Как рассчитать жесткую базу колонны на сдвиг с кручением ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать жесткую базу колонны на сдвиг с кручением ?

Как рассчитать жесткую базу колонны на сдвиг с кручением ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2019, 21:38 #1
Как рассчитать жесткую базу колонны на сдвиг с кручением ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,380

Добрый день.

Рассчитываю жёсткую базу колонны.
У колонны получается примерно Q=230 кН и Мкр=120 кН*м.
Наделал со всех сторон до кучи анкерных болтов М36.
База широкая, веселая, порядка метра между крайними болтами.
Только на Q база на сдвиг проходит с небольшим запасом (при сдвигоустойчивом соединении). Очень небольшим.
Пугает значительное кручение.

Усилие на каждый болт от Q = Q/n = порядка 17 кН.
Почитал усилие Qдоп от кручения на каждый болт (если считать что на кручение работают только тела самих болтов, что, конечно, неверно). Получается в среднем на один болт только от кручения приходится около Qдоп=14 кН.

В итоге решил считать так: суммарная Q=Q+Qкрi*n=230+14*13= 410 кН.
Итого база не проходит на сдвиг 2 раза.
Однако есть сомнения в суммировании этих сил. Это же векторы, а я их так скалярно.
Речь идёт об установке шпор. Хочется знать точнее как верно учесть кручение.

Подскажите, пожалуйста:
1) Как рассчитать жесткую базу колонны на сдвиг с кручением ?
2) Если шпоры таки понадобятся. Можно ли считать что Q воспримут болты, а шпоры считать только на кручение ?
Или всё передать на шпоры ?

Спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.07.2019 в 21:49.
Просмотров: 10810
 
Непрочитано 10.07.2019, 23:00
1 | #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Усилие на каждый болт от Q = Q/n = порядка 17 кН.
Болты на срез не считаются. Видимо потому, что сдвиг обязательно сопровождается изгибом болта, полученного от приложения силы на половине толщины приваренной шайбы. Если силы трения от пониженной постоянной нагрузки не хватает, ставятся шпоры.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если шпоры таки понадобятся. Можно ли считать что Q воспримут болты, а шпоры считать только на кручение ? Или всё передать на шпоры ?
Если шпоры таки нужны, то обычно не мелочатся и силу трения не учитывают, передавая полные усилия на шпоры.

P.S. Это что же за конструкция с крутящим моментов Mкр=12 тм? Саму колонну-то на стесненное кручение проверяли? Или она у Вас замкнутого квадратного сечения?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 23:24
1 | #3
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Поперечную силу передавайте на шпору двутаврового или крестового сечения, приваренную к нижней плоскости опорной плиты.
Кручение воспринимайте болтами.
Что за конструкция такая, что её так крутит?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 00:06
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380


Замкнутого сечения.

Хорошо. Сейчас со шпорами как-то разберусь, наверное.
Спасибо.

А вообще по теме. Как быть в подобном случае, если без шпор ?
Как считать сдвиг с кручением при сдвигоустойчивой базе ? Надо ли учитывать кручение ? Как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2019, 00:18
1 | #5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Если есть Q выходящее за пределы 0,9*0,25N (прижим), то лучше передать на шпору или упоры.
Можно и сдвигоустойчивую базу проектировать. Тогда писать о затяжке болтов.
КМК большие Q надёжнее передавать через шпору или упоры.
Если кручение есть, то учитывать нужно.
Если есть возможность избавиться от него изменением расчётной схемы, то лучше так и сделать.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 02:35
| 1 #6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Как рассчитать жесткую базу колонны на сдвиг с кручением ?
- кручение даёт просто добавку сдвига к обычному сдвигу в каждый АБ.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно ли считать что Q воспримут болты, а шпоры считать только на кручение ?
- нет, т. к. фрикционное соединение жёстче (упор ещё подогнётся).
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Или всё передать на шпоры ?
- всегда и везде, уповать на всякие затяжки не стоит. Всё ставится на выверочные шайбы, которые не только обнуляют любую затяжку, но и снижают прижим базы к бетону от действия продольный силы в колонне.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
крестового сечения
- из двух уголков? Как его ориентировать правильно относительно усилия сдвига?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 04:05
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Может пригодится (на случай совсем уж безвыходной ситуации
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие ф-тов на ест основ.jpg
Просмотров: 676
Размер:	452.5 Кб
ID:	215915  
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 07:10
1 | #8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Может пригодится (на случай совсем уж безвыходной ситуации
А это разве не про шпоры?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
всегда и везде, уповать на всякие затяжки не стоит. Всё ставится на выверочные шайбы, которые не только обнуляют любую затяжку, но и снижают прижим базы к бетону от действия продольный силы в колонне.
Можно в качестве выверочных ставить низкие гайки или гайки с проточкой в предположении, что их сопротивления не хватит при затяжке гайки сверху.

Но еще почему-то в наших нормах не учитывается эффект самозаклинивания. То есть, обычно Q "работает" вместе с M. А момент приподнимает один край базы, а другой, наоборот, придавливает, создавая, соответственно, трение, по цифрам вполне достаточное для удержания Q.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 08:32
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- из двух уголков?
Из трёх листов сваренных в крест.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как его ориентировать правильно относительно усилия сдвига?
Приварить к опорной плите соосно с колонной.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 08:52
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Но еще почему-то в наших нормах не учитывается эффект самозаклинивания.
- учитывают, но только во фланцевых соединениях работающих на изгиб. Возможно, это связано, что усилие при самозакливании не соосно с усилием сдвига (самозакливание только под сжатой полкой).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Приварить к опорной плите соосно с колонной.
- я имел в виду ориентацию самого сечения креста относительно усилия сдвига.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 09:03
1 | #11
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ориентацию самого сечения креста относительно усилия сдвига
Согласно схеме
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QQ.png
Просмотров: 35
Размер:	3.5 Кб
ID:	215925  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 09:15
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
выверочных ставить низкие гайки
- или использовать резиновые шайбы под плитой
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 09:18
#13
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
резиновые шайбы под плитой
поделитесь опытом
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 09:38
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Из трёх листов сваренных в крест.
Использование креста для "шпор" - не лучшая идея. Крест безобразно работает на изгиб, а момент - основной силовой фактор для подбора данного элемента.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Но еще почему-то в наших нормах не учитывается эффект самозаклинивания. То есть, обычно Q "работает" вместе с M. А момент приподнимает один край базы, а другой, наоборот, придавливает, создавая, соответственно, трение, по цифрам вполне достаточное для удержания Q.
При треугольной (трапециевидной) эпюре напряжений под плитой, произведение площади эпюры напряжений в сжатой зоне на ширину плиты в точности равно внешней прижимной силе. Момент только перераспределяет напряжения, не меняя их сумму.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 09:45
#15
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Крест безобразно работает на изгиб, а момент - основной силовой фактор для подбора данного элемента.
На поперечку и момент считаю один прямоугольный лист (составную креста).
А что безобразного в работе сечения на изгиб?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 09:48
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
База широкая, веселая, порядка метра между крайними болтами.
и в тоже время
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У колонны получается примерно Q=230 кН и Мкр=120 кН*м.
Где М изг.? Что за конструкция?

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Согласно схеме
Лучше гнутик или электросварная прямошовная - по бетону давят аккуратнее.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
На поперечку и момент считаю один прямоугольный лист (составную креста).
Ориентировочно также прикидываю противодсвиговый упор швеллерного сечения принимая что в плоскости усилия работают либо только 2 полки либо стенка с учетом 0.58 Ry. Похоже. А от кручения по возможности надо избавляться ратуя за чистоту работы и разделение восприятия усилий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 09:52
#17
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Лучше гнутик
Хотелось бы взглянуть на гнутик для восприятия 25 т поперечки (иногда и в двух направлениях).
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
электросварная прямошовная
Как заполнить пустоту при заливке подливки?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 09:52
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что безобразного в работе сечения на изгиб?
Да вот это
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
На поперечку и момент считаю один прямоугольный лист (составную креста).
... а тонкостенный лист - сечение, имеющее момент сопротивления минимальный из всех возможных
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 09:54
#19
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... а тонкостенный лист - сечение, имеющее момент сопротивления минимальный из всех возможных
на 90 градусов поверните.
Крестовая шпора очень хороший вариант для восприятия двухстороннего сдвига. Удобство сварки. Концентрация материала к центру позволяет качественно выполнить подливку и заполнение колодца. Сам колодец можно сделать меньше, чем при шпоре из двутавра, повернув его на 45 градусов -- уменьшите расход подливки.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 11.07.2019 в 10:09.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 10:04
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
25 т
Это многовато.... подлистовые упоры использую до 10 тонн в одном направлении.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как заполнить пустоту при заливке подливки?
длина упора 250-300. Ставим в колодец.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 10:05
1 | #21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
поделитесь опытом
- его нет. Но это напрашивается по аналогии с пружинными шайбами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 10:07
#22
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
длина упора 250-300. Ставим в колодец.
Да. Может и 400 мм быть. Как заставите подливку подняться внутрь трубы? Подливку, обычно, выполняют после монтажа колонн.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 10:09
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
не меняя их сумму
- а зачем сумма? Нужна равнодействующая сжимающих напряжений.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 10:09
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как заставите подливку подняться внутрь трубы?
Полая. Торец заглушен. Остальное по классике - заполнение колодца. Подъем бетона выше колодца. Потом опалубка вокруг базы и пока не попрет через край. Аккуратно делать надо. Класс прочности подливки выше на класс прочности фундамента. Ну чтобы по взрослому всё. Не из говна и веток.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 10:12
#25
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Полая. Торец заглушен.
Допускаю, такой вариант. Сам так не делаю.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 10:12
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
длина упора 250-300. Ставим в колодец.
- как оценить прочность такого колодца на выкол бетона? Или такое на глазок делается?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 10:13
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
на 90 градусов поверните.
Ну, наверное, всё-таки на 45 . Но это мало что даст, так как главные оси инерции у крестового сечения совпадают с осями, проходящими через центры тяжести образующих листов.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Концентрация материала к центру позволяет качественно выполнить подливку и заполнение ниши. Саму нишу можно сделать меньше, чем при шпоре из двутавра, повернув ее на 45 градусов -- уменьшите расход подливки.
О какой подливке и нише Вы говорите? Шпоры, как и анкерные болты, устанавливаются при заливке фундамента и все полости прекрасно заполняются при вибрировании. Во всяком случае я лично никогда о проблемах со шпорами из швеллеров или двутавров не слышал

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а зачем сумма? Нужна равнодействующая сжимающих напряжений.
Так это она и есть
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 10:18
#28
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
О какой подливке и нише Вы говорите? Шпоры, как и анкерные болты, устанавливаются при заливке фундамента и все полости прекрасно заполняются при вибрировании. Во всяком случае я лично никогда о проблемах со шпорами из швеллеров или двутавров не слышал
Это упор. Я имел ввиду шпору, которая приваривается к опорной плите базы колонны на заводе. В теле фундамента устраивается колодец, к котором будет сидеть шпора. После монтажа всё заливается подливкой.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 10:42
| 1 #29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
вполне достаточное для удержания Q.


При треугольной (трапециевидной) эпюре напряжений под плитой, произведение площади эпюры напряжений в сжатой зоне на ширину плиты в точности равно внешней прижимной силе. Момент только перераспределяет напряжения, не меняя их сумму.
Следуя этой логике, при приложении "чистого" момента, без N, напряжения д.б. равны нулю. Нет же!

Суммарное усилие в сжатой зоне будет N+M/z, а в растянутых болтах - M/z, а проекция на ось Y: (N+M/z)-M/z = N. Все сходится.
И для примера формула для расчета высоты сжатой зоны под базой (цифры первые попавшиеся)


получаем x=0,658 см. Ширина базы 38 см. Суммарное усилие сжатой зоны 38*0,658*133,2=3330 кг, а по условию задачи N=2000 кг.

По формуле (5) пособия по анкерным болтам усилия в растянутых болтах получились 1330 кг.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 401
Размер:	28.8 Кб
ID:	215927  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 11.07.2019 в 10:47.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 11:03
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Нет же! (...)
- можно проще: в силу равенства суммы сил на ось колонны, сжимающее усилие в бетоне равно сумме продольной сживающей силы в колонне и сил в растянутых болтах (взятых по модулю).
Впрочем, метод треугольной эпюры не предполагает соблюдение условий равновесия, они там изначально нарушены.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 11:27
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
метод треугольной эпюры не предполагает соблюдение условий равновесия
Очень даже предполагает. В Белене опечатка.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 11:49
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
предполагает
- да, только не всех, а тех которые обосновывают эту методу.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 12:59
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Или такое на глазок делается?
На глазок локальное напряжение в бетоне в стене колодца. Поперечку на площадь соприкосновения. Оно, как правило, копеечное. Я выше 10тс ухожу на взрослые упоры. Где удобно решение подопорного упора - тонкие колонны этажерок при отсутствии связей и с ними, тонкие колонны связевых каркасов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 13:11
#34
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это упор. Я имел ввиду шпору, которая приваривается к опорной плите базы колонны на заводе. В теле фундамента устраивается колодец, к котором будет сидеть шпора. После монтажа всё заливается подливкой.
Опять не понял о каком колодце речь. На заводе к опорной плите может быть приварена дополнительная пластина, которая в свою очередь приваривается на стройплощадке к закладной детали, установленной при заливке фундамента. Приведите, пожалуста, картинку, где показаны элементы по Вашей терминологии.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Следуя этой логике, при приложении "чистого" момента, без N, напряжения д.б. равны нулю. Нет же!
Действительно, неравномерное трение в этом случае присутствует из-за наличия зоны отпора бетона. . Не возникнет дополнительной силы трения, когда вся область под опорной плитой сжата. Типичные реальные случаи находятся между этими крайностями. Тем не менее, наши нормы этого не учитывают, предполагая, видимо, случай практического отсутствия момента. Правда, как правило, в этом случае и поперечной силы практически нет, за исключением вариантов больших поперечных нагрузок практически на уровне фундамента (всякие конвейеры и цилиндрические печи). Кроме того, в связевом блоке поперечная сила может сопровождаться отрывом. Желая освободить проектировщика от этих анализов, нормотворцы, как мне кажется, и проигнорировали учёт момента в определении силы трения.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
можно проще: в силу равенства суммы сил на ось колонны, сжимающее усилие в бетоне равно сумме продольной сживающей силы в колонне и сил в растянутых болтах (взятых по модулю).
Ну это уже совсем не верно. В расчёт можно принимать только равнодействующую от напряжений в зоне сжатия под плитой. В "растянутой" зоне никакого контакта с фундаментом нет и, соответственно, сила трения тоже отсутствует.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 13:29
| 1 #35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну это уже совсем не верно.
Не понял. Где ты там увидел

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В "растянутой" зоне
?
Offtop: Опять что-то не то употребил?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 13:30
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну это уже совсем не верно.
- для неверного метода верные законы (равновесия) неверные.

Цитата:
Nколонны=Nсжатия в бетоне - Nанкеры, отсюда Nсжатия в бетоне=Nколонны - Nанкеры
- думаю, Вы и тут ошибку увидите.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 13:43
1 | 1 #37
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Приведите, пожалуста, картинку, где показаны элементы по Вашей терминологии.
Вроде другие участники обсуждения в теме
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: U1.png
Просмотров: 199
Размер:	56.0 Кб
ID:	215943  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 13:50
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
U1.png (56.0 Кб, 2 просмотров)
- это скорее тяж, чем колонна (48-е болты для 20-го двутавра). Если подколонник в масштабе, то стакан на выкол вряд ли что несёт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 13:53
| 1 #39
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это скорее тяж, чем колонна (48-е болты для 20-го двутавра).
а если присмотреться?
Offtop: Колонна 30К2
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 13:54
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
присмотреться?
- тогда болты хотя бы надо показать, а то как ребро выглядит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 13:59
#41
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда болты хотя бы надо показать, а то как ребро выглядит.
Зачем? Уже 5 лет, как построено...
К тому же это фрагмент чертежа, с которого удалено всё не относящееся к теме.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если подколонник в масштабе, то стакан на выкол вряд ли что несёт.
Я КМ делаю. Конечно, подколонник нарисован условно. КЖ вообще может делать другая организация...

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 11.07.2019 в 14:08.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 17:38
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
КЖ вообще может делать другая организация...
Offtop: Хорошо устроился...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 17:55
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Я КМ делаю.
- тогда что стесняться? Надо везде нормальные шпоры делать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 04:26
#44
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А это разве не про шпоры?
Цитата была про то, что в расчете можно учесть болты (см. формулу 94 в моем вложении в посте #7)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 04:36
#45
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Цитата была про то, что в расчете можно учесть болты (см. формулу 94 в моем вложении в посте #7)
ну и про затяжку болтов тоже говорили
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 08:43
| 1 #46
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вроде другие участники обсуждения в теме
Offtop: Расчетчик и инженер-конструктор - это немного разные люди

Чисто теоретически, Ваша проблема решается постановкой упоров по периметру плиты, вряд ли шпора в центре базы способна воспринять кручение.
Чисто практически, наличие такого кручения в схеме - это извращение, нужно от него избавляться.

Последний раз редактировалось Chebyn, 12.07.2019 в 09:25.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 09:33
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вроде другие участники обсуждения в теме
Вы так делаете "шпоры"? Ну тогда проблем с заливкой, действительно, не избежать .

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Ваша проблема решается постановкой упоров по периметру плиты, вряд-ли шпора в центре базы способна воспринять кручение.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Надо везде нормальные шпоры делать.
Р.S. Это просто картинка или конкретная база, которая должна работать на Мкр-12 тм ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 09:37
| 1 #48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Надо везде нормальные шпоры делать.
Каждый случай индивидуален. И решение с подопорным противосдвиговым упором имеет право на жизнь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 10:02
#49
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


IBZ, если Вы видите это впервые, это не значит, что такого нет.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы так делаете "шпоры"?
Все европейские проекты, которые приходят на адаптацию, содержат такие шпоры. У других проектировщиков тоже встречал.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну тогда проблем с заливкой, действительно, не избежать .
Построенных объектов с такими шпорами десятки.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 10:22
| 1 #50
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы так делаете "шпоры"? Ну тогда проблем с заливкой, действительно, не избежать .
Ну такие упоры не редкость. Хорошо рассмотрены например у Катюшина, в том числе и расчет.
Сам если честно, такие упоры ни разу не применял, но вариант интересный...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Катюшин_упоры.PNG
Просмотров: 183
Размер:	244.8 Кб
ID:	215975  
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 12.07.2019, 10:27
#51
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Инженер Катюшин В.В. также приветствует такого рода упоры.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 11:12
| 1 #52
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И решение с подопорным противосдвиговым упором имеет право на жизнь.
Да имеет, имеет . Но только не для случая крутящего момента Мкр=12 тм ...

P.S. Кстати, не могли бы уважаемые конструктора и строители указать преимущества такого решения.

Последний раз редактировалось IBZ, 12.07.2019 в 11:18.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 11:25
1 | #53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


IBZ, мне так никто и не ответил.... и не ответит, видимо, как у нашего мариниста-импрессиониста усилия на обрезе без изгибающего момента.... Типо только Q и М крутящий без изгибающего при расстоянии между болтами метр....

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Кстати, не могли бы уважаемые конструктора и строители указать преимущества такого решения.
Уменьшение размеров обреза столбчатых фундаментов, реализация внутрицеховых стальных этажерок при реконструкции - колонны часто близко друг к другу, чем меньше база тем меньше обрез.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3434.JPG
Просмотров: 67
Размер:	90.0 Кб
ID:	215986  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 12.07.2019 в 11:53.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 12:12
#54
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ну такие упоры не редкость. Хорошо рассмотрены например у Катюшина, в том числе и расчет.
Не очень то и хорошо рассмотрен этот пример у Катюшина, так как проигнорирован расчет на срез по третьему сечению (контакт бетона фундамента и подливки). Наши нормы в адгезию не верят.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2019, 11:06
#55
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380


Всем спасибо за обсуждение и идеи.

Выполнил упоры.

В базе, конечно, есть РСУ с разными усилиями. Изгибающий момент до порядка 750 кН*м, N от -50 кН до -650 кН (только сжатие).
Только как только как это повлияет на расчёт упоров ?


Подскажите, ещё.
При расчёте упоров расчётная высота - это Lр = 2 х 100 мм подливки ? Или надо как-то учитывать изгиб упора внутри бетона ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 13.07.2019, 11:34
#56
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При расчёте упоров расчётная высота - это Lр = 2 х 100 мм подливки ? Или надо как-то учитывать изгиб упора внутри бетона ?
Как-то вот так ...
Вложения
Тип файла: djvu Расчет упоров_1982.djvu (109.3 Кб, 235 просмотров)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 12:40
#57
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Все европейские проекты, которые приходят на адаптацию, содержат такие шпоры. У других проектировщиков тоже встречал.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Построенных объектов с такими шпорами десятки.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Инженер Катюшин В.В. также приветствует такого рода упоры
Не надо слепо копировать и считать, что все из Европы и Еврокода лучше. И обожествлять Катюшина.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 15:57
#58
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Кстати, не могли бы уважаемые конструктора и строители указать преимущества такого решения.
- отсутствие сварки на монтаже
- более компактная база и аккуратная (особенно, когда база не затоплена в бетон), меньше подколонник

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не надо слепо копировать и считать, что все из Европы и Еврокода лучше. И обожествлять Катюшина.
Не надо вообще ничего слепо копировать и применять, в том числе, любые другие нормы, учебники или серии.
В зависимости от многих параметров проекта, решение с упором под базой может быть оптимальным или им не быть.

Последний раз редактировалось tistas, 13.07.2019 в 16:03.
tistas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать жесткую базу колонны на сдвиг с кручением ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)? Emc Металлические конструкции 55 21.08.2017 20:02
Каким образом усилить базу колонны. Анкера оказались по краю базы. Или оставить без доп. мероприятий. VENik Металлические конструкции 10 27.09.2016 23:46
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? Tyhig Металлические конструкции 16 21.09.2016 15:44
Как рассчитать распор на колонны от металлического покрытия? poloten4ik_23 Железобетонные конструкции 6 05.04.2013 11:32
Гибкость колонны при данном узле сопряжения колонны с фундаментом? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 3 10.02.2013 17:20