Свайное основание на слабых грунтах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайное основание на слабых грунтах

Свайное основание на слабых грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2007, 13:44 #1
Свайное основание на слабых грунтах
GAS
 
проектировщик (строитель)
 
Ижевск
Регистрация: 24.10.2007
Сообщений: 197

Доброго времени суток коллеги.
Столкнулся с проблемой при расчете и проектировании (а точнее с выбором варианта) фундамента под здание. Здание монолит, жилое 18 этажей, габориты ~30х30м. Под ним на 16-18 метров суглинки (характеристики слабые), ниже верхняя перьм (нормальная). Казалосьбы забить сваи 16 метров и живи спокойно. Но вопервых, у нас сваи никто не наращивает, т.е. 12м предел (так уж сложилось - технологии 50-х годов прошлого тысячелетия): а во вторых, это достаточно дорого.
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с данной ситуацией, поделитесь опытом.
Просмотров: 8675
 
Непрочитано 21.11.2007, 14:17
#2
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


что-то мне подсказывает, что надо перейти на другой тип свай, а на забивные "забить".
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 14:18
#3
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
характеристики слабые

А более подробно. И геологический разрез бы.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 14:23
#4
ДИММ

конструктор
 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 34


Можно, как вариант, по сваям сделать монолитную плиту, а вообще не помешало бы на характеристики грунтов взглянуть.
ДИММ вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 15:04
#5
JaMP!s


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122


Что-то я не понял, Вы выполняете проект или рабочку? Почему забивной способ дорого? Если закладывать буровые работы, это будет на много дороже.
ж\б сваи?
JaMP!s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 17:41
#6
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Другой тип свай - это хорошо, но какой? Буронабивные - кто видел как их делают? Это скорее наливные свай, фикция чистой воды, она держиться маленьким пяточком, только для входных групп. Импульсные - о них все кричат, но я их не видел в деле и на вопрос рассказать и показать все как то руками разводят. Большинство строительных организаций (города миллионники не всчет) максимум имеют старые копры или влучшем случае задавливают их. Так что в сваях выбор небольшой.
Далее, плита на упругом основании - слабые грунты, крен, тут к гадалке не ходи.
И конечно же, про экономику нельзя забывать. Все должно быть оправдано. Риск нам не нужен, но и перерасход не приветствуется, ведь мы же инженера - а это звучит гордо.
Грунты следующие: 12м. суглинки Е=7МПа, С=15кПа, фи=16, IL=0.6.
4-6м суглинки Е=12МПа, С=17кПа, фи=18, IL=0.3.
и с отм. -17метров пошли пески ВПерьм, правда насыщенные водой Е=23МПа, С=0кПа, фи=32. Вот такая петрушка с хреном. Да и еще гидроузел рядом - все в воде и место не очень высокое. Так что видите коллеги как штука - а строить надо.

Последний раз редактировалось GAS, 21.11.2007 в 18:30. Причина: опечатка
GAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 17:43
#7
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Ой пардон, где пески на слово суглинки не смотрие о`писался...
GAS вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 17:53
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой при расчете и проектировании...(характеристики слабые)
Понятие "слабый" грунт - относительное и субъективное. При констенции (индексе текчести) в пределах длины сваи и под острием IL> 0,6 действительно возникают проблемы и переход на б/н сваи был бы наиболее целесообразен. Если нет, то проводите натурные испытания свай (динамику, но под 18 этажей настоял бы и на статике), и из того что получиться определяйте количество свай. Если сетка свай < 900 мм, переходите на ростверк- плиту с консолями (развитый в плане - тем более, что здание "точечного" типа), но при этом толщину ростверка , что-бы избежать проблем по контуру назначайте (по опыту) в пределах 1,5-1,8 м (консоли можно развить до размеров, достаточных для их рационального использования).
Расчет по деформациям. Более чем уверен, что получиться не КСП. Под низом условного фундамента останется относительно не большой слой как Вы его называете "слабого" грунта. Давление по подошве условного фундамента будет в пределах 20 - 22 т/м2. Считайте осадку. Расчетную величину сравнивайте с предельно допустимой по Приложению 6. (1.1) СП "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений", равной для монолитного каркасного здания 22,5 см - с учетом примечания 5 к таблице.
Проблемы есть, но есть и спообы их решения.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 17:59
#9
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


AMS спасибо. Но вот вопрос в продолжение темы. Усли мы в верхний слой забъем/задавим хотя бы сваи 6 метров с шагом 900 (плита на свайном основании) то грунт должен уплотниться на 11%, следовательно это уже новые суглинки. А те что ниже - у них всестороннее обжатие. Таким образом при обеспечении "достаточной" жесткости фунд. плиты и ее жесткого соединения со сваями мы видим "новый" фундамент. Пытался в экспертизе посоветоваться, но там туговато у них с мышлением.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 18:23
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


6 м - No cooments - длину свай назначайте из условия расчета по деформациям.
По поводу экспертизы - у них не с мышлением туго, а они в своем заключении должны по каждому пункту ссылаться на нормы проектирования - соответствует или не соответствует -работа у них такая. За кружкой пива о своем видении норм проектирования могут (могу) и побольше рассказать, да так, что . То, что имели в виду, согласен, но это тема для научных дискусий, но не в экспертизе.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 18:38
#11
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Если честно, я этот дом не первый месяц обдумываю (благо время было). Он такой большой у меня первый (до него были 10-12 этажные, но кирпич и сборный ЖБ). И все не покидает ощущение, что я чего то упустил. Коллеги если есть опыт в данном вопросе подскажите товарищу по оружию, на что особенно обратить внимание или у кого были проблемы при проетировании и стротельстве. Спасибо.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 12:40
#12
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


GAS
Хотелось бы уточнить один момент - уровень грунтовых вод. Вернее в каком состоянии находятся суглинки расположенные выше слоя песков (водонасыщенные или нет). Если грунты не водонасыщенные, то как меняются их физико - механические характеристики при замачивании.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 12:57
#13
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Не вижу проблем в вашем проекте.
Давление по подошве будет 260 кПа или 2.6 кг/см2.
Выполняйте буронабивные сваи длиной 20 м, посчитайте осадку, крен и все.

К вопросу 6 м свай, обжатия основания ... 11% каких-то:
- коллеги, какие 11%, что за бред, откуда эти 11, а может 16%.
- нагрузка на основание достаточно серьезная и о коротких сваях, плите речи идти не может.
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 12:57
#14
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


На уровень ГВ забейте, при свайном фундаменте это практически не имеет значения.
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 13:01
#15
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Цитата:
Сообщение от SoftSoil Посмотреть сообщение
На уровень ГВ забейте, при свайном фундаменте это практически не имеет значения.
Быстро... А почему это не имеет значения если планируется остановить сваи в суглинках??? А на физмех грунтов тоже не влияет или на величину негативного трения на сваю, если таковое имеется???
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 13:07
#16
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Суглинки все в воде - рядом гидроузел водоканала. Первые 12 метров мягкопластичные IL=0.6, Следущий слой суглинки тугопластичные IL=0.3.
GAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 13:18
#17
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


SoftSoil
свая 300х300 шаг 900х900 отсюда 11%. Если забивная или задавливаемая свая более 12м происходит удорожание - не хотелось бы. Б/н сваи не делают
GAS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 13:46
#18
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Может сделать подземный паркинг на сколько возможно?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:04
#19
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


GAS

Мое мнение.

Здание 18 этажей. Довольно серьезная конструкция. Самым оптимальным вариантом является изготовление свай, опорным слоем для которых служит песок.

Статические испытания сделайте обязательно.

Если останавливать сваи в суглинках - возможен вариант, когда будет недостаточно несущей способности свай для восприятия нагрузки от данного здания + вопросы с деформациями самого здания.

Так как суглинки неустойчивые самыми оптимальными вариантами (которые стоит рассматривать) являются сваи забивные лучше 35х35, погруженные до необходимого отказа, либо сваи буроинъекционные выполненные по технологии полого шнека.

Чесно говоря не понимаю как у Вас не могут погрузить забивную составную сваю длиной 18м (12+6 м). Ищите другую организацию.

П.С. Сейчас Вы смотрите на небольшое удорожание, а потом на протяжении длительного периода времени будете с трепетом смотреть на деформации здания...нервы.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:21
#20
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


А правильна ли моя мысль: если несущая способность сваи 30тс, а нагрузка на неё 60тс, то нехватающие 30тс можно взять с фундаментной плиты - за счет ее площади.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:23
#21
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


А сможете ли Вы взять по 30 т с плиты на каждую сваю при таких грунтах?
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:29
#22
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


GAS Ваше предположение совершенно неправильное, т.к. мы уже будем рассматривать плитно-свайный фундамент в котором работает и плита и свая, однако учитывая слабые грунты плита возьмет на себя максимум 3%.
Ознакомьтесь с работами проф.R.Katzenbach он занимается плитно-свайными фундаментами в Германии, на его счету все расчеты немецких небоскребов (фундаментов). При личной встрече мы обговаривали подобную ситуацию и он написал плита - почти 0!!!! максимум 3 процента.. Я думаю можно доверять профессионалу топ класса с таким опытом =))
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:31
#23
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


И еще.
Коллеги, если вы ввязались в строительство - навино думать что можно где-то сильно выгадать, все стоит денег, очень больших и фразы об удорожании при увеличении длины сваи на 6 м - неактуальны. Посчитайте риски и убытки при аварийной ситуации.
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:33
#24
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Уважаемый Олег, если Вы устанавливаете сваи в водонасыщенные суглинки, то какая разница где уровень грунтовых вод? Суглинки имееют ОЧЕНь маленькую величину коэффициента фильтрации. А если опорный сло - песок, я Вам скажу что есть ГВ что нет, все равно.
SoftSoil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:34
#25
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Да но вот вопрос: уплотнятся ли грунты при забивке свай, т.е изменение свойств грунта, а следовательно и возможность использования уплотненных грунтов как основание фундаментной плиты. И еще я слышал что есть такой способ, когда сваи не связаны с фундаментной плитой, а после погружения свай выполнялась песчаная подушка с уплотнением 0,5-1м и заливалась фундаментная плита.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:37
#26
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


SoftSoil
Если бы в предидущих постах я видел, что суглинки водонасыщенные, я этот вопрос не стал задавать.
Песок подстилающий пылевато глинистые грунты мог вполне служить как дренаж.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:38
#27
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Я уже имею ввиду 12м сваи и что сделать чтобы не увеличивать их длинну
GAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:40
#28
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Коллеги, песок хорошо, но когда идет подпитка из коомуникаций гидроузла, суглинки всеравно в воде
GAS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:46
#29
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Замачивание происходит из поверхностного источника (образуется купол). Можно ли с полной уверенностью сказать, что суглинки по всей площадке обладают одинаковой степенью влажности, а за одно вытекающими отсюда физико механическими характеристиками? Т.е. с уверенностью сказать что прочностные характеристики на предпологаемой отметке (-12 м) нижних концов свай одинаковы - нельзя.
Что еще более усложняет прогнозирование осадок здания.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:50
#30
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Олег, действительно есть фундаменты - где сначала выполняется свайное поле, потом подсыпка из песка + плита. Этот вариант придуман для того, чтобы избежать кончентрации напряжений в стыке сваи и плиты кстати.
Но вот смотрите, даже если мы так сделаем, то наш фундамент будет тонуть, т.к. водонасыщенная глина будет выжиматься в стороны (бочковаться) и деформация будет велика.
Выше была мысль от коллег, что нужен подземный этаж, соглашусь, тем самым разгрузим основание и уменьшим осадки, но получим геморрой с котлованом, водоотведением и т.п. А нам это нужно?
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:52
#31
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Олег, как правило слои песка под водонасыщенными слабыми грунитами тоже водонасыщены и если нет аварийных коллекторов поблизости, то он дренажом не будет. =)
SoftSoil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:53
#32
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Конечно мы не знаем что там в недрах и расчет это лишь крайне приблизительная вещь - а делать надо
GAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:55
#33
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Что то мы в философию полезли. Выходит бей сваи 18 метров и спи спокойно, так?
GAS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:56
#34
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


GAS, а Вы скидывайте нам расчетную работу, прикинем и обоснуем фундамент, отчетом выдадим, все как полагается и взаимноинтеренсо.
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:57
#35
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


так
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 15:02
#36
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


SoftSoil
Слой песка вполне мог (может) иметь естественное место разгрузки грунтовых вод.

П.С. Я бы вариант остановки в данных "слабых" грунтах под столь массивное здание не стал серьезно рассматривать.

GAS
Ищите исполнителей фундаментов в другом городе.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 15:06
#37
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


не нужно гадать, нужно читать отчет сначала =)
SoftSoil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 15:06
#38
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Ой.

Последний раз редактировалось GAS, 22.11.2007 в 15:07. Причина: о
GAS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 16:01
#39
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
Да но вот вопрос: уплотнятся ли грунты при забивке свай, т.е изменение свойств грунта, а следовательно и возможность использования уплотненных грунтов как основание фундаментной плиты. И еще я слышал что есть такой способ, когда сваи не связаны с фундаментной плитой, а после погружения свай выполнялась песчаная подушка с уплотнением 0,5-1м и заливалась фундаментная плита.
По поводу песчаной подушки - слишом смело, но есть такие решения, когда: сваи не связаны с фундамнтной плитой - при сейсмических нарузках (шов скольжения) и при шарнирной заделке свай в ростверк (5 см без выпусков арматуры из свай).
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 16:11
#40
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


В принципе мне обсуждение темы понравились - ВСЕМ ставлю 5+ !
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 16:51
#41
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Приятно AMS. Вобщем по этому вопросу я пришел к выводу: не стоит выдумывать, надо длиннее сваи бить, хотя до истины это далеко. AMS это так?
GAS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 16:57
#42
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Да, можно закрыть тему.
Всем спасибо за участие в обсуждении.

Успехов коллеги.
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 17:00
#43
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


GAS, если поняли, что нагрузку надо передать как можно на более глубокие ИГЭ, уменьшив тем самым дополнительное давление, то нормы проектирования на Вашей стороне!. И под этим экспертиза поставит свою подпись.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 20:45
#44
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
Я уже имею ввиду 12м сваи и что сделать чтобы не увеличивать их длинну
Как вариант - уменьшить этажность здания.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2007, 05:32
#45
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Как вариант - уменьшить этажность здания.
Уточню - 2х9 этажей, что-бы заказчик не терял площади.
18-ти этажное здание не относится к высотным, но при выборе места строительства таких зданий необходимо учитывать и геологию - вещи элементарные. А почему не 35 этажей, или не 7х5. Могут быть и другие обстоятельства, помимо грунтов, но есть инженерный расчет, интуиция, опыт строительства в этом регионе наконец. Место расположение всех высотных зданий в мире определяет не архитектор и не градоначальник, а всевышний, подаривший им такую площадку. Получается - сами себе создаем трудности, а потом их с упорством преодолеваем.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2007, 07:43
#46
NIKO63

конструктор-расчетчик
 
Регистрация: 08.09.2007
Сообщений: 24
<phrase 1=


отвечу с опозданием) а почему под это здание в таких грунтовых услових ему не использовать сваи-оболочки? при таком основании самое то - при том несущая способность такой 1й сваи будет примерно 600тс если я неошибаюсь.. эти сваи образуют ядро жесткости...поправьте меня если я не прав!
__________________
все гениальное и на самом деле просто...
NIKO63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 08:06
#47
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Свая-оболочка: только в учебнике видел, в практике не встречал. Кто с ними в жизни сталкивался (фантазии и слухи не всчет) - подскажите
GAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 08:20
#48
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Конусообразная свая - тоже интересный вариант, но видел тоже только в учебнике. А кто в практике сталкивался.
Да, чуть не забыл: коллеги с добрым утром. У нас мороз и солнце -10 - Ижевск, а как у Вас?
GAS вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2007, 10:26
#49
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Почему именно конусная свая ? - стоимость 1 тонны н.с. у нее побольше, чем у пирамидальных, трапецевидных и других.
У свай переменного сечения есть свои недостатки - при малом угле наклона граней (по нормам проектирования к ним относятся сваи с i<0,025) в сравнении с призматическими сваями несущая способность повышается, но стоимость ее увеличивается не пропорционально - больше.
С увеличением угла наклона граней (i >0,025) эффективность работы свай увеличивается, но в этом случае для определения н.с. необходимо проведение прессиометрических испытаний (в расчет входит модуль деформации в горизонтальном направлении). Да и по номенклатуре они короткие.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2007, 21:53
#50
NIKO63

конструктор-расчетчик
 
Регистрация: 08.09.2007
Сообщений: 24
<phrase 1=


я вообще считаю - что за этими сваями большое будущее))пишу по ним работу... готовим испытания - как проведем выложу все результаты и расчеты как рукопашные так и в расчетном комплексе Plaxys3D. эти сваи очень широко применяются в мостостроении - да свая требует как денежных так и трудовых вложений, но эт того стоит - большая часть переходит на высотное строительство - огромные нагрузки и при этом площади застройки не блещут грунтами - создавать геомассивы - тоже как вариант, необходимость в плитных фундаментах отходит - считал высотку 22 этажа - паркинг 3 этажа - роль сттиллобата - так высота плиты под 1,8 м намечалась...
__________________
все гениальное и на самом деле просто...
NIKO63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 10:57
#51
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Тогда, как я понимаю, для водонасыщенных суглинков, толщиной более 16м висячая свая оболочка самое оптимальное. Только заводы и подрядчики руками разводят "видить не видели, слышать где то слышали", т.е. тяжело на перифирии с новыми технологиями.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2007, 00:08
#52
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Центрифугированные сваи-оболочки - это не новая а старая технология. По сути - ж.б. труба, забивная или погружаемая иным способом, d=0.6...0.8м. Ничего фантастического.
To GAS - вообще-то такие вопросы должен ГИП решать (Вам бы прислушаться к совету только человека несущего ответственность за принятое решение именно в случае с этим проектом, а потом, набравшись опыта, успеете заняться "изобретательством" на других объектах). Другой, допустимый в Вашем случае, на мой взгляд, вариант - использовать фундамент по аналогии с рядом стоящими аналогичными зданиями. Разумеется если их есть.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 08:51
#53
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Drulya, конечно есть рядом дома, только они 9 этажные, а не 18 этажей. По поводу опыта - у меня стаж 8 лет в проектировании и это не изобретательство, а анализ возможных вариантов. Ну а ГИП, ну что ГИП - слушать то будут меня.
GAS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайное основание на слабых грунтах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
Упругое основание в Starke Санчес Прочее. Программное обеспечение 2 09.10.2006 15:56