Из-за чего в безбалочной железобетонной плите перекрытия возникает крутящий момент?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Из-за чего в безбалочной железобетонной плите перекрытия возникает крутящий момент?

Из-за чего в безбалочной железобетонной плите перекрытия возникает крутящий момент?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2019, 07:00 #1
Из-за чего в безбалочной железобетонной плите перекрытия возникает крутящий момент?
Eratomis
 
Студент
 
Регистрация: 23.03.2019
Сообщений: 6

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какова природа возникновения крутящих моментов в безбалочной монолитной железобетонной плите перекрытия? Каким образом возникает крутящий момент?
Спасибо.
Просмотров: 6783
 
Непрочитано 03.06.2019, 16:04
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


откуда информация, что он там есть?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2019, 17:02
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Что это вообще такое - крутящий момент в плите. Если рассматривать плиту, как балку, то кручение может получится при подвижках защемления. С одной стороны правая часть сядет, с другой левая. Например.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2019, 17:07
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


При перекосе плиты в её плоскости.
А вообще никаких моментов в плите не возникает - это всё упрощения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2019, 07:09
#5
Eratomis

Студент
 
Регистрация: 23.03.2019
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Что это вообще такое - крутящий момент в плите.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
откуда информация, что он там есть?
В соответствии с п. 8.1.53 [СП 63.13330.2012] расчет по прочности плоских плит перекрытий, покрытий и фундаментных плит следует производить как расчет плоских выделенных элементов на совместное действие изгибающих моментов в направлении взаимно перпендикулярных осей и крутящих моментов, приложенных по боковым сторонам плоского выделенного элемента.
Eratomis вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 07:53
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Определение мутноватое, но в целом, думаю, классический пример - это консольная часть безбалочной монолитной плиты с опиранием на неё стенового заполнения.
Либо, более внимательно прочитав цитату из СП, возможно, надо считать прямоугольный фрагмент плиты на изгибающий момент по одной оси и заменяя изгибающий момент по другой оси (вдоль короткой стороны условного фрагмента плиты) на приложение крутящих моментов по бокам.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 08:00
#7
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вообще никаких моментов в плите не возникает - это всё упрощения.
Мало того, что они теперь есть в СП, так их еще в проверку прочности по нормальным сечениям замесили в формуле 8.100. От этого программы теперь нижнюю арматуру в плите, опертой по контуру, подбирают в форме котенка бабочки. Старенькие дополнительные сетки в средней части плиты теперь стали вне закона - при таком армировании у них обрыв до самой опоры доходит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЭффектБабочки.png
Просмотров: 1459
Размер:	215.9 Кб
ID:	214842  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 04.06.2019 в 10:13.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 08:55
1 | 1 #8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Eratomis Посмотреть сообщение
какова природа возникновения крутящих моментов
Это теория. Вам бы в сопромат удариться.

В теории пластин есть две плоские перпендикулярные площадки в перпендикулярном сечении пластины, которые зовутся главными, в сечении этих площадок возникают только нормальные к ним напряжения. Эти напряжения создают изгибающие моменты, а касательные напряжения на этих площадках равны нулю. Если эти две площадки повернуть на некоторый угол в плоскости пластины, то в сечениях этих уже не главных площадок появятся кроме нормальных напряжений ещё и касательные. Так нормальные напряжения в сечениях этих площадок создают изгибающий момент, а касательные, перпендикулярные нормальным, крутящий.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 09:12
#9
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Эти напряжения создают изгибающие моменты, а касательные напряжения на этих площадках равны нулю. Если эти две площадки повернуть на некоторый угол в плоскости пластины, то в сечениях этих уже не главных площадок появятся кроме нормальных напряжений ещё и касательные. Так нормальные напряжения в сечениях этих площадок создают изгибающий момент, а касательные, перпендикулярные нормальным, крутящий.
Круглая плита?)))
csp вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 09:14
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Старенькие дополнительные сетки в средней части плиты теперь стали вне закона - при таком армировании у них обрыв до самой опоры доходит.
Не понял. Можно подробнее? В целом я картинкам готов поверить. Что мешает взять самую толстую требуемую арматуру и распространить её на всю плиту единой унифицированной сеткой? Никогда не понимал этих решений по кройке оптимизированных сеток из разных стержней.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 09:54
1 | #11
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Не понял. Можно подробнее?
Вот старенький Байков на новый лад:



Случись реконструкция существующего здания - все такие плиты надо признать аварийными?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Байков.png
Просмотров: 1435
Размер:	88.2 Кб
ID:	214847  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Было-Стало.png
Просмотров: 79
Размер:	376.4 Кб
ID:	214848  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 10:05
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Круглая плита?)))
С симметричном изгибом, аль нет?
Вложения
Тип файла: docx 3-20.docx (467.6 Кб, 74 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 10:13
#13
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Случись реконструкция существующего здания - все такие плиты надо признать аварийными?
Никогда не видел, как ломаются плиты опёртые по 3 или 4 сторонам? Они как раз подобным крестом и ломаются
Пересчитать для начала нужно. Участь как-то перераспределение нагрузок. Могут это программы или нет? Диагонали не сломаются, пока держится "прямоугольная заплатка". Это так же как в любом другом сечении - если часть сечения может выдержать всю нагрузку с элемента, то другая часть не обязана выдерживать даже свою часть. Конечно, это всё справедливо при небольших размерах и без учёта точечных нагрузок.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 10:37
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот старенький Байков на новый лад:



Случись реконструкция существующего здания - все такие плиты надо признать аварийными?
Ну как я погляжу, Mxy в расчет по IIГПС еще не "затолкали", а случая, когда продольная арматура в плите по прочности подбиралась, я на своей практике не припомню
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 11:08
#15
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
...а случая, когда продольная арматура в плите по прочности подбиралась, я на своей практике не припомню
Расчет по 1-й группе ПС - базовый определяющий, а по 2-й ГПС - проверочный. При этом крутящий момент должен учитываться при определении изгибающих моментов для обеих ГПС в соответствии с теорией (СП 63, Вуда, Карпенко и т.п.) принятой для расчета арматуры в плите.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 11:31
| 1 #16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
в соответствии с теорией
Да нет никакой теории ж/б. Есть домыслы:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
СП 63, Вуда, Карпенко и т.п.
Каждый новый диссер пытается опровергнуть предыдущий высер.
У Гвоздева и Байкова "теории" основаны на громадном количестве экспериментов.
А современные - на ковырянии в носу.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 11:57
#17
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
У Гвоздева и Байкова "теории" основаны на громадном количестве экспериментов.
Не важно на чем основаны теории Байкова и Гвоздева. Все равно это лишь теории.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 12:24
#18
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Все равно это лишь теории.
Звучит в стиле: все равно это гадание на кофейной гуще
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 12:46
#19
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
все равно это гадание на кофейной гуще
Нет. Любая теория железобетона - это некоторое приближение(аппроксимация) фактически полученных в ходе экспериментов результатов. Не важно чья это теория и как она была создана, возможность применимости ее для практического проектирования определяется величиной ошибки относительно экспериментальных данных испытания реальной конструкции. Поэтому "песни" о том, что всё современные теории ни на что не годный мусор, а старынные азм есть практически сам эксперимент - ничем не обоснованное заявление.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 17:48
#20
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нет. Любая теория железобетона - это некоторое приближение(аппроксимация) фактически полученных в ходе экспериментов результатов. Не важно чья это теория и как она была создана, возможность применимости ее для практического проектирования определяется величиной ошибки относительно экспериментальных данных испытания реальной конструкции. Поэтому "песни" о том, что всё современные теории ни на что не годный мусор, а старынные азм есть практически сам эксперимент - ничем не обоснованное заявление
А, теперь мысль понятна. Мне показалось, что пошло развитие вот этого утверждения

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да нет никакой теории ж/б. Есть домыслы:
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 02:37
1 | #21
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Пересчитать для начала нужно. Участь как-то перераспределение нагрузок.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
случая, когда продольная арматура в плите по прочности подбиралась, я на своей практике не припомню
Да грянет баттл! Байков В.Н. vs Stark E.S.

Плита 6000 x 6000 x 150 мм, шарнирно опертая. B25, A400, a=40мм. Нагрузка 22.5 кПа, включая собственный вес. Коэффициент надежности - 1.2, длительности - 0.5.
  1. Байков с дополнительной сеткой.
    M = qL2/18= 22.5*6*6/18 = 45.0 кНм/м.
    As = 13.77см2/м. Принимаю d12-200 As=5.66 см2/м + d16-200 As=10.05 см2/м.
    Расход арматуры 2 * 5.66 см2/м * 6м * 6м + 2 * 10.05см2/м * 3м * 3м = 588 см2*м
  2. Байков со сплошной сеткой.
    M = qL2/24 = 22.5*6*6/24 = 33.8 кНм/м.
    As = 9.85см2/м. Принимаю d16-200 As=10.05 см2/м.
    Расход арматуры 2 * 10.05см2/м * 6м * 6м = 724 см2*м
    Перерасход 23%
  3. Линейный расчет Stark & СП.

    "Эффект бабочки" требует сплошную сетку d12-100 As=11.31 см2/м.
    Расход арматуры 2 * 11.31см2/м * 6м * 6м = 814 см2*м
    Перерасход 38%
  4. Нелинейный расчет Stark.
    Заданы два материала - для фоновой арматуры d12-200 и d12-100 на средней трети пролета.
    Расчет сошелся за 8 итераций, при уменьшении армирования не сходится.
    Расход арматуры 2 * 5.66см2/м * 6м * 6м + 2 * 5.66см2/м * 2м * 2м = 453 см2*м
    Экономия 23%
  5. Подбор арматуры после нелинейного расчета Stark & СП.

    Непонятно, что происходит: усилия растут, армирование падает - надо дополнительно искать, почему программа куролесит.
    Бабочка похудела, но все равно требует увеличить зону раскладки дополнительной арматуры на всю плиту.
    Принимаю d12-200 + d8-200 по всей площади.
    Расход арматуры 2 * (5.66см2/м + 2.51см2/м) * 6м * 6м = 588см2*м
    Полное совпадение с Байковым по содержанию, и полное несовпадение по форме.
  6. Трещиностойкость
    Во всех случаях раскрытие трещин колеблется в диапазоне 0.15-0.30мм, т.е. не имеет определяющего значения
Итого: Расчет по новому СП неэкономичнее старых дедовских методов, и только ненормативный нелинейный счет может утереть дедам нос.

Во вложении - схема для Stark.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линейный.png
Просмотров: 436
Размер:	183.3 Кб
ID:	214883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нелинейный.png
Просмотров: 432
Размер:	164.7 Кб
ID:	214884  
Вложения
Тип файла: zip Плита.zip (7.5 Кб, 15 просмотров)

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 05.06.2019 в 05:53.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 06:46
#22
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
С симметричном изгибом, аль нет?
По барабану
csp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Из-за чего в безбалочной железобетонной плите перекрытия возникает крутящий момент?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как спроектировать узел металлического косоура к пустотной плите перекрытия? Evgeniy_Khomchuk Металлические конструкции 3 05.02.2019 10:31
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. Abubakaris Железобетонные конструкции 19 17.04.2014 13:03
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. Dandelion Железобетонные конструкции 3 03.06.2013 05:57