| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Анкеровка сжатой арматуры в сборных ЖБИ
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 5397
|
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
я просто спрашиваю
![]() Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 20.09.2019 в 08:49. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если косвенного армирования будет достаточно, то его в колонне устанавливаем на величину анкеровки сжатой арматуры. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
Цитата:
Аналогичная ситуация, я так понимаю, происходит и в верхушке колонны, также армированной сетками? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
нижняя часть колонны имеет косвенное армирование сетками, что увеличивает кубиковую прочность бетона в данном сечении.
колонна упирается через раствор. раствор малой толщины имеет значительную прочность, для данного случая даже смысла нет считать какую. колонна упирается в дно стакана, который работает на местное сжатие.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Если представить, что внизу колонны выполнена металлическая база к которой приварена продольная арматура, а бетон колонны упирается в эту базу. Арматура передает давление на базу через сварку, а бетон давит на площадку над базой. Так проще воспринять ситуацию? То же с бетоном и косвенным армированием. Внизу очень жесткий сильноармированный железобетонный элемент в который заанкерована продольная арматура и в который упирается бетон колонны легкого поперечного армирования. Надо сказать, что и длина анкеровки в такой бетон так же гораздо меньше стандартных величин.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
Вот, получается, что не быстро, а по длине анкеровки сжатой арматуры
![]() Для моего понимания ![]() в целом, да. Спасибо |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
"Рекомендации по стыкам.." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
Цитата:
Например, когда мы конструировали сборную колонну и стакан под нее в курсовом проекте, мы не ставили никаких сеток внизу колонны, но при этом мы подбирали высоту стакана, исходя из длины анкеровки сжатой арматуры колонны. Верно ли, что в таком случае сетки косвенного армирования не нужны, так как шов между колонной и стаканом по бокам замоноличивается, и считается, что тело колонны и стакана представляют одно целое. Грубо говоря, поперечному расширению бетона колонны в стакане препятствует раствор замоноличивания по боковым граням колонн? (сборная колонна находится в растворной обойме). Ну, и соответственно анкеровка сжатой арматуры колонны считается от обреза фундамента? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
В любом случае. Это ещё Пуассон доказал. Просто при расчёте подколонника сечение колонны не учитывается. Для улучшения КСС.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
их сочиняют такие же студенты, только они называются аспиранты. передача сжатия на стакан осуществляется за счет трения бетона и никакого отношения к длине анкеровки арматуры колонны не имеет. есть только зависимость от длины анкеровки сжатой арматуры самого стакана, если бетона не хватает для этого, что маловероятно. сетки под пятой колонны в стакане скорее не нужны, т.к. толщина слоя бетона между пяткой и бетоном плитной части фундамента, который находится в состоянии местного сжатия, довольно тонкая и он не разрушается при превышении призменной прочности.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
Ну, это если раствор между гранями колонны и стакана не дает усадку. В противном случае обоймы может и не получится. Имхо.
Ну, в данном случае, ее сочиняли преподаватели кафедры ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 25.09.2019 в 15:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
вам там опыт показывают с разрушением кубика бетона, нет? ну в книгах есть описание, читай там если кубик заменить плитой, то она не разрушится при той же нагрузке, но это видимо не всем дано понять. Цитата:
а это студент - аспирант - преподаватель в одном лице, ни дня не проработавший в проектной организации. наше образование варится в собственном соку, преподаватели клонируют преподавателей, вылупляющихся из студентов. Какое отношение насечки имеют к длине анкеровки арматуры? Ты диалог поддерживать умеешь или мысли хоровод водят?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
Если бетон колонны и фундамента стаканного типа работают совместно за счет выполнения ряда условий, в том числе наличия сцепления (насечек) (см. вложение в посте Sergeykonstr), то можно считать, что анкеровка сжатой арматуры колонны начинается от верха стакана фундамента.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 25.09.2019 в 16:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
Устанавливать жб-элемент на постель из бетона (с щебнем)- редкое удовольствие (кто пробовал, поймет). И вы такой шов никогда нормально не обожмете. Монтировать колонну (да и любой элемент) нужно на постель из раствора высокой марки(без щебня). Ну, и замоноличивать тоже гораздо удобнее. Нет, задачи, чтобы там был именно бетон с щебнем фракции 5-20. Я думаю, что там превалирует класс прочности материала для замоноличивания, а не сам факт применения именно бетона, а не раствора.
(Если вы про пункт 4.1) Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 25.09.2019 в 17:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
Цитата:
п.3.7 Руководства по конструированию 1978: Глубина заделки колонны должна также удовлетворять требованию анкеровки продольной рабочей арматуры колонны в фундаменте (табл. 19). Допускается уменьшать глубину заделки растянутых стержней: а) если они поставлены с запасом по сравнению с расчетом по прочности, умножив значения таблицы на коэффициент , но принимать не менее значений заделки для сжатой арматуры. Здесь Nа - усилие, которое должно быть воспринято анкеруемыми растянутыми стержнями по расчету; |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При анкеровке сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки? | Dmi808 | Железобетонные конструкции | 40 | 15.08.2019 11:16 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? | rvp | Железобетонные конструкции | 110 | 01.04.2015 11:29 |
Анкеровка нижней арматуры монолитного участка на узкой опоре. | SNIIP | Железобетонные конструкции | 5 | 09.10.2014 14:39 |