Наращивание фундаментов
киев
Регистрация: 21.12.2005
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 11118
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Вариантик такой
![]() 1 Подымаете домик на домкратах (как по National Geografic показывали) утаскиваете его сторону 2 Делаете новый фундамент 3 Ставите домик на место Ничего более реального на ум не приходит
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2005
киев
Сообщений: 36
|
По стоимости это вопрос заказчика, и он скорей всего не самый важный для него. А в схемах дан уклон на усиление, увеличение несущей способности фундаментов. А меня интересует удлинение.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Предложте заказчику как вариант - уменьшить размеры подвала в плане, отступив на определенное расчетом расстояние. Стену подвала можно и выполнить поближе, выполнив ее монолитной ж/б расчитав ее устойчивость. Варианты есть. Увеличивать же глубину заложения фундамента, даже если это делать через захватку - риск потерять все здание остается очень большим (контролировать призму обрушения от существующего фундамента вдоль оси проблематично, учитывая глубину подводки).
Добавлю- не посмотрел на предыдущий пост - что-то похожее на вариант Алекс-а. Последний раз редактировалось AMS, 04.12.2007 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2005
киев
Сообщений: 36
|
Алекс Вы пишете "Вот что мы делали в таких случаях" если есть реальный случай то нельзяли немного поподробней?
Liam а как книжеца называется? И ещё на расмотрение предложу свой вариант: Задавить металические сваи с обеих сторон фундамента и соеденить их балками прошив существующий фундамент, а с внутреней стороны замонолитить ка показал Алекс. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
А считать пробовали? Кроме того, металл в землю... Сомнительно. Чем внутри здания давить? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Sanyok - уточняющие вопросы, если можно:
1.Подвал под все здание или только под частью и его назначение?. 2.Имеются ли внутренние продольные и поперечные стены - или вопрос ставите насколько понял, только о наружных стенах ? 3. Как будут выполняться проемы в наращиваемых по высоте стенах подвала?. 4. Проблемы с инженерными сетями (выводы канализации, отопление) в случае изменения отметки пола подвала решаемы ?. и т.д .... Сложно гадать, не имея представления об объекте - но не исключено, что по совокупности обстоятельств вся эта затея может оказаться реально не осуществимой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93
|
В данном случае преимущественно делать вариант шпунтовой стенки по внутреннему периметру и закреплением дна подвала иньецированием после выемки грунта. Подобные проекты широко применяются в СПб.Когда грунты слабые пылеватые пески и мягкие суглинки.Делают цементацию для укрепления массива грунта и защиты от УГВ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2005
киев
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Ram - по такому варианту у нас делали ж/б ванну для оцинкования жести в одном из существующих промзданий. Глубина заложения ванны - на 1,3 м ниже подошвы фундамента на естественном основании под колонны. Расстояние от края фундамента до стены ванны - 80 см (по технологии она должна располагаться с такой привязкой) . Грунтовая вода - под полом. Приехали турки с итальянским оборудованием, погрузили шпунт, поставили растяжки и закрепили их к двутавру, установленному вдоль колонн. Перед выемкой грунта организовали водоотлив из внутренней части ванны. Вдоль шпунта выполнили монолитную ж/б подпорную стенку, защемленную ниже дна ванны. Шпунт вытащили навесными вибраторами с помощью кран-балки. Потом выполнили бетонное основание, гидроизоляцию с внутренней част и саму технологическую ванну -не на нее же передавать горизонтальный распор от давления грунта и фундамента.
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216
|
Заглублялись в подвале, правда не глубоко. Грунтовых вод не было, поэтому сильно не мудрили. Вдоль ленточных фундаментов ставили сплошную забирку, чтобы не подсыпался грунт. Новую стенку связывали с существующей ж-б подушкой арматурными анкерами. В архиве пример, на ридний мове.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Ещё вариант:
По существующим фундаментам, в уровне нижних существующих блоков, сделать обвязку швеллером на шпильках (по типу усиления проёмов в стенах), а потом откапывать захватками и устраивать столбчатые фундаменты, с развитием подошвы от стены в обе стороны. Этот "фокус" на нормальных грунтах можно делать, хотя у для 2-этажки...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
К вопросу о замене фундаментов (здесь идет речь не о их усилении): не достаточно обоснованное расчетами и не продуманные до мелочей технологические операции при производстве такого вида работ, отсутствие опыта чаще всего приводят здание к ремонтонепригодному, аварийному состоянию с последующей разборкой. Обследование технического состояния конструкций, расчеты, разработка ППР и пооперационных карт, изготовление оснастки, приспособлений - вопросов на каждом этапе приходится решать много и долго. В определенных ситуациях по результатам обследования здания заказчику не рекомендовали проводить подобные мероприятия, или определяли цену работ (проектные + подрядные + механизмы, оборудование) сопоставимую со стоимостью нового здания. Если в рассматриваемом случае речь будет идти и о необходимости замены фундаментов под внутренние стены , то риск потерять все здание возрастает многократно.
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
topos2 фотография слева - здание как после бомбежки, там терять то особенно не чего. Демонтирован пол и перекрытия - скорее всего с целью возможности проведения работ по погружению шпунта и отрывки котлована. В обсуждаемом же случае над предполагаемым подвалом есть сборное перекрытие с монолитной обвязочной балкой, кирпичные стены. Что-бы его демонтировать, необходимо применять подъемную технику, т.е. в свою очередь разбирать все перекрытия и крышу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2005
киев
Сообщений: 36
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Sanyok - здесь еще одна проблема - Вы как понимаю, разработчик проекта, но кто будет его исполнять и насколько качественно, большой вопрос. В случае возникновения проблемной ситуации разобраться в том, кто виноват будет не так просто. В случае значительного ущерба заказчик (если включит соответствующий пункт в договор) подаст в суд, тот назначит независимую экспертизу проекта и задача суда будет разделить ответственность между проектировщиком и исполнителями. Не судом запугиваю, а просто предлагаю учитывать и такие ситуации.
Ну а что-бы уйти по джентельменски и не заподозрили в некомпетентности - назначте цену договора на проектные работы такие, что-бы заказчик стал искать себе другого исполнителя ![]() Обсуждать же тему с целью обмена опытом, идеями считаю полезной и необходимой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
to AMS. Нет, это просто в кадр не вошли перекрытия (своды). А то, что стены выглядят страшно, то это все в кадре было сделано в 1790 г. при этом раза 3 перестраивалось + пылеватый песок в основании и вода + перед этим выполнялась прокачка фундаментов и т.п. Это еще что...
Вот подводить новые фундаменты это еще грязнее. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
topos2 - похоже, что действительно здание старой постройки - судя по тому, что при кладке применялся известковый раствор.
И еще - заметно разрушение и капиллярное увлажнения нижних рядов кладки - горизонтальная гидроизоляция или полностью разрушена, или ее не было. Последний раз редактировалось AMS, 05.12.2007 в 11:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Любые работы по существуюшим фундаментам ведут за собой технологические осадки от 0.2 до 40 мм. На данном объекте максимальная зафиксированная осадка была 6.3 мм. Максимальная неравномерность 0.8 мм/м. Трещины... Трещины были и до этого в 5-8 мм. И если они увеличились на 1 мм, то это никого не волнует (потом все равно их иньецируют). Трещины по низу сводов на их несужую способность вес равно не влияют. Выполаживание сводов над подвалами даже в 1 см при их подъеме 1/4 и на пролетах до 6 м влияют только на незначительное увеличение распора, что компенсируется толщиной стены, грунтом снаружи и т.п. Конечно на таких объектах работают грамотные люди от обследователей до прорабов. Если технологические осадки нужны меньше, (например выше по стенам есть роспись и т.п) то можно их и уменьшить, однако это просто влечет увеличение затрат.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Sanyok вариант со шпунтовым ограждением действительно более надежен, чем замена фундамента, но необходимо решить технический вопрос :как его погрузить его в стесненных условиях. Длина шпунта не менее 2,5 м. Как вариант - можно до верха подошвы пройти свободными откосами, без шпунта, далее ниже подошвы со шпунтом. Задавливать домкратами путем наращивания элементов по мере погружения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2005
киев
Сообщений: 36
|
Согласен, но самый надёжный вариант - это самый простой, можно укрепить основание инецированием, можно посадить на сваи вроде того как на фотке, но принимая во внимание квалификацию наших строителей, даже самые именитые и специализированые фирмы имеют склонность всё упрощать и делать так как им проще, это мягко выражаясь
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Как вариант устройства стены подвала (подпорной стенки):
- пройти котлован до верха фундамента (при этом необходимо проверить условие P<R, R- расчетное сопротивление грунта определенное с учетом подвала); - путем наращивания погружаем на необходимую глубину металлический шпунт - швеллер, располагая его перпендикулярно стене с шагом по расчету, после поргужения обвязываем его в продольном направлении балкой (двутавр или спаренный швеллер); - если будет возможность, то закрепить верх ограждения с помощью растяжек ( по месту можно определить, как и к чему их закрепить); - продолжаем вскрывать котлован, устанавливая по мере углубления забирки из досок; - после вскрытия котлована выполняем монолитное ж/б ограждение и армированный пол по принципу ж/б ванны (при расчете подпорной стены шпунт не учитывать - он является временным ограждением, предполагая, что стена должна воспринять все боковое давление); - в процессе проведения работ ставим в определенных местах марки, маяки для контроля за состоянием здания. До начала проектирования провести: - обследование технического состояния здания (обязательное условие при проведении работ по реконструкции и усилению); - исследовать свойства грунтов, определить характеристики, необходимых для расчета подпорной стенки, проверочных расчетов фундаментов; - выяснить режим и характер грунтовых вод, возможность появления суффозионных процессов, связанных с вымыванием грунта из под подошвы фундамента в процессе производства работ. Безусловно, что все это - не имея достаточного представления о здании, о грунтах, о технических возможностях. Остальное придется решать (если возьметесь за работу), имея на руках необходимую информацию. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Sanyok: "Согласен, но самый надёжный вариант - это"..."просто оказатся от роботы",- наверное так
![]() Задача, на мой взгляд, вполне решаемая. Заглублялись на этаж (ну или пол этажа) в 3-х, 4-х этажных зданиях. В зависимости от местных условий использовались разные методы: - устройство подпорной стенки (как предложил ALEX); - подведение плиты захватками (по принципу изложенному Denbad-ом); - устройство шпунтовой стенки из буронабивных свай (что-то типа вышеописанного topos2-ом). Во всех случаях работы выполнялись при обязательном мониторинге - наблюдением за осадками и кренами здания, контроль раскрытия трещин (сущ.) и т.д. Кроме того, что сказал AMS про "обязательное условие при проведении работ по реконструкции и усилению" могу добавить, что необходимо тщательнейшим образом при предварительном обследовании зафиксировать все деффекты и повреждения (трещины, прогибы пролетных конструкций, незакрывающиеся двери и прочие "перекошенные рамы") во всех помещениях верхних этажей, особенно принадлежащих третим лицам. Ну и да: "считать, считать, считать" |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Все предложения по вопросу заглубления сводятся к более простому и надежному варианту по сравнению с увеличением глубины заложения существующего фундамента –устройству подпорной стенки. По этому способу имеется достаточно много вариантов конструктивных решений, технологий выполнения работ.
Но – остается один «мелочный» вопрос, на который ни кто не обратил внимание - но от его решения в конечном итоге будет зависеть реализация идеи. Здание без подвала, имеет внутренние продольные и поперечные стены, выложенные по двум рядам блоков ФБС. По приведенной автором темы схеме заглублять подвал необходимо на 1,6 м ниже подошвы существующего фундамента. Для устройства проходов в стенах подвала на этих участках необходимо будет демонтировать фундаменты и нижний ряд блоков ФБС (расстояние от пола предполагаемого подвала до верха фундамента в пределах 1,3 м). Соответственно, возникают проблемы с фундаментами, примыкающими к проемам – их надо будет усиливать, обеспечивать устойчивость грунтового основания в плоскости стены в сторону проема - здесь так-же необходимо устраивать подпорную стенку, соответственно увеличивать ширину проема. При широких проемах могут возникнуть проблемы из-за перевязки блоков ФБС. При общей толщине внутренних "стен" подвала (подпорные стенки с двух сторон+ фундамент) минимум 1,2-1,5 м это будут не дверные проемы, а катакомбы. Если же здание о 4-х стенах - вопрос снимается. Но то, что ставлю проблемы - это не помешает. После заключения договора и получения аванса отступать в связи с непредвиденно возникшими сложностями будет не так просто, да и репутация мягко говоря пострадает... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2005
киев
Сообщений: 36
|
Я искрене благодарен всем за участие в обсуждени
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Расчёт Фундаментов | Net | Расчетные программы | 101 | 05.11.2008 11:54 |
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. | depak | Основания и фундаменты | 8 | 26.11.2007 13:12 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов | Sergey9 | Расчетные программы | 2 | 08.03.2005 21:45 |