| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
По каким нормам РФ допускается потеря местной устойчивости стенки, но не допускается потеря местной устойчивости пояса балки?
Регистрация: 18.01.2019
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 9926
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Мне кажется таких норм нету . Потеря устойчивости чего-то - это обрушение , скорее всего.
Если вы про пункт 7.20 СНиПа 2-23-81 , в СП я не помню , где он , то стенка устойчива . Вы ведете расчет по эффективной площади , вцелом стенка устойчивость не теряет . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 18.01.2019 в 22:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2019
Сообщений: 2
|
Цитата:
Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
По пункту 8.5.16 СП 16.13330.2017.
Пункт 8.5.18 говорит как именно проверить пояс, чтобы он не терял устойчивость, Иного (потерю местной устойчивости) нормы не предусматривают. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Что вы называете местной устойчивостью ?
Я например , это понимаю так : Если балка состоит из стенок и полок , и может быть из ребер , то потеря местной устойчивости - когда теряет устойчивость или пояс , или стенка , или ребро , рассматриваемой балки . Нормы определяют толщину полок и стенок так , чтобы потери местной устойчивости не было , раньше общей устойчивости (общая устойчивость - или устойчивость при изгибе , или центральном сжатии , или внецентренном сжатии )или прочности (в зависимости от исследуемой задачи ). Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 19.01.2019 в 09:15. |
|||
![]() |
|
||||
Под местной устойчивостью (точнее не устойчивостью) я понимаю именно локальную потерю устойчивости некой зоны пластины. Для балок с рёбрами, например, потеря местной устойчивости стенки выражается в появлении между ними диагональной складки. Отсылаю к литературе, где этот термин подробно объясняется. Можно посмотреть, например, книгу Е.И. Беленя "Металлические конструкции" В издании 1986 года нвдо смотреть начиная со страницы 150.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Да , я тоже так думаю . Хотя этой локальной зоны , полагаю , не может быть , если верно подобрать толщину листового материала или закрепить ребрами объект, который теряет устойчивость , или закрепить ребрами и подобрать толщину . А для этого , если я не ошибаюсь , есть все правила в нормах .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 19.01.2019 в 10:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
ИМХО, такой нормы быть не может. Локальная потеря устойчивости - это искусственный термин, который введен для упрощения расчетной схемы. В реальных условиях локальная потеря устойчивости быстро перейдет в глобальную. Если этого не происходит - значит объект вообще был запроектирован неверно, и эта связь (стенка, которая может потерять устойчивость без потери устойчивости объекта в целом) - вообще лишняя.
Есть теория по запредельной работе конструкций после локальной потери устойчивости, но практического применения она не нашла и, имхо, не найдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
У меня ошибка ?
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Или формулируйте свою теорию . ![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 19.01.2019 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
1. В реальном объекте никакие локальные потери устойчивости не реализуются, так как первая возникшая форма потери устойчивости является последней. 2. В посте #5 - результат рассмотрения отдельного элемента без рассмотрения системы в целом. Если Вы будете рассматривать систему в целом на предмет оценки устойчивости - никаких локальных форм Вы вообще не увидите. Проверка изложенного мной в п.1-2, возможно, займет несколько лет. Желаю всего хорошего. Я обожаю инженерные дискуссии, но мне нужно решить одну важную научно-техническую задачу в свое удовольствие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
вероятность ошибки в 50% . Если я не ошибаюсь , термина локальная устойчивость в СНиПе нету . В СНиПе его зовут потерей устойчивости поясов и стенок , в еврокоде локальной устойчивостью . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 19.01.2019 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
Неустойчивая стенка впрямую допускается СП 16.13330.2017:
8.5.16 При значениях условной гибкости стенки СП 16.13330.2017 балки симметричного двутаврового сечения проектируют как балки 2-го класса с гибкими (неустойчивыми) стенками согласно правилам проектирования стальных конструкций. Причём, это именно локальная потеря устойчивости, сопровождаемая (по данным из технической литературы) неким неприятным хлопком (!) Ещё один пример локальной потери устойчивости стенок - редуцирование стенок для сжатых и сжато-изогнутых элементов. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
IBZ , а почему вы думаете , что гибкая стенка теряет устойчивость ? Она гибкая относительно чего-то . Не думаю , что ребята , не учли устойчивость пластинок в нормах , при проверки гибкой стенки . Это можно проверить в МКЕ при решении несложной задачи .
Я извиняюсь , стенки балок с гибкой стенкой теряют устойчивость . Не поленился решил пример ![]() Что касается редуцирование стенок , я промолчу . Выполнял расчет сечений с редуцированием стенок , используя еврокод , стенка не теряла устойчивость , при проверке в МКЕ . Возможно в СП это не так . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 19.01.2019 в 22:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
|
|||
![]() |
|
||||
Чтобы этого не происходило и существует специальный расчёт, учитывающий "потерю" части сечения.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Вопрос в теме сформулирован как возможность катастрофы. IBZ ответил абсолютно верно. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 20.01.2019 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
А элемент крестовой связи, который выколючается из работы, или провисшая оттяжка с подветренной стороны мачты - теряет устойчивость или нет? Если считать потерей устойчивости состояние, при котором происходит появление и непрерывное нарастание деформаций изгиба пластинки, то безусловно - не теряет. Если считать потерей устойчивости то состояние, при котором пластинка не воспринимает сжимающие усилия - то теряет. Просто происходит перераспределение усилий и конструкция "превращается" в ферму, где поперечные ребра служат стойками, а растянутые полосы стенки на участках между ребрами - раскосами. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.01.2019 в 12:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
![]() Имхо , однако если внезапно нагрузка изменит знак , ( хотя и статическая нагрузка может менять знак ) так как стенка выпучена , возможно в каком-то промежутке времени , балка начнет работать как безраскосная ферма и , мне кажется , сложно будет определить , что произойдет с балкой . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 20.01.2019 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Схлапывание мы наблюдаем, ступая на стальной настил, когда он кратковременно теряет устойчивость перед тем, как начинает работать как мембрана. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Я себе это представляю так . Имеются крестовые связи , работающие на растяжение . 1 ветка связи натянута , вторая ветка связи провисшая ( как стенка выпучена) . Вот покамесь вторая ветка не натянется , балка и будет работать , как безраскосная ферма , когда или если поменяется знак нагрузки . |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Потерявшая устойчивость стенка с образованием складки назад не выпрямится. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 20.01.2019 в 14:00. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Конечно я имею ввиду балку с гибкой стенкой, запроектированную по всем правилам. А почему сломается? Что выйдет из строя? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.01.2019 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
С вероятностью 99,9% СП предусматривает работу балки в линейной стадии с точки зрения закона Гука (0,1% - это то, что есть косяк в нормах). Учитывая запасы по устойчивости, стенка балки, запроектированной по всем правилам, не будет выпучиваться. СП, рассматривая модель с выпучившейся стенкой, просто обеспечивает некоторый запас по несущей способности балки в целом.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 20.01.2019 в 15:34. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
А если подумать - раз балка на разрушилась при прогибе, то с какой стати она разрушится при выгибе? Ведь она, прежде чем выгнуться придет в первоначальное положение. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Я до вчерашнего дня так же думал
![]() ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Я могу сильно ошибаться , хотя давайте подумаем вслух . Вначале стенка нашей балки сопротивляется потере устойчивости , потом она теряет ее , деформируется и 2 диагональные полосы вступают в работу и натягиваются . А если мы будем ее после гнуть в другую сторону , в этом случае , полагаю уже стенка не работает как элемент , который может воспринять на себя силу сжатия , постепенно будут ослабляться натянутые диагонали , должны вступить в работу новые диагонали , так как они деформированы , они сначала должны выпрямиться , в этот момент , когда они выпрямляются , балка возможно и будет работать как безраскосная ферма . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 20.01.2019 в 16:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Балка и стенка работают как единая система, поэтому стенка потерять устойчивость не может. Балка может потерять устойчивость вместе со стенкой. В СП определены параметры, какую часть стенки брать в расчет, чтобы балка "в целом" не потеряла устойчивость. Аналогия с сжатыми раскосами возможно есть, но я ее осознать не могу. Все-таки напряженное состояние стенки балки сложнее. P.S. Проверить это сложно и долго, но можно - нужно много-много раз смоделировать потерю устойчивости балки с гибкой стенкой. Вы будете наблюдать: 1. Либо балка со стенкой теряет устойчивость. 2. Либо балка теряет устойчивость другим способом. Наличие выпученной стенки с работающей устойчивой балкой Вы не увидите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Мы о гибких стенках , там нету этого . Гибкие стенки на устойчивость не расчитывают . Пересмотрите пост №21.
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 20.01.2019 в 16:27. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Может быть , хотя я не думаю , но могу ошибаться , так как она будет уже согнутая (выпуклая ) перед началом процесса .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 20.01.2019 в 20:20. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Я полагал, что речь в теме идет о балках рассчитываемых по
Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНИП II-23-1*) раздел 21. Балки. Расчет балок с гибкой стенкой и ребрами 21.1 (18.2*). Расчетные формулы приведены для балок со стенками, подкрепленными поперечными ребрами жесткости, несущих статическую нагрузку, с относительной гибкостью стенки , находящейся в пределах от 6 до 13. Ограничение сверху сделано для предотвращения выпучивания в плоскости стенки сжатых поясов балки, выполняемых из листовой стали. Ограничение снизу указано ориентировочно, в связи с чем этим методом расчета можно пользоваться и при < 6, если проверка выполняется в соответствии с пп. 7.1, 7.2*, 7,3, 7.4* СНиП II-23-81*. Сущность применяемого метода состоит в учете закритической стадии работы стенки. и СП 53-102-2004 Приложение Л.4 Балки с гибкой стенкой ----- добавлено через ~10 мин. ----- Не сжатыми, а растянутыми Пособие.... 21.3 (18.2*). Поперечная сила Qu, воспринимаемая стенкой, слагается из двух частей: силы Qcr = срht, отвечающей критической нагрузке, и дополнительной силы Q, возникающей в закритической стадии вследствие образования диагональной или близкой к ней растянутой полосы. Различные модели отличаются углом наклона и шириной этой полосы, а также значением предельного растягивающего напряжения (распределение напряжений обычно считается равномерным). В работе [32] принято, что ось полосы совпадает с диагональю (рис. 48), а ширина полосы определяется положением пластического шарнира, возникающего вследствие изгиба пояса. В сечение пояса включается полоса стенки шириной от 0 до 30t в зависимости от ср/Ry. Предельное напряжение растяжения в диагональной полосе находится из условия, чти интенсивность напряжений равна пределу текучести. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.01.2019 в 18:13. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Есть пункты, оговаривающие возможность потери местной устойчивости стенки с частичным выключением её из работы. Это п. 7.3.6, 9.4.6 и п. 8.5.16 СП. Последний пункт отсылает к приложению М.4, а там такая возможность предусматривается только для разрезных балок из симметричных двутавров с ограничениями по нагрузке и классам стали. Из чего следует, что для балок (изгибаемых элементов) несимметричного двутаврового сечения гибкая стенка нормами не предусмотрена. По первым двум пунктам (сжатые и сжато-изогнутые элементы), вроде, почти всё понятно, но первое время есть лёгкий разрыв шаблона, связанный с тем, что коэффициенты, применяемые при расчётах общей устойчивости Ф, Фе, Феyz, СФz считаются для всего сечения без выключения части стенки и только в окончательные проверки вставляется редуцированная (уменьшенная) площадь.
А вот выключение части поясов из работы нормами не практикуется. Я имею в виду наши нормы, в Еврокодах там что-то есть. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите объединить в блок пояса балки со стенкой(гофробалка) в ПК Лира-Сапр 2013 R4 | СергейВоронов | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.03.2018 09:02 |
Сторона фундамента, в направлении которой предполагается потеря устойчивости | vlasctelin | Основания и фундаменты | 2 | 29.11.2017 08:25 |
Проверка местной устойчивости сжатого пояса коробчатого сечения по СП16 | SkyFly | Металлические конструкции | 6 | 07.11.2016 12:45 |
Местная устойчивость. Как в SCAD просмотреть отчет о коэф-тах потери местной устойчивости всех элементов? | Sokrat | SCAD | 2 | 15.10.2015 12:08 |
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод | gup_1978 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.09.2013 10:06 |