольная и более протяжённая (не путаем её с упрощенной эпюрой, которая не знает про наличие анкеров), соответственно расстояние между равнодействующими в болтах и бетоне снижается, а усилия в болте растут (по сравнению с Пособием). Хотя, если допустить пластику в болте... ![]() ![]() Последний раз редактировалось eilukha, 31.08.2018 в 23:29. |
|||
![]() |
|
||||
Такое ощущение что у Вас только полка и стенка двутавра соединены с опорным листом.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ок.
А теперь смотрим что выходит с использованием прямоугольной эпюры (по пособию). Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Так вот вопрос теперь к тем, кто так сетует за способ инженерного расчета именно с прямоугольной эпюрой: как вам такой результат? Будем крепить такую колонну конструктивно , или все таки подберем анкера на 124.9кН? Расчет с помощью МКЭ как основной пока не берем во внимание, но считаем, что при правильном моделировании (какое оно, правильное, правда не совсем пока ясно) он дает наиболее близкий к реальности результат. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Vavan Metallist, надо определиться с критерием истинности того или иного способа. Что брать за эталон? Из Ваших рассуждений увидел только один критерий: где больше усилие в анкерах, там и правильно. Так?
----- добавлено через ~4 мин. ----- - примечательно, что максимальные напряжения в бетоне не у края плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Задача из #78 N=52 т M=30 т*м ТС Bunt #78...усилие растяжения в болте составило 3752 кг YarUnderoaker #118 Усилие в анкере тогда будет 37.6 кН (3833 кг) У меня усилие в анкере получилось 3981 кгс При применении способа расчета по NormCad и обнулении растягивающих напряжений в бетоне получаем в анкере усилие 5517 кгс Волюнтаристским решением уменьшаем модуль упругости материала анкера в 3 раза, получаем в анкере усилие 3444 кгс. Что уже близко к МКЭ Делаем вывод, что анкер в базе колонны более податлив чем арматурина в бетоне. Проверяем влияние жесткости анкера на усилие в анкере, увеличиваем площадь анкера в 3 раза, увеличиваем толщину анкерной пластины в 3 раза считаем МКЭ. Получаем 5561 кгс Делаем вывод, что метод расчета по NormCad и МКЭ взаимно коррелируют, если считать по NormCad без уменьшения модуля упругости материала анкера то будем получать несколько завышенные значения (что хорошо)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
В принципе критерием истины для практикующего инженера (не исследователя) может быть норматив, или устоявшаяся практика проектирования. Нормативов по данному вопросу нет. Устоявшаяся практика проектирования (на постсовке) включаетв себя метод "треугольной эпюры" (думаю, тако проектирует большинство), и метод прямоугольной эпюры (иных способов не знаю). Метод расчета с помощью МКЭ я считаю мог бы стать самым точным и отображающим действительность, эталонным, так сказать. Но, поскольку результаты его могут сильно отличатся в зависимости от способа моделирования и критерием правильности может служить только максимально точное моделирование реальной конструкции, что для строительного проектирования не есть реально он пока основным быть не может. Но на результаты расчета по МКЭ можно вполне ориентировать результаты инженерных методик. И вот по этой теме мы видим, что одна инженерная методика дает хорошую сходимость в одних случаях, а в других - другая. Встречный вопрос к вам: как вы будете определять при проектировании какую методику применять? Не тогда, когда есть время просчитать так, эдак и модель еще сделать, а вот на потоке когда. На вчера. Мой ответ очевиден: применять ту методику, которая во всех случаях дает наиболее надежный по несущей способности результат. Это - "классическая" треугольная эпюра. Как я раньше писал и дальше, в принципе так считаю (хотя вот результаты и показывают иногда обратное), прямоугольная эпюра дает более близкий к реальности (если за "реальность" принять расчеты МКЭ ![]() Поэтому пока мой вывод - в "массовых" случаях - треугольная эпюра, в исключительных - моделирование с помощью МКЭ. Прямоугольная - для души ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.09.2018 в 12:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- у кого сейчас поток тут не сидят. Мы как раз не спеша обмениваемся мыслями. - я всё считаю по Пособию (и анкера, и плиту, и траверсу). - знакомое словосочетание. Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- - сходимость к чему или с чем? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я извиняюсь, но так разговора не получится. Кроме себя любимого нужно бы читать посты других - тогда таких вопросов бы не возникло.
Цитата:
![]() Поделитесь секретом как вы будете считать по пособию плиту с моментами в двух плоскостях или, скажем круглую базу. Вы написали Цитата:
Цитата:
Но самый быстрый практический и всегда в запас - это "классика" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вот такая вот табличка получилась. Каждый может сделать свою и сделать выводы.
Вывод может быть таков: чем больше вклад момента по сравнению с продольной силой - тем нивелируется разница в усилиях анкеров для разных методик. НО! При N=520кН и М=1700кНм "по классике" напряжение в бетоне под плитой равно 1.15кН/см2. Акурат для С16/20 предел. При тех же усилиях по условию x/laξR≤1 коэффициент использования прочности бетона под плитой равен 0.27. Предельное значение момента для методики "по пособию" из соображений прочности бетона составляет 5213кНм. При нулевом моменте максимальная продольная сила "по классике" N=8372кН, по пособию N=7470кН. Возможно я где-то ошибся, если кто увидит - поправте, буду признателен Но если не ошибся таки, то разница очень существенная, особенно при наличии момента. При этом результат явно не в пользу методики "по пособию". Явно диапазон применения методики "по пособию" меньше, чем "по классике". И явно, что, особенно при отсутствии момента простому инженеру практически ничего не даст даже самое идеальное моделирование МКЭ. Потому, что в реальной базе напряжения под плитой в бетоне будут намного больше в местах, где к базе крепится тело колонны, траверсы и пр. и намного меньше на концах бызы. И хрен вы какой толковый вывод сделаете ибо мы в любом случае привыкли считать напряжение под плитой таковым, которое распределяется равномерно. Так, что пока вывод мой незыблем: "по классике". Есть другие соображения? ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.09.2018 в 16:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я это уже 2 раза в этой теме написал. А может и 3. Еще до этой таблицы.
Ладно, пусть мы это еще раз доказали. Но вопросы то выше заданные остались: 1) Что делать с непрямоугольными базами? 2) Что делать при моментах в обеих плоскостях? 3) Что делать с огромным моментом при малой продольной силе, который "по пособию" способна воспринять база? На 3-ий вопрос ответ, вероятно в том что и при расчете жб сечений нет (не, не было в СНиП, по новым нормативам не знаю) единого метода для изгиба и сжатия с изгибом. Формула "по пособию" для сжато-изгибаемых элементов и потому с некоторого соотношения N/M становится неприменимой. Но это не ответк как выход, а ответ как объяснение. Поэтому снова таки: "по классике" - универсальнее и надежнее для массового применения. По крайней мере "мертвых долин" нет. Даже то, что усилие в анкере 0 "по пособию" и 106.2 "по классике" не особо плохо. Я посмотрел бы на проектироващика, который колонну с моментом 300кНм крепил двумя анкерами М20. Просто чисто из эстетический соображений эти анкера бы там не смотрелись. ![]() Ответ "проектировать все с помощью моделирования МКЭ" тоже принимается, причем как самый точный и на все вопросы. Но каждый раз моделировать базы мне пока не улыбается. Мне лично больше улыбается забить несколько цифирей в екзельку. ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.09.2018 в 10:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
Цитата:
Помогли даже и более. Цитата:
https://dwg.ru/dnl/14623 Итак, любому человеку внимательно прочитавшему данную тему, станет многое ясно в расчете фундаментных болтов. Добавлю от себя, что МКЭ метод не такой и трудозатратный, если использовать специальный софт, вроде IdeaStatica, в котором базы моделируются на раз, из минусов - отсутствие нашей нормативной базы для расчета ФБ и сварных швов. И наша лира может похвастаться хорошими результатами расхождения с IS 3833/3752 - 2,16%, настран показал 3981, разница никакая. Минус, конечно это трудоемкость изготовления МКЭ модели в лире. Мои выводы: считаю, что в идеальном случае нужно выполнить несколько расчетов по разным методикам и в зависимости от ситуации принимать свое решение. Выражаю благодарность всем людям обсуждавшим тему, особенно: Vavan Metallist Cfytrr YarUnderoaker eilukha Последний раз редактировалось Bunt, 03.09.2018 в 12:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Почему файлик экселевский из Download удалили?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
Цитата:
Если посмотреть минимальное расстояние между болтами по СП43 - 6D=6*48=288 мм, что меньше 204. Однако в серии 2.440 расстояние между болтами другое а1=0.5дотв+30мм=0.5*54+30=57 мм, 57*2-320=206мм, что примерно равно 204. В серии 1.424.3-7 в.1 расстояния между болтами еще меньше. В СП 43 есть вот такие интересные фразы (особенно последний абзац): Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
Мне стало интересно, до какого предела можно дойти при расчете опорной плиты в IS. Оказалось, что в колонне с нагрузкой 110Тс толщину плиты можно принять 14мм, тоньше уже бетон не держит. Фантастика! Хотя может быть именно поэтому На рисунках напряжение в бетоне, при толщине плиты 25мм и 14мм! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ничего удивительного, всё по Катюшину (стр. 371, 2 изд.):
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вообще бетон невозможно. Не говоря об железобетоне. В принципе ничего невозможно. Ни сегодня, ни завтра. Мракобесие все это. Костер нужен большой...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
А что мне молодому, дома сидеть телевизор смотреть что ли?
![]() Плита должна быть жесткой - или толстой, или оребренной. Кроме "прочности" важна еще и степень податливости узла. Расчетами нужно обосновывать мощность ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет базы колонны из двух двутавров | partietz5000 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.04.2017 14:15 |
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны | Tyhig | Металлические конструкции | 10 | 18.09.2016 19:39 |
Расчет базы колонны в роботе 2010. | AspirantMK | Robot | 1 | 09.02.2011 10:51 |
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений | kafyla | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.01.2010 14:54 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |