Необходимо ли наносить праймер на бетонную подготовку?
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 30603
|
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372
|
Ну праймер сам по себе создаст какую то гидроизоляцию, заполнив поры бетона, создаст монолитность ковра . Может еще его применение скажется на долговечности гидроизоляции, как бы ковер не будет скользить при температурных и механических деформациях. Вроде во всех рекомендациях производителя с праймером. Хотя и при 2х слойном ковре, думаю, можно без него и обойтись. Может сойдетесь на промазке швов. Ну а так, выполнить не сложно, хуже не будет, трудяга дополнительно копеечку положит в карман, сильно не убиваясь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Если в техрегламенте на производство работ по устройству гидроизоляции из рулонных наплавляемых материалов, к коим относится "гидроизол" написано что надо применять битумный праймер, то Технадзор прав и делать как он сказал.
По факту битумный праймер выполняет роль грунтовки для для обеспечения сцепления рулонного наплавляемого ГИ материала с поверхностью с регламентированной адгезией обычно более 0,3МПа. При несоблюдении регламентированной технологии по устройству ГИ долговечность и надёжность ГИ ковра могут быть поставлены под сомнение и ,как следствие, работа может быть вовсе не оплачена с сопутствующим требованием по переделке. Почитайте про это больше информации. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
А можно спросить? Зачем под подошвой фундамента гидроизоляция двухслойная еще и при наличии подбетонки?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Цитата:
Количество слоев гидроизоляции определяется гидростатическим напором (см ВСН 104). Иногда 1, иногда 2, иногда и 3 ставим. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- П.С. Сори, но вы так и не ответили на мой вопрос...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Цитата:
Цитата:
С другой стороны, если требование добровольное, его как раз можно обойти стандартами организаций или иными документами для оценки соответствия требованиям технических регламентов. Но и опять же, если подбетонку заливать за один раз - это одно, а если будут рабочие швы, то через них водичка пойдет. Последний раз редактировалось Aragorn, 25.07.2019 в 06:29. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Побойтесь бога приводить такие пункты норм для обычной, блин, подбетонки. Речь в этом СП совсем не о ней.
И опять таки на вопрос никто не ответил - зачем мазать/клеить/наплавлять битумную гидроизоляцию на подбетонку??? Может быть тут просто нет таких проектировщиков кто низ фундаментной плиты битумом мажет? ![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Vovas_91
1. Через подбетонку вода/влага замечательно проникает через трещины и капилляры (капиллярное поднятие). Далее эта вода/влага (не дай бог, агрессивная) по тем же капиллярам и трещинам будет двигаться к фундаментной плите, а именно к её нижней арматуре, вызывая, возможно, нежелательные коррозионные явления и бросая тень на долговечность здания в целом. Это по поводу "зачем?" + нормы. 2. Есть мнение, что гидроизоляция должна быть непрерывной и однотипной на всём гидроизолируемом контуре. То есть, если вы сбоку делаете оклеечную наплавляемую, то и снизу она должна быть также оклеечная с определёнными требованиями по нанесению (см. руководства и ВСН). Об этом выше писали. Vovas_91, скажите ваш сакральный аргумент в пользу её отсутствия ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
умный технадзор сказал бы чтобы ги не сдвинулась случайно во время заливки бетоном
умный строитель ответил бы что требования к ровности подбетонки не позволяют сделать работу качественно, клеить нужно на ровную поверхность, если в проекте указано что надо клеить - недостаток проекта, если не указано что надо клеить зачем же тогда праймер
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
UnAtom, Вот Вы первый дали вразумительный ответ.
![]() Нет никакого аргумента. Я просто пытаюсь понять смысл постоянного и вездесущего помазания бетона битумом. Вроде как бетон в водной среде себя чувствует хорошо, то зачем тогда гидроизолировать фундаментную плиту контактирующую с неагрессивной водой? Плюс если мы соблюли требования по защитному слою бетона, что бы арматура не корродировала. Зачем гидроизоляция?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Никто уже давно битумом не мажет, а именно праймером для адгезии. Праймер это далеко не битум. Контроль осуществляется на отрыв. Отрывается от основы - значит сняли все и переклеили.
Вообще-то это основа огневого метода. Только слово "клеить" почему-то воспринимается буквально как клей. Там НАПЛАВЛЯЕТСЯ. Мало того, что там усадочные трещины, непровибрированные участки по которым вода иногда сифонит с низу по пропласткам с фонтанами до 2-х метров из свежеуложенной подготовки. Снятие напоров водопонижением не всегда полностью спасает. Цитата:
Сплошь и рядом при сооружении зданий с 2-мя.. 3-мя уровнями подземного паркинга. Там напоры под 12-15 т/м2 . Даже слегка удивлен таким вопросом. Мы, простые инженеры, не выбираем площадку и ТЭПы здания, они закладываются заказчиком. Сказал он три подземных уровня, будет 3. Скажет семь, будем семь делать. К конце концов за это деньги и платят. Ну да, действительно, ссылки на ВСН как нормы не катят. Получается действительно не ответил, извиняюсь ![]() P.S. А для "серьезных" фанатов отказа от контура гидроизоляции при напорах добавлю, что бетоны W12 отлично себя зарекомендовали в СБОРНЫХ тоннельных обделках с ЗАВОДСКИМ контролем качества и герметизацией стыков заполненных неопреновыми сжатыми прокладками. Попытки делать монолитно-прессованные облелки с коплексом ТЩБ-7 на Горьковском метрополитене приводили к тому. что участок тоннеля через некоторое время был похож на душь Шарко. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
разве понятие "оклеечная ги" уже не используется? у материала есть самоклеющийся слой,
Крепление происходит за счет адгезии расплавленного битума к бетону, явно на горизонтальной поверхности клеить нет смысла, когда сверху тысячи тонн давят хотя с другой стороны - аналог - проливание битумом щебня перед укладкой асфальта, что будет если этого не делать
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Кстати откуда напор 12т/м2? Получается здание должно сидеть в грунте метров 15, 12 из которых в водоносных слоях, тогда в нижней точке 12т/м2 напор воды - верно? Offtop: Если там 12т/м2 напор воды, то какое там давление грунта... ![]() Цитата:
Увы в силу отсутствия опыта даже не представляю как такое может быть... Фоток нет?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 26.07.2019 в 06:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Подземка она и в африке подземка. Нет разницы вестибюль/станция/БТП/камера съездов метрополитена или подземный паркинг под зданием в 3 уровня.
3 уровня по 3.9 метра межэтажка (в том числе парковочное место в свету 2.5м, сплинкера+короба дымоудаления 900 мм, плита 300 мм, полы с разуклонками к трапам и лоткам до 200 мм). Существуют еще водоотливные установки с размерами 3х3х3 м с основными и резервными насосами, в том числе на срабатывание сплинкеров, дренчеров, течей. Далее фундаментная плита 700-1000 мм. Так-что указанная гидростатика набирается. Угв может быть и на 1 м от поверхности. В том числе от барражного эффекта был случай подъема на 3 метра по одному из бортов сооружения при перекрытии тока грунтовых вод в сторону разгрузки стенами в грутне. Там УГВ был на 4-х метрах где-то. Не, это не у меня, а у конкурентов. Не пускали на свой объект для исключения так сказать технического шпионажа. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
vant, Vovas_91 спрашивает о природной влажности грунта в условиях абсолютного отсутствия грунтовых вод. И такие условия в 99% случаев проектов.
Метрополитен и подземные парковки высотой с 9-ти этажку - это проекты тысячилетия, а не повседневности. Просто меня этот вопрос тоже интересует. Вот плита по грунту 200мм. Нужна там гидроизоляци? Последний раз редактировалось crossing, 27.07.2019 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Цитата:
Допустим ВСЕ подземные пешеходные переходы на балансе ГОРМОСТА не имеют гидроизоляции лотка при низком УГВ. Хотя стены и покрытие естественно имеют гидроизоляцию от дождевых вод. Это рацианальная экономия бюджетных средств. Цитата:
Нет естественно в отсутствии УГВ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
2) Гарантий идеального выполнения бетонирования с последующим уходом тоже нет
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
Цитата:
Мне просто интересно, зачем на подбетонку класть гидроизоляцию? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Никакие W6 или даже W8 не спасут от грунтовых вод, поэтому и наплавляют гидроизоляцию на подбетонку если хотят продолжительной эксплуатации основной конструкции. Про условность расчета заметил потому, что в городских условиях сейчас часто гидрологическая ситуация под зданием часто меняется. У предусмотрительных буржуев уже для этого начинают закладывать трубки в бетон для возможной будушей возможной закачки гидроизоляционных составов.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если мы садим зданием в грунт где нет грунтовых вод, то подбетонка это чисто конструктивная вещь, для удобства монтажа арматурного каркаса. У меня еще вопрос, к бывалым товарищам: Бывают ли такие ситуации когда наружные стены фундаментов НЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮТСЯ? Или в любом случае при касании бетона с грунтом нужно пройтийсь на разочек битумом?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
видимо это характеристика для бетона работающего на сжатие без каких либо трещин,
в растянутом бетоне будет каппилярный эффект
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Vovas_91 искренне убежден в обратном,только тогда зачем тогда вообще какая-либо дополнительная гидроизоляция подземной части если сам бетон с W6 так прекрасно все держит. Это ведь перерасход материалов и удорожание проекта. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я хоть и не бывалый, но отвечу, что битумом давно никто не мажет. Да и от праймера толку мало т.к. при армировании его все равно обдерут арматурщики
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Подбетонка не дает бетону при его заливке смешиваться с грунтом основания. Поэтому было требование при отсутствии подбетонки защитный слой 70 мм, при наличии - 35.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Разве есть еще чудаки которые льют бетон прямо на грунт не подложив даже полиэтилена чтобы не убегало цементное молочко?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
откуда инфа что все бетоны с микротрещинами?
это диссертацию можно написать - какая ширина должна быть у трещин чтобы был эффект каппилярного поднятия воды. еще как льют частники, дома сразу не падают, да и правилами это разрешено, с достаточным защитным слоем
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Правилами этот вопрос не освещен, а частники еще и не такое делают
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
При обычных условиях (99% случаев) нет необходимости наносить праймер на бетонную подготовку, только лишний геморой. Обычно защитный слой арматуры больше под подошвой + бетонная подготовка. За 100 лет арматура не поржавеет. А обмазочная гидроизоляция используется везде где есть бетон в грунте, SikaIgasol у нас широко применяется.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
![]() Давайте на примере обсудим (пример выдуманный, для монимания): Есть жилой дом. Фундаменты на отм. -3.5 от поверхности земли. Грунтовых вод нет. По периметру сделан глиняный замок + дренаж, то есть контакт воды с фундаментом ну практически исключен. Вопрос - будете ли вы закладывать в проект антикоррозионную/антифильтрационную ГИ? или нет, потому что таких условий нет?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Неужели на всю высоту в 3,5 м делать собрались?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
200 мм ниже уровня грунта)) (видимо дом деревянный))
нужно ли закладывать ГИ без воды?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Это и пытаюсь понять. В приложении лист отчета по геологии и 2 листа проекта фундаментов здания. ГИ была заложена оклеечная из 2х слоев технониколя при отсутствии грунтовых вод, но при наличии (возможном) верховодки.
Вот на этом примере я пытаюсь понять - можно ли было обойтись без ГИ? Или довода "возможная верховодка" достаточно для того что бы выполнять ГИ? П.С. Я не критикую и не осуждаю, а просто пытаюсь понять где границы применимости ГИ... Пока мне ясно только то, что при наличии грунтовых вод, особенно когда там подпор больше 2-3 метров то это отдельный и очень серьезный вопрос и ГИ нужна в обязательном порядке по всем поверхностям и еще и самая модная. Однако как быть в противоположном случае, когда грунтовых вод нет и верховодка под вопросом? Offtop: Какой то голос внутри не позволил бы мне оставить бетонные конструкции "голые" в грунте, даже если там нет воды... Вот пытаюсь понять, правильно ли это или надуманно?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Насколько я понял это вопрос - гидроизоляция нужна всегда. она защищает не только от грунтовых вод, но и от увеличения естественной влажности конструкций. А такая может повышаться в осенний и весенний сезоны за счет осадков. А естественная влажность материалов нормируется. При ее превышении возникают различные негативные процессы, начиная от банально уменьшающейся прочности некоторых материалов, а также развития органики в ее порах. В сухих/влажных грунтах это окрасочная, в обводненных (насыщенных водой) оклеечная.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
1) любые пазухи водопроницаемого грунта, зажатые в глину, будут полностью обводнены 2) нормально выполненный бетон легко держит напор, нормально давно не встречал (а надо, снять молочко с бетона и пролить перед бетоном, после этого швы без шпонки держат), ну и не зря дают W1=1атм 3) влажность бетона в подвале и так будет повышена, т.к. Т=6...9гр В СП 50 точно нормируется, но это теплотехника, может еще где? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
И что не надо выполнять? Открываем постановление 1521 и смотрим на обязательные требования. А кто будет обеспечивать их требования (архитектор, теплотехник или инженер) и как - дело второе.
Кроме того есть СП 28 защита от коррозии, есть аналогичное пособие 2017 года, есть СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения правила эксплуатации и куча других эксплуатационных СПшек, СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения защита от подземных вод, СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные_правила проектирования. Кто ищет тот найдет ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
5.1.1 К мерам первичной защиты бетонных и железобетонных конструкций относятся: применение бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды и отрицательным температурам, что обеспечивается выбором цемента и заполнителей, подбором состава бетона, снижением проницаемости бетона, применением водоредуцирующих, активных минеральных, воздухововлекающих и других добавок, повышающих стойкость бетона в агрессивной среде и защитное действие бетона по отношению к стальной арматуре, стальным закладным деталям и соединительным элементам; герметизация швов бетонирования гидроактивными профильными жгутами и гидрошпонками в процессе укладки бетонной смеси; выбор и применение арматуры, соответствующей по коррозионным характеристикам условиям эксплуатации; защита от коррозии закладных деталей и связей на стадии изготовления и монтажа сборных железобетонных конструкций, защита предварительно напряженной арматуры в каналах конструкций, изготавливаемых с последующим натяжением арматуры на бетон; соблюдение дополнительных расчетных и конструктивных требований при проектировании бетонных и железобетонных конструкций, в том числе обеспечение проектной толщины защитного слоя бетона и ограничение ширины раскрытия трещин и др. Морозостойкость бетона должна обеспечиваться мерами первичной защиты. 5.1.2 К мерам вторичной защиты относится защита поверхности бетонных и железобетонных конструкций: лакокрасочными, в том числе толстослойными (мастичными), покрытиями; оклеечной изоляцией из листовых и пленочных материалов; обмазочными, футеровочными и штукатурными покрытиями на основе минеральных и полимерных вяжущих, жидкого стекла и битума; облицовкой штучными или блочными изделиями; уплотняющей пропиткой поверхностного слоя конструкций химически стойкими материалами; обработкой поверхности бетона составами проникающего действия с уплотнением пористой структуры бетона кристаллизующимися новообразованиями; обработкой гидрофобизирующими составами; обработкой препаратами - биоцидами, антисептиками и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Гидрошпонки и жгуты не любят у нас от слова совсем. А без них даже W10 по швам подтекает, пробовали. Поэтому помазать мастикой дешевле и проще, да и надежнее, чем закладываться W.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Но , в общем, согласен.По моему опыту битумное пткрытие дешевое и эффективное.Мы подымали бетонные трубы, пролежавшие в грунте больше 50 лет. Битум почти сошел, но бетон как новенький. Существует немало случаев , когда гидроизоляцию просто невозможно использовать.Например заливка свай.Или заливки без опалубки против грунта. Там не обойтись без других мер.Увеличение марки бетона, увеличение защитного слоя, добавки типа зайпекса и пр. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Резюмируя необходимость применения гидроизоляции по бетонной подготовке:
Если УГВ значительно ниже фундаментной плиты, такая необходимость отсутствует. И прямого указания в обязательных нормах на необходимость ГИ нет. Просто сейчас на нашем объекте я заложил обмазочную ГИ по подготовке для плиты ростверка 25-этажной свечки, строители проигнорировали уже армируют. Настаивать не будем |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
Это тепломассоперенос, от него никакие гидроизоляции не спасут, ну металлическая кристаллическая решетка помогает - не паропроницаема. Мы про напор.
Напор 10м берем W1=1атм=10м, значит надо 1м бетона по толщине. Берем W8 значит надо 1/8 всего 125мм бетона. Конструктивно у нас 300мм, элемент изгибаемый, сжатая зона = ... вот и считаем сколько нам надо W Если речь про то что бетон "течет", те кто это говорит, с той же рукожопостью и выполнят гидроизоляцию. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
в чем логика? Ведь чем холоднее воздух тем меньше в нем воды.
UnAtom, То есть, Вы бы, в случае приведенных исходных данных, вообще не заложили бы никакой ГИ? Цитата:
Цитата:
Не понял, что такое первичная W(x), шпонка здесь причем? Товарисч, изъясняйся точнее))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
смысл в том, что закладываясь высокой маркой по водонепроницаемости, надо смотреть на криворукость исполнителей, как правильно написали выше. Потому как без наружной гидроизоляции (окрасочной или оклеечной) вам надо вместе с высокой W закладывать гидрошпонки, дабы изолировать холодные швы. А как их ставят на стройке ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Технический специалист Регистрация: 13.01.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 6
|
Цитата:
Любая гидроизоляция фундаментов,подземных сооружений и заглубленных монолитных железобетонных конструкций делается по типу "СТАКАН В ВОДЕ", и не ИНАЧЕ! Никакие бетоны с W600+ вас не спасут,как писал Yаrrus,косячат на стадии производства работ,ибо квалификация кадров,в большинстве случаев,никакая.... Гидроизоляция- комплексная система мер!!!! Если из системы вырвать один элемент,она ломается,это примерно как велосипед,который никуда не поедет без колеса.... И самое смешное,что систему,чаще всего ломают проектировщики,на стадии проектирования,ибо перестали думать,от слова СОВСЕМ.... Эра копипастеров какая-то,берем копируем оттуда,втыкаем сюда.... )))))Где она СТАРАЯ ШКОЛА?! Касательно систем гидроизоляции фундаментов и т.д.,данные системы носят ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ характер,ибо фундамент,как всем известно,самая деформируемая и важная часть любого здания или сооружения,которая принимает на себя все нагрузки и передает их в грунты. И гидроизоляция основы всех основ- важнейший этап!!!!!!!!! НЕЛЬЗЯ бездумно менять системы,выкидывая из них на свое усмотрение все что захочется,лишь бы удешевить все для заказчика.... Можно рационально экономить на кровлях,без особых потерь в качественных показателях,НО НИКАК НЕ НА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ фундаментов и т.д.,-аукнется))))))) Касательно гидрошпонок ,для холодных и деформационных швов,набухающих профилей и всего остального, с этим моментом действительно проблемы,заказчики никак не хотят тратить на это деньги,потом правда отменно платят за инъекции,но и это никого не учит ничему,пока что... Гидрошпонки и набухайка- это страховка,страховка необходимая как воздух,которая начинает работать, в случае если основная система гидроизоляции дала сбой,а вот когда?!,- тут снова,все зависит от квалификации изолировщиков,проекта и ряда других моментов,как показывает практика,проблемы начинаются уже в первый же год))))))) На эту тему я могу писать и разговаривать бесконечно долго, благо опыт и практика позволяет....)))) По вопросу ТС,слушайте технадзор,а то что Вы спрашиваете и описываете,вызывает только улыбку) Цитата:
УГВ-не аругмент! Не изолировали плиту,ОТлично,получили цилиндр без дна в воде,вместо стакана,вот и все! С таким успехом можно вообще ничего было не делать,деньги спустили только .... Капиллярная свое дело знает и она его сделает обязательно,и не только она его сделает!)) Все беды от кривых проектировщиков и их кривых проектов,правда жизни! Никакие W 600+ не спасут,априори,ибо как писали выше,косячат на стадии производства работ! Гидроизоляция-это система! Если вырвать один элемент,рушится вся система! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.01.2020 в 14:15. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Не совсем понял из Вашего опуса каков Ваш ответ на вопрос ТС в начале темы?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Технический специалист Регистрация: 13.01.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 6
|
Цитата:
Аргументов куча,начиная от обеспыливания для повышения адгезии,кончая тем что в процессе прозводства работ по ней будут ходить,таскать,возить,носить и тп,пока не зальют саму плиту,вероятность того что ее продырявят или пробьют, в случае если гидроизоляция жестко не связана с бетоном адгезионно, ~70%+,эту картину я наблюдаю постоянно,опыт... Если мы берем свайное поле,по которому залили подбетонное основание под плиту,то тут особенно важно сделать качественную изоляцию со всеми необходимыми выпусками и с качественной изоляцией оголовков свай(ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!),игнорирование требований и самодеятельность вылезет боком в последствии. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Так она сверху обычно защищается стяжкой, не? Что касается меня, закладываю праймер битумный поверх подготовки, далее необходимые слои рулонной гидроизоляции, далее стяжка, далее жб днище
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Технический специалист Регистрация: 13.01.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 6
|
Цитата:
Более того,состав пирога, в идеале если:подбетонка,выравнивающая стяжка,праймер,гидруха( 2 слоя!!),защитная стяжка,монолитная жб плита... Последний раз редактировалось Шефмонтаж_гидроизоляция, 14.01.2020 в 09:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Только так и никаких инноваций. Бетонную подготовку правда можно ровненько загладить и из сметы выравнивающую стяжку по пилить с технадзором. Честно, есть возможность, так всегда людей развращаю. Праймером покрасить не великие труды, да и лучше прилипает гидроизол. Погода не всегда хорошая, то дождь, то снег, то солнце - пылит от него... Часто горелкой по сухому полотно приклеют, а оно потом отслаивается и бухает под ногами, не нравиться контролю.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Технический специалист Регистрация: 13.01.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 6
|
Цитата:
Касаемо погодных условий,давайте зайдем дальше, у нас кто-то особо мерит влажность бетона из подрядчиков по гидроизоляции ,прежде чем начать производство работ?! Кто-то дает стяжке или бетону выстояться положенное по всем нормам время и набрать прочность?! Риторические вопросы пожалуй...)))) Уже на этой стадии и начинаются косяки...В проекты давно пора закладывать человеческий фактор,как отдельной графой))))))))))))))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Шефмонтаж_гидроизоляция
Ну если вы так людей стращаете по поводу гидроизоляции, то может и ответите на "извечный вопрос" - нужна ли гидроизоляция (если да, то какая) при отсутствии в Геологии грунтовых вод ниже фундамента на величину превышающую возможное сезонное колебание и капиллярное поднятие? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
Спасибо, что напомнили))). Я теперь таких подрядчиков буду нанимать только при наличии прибора))). А то мне такие сказки расписывают....как что и когда делать... Прибор есть, акты и КС подпишу))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Если бы я был технадзором, то гнал в шею с объекта якобы подрядчиков по гидроизоляции не имеющих оборудования перечисленного в табл 2 ВСН 104.
Тут сильно другая геотехническая проблема имеется. В последнее время ряд исследований выявили для глинистых грунтов (супеси/суглинки) миграцию влаги под построенное и эксплуатируемое здание с течением времени. Вплоть до изменения в РАЗЫ фи и С грунтов основания в пределах 5-7 лет от ввода объектов. С намоканием плит пола по грунту в отсутствии любого типа гидроизоляции. Если там техподполье с канализацией это одно, а если эксплуатируемые помещения с требуемым микроклиматом - это другое. Вот и задумываешься - надо-ли рекомендовать заказчику гидроизоляцию под плитами пола по грунту в отсутстии УГВ или нет. Тут дилемма о вреде формального подхода. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Все зависит от напора воды. Если есть опасения, что она продавит Вашу гидроизоляцию то заместо стяжки укладывают PLANTER или аналог в образовавшийся зазор между ним и ковром заводят трубки и выводят на поверхность плиты. В дальнейшем сможете контролировать попадание воды на отдельных участках и возможность прокачки герм.составов. Шаг установки трубок устанавливаете проектом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
![]() Offtop: Давайте тогда всё так строить. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
![]() Вопрос не ко мне, но мое мнение, что как мероприятие от капилярного подъема и переувлажнения бетона следует делать окрасочную гидроизоляцию (почвенная влага ВСЕГДА присутствует в грунте вне зависимости от УГВ+инфильтрацию поверхностных вод никто не отменял. Наша задача в этом случае обеспечить беспрепятственное стекание воды бехз образования застойных зон. Напомню, что первичная защита не на 100% спасает от безнапорных ГВ (гидростатический напор). Именно этому (мероприятие против капиллярного подсоса) и служит в данном случае вторичная защита, необходимость которой в соответствии с СП28 очень тяжело обосновать - только здавым смыслом в надежде на адекватного эксперта и разумного Инженера Заказчика. ЗЫ: все выше исключительно при раскрытии трещин не более 0,2 мм ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Бетонная подготовка - это соловосочетание, которое нельзя произносить вслух?
![]() Как по мне сомнительное мероприятие мазать битумом подготовку как средство против капиллярного подсоса грунтовой влаги. после укладки бетона вряд ли что-то там останется в целостности и сохранности, ведь даже в грунте обмазка нехило так слазит. А вот, например, слой асфальтобетона уже выглядит повнушительнее, но, во-первых, это не обмазочная ГИ, во-вторых это, наверное, подороже и уже как средство для поддержки штанов вызовет больше вопросов со стороны экспертов и заказчиков. Короче вопрос неоднозначный, я сейчас больше склоняюсь к тому, что мазать для поддержки штанов надо только боковые поверхности
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
злой_шеф_монтаж Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21
|
Цитата:
ОТвечаю на ваш "извечный вопрос"- гидроизоляция нужна! Как ответили ниже,имеет место миграция влаги и не только, а дополнительный контур защиты будет очень к месту, строим не на 5 -10 лет ж) На вопрос какая?,- как минимум отсечка плантером(аналогом),как максимум полноценная, оклеечная,но никак не обмазочная. К обмазочной гидроизоляции отношусь с огромным недоверием,потому что тут слишком много "НО" и "ЕСЛИ".... Нет,это дело былых лет. Последние годы я занимаюсь тем ,что в интересах ген.подрядчиков/заказчиков езжу по объектам и пинаю подрядчиков. Чаще всего приглашают ,когда уже наворотили дел, все плохо и стоит вопрос как исправить и что делать дальше?!. Те кто разумнее,приглашают на начальных этапах производства работ. В очень редких случаях приглашают подрядчики,которые не уверены в компетенции и квалификации своих исполнителей,для того чтоб показывать мастер-классы, обучать/переобучать. Консультирую службу технадзора. Начал деятельность еще в конце 2003 года, с простого кровельщика-изолировщика. Более 10 лет я клеил и паял своими руками,неся ответственность за все что сделал,само собой было набито куча шишек,но и опыт который приобрел,-колоссален. Больше года проработал совместно с немцами в службе заказчика по контролю качества,на ряде объектов федерального значения. При выборе систем гидроизоляции следует руководствоваться следующими критериями: 1) тип основания здания ,естественное или свайное; 2) наличие ограждающей конструкции,она же "стена в грунте",вплотную прилегающая к стене здания; 3) уровень ответственности здания ( в соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований"; 4) количество контуров защиты; 5) ремонтопригодность гидроизоляции. В противном случае, проблемы неизбежны и срабатывает извечное правило- "скупой-платит дважды". Лучше перебздеть,чем недобздеть))) ----- добавлено через ~13 мин. ----- И да, дорогие наши проектировщики, при проектировании систем гидроизоляции фундамента, не забывайте и о стяжных отверстиях в стене,на этом нужно делать отдельный акцент! Этот узел тоже носит принципиальный характер. Почему то этому никто не придает значения,а зря.... Еще огромное значение имеет как ведется процесс обратной засыпки,хорошая гидроизоляция это часть дела... Последний раз редактировалось на_опыте, 02.02.2020 в 15:22. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
злой_шеф_монтаж Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21
|
Именно, ПВХ трубка в стяжных отверстиях выбуривается на 1\3 толщины стены ,далее два варианта,либо применяем дисклудеры( они же резиновые уплотнители GPD),либо герметизирующие спец ремсоставы. По аналогии изолируется и ввод комуникаций
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Проблема любой гидроизоляции С ФБС проще, а в монолите, особенно если он осенью делается, что не нанеси все отваливается.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
злой_шеф_монтаж Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21
|
Цитата:
Есть варианты двухслойных решений с комбинированым методом укладки, свободная с механич.креплением +с частичной приклейкой+ бандаж (1 слой) ,сплошное наплавление (2 слой),опять же,не все материалы годятся. Цитата:
Гипердесмо и аналоги,отдельная история.... Цитата:
Последний раз редактировалось на_опыте, 04.02.2020 в 13:52. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436
|
Прикол когда приезжают эти спецы которые сосватали гидрошпонки в ФП. И им задают вопрос "как мне поставить щит опалубки если вы категорически запрещаете его ставить на зуб этой шпонки"? И начинается цирк когда мне показывают схему из каталога в котором показана ФП толщиной 300мм, а у меня там хня в 1800мм которая щиты двигает как <...> делать. И я не могу человеку объяснить что нельзя "какую то щель оставить снизу", но человек этого не понимает так как он считает, что главная работа это его изоляция а я там могу "несильно вибрировать смесь". Люди просто отказываются учитывать в своих схемах особенности ведения других работ, либо они заточены на кровли их "опыт" в котловане <...> никому не впился.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.02.2020 в 08:03. |
|||
![]() |
|
||||
злой_шеф_монтаж Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21
|
))))) после таких заявлений,стоит гнать в шею сразу же таких!
скорее они заточены тупо впыжить вам шпонку, а как ее ставить они и сами не знают по-существу. Смотрят в книгу-видят фигу,еще и тыкать в нее пытаются (таким говорю оыбчно,вам напишут подняться на 10 этаж и прыгнуть вниз,типа тоже пойдете и прыгнете? написано же....!))))))) Голову не хотят включать совсем,как и вести совместную работу по смежным узлам с другими участниками процесса,- не способны. Типа мы свое сделаем,а как вы тут что будете делать,это уже ваши проблемы))) Тех регламенты от производителей тоже не дают полной картины,монтажные схемы кривые/не полные,многое самим приходится додумывать,но опять же все согласованно с теми ж монолитчиками, нюансы важны. это анкер)))) Скиньте информацию,какие типы у вас шпонок заложены были? ДО/ХО/ДЗ? все ставится без щелей,и ваши 1800мм ,в том числе Последний раз редактировалось на_опыте, 05.02.2020 в 11:11. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
kosiacc, правила форума почитай. Особенно касаемо ненормативной лексики.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
злой_шеф_монтаж Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21
|
Зато потом,не нужно тратить приличные деньги на инъектирование и ремсоставы. Причем ,как показывает практика,за один заход прокачек проблемы не уходят полностью,так, временно,через некоторое время,как вода найдет новые ходы и выходы,приходится людям снова качать. Тут как больной зуб,который всегда будут подлечивать...
А неумехи и вовсе,бетон могут порвать еще при прокачках. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
И когда Заказчик видит, что в соседнем доме нет ГИ, а в его доме проектировщики закладывают, возникает резонный вопрос: "На кой ***?". И многие у нас в стране готовы даже рискнуть (с подписанием соответствующих бумаг) отказаться от вторичной ГИ, не видя никаких очевидных причин для её устройства (здесь опять про грунтовые воды) и решать этот вопрос потом, только когда возникнет течь...А дальше на всё воля Божья. на_опыте А есть ли из вашего личного опыта случаи, когда по изысканием воды не было , а по факту спустя пару лет возникла и пришлось инъецировать? Или "инъецирование" это в основном про "гидроизоляция была, но выполнялась хреново", а вода напорная вот и приходится ...? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
Бетон должен держать напор, выяснили.
По мнению изолировщиков он не держит, т.к. строители рукожопы. Так сами изолировщики-строители, значит рукожопы, значит никакая гидроизоляция не поможет. Из опыта, качественно выполненный бетон держит напор без всяких шпонок и гидроизоляции. Это когда у стыка ровная поверхность, снято молочко, температура плюсовая, перед бетонированием продута и смочена поверхность. По шпонкам - очень проблематично проложить ее на поверхность бетона, во многих местах остается просвет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
ЗЫ: Если не делать гидрошпонки в рабочих и деформационных швах в подвалах и прямках без оных в итоге будет бассейн
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
злой_шеф_монтаж Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21
|
Цитата:
Про «Белую ванну»: 1)применение бетона с водонепроницаемостью не ниже W12(строгий контроль!!!!!!!!!!!!), качественная укладка на объекте, толщина ограждающих конструкций не менее 250 мм; 2)быстрая доставка и укладка бетона в бетонируемую конструкцию с минимальным количеством швов; 3)сведение к минимуму усадочных трещин с помощью комплекса специальных мер (подбор правильной рецептуры бетонной смеси,правильный уход за свежеуложенным бетоном и т.д.); 4)надежная гидроизоляция всех швов, вводов инженерных коммуникаций и технологических отверстий в конструкции. Следует помнить, что возведение водонепроницаемых конструкций по технологии "белая ванна" является непростым и ответственным процессом, требующим высокой квалификации и ответственности работников как на стадии проектирования, так и на стадии строительно-монтажных работ, авторского и технического надзора за работами. А теперь вопрос,исходя из реальности и здравого смысла,в условиях наших строек,какова вероятность событий, что все необходимые условия будут выполнены и соблюдены ОТ И ДО?!)))) Цитата:
Цитата:
- гидроизоляция была, но выполнялась не просто хреново,а вообще никак не выполнялась, в проекте есть,в жизни- висит аля только один плантер ![]() ![]() как в анекдоте: -на какие деньги гуляем? -видишь мост через реку? -нет... -вот на эти и гуляем) И такое было) - гидроизоляция была,выполнялась по качеству хорошо,но ее убили локально,в процессе обратной засыпки или еще как-то, и скрыли этот факт засыпав,не приняв необходимых мер; - гидроизоляция была,выполнялась по качеству хорошо,но ошибки в проектах( чаще бездумные изменения,в сторону удешевления ГИ,реже,- неправильный выбор системы ГИ),а компетентные подрядчики ,при попытках пересогласовать и доказать что такая ГИ не будет работать ,бились об стену.... ; Всяких моментов хватало.... Бывало и заказчик нанимал подрядчика только на оклейку,а утепление ,засыпку типа сам( разнорабами и кем попало,дешевле ж)))) ,те в свою учередь,убили качественную гидруху, сделанную добросовестно ,убили тупо крепежом,ибо решили крепить теплуху механически ,насквозь через гидруху,для надежности наверное?!)))))))))Закопали по быстрому. А потом логичное фиаско) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Цитата:
Одна из основных проблем гидроизоляции в монолите - сроки и отсутствие планирования (впрочем как и везде). Никто не ждет высыхания бетона, лепят горбатого по влажной стенке а потом руками разводят. По одной из подземных стоянок положили на покрытие гидроизоляцию. Так ее можно было в рулон скатать. Отслоилась по всей поверхности (а может и не приклеена была совсем). И таких примеров много. При этом "работнички" по приезду на стройку инженера, начинают ему втыкать как надо делать и что он ни хрена не понимает. А когда им начинаешь вопросы задавать что да как, тут вой поднимается по срокам: да нам три дня дали и тд. А в техкарты никто и не заглядывал.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Как минимум СП 28, СП 50 и технико-экономическое сравнение. Я еще использую советские нормы. Потому как некоторые моменты там более понятны.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Offtop: И при чем здесь СП 50? Про гидроизоляцию это СП 28..., СП 250..., может ещё СП 71..., СП 72..., и "фундаментных СП" |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
нормативную влажность материалов никто не отменял.
я вам так скажу, мы одни раз с ГИ поморочились, и сейчас делаем ее как должную. В отсутствие ГВ окрасочную, при высоком УГВ оклеечную. Пункты мне надо заново вспоминать и лень копеешный вопрос искать, я для себя решение принял, можете поприкалываться над этим. Но в нашем регионе в отсутствии ГИ приходится видеть плачевные результаты. Подвалы(техэтажи) текут. Эксплуатанты бегают по судам и сношают строителей, жестко. А судья он не спец. Условия эксплуатации не соответствуют требованиям норм - вперед переделывайте. Если правильно помню, кто-то на форуме из гидротехников писал, что вода просачивается даже через бетон с высокой W, условия эксплуатации этих сооружений предусматривают это и есть отведение этой воды.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 12.02.2020 в 14:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Просто думал, может всё-такие есть этот золотой пункт в нормах, который бы развязывал руки проектировщикам в части применения нормальной ГИ "по умолчанию". А так, по опыту на_опыте проблемы с гидроизоляцией чаще возникают не там, где её не заложили, а там, где она есть! ![]() "А если нет разницы, то зачем платить больше?" (с). ![]() |
|||
![]() |
|
||||
злой_шеф_монтаж Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21
|
Уважаемый,про церезит вы мне расскажите,а я Вам, на примере белой ванны, четко дал понять,что у нас в России все будут делать через жопу,ибо жопа у нас-это символ вечности))))
----- добавлено через ~48 мин. ----- Цитата:
только есть оговорочка одна,заложить ГИ это еще так себе,надо смотреть что заложили и как... смотришь одни и те же узлы от разных проектировщиков ,диву порой даешься.... одни -все по уму заложили(учтя все абсолютно,начиная от вл.бетона ),другие вроде и заложили,но уже исходя из экономии(УБРАЛИ УСИЛЕНИЯ,СЭКОНОМИЛИ. УБРАЛИ СЛОЙ,СЭКОНОМИЛИ. ЗАМЕНИЛИ МАТЕРИАЛ НА БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЙ,СЭКОНОМИЛИ. И ТД,экономисты ....) gofra и unAtom,будьте так любезны,скиньте пжлст свои последние работы по заложенной вами ГИ(одно-двухслойные решения)со всеми узлами и материалами ,посмотрим что вы закладываете там и как, это может многое прояснить.... Я на выбор праймера,даже обращаю внимание,что уж тут говорить.... Для периода весна-осень,такой-то ,для периода осень-весна такой-то,но это уж совсем другая история Последний раз редактировалось на_опыте, 13.02.2020 в 04:58. |
|||
![]() |
|
||||
злой_шеф_монтаж Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21
|
можно конечно, практика показывает, в период весна-осень можно смело не морочась закладывать и использовать всю линейку праймеров Технониколь,а вот в период осень-весна,тут уже предпочтение только СБС праймер Икопал/ Сипласт праймер Икопал(особенно!), они себя проявили и зарекомендовали просто шикарно. Проникающая способность,работа в отрицательные температуры ,качество приклейки материала к основанию и реакция на отрыв,вне конкуренции с битумными праймерами
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
на_опыте
Так что насчёт Пенетрона/Кальматрона скажете? Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу данной системы ГИ. Есть ли смысл его использовать (имеется ввиду добавка в бетон) в качестве единственной ГИ защиты? И пару слов про обмазочную версию сего "чудоматериала", если есть что сказать, конечно. ![]() Offtop: По поводу, "скинуть свой проект", чтоб услышать ваше профессиональное мнение, идея хорошая, но думаю не в "открытом" форуме...может, в личных сообщениях. В ответ хотелось бы увидеть такой же пример от Вас. Чтоб понимать как раздел ГИ должен выглядить эталонно, так сказать, поднять свой профессиональный уровень тоже. |
|||
![]() |
|
||||
злой_шеф_монтаж Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21
|
Кальматрон полное Г
Пенетрон хорош,но применять его в качестве единственной ГИ защиты,палка о двух концах, куча нюансов тут. Если его будут применять на заводе в стадии приготовления бетонной смеси,то где гарантия что там все сделают как полагается ,по-честному так сказать.... ?!) Потом в процессе доставки могут возникнуть форсмажоры,миксер приедет,бетон густой,ребята такие опа, а давайте воды добавим ка еще..... И не факт что вообще кто-то будет контролировать что привозят... Тут снова человеческий фактор может сработать не на пользу,а во вред. Применять пенетрон в качестве залечки в старый бетон чревато, рвет бетон,расславивается..... Хватает примеров. Для работы с ним нужны оч опытные ребята Последний раз редактировалось на_опыте, 16.02.2020 в 05:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
А так хорошо работает. Если подвижки конструкций нет, держит и работает по воде.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вывод по деньгам: лучше сделать гидроизоляцию качественно с запасом, что там еще, W за бабахать вверх, вырубать зашламованный бетон между ярусами и блоками, дренаж и т.п., а пенетрон это уже последний довод, когда тряпочки пропитанные битумом и каболка в щелях и на стыках не помогают))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
злой_шеф_монтаж Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21
|
) именно! вода камень точит и не прощает недальновидность с экономией!
Последний раз редактировалось на_опыте, 15.02.2020 в 14:37. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Необходимо проложить существующий кабель Где необходимо ставить соединительную муфту | Валериан | Электроснабжение | 3 | 13.05.2013 20:59 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Что необходимо сделать если в колонне пром.здания образовались трнещенны | AnjutkaFreedom | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.07.2012 21:11 |
Необходимо сформулировать служебное назначение детали | Azzazin | Машиностроение | 27 | 23.12.2007 12:54 |