Кто как исполняет СП 63.13330.2018 п. 8.1.55, ужесточение норм расчёта плит на поперечную силу ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кто как исполняет СП 63.13330.2018 п. 8.1.55, ужесточение норм расчёта плит на поперечную силу ?

Кто как исполняет СП 63.13330.2018 п. 8.1.55, ужесточение норм расчёта плит на поперечную силу ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2019, 10:38 #1
Кто как исполняет СП 63.13330.2018 п. 8.1.55, ужесточение норм расчёта плит на поперечную силу ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,449

Добрый день.

Согласно СП 63.13330.2018 п. 8.1.53 Расчет по прочности плоских плит перекрытий, покрытий и фундаментных плит следует производить как расчет плоских выделенных элементов ... а также на действие продольных и поперечных сил, приложенных по боковым сторонам плоского элемента (рисунок 8.14).

Согласно СП 63.13330.2018 п. 8.1.55 Расчет плоского выделенного элемента на действие поперечных сил следует производить из условия:
Qx/Qx,ult+Qy/Qy,ult<1 (8.106)
Qult=Qb+Qsw
Qb=0,5*Rbt*b*h0 (8.108)

Например для фундаментной плиты из бетона В25 толщиной 800 мм при h0=700 мм для полосы шириной 1 м
Qb=0,5*0,945*1000*1*0,7=330 кН/м (на 1 м ширины полосы)
Учитывая, что направления 2 от этих 330/2= около 180 кН/м.

В СНиП 1984 и 2003 года расчёта оболочки на поперечную силу не было. Это инновация 2012 года. Ранее считались лишь изгибаемые элементы.

Считаю фундаментную плиту свайного ростверка под ж.б. каркас с колоннами.
И сваи и колонны расставлены довольно хаотично, выделить утолщённые банкетки сложно. Да и не люблю я эти банкетки. И ко всему прочему они дадут слишком малый бонус к прочности (+20-30%, а надо +50-100%).
В ковриках армирования SCAD 21.1 естественно есть поперечные силы, местами больше 400-800 кН/м. Требуется небольшое, но армирование. Местами вокруг колонн.
При это SCAD их армирует по той же формуле Qb=0,5*Rbt*b*h0.
Есть места, где арматура не нужна и это видно. Местами это довольно большие зоны.
Места у колонн с Q=800 кН/м по размерам соответствуют продавливанию, которое по расчётам проходит без арматуры. Но чуть подальше этой пирамиды продавливания с 45 градусами есть места с Q= около 400 кН/м.
Пытался избавиться от этого двигая сваи, провёл 5-6 итераций. Поставил по свае почти рядом под колонну. Но снизить Q не получается.
Утолщать ростверк мне не дадут, он и так толстый. 800 мм для 4 этажного здания. Скорее заставят утончать до 700 мм с каркасами против продавливания.

Согласно нормам, в любом случае, придётся ставить поперечное армирование от поперечной силы Q, а не от продавливания.

Интересны ваши мысли по поводу инноваций в нормах на тему Q.
Ведь теперь 99% ваших фундаментных плит не соответствуют нормам, и при первой серьёзной проблеме каждого из вас можно взять за это место.
Кто-нибудь уже ставит поперечку только от поперечной силы ?

Все способы избежать армирования уже перепробовал.
Склоняюсь к дополнительному поперечному армированию только на Q по наклонной трещине.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 29538
 
Непрочитано 15.11.2019, 11:15
#2
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Думаю, что основная проблема - это определение поперечных усилий в оболочках. В скаде получаются завышенные значения.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 11:28
1 | #3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Имхо: вблизи колонн и свай (на расстояние высоты плиты ростверка) следует считать только на продавливание, а дальше по «коврикам».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 11:29
1 | #4
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Не, Скад ни в чем не виноват! В Старке точность определения поперечной силы в оболочках почти равна точности моментов, но в нем та же проблема - рост арматуры в разы в некоторых случаях. Я такое даже в плитах перекрытия ловил: Как назначить толщину и поперечное армирование безбалочного перекрытия по пилонам?. Можно там, например, пост 15 посмотреть - шаг пилонов по новым нормам .

Подозреваю, будет как с остальными спорными пунктами в других случаях - делаем вид, что не заметили, пока экспертиза не начнет требовать.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
вблизи колонн и свай (на расстояние высоты плиты ростверка) следует считать только на продавливание, а дальше по «коврикам».
Сегодня, во времена всеобщего юридизма, при наличии нескольких противоречащих друг другу пунктов норм, требуют брать наихудший. По этой логике надо все конструкции рассчитывать по всем доступным методикам, и выбирать худший вариант .

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.11.2019 в 11:48.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 11:33
1 | #5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Смысл: надо размазывать точеные всплески около углов. С линейными всплесками такое не прокатит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 11:34
#6
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


тут конечно имеется введу не плоское напряженное состояние, а определение главных касательных напряжений...и по логике в формуле должны вычисляться как корень из суммы квадратов.

расчет должен выполняться для определенной полосы, в общем случае не совпадающей с осями X и Y, но не для локальной зоны...иначе просто не разрушится плита
An2 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 11:57
1 | #7
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
надо размазывать точеные всплески около углов
  1. В новых формулах нет увеличения несущей способности бетона возле опоры
  2. В новых формулах стоит сумма Qx+Qy - на углу это означает, что расчетная поперечка удваивается, даже если ее сглаживать
Т.е. дело не в сглаживаниях, а в том, что по этим формулам армирование действительно получается выше.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 12:31
#8
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
тут конечно имеется введу не плоское напряженное состояние, а определение главных касательных напряжений...и по логике в формуле должны вычисляться как корень из суммы квадратов.

расчет должен выполняться для определенной полосы, в общем случае не совпадающей с осями X и Y, но не для локальной зоны...иначе просто не разрушится плита
в каких зонах конструкции надо считать выделенные элементы на поперечные силы- у опор не дальше 3h0 ?
или наоборот за границей 3h0?
__________________
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 15:37
1 | #9
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
в каких зонах конструкции надо считать выделенные элементы на поперечные силы- у опор не дальше 3h0 ?
или наоборот за границей 3h0?
по всей ширине плиты, если опорами являются стены, то на длине стены.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2019, 09:49
#10
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
по всей ширине плиты, если опорами являются стены, то на длине стены.
нет ли где почитать про такие испытания/разрушения ? где именно плитный элемент и Qx и Qy?
__________________
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2019, 12:55
| 1 #11
Peter063


 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 90


Это минимальное значение расчетной поперечной силы для машинного расчета. Если не проходит, значит надо проверить ручками по наклонным сечениям по п. 8.1.32. Кстати, в этом пункте 0,5*Rbt*b*h0 объясняется подробнее.
Peter063 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2019, 22:01
2 | #12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


В опорных зонах проверяю вручную.
Пользуюсь этим допущением:
При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу Q1,
вблизи опоры на расстоянии а менее 2,5h0 расчет из условия (8.60) производят, умножая
значения Qb1, определяемые по формуле (8.61), на коэффициент, равный 2,5/(а/h), но
принимают значение Qb1 не более 2,5Rbtхbхh0.
При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу Q1,
на расстоянии а менее h0 расчет из условия (8.60) производят, умножая значение Qsw,1,
определяемое по формуле (8.62), на коэффициент, равный a/h0.
То же самое касается и балок.
Offtop: В приложении интересный отчет почти по теме.
Вложения
Тип файла: docx Крылов отчёт НИР 006_(пометки).docx (4.14 Мб, 564 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2019, 23:30
#13
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


А были случаи с экспертизой, которая требовала расчет по 8.1.55 со всеми вытекающими?
non-live вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2019, 23:34
1 | #14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Крылов отчёт НИР 006_(пометки).docx (4.14 Мб, 12 просмотров)
- интересно в какой программе численные эксперименты делали.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 08:44
1 | #15
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- интересно в какой программе численные эксперименты делали.
Похоже на ансис.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 18:14
1 | 2 #16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
В приложении интересный отчет почти по теме.
А где натурные эксперименты? Абсолютно бесполезный отчёт.
Offtop: -Глинка. "Попутная песня". Исполняется впервые.
-Как впервые? Её уже 100 лет поют.
- Мною - впервые!

Неизвестно что посчитали, какие предпосылки. Короче сдох НИИЖБ.
Нафига какие-то "инженерные методы", если можно посчитать по программе: и быстрее и надёжней.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 19:32
1 | #17
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Tyhig, Рас уж поднимается вопрос про поперечную силу, нужно поднять вопрос о том, какую ширину b принять. Ясен пень, если столбчатые фундаменты соединены "распоркой" определенной ширины. А если имеем сплошную плиту? Напряжения можно осреднить с ширины 0,5м, 1м, 1,5м..... Результат будет разный.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2019, 08:43
1 | #18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
осреднить с ширины 0,5м, 1м, 1,5м
Шесть толщин перекрытия в каждую сторону.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2019, 10:13
1 | #19
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Подозреваю, будет как с остальными спорными пунктами в других случаях - делаем вид, что не заметили, пока экспертиза не начнет требовать.
Поддерживаю. Ещё хотелось бы увидеть экспериментальное разрушение не связанное с продавливанием безбалочных монолитных плит (или плитных ростверков) от поперечной силы. На основании каких исследований и экспериментов были включены формулы из 8.1.55 в СП 63?
Выполняя 8.1.55 получается "лоскутное одеяло" из поперечного армирования, особенно это видно на плитных ростверках, где по расчёту на продавливание толщины плиты без армирования достаточно, а применяя пункт 8.1.55 должно быть пёстро утыкано поперечкой из d16 с шагом 200.
Здесь также упомяну устройство поперечной арматуры в плитах перекрытия, связанных с обеспечением огнестойкости и огнесохранности. Кто ставит?
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2019, 11:52
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
какую ширину b принять
Обсуждаемое место норм этот вопрос четко регламентирует:
СП 63 Рисунок 8.14 - Схема усилий, действующих на выделенный плоский элемент единичной ширины
То есть 1 м.



Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Здесь также упомяну устройство поперечной арматуры в плитах перекрытия, связанных с обеспечением огнестойкости и огнесохранности. Кто ставит?
Как выяснилось в прошлой теме, в основном никто не в курсе.
Или мухлюют или делают сверхбольшой защитный слой бетона. Ну или штукатурка ещё. Третьего не дано.
Голосую за защитный слой ж.б.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 19.11.2019 в 15:19.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 11:22
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Шесть толщин перекрытия в каждую сторону.
С чего вдруг 6? А почему не 6,5?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 12:23
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А вообще соврал. В СП ни слова про требуемую ширину в расчёте.
Рисунок не обязывает считать по ней.

При этом бетон ломается хрупко, не перераспределяя напряжения перед разрушением.
То есть считать надо полосы с шагом армирования, может быть в 2-3 шага армирования. То есть речь о 200-600 мм.
То есть каждый КЭ в расчётной схеме должен быть или армирован или не содержать армирования по мнению SCAD.
SCAD в любом случае считает полосу шириной 1 м, пересчитывает армирование на ширину каждого КЭ и даёт интенсивность в каждом КЭ.

Для себя принял пока так (в принципе, как написал eilukha) :
делаю общепризнанный расчёт на продавливание;
анализирую поля поперечного армирования за пределами призмы продавливания;
если поля поперечного армирования слабо выражены в нескольких КЭ, то игнорирую нарушая СП 63;
если поля поперечного армирования выражены сильно, много КЭ с армированием, видна связь между колоннами и сваями, то даю каркас поперечного армирования в толстых плитах или делаю капители/балки в тонких плитах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 13:54
#23
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
анализирую поля поперечного армирования за пределами призмы продавливания;
А если в пределах зоны продавливания (или даже непосредственно под колонной/стеной) требуется армирование, которое по "продавливанию" не требуется или подбирается больше чем по продавливанию?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 14:44
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Учитывая, что направления 2 от этих 330/2= около 180 кН/м.
А это что за самодеятельность? Где ты такое нашёл?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2019, 11:59
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


UnAtom, пока тоже думаю, что если продавливание прошло, то зону пирамиды продавливания буду игнорировать.
Иначе дом в РФ не заармировать, уволят.

Бахил,
Qx/Qx,ult+Qy/Qy,ult<1 (8.106)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2019, 13:53
#26
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
UnAtom, пока тоже думаю, что если продавливание прошло, то зону пирамиды продавливания буду игнорировать.
Иначе дом в РФ не заармировать, уволят.
Ну тогда возвращаемся к "золотым словам":
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Подозреваю, будет как с остальными спорными пунктами в других случаях - делаем вид, что не заметили, пока экспертиза не начнет требовать.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2019, 21:52
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Tyhig, зачем бетон на 2 делишь? Где ты такое нашёл? Не надо отсебятины.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2020, 17:44
#28
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Обсуждаемое место норм этот вопрос четко регламентирует:
СП 63 Рисунок 8.14 - Схема усилий, действующих на выделенный плоский элемент единичной ширины
То есть 1 м.
Я могу ошибаться, но разве на чертежах не принято все размеры по умолчанию давать в миллиметрах (1000), а если размерность отличается, тогда ее проставляют рядом с числовым значением (1 м). Здесь имеется единичная ширина выделенного элемента, как в технической теории пластинок.
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2020, 19:28
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
SCAD их армирует по той же формуле Qb=0,5*Rbt*b*h0
- так скаде всегда было?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Учитывая, что направления 2 от этих 330/2= около 180 кН/м.
- что за два направления?

----- добавлено через ~30 мин. -----
Считаю, что в ф. (8.108) опечатка: буква «b» лишняя. Потому что и Qb, Qsw - погонные прочности, размерности которых сила/длина. Нет, я ошибся, с размерностями там формально сходится.
Тем не менее с физическим смыслом проблемы остаются:
  1. Ф. (8.108): если дело касается пластин, то следует рассматривать погонные усилия (на единицу длины), а тут просто усилие. Предположим, что за единицу длины следует принять величину «b», но это ерунда, т. к. b может принять любую величину, хоть 1 мм, хоть 1 м.
  2. Ф. (8.109): qsw - интенсивность поперечного армирования. Для получения предельной силы для поперечной арматуры следует qsw умножить на длину участка плиты, а формуле умножается на высоту! - бред. Хорошо, допустим, разработчики приняли длину равной высоте, тогда эта длина равна ho. Вроде похоже правду, но нет: длина принятая равной ho - есть ничто иное как проекция наклонного сечения, тогда в ф. 8.109 следовало бы принять не 0,5, а 1, т. к. обе формулы (8.109) и (8.109) проверяют одно и тоже наклонное сечение.

----- добавлено через ~43 мин. -----
Кстати, продавливание по сути это тот же расчёт на Q. Если сопоставить ф. (8.88), (8.89) и (8.109), то окажется, что при продавливании плита прочнее в 2 раза, чем на действие поперечных сил. Т. е. величина погонной прочности при продавливании Rho, а при действии поперечных сил 0,5Rho. Так что, не исключаю, что в ф. (8.108) есть вторая опечатка: «0,5» - лишнее.
Таким образом, лишность «0,5» в ф. (8.108) подтверждается дважды. Ждём очередного изменения. Когда там по графику следующее?
Резюме:
  1. Из ф. (8.108) убрать лишние «0,5» и «b».
  2. Из ф. (8.109) убрать лишнее «h0».

----- добавлено через ~19 мин. -----
Как вариант толкования, почему продавливание в 2 раза прочнее, чем действие поперечных сил: продавливание - это всё же местное действие нагрузки, поэтому по аналогии с расчётом на смятие и допускают большие усилия. Кстати, и коэффициент увеличения прочности вполне сопоставим 2 и 2,5. Если это так, то должна нормироваться величина контура продавливания (или длина его стороны). Например, продавливаем считать, если сторона контура не длиннее 3ho.

Последний раз редактировалось eilukha, 10.05.2020 в 12:25.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2020, 20:42
#30
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Считаю, что в ф. (8.108) опечатка: буква «b» лишняя
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
«0,5» - лишнее
Возьмите СП 63.13330 и прочитайте вслух несколько раз.

Последний раз редактировалось talaevaplina, 10.05.2020 в 22:51.
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2020, 20:49
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Что не так?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2020, 20:56
#32
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


Начните с начала - Расчет по прочности ж.б. элементов на действие поперечных сил п.8.1.31. Для плиты и балки применяются одинаковые модели прочности наклонных сечений. Просто плита рассматривается в двух направлениях. При коэф. 0,5 образуется наклонная трещина в элементе, когда необходима установка поперечной арматуры.
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2020, 20:58
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А почему при продавливании не 0,5, а 1?

Последний раз редактировалось eilukha, 09.05.2020 в 22:03.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2020, 21:17
#34
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


При чем здесь продавливание, там другая модель расчета и соответственно другие эмпирические коэффииценты.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Продавливание и прочность наклонных сечений считайте по отдельным зависимостям, представленным в СП. Не мешайте их в одну кучу - они для этого и вынесены в разные разделы.

Последний раз редактировалось talaevaplina, 09.05.2020 в 21:26.
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2020, 22:19
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вопрос к Вам (на засыпку): фундаментная плита размером 10х10 м (пусть толщиной 0,6) нагружена в середине квадратным штампом размером АхА метров, стороны штампа и плиты параллельны. Положим, А=0,4 м (т. е. колонна) будем считать на продавливание? - само собой. А на действие поперечной силы? - нет конечно. Теперь положим, А=8 м - никакого продавливания, только действие поперечной силы. Внимание вопрос: в какой момент при увеличении значения А от 0,4 до 8 м, следует перестать выполнять проверку на продавливание?

Последний раз редактировалось eilukha, 10.05.2020 в 08:45.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2020, 23:27
#36
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


Возьмите учебник по строительной механике пластинок или сопромат - раздел пластинки и посмотрите какие усилия и напряжения возникают в выделенных плоских элементах - среди них вы увидите касательные напряжения и поперечные силы. Следовательно, проверка наклонных сечений необходима, но обычно в ростверках и плитах хватает конструктивной поперечной арматуры, а на продавливание ставится локально.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Теперь положим, А=8 м - никакого продавливания, только действие поперечной силы.
Этот вариант загружения по всей поверхности можно интерпретировать как равномерно-распределенную нагрузку, здесь вы не отрицаете наличие поперечной силы. Продавливание вы проверяете на локальную нагрузку по периметру расчетного контура сечения, а наклонные сечения можно проверять по всей площади плиты.
Вы путаете понятия прочности наклонных сечений по поперечную силу и продавливания на местное действие нагрузок - это разные модели расчета. Почитайте Кодыш Расчет железобетонных конструкций, там хорошо объясняется суть процесса с применением расчетных зависимостей из СП63.13330.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
нет конечно
А здесь должно быть да

Последний раз редактировалось talaevaplina, 09.05.2020 в 23:37.
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 01:12
#37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


talaevaplina, Вам бы лучше не фантазировать. Это не разные модели расчёта. Определение несущей способности при расчёте балок на Q и плит на продавливаете имеет одинаковый принцип. Приводите конкретные цитаты из Кодыша
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 08:40
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


talaevaplina, на поставленный вопрос ответа не дали. Хотя и не должны были, поскольку «на засыпку».

Последний раз редактировалось eilukha, 10.05.2020 в 22:58.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 09:01
#39
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
С чего вдруг 6? А почему не 6,5?
При расчете плит с ребрами считается, что полка учитывается совместно с ребром по шесть толщин в каждую сторону от ребра. Это косвенная оценка зоны, куда можно "размазывать" расчетную арматуру.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
talaevaplina, Вам бы лучше не фантазировать. Это не разные модели расчёта. Определение несущей способности при расчёте балок на Q и плит на продавливаете имеет одинаковый принцип.
На самом деле, напряженное состояние при расчете на поперечку и продавливание - очень разные. При расчете на продавливание в плитах обычно возникает область двухосного (и даже) трехосного сжатия (там, где моменты обжимают бетон). В этих зонах происходит упрочнение бетона, что увеличивает несущую способность на срез.
При чистой работе на поперечную силу в балках этого эффекта скорее нет, так как бетон в балке если и обжимается - то односторонне.

Последний раз редактировалось nickname2019, 10.05.2020 в 09:13.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 18:53
#40
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
talaevaplina, Вам бы лучше не фантазировать. Это не разные модели расчёта. Определение несущей способности при расчёте балок на Q и плит на продавливаете имеет одинаковый принцип. Приводите конкретные цитаты из Кодыша
Вот вам цитаты Залесова и статья, когда сводят расчет наклонных сечений к продавливанию (без учета моментов)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _1.png
Просмотров: 360
Размер:	168.1 Кб
ID:	226035  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _2.png
Просмотров: 358
Размер:	180.7 Кб
ID:	226036  
Вложения
Тип файла: djvu БиЖБ 2011_01 Прочность плиты безбал перекр на участках соед с колон.djvu (87.1 Кб, 165 просмотров)
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 19:26
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от talaevaplina Посмотреть сообщение
БиЖБ 2011_01 Прочность плиты безбал перекр на участках соед с колон.djvu (87.1 Кб, 3 просмотров)
- вот и тут говорится о связи прочности на продавливание от соотношения высоты плиты и стороны контура.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 20:35
#42
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


Одинаковые результаты они получили только при ширине колонне равной рабочей высоте сечения и это без учета момента
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 21:28
3 | #43
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Карпенко
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q.jpg
Просмотров: 536
Размер:	283.2 Кб
ID:	226041  
non-live вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 21:43
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Карпенко
- достаточно только последнее предложение прочитать. Т. е. скадолиры отодвинули нас на 100 лет назад. (А распальцовок на 100 лет вперед).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 22:41
| 2 #45
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В СНиП 1984 и 2003 года расчёта оболочки на поперечную силу не было. Это инновация 2012 года. Ранее считались лишь изгибаемые элементы.
Это далеко не так.
Раньше расчет на продавливание не имел такого большого применения. Проводился в основном только при проектировании свайных ростверков, стаканных фундаментов под колонны и когда к перекрытиям прикладывалась большая нагрузка по небольшой площади.
В старых нормах СНиП 2.03.01-84* рассматривался только случай осевого приложения продавливающей силы. В СП (начиная с СП 52-101-2003) вместе с продавливающей силой действует и момент, вызывающий касательные напряжения по поверхности пирамиды продавливания. Это характерно для безригельных перекрытий рамных и рамно-связевых каркасов.
Фактически фигура продавливания представляет собой четырехгранную усеченную пирамиду (при прямоугольной площадке приложения продавливающей силы) с наклоном боковых граней под углом 45 град.
В СП о пирамиде вообще не упоминается, а говорится лишь о «расчетном сечении, расположенном на расстоянии 0,5h0 от границы приложения сосредоточенной силы F». Расчетная площадь Ab при этом не меняется по сравнению со старым СНиП, однако такая формулировка не дает понимания физической сути работы на продавливание.
Формула Fsw по версии СП лишена всякого физического смысла, если за ней не рассматривать пирамиду продавливания, о которой в СП нет ни слова. Отсюда и постоянная путаница.
Об этом уже много раз говорилось и писалось.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 22:55
#46
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


non-live, скиньте, пожалуйста, всю статью
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 23:00
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
такая формулировка не дает понимания физической сути
- возможно, зато к ней удобно прикрутить учёт моментов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 23:25
2 | #48
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


talaevaplina, ссылка
non-live вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2020, 21:59
2 | #49
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Недавно лекция НИИЖБ была о проблемах расчета на продавливание
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2020, 22:43
1 | #50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


У них там ссылка на телеграмм есть, а там ссылка на презентацию, по которой видео, вот только она не скачивается.

Последний раз редактировалось eilukha, 11.05.2020 в 22:57.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 00:47
3 | #51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от talaevaplina Посмотреть сообщение
Вот вам цитаты Залесова и статья
так в этой цитате и говорится об одинаковой природе разрушения по наклонным сечениям и при продавливании. Поэтому и формулы одинаковые с отличием только в коэффициентах.
а что касается второй цитаты о двух расчетных моделях, так обе эти модели для расчета на продавливание, вторая в нормах нигде не отражена. А первая является по сути расчетной моделью наклонных сечений.
в Кодыше приводится формула СП с комментарием:
Цитата:
Правильность такого расчета для элементов из тяжелого бетона была подтверждена многочисленным опытными данными, что было зафиксировано во всех нормативных документах.
что касается ссылки на статью 2011 года - правильная, конечно, но достаточно однобоко рассмотрен вопрос, учитывалось только соотношение толщины плиты к размеру колонны.
хотя прочность значительно больше зависит, например, от наличия продольного армирования, которое никак нормами не учитывается и может давать 2-кратное увеличение.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Для получения предельной силы для поперечной арматуры следует qsw умножить на длину участка плиты, а формуле умножается на высоту!
да, вероятно в формуле опечатка.
Приведенный расчет аналогичен расчету балок, в котором qsw должно умножаться на длину проекции трещины. Если Qb принимается минимальным, т.е. c=3h0, то и qsw должно считаться не при c=h0 (угол наклона 45 градусов).
Вообще пункт 8.1.55 как будто даже не рассматривает возможности отсутствия поперечной арматуры.
Вопрос о большей несущей способности бетонного сечения при продавливании (Rbt), чем при расчете на поперечную силу (0,5Rbt), возникал и раньше.
Разница в принимаемой длине проекции наклонной трещины. При продавливании она принимается не более h0, при наклонных сечениях не более 3h0, отсюда 2-кратная разница в несущей способности.
Кстати раньше в формуле продавливания стоял коэффициент 0,75, после проведения исследований и испытаний его убрали. А в формуле Qb,min=0,6Rbt*b*h0, которое уменьшили до 0,5.
Проверка наклонных сечений, конечно, нужна дополнительно к расчету на продавливание, т.к. одна из граней пирамиды продавливания может быть нагружена значительно больше относительно других. Но ведь в какой-то мере это будет учитывать изгибающий момент, который также участвует в продавливании и может добавлять срезающие напряжения не более тех, которые создает сила. Т.е. если N вызывает напряжения 0,5Rbt, то N+M будут давать не более Rbt. В этом смысла для автоматического выполнения расчета на продавливание поперечная сила Q по одной из четырех граней колонны, которая является составляющей N, не должна вызывать напряжения более 0,5Rbt, что немного стыкуется с расчетом наклонных сечений. Получается, что проверяя наклонные сечения, нет необходимости проверять продавливание.
Допустим плита без поперечного армирования. Продавливание прошло впритык с Fb=Rbt*u*h0. Вроде должно возникать сомнение, что она пройдет с Qb,min=0,5Rbt*b*h0.
Но, во-первых, изгибающий момент уходит из расчета.
Во-вторых, нужно учесть, что значение усилия Q принимается в сечении, удаленном от колонны на расстоянии 3h0. Например, для 6-метрового пролета и плиты с h0=170 мм снижение составит 17% относительно максимального значения, которое участвует в сборе общей продавливающей силы.
Остается вопрос с шириной b выделенной полосы, которая передает Q и сопротивляется ей. Тут были версии принимать 6 толщин плиты - это было бы очень выгодно с точки зрения увеличения несущей способности, но логичней все-таки принимать ширину соответствующей грани пирамиды продавливания.
У Кодыша есть еще коэффициент 1,25, который применяется для Qb,min в широких плитах (см. картинку), однако в нормах его нет.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Внимание вопрос: в какой момент при увеличении значения А от 0,4 до 8 м, следует перестать выполнять проверку на продавливание?
было бы интересно почитать статьи:
Гвоздева А.А. в журнале "Бетон и железобетон", 1980, №3 "Переходные формы между разрушением по наклонным сечениям и продавливанием"
1981, №1 Ермуханов К.Е. "О переходных формах между разрушением плит по наклонным сечениям и их продавливанием"
Качановский С.Г. "Переход от разрушения по наклонным сечениям к продавливанию для плит с поперечной арматурой"
Ничего из этого найти не смог.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кодыш.JPG
Просмотров: 280
Размер:	122.3 Кб
ID:	226061  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 01:23
1 | #52
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
было бы интересно почитать статьи:
Точное название:
Качановский С.Г. Переход от разрушения по наклонному сечению к продавливанию для плит с поперечной арматурой /Статья, Труды НИИЖБ- Развитие технологии расчета и конструирование железобетонных конструкций – стр. 57-60.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2020, 02:18
#53
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Вы бы ещё скан сюда выложили...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 08:50
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Тут были версии принимать 6 толщин плиты
- если это связывать с пластикой, то можно привести другое соображение: при определении формы эпюры в сечениях ЖБК принимают среднее напряжение по участку примерно равным половине высоты сечения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 09:49
| 1 #55
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Думаю, все дело (как здесь упоминалось) в угле наклонной трещины при расчете на поперечную силу. Менее 45гр - 0,5; 45гр - 1(классик продавливание); более 45гр - 2(2,5). Остальное всё упрощение для адаптации к "простым" инженерным расчетам.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 11:02
1 | 1 #56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Всё дело в главных растягивающих напряжениях. К сожалению, бетон плохо соблюдает законы теории упругости.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 12:30
1 | 1 #57
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
было бы интересно почитать статьи:
Гвоздева А.А. в журнале "Бетон и железобетон", 1980, №3 "Переходные формы между разрушением по наклонным сечениям и продавливанием"
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Думаю, все дело (как здесь упоминалось) в угле наклонной трещины при расчете на поперечную силу. Менее 45гр - 0,5; 45гр - 1(классик продавливание); более 45гр - 2(2,5). Остальное всё упрощение для адаптации к "простым" инженерным расчетам.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё дело в главных растягивающих напряжениях. К сожалению, бетон плохо соблюдает законы теории упругости.
Теория и методы расчета прочности железобетонных элементов по наклонным трещинам расписаны достаточно давно и подробно. Однако, для решения этой задачи в общем виде, насколько я знаю, до сих пор не найдено приемлемого решения. Поэтому, для инженерной практики (СНиП) используются приближенные методы и приемы. Так в СНиП 2.03.01-84, например, расчету прочности по сжатой зоне соответствует расчет на действие поперечной силы по наклонной трещине, а расчету по растянутой зоне – на действие изгибающего момента по наклонной трещине. То есть, расчет по сжатой и растянутым зонам наклонной трещины выполняется независимо один от другого.
Соответственно, эти два случая рассматриваются как расчет по наклонному сечению на действие поперечных сил и расчет по наклонному сечению на действие изгибающих моментов.
В 2003 г. А. Иванов и А.С. Залесов предложили в расчётах на продавливание плит перекрытия поверхность пирамиды продавливания заменить на условное, вертикальное сечение, расположенное от площадки нагружения на расстоянии, равном половине рабочей высоты h0/2. Данное предложение было принято для методики расчёта на продавливание в СП 52–102–2003. Затем, она была перенесена с незначительными изменениями, касающимися в основном конструктивных требований, в СП 63.13330.2012.

----- добавлено через ~32 мин. -----
Сомнения в достаточности расчета на продавливание подкрепились после появления фактов обрушения монолитных перекрытий.
Напряженное состояние плоских плит на участках соединения с колоннами наряду с принятыми внешними усилиями характеризуется и влиянием поперечных сил.
По ряду предложений, необходимо проверять прочность плит по наклонным сечениям без поперечного армирования исходя из условия: Q ≤ Qb = 1,5Rbt* b*h20/с. Где с – длина проекции наклонного сечения на продольную ось.

Последний раз редактировалось Injener-81, 12.05.2020 в 13:12.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2020, 17:15
#58
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Качановский С.Г. Переход от разрушения по наклонному сечению к продавливанию для плит с поперечной арматурой /Статья, Труды НИИЖБ- Развитие технологии расчета и конструирование железобетонных конструкций – стр. 57-60.
Люди, выложите, кто-нибудь эту статью в интернет, тему или библиотеку, пожалуйста ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 18:15
#59
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
]
Сомнения в достаточности расчета на продавливание подкрепились после появления фактов обрушения монолитных перекрытий.
Испробовал на собственном опыте. При сложной форме перекрытий в плане и неравномерном нагружении все расчеты летят к чертям. По расчету одно, по факту совсем другое. Может как "созрею" так и опишу этот опыт.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 18:51
#60
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Лоскутов Илья
Вложения
Тип файла: ppt 5_Kabancev_Karlin_Pesin__Analiz_prodavlivaniya_plit.ppt (4.02 Мб, 231 просмотров)
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 19:04
#61
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: это видел. и к этому докладу много вопросов есть.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2020, 19:31
#62
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Лоскутов Илья, видели последние достижения науки на ютуби (ссылка была в этой теме выше) (
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=oAfWbZGTw1E) ?
Насчёт неравномерности там учёные не особо чешутся, но опасаются продавливания и продвигают поперечную арматуру (замалчивая её огнестойкость).

Сложные случаи слишком сложные, чтобы их сейчас изучали. Ещё с обычной пирамидой не могут разобраться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 20:51
#63
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Injener-81, кнопконажимательство какое-то. Без ансисов понятно, что там неравномерно, но это не повод усложнять расчёт. Это то же самое, если бы очередной "кандидат" посчитал в ансисе балку на изгиб и заявил, что сжимающие напряжения в бетоне совсем не такие как в СП ))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Можно ли расчёт а ансисе жб элемента, моделированного сплошным однородным телом, считать истиной?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 21:49
#64
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Можно ли расчёт а ансисе жб элемента, моделированного сплошным однородным телом, считать истиной?
Это было бы слишком простым для железобетона.Только для первой стадии, до образования трещин. Но для этого все равно надо как-то учитывать ползучесть бетона с перераспределением усилий между бетоном и арматурой. Я тоже где-то встречал подобные картинки, только вроде как для осевого сжатия.
Если вопрос про Анализ НДС Кабанцева, то там идет речь только о распределении нагрузок.
Ну, и если кроме желания"просто поговорить" есть какие-то предметные вопросы, надо их правильно формулировать, а не заниматься флудом.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Tyhig "О проблемах продавливания 2020" Лекция НИИЖБ Пересмотр норм...

Ничего нового в излагаемых материалах не увидел (и не услышал). Все это давно из зарубежного опыта предлагалось и даже реализовывалось у нас на практике.

Последний раз редактировалось Injener-81, 12.05.2020 в 23:00.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 22:48
#65
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Ничего нового нет, но логика того старого, которое включили в СП 2018, хромает. Для этого и должны актуализироваться СП, а не для выливания в него воды, которая трудно реализуема в обычных расчётах. С необходимостью считать наклонные сечения в безбалочных плитах пропадает необходимость проверять продавливание, так об этом нужно было упомянуть хотя бы.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2020, 00:32
#66
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Injener-81, там формул не видно на видео... Как думаете, по новым форумалм несущая способность на продавливание будет ниже или такая же ?
То есть надо ли будет переделывтаь в реальности жилой и нежилой фонд построенный с 2013 года ? А то ведь как со снегом может оказаться...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2020, 00:40
#67
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Injener-81, там формул не видно на видео.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
надо ли будет переделывтаь в реальности жилой и нежилой фонд построенный с 2013 года ?
Вполне может быть. Там же присутствовали ребята, которые по сути рекламировали способ усиления...
Вложения
Тип файла: pptx ПРЕЗЕНТАЦИЯ О ПРОБЛЕМАХ ПРОДАВЛИВАНИЯ 2020.pptx (9.92 Мб, 224 просмотров)
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2020, 08:28
#68
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
неравномерном нагружении
- это вообще кто-то кроме Вас учитывает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2020, 09:02
| 1 #69
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Сомнения в достаточности расчета на продавливание подкрепились после появления фактов обрушения монолитных перекрытий.
А у меня давно появились сомнения в достаточности любых расчетов, в случае, если расчетами и конструированием занимается дебил. Приходилось лицезреть последствия.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 13.05.2020 в 09:20.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 11:56
#70
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Итак: расчет на продавливание и расчет на поперечную силу - разные расчеты, выполняемые независимо. Армирование принимается по наихудшему.
Но у меня остался вопрос о том, как правильно найти поперечную силу по результатам расчета в SCAD, например. Он же выдает завышенные значение в угловых точках АЖТ. Допустимо ли для получения расчетных поперечных сил использовать методику расчета на продавливание, т.е. брать разность усилий в колоннах выше и ниже перекрытия и делить ее на длину расчетного контура, отстоящего от сечения колонны на с/2, где с - длина наклонной трещины, изменяемая в пределах от h0 до 3*h0?
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 14:02
#71
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Допустимо ли для получения расчетных поперечных сил использовать методику расчета на продавливание, т.е. брать разность усилий в колоннах выше и ниже перекрытия и делить ее на длину расчетного контура
конечно, нет.
в этом и смысл, что разные грани пирамиды продавливания нагружены по-разному и нужно вылавливать нагрузку, передаваемую на колонну по разным граням, и сравнивать с несущей способностью.
найти можно, расшив например узлы плиты и колонны, соединив их стержневыми элементами, смотреть поперечную силу в них - достаточно муторный процесс.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2020, 14:09
#72
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ret87, SCAD реализует методику СП 63 по оболочкам. Если он что-то показывает, значит вы так сконструировали или смоделировали. Зачем пересчитывать вручную ? Попробуйте увеличить число лапок у АЖТ... По опыту , если в скаде есть пики поп. армирования у колонн, то и продавливание там тоже не очень.
Вопрос следовать ли методике СП 63 был задан в теме. Ответ, с научной точки зрения, в посте 51 mainevent100.
К сожалению, так и не нашёл упомянутые статьи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 14:41
#73
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Допустим плита без поперечного армирования. Продавливание прошло впритык с Fb=Rbt*u*h0. Вроде должно возникать сомнение, что она пройдет с Qb,min=0,5Rbt*b*h0.
Но, во-первых, изгибающий момент уходит из расчета.
Во-вторых, нужно учесть, что значение усилия Q принимается в сечении, удаленном от колонны на расстоянии 3h0. Например, для 6-метрового пролета и плиты с h0=170 мм снижение составит 17% относительно максимального значения, которое участвует в сборе общей продавливающей силы.
Я попытался интерпретировать ваши выводы своими словами. Получилось не очень, видимо)
SCAD выдает поперечные силы со значительными экстремумами в узлах. В реальности, я уверен, распределение поперечных сил в сечении вдоль грани колонны будет равномернее, о чем говорится в презентации "Анализ напряжено-деформированного состояния... в опорных зонах" за авторством Кабанцева О.В. и пр. Выполнять анализ, подобно сделанному в презентации, для каждого объекта трудозатратно, поэтому для себя, для проверки, хотелось бы вывести простой способ определение поперечных сил.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Попробуйте увеличить число лапок у АЖТ.
См. приложенные картинки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Один.JPG
Просмотров: 308
Размер:	101.2 Кб
ID:	226867  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Два.JPG
Просмотров: 295
Размер:	50.1 Кб
ID:	226868  
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 15:15
#74
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
поэтому для себя, для проверки, хотелось бы вывести простой способ
Считайте как продавливание, но с коэф-ми в зависимости от отношения Вколонны/h0.
=1 - коэф- =1
=2- коэф- =0,83
=3- коэф- =0,75
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 15:18
#75
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
как правильно найти поперечную силу по результатам расчета в SCAD
Это вторая проблема после правильного коэффициента при бетоне. Возле АЖТ, в зоне больших градиентов усилий, конечные элементы могут сильно врать, особенно в значениях поперечной силы. Это легко проверить на тестовой задаче.

Плита 3x3м толщиной 200мм, на колонне 400x400, под нагрузкой 10 кПа. На расчетном контуре размером 800x800 теоретически должна быть поперечная сила (3*3 - 0.8*0.8)*10 / (4*0.8) = 26 кН/м.




Получше дела с точностью у гибридных конечных элементов.




В справке к Скаду утверждается, что гибридные элементы есть в библиотеке, но я так и не нашел как их включить.

Сетка специально грубая, чтобы сгладить неизбежные концентраторы в углах АЖТ.

В любом случае, подозреваю, что новоиспеченные формулы для пластин не годятся для проверки у опор и возле колонн, и могут использоваться только в пролете на достаточном удалении, просто в СП про эту мелочь забыли написать. Хотя и жду, что однажды по замечаниям экспертизы придется ставить поперечку где попало в соответствии с изополями армирования, потому что они теперь формально соответствуют нормам.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Попробуйте увеличить число лапок у АЖТ
Углы АЖТ - скорее всего, концентратор. И чем больше лапок, тем больше будут получаться всплески. А на слишком мелкой сетке дождаться результатов расчета по большому зданию - проблема.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scad-1.png
Просмотров: 1647
Размер:	24.0 Кб
ID:	226874  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scad-2.png
Просмотров: 1655
Размер:	25.1 Кб
ID:	226875  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Stark-1.png
Просмотров: 1634
Размер:	11.4 Кб
ID:	226876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Stark-2.png
Просмотров: 1637
Размер:	11.4 Кб
ID:	226877  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Справка.png
Просмотров: 1625
Размер:	49.6 Кб
ID:	226878  

Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 15:33
#76
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
См. приложенные картинки.
Сумма сил сходится в обоих случаях. Думаю от сосредоточенных усилий переходите к распределенному по проверяемому сечению.
Вложения
Тип файла: xlsx Поперечная сила по граням.xlsx (9.9 Кб, 82 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 15:51
#77
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Считайте как продавливание, но с коэф-ми в зависимости от отношения Вколонны/h0.
Это по статье "Прочность плиты безбалочного перекрытия..."? Так и делаю. Но считаю, что это крайне грубое упрощение.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В любом случае, подозреваю, что новоиспеченные формулы для пластин не годятся для проверки у опор и возле колонн, и могут использоваться только в пролете на достаточном удалении, просто в СП про эту мелочь забыли написать.
Я тоже так думаю. Но вместе с тем образование наклонных трещин маловероятно на удалении не более h0 от контура колонны. В тоже время, зона армирования может быть достаточно велика, больше, чем 3*h0. Особенно это актуально для тонких плит. И поэтому на некотором расстоянии от колонны арматура от "продавливания" по характеру работы плавно перейдет в разряд арматуры-"поперечки". И недостаток норм в том, что усилия на продавливание мы берем усредненные, а вот значения поперечных сил вынуждены брать из расчетной схемы со всеми выше перечисленными недостатками и ошибками МКЭ, откуда получается большая разница в требуемом армировании.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Сумма сил сходится в обоих случаях. Думаю от сосредоточенных усилий переходите к распределенному по проверяемому сечению.
Абсолютно верно - сходится. Я тоже не поленился и посчитал.
Проблема в том, что мне не нужна поперечная сила, распределенная по грани сечения, т.к. образование наклонных трещин прямо по грани невозможно. Я считаю, что поперечку нужно брать на некотором удалении от контура колонн, но как это сделать правильно, с гипотетической вероятностью доказать свой метод в экспертизе, - не знаю.

Последний раз редактировалось ret87, 01.06.2020 в 15:59.
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2020, 08:00
1 | #78
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
как это сделать правильно, с гипотетической вероятностью доказать свой метод в экспертизе
Я бы отмазывался так:

В СП есть три типа расчетов на поперечную силу. Они отличаются и формулами, и названием.
  1. Явно содержит указания по увеличению несущей способности бетона с ростом наклона трещины (при сильном армировании, и возле опоры). Поскольку бетон при любой проекции трещины несет не менее 0.5 Rbt b h0, а арматура не более qsw h0, на удалении от опоры разрешено в запас считать по формулам 8.60-8.62. Расчет, видимо, выполняется в местах опирания на стены, и на широкие пилоны. Расчет ручной, поперечная сила снимается с изополей, сетку перекрытия не забыть как следует измельчить.
  2. Явно указана область применения - вокруг колонн, на торцах и в углах стен. Напряжения по изополям определять не требует, а силу и момент можно снять как реакцию с АЖТ, они определяется достаточно точно при любой сетке. В Старке этот расчет автоматизирован, ничего вручную делать не надо. В Скаде тоже видел расчет на продавливание в постпроцессорах, хотя не пользовался. Наверняка и Лира так умеет.
  3. Совпадает с расчетом по наклонным сечениям на удалении от опоры (8.60-8.62), потому и предполагаю, что им нужно пользоваться там, где не сработали п.1,2. Расчет автоматический, достаточно посмотреть изополя армирования. А если второй абзац пункта 8.1.53 прочитать буквально, "кроме того - значит, дополнительно, а не вместо", тогда п.1,2 теряют смысл, потому что в них несущая способность бетона выше, и наихудший вариант всегда будет получен по п.3.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 1645
Размер:	153.9 Кб
ID:	226894  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 1677
Размер:	87.7 Кб
ID:	226895  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 1652
Размер:	125.9 Кб
ID:	226896  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2020, 09:03
#79
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В СП есть три типа расчетов на поперечную силу.
Хм, неожиданно. А ведь я весь этот тред понял так, что расчет на продавливание и на поперечную силу - два независимых расчета. Т.е. разрушение при образовании наклонных трещин и пирамиды продавливания - это два разных возможных механизма разрушения околоопорной зоны перекрытия, реализация которых зависит от толщины плиты, размеров колонны и армирования приопорных сечений. Хотя, если подумать, опасность наклонных трещин возникает только в случае неармированного сечения.
ret87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2020, 13:16
#80
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Полагаю, эту тему читают авторы СП 63. В последний год стал всё больше увлекаться их мнением и уважать его.
Уже есть надежды на них.
Может быть в следующих изменениях эта ошибка СП 63 будет исправлена или разъяснена.

Я так думаю, что по формулам у опор должно получаться продавливание. То есть просто формулы 8.1.55 надо или ограничивать по месту расчёта или изменять, чтобы они сами автоматом получали продавливание.

К большому сожалению и само продавливание теперь под большим вопросом. Ведь оно завышенно прочное.
То есть изменения должны в комплексе ухудшить продавливание и улучшить расчёт 8.1.55 у опор.
И тогда в самих нормах появится граница применимости разных расчётов. Вот только , боюсь, МКЭ её будут ещё очень долго осваивать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2020, 14:04
#81
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
К большому сожалению и само продавливание теперь под большим вопросом. Ведь оно завышенно прочное.
Отнюдь нет. В записи лекции НИИЖБ на ютуб было сказано, что наши нормы в некоторых случаях завышают несущую способность на продавливание.
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2020, 09:21
#82
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Считайте как продавливание, но с коэф-ми в зависимости от отношения Вколонны/h0.
=1 - коэф- =1
=2- коэф- =0,83
=3- коэф- =0,75
Откуда эти рекомендации ? Можно ссылку на источник или точное название ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 10:10
3 | #83
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Бетон и железобетон, 2011, №1, стр. 25 - 27.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 00:25
1 | #84
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Уж лучше ПГС 2/2013, стр. 41-43
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 06:21
#85
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Откуда эти рекомендации ?
От туда же откуда понижающие коэффициенты начальных модулей упругости. Т.е. неизвестно откуда.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 09:15
#86
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
А ведь я весь этот тред понял так, что расчет на продавливание и на поперечную силу - два независимых расчета
Я инженер тупой человек простой, вижу силу поперек плиты - говорю "поперечная". Если сила дырку в плите продавливает - значит, расчет на продавливание. А раз в балке дырки не бывает - значит, просто расчет на поперечную силу (загадка: куда девается дырка от продавливания, когда плита превращается в балку?). Формулы все равно практически одинаковые, только что в балках подробностей больше. И, кстати, я не один такой:
Коэффициент при Rbt - единица, как в расчете на продавливание. Зависимость несущей способности от проекции трещины в виде h0/c, и ограничение в 2.5Rbt - как в расчете на поперечную силу. А ограничение максимальной проекции трещины c <=h0 - оригинальное. Видимо, если очень хочется, все эти теории вполне можно мелко шинковать и смешивать по вкусу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продавливание.png
Просмотров: 869
Размер:	38.1 Кб
ID:	227057  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 09:36
#87
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
вижу силу поперек плиты - говорю "поперечная"
Светлые головы утверждают, что механизм продавливания связан с разрушением бетона в пределах сжатой зоны приопрного сечения плиты при образовании наклонной трещины. Т.е. Rbt вообще ни при чем. Имеющиеся же в СП методики расчета - настолько приближенные и упрощенные, насколько это позволяют опытные данные.
Мой интерес к продавливанию связан с крайне простой вещью: неармированная капитель. Так вот как ее считать, на продавливание или на поперечную силу? От греха подальше я ее заармировал, но вопрос все-еще висит в воздухе.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Видимо, если очень хочется, все эти теории вполне можно мелко шинковать и смешивать по вкусу.
Кручу-верчу запутать хочу
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 09:57
#88
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Мой интерес к продавливанию связан с крайне простой вещью: неармированная капитель. Так вот как ее считать, на продавливание или на поперечную силу? От греха подальше я ее заармировал, но вопрос все-еще висит в воздухе.
в Сахновском вот.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: капитель.jpg
Просмотров: 303
Размер:	171.0 Кб
ID:	227065  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 09:59
#89
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Кручу-верчу запутать хочу
Опыты Н.Н. Коровина со свайными ростверками на так называемое стесненное продавливание, которое не может быть равно бесконечности при с=0, но привести как-то к формуле общего вида надо.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 10:12
#90
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Так вот как ее считать, .... на поперечную силу?
Вложение гляди.
Вложения
Тип файла: docx 4-15.docx (1.10 Мб, 274 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кто как исполняет СП 63.13330.2018 п. 8.1.55, ужесточение норм расчёта плит на поперечную силу ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08