1. Физическая теория нелинейного расчета методом конечных элементов позволяет более-менее нормально оценить прогибы конструкции.
2. Несущую способность она корректно определить не в состоянии, так как в момент разрушения конструкция представляет собой механизм и рядом с точкой разрушения МКЭ перестает работать. 3. Подходов к расчету физической нелинейности железобетона несколько и единого пока нет. 4. Если кто-то скажет, что анзис или что-то еще корректно считает физическую нелинейность ж.б. - бросьте в него тапком, так как вся эта корректность относительна, диссертации до сих пор пишутся и ни одна теория в нормы не внесена. P.S. Если починю сканер - выложу статью одну по этому поводу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Цитата:
"Я уже не говорю" об современном бетоне с минеральными волоконными добавками. ------------------------------------------------------------------------------------------- Цитата:
Цитата:
И ещё раз, в очередной раз покорнейше прошу ответить, если оставить общие рассуждения, я не заблудился в этой банальной задачке "в трёх соснах"? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 16.01.2019 в 09:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Два разных по смыслу утверждения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Юрий_Нд
У вас в нижней зоне 1,5см2, а верхней зоне 9см2? Это специально? Если да, то зачем в шарнирно опёртой балке такое армирование? Для бетона попробуйте сначала кусочно-линейный закон деформирования для случая расчёта по прочности по СП 63. Не могли бы вы ещё добавить картинку с законом деформирования для Арматурных включений для осознания общей картины, а ещё лучше выложить файл лировский (в txt дубль тоже). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Цитата:
"Вы знаете, я не любитель" общих фраз и искусственного оживления диалога, поэтому мягко и дипломатично попрошу посмотреть скрин. Там я рассмотрел балку "классического", однотипного армирования по всей длине. ------------------------------------------------------------------------------ Не понимаю, почему Вы "видите разницу", но также прошу понять меня правильно. У меня нет времени-желания на подобные разбирательства, как я уже говорил, "... я не любитель общих фраз..." ---------------------------------------------------- Целиком и полностью отдаю себе отчет в несуразности подобного армирования. И поэтому, прошу "пока закрыть на это глаза". --------------------------------------------- Цитата:
Ну зачем Вы пытаетесь изобретать велосипед и разбрасываетесь общими фразами... Вместо того чтобы "впрягтись вместе со мной" и наконец-таки "просто" понять "всю глубину глубин" того, что уже сделано разработчиками Лиры САПР... ----------------------------------------------- Извольте... ---------------------------------------------------- Обещаю сделать это незамедлительно, но после того, как Вы мне поясните, как это осуществить... Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 16.01.2019 в 18:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87
|
Если в Вашем первоначальном варианте убрать верхнюю арматуру, то ручной расчет совпадет с лировским.
Смею предположить, что при учете верхней арматуры, она была учтена Лирой в расчете как растянутая т.к. попала в растянутую зону, и рабочая высота сечения была принята усредненной h0=(9х6+1,5х54)/(9+1,5) = 12,86см. В этом случае несущая способность сечения совпадет с той, что получена в Лире, если я конечно где-то не просчитался. х= 3568х10,5/(147,8х70) = 3,62см М = 3568х10,5(12,86-0,5х3,62) = 413977кгсм = 41,4кНм Может я конечно и не прав, но моя версия такая |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Vas130274, я думаю, что Ваш расчет неверен.
Вы предполагаете, что в обоих стержнях одновременно возникают расчетные напряжения. Однако это не так. Величина этих напряжений пропорциональна удалению от средины сжатой зоны бетона. Для начала расчета, предполагаю, что высота сжатой зоны бетона 1 см, поэтому: M = 3568 * 1.5 * 53.5 + 5.5/53.5 * 3568 * 9 * 5.5 = = 5352 * 53.5 + 3301 * 5.5 = = 3.04 * 10^5 кг * см^2 Уточняю высоту сжатой зоны: х = (5352 + 3301)/(147,8 * 70) = 0.84 см. Расчёт можно конечно уточнить, но думаю, что это ненамного изменит допускаемый момент сечения. В любом случае, спасибо за подсказку ______________ Юрий. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87
|
Ну не одновременно, а последовательно, сначала нижний стержень достигает расчетного сопротивления, дальше он течет, потом верхний.
Я сам бы так считать никогда не стал, я думаю так программа считает, да и результаты для обоих ваших вариантов совпадают с лирой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Да в том-то и дело, что не одновременно, не последовательно, расчетные напряжения возникнуть не могут. Вы говорите потечёт... А кто ж ему позволит "потечь-то в расчете"?
И даже если потечет, тогда он "10 раз порвётся", прежде чем в верхнем стержне возникнут расчетные напряжения. Ещё раз подчёркиваю, расчетные напряжения, а не напряжения текучести для обоих стержней. Дальше вижу, что бессмысленно продолжать... И Вы, и я прекрасно понимаем ситуацию, поэтому, надеюсь, что и Вы согласитесь, что допустимый момент для этого сечения конкретно всё-таки не 28, и не 41, а реальные 30 кН*м. Когда в нижнем стержне действуют расчетные напряжения, а в верхнем в 10 раз меньшие. И тут, "как ни крути", Лира неправа. А то что Вы хоть как-то пояснили возникновение этой цифры 41, тут тоже спору нет, Вы "большой молодец". На сим всё, С уважением и благодарностью ко всем __________ Юрий. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Добрый день!
Права/не права... ЛИРА-САПР считает Ваш стержень по расчетной модели, аналогичной НДМ из СП 63. По этой модели и считайте сечение. Для этого сечения при расчете по НДМ разрушение происходит с образованием трещин. Т.е. 1,5см2 растянутой арматуры толком и не работают... Разрушающий момент, соответствующий достижению на крайнем волокне предельной деформации бетона на растяжение 0.00015, составляет 39кН*м (по моим прикидкам с использованием экспоненциальной зависимости по EN2). Так что не так уж сильно и врет Лира.... Последний раз редактировалось гувиев, 17.01.2019 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87
|
В СП63 в п. 5.2.7 написано, что при расчете на прочность нормальных сечений железобетонных элементов сопротивление бетона растяжению принимается равным нулю.
Вроде так было всегда, с давних времен, неужели всё теперь по другому стало? У меня СП 63 2012 года, может оно уже устарело |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Во вложении результат версии 2018.
Как видно, непосредственно перед разрушением работает бетон растянутой зоны. Мu=4,1тс*м Вообще, расчет по НДМ - итерационный. Чем больше итераций, тем точнее результат, но тем дольше выполняется расчет. Возможно, что в разных версиях точность расчета по шагам разная. Отсюда могут и результаты меняться. Последний раз редактировалось гувиев, 18.01.2019 в 10:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Предельную нагрузку МКЭ на балку определить не выйдет. Можно определить прогибы при нагрузке заведомо меньшей предельной. P.S. Фраза "В случае, если нагрузка на балку предельная или выше, можно получить вообще любое решение" означает, что в результате нелинейного решения полученный момент в сечении может не соответствовать моменту, который должен быть из условий статического равновесия для статически определимой системы. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.01.2019 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Цитата:
Цитата:
Почему бы не показать картинку разрушения? ---------------------------------------- Покажите Ваш файл в txt формате. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Задача в посте #23
Для разрушения выводить нечего т.к. не соблюдается условие равновесия: равенство внешних и внутренних сил: М=Мu. Можно оценить только результаты за шаг до разрушения. Поэтому в нелинейных задачах и важна величина шага. Вообще рассматриваемая задача несколько странная. Странная тем, что процент армирования меньше минимального 0,1%. Поэтому данное сечение нужно рассматривать как бетонное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Хорошо, что рассуждения не закончились тем, что "ансис" эту задачу считает лучше. P.S. Нелинейно считать железобетонную балку МКЭ, загруженную запредельной нагрузкой, - это как выбросить ее из окна. В разный момент времени (на каждом шаге) ее прогиб будет расти, а внутренние усилия изменяться безумным способом. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.01.2019 в 11:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
"... А я о чём?"
То есть, по-вашему, за шаг до разрушения, "у нас весь бетон целый", без единой трещинки? --------------------------------------------------------- п.с. Извиняюсь, под термином "Разрушение" я имел в виду разрушение бетона в растягивающей зоне, то есть появление трещин. Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 18.01.2019 в 12:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87
|
В посте 24 на картинке какая то сжимающая сила появилась , полное значение ее не видно, может она и очень маленькая и не на что не влияет, но по идее её вообще не должно быть.
Файл я выкладывал в версии 2014. Мне кажется , что в статически определимой конструкции всё должно быть однозначно, а величина шага влияет лишь на точность |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
Да, маленькая. Приблизительно 1.67е-7. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Цитата:
Мы хотя бы на одном языке будем разговаривать... У меня-то, это не средина пролёта... Или в "лички позаглядывайте"... ---------------------------------------- "Ну добро, бетонное так бетонное", только у меня или 31 сообщение или "это" получается... Как же мне всё-таки, задать "чистый" бетон? --------------------------------------------- А можно "поподробнее"... Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 18.01.2019 в 13:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Поясните пожалуйста возникновения цифры102,82кН.
--------------------------------------------------------------- ----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
Fri Jan 18 12:55:24 2019 ПРИМЕР -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Элем. | С В Е Д Е Н И Я О С О С Т О Я Н И И М А Т Е Р И А Л А | | | Загружение 1, Локальное загружение 1, шаг 30, KF=0.300. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | В СЕЧЕНИИ 1 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР. MY=4.18 MY_(ПРЕДЕЛ)=4.156 | | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ 2380.3T/M*M Y=0.00 Z=6.00 Fa=1.500 | | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ -804.4T/M*M Y=0.00 Z=54.00 Fa=9.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 18.01.2019 в 14:20. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
Это эпюры балки с защемлением? Тогда что-то здесь не так. ql2/12 и ql2/24 в упругой постановке должно быть. В нелинейной отношение опорного момента к пролетному то ли 1,4, то ли 1,7. Балку по длине надо бить не менее 10 элементов.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Доброго вечера Vas130274, гувиев.
У Вас такие же эпюры моментов от расчетных схем, как Вы дали? 37-ой и 43-ий пост. Максимальный момент 29.2 кН*м. Ниже я привел эпюру моментов, если задать 200 равномерных шагов. Максимальный момент 28.4 кН*м. У Вас такие же значения? А если сделать жесткие закрепления по концам, у Вас получится эпюра моментов по 54-тому посту? Момент в пролете 28.6 кН*м, момент в опоре 5.7 кН*м. Спасибо ____________ Юрий. Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 22.01.2019 в 21:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Господа. Если вы хотите проверить Лиру - просто разбейте балку на участки и посчитайте в том же экселе (маткаде и тд.), сначала корректируя модуль деформирования по изгибающему моменту в сечении, а потом прогоняя обычный линейный расчет. Никакие здесь шаги (200 шагов, 10000 шагов и т.д.) и итерации не нужны, моменты в сечении определяются из условий статического равновесия.
Не нужно плодить десятки бессмысленных постов. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 23.01.2019 в 09:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Здесь многие не понимая что загоняют в лиру, потом непонятно что получают и вводят людей в заблуждение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Если я вижу, как несколько человек обсуждают как микроскопом расколоть орех, пробуют и рассматривают результаты - на мой взгляд, самый лучший ответ для них - это вопрос ЗАЧЕМ? Пусть попробуют расколоть орех другим способом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
ProjectMaster
Прошу прощения, не удержался ![]() Люди обсуждают инструментарий программы и конкретный пример, на котором этот инструментарий апробируется. Отмечу, что эти люди далеко не глупые и не зелёные юнцы. То есть человек (ТС) решил освоить нелинейный расчёт в Лире-Сапр для каких-то своих нужд, причем, скорее всего, не для расчёта однопролётных балок, а для намного более сложных задач. Логичный подход инженера - опробовать инструмент на понятном, проверяемом "вручную" примере. Выяснить на этом примере все нюансы и подводные камни. Самое главное - понять точность и применимость данного метода. Разве вы не так поступаете? Или вы сразу многоэтажный большемногопролётный сложный в плане каркас считаете в новой для себя программе (или с помощью новой функции). Если это ваш метод, то не сильно разумно ему учить других - полетят камни в ответ. Ответьте честно (можно себе), вы досконально разбираетесь в нелинейном расчёте в Лира-Сапр и в теории НДМ, чтобы выражать многократное несогласие с обсуждаемым в этой теме? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
В этой теме я раз н-цать пытался сказать, что методом конечных элементов НЕВОЗМОЖНО решить физически нелинейную задачу в случае задания на конструкцию нагрузки выше предельной. Решение может и выплюнет - но оно вообще не будет соответствовать реальности. Классический подход: 1. Подбор арматуры в упругой стадии на расчетные нагрузки. 2. Проверка на нормативные нагрузки с учетом принятого армирования в нелинейной. Юрий_Нд, имхо, отличается ленивостью и отсутствием желания разбираться в теме - он использует метод тыка. Отсюда идут посты, которые введут начинающих специалистов в заблуждение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Offtop:
Цитата:
Разве вам это не очевидно? А раз так, то о чём ещё можно разговаривать с этим "невеждами" и вразумлять? А? ![]() Плюньте и отпустите! Мне кажется здесь ещё много тем, в которых вы можете выразить своё профессиональное мнение. ![]() А раз |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Я думаю, что ребята, не сойдясь в результатах расчёта, пошли искать истину в исходных данных - эпюры моментов - это результат работы внешних сил (нагрузок)...очевидно, что для однопролётной статически определимой балки незначительно зависимый от жесткостных (читай армирования) характеристик.
Эпюры перемещений вообще автор не ставил себе задачу сравнивать...пока. Тут вопрос, как мне показалось, был в условности применения формул и теории СП к определению предельного момента сечения с учётом всех факторов (верхняя/нижняя арматура, расчёт по предельным усилиям/НДМ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
1. UnAtom, спасибо, я очень благодарен Вам, что "нашли время" вернуться в мою тему.
Ранее Вы просили меня показать txt файл, Вы считали балку по Вашей Лире. Какая версия Лиры у Вас, совпадают ли расчеты с постом 54, 57? 2. Vas130274, у Вас есть версии того, почему есть различия в эпюрах по 57 посту? 3. гувиев, отзовитесь пожалуйста, "...без Вас никак" Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 24.01.2019 в 02:25. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95
|
Не знаю как у вас ЛИРА САПР сделала расчет, но несущая способность по изгибающему моменту 28кН*м близка к истинне, поскольку у вас полка таврового сечения имеет большую площадь бетона, плюс еще армирована сжатой арматурой большего сечения 9см2 чем растянутая. Нижняя растянутая зона армирована 1,5см2, что говорит о том, что разрушение балки будет быстрее по растянутой арматуре, соответственно примерный прикидочный момент сопротивления сечения (несущая способность) Rs*As*0.9*h0=36,4кН/см2*1.5см2*0.9*54см=2653кН*см=26,53кН*м то есть примерно 28кН*м. И какая-то странная эпюра моментов, получаеться если она показывает несущую способность по моменту, тогда как сечение в центре несет больше чем на опорах? То есть несущая способность должна быть постоянная по длине сечения, с одинаковым значением. Понятно что нагрузка равномерно распределенная на тавровую балку создаст максимальный изгибающий момент в центре, с каждым отдалением от центра к опорам, момент будет стремиться к нулю, но само сечение ведь будет нести по всей длине балки. Поэтому надо анализировать вашу задачу непосредственно в ПК ЛИРА САПР. Возможно значения на эпюре моментов показывают значения изгибающих моментов когда сечение полностью по сечению сделало разрушение, то есть балка полностью по своему сечению на двое разорвалась, а не какая-то отдельная элементарная полоса внутри сечения. С нелинейным расчетом в ЛИРА САПР к сожалению не знаком.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как импортировать профиль с радиусными элементами из DXF в конструктор сечений КС-Сапр 2013, Лира САПР 2013 | alexNAP | Лира / Лира-САПР | 0 | 01.06.2017 13:39 |
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 9 | 01.06.2017 06:08 |
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? | Катя Грошева | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.05.2017 20:10 |
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 | Alex163 | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.05.2017 10:00 |