Недонатянуты болты во фрикционных соединениях
ГИП
СПб
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 113
|
||
Просмотров: 6800
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
Считайте соединения на срез, смятие..
Где расстояния между болтами? Указание строгать кромки непонятное. И совсем странное указание в одной выноске/связке - строгать кромки отверстий.. Где исполнительное документация? Снег с крыши "сдуть", без образования скопление и доп. нагрузок. Предварительно фермы подпереть стойками в двух нижних узлах через 1/3 пролета. Последний раз редактировалось olf_, 22.01.2019 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
----- добавлено через ~2 мин. ----- - где? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати, после затяжки ВПБ, соединение можно обварить и считать совместную работу сварки и ВПБ. |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
По шайбам непонятно, возможно вы правы... и что? Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
F r a q t a L Последний раз редактировалось Fraqtal, 22.01.2019 в 12:58. |
|||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
На первой фотке сверху следы окраски под накладкой, никто ничего не защищал/обрабатывал/шероховатил. Там же аертикальные трещинки в накладка с ржавчиной, процесс начался не вчера.
----- добавлено через ~8 мин. ----- да, но только через болты и накладки.. (что там в узле) |
|||
![]() |
|
||||
85 (L), 70 (h).
Что верно, то верно...
__________________
F r a q t a L |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- при затяжке их вывернет (зажуёт).
- не компенсируется, а добавляется. Введите короткий КЭ в месте стыка для получения усилия на стык. Возможно, из-за такой «компенсации» ошибка в проекте. Усилие в стыке не равно в общем случае усилию в поясе. В рассматриваемом случае усилия в стыке должны быть не менее усилия в верхнем поясе (по модулю). - см. СП. |
|||
![]() |
|
||||
Ни одну не зажевало и не вывернуло.
Цитата:
Да, верно. Раньше (в СНиП) такого требования не было.
__________________
F r a q t a L |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
Тёпа - да так. Расчет был на глубокий/безысходный испуг для поднятия адреналина и ускорения мыслительного процесса. С другой стороны вдруг это тот самый случай..
Мне непонятно почему нельзя было слепить узлы на фланцах и очень хочется посмотреть на решения верхних узлов. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() этож какие фланцы должны получиться на подстропильных фермах, на трубу 180 и усилие 190т... фрикионные как-то понятнее. Их просто не выполнили как надо. - по типу серийных (1.460.3-23.98), а зачем вам они?
__________________
F r a q t a L |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Это замечательно
![]() Забудьте. Фрикционы хороши там, где ОБЯЗАТЕЛЬНО/НЕПРЕМЕННО/ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ нужна неподатливость. А тут - фи-и-и... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур,
Расчетами, в том числе и на смятие, все подтверждается и проходит. Однако, по всему покрытию слышны щелчки от проскальзывания накладок, что стрёмно ![]() Кроме того, местами разошлись продольные стыки профнастила покрытия (на проектном соединении листов заклепками они также сэкономили). Что там осталось от строительного подъема, также непонятно. Лужи будут стоять и т.д. Я все таки считаю, что ремонт необходимо произвести (в каком объеме, сейчас решается).
__________________
F r a q t a L |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Если да, то дождитесь лета, подопрете фермы и поменяете (или дотянете) все болты. А пока чистите снег, да. Если хорошо затянуто, то пипец - только обварка. Не будете же разводить фермы и защищать контакты? В целом, судя по оформлению чертежа, разработчик необычный, и не лучший - я бы ХОРОШО проверил расчеты. На 12 болтов 144 тонны - это по 12 тонн. Я помню что-то типа 9 тонн при средней обработке...А 144 тонны - соответствуют истине?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Так и есть. Они решили что это обычные срезные болты, и даже навернули на них по две гайки.
Пока стоим на том, чтобы разгрузить фермы и дотянуть болты. Но тут сразу несколько проблем. ВП болты надо подготавливать (технология описана тут). Т.к. никто этого не делал, все болты надо менять. Но как это делать под нагрузкой... На одну плоскость трения стянутую 24м болтом, при наших условиях макс. нагрузка 8,1т согласно разд. 14.3 (хотите проверьте). Итого на соединение 194т.
__________________
F r a q t a L Последний раз редактировалось Fraqtal, 23.01.2019 в 13:29. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]() Насчет подготовить - я бы (будучи ответственным за эксплуатацию здания) не стал бы сильно заморачиваться по поводу "подержать в керосине" и т.д. - коэффициент затяжки по природе сильно разнобоен, взять средний момент и на него затянуть. Фермы разгрузить элементарно: по одному, поддомкратив за середину (на ~100 мм - прикинуть прогиб от постоянных). На практике утром начали, к обеду закончили. ![]() И да - где там увидели тресчины? Это же не стекло, а сталь какая-никакая...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
на первом снимке непонятно, то ли трещина, то ли подтек просто. Проверим. А заржавело похоже, пока на стройке лежало, а не когда уже смонтировано было.
__________________
F r a q t a L |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 294
|
Откройте СП 46.13330.2012 "Мосты и трубы", там много требований к соединениям на высокопрочных болтах.
После сборки соединений не была выполнена консервация соединения. Согласно СП срок на это - 3 дня. Консервации подвергаются контур фасонок и все стыки по границе шайба-фасонка, гайка - шайба, и т.д. Полость между стыкуемыми поясами и фасонками заполняется герметиком. Болты хоть и не были натянуты, но вполне могли подвергнуться некоторой коррозии. В результате фактический коэффициент закручивания может отличаться от паспортного. Без повторного определения Кз, естественно после мойки и подготовки как положено, использовать болты нельзя. Мой совет - все метизы заменить. На спичках экономить нельзя. Кстати, длина болтов подобрана неправильно. На ВП болты обычно 2 гайки наворачивать просто не на что - там больше 5мм торчать не должно. Длина болтов до 90мм выпускается кратной 5мм. Способ подготовки контактных поверхностей должен быть указан в проекте. Хотя и без этого видны площадки сдвига, степень шероховатости на которых снижена. Все узлы полностью разобрать, контактные поверхности и фасонки подвергнуть абразивоструйной очистке, и собрать как положено с контролем. Последний раз редактировалось sp1ash, 23.01.2019 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
Если болты ставили как срезные, то длина подобрана правильно (чтоб резьба не попала в пакет) и можно было накрутить вторую гайку для предотвращения самораскручивания.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Все узлы разобрать - это здание разобрать. Что несешь-то? Закусывать надА. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
У меня вопрос к Автору: можно ли посмотреть вашу спецификацию болтов и разрез соединения с толщинами пластин? Как-то странно выглядят они (болты) и никого не смутило.
1) Почему вообще удалось поставить 2 гайки на высокопрочный болт рассчитанный на 1? Это просто нереально. Каждый болт подбирается по таблицам, после гайки остается 5-макс. 7мм. Тут либо проектировщик накосячил, либо строители купили не те болты, тогда вопрос - кто принимал? 2) Как возможно, что в столь незначительный срок высокопрочные болты смогли так проржаветь? Там же оцинковка огненная. 3) Если допустить, что удалось накрутить 2 гайки (а судя по фото - удалось), то какого размера болты и работают ли они лбом? Или резьбой? 4) Была ли указанна таблица на чертеже либо поясн. записке с моментами затяжек и что это вообще следует делать? Автору конечно будет наука применять более простое соединение с большим кол-вом болтов. Зачем вообще вы трение закладывали в таком соединении учитывая низкую культуру производства (судя по фото и коррозии) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Заменой болтов здесь не обойтись: подготовка контактных поверхностей не будет гарантирована. Кто знает, что там, под накладкой?
Если прогибы в пределах нормы, можно попробовать пересчитать болты на срезные. Расчетные усилия в узле вызывают большое сомнение. Может в этом причина произошедшего? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Факты:
1. Проект странный - заметили многие. 2. Монтировали совсем непрофессионально - заметили многие. 3. Многие предлагают все и вся разбирать и все сделать заново, как при новом проектировании и монтаже. 4. Мало кто предложил отнестись к ситуации как к усилению/реконструкции - на практике это будет в разы дешевле, чем полная реинкарнация. 5. Из п.1 может вылезти, что реинкарнация по п.3 в принципе невозможна без глубокой переделки узлов (и не только) ферм. Резюме: Без экспертизы проекта (согласно п.1) нет смысла что-то планировать. Лично надеюсь, что дело только в п.2, и все обойдется очень недорого.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Применение болтов по ГОСТ 7798-70 кл. 10.9 для фрикционных соединений с контролируемым натяжением | alyash | Металлические конструкции | 14 | 08.06.2018 15:08 |
Могут ли проворачиваться высокопрочные болты с гайками при контроле натяжения? | serezha_valeri | Металлические конструкции | 12 | 27.02.2017 13:05 |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |