| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.
Конструктор
Москва
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 5761
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Нужно опираться сверху, но 1) у Вас эксцентриситет очень большой и 2) связей в схеме мало - слишком большие нераскрепленные участки колонн.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
Цитата:
2) Больше связей не получается, будет мешать агрегат, который должен висеть на этой балке. В расчета Скада так проходит. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, боюсь, с таким эксцентриситетом такой узел не пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Цитата:
Агрегат свреху. Связи внизу. Я надеюсь, что мы друг друга правильно понимаем. Конструкция на фото и на скрине из скада разные.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Да, агрегат опирается и в пролетах. Но если делать балку коробчатого сечения, то не усложнит ли это еще больше задачу? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
Лично я бы постарался этого избежать (стесненного кручения), например, если есть такая возможность, поставить стойки в местах каждой опорной точки. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
Цитата:
Последний раз редактировалось prok.rbs, 16.01.2019 в 11:18. Причина: добавление фото |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Их перевернуть бы надо.... да и дополнительно поставить - Offtop: с целью выполнения основной задачи конструктора-металлиста..... - дабы передать нагрузки на фундамент
----- добавлено через 56 сек. ----- Где? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- А пытаясь проектировать такую конструкцию под серьезный аппарат надо озадачиться серьезно исходными данными. Обычно лапа опорная гораздо больше для снижения эксцентриситета.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Offtop: я уже говорил - там надо делать не неразрезную балку а связевые контурные фермы дабы когда у тебя стойка ушла то сработали бы две свежных связи.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Я вот реально - про ПП начинаю думать и у меня потом приступ противодействия острой социально-технической несправедливости. И давление.... 150/100.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
[quote=ФАХВЕРК;1777667]Их перевернуть бы надо.... да и дополнительно поставить - Offtop: с целью выполнения основной задачи конструктора-металлиста..... - дабы передать нагрузки на фундамент
Верхние раскосы так не получится, они уже попадают в агрегат, а от земли до фермы нужно проем для проезда тележек. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
А можно более детальный разрез.... - там ведь ничего не мешает их перевернут. Чтобы избавить их от сжимающих нагрузок.
Ну поставьте надежный портал.... либо оставьте моё решение, но через шаг!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Под узел опорной лапы нужно подвести стойку ( желательно) - это реально выполнить зная аппарат. Всё же использовать лучше постоянные болты без монтажной сварки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Короче - стойки под опорные узлы не подогнать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
у аппарата идет ответная балка (2 кольца) как бы внутри самого аппарата
----- добавлено через ----- В самом задании и чертежах аппарата ничего нет кроме как показанной ответной пластины с отверстиями. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Опирание опорного кольца аппарта сплошное или там лапы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Киньте в DWG (лень перечерчивать), "лайфхак" Вам "нарисую"...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
сплошное
----- добавлено через ~2 мин. ----- мне пока на ум такая же только пластина приходит с болтами, но будет мешать утеплению аппарата. ----- добавлено через ~2 мин. ----- самого аппарата нет в двг, могу только свои наброски кинуть |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
тогда, теоретически, мы имеем опирание на три точки.
Ну тогда, на плане, разместите стойки непосредственно в местах крепления, что ли. Поскольку, скорее всего, ваша балка несимметричного сечения (относительно вертикальной оси) (т.е. мы автоматом попадаем на косой изгиб) просто уйдет под нагрузкой и усилия распределятся как раз на стойки. Вот только как это отразится на самом аппарате сказать нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Ну сделайте пластинами балку. Объедините ряд узлов и закрепите за верхний узел колонны. Сразу получите на оголовок и распор и вертикальные нагрузки. При отстроении отстройте и эксцентриситет. Интересная хорошая схема будет. Судя по количеству болтов - динамики нет, мешалка если есть - то вращается медленно?
----- добавлено через 37 сек. ----- Offtop: На графчасти не забудьте развертку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
не понял вопроса.
У вас на плане крепежные овальные отверстия и стойки разнесены (как я понял). Совместите их. Вот что я имел ввиду. Допустим, на заводе сварили сегменты круговой балки. И я еще боюсь, что после укрупнительной сборки в единое кольцо балка будет представлять собой душераздирающее зрелище. Думаю, отклонения от плоскостности будут измеряться сантиметрами. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Yu Mo, планку центрирующую или брус надо подложить ибо балка сильно начнет расталкивать колонны.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Ловите решение по узлу опирания.
Сделайте колонну из двутавра, проще консоль будет сделать. Обратите внимание на то, как вы будете монтировать это оборудование, т.к. у Вас внизу хрень показана в районе кронштейна, которая перерезает плоскость балки, если монтировать аппарат сверху вниз целиком... Проблема монтажа решается путем сначала монтажа балки вместе с кронштейном к аппрату, а потом на фланце все вместе опустить и прикрутить к колонне.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 16.01.2019 в 14:53. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Snajper, а не забыл что колонна это круглая труба прямошовная электросварная?
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
![]() А если и будет труба, то вместо рамного узла сделать просто кронштейн, но тогда монтаж будет затруднен..
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Здесь всё же связевый каркас. Лучше на колонну двутавр поставить, т.к. из плоскости устойчивость обеспечена распорками и связями.....
Это не проблема - а обыденная реальность.... просто думать надо за все троих - а зарплату ты только свою получишь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Делайте все свое, просто напишите для ППР, что балку на площадке сначала прикрутить к аппарату, а уж потом монтировать. Все.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Snajper, я за то чтобы сперва собрать структуру, а потом уже ставить аппарат....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Просто в промке часто так бывает, что пока не "встроишь" оборудование, дальше стройка не пойдет.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Подожди... тут такое дело : надо сперва собрать структуру, выверить, обтянуть, стянуть кольцевой балкой, съемку желательно. И потом ставить аппарат - у него своя жесткость, криво встанет, заклинет вал или мешалку, ещё что-то.... и прощай гарантия.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Я же говорю, можно не заморачиваться и сдвинуть балку немного (ну не так как у автора поста).
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну | Mon | Металлические конструкции | 3 | 13.06.2018 11:41 |
Подскажите, пожалуйста, по какой литературе можно посчитать монтажный стык балки на высокопрочных болтах | инженер_к | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.11.2017 05:03 |
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху | nadin777i | Металлические конструкции | 8 | 29.12.2015 08:11 |
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? | NRK | Металлические конструкции | 11 | 23.06.2012 15:03 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |