Как рассчитать жесткую базу колонны на сдвиг с кручением ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,380
|
||
Просмотров: 10810
|
|
||||
Болты на срез не считаются. Видимо потому, что сдвиг обязательно сопровождается изгибом болта, полученного от приложения силы на половине толщины приваренной шайбы. Если силы трения от пониженной постоянной нагрузки не хватает, ставятся шпоры.
Цитата:
P.S. Это что же за конструкция с крутящим моментов Mкр=12 тм? Саму колонну-то на стесненное кручение проверяли? Или она у Вас замкнутого квадратного сечения? |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380
|
Замкнутого сечения.
Хорошо. Сейчас со шпорами как-то разберусь, наверное. Спасибо. А вообще по теме. Как быть в подобном случае, если без шпор ? Как считать сдвиг с кручением при сдвигоустойчивой базе ? Надо ли учитывать кручение ? Как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Если есть Q выходящее за пределы 0,9*0,25N (прижим), то лучше передать на шпору или упоры.
Можно и сдвигоустойчивую базу проектировать. Тогда писать о затяжке болтов. КМК большие Q надёжнее передавать через шпору или упоры. Если кручение есть, то учитывать нужно. Если есть возможность избавиться от него изменением расчётной схемы, то лучше так и сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- кручение даёт просто добавку сдвига к обычному сдвигу в каждый АБ.
Цитата:
- всегда и везде, уповать на всякие затяжки не стоит. Всё ставится на выверочные шайбы, которые не только обнуляют любую затяжку, но и снижают прижим базы к бетону от действия продольный силы в колонне. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - из двух уголков? Как его ориентировать правильно относительно усилия сдвига? |
|||
![]() |
|
||||
А это разве не про шпоры?
Цитата:
Но еще почему-то в наших нормах не учитывается эффект самозаклинивания. То есть, обычно Q "работает" вместе с M. А момент приподнимает один край базы, а другой, наоборот, придавливает, создавая, соответственно, трение, по цифрам вполне достаточное для удержания Q.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- учитывают, но только во фланцевых соединениях работающих на изгиб. Возможно, это связано, что усилие при самозакливании не соосно с усилием сдвига (самозакливание только под сжатой полкой).
----- добавлено через ~2 мин. ----- - я имел в виду ориентацию самого сечения креста относительно усилия сдвига. |
|||
![]() |
|
||||
Использование креста для "шпор" - не лучшая идея. Крест безобразно работает на изгиб, а момент - основной силовой фактор для подбора данного элемента.
При треугольной (трапециевидной) эпюре напряжений под плитой, произведение площади эпюры напряжений в сжатой зоне на ширину плиты в точности равно внешней прижимной силе. Момент только перераспределяет напряжения, не меняя их сумму. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
и в тоже время Где М изг.? Что за конструкция?
----- добавлено через 54 сек. ----- Лучше гнутик или электросварная прямошовная - по бетону давят аккуратнее. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ориентировочно также прикидываю противодсвиговый упор швеллерного сечения принимая что в плоскости усилия работают либо только 2 полки либо стенка с учетом 0.58 Ry. Похоже. А от кручения по возможности надо избавляться ратуя за чистоту работы и разделение восприятия усилий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Крестовая шпора очень хороший вариант для восприятия двухстороннего сдвига. Удобство сварки. Концентрация материала к центру позволяет качественно выполнить подливку и заполнение колодца. Сам колодец можно сделать меньше, чем при шпоре из двутавра, повернув его на 45 градусов -- уменьшите расход подливки. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 11.07.2019 в 10:09. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Это многовато.... подлистовые упоры использую до 10 тонн в одном направлении.
длина упора 250-300. Ставим в колодец.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Полая. Торец заглушен. Остальное по классике - заполнение колодца. Подъем бетона выше колодца. Потом опалубка вокруг базы и пока не попрет через край. Аккуратно делать надо. Класс прочности подливки выше на класс прочности фундамента. Ну чтобы по взрослому всё. Не из говна и веток.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Ну, наверное, всё-таки на 45
![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Так это она и есть ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Это упор. Я имел ввиду шпору, которая приваривается к опорной плите базы колонны на заводе. В теле фундамента устраивается колодец, к котором будет сидеть шпора. После монтажа всё заливается подливкой.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Суммарное усилие в сжатой зоне будет N+M/z, а в растянутых болтах - M/z, а проекция на ось Y: (N+M/z)-M/z = N. Все сходится. И для примера формула для расчета высоты сжатой зоны под базой (цифры первые попавшиеся) получаем x=0,658 см. Ширина базы 38 см. Суммарное усилие сжатой зоны 38*0,658*133,2=3330 кг, а по условию задачи N=2000 кг. По формуле (5) пособия по анкерным болтам усилия в растянутых болтах получились 1330 кг.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 11.07.2019 в 10:47. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- можно проще: в силу равенства суммы сил на ось колонны, сжимающее усилие в бетоне равно сумме продольной сживающей силы в колонне и сил в растянутых болтах (взятых по модулю).
Впрочем, метод треугольной эпюры не предполагает соблюдение условий равновесия, они там изначально нарушены. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
На глазок локальное напряжение в бетоне в стене колодца. Поперечку на площадь соприкосновения. Оно, как правило, копеечное. Я выше 10тс ухожу на взрослые упоры. Где удобно решение подопорного упора - тонкие колонны этажерок при отсутствии связей и с ними, тонкие колонны связевых каркасов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Ну это уже совсем не верно. В расчёт можно принимать только равнодействующую от напряжений в зоне сжатия под плитой. В "растянутой" зоне никакого контакта с фундаментом нет и, соответственно, сила трения тоже отсутствует. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Зачем? Уже 5 лет, как построено...
К тому же это фрагмент чертежа, с которого удалено всё не относящееся к теме. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Я КМ делаю. Конечно, подколонник нарисован условно. КЖ вообще может делать другая организация... Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 11.07.2019 в 14:08. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата была про то, что в расчете можно учесть болты (см. формулу 94 в моем вложении в посте #7)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
ну и про затяжку болтов тоже говорили
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Offtop: Расчетчик и инженер-конструктор - это немного разные люди
![]() Чисто теоретически, Ваша проблема решается постановкой упоров по периметру плиты, вряд ли шпора в центре базы способна воспринять кручение. Чисто практически, наличие такого кручения в схеме - это извращение, нужно от него избавляться. Последний раз редактировалось Chebyn, 12.07.2019 в 09:25. |
|||
![]() |
|
||||
Вы так делаете "шпоры"
![]() ![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Каждый случай индивидуален. И решение с подопорным противосдвиговым упором имеет право на жизнь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
IBZ, если Вы видите это впервые, это не значит, что такого нет.
Все европейские проекты, которые приходят на адаптацию, содержат такие шпоры. У других проектировщиков тоже встречал. Построенных объектов с такими шпорами десятки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
Цитата:
Сам если честно, такие упоры ни разу не применял, но вариант интересный... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Инженер Катюшин В.В. также приветствует такого рода упоры.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Да имеет, имеет
![]() P.S. Кстати, не могли бы уважаемые конструктора и строители указать преимущества такого решения. Последний раз редактировалось IBZ, 12.07.2019 в 11:18. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
IBZ, мне так никто и не ответил.... и не ответит, видимо, как у нашего мариниста-импрессиониста усилия на обрезе без изгибающего момента.... Типо только Q и М крутящий без изгибающего при расстоянии между болтами метр....
----- добавлено через ~4 мин. ----- Уменьшение размеров обреза столбчатых фундаментов, реализация внутрицеховых стальных этажерок при реконструкции - колонны часто близко друг к другу, чем меньше база тем меньше обрез.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 12.07.2019 в 11:53. |
|||
![]() |
|
||||
Не очень то и хорошо рассмотрен этот пример у Катюшина, так как проигнорирован расчет на срез по третьему сечению (контакт бетона фундамента и подливки). Наши нормы в адгезию не верят.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380
|
Всем спасибо за обсуждение и идеи.
Выполнил упоры. В базе, конечно, есть РСУ с разными усилиями. Изгибающий момент до порядка 750 кН*м, N от -50 кН до -650 кН (только сжатие). Только как только как это повлияет на расчёт упоров ? Подскажите, ещё. При расчёте упоров расчётная высота - это Lр = 2 х 100 мм подливки ? Или надо как-то учитывать изгиб упора внутри бетона ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Как-то вот так ...
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
- более компактная база и аккуратная (особенно, когда база не затоплена в бетон), меньше подколонник Цитата:
В зависимости от многих параметров проекта, решение с упором под базой может быть оптимальным или им не быть. Последний раз редактировалось tistas, 13.07.2019 в 16:03. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)? | Emc | Металлические конструкции | 55 | 21.08.2017 20:02 |
Каким образом усилить базу колонны. Анкера оказались по краю базы. Или оставить без доп. мероприятий. | VENik | Металлические конструкции | 10 | 27.09.2016 23:46 |
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? | Tyhig | Металлические конструкции | 16 | 21.09.2016 15:44 |
Как рассчитать распор на колонны от металлического покрытия? | poloten4ik_23 | Железобетонные конструкции | 6 | 05.04.2013 11:32 |
Гибкость колонны при данном узле сопряжения колонны с фундаментом? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.02.2013 17:20 |