Опирание фундаментных блоков
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840
|
||
Просмотров: 11561
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если предусмотреть между блоками армированные швы, то срезать их не срежет, но проблема ЯТД в другом - с внецентренным нагружением фундаментов. При эксцентриситете приложения нагрузки более В/6 происходит отрыв края подошвы, что в этом случае не допускается. Эксцентриситет верхнего ряда блоков относительно "ростверка" визуально явно больше. В углах примыкания продольных и и поперечных стен при таком рационализаторстве вполне возможны вертикальные трещины. Вопрос же архитектора надо передать архитекторам - как скрыть нормально выполненный шов.
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
вариант 1: заложить фундамент нового коттеджа на 600 мм выше существующего (над пазухой)
вариант 2: нижний ряд блоков оставить как есть, а еще 3 ряда сделать из блоков толщиной 800 мм (соответственно свес в сторону существующего здания - 300 мм) считать ничего (кроме ленты, конечно) не нужно - уверяю вас замечание: мне кажеццо, что лента под стену нового коттеджа узковата (интуитивно), проверьте |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
ого!... А откуда такое соотношение B/6? Есть какие то нормы? Подскажите пожалуйста с какой стороны подойти к расчету конструкции... хотелось бы оперировать цифрами а не голыми предположениями. Нагрузка на стену 10 т/м.
Или как еще можно "выйти" к стене если не смещением блоков? Монолит отклоняется.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Второй варинат это продолжение нашего. Дело в том что там вообще ненесущая стена и закладывали туда изначально блоки шириной 400, потом чтобы уширить сделали 600, потом сошлись на 500... теперь вы говорите 800... вот к тому и вопрос - обеспечиться ли устойчивость такой стены со смещенеим, если 300 мм блока будет "висеть"? Как поведет себя такая конструкция под нагрузкой 10 т/м? Что может срезаться? Что отколоться?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Контрфорсов нет... есть ненесущая стена в которой при желании можно положить связывающую балку (место перемычки) длина стены почти 4 метра, более того она имеет только одно примыкание поперечной несущей стены.
См. Картинку - рыжая стена - сужествующее здание, жёлтая толстая та которая меня интересует
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Я бы переориентировал плиты перекрытия над подвалом так, чтобы они опирались на эту стену, сделал бы традиционную анкеровку этих плит, и применил вариант 2 с блоками, описанный мною выше.
Таким образом удалось бы избежать опрокидывания. Оснований для проверки блоков на срезы, избибы и проч. я не вижу. "Кручение" фундаментной ленты нужно проверять, конечно. Хотя, если есть возможность, то можно заменить ленту в этом месте несколькими буронабивными сваями небольшой глубины с ростверком шириной 500 (как раз под нижний фундаментный блок) - тогда точно будете спать спокойно =) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
ну... сейчас 6-ти метровые плиты лежат параллельно стене, 2 плиты по 1200 мм... пролет в ширину чуть больше 2-х метров... как там плиты переориентировать? Тем более что в том месте где стена заканчивается больше их не на что опирать.
Сваи то же несерьезный разговор - никто не повезет на стройплощадку ямобур ради 2-3 дырочек очень уж накладно, тем более грунты вполне хорошие. В любом случае СПАСИБО
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Regby По поводу b/6 см. п.5.5.26 - п.5.5.28 СП "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений", или любой учебник по ОиФ, раздел "Фундаменты на естественном основании", проверка краевых давлений.
Liam шутка юмора, но оргинально ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
если грунты у Regby хорошие, то под самонесущую стену ширина ленты фундамента небольшая.
AMS, открыв края подовшы не происходит, если разность ширин пазух не превышает высоту ленты (т.к. распределение напряжений в бетоне под углом 45 град.). см. аттач b-a <= h Bmax=500+b+a |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Грунты и фундаменты все это очень хорошо, но разве стена с таким выпуском как изобразил Liam не потеряет устойчивость? Ведь пригрузить ее по сути нечем. В стремлении решать фундаментальные вопросы люди часто уходят от простых вещей. У кого есть ребенок? Подойдите к пацану и одолжите у него несколько кубиков поставьте их с эксцентриситетом... после какого они упадут?
Всё это несложно... непонятно как это можно посчитать, найти тот вылет при котором кубики еще будут стоять, но при малейшем его увеличении устойчивость будет потеряна... В любом случае всем спасибо.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
Прилагаю предлагаемую схему расчета.
Следует расчитать каменную стену толщиной 380мм на устойчивость и прочность при эксцентриситете 120мм. Я не спец, но вроде все нормуль ![]()
__________________
С уважением, Drulya. Последний раз редактировалось Drulya, 01.12.2007 в 23:27. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если это осадочный шов, то он должен быть вертикальным, без перевязки блоков. Если это температурный шов, то он как правило разрезает только надземную часть здания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Думаю речь идет не о температурных или осадочных швах а о перевязке блоков в целом. Вы смотрели "СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ"?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
В чем смысл этих полужестких вставок? И как можно передавать усилия на стену существующего здания? На мой взгляд устойчивость должна обеспечиваться самой стеной и армированием стыков с контрфорсами. И мне не понятен этот шарнир под стеной, насколько я знаю курс строительной механики стена при такой заделке (без дополнительных горизонатльных связей) стена не сможет находиться в состоянии равновесия. Я неправ?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Ты прав, эта схема ваще бредовая =)
В общем-то, при таких массах (вес кирпичных и бетонных) конструкций, главное, чтобы центр масс лежал над нижним блоком, чтобы не происходило опрокидывания, а отрыва фундамента точно не будет, так же как и среза блока, т.к. свес блока меньше его высоты. Последний раз редактировалось Liam, 03.12.2007 в 20:51. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
И верно - зачем там шарнир, если Вы уже расчитали устойчивость стены, поставив в это место заделку. А по поводу горизонтальных связей (если Вас беспокоит проблема устойчивости против опрокидывания от горизонтальных сил, которых не увидел v_alex и Ваш покорный слуга) - рекомендую воспользоваться советом г-на AMS или установить арматурные сетки в углах и примыканиях стен подвала, а расчет устойчивости (потери плоской формы) вести с учетом расстояния между ними. Возможно так же воспользоваться необходимым и достаточным "условием Лайма" - "главное, чтобы центр масс лежал над нижним блоком". Удачи.
__________________
С уважением, Drulya. Последний раз редактировалось Drulya, 04.12.2007 в 00:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Всем спасибо, буквально вчера принял такие же решения что советуют Liam и Drulya. В итоге (поругавшись с кем надо) пришли к конценсусу изменив все до неузнаваемости
![]() Еще раз огромное спасибо всем, узнал много нового. 2 Renjik: Зависть надеюсь белая? ![]()
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-юрист Регистрация: 03.12.2007
г. Воронеж
Сообщений: 16
|
Цитата:
я участвовал в проверке 16 этажного кирпичного здания вметсе с Инспекцией государственного архитектурно строительного надзора, в подвале мне не понравилось, как сложены под несущей стеной фундаментные блоки, а точнее как запроектирована их перевязка. естественно составляется акт проверки и я должен написать замечания и нормативно их обосновать. Вот поэтому-то мне нужно точно знать пункт СНиПа который это регулирует, прилагаю схематичную картинку ситуации, к сожалению полностью начертить ситуацию не могу, проект не у меня. высота блоков 580, скажите такая перевязка это нормально? P. s. У меня СПС Гарант-стройуниверсал, копался и в др. СНиПах не нашел, в инете тож глухо. сорри за формат и качество - файла dwg под рукой не было. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Каким документом нормируется не помню, но есть такая информация:
Фундаментные стеновые блоки кладут на раствор с перевязкой вертикальных швов, глубина которой должна быть не менее 0,4 высоты блока при малосжимаемых грунтах и не менее высоты блока при сильносжимаемых, просадочных и набухающих грунтах. Например, при высоте блока 580 мм минимальная глубина при варианте 1 0,4h = 232 мм, при варианте рис. 2 h = h = 580 мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
![]() "Основания, фундаменты и подземные сооружения" Справочник проектировщика под ред. Е.А. Сорочана и Ю.Г. Трофименкова 1985г. "Фундаментные стеновые блоки укладываются с перевязкой вертикальных швов, глубина которой принимается: при малосжимаемых грунтах (Е<10МПа) - не менее 0,4 высоты фундаментного стенового блока; при сильносжимаемых, просадочных засоленных, насыпных и набухающих грунтах - не менее высоты фундаментного стенового блока." надеюсь это вам хоть чем то поможет
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Для zontik.
Вот что нашел в Указаниях по применению сборных ленточных фундаментов 1959 года. Таже тема, что и в сообщении Regby.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.12.2007 в 11:21. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание вентиляционных блоков | pantelei | Инженерные сети | 22 | 02.12.2013 18:21 |
Пропали привязки у блоков | Валенок | AutoCAD | 7 | 20.06.2007 15:27 |
Взрыв блоков | Filcarpenter | Разное | 19 | 28.01.2007 09:57 |
Переопределение блоков в нулевой слой | Суханова | AutoCAD | 7 | 20.11.2006 09:12 |
Арочное опирание фермы. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 06.08.2005 21:03 |