| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Кто как исполняет СП 63.13330.2018 п. 8.1.55, ужесточение норм расчёта плит на поперечную силу ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,449
|
||
Просмотров: 29538
|
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Не, Скад ни в чем не виноват! В Старке точность определения поперечной силы в оболочках почти равна точности моментов, но в нем та же проблема - рост арматуры в разы в некоторых случаях. Я такое даже в плитах перекрытия ловил: Как назначить толщину и поперечное армирование безбалочного перекрытия по пилонам?. Можно там, например, пост 15 посмотреть - шаг пилонов по новым нормам
![]() Подозреваю, будет как с остальными спорными пунктами в других случаях - делаем вид, что не заметили, пока экспертиза не начнет требовать. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.11.2019 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
тут конечно имеется введу не плоское напряженное состояние, а определение главных касательных напряжений...и по логике в формуле должны вычисляться как корень из суммы квадратов.
расчет должен выполняться для определенной полосы, в общем случае не совпадающей с осями X и Y, но не для локальной зоны...иначе просто не разрушится плита |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
или наоборот за границей 3h0?
__________________
Кручу, верчусь |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
|
|||
![]() |
|
||||
В опорных зонах проверяю вручную.
Пользуюсь этим допущением: При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу Q1, вблизи опоры на расстоянии а менее 2,5h0 расчет из условия (8.60) производят, умножая значения Qb1, определяемые по формуле (8.61), на коэффициент, равный 2,5/(а/h), но принимают значение Qb1 не более 2,5Rbtхbхh0. При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу Q1, на расстоянии а менее h0 расчет из условия (8.60) производят, умножая значение Qsw,1, определяемое по формуле (8.62), на коэффициент, равный a/h0. То же самое касается и балок. Offtop: В приложении интересный отчет почти по теме. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
А где натурные эксперименты? Абсолютно бесполезный отчёт.
Offtop: -Глинка. "Попутная песня". Исполняется впервые. -Как впервые? Её уже 100 лет поют. - Мною - впервые! Неизвестно что посчитали, какие предпосылки. Короче сдох НИИЖБ. Нафига какие-то "инженерные методы", если можно посчитать по программе: и быстрее и надёжней.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Tyhig, Рас уж поднимается вопрос про поперечную силу, нужно поднять вопрос о том, какую ширину b принять. Ясен пень, если столбчатые фундаменты соединены "распоркой" определенной ширины. А если имеем сплошную плиту? Напряжения можно осреднить с ширины 0,5м, 1м, 1,5м..... Результат будет разный.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Выполняя 8.1.55 получается "лоскутное одеяло" из поперечного армирования, особенно это видно на плитных ростверках, где по расчёту на продавливание толщины плиты без армирования достаточно, а применяя пункт 8.1.55 должно быть пёстро утыкано поперечкой из d16 с шагом 200. Здесь также упомяну устройство поперечной арматуры в плитах перекрытия, связанных с обеспечением огнестойкости и огнесохранности. Кто ставит? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Обсуждаемое место норм этот вопрос четко регламентирует:
СП 63 Рисунок 8.14 - Схема усилий, действующих на выделенный плоский элемент единичной ширины То есть 1 м. Цитата:
Или мухлюют или делают сверхбольшой защитный слой бетона. Ну или штукатурка ещё. Третьего не дано. Голосую за защитный слой ж.б.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.11.2019 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А вообще соврал. В СП ни слова про требуемую ширину в расчёте.
Рисунок не обязывает считать по ней. При этом бетон ломается хрупко, не перераспределяя напряжения перед разрушением. То есть считать надо полосы с шагом армирования, может быть в 2-3 шага армирования. То есть речь о 200-600 мм. То есть каждый КЭ в расчётной схеме должен быть или армирован или не содержать армирования по мнению SCAD. SCAD в любом случае считает полосу шириной 1 м, пересчитывает армирование на ширину каждого КЭ и даёт интенсивность в каждом КЭ. Для себя принял пока так (в принципе, как написал eilukha) : делаю общепризнанный расчёт на продавливание; анализирую поля поперечного армирования за пределами призмы продавливания; если поля поперечного армирования слабо выражены в нескольких КЭ, то игнорирую нарушая СП 63; если поля поперечного армирования выражены сильно, много КЭ с армированием, видна связь между колоннами и сваями, то даю каркас поперечного армирования в толстых плитах или делаю капители/балки в тонких плитах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
UnAtom, пока тоже думаю, что если продавливание прошло, то зону пирамиды продавливания буду игнорировать.
Иначе дом в РФ не заармировать, уволят. Бахил, Qx/Qx,ult+Qy/Qy,ult<1 (8.106)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101
|
Я могу ошибаться, но разве на чертежах не принято все размеры по умолчанию давать в миллиметрах (1000), а если размерность отличается, тогда ее проставляют рядом с числовым значением (1 м). Здесь имеется единичная ширина выделенного элемента, как в технической теории пластинок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- так скаде всегда было?
- что за два направления? ----- добавлено через ~30 мин. ----- Считаю, что в ф. (8.108) опечатка: буква «b» лишняя. Потому что и Qb, Qsw - погонные прочности, размерности которых сила/длина. Нет, я ошибся, с размерностями там формально сходится. Тем не менее с физическим смыслом проблемы остаются:
----- добавлено через ~43 мин. ----- Кстати, продавливание по сути это тот же расчёт на Q. Если сопоставить ф. (8.88), (8.89) и (8.109), то окажется, что при продавливании плита прочнее в 2 раза, чем на действие поперечных сил. Т. е. величина погонной прочности при продавливании Rho, а при действии поперечных сил 0,5Rho. Так что, не исключаю, что в ф. (8.108) есть вторая опечатка: «0,5» - лишнее. Таким образом, лишность «0,5» в ф. (8.108) подтверждается дважды. Ждём очередного изменения. Когда там по графику следующее? Резюме:
----- добавлено через ~19 мин. ----- Как вариант толкования, почему продавливание в 2 раза прочнее, чем действие поперечных сил: продавливание - это всё же местное действие нагрузки, поэтому по аналогии с расчётом на смятие и допускают большие усилия. Кстати, и коэффициент увеличения прочности вполне сопоставим 2 и 2,5. Если это так, то должна нормироваться величина контура продавливания (или длина его стороны). Например, продавливаем считать, если сторона контура не длиннее 3ho. Последний раз редактировалось eilukha, 10.05.2020 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101
|
Возьмите СП 63.13330 и прочитайте вслух несколько раз.
Последний раз редактировалось talaevaplina, 10.05.2020 в 22:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101
|
Начните с начала - Расчет по прочности ж.б. элементов на действие поперечных сил п.8.1.31. Для плиты и балки применяются одинаковые модели прочности наклонных сечений. Просто плита рассматривается в двух направлениях. При коэф. 0,5 образуется наклонная трещина в элементе, когда необходима установка поперечной арматуры.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101
|
При чем здесь продавливание, там другая модель расчета и соответственно другие эмпирические коэффииценты.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Продавливание и прочность наклонных сечений считайте по отдельным зависимостям, представленным в СП. Не мешайте их в одну кучу - они для этого и вынесены в разные разделы. Последний раз редактировалось talaevaplina, 09.05.2020 в 21:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Вопрос к Вам (на засыпку): фундаментная плита размером 10х10 м (пусть толщиной 0,6) нагружена в середине квадратным штампом размером АхА метров, стороны штампа и плиты параллельны. Положим, А=0,4 м (т. е. колонна) будем считать на продавливание? - само собой. А на действие поперечной силы? - нет конечно. Теперь положим, А=8 м - никакого продавливания, только действие поперечной силы. Внимание вопрос: в какой момент при увеличении значения А от 0,4 до 8 м, следует перестать выполнять проверку на продавливание?
Последний раз редактировалось eilukha, 10.05.2020 в 08:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101
|
Возьмите учебник по строительной механике пластинок или сопромат - раздел пластинки и посмотрите какие усилия и напряжения возникают в выделенных плоских элементах - среди них вы увидите касательные напряжения и поперечные силы. Следовательно, проверка наклонных сечений необходима, но обычно в ростверках и плитах хватает конструктивной поперечной арматуры, а на продавливание ставится локально.
Цитата:
Вы путаете понятия прочности наклонных сечений по поперечную силу и продавливания на местное действие нагрузок - это разные модели расчета. Почитайте Кодыш Расчет железобетонных конструкций, там хорошо объясняется суть процесса с применением расчетных зависимостей из СП63.13330. ----- добавлено через ~8 мин. ----- А здесь должно быть да Последний раз редактировалось talaevaplina, 09.05.2020 в 23:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
При расчете плит с ребрами считается, что полка учитывается совместно с ребром по шесть толщин в каждую сторону от ребра. Это косвенная оценка зоны, куда можно "размазывать" расчетную арматуру.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
При чистой работе на поперечную силу в балках этого эффекта скорее нет, так как бетон в балке если и обжимается - то односторонне. Последний раз редактировалось nickname2019, 10.05.2020 в 09:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101
|
Вот вам цитаты Залесова и статья, когда сводят расчет наклонных сечений к продавливанию (без учета моментов)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Раньше расчет на продавливание не имел такого большого применения. Проводился в основном только при проектировании свайных ростверков, стаканных фундаментов под колонны и когда к перекрытиям прикладывалась большая нагрузка по небольшой площади. В старых нормах СНиП 2.03.01-84* рассматривался только случай осевого приложения продавливающей силы. В СП (начиная с СП 52-101-2003) вместе с продавливающей силой действует и момент, вызывающий касательные напряжения по поверхности пирамиды продавливания. Это характерно для безригельных перекрытий рамных и рамно-связевых каркасов. Фактически фигура продавливания представляет собой четырехгранную усеченную пирамиду (при прямоугольной площадке приложения продавливающей силы) с наклоном боковых граней под углом 45 град. В СП о пирамиде вообще не упоминается, а говорится лишь о «расчетном сечении, расположенном на расстоянии 0,5h0 от границы приложения сосредоточенной силы F». Расчетная площадь Ab при этом не меняется по сравнению со старым СНиП, однако такая формулировка не дает понимания физической сути работы на продавливание. Формула Fsw по версии СП лишена всякого физического смысла, если за ней не рассматривать пирамиду продавливания, о которой в СП нет ни слова. Отсюда и постоянная путаница. Об этом уже много раз говорилось и писалось. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
talaevaplina, ссылка
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
Недавно лекция НИИЖБ была о проблемах расчета на продавливание
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
У них там ссылка на телеграмм есть, а там ссылка на презентацию, по которой видео, вот только она не скачивается.
Последний раз редактировалось eilukha, 11.05.2020 в 22:57. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
так в этой цитате и говорится об одинаковой природе разрушения по наклонным сечениям и при продавливании. Поэтому и формулы одинаковые с отличием только в коэффициентах.
а что касается второй цитаты о двух расчетных моделях, так обе эти модели для расчета на продавливание, вторая в нормах нигде не отражена. А первая является по сути расчетной моделью наклонных сечений. в Кодыше приводится формула СП с комментарием: Цитата:
хотя прочность значительно больше зависит, например, от наличия продольного армирования, которое никак нормами не учитывается и может давать 2-кратное увеличение. Цитата:
Приведенный расчет аналогичен расчету балок, в котором qsw должно умножаться на длину проекции трещины. Если Qb принимается минимальным, т.е. c=3h0, то и qsw должно считаться не при c=h0 (угол наклона 45 градусов). Вообще пункт 8.1.55 как будто даже не рассматривает возможности отсутствия поперечной арматуры. Вопрос о большей несущей способности бетонного сечения при продавливании (Rbt), чем при расчете на поперечную силу (0,5Rbt), возникал и раньше. Разница в принимаемой длине проекции наклонной трещины. При продавливании она принимается не более h0, при наклонных сечениях не более 3h0, отсюда 2-кратная разница в несущей способности. Кстати раньше в формуле продавливания стоял коэффициент 0,75, после проведения исследований и испытаний его убрали. А в формуле Qb,min=0,6Rbt*b*h0, которое уменьшили до 0,5. Проверка наклонных сечений, конечно, нужна дополнительно к расчету на продавливание, т.к. одна из граней пирамиды продавливания может быть нагружена значительно больше относительно других. Но ведь в какой-то мере это будет учитывать изгибающий момент, который также участвует в продавливании и может добавлять срезающие напряжения не более тех, которые создает сила. Т.е. если N вызывает напряжения 0,5Rbt, то N+M будут давать не более Rbt. В этом смысла для автоматического выполнения расчета на продавливание поперечная сила Q по одной из четырех граней колонны, которая является составляющей N, не должна вызывать напряжения более 0,5Rbt, что немного стыкуется с расчетом наклонных сечений. Получается, что проверяя наклонные сечения, нет необходимости проверять продавливание. Допустим плита без поперечного армирования. Продавливание прошло впритык с Fb=Rbt*u*h0. Вроде должно возникать сомнение, что она пройдет с Qb,min=0,5Rbt*b*h0. Но, во-первых, изгибающий момент уходит из расчета. Во-вторых, нужно учесть, что значение усилия Q принимается в сечении, удаленном от колонны на расстоянии 3h0. Например, для 6-метрового пролета и плиты с h0=170 мм снижение составит 17% относительно максимального значения, которое участвует в сборе общей продавливающей силы. Остается вопрос с шириной b выделенной полосы, которая передает Q и сопротивляется ей. Тут были версии принимать 6 толщин плиты - это было бы очень выгодно с точки зрения увеличения несущей способности, но логичней все-таки принимать ширину соответствующей грани пирамиды продавливания. У Кодыша есть еще коэффициент 1,25, который применяется для Qb,min в широких плитах (см. картинку), однако в нормах его нет. Цитата:
Гвоздева А.А. в журнале "Бетон и железобетон", 1980, №3 "Переходные формы между разрушением по наклонным сечениям и продавливанием" 1981, №1 Ермуханов К.Е. "О переходных формах между разрушением плит по наклонным сечениям и их продавливанием" Качановский С.Г. "Переход от разрушения по наклонным сечениям к продавливанию для плит с поперечной арматурой" Ничего из этого найти не смог. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Точное название:
Качановский С.Г. Переход от разрушения по наклонному сечению к продавливанию для плит с поперечной арматурой /Статья, Труды НИИЖБ- Развитие технологии расчета и конструирование железобетонных конструкций – стр. 57-60. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Вы бы ещё скан сюда выложили...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Думаю, все дело (как здесь упоминалось) в угле наклонной трещины при расчете на поперечную силу. Менее 45гр - 0,5; 45гр - 1(классик продавливание); более 45гр - 2(2,5). Остальное всё упрощение для адаптации к "простым" инженерным расчетам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Соответственно, эти два случая рассматриваются как расчет по наклонному сечению на действие поперечных сил и расчет по наклонному сечению на действие изгибающих моментов. В 2003 г. А. Иванов и А.С. Залесов предложили в расчётах на продавливание плит перекрытия поверхность пирамиды продавливания заменить на условное, вертикальное сечение, расположенное от площадки нагружения на расстоянии, равном половине рабочей высоты h0/2. Данное предложение было принято для методики расчёта на продавливание в СП 52–102–2003. Затем, она была перенесена с незначительными изменениями, касающимися в основном конструктивных требований, в СП 63.13330.2012. ----- добавлено через ~32 мин. ----- Сомнения в достаточности расчета на продавливание подкрепились после появления фактов обрушения монолитных перекрытий. Напряженное состояние плоских плит на участках соединения с колоннами наряду с принятыми внешними усилиями характеризуется и влиянием поперечных сил. По ряду предложений, необходимо проверять прочность плит по наклонным сечениям без поперечного армирования исходя из условия: Q ≤ Qb = 1,5Rbt* b*h20/с. Где с – длина проекции наклонного сечения на продольную ось. Последний раз редактировалось Injener-81, 12.05.2020 в 13:12. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Люди, выложите, кто-нибудь эту статью в интернет, тему или библиотеку, пожалуйста ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Offtop:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Offtop: это видел. и к этому докладу много вопросов есть.
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Лоскутов Илья, видели последние достижения науки на ютуби (ссылка была в этой теме выше) (
Насчёт неравномерности там учёные не особо чешутся, но опасаются продавливания и продвигают поперечную арматуру (замалчивая её огнестойкость). Сложные случаи слишком сложные, чтобы их сейчас изучали. Ещё с обычной пирамидой не могут разобраться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Injener-81, кнопконажимательство какое-то. Без ансисов понятно, что там неравномерно, но это не повод усложнять расчёт. Это то же самое, если бы очередной "кандидат" посчитал в ансисе балку на изгиб и заявил, что сжимающие напряжения в бетоне совсем не такие как в СП ))
----- добавлено через ~3 мин. ----- Можно ли расчёт а ансисе жб элемента, моделированного сплошным однородным телом, считать истиной? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Если вопрос про Анализ НДС Кабанцева, то там идет речь только о распределении нагрузок. Ну, и если кроме желания"просто поговорить" есть какие-то предметные вопросы, надо их правильно формулировать, а не заниматься флудом. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Tyhig "О проблемах продавливания 2020" Лекция НИИЖБ Пересмотр норм... Ничего нового в излагаемых материалах не увидел (и не услышал). Все это давно из зарубежного опыта предлагалось и даже реализовывалось у нас на практике. Последний раз редактировалось Injener-81, 12.05.2020 в 23:00. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Ничего нового нет, но логика того старого, которое включили в СП 2018, хромает. Для этого и должны актуализироваться СП, а не для выливания в него воды, которая трудно реализуема в обычных расчётах. С необходимостью считать наклонные сечения в безбалочных плитах пропадает необходимость проверять продавливание, так об этом нужно было упомянуть хотя бы.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Injener-81, там формул не видно на видео... Как думаете, по новым форумалм несущая способность на продавливание будет ниже или такая же ?
То есть надо ли будет переделывтаь в реальности жилой и нежилой фонд построенный с 2013 года ? А то ведь как со снегом может оказаться...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Вполне может быть. Там же присутствовали ребята, которые по сути рекламировали способ усиления...
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
А у меня давно появились сомнения в достаточности любых расчетов, в случае, если расчетами и конструированием занимается дебил. Приходилось лицезреть последствия.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 13.05.2020 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
Итак: расчет на продавливание и расчет на поперечную силу - разные расчеты, выполняемые независимо. Армирование принимается по наихудшему.
Но у меня остался вопрос о том, как правильно найти поперечную силу по результатам расчета в SCAD, например. Он же выдает завышенные значение в угловых точках АЖТ. Допустимо ли для получения расчетных поперечных сил использовать методику расчета на продавливание, т.е. брать разность усилий в колоннах выше и ниже перекрытия и делить ее на длину расчетного контура, отстоящего от сечения колонны на с/2, где с - длина наклонной трещины, изменяемая в пределах от h0 до 3*h0? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
в этом и смысл, что разные грани пирамиды продавливания нагружены по-разному и нужно вылавливать нагрузку, передаваемую на колонну по разным граням, и сравнивать с несущей способностью. найти можно, расшив например узлы плиты и колонны, соединив их стержневыми элементами, смотреть поперечную силу в них - достаточно муторный процесс. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ret87, SCAD реализует методику СП 63 по оболочкам. Если он что-то показывает, значит вы так сконструировали или смоделировали. Зачем пересчитывать вручную ? Попробуйте увеличить число лапок у АЖТ... По опыту , если в скаде есть пики поп. армирования у колонн, то и продавливание там тоже не очень.
Вопрос следовать ли методике СП 63 был задан в теме. Ответ, с научной точки зрения, в посте 51 mainevent100. К сожалению, так и не нашёл упомянутые статьи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
Цитата:
SCAD выдает поперечные силы со значительными экстремумами в узлах. В реальности, я уверен, распределение поперечных сил в сечении вдоль грани колонны будет равномернее, о чем говорится в презентации "Анализ напряжено-деформированного состояния... в опорных зонах" за авторством Кабанцева О.В. и пр. Выполнять анализ, подобно сделанному в презентации, для каждого объекта трудозатратно, поэтому для себя, для проверки, хотелось бы вывести простой способ определение поперечных сил. См. приложенные картинки. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Это вторая проблема после правильного коэффициента при бетоне. Возле АЖТ, в зоне больших градиентов усилий, конечные элементы могут сильно врать, особенно в значениях поперечной силы. Это легко проверить на тестовой задаче.
Плита 3x3м толщиной 200мм, на колонне 400x400, под нагрузкой 10 кПа. На расчетном контуре размером 800x800 теоретически должна быть поперечная сила (3*3 - 0.8*0.8)*10 / (4*0.8) = 26 кН/м. Получше дела с точностью у гибридных конечных элементов. В справке к Скаду утверждается, что гибридные элементы есть в библиотеке, но я так и не нашел как их включить. Сетка специально грубая, чтобы сгладить неизбежные концентраторы в углах АЖТ. В любом случае, подозреваю, что новоиспеченные формулы для пластин не годятся для проверки у опор и возле колонн, и могут использоваться только в пролете на достаточном удалении, просто в СП про эту мелочь забыли написать. Хотя и жду, что однажды по замечаниям экспертизы придется ставить поперечку где попало в соответствии с изополями армирования, потому что они теперь формально соответствуют нормам. Углы АЖТ - скорее всего, концентратор. И чем больше лапок, тем больше будут получаться всплески. А на слишком мелкой сетке дождаться результатов расчета по большому зданию - проблема. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Сумма сил сходится в обоих случаях. Думаю от сосредоточенных усилий переходите к распределенному по проверяемому сечению.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Проблема в том, что мне не нужна поперечная сила, распределенная по грани сечения, т.к. образование наклонных трещин прямо по грани невозможно. Я считаю, что поперечку нужно брать на некотором удалении от контура колонн, но как это сделать правильно, с гипотетической вероятностью доказать свой метод в экспертизе, - не знаю. Последний раз редактировалось ret87, 01.06.2020 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
В СП есть три типа расчетов на поперечную силу. Они отличаются и формулами, и названием. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
Хм, неожиданно. А ведь я весь этот тред понял так, что расчет на продавливание и на поперечную силу - два независимых расчета. Т.е. разрушение при образовании наклонных трещин и пирамиды продавливания - это два разных возможных механизма разрушения околоопорной зоны перекрытия, реализация которых зависит от толщины плиты, размеров колонны и армирования приопорных сечений. Хотя, если подумать, опасность наклонных трещин возникает только в случае неармированного сечения.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Полагаю, эту тему читают авторы СП 63. В последний год стал всё больше увлекаться их мнением и уважать его.
Уже есть надежды на них. Может быть в следующих изменениях эта ошибка СП 63 будет исправлена или разъяснена. Я так думаю, что по формулам у опор должно получаться продавливание. То есть просто формулы 8.1.55 надо или ограничивать по месту расчёта или изменять, чтобы они сами автоматом получали продавливание. К большому сожалению и само продавливание теперь под большим вопросом. Ведь оно завышенно прочное. То есть изменения должны в комплексе ухудшить продавливание и улучшить расчёт 8.1.55 у опор. И тогда в самих нормах появится граница применимости разных расчётов. Вот только , боюсь, МКЭ её будут ещё очень долго осваивать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Откуда эти рекомендации ? Можно ссылку на источник или точное название ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
Светлые головы утверждают, что механизм продавливания связан с разрушением бетона в пределах сжатой зоны приопрного сечения плиты при образовании наклонной трещины. Т.е. Rbt вообще ни при чем. Имеющиеся же в СП методики расчета - настолько приближенные и упрощенные, насколько это позволяют опытные данные.
Мой интерес к продавливанию связан с крайне простой вещью: неармированная капитель. Так вот как ее считать, на продавливание или на поперечную силу? От греха подальше я ее заармировал, но вопрос все-еще висит в воздухе. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
в Сахновском вот.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |