Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.

Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2019, 16:45 #1
Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.
prok.rbs
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 29

Добрый вечер!
Никто не сталкивался с узлами опирания двутавровых балок на круглые колонны сверху?
Или же все-таки надо балку крепить сбоку, делая верхний пояс вместе с колонной и усиливая внутри ребрами?
Нужно сделать что-то, приблизительно, как на выложенном фото. Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: mk8big.jpg
Просмотров: 276
Размер:	112.0 Кб
ID:	209894  Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 263
Размер:	70.8 Кб
ID:	209895  

Вложения
Тип файла: pdf балка.pdf (19.4 Кб, 79 просмотров)


Последний раз редактировалось prok.rbs, 15.01.2019 в 16:50. Причина: добавление фото
Просмотров: 5761
 
Непрочитано 15.01.2019, 19:28
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Вообще не проблема сверху шарнирно опереть по сравнению с изготовлением изогнутой балки.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 09:09
#3
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вообще не проблема сверху шарнирно опереть по сравнению с изготовлением изогнутой балки.
Вот бы еще не проблемный эскиз))
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 09:57
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Нужно опираться сверху, но 1) у Вас эксцентриситет очень большой и 2) связей в схеме мало - слишком большие нераскрепленные участки колонн.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 10:07
1 | 1 #5
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


На сварке. При желании можно и на болтах.
Масштаб не соблюден
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 194
Размер:	64.1 Кб
ID:	209930  
SergeyA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 10:18
#6
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нужно опираться сверху, но 1) у Вас эксцентриситет очень большой и 2) связей в схеме мало - слишком большие нераскрепленные участки колонн.
1) Да, но в этом и состоит задача, в принципе я в Скаде задал большой момент на балку., по-другому пока не представляю как посчитать.
2) Больше связей не получается, будет мешать агрегат, который должен висеть на этой балке. В расчета Скада так проходит.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
На сварке. При желании можно и на болтах.
Масштаб не соблюден
Да, боюсь, с таким эксцентриситетом такой узел не пройдет.
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 10:25
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
1) Да, но в этом и состоит задача, в принципе я в Скаде задал большой момент на балку., по-другому пока не представляю как посчитать.
Так не нужно делать. Для такого рода конструкций опирание агрегатов и емкостей организуют сверху - в силу больших реакций (иногда неравномерных от сыпучего материала) и расталкивающих эту структуру усилий. Скад всё равно не будет производить проеврку сечения от крутящего момента. Только выдаст его значение.

Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
2) Больше связей не получается, будет мешать агрегат, который должен висеть на этой балке. В расчета Скада так проходит.
Агрегат свреху. Связи внизу. Я надеюсь, что мы друг друга правильно понимаем. Конструкция на фото и на скрине из скада разные.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 10:38
#8
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Если ваш агрегат имеет точки опирания (как в пдфном файле) не только в местах расположения колонн, но и в пролете, то стоило бы использовать балку не двутаврового а коробчатого (закрытого) сечения.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 10:41
#9
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так не нужно делать. Для такого рода конструкций опирание агрегатов и емкостей организуют сверху - в силу больших реакций (иногда неравномерных от сыпучего материала) и расталкивающих эту структуру усилий. Скад всё равно не будет производить проеврку сечения от крутящего момента. Только выдаст его значение.


Агрегат свреху. Связи внизу. Я надеюсь, что мы друг друга правильно понимаем. Конструкция на фото и на скрине из скада разные.
Конструкция должна быть как в Скаде, фото я нашел как приблизительный пример, для понимания. Вот разрез по заданию.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Если ваш агрегат имеет точки опирания (как в пдфном файле) не только в местах расположения колонн, но и в пролете, то стоило бы использовать балку не двутаврового а коробчатого (закрытого) сечения.
Да, агрегат опирается и в пролетах. Но если делать балку коробчатого сечения, то не усложнит ли это еще больше задачу?
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (32.0 Кб, 57 просмотров)
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:07
#10
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
Но если делать балку коробчатого сечения, то не усложнит ли это еще больше задачу?
Вы вообще представляете как считать многопролетную круговую балку на стесненное кручение? Я - нет. Тем более что открытый профиль (двутавровый в вашем случае) на стесненное кручение практически не работает.
Лично я бы постарался этого избежать (стесненного кручения), например, если есть такая возможность, поставить стойки в местах каждой опорной точки.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 11:17
| 1 #11
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так не нужно делать. Для такого рода конструкций опирание агрегатов и емкостей организуют сверху - в силу больших реакций (иногда неравномерных от сыпучего материала) и расталкивающих эту структуру усилий. Скад всё равно не будет производить проеврку сечения от крутящего момента. Только выдаст его значение.


Агрегат свреху. Связи внизу. Я надеюсь, что мы друг друга правильно понимаем. Конструкция на фото и на скрине из скада разные.
Вот как вариант добавить раскосы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раскосы.jpg
Просмотров: 71
Размер:	88.0 Кб
ID:	209937  

Последний раз редактировалось prok.rbs, 16.01.2019 в 11:18. Причина: добавление фото
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:25
#12
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
На сварке. При желании можно и на болтах.
Масштаб не соблюден
Сейчас такой узел делаю, всем нравится!
Homel вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:30
| 1 #13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
Вот как вариант добавить раскосы.
Их перевернуть бы надо.... да и дополнительно поставить - Offtop: с целью выполнения основной задачи конструктора-металлиста..... - дабы передать нагрузки на фундамент

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Сейчас такой узел делаю, всем нравится!
Где?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
например, если есть такая возможность, поставить стойки в местах каждой опорной точки.
Идеально. И обтянуть оголовки колонн распорками дабы ничего не разъезжалось...

----- добавлено через ~4 мин. -----
А пытаясь проектировать такую конструкцию под серьезный аппарат надо озадачиться серьезно исходными данными. Обычно лапа опорная гораздо больше для снижения эксцентриситета.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раскосы.jpg
Просмотров: 56
Размер:	181.0 Кб
ID:	209940  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:38
#14
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Где?
КДП ,верхушка(средняя стойка из ГСП) выше неразрезная балка для предотвращение прогрессирующего обрушения.
ПП - схема при которой , если удалить любую колонну , конструкция будет стоять
Homel вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:43
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
КДП
я уже говорил - там надо делать не неразрезную балку а связевые контурные фермы дабы когда у тебя стойка ушла то сработали бы две свежных связи.


----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Я вот реально - про ПП начинаю думать и у меня потом приступ противодействия острой социально-технической несправедливости. И давление.... 150/100.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 11:45
#16
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


[quote=ФАХВЕРК;1777667]Их перевернуть бы надо.... да и дополнительно поставить - Offtop: с целью выполнения основной задачи конструктора-металлиста..... - дабы передать нагрузки на фундамент
Верхние раскосы так не получится, они уже попадают в агрегат, а от земли до фермы нужно проем для проезда тележек.
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:47
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
Верхние раскосы так не получится, они уже попадают в агрегат,
А можно более детальный разрез.... - там ведь ничего не мешает их перевернут. Чтобы избавить их от сжимающих нагрузок.

Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
а от земли до фермы нужно проем для проезда тележек.
Ну поставьте надежный портал.... либо оставьте моё решение, но через шаг!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 11:53
#18
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А можно более детальный разрез.... - там ведь ничего не мешает их перевернут. Чтобы избавить их от сжимающих нагрузок.

Да, сейчас сделаю.


Ну поставьте надежный портал.... либо оставьте моё решение, но через шаг!
Спасибо за идеи, буду думать, по итогу что-нибудь выложу.
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:57
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Под узел опорной лапы нужно подвести стойку ( желательно) - это реально выполнить зная аппарат. Всё же использовать лучше постоянные болты без монтажной сварки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 12:02
#20
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Под узел опорной лапы нужно подвести стойку ( желательно) - это реально выполнить зная аппарат. Всё же использовать лучше постоянные болты без монтажной сварки.
аппарат, по идее, должен опираться по всему периметру балки, и крепиться в нескольких местах болтами.
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:04
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
аппарат, по идее, должен опираться по всему периметру балки, и крепиться в нескольких местах болтами.
Короче - стойки под опорные узлы не подогнать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 12:24
#22
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Короче - стойки под опорные узлы не подогнать?
Вот сделал план балки круглой и нанес по заданию предварительные отверстия крепления.
Вложения
Тип файла: pdf план балок.pdf (167.2 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: pdf узел А.pdf (87.5 Кб, 56 просмотров)
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:29
#23
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
Вот сделал план балки круглой и нанес по заданию предварительные отверстия крепления.
Поперечник бы 2-2 с узлом опирания оборудования
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:30
#24
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
Вот сделал план балки круглой и нанес по заданию предварительные отверстия крепления.
А можно ответную часть самого аппарата?
У него должны быть, по идее, в точках опирания специальные платики. Ведь делать сплошное опирание по контуру жутко не технологично.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 12:37
#25
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Поперечник бы 2-2 с узлом опирания оборудования
у аппарата идет ответная балка (2 кольца) как бы внутри самого аппарата

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
А можно ответную часть самого аппарата?
У него должны быть, по идее, в точках опирания специальные платики. Ведь делать сплошное опирание по контуру жутко не технологично.
В самом задании и чертежах аппарата ничего нет кроме как показанной ответной пластины с отверстиями.
Вложения
Тип файла: pdf 2-2.pdf (90.7 Кб, 42 просмотров)
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:41
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Опирание опорного кольца аппарта сплошное или там лапы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:55
1 | #27
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


А если как-то так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уз. 19.PNG
Просмотров: 93
Размер:	48.2 Кб
ID:	209949  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:56
#28
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
у аппарата идет ответная балка (2 кольца) как бы внутри самого аппарата

----- добавлено через -----


В самом задании и чертежах аппарата ничего нет кроме как показанной ответной пластины с отверстиями.
Киньте в DWG (лень перечерчивать), "лайфхак" Вам "нарисую"...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 13:22
#29
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Опирание опорного кольца аппарта сплошное или там лапы?
сплошное

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
А если как-то так:
мне пока на ум такая же только пластина приходит с болтами, но будет мешать утеплению аппарата.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Киньте в DWG (лень перечерчивать), "лайфхак" Вам "нарисую"...
самого аппарата нет в двг, могу только свои наброски кинуть
prok.rbs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 13:28
#30
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Киньте в DWG (лень перечерчивать), "лайфхак" Вам "нарисую"...
вот
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
new block.dwg (133.6 Кб, 23 просмотров)
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 13:40
#31
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
сплошное
тогда, теоретически, мы имеем опирание на три точки.
Ну тогда, на плане, разместите стойки непосредственно в местах крепления, что ли.
Поскольку, скорее всего, ваша балка несимметричного сечения (относительно вертикальной оси) (т.е. мы автоматом попадаем на косой изгиб) просто уйдет под нагрузкой и усилия распределятся как раз на стойки. Вот только как это отразится на самом аппарате сказать нельзя.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 13:53
#32
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
тогда, теоретически, мы имеем опирание на три точки.
Ну тогда, на плане, разместите стойки непосредственно в местах крепления, что ли.
Поскольку, скорее всего, ваша балка несимметричного сечения (относительно вертикальной оси) (т.е. мы автоматом попадаем на косой изгиб) просто уйдет под нагрузкой и усилия распределятся как раз на стойки. Вот только как это отразится на самом аппарате сказать нельзя.
имеется ввиду стойки, как ребра жесткости у двутавра?
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 13:56
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А можно более детальный разрез..
И схемки с разбивкой опор оборудования тоже.
Неплохо с отметками, размерами и нагрузками - размер 1000тс или 1тс имеет значение
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:11
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Ну сделайте пластинами балку. Объедините ряд узлов и закрепите за верхний узел колонны. Сразу получите на оголовок и распор и вертикальные нагрузки. При отстроении отстройте и эксцентриситет. Интересная хорошая схема будет. Судя по количеству болтов - динамики нет, мешалка если есть - то вращается медленно?

----- добавлено через 37 сек. -----
Offtop: На графчасти не забудьте развертку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:20
#35
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
имеется ввиду стойки, как ребра жесткости у двутавра?
не понял вопроса.
У вас на плане крепежные овальные отверстия и стойки разнесены (как я понял). Совместите их. Вот что я имел ввиду.
Допустим, на заводе сварили сегменты круговой балки. И я еще боюсь, что после укрупнительной сборки в единое кольцо балка будет представлять собой душераздирающее зрелище. Думаю, отклонения от плоскостности будут измеряться сантиметрами.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:32
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
А если как-то так:
Yu Mo, планку центрирующую или брус надо подложить ибо балка сильно начнет расталкивать колонны.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:38
1 | #37
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
вот
Ловите решение по узлу опирания.
Сделайте колонну из двутавра, проще консоль будет сделать.
Обратите внимание на то, как вы будете монтировать это оборудование, т.к. у Вас внизу хрень показана в районе кронштейна, которая перерезает плоскость балки, если монтировать аппарат сверху вниз целиком...

Проблема монтажа решается путем сначала монтажа балки вместе с кронштейном к аппрату, а потом на фланце все вместе опустить и прикрутить к колонне.
Вложения
Тип файла: pdf Узел (лайфхак).pdf (83.8 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf Узел (лайфхак)+монтаж.pdf (88.6 Кб, 54 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.

Последний раз редактировалось Snajper, 16.01.2019 в 14:53.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:53
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Snajper, нормальное решение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:54
#39
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Snajper, нормальное решение.
Добавил еще с учетом монтажа узелок...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:58
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Snajper, а не забыл что колонна это круглая труба прямошовная электросварная?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 15:01
#41
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Snajper, а не забыл что колонна это круглая труба прямошовная электросварная?
Я свое "продвигаю" решение... труба в колонне здесь не уместна (как минимум по рациональности сечения, здесь рамно/связевой каркас).
А если и будет труба, то вместо рамного узла сделать просто кронштейн, но тогда монтаж будет затруднен..
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 15:05
#42
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Ловите решение по узлу опирания.
Сделайте колонну из двутавра, проще консоль будет сделать.
Обратите внимание на то, как вы будете монтировать это оборудование, т.к. у Вас внизу хрень показана в районе кронштейна, которая перерезает плоскость балки, если монтировать аппарат сверху вниз целиком...
Так специально и отодвинул колонны из-за "хрени" и утепления аппарата

Проблема монтажа решается путем сначала монтажа балки вместе с кронштейном к аппрату, а потом на фланце все вместе опустить и прикрутить к колонне.
тут небольшая проблема, что аппарат делает одна фирма, а я уже под нее делаю конструкцию, а третья должна будет все смонтировать))
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 15:08
| 1 #43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Здесь всё же связевый каркас. Лучше на колонну двутавр поставить, т.к. из плоскости устойчивость обеспечена распорками и связями.....


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
тут небольшая проблема, что аппарат делает одна фирма, а я уже под нее делаю конструкцию, а третья должна будет все смонтировать))
Это не проблема - а обыденная реальность.... просто думать надо за все троих - а зарплату ты только свою получишь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 15:09
#44
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
тут небольшая проблема, что аппарат делает одна фирма, а я уже под нее делаю конструкцию, а третья должна будет все смонтировать))
А в чем проблема?
Делайте все свое, просто напишите для ППР, что балку на площадке сначала прикрутить к аппарату, а уж потом монтировать. Все.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 15:18
| 1 #45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Snajper, я за то чтобы сперва собрать структуру, а потом уже ставить аппарат....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 15:23
| 1 #46
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Snajper, я за то чтобы сперва собрать структуру, а потом уже ставить аппарат....
Кто же спорит, это в идеале. Тогда нужно сдвигать двутавр так, чтобы нижняя "хрень" разошлась с балкой, как-то так.
Просто в промке часто так бывает, что пока не "встроишь" оборудование, дальше стройка не пойдет.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 15:29
1 | #47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Подожди... тут такое дело : надо сперва собрать структуру, выверить, обтянуть, стянуть кольцевой балкой, съемку желательно. И потом ставить аппарат - у него своя жесткость, криво встанет, заклинет вал или мешалку, ещё что-то.... и прощай гарантия.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 15:34
1 | #48
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Подожди... тут такое дело : надо сперва собрать структуру, выверить, обтянуть, стянуть кольцевой балкой, съемку желательно. И потом ставить аппарат - у него своя жесткость, криво встанет, заклинет вал или мешалку, ещё что-то.... и прощай гарантия.
Есть такое понятие контрольная сборка для этого. Тем более конструкция простейшая, все на болтах. Собрать, выставить, разобрать балки, прикрутить к оборудованию, смонтировать.
Я же говорю, можно не заморачиваться и сдвинуть балку немного (ну не так как у автора поста).
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну Mon Металлические конструкции 3 13.06.2018 11:41
Подскажите, пожалуйста, по какой литературе можно посчитать монтажный стык балки на высокопрочных болтах инженер_к Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.11.2017 05:03
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху nadin777i Металлические конструкции 8 29.12.2015 08:11
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? NRK Металлические конструкции 11 23.06.2012 15:03
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19