Нужны ли вертикальные связи по колоннам в раме?
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 10499
|
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Устойчивость в плоскости рамы может быть обеспечена либо связями, либо жесткими базами колонн, либо жесткими узлами колонна-ригель. У вас узел колонна-ригель шарнирный, значит если не ставить связи - нужно конструировать жесткую базу. Ваша база не совсем жесткая. Я бы ее исправил (вложение). С такой базой можно обойтись без связей. При этом колонну нужно подбирать по предельной гибкости с мю=2. Высота средней колонны около 8.5 метров. Если колонна из профиля 200х6, то гибкость колонны 850*2/7,88=215. В то время как гибкость основных колонн должна быть не более (180-60а). То есть ваша колонна не пройдет, нужно развивать сечение. Или ставить связи и конструировать шарнирную базу.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939
|
Логика в расстановке связей отсутствует.
Из условия равноустойчивости логично принять одинаковую систему ВС в обоих направлениях. В Вашем случае напрашивается связевая схема с установкой ВС, например, по наружному периметру. ГС не надо, профнастил закрепленный к прогонам обеспечит диск покрытия. База жесткая ребра добавлять не стоит, думаю, можно вообще убрать все ребра. Узлы примыкания балок кривые - дибо опирайте через болтовые соединения, либо на столики ..... "Если бы директором был я", то: - расположил стропильные балки вдоль буквенных осей; - опер стропильные балки на колонны сверху; - принял беспрогонное покрытие; - антресоль перекрыл сборными пустотными плитами. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.10.2019 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81
|
Сет, Старый Дилетант спасибо за совет, будем решать, что делать.
Связи по колоннам в продольном направлении ставятся по каждому ряду. Последний раз редактировалось vladimir1963, 10.10.2019 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Наверняка они там есть.
Цитата:
Опять таки, если есть несущий профлист, то монолитное перекрытие по нему напрашивается само собой. Цитата:
vladimir1963, эксцентриситет от балок перекрытия и покрытия на колонны по осям А, Б, Ж учли? Немного странно расположены ВС на чертеже, сбиты с оси колонны. Это задумка такая или особенность отображения? Прогоны в коньке не думали объединить? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 10.10.2019 в 20:11. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Всё верно сделано, за исключением:
- существующие связи нужно бы оставить как есть, сделать портальными, с неразрезанными распорками на всю длину; - добавить такой же ряд связей между осями "В-Г" или "Г-Д", чтобы были примерно посередине; - рёбрышки с базы убрать, можно варить с разделкой; Вот что ещё: даже при шарнирном стыке главных балок при L=9.0м вряд ли колонна пройдёт по местной устойчивости стенок (вдавится внутрь), не говоря уже о недостаточной гибкости для основных колонн.
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Немного повторю за предыдущими, но в общем, неправильно примерно все.
Колонну из трубы логично ставить, добиваясь равноустойчивости в обоих направлениях. И если считается, что связи не нужны в одном направлении, то они не нужны и в другом. Этого при данной схеме можно добиться жесткой базой. Но тогда радиус инерции колонн должен быть не менее 11,5 см ( то, если предельная гибкость впишется в 150). У автора труба 200х8 с i=7,76 см. Если все таки задумка с жесткой базой в плоскости расположения главных балок, то опять же, не хватает i, да и логичнее был бы двутавр в качестве колонны. ЗЫ. Если задумать диафрагму из покрытия, то можно не ставить связи в каждом ряду, а базу принять шарнирной в обоих направлениях
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
там же плита сплошняком идёт. Необходимости в горизонтальных нет
В одном объекте я тоже связи через колонну ставил, а не на каждой.
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
А кто сказал что вертикальные связи нужны по всему зданию? Их достаточно по оси А, Ж и 1,6. Внутренние необходимы если вы хотите уменьшить сечения вертикальных элементов за счет расчетной длины, единственное что бы я сделал связи воткнул в осях 1/2-5/6 по осям А и Ж, а так же по осям А/Б-Е/Ж по осям 1 и 6, большего по моему не надо.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81
|
Доброго времени, уважаемые форумчане. Спасибо за обсуждение проекта. Шаг колонн задан заказчиком(был вопрос у Tamerlan_MZO). Заказчик - женщина-эстет с вытекающими от того пожеланиями: против связей, колонны из трубы и т.п., помощник у нее главный инженер строительной подрядной организации(от него замечание по вертикальным связям). Извините, отвлекся. Да, колонны принимал с мю=1 по СНиПу, как стойка с жестким узлом по базе и с неподвижным шарнирным верхним концом(многопролетная рама). Облицовка фасада: сэндвич-панели с вертикальной раскладкой, горизонтальные прогоны для крепления панелей уменьшат гибкость колонн, правда в одном направлении, мне желательно оставить принятое сечение колонн 200х8. Позже я покажу еще чертежи для полного представления. Учту ваши замечания.
P.S. Здание общественное - магазин. Последний раз редактировалось vladimir1963, 14.10.2019 в 10:17. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Если необходим стальной каркас с небольшим расходом стали и простыми узлами, то связи нужно расположить по наружным граням здания создавая для участков колонн расчетную длину равную единице в каждой из плоскостей. Также для реализации необходим жесткий горизонтальный диск ( железобетонное монолитное перекрытие) передающий горизонтальные усилия в связевые блоки. Такое решение часто подходит для административно-складских зданий высотой 2-3 этажа. Связи вертикальные крестовые можно поставить на растяжение в середине корпуса задавив отрыв. Это решение проверенное опытом. Всё остальное - порочное многодельное творчество несущее сложности и глупые споры при расчетах.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть вариант когда ЖБ монолитные лестничные клетки выполняют роль связевых блоков. Но это нужен опытный щщитовод а не "оператор 3 категории РК на МКЭ посредством ПЭВМ"
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 14.10.2019 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
vladimir1963, диск горизонтальный нужен, т.е. перекрытие или связевый контур покрытия.
Коллеги, рылся в архивах... вспыло... а кто как решает проблему?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Цитата:
Полагаю, "отрыв" это вертикальная составляющая в колонне связевого блока. Как подбираете количество и место расположения таких дополнительных связевых блоков: из опыта? наглазок? Без иронии, для саморазвития
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
См. вложение.
Цитата:
В моём понимании это должно выглядеть вот так
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ситуации разные бывают.... отрыв от ветра маленький для таких зданий можно задавить собственным весом даже и на угловой колонне.
Связи работают на растяжение и на сжатие в таких каркасах. Всё зависит от того как сделаешь. Важно - при выдаче нагрузок на фундаменты не запутаться. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Главные балки сбоку к колонне. Главные балки передают нагрузку через приваренное к торцу ребро, колонна забирает через приваренное сбоку ребро (столик). Прогон сверху на колонну.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Жёсткий диск вряд-ли обеспечит. Слишком тонкий слой бетона. Да и крепление профлиста к балкам не очень жёсткое.
А если ещё и прогоны, то вообще без диска. Ставь связи в каждом ряду.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Связи подшиты снизу к прогонам создавая связевый контур для оголовоков колонн
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Прогоны покрытия с диском.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939
|
Цитата:
Цитата:
vladimir1963 Если металл уже заказан, то наименее затратный вариант - поставить 4 верт. связи по периметру, в крайнем случае 3 из условия обеспечения геом. неизменяемости. Если Заказчик категорически против связей, то связевые блоки можно решить рамами, увеличив сечения связевых колонн и, может, добавив связевые ригели и рамные узлы. Если металл не заказан то см. #4 . Я бы сделал одноэтажную часть одно или 2-пролетной (если в перспективе не планируется устройство 2 этажа). |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Как же это сталось-то.... Лизавета.... Торопилась я
Связь вертикальную на покрытии не там поставил... ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Хрена себе "чуть". Все плиты должны быть приварены, а боковые поверхности со шпонками тщательно замоноличены.
Offtop: Короче, три слоя рубероида и никаких...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Сегодняшнее время заставляет придерживаться исключительно простых решений. Объяснять, я думаю, не надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
А что гадать? Посчитать в любой программе со всеми реальными характеристиками и будет ясно - что, где ставить.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Я думаю и профнастила не нужно. Offtop: А вообще, когда на форуме спрашивают по конструктиву, правильные решения могут быть диаметрально противоположные. У меня, например, в подсознании всегда сидят краны 6К, грузоподъёмностью минимум 50т. Отсюда и всё остальное. У кого-то ГОКи накладывают специфику. А тому кто всю жизнь проектировал "сараюшки" вообще не понятны какие-то "диски".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939
|
Цитата:
Диск из профнастила. ВС попериметру Грубая прикидка. L=39м, В=36м Суммарная расчетная ветровая нагрузка на стены 0,1тс/м2. Ветровая нагрузка на диск покрытия (ширина грузовой плошади ~ 5м) q=0.1*5=0.5 тс/м Погонное срезающее усилие на крепления профнастила S=q*L/2b=0.5*39/(2*36)=0.27тс/м. Усилие на саморез при креплении в каждой 2-й волне s=~0.27/2=0.14тс. Крепи в каждой волне и спи спокойно никаких ГС не надо. А если поставить в зале по одной промежуточной связи в каждом направлении, то и считать не надо по аналогии со вложением ..... Сложность устройства покрытия из сборных ж. б. плит сильно преувеличена. Монолит конечно проще... Каждый прогон с шагом 1,5 м крепить с каждой стороны на 3 болтах. Конечно изготовители и монтажники асы и все отверстия совпадут. Укладываем профнастил, привариваем стад-болты, армируем, бетонируем с вибрированием. А если без профнастила, то выставляем (подвешиваем) опалубку на высоте 8м. Или привариваем упоры на балках, укладываем пустотные плиты 1,5*9 м, замоноличиваем швы. Что проще и быстрее? .... Offtop: Один, ныне покойный весьма уважаемый мной человек, также к к проектированию подкраново-подстропильных 24-метровых ферм, подходил к устройству проемов в панельной перегородке - это выглядело круто. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.10.2019 в 15:30. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я всю жизнь в промке работаю.... привычно ведь.
Смотря что проектировать, в какие сроки, на каких условиях, с какими исходными данными, с кем строить, как долго, из какого региона, в какое время года, проходить экспертизу, коллективом делать или одному, что за подрядчик..... и куча всего-всего Для ответов на такие вопросы первоначально готовят серьезное ТЗ, либо корректируют выданное, либо ТЭО проводят, карточки строительных конструкций на каждый каркас площадки..... Чёрт его знает что проще и быстрее.... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ах да... привезти только по зимнику можно...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939
|
Цитата:
Offtop: Опыт промпроектирование дает (по крайней раньше давало) громадные преимущества. В связи с разнообразием схем и решений кругозор шире. Да и АБК почти в каждом объекте доает определенный навык в гражданке. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Старый Дилетант, Ваше мнение сможете написать? Спасибо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939
|
Цитата:
В местах крепления связей к колоннам из ГСП обычно ставлю прорезные фасонки, изредка уголки. Не припомню, чтобы к одной базе примыкали связи в двух плоскостях. Когда база обетонируется совместно с фундаментной балкой шпоры обычно не ставлю. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Я вон как смоделировал полушарнирную (?) базу. Покритикуйте, если конструктивно в прямом и переносном смысле ![]()
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Вот... о чём и речь. В плоскости болтов - жесткая, в плоскости перпендикулярной плоскости болтов - шарнирная. А если тебе ещё и упор снизу нужен - то вообще не внятно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
Offtop: Кстати, можете поставить триаловскую IdeaStatica, экспортировать туда узел из Теклы и накидать сюда красивых картинок напряжений. Последний раз редактировалось ник25, 15.10.2019 в 09:59. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
никакой не долгий путь передачи момента, такой же, как если было бы из пластины.
Такое решение, на мой взгляд, лучше распределяет передачу вертикальных усилий от колонны, следовательно, больше подходит, если толщина плиты 10-12мм (для лёгких колонн, например, фахверки)
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939
|
Свое мнение уже высказал: - я бы и не бетонировал.
Армирование по вкусу и по расчету. Еще бытует мнение о необходимости верхней сетки в качестве противоусадосчной арматуры, ну и качестве надопорной Цитата:
А вот настил со шпонками возможно будет полноценно работать и без стад-болтов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Всё зависит от того, что хотят получить в итоге. Если СЖБ балку, то стад-болты нужны, но не обязательны, есть жёсткие упоры и другие технологии. Если жесткий диск и раскрепление стальных балок, достаточно конструктивных мероприятий типа стяжных болтов, шпонок, коротышей, гибких упоров или выпусков, приваренных к ВП балки.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вертикальные связи в промылненных одноэтажных зданиях | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.04.2020 11:05 |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Металлические связи по ЖБ колоннам. Как решить косяк строителей? | TheStorm | Металлические конструкции | 6 | 07.08.2012 15:28 |
Вертикальные связи по колоннам. Подкрановая часть | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.06.2012 17:58 |
Вертикальные и горизонтальные связи в металлокаркасе. | Rokir | Металлические конструкции | 33 | 25.10.2011 13:52 |