В чём суть пункта СП 1.13130.2009
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
|
||
Просмотров: 29630
|
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
и как
у вас вдруг в сетку преобразовалась? И не до, а не менее 1,2м. Я не понимаю, если там случится ЧП - зачем себе головную боль обеспечивать? Если не понимаете, что во время ЧП и сопутствующей паники могут спокойно стекло на двери разбить и ребенок может руками или головой туда приложиться. Зачем вам вообще нормы тогда? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
![]() |
Ну чтоб рука ребёнка не пролезла - очевидно, что ячейка должна быть маленькой.
Вы считаете, что вот такое это норма??? https://dverexpo.ru/images/sampledata/dver-sada-03.jpg https://dverexpo.ru/images/sampledata/dver-sada-04.jpg Уж лучше плёнка, наверно, ну или армированное стекло. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
ну если вы считаете, что ваше мнение при разборе "полетов" будет весомее безусловных требований по установке решетки - дерзайте)
СП1 входит полностью в список нормативки к ФЗ-123, поэтому либо выполнять и этот пункт - либо обосновывать отступление. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
![]() |
Пожарные риски всё обоснуют) Но мне просто было интересно узнать суть этого пункта, которую я не совсем понимаю. Для чего, именно, нужна эта решётка на 1,2 м, в которую спокойно пройдёт и рука, и в некоторых случаях, и голова ребёнка? Или где-то есть конкретика по ячейке?
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
вот и ищи ГОСТ на эти "решётки". Может поймёшь для чего они и что-куда "пройдёт".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
![]() |
Искал, не нашёл. Я ж не просто так тему создал. Буду признателен за помощь.
Сын только закончил дс, сам побывал в десятках, не видел решёток с мелкой ячейкой нигде. Вот и не понимаю ![]() И ещё не понятно, на наружной двери с двух сторон ставить или достаточно только внутри? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
В нашей организации мы двери ПВХ в случаях, оговоренных п.5.2.27 СП 1.13130.2009, принимаем с остеклением, расположенным выше 1,2 метра от пола, а нижняя часть полотна двери - с заполнением рамы сэндвичем.
И не "лепим горбатого" с всякими решётками, сетками и прочими малоэстетичными приблудами. Успешно пройдены множество экспертиз и построено объектов с таким решением. В былые советские времена эти "прутки" были вполне конкретно разрисованы в ГОСТах и сериях на двери. Лень искать мне, где именно я это видел.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
даже если там окно напротив - разве сильно ухудшит инсоляцию (солнечную) закрытие дверного проема на высоту 1,2м? Единственная практическая польза от "низкого" остекления, имхо - что ребенка за открывающейся дверью можно увидеть, даже если он вплотную к двери находится. Хотя опять же, за этим должны воспитатели смотреть - чтобы без присмотра не находился.
|
|||
![]() |
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() ![]() Мне вот, всё таки, тоже интересно, как этот пункт СП обеспечивает ПРОТИВОПОЖАРНУЮ безопасность (ведь он включён в Системы противопожарной защиты), а не безопасность эксплуатации, например (ведь аналогичный, но более человечный по тексту пункт есть в СП 118.13330.2012)? Цитата:
Зачем они этот пункт содрали со СНиП 2.08.02-89*? Это, кстати, по современным понятиям, тоже не факт. СП 252.1325800.2016: Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
ни пленка, ни армированое стекло не прокатили в последней экспертизе. Сказано решетки и баста - так мне эксперт сказал. И по секрету добавил что они нужны для того чтобы бегущие не разбивали стекло, вдруг порежутся. А то что они сначала убьются о решктку, это не важно, главное казенный инвентарь цел
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.09.2019 в 17:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
![]() |
Цитата:
![]() https://tk-solo.ru/catalog/zaschitna...naya-plenka-a3 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Это существующие двери, или проектируемые? Если двери не существуют - зачем в них, дверях, вообще стёкла? Ну сделайте остекление выше 1200 мм, если так нужно. Сколько уже лбов разбито об эти прозрачные двери...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Дети и стекло - это вообще вещи не совместимые. Плексиглас и его современные заменители не проходят? ----- добавлено через ~5 мин. ----- А ограждение можно сделать из красивых точёных на токарном станке деревянных круглячков. Сварное страшилище, как на фото - совсем не обязательно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
А хороший - типа такого?:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Штоп в пожарной суматохе детишечки не разбили/порезались. Поставь чо-нить соответствующее сути. ![]() Не надо некулюже-глупо пытаться поменять на пленки-мленки и прочие НИХРЕНА не соответствующие букве СП вещички. Самый умный что ле? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2019 в 09:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
а хороший - это:
а расходы на замену - с проектирующей организации, если они не знают базовых вещей и норм не читают. Или с монтирующей - если в проекте нормальные двери заложены. Только через деньги можно достучаться до остатков серого вещества и заставить хоть как-то думать о деле, а не только о наживе. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да не, это не хороший. А просто Ваш вариант.
![]() Хороший вариант - это когда дверь остеклена до низу, чтобы светло, просторно и т.д. Ставится же именно такая цель, а не цель "забронироваться/забаррикадироваться". Это же пространство для детишечек, они должны воспринимать мир радостным и светлым. А не ограниченным глухим ограждением выше головы (1.2). В тюрьме да, там вариант с глухими дверями вполне. ![]() Цитата:
Просто повесь красивую решетку за 3 руб. Их полно. Хотя бы от полки холодильника. Плюс 4 шурупа. С какого перепугу двери-то менять?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- А вся эта возня с пленкой - это опять наше любимое: если плохо держится - то надо больше скотча) |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Только вот в СП 1.13130.2009 вариант только один - защитные решётки. ![]() В Вашем случае такой вариант развития ситуации будет, я думаю: Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1. Все везде всегда прогибается согласно закону Гука. Физикой не предусмотрены абсолютно жесткие материи.
2. Вопрос - насколько прогибается? Нормально - я стока еды выкладываю в на полку, мама не горюй. Не ломается, и прогиб полсантима - не более.А уж импульс удара детсадовского ребенка выдержит всяко, без разбивания стекла. Единственное - решетка частая, как бы рука дитяти не застряло. В-общем, красивую решетку найти в 2019 г. не проблема. Цитата:
Цитата:
Даешь конкретику наконец уже хотя бы в 2019 году!!! ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2019 в 11:18. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
тема возникла - потому что кто-то накосячил) Вот если бы задались вопросом решеток на этапе подбора дверей во время проектирования - то пришли бы к выводу, что проще поднять заполнение двери до 1,2м и решить разом все проблемы.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Нужна остекленная ниже 1,2 дверь и решетка. А не хиро..опый обход проблемы с неопределенностью решетки. Одни создали неопределенную решетку, другие его через ..опу обошли. В ущерб интересов детей. Нагородили темени выше 1,2 м. Вот что Вы сделали на самом деле. ![]() Менталитет однако.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Мы для ощущения света и простора создали окна с высотой подоконника ниже уровня глаз дошкольников, для соблюдения интересов детей, чтобы мир был радостным и светлым. А какие-то мудрые люди когда-то давным-давно, в прошлом веке, когда не было в обиходе многослойных безопасных стёкол и полимерного стекла, придумали защитную решётку на дверях, и это решение почему-то и в новом веке, в 2019 году является безальтернативным по сути, хотя за годы существования этой нормы потеряло в пути всю конкретику и понимание новым поколением, зачем оно вообще нужно.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
![]() |
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Первый раз вижу упоминание об решетке на двери в СНиП 2.08.02-89*:
Цитата:
Цитата:
p.s. А упомянутый выше СП 252 входит в актуальный список №831 "добровольных" норм к основному 384-ФЗ. |
|||
![]() |
|
||||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
ВСН 49-86/Госгражданстрой "Детские дошкольные учреждения. Нормы проектирования": Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так что на сегодняшний день ситуация такова: p.s. Развивать тему "обязательности/добровольности" нет никакого желания.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Бронедетсад - вариант конечно...но скорее дорого будет. Решетка - 3 руб. И я не понял: так двери должны быть бронеостекленными ниже 1,2 или должны быть просто выше 1,2? Что-то алогично все... Цитата:
А бронестекла и прочее - это уныло и дорого. К слову, оргстекло (плексиглас, полимерстекло и т.д.) существует около 100 лет, в ССР производился с 1937 года. Бронестекло использовалось в СССР уже в годы войны. Все это - не новье, а даже наоборот. Цена стекла обычного 4 мм - 250 р/кв.м, закаленное стекло 5 мм - 1000 р/кв.м., оргстекло 4 мм - 1500 р/кв.м. Оргстекло - это вообще не стекло, а муть какая-то...
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Всё к тому и идёт. СП 252: Цитата:
Если специалисты бронелобыхтанковых экспертных войск подключаться к вопросу, всё именно так и будет. Заметьте, это не я предложил. Вот как разрешат нам делать двери с остеклением ударопрочным стеклом без решёток, так сразу и начнём делать полностью прозрачные двери в детсадах, прям до пола. Вот и я говорю, пора уже обязательность решёток убрать из нормативов. Вместо них достаточно ударопрочных стекол, которые уже вполне вошли в обиходное применение в мирных целях, а не только в секретных военных разработках. Монолитный прозрачный поликарбонатный лист толщиной 3 мм, размером 2х3метра, например, можно за 1000 рублей купить легко. Так он ещё и всякий разный цветной! Разгул для фантазии арха! Выступим единым фронтом против решёток, за свободу детей, чтобы в них не взошли зерна агрессивной жестокости при виде решёток на дверях и окнах!
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Хрена тебе! Вот когда зашьёшь своего ребёнка после разбитой двери - тогда не только на 1,2 а на всю дверь решётку поставишь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Зашейся сам в начале! И в понедельник, поутру, на свежую голову, перечитай, о чём я в теме писал.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Да, чем дети хуже, чем обезьяны, например? Тех и то за стеклом в зоопарках теперь содержат, без решёток.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ничем! Даже иногда бывает лучше.
![]() Детей - в стеклянные обезъянники! Пусть с сызмальства привыкают. ![]() Папа римский тоже за бронестекло прячется, к слову.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
А что палец там пролезет или рука - ну так и между дверью и косяком может сунуть палец, если взрослые не будут следить. Задача решетки - предохранить от случайного разбития стекла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243
|
Добрый день. Спрошу в этой теме.
СП 251.1325800.2016 ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 7.1.10 ..... Светопрозрачные и стеклянные ограждения в зданиях ОО должны быть выполнены из неразрушающегося при растрескивании остекления. Я так понимаю этот пункт к оконным блокам не относится. Тогда речь идет о дверях и витражах? И как этого достигнуть, что писать? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
почитал полемику и прослезился.
Вы реально не понимаете "зачем были созданы СП пожарниками, которые полностью противоречат всей остальной нормативной базе"??? Именно для того, чтобы потом своими письмами и СТУ (не "за даром") разрешать то, что раньше и так было разрешено |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243
|
Цитата:
Я так понимаю стекло должно быть класса А3 по ГОСТ Р 51136-2008, но какое именно что бы не перегнуть? Хотелось бы ответ людей кто снимал это замечание. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
А вот безопасное остекление нижней части дверей на высоту не менее 1,2 метра от пола и аналогично для витражного остекления (при наличии) - это да, делали в проектах школ, и экспертиза ростовская замечания на эту тему писала. Последний мой опыт снятия подобного замечания в марте 2021 года такой: Вопрос эксперта по АР: Дверные остекленные заполнения проемов (в т.ч. включая общую конструкцию витража) не соответствуют п.п.5.2.27, 8.2.6 СП 1.13130.2009 Ответ на вопрос: Замечание принято. Внесены изменения в конструкциях наружных витражей, замаркированных Вн-7, Вн-20 в чертежах раздела АР. Согласно п. 6.36 СП 118.13330.2012 на остекленных дверях в зданиях ДОО и школ не требуются защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м при условии применении в остеклении на этой высоте ударостойкого стекла класса A3 по классификации п.4.1 ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия». Так как на сегодняшний день ГОСТ Р 51136-2008 отменён, в проекте применено аналогичное по характеристикам (согласно таблице 4 ГОСТ Р 51136-2008 и таблице 11 ГОСТ 30826-2014) стекло класса защиты Р4А по ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия». На листах проекта со схемами остеклённых дверных блоков и внутренних витражных перегородок дано указание, что заполнение на высоту 1,2 метра от пола выполнить безопасным при эксплуатации (неразрушающимся при растрескивании) многослойным стеклом класса защиты Р4А по ГОСТ 30826-2014. П. 6.36 СП 118.13330.2012 является обязательным требованием по обеспечению безопасности здания, согласно п.68 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2020 года N 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"…». Согласно действующему на сегодня СП 1.13130.2020 п.7.1.8. на остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях, школах допускается вместо решеток на высоту 1,2 метра от пола использование стекла с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей. Класс защиты СМ4 по таблице 9 ГОСТ 30826-2014 является более низким классом защиты, чем применённый в проекте класс защиты Р4А. Кроме того, в качестве горизонтальных элементов решёток на высоте 1,2м от пола на остеклённых дверях используются профили-импосты в рамах дверных и витражных блоков и глухое (непрозрачное) заполнение нижней части дверных полотен сендвич-панелями.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Мне как нерусскому это однозначно читается так, как написано: неразрушающегося при растрескивании. А не как неразрушающегося и тем более не как нерастрескивающегося.
Речь как бы о триплексе. Триплекс как минимум испытывается на удар мешка со свинцовыми шарами общим весом 45 кг. ![]() Вопрос: о чем написано в СП251 - растрескивающегося ПРИ КОТОРОМ воздействии??? ![]() DJo Frey Цитата:
![]() И вот это: Цитата:
Убил бы за косноязычие и склонность к своеобразным интерпретациям... В СП понаписали всяких словов, никак не бъющиеся с терминологией в ГОСТах, плюс еще эксперты и проектировщики каждый по-своему интерпретирует. Неразрушающегося при растрескивании - это что за определение такое? Плеснул горячей водой - треснуло, но растрескалось? Так что ле? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
По действующему СП 1 - остекленные двери. И не обязательно СМ4, можно обычное стекло+решетка. Класса А3 на сегодня не существует. Соответственно п.6.36 СП118 в части А3 является бессмысленным. Цитата:
Что касается: Цитата:
Эксперт точно сослался на этот СП?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||||||||||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
----- добавлено через ~16 ч. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
У меня такое же негодование по причине непонимания как вот это "стекло, неразрушающееся при растрескивании" классифицировать в соответствии с действующими ГОСТами (ГОСТ 32539-2013 или может быть ГОСТ 30826-2014), ну, или хотя бы классифицировать по недействующему ГОСТ Р 51136-2008, на который ссылается "обязательный" СП 118.13330.2012 в аналогичном случае. В главе 2 Нормативные ссылки в СП 118.13330.2012 правда, тоже нет ссылок на ГОСТ Р 51136-2008. Что такое класс А3, указанные в п.6.36 СП 118.13330.2012 пришлось мне доискиваться через Гугл. Поскольку узнавать куда писать вопросы о том, что что имели в виду авторы СП, у меня не было времени и желания, то поэтому я интерпретировал это стекло "неразрушающееся при растрескивании" как равное "безопасное при эксплуатации". Интерпретировал я его так на основании п.7.1.8 СП 1.13130.2020 (единственное место, где в аналогичном случае была конкретная отсылка на конкретный класс защиты стекла СМ4 по ГОСТ 30826), пользуясь терминами из действующих ГОСТ 30826-2014 и ГОСТ 32539-2013: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Есть косвенные подтверждения: ГОСТ 30970-2014: Цитата:
Цитата:
А доступ МГН сейчас практически везде нужно обеспечивать, и инклюзивное образование во всех школах внедрять. Да, и этот пункт включён в актуальный список "обязательных" к 384-ФЗ. А "ударостойкое стекло" это совсем другой класс, чем "безопасное стекло" по ГОСТам на стёкла: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Габариты ступени - противоречие СП 1.13130.2009 VS СП 118.13330.2012? | Brick | Архитектура | 35 | 27.04.2023 15:09 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
Спорный вопрос с экспертом по поводу трактовки пункта СП. | Abu06 | Прочее. Архитектура и строительство | 37 | 03.09.2015 10:48 |
Просьба разъяснить пункт 4.3.3 СП 1.13130.2009 | Reliability | Архитектура | 4 | 27.11.2013 14:08 |